降低电能计量装置综合误差论文

| 收藏本文 下载本文 作者:慕容炸毛

下面是小编给大家带来降低电能计量装置综合误差论文(共含16篇),一起来阅读吧,希望对您有所帮助。同时,但愿您也能像本文投稿人“慕容炸毛”一样,积极向本站投稿分享好文章。

降低电能计量装置综合误差论文

篇1:降低电能计量装置综合误差论文

降低电能计量装置综合误差论文

降低电能计量装置综合误差论文【1】

摘 要:通过对电能计量装置综合误差的分析,证明综合误差对电能计量准确性的重要影响,进而提出降低电能计量装置综合误差的措施。

关键词:电能计量;综合误差;分析;措施

一、电能计量装置分析及存在问题

电能计量装置包括电能表、互感器、二次接线三部分,其误差亦由这三部分的误差组成,统称为综合误差,即为电能表误差、互感器合成误差、电压互感器二次导线压降引起的误差三者的代数和。

可以用下式表示: γ=γb+γh+γd ;式中γb--电能表的相对误差,% ;γh--互感器合成误差,% ;γd--电压互感器二次导线压降引起的误差,% 。

在实际的计量装置中,除了电能表的误差γb可以在负荷点下将其误差调至误差最小,其他的计量装置误差均与实际二次回路的运行参数有关。

要降低计量综合误差γ,则在新投运和改造的计量装置选型上,要求电能表、互感器都必须符合《电能计量装置技术管理规程》要求,按负荷类别选取适当的准确度等级,并在投产前做好各项测试工作,在以后的运行管理中,还要根据规程规定进行周期检定和轮换制度。

电流互感器、电压互感器的合成误差在额定二次负荷范围内均可用准确度来控制。

而电压互感器二次导线压降所造成的误差,在综合误差中也占有相当的比例,可以通过电能表、互感器的合理选择来补偿,从而降低计量装置的综合误差。

1.1电能表选型及使用不当引起的误差。

①为了保证电能计量装置准确地测量电能,必须按照有关规程要求,合理选择电能表的型式、电压等级、基本电流、最大额定电流以及准确度等级。

对于月平均用电量在100万kWh以上的Ⅱ类高压计费用户,应采用0.2级的电压互感器、0.2S级的电流互感器,0.5级的有功电能表及2.0级无功电能表。

在实际运行中,若用户的负荷电流变化幅度较大或实际使用电流经常小于电流互感器额定一次电流的30%,长期运行于较低载负荷点,会造成计量误差,应采用宽负载电能表。

②用三相三线电能表测量三相四线电能将引起附加误差。

由于三相负载不平衡,中性点普遍有电流存在,而Ib=In-Ia-Ic所以,缺少电流Ib所消耗的功率,引起附加误差。

1.2电流互感器选用不当引起的误差。

①电流互感器二次容量的选择。

接入电流互感器的二次负荷包括电能表电流线圈阻抗、外接导线电阻、接触电阻。

所以,在选择电流互感器时,应从三方面考虑二次容量大小,通过选用电流回路负荷阻抗较小的表计,如电子式电能表来满足二次容量的要求,必要时还可利用降低外接导线电阻的方法。

②由于一次电流通过电流互感器一次绕组时,要使二次绕组产生感应电动势,必须消耗一部分电流I0来励磁,使铁芯产生磁通。

电流互感器的误差是由铁芯所消耗的励磁安匝引起的。

电流互感器误差取决于互感器的比差、角差,而比差、角差又与外接负载阻抗Zb、铁芯导磁率μ、铁芯阻抗角α,铁芯损耗电量角φ有关。

由互感器电流特性曲线(图1)、负荷特性曲线(图2)和误差特性表可见,二次负荷要控制在25%~100%之间,一次电流为其额定值60%左右,至少不得低于30%,才能使电流互感器运行在最优状态,从而降低电流互感器误差。

1.3电压互感器二次导线压降引起的'误差。

电压互感器的负载电流通过二次连接导线及串接点的接触电阻时会产生电压降,这样加在负载上的电压就不等于电压互感器二次线圈电压,因此产生计量误差。

根据《电能计量装置技术管理规程》DL448-规定,对于Ⅰ、Ⅱ类计费电能计量装置,电压互感器的二次压降不大于额定二次电压的0.2%,其他计量装置,则应不大于额定电压的0.5%。

二、降低电能计量装置综合误差的措施

2.1根据计量规程要求,完善计量装置设置。

①选择高精度、稳定性好的多功能电能表。

由于电子技术的发展,现在多功能电子表已日趋完善,其误差较为稳定,且基本呈线性。

一只多功能电子表可同时兼有正、反向有功,正、反向无功四种电能计量和脉冲输出、失压记录、追补电量等辅助功能,且过载能力强、功耗小。

对Ⅰ、Ⅱ类用户应采用全电子式电能表。

②根据电流、电压互感器的误差,合理组合配对,使互感器合成误差尽可能小。

配对原则是尽可能配用电流互感器和电压互感器的比差符号相反,大小相等,角差符号相同,大小相等。

这样,互感器的合成误差基本可以忽略,只需根据互感器二次压降误差配合电能表本身误差作调整,便可最大限度降低计量装置综合误差。

③电压互感器二次导线的选择。

根据互感器二次回路的实际情况选择二次导线的截面和长度。

在一定负载下,给定电缆截面面积,在规定电压降下,给定导线长度,导线截面积至少不少于2.5mm2。

④电流互感器二次回路导线截面积最小值为4mm2,且中间不得有接头,导线经转动部分处应留有足够的长度。

在投产前,必须测量电流、电压互感器的实际二次负荷,使之在互感器标定的额定负荷之内。

⑤对35kV以上的计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器,对35kV及以下的计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。

电流、电压回路应设专用二次回路,不与保护、测量同回路。

2.2采用正确的计量方式,减少计量误差。

①对接入中性点绝缘系统的电能计量装置,应采用三相三线制电能表,其2台电流互感器二次绕组宜采用四线连线;对三相四线制的电能计量装置,其3台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用六线边线。

如采用四线连接,若公共线断开或一相电流互感器极性相反,会影响计量,且进行现场检验时,采用单相法每相电流互感器二次负载电流与实际负载电流不一致,给测试工作带来困难,且造成测量误差。

②对计费用高压电能计量装置应装设失压计量器,及时读取失压记录,作为计量人员追补电量的依据。

2.3合理选择电流互感器变比。

要求正常负荷电流在电流互感器额定电流的60%左右,对季节性用电的用户应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器。

2.4采用电压误差补偿装置。

如果电压互感器二次回路的负荷导纳变化范围不大,可采用电压误差补偿器,补偿二次导线电压引起的比差和角差。

2.5开展计量装置综合误差分析。

把投产前电流、电压互感器合成误差、电压互感器二次回路压降误差通过计算形成数据表,在每次的周期校验时,都可以对照各项数据配合电能表进行调整,使计量综合误差达到最小。

同时,按规程规定做好电能表、互感器、电压互感器进行周期检验和轮换工作。

三、结束语

减少电能计量装置的综合误差是一项十分有意义且效益显著的工作,虽然无法定量测得综合误差,但可采取其它技术措施以减少其综合误差,使电能计费系统在电网中发挥更大的经济效益。

参考文献:

篇2:降低电能计量装置综合误差教学

摘 要:在DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》中已明确规定:对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电能计量装置,应按整个装置的综合误差进行考核。

电能计量装置综合误差是衡量电能计量准确与否的唯一指标,如何最大限度地将电能计量装置综合误差降低到合理范围之内,做到公正合理计费。

篇3:降低电能计量装置综合误差教学

在DL/T448-《电能计量装置技术管理规程》中已明确规定:对于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类电能计量装置,应按整个装置的综合误差进行考核。

电能计量装置的综合误差包括电能表的误差、互感器的合成误差以及二次回路导线压降引起的误差,只有电能计量装置综合误差才是衡量电能计量准确与否的唯一指标,尤其是县级供电企业往往只考虑电能表的误差和互感器的合成误差,而不注重二次回路连接导线压降引起的误差,所以对于他们来说既是新设备,又是新知识,通过多年的教学探索,我认为从以下方面讲授,学员容易理解和接受。

一、分析电能计量装置综合误差产生的原因

1、电能表配置不合理引起的误差:

(1)准确度等级的选择:比如县级供电企业接触到的月平均用电量10万kWh及以上或受电变压器容量315kVA及以上的高压计费用户,属于Ⅲ类计量装置,选用 1级的有功电能表及2.0级无功电能表,而在实际使用当中,一般很少因月平均用电量增加而更换计量装置,所以引起计量误差。

(2)电流量程的选择:基本电流、额定最大电流的选择只凭经验,没有按照DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》的要求合理选择而引起计量误差。

2、电流互感器配置不合理引起的误差:

(1)二次负荷的选择:DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定:电流互感器的实际二次负荷要控制在(25%~100%)额定二次负荷之间,在电流互感器二次回路上接入的二次负荷包括电能表电流线圈阻抗、外接导线电阻、接触电阻,若二次负荷阻抗增加,误差会增大,因此电流互感器的实际准确度等级将下降,即误差会超过铭牌上准确度等级所允许的误差范围而引起计量误差。

(2)额定电流变比的选择:因为电流互感器的额定二次电流为标准值5A,所以变比的选择就是额定一次电流的选择,比如计算出用户的负荷电流为90A,现场师傅们就选择100/5A的电流互感器,这样电流互感器变比选择不当而引起计量误差。

(3)准确度等级的选择:因为计量用电流互感器的准确度等级是以额定电流下所规定的最大允许电流误差的百分数来表示的。

按照DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》的要求,Ⅲ类计量装置应选配准确度等级为0.5级的电压互感器、0.5S级的电流互感器,否则电流互感器准确度等级选择不当引起的误差。

3、电压互感器二次导线压降引起的误差:

电压互感器的负荷电流通过二次连接导线及串接点的接触电阻时会产生电压降,这样会使电能表电压线圈上获得的电压不等于电压互感器二次线圈的端电压,因此给电能计量装置带来附加误差。

二、降低电能计量装置综合误差的措施

1、按照DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》规定,合理选择电能表和互感器的准确度等级。

根据用户的月平均用电量或变压器容量判断出电能计量装置的类别,然后查表确定电能表和互感器的准确度等级。

2、合理选择电能表的基本电流和额定最大电流:直接接入式电能表的标定电流应按正常负荷电流的30%左右进行选择,并且选择过载4倍以上的电能表;例如:计算出用户的负荷电流为18A,则标定电流=30%×18=5.4A,选择5(20)A的电能表即可;经电流互感器接入的电能表,标定电流不超过TA额定二次电流的30%,额定最大电流应为TA额定二次电流的120%左右,即选择1.5(6)A的电能表,从而降低电能表配置不合理引起的误差。

3、在选择电流互感器二次负荷时,应从电能表电流线圈阻抗、外接导线电阻、接触电阻三方面考虑二次负荷大小,通过选用电流二次回路负荷阻抗较小的表计,如电子式或多功能电能表来满足二次负荷的.要求,选用截面为4mm2及以上的二次回路导线降低外接导线电阻,才能保证电流互感器实际的准确度,从而降低电流互感器二次负荷选择不当引起的计量误差。

4、电流互感器额定一次电流的选择,按照规程规定,电流互感器额定一次电流的确定应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定一次电流的60%左右,至少应不小于30%,才能使电流互感器运行在最优状态;比如计算出负荷电流为90A,按照规程的规定,额定一次电流应为90/60%=150A,应该选择150/5A的电流互感器,从而降低电流互感器变比选择不当引起的误差。

5、加粗电压互感器二次回路导线截面,减少接点接触电阻。

根据《电能计量装置技术管理规程》对于Ⅰ、Ⅱ类计费电能计量装置,电压互感器的二次压降不大于额定二次电压的0.2%,其他不大于额定二次电压的0.5%。

互感器二次回路的连接导线选用单股铜芯绝缘线,电压二次回路连接导线截面至少应不小于2.5mm2;缩短二次回路导线长度;采用专用计量二次回路,减小二次回路负荷,从而减小二次回路压降。

6、开展计量装置综合误差分析 ,通过开展计量装置综合误差分析,提倡计量装置的整体校验,使电能计量装置综合误差降到最小;按规程规定做好电能表、互感器现场校验和周期轮换工作及电压互感器二次电压降的周期检验工作,尽量选用过载能力强、功耗低,精度高的多功能电能表。

三、结束语

电能计量装置是实现电能量值统一、准确、可靠、安全传递的保证,通过分析综合误差产生的原因,找到降低电能计量装置综合误差的方法,提高电能计量装置的准确性,真正做到电能计量公平合理。

以上是我多年的教学探索,供培训学员学习、参考、使用。

参考文献:

[1] DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》国家经贸委发布

[2] 祝小红 周 敏《电能计量》中国电力出版社

篇4:降低电能计量装置误差技术

【摘 要】对电能计量装置的基本要求就是准确,做好电能计量装置工作,提高电能计量装置的准确性,真正做到电能计量公平合理,为发供用电各方提供可靠依据。

【关键词】计量装置;电流;电压;互感器;误差;措施

1电能表选型及使用不当造成的误差

(1)为了保证电能计量装置准确地测量电能,必须按照有关规程要求,合理选择电能表的型式、电压等级、基本电流、最大额定电流以及准确度等级。

对于月平均用电量在100 万 kWh 以上的Ⅱ类高压计费用户,应采用 0.2 级的电压、电流互感器,0.5级的有功电能表及2.0级无功电能表。

在实际运行中,若用户的负荷电流变化幅度较大或实际使用电流经常小于电流互感器额定一次电流的30%,长期运行于较低载负荷点,会造成计量误差,应采用宽负载电能表。

(2)用三相三线电能表测量三相四线电能将引起附加误差。

由于三相负载不平衡,中性点普遍有电流存在,而Ib=In-Ia-Ic,所以,缺少电流Ib所消耗的功率,引起附加误差。

2 电流互感器误差

2.1 电流互感器倍率选择不当引起误差

当电流互感器工作在小电流时,因磁通密度较低,引起的误差增大,所以在选择互感器时,变比不能选择过大,以避免在小电流下运行。

2.2 电流互感器二次容量选择不当引起的误差

接入电流互感器的二次负荷,包括电能表电流线圈阻抗、外接导线电阻、接触电阻。

如电流互感器二次回路导线阻抗是二次负荷阻抗的一部分,尤其是用电负荷较大的用户,它直接影响电流互感器的准确性。

由于电流互感器的额定容量是二次额定电流I2N通过二次额定负载Z2N时所消耗的视在功率S2N,如式(1)所示,接入电流互感器二次负载容量S2应满足式(2)的要求,如果在这个范围内,误差不会超过给定的准确度等级。

其次电流互感器的二次额定电流I2N已确定,所以二次负载容量主要受表计线圈阻抗、外接导线电阻、接触电阻的影响。

所以,在选择电流互感器时,应从三方面考虑二次容量大小。

根据上述的分析,将互感器误差与一次电流、二次负载之间的变化关系列为表1所示。

表1 电流互感器误差特性表

2.3 电流互感器二次负荷的控制

由于一次电流通过电流互感器一次绕组时,要使二次绕组产生感应电动势,必须消耗一部分电流I0来励磁,使铁芯产生磁通。

电流互感器的误差是由铁芯所消耗的励磁安匝引起的。

由互感器电流特性曲线、负荷特性曲线和误差特性表(见表2)可见,二次负荷要控制在25%~100%之间,一次电流为其额定值60%左右,至少不低于30%,才能使电流互感器运行在最优状态,从而降低电流互感器误差。

若正常负荷电流达不到电流互感器额定电流的'60%左右,不小于30%,则应选用高动热稳定电流互感器以减小误差,对季节性用电的用户应采用二次绕组具有抽头的多变比电流互感器。

3 电压互感器使用不当造成的计量误差

依据国家计量检定规程DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》第7. 3条规定,高压互感器每现场校验1次,因此必须严格按照国家规程规定,开展互感器的现场校验工作,当现场检验超差时,应查明原因,制订更换或改造计划,尽快更换。

电压互感器二次回路压降包括电缆,端子接触电阻,熔断器,中间继电器接点,空气小开关等电压降之总和。

电压互感器的负载电流通过二次连接导线及串接点的接触电阻时会产生电压降,这样加在负载上的电压就不等于电压互感器二次线圈电压,因此产生计量误差。

许多早期电厂、变电站等,电能计量与测量回路共用同一电压互感器绕组,二次侧接有大量感应式电能表和测量仪表,二次回路电流很大,由于感应式电能表电压线圈功率因数偏低,因此,在二次回路压降上表现为比差和角差都很大。

此外还有由于电压互感器与控制室中电能表的距离较远,二次连接导线过长,或由于电压互感器二次导线截面积大小不合适,造成二次导线电阻值较大,压降容易超差。

篇5:降低电能计量装置误差技术

4.1 根据计量规程要求,完善计量装置

(1)提高电流互感器、电压互感器、电能表的精度等级,提升计量装置的计量准确性,特别对于负荷变动大的用户,应选用S级电流互感器;选择高精度、稳定性好的多功能电能表。

现在多功能电子表已日趋完善,其误差较为稳定,且基本呈线性。

一只多功能电子表可同时兼有正、反向有功,正、反向无功四种电能计量和脉冲输出、失压记录、追补电量等辅助功能,且过载能力强、功耗小。

这样更能有效地提高计量装置计量的准确性。

(2)应用综合误差的概念合理选配计量装置中的电流互感器、电压互感器、电能表,使它们合成的综合误差最小,配对原则是尽可能配用电流互感器和电压互感器的比差符号相反,大小相等,角差符号相同,大小相等。

这样,互感器的合成误差基本可以忽略,只需根据互感器二次压降误差配合电能表本身误差作调整,便可最大限度降低计量装置综合误差。

(3)电流互感器二次回路导线截面积最小值为4 mm2,且中间不得有接头,导线经转动部分处应留有足够的长度。

在投产前,必须测量电流、电压互感器的实际二次负荷,使之在互感器标定的额定负荷之内。

(4)对35 kV以上的计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点,但可装设熔断器,对35 kV及以下的计费用电压互感器二次回路,应不装设隔离开关辅助触点和熔断器。

电流、电压回路应设专用二次回路,不与保护、测量同回路。

(5)电压互感器二次导线的选择。

在DL/T448-《电能计量装置技术管理规程》中,对计量用电压互感器二次回路的导线作出了相关的规定:互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。

对电压二次回路,连接导线的截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。

在实际工作中,电压互感器二次回路线路的截面积一般选在4mm2。

4.2 采用正确的计量方式,减少计量误差

(1)根据电网一次中性点的绝缘方式,将一次中性点非绝缘接地的用户计量装置由二元件计量方式改为三元件计量方式可以提高计量的准确性。

(2)对计费用高压电能计量装置应装设失压计时器,及时读取失压记录,作为计量人员追补电量的依据。

(3)减少互感器所带二次负载

通过减少互感器所带的表计数量(尽可能采用全电子多功能电能表,一表多用),增大引线截面,减少接触电阻,从而减少互感器二次所带负载,减少计量误差。

(4)降低二次导线压降

加粗电压互感器二次导线截面积,以减少二次压降引入误差对计量准确性的影响。

定期打磨接插元件、导线的接头,尽量减小接触阻抗。

采取就地计量方式,缩短PT二次导线长度,装设电子电能表,电子电能表功能全,因而可减小电能表计数量,同时电子电能表输入阻抗高,单只表负载电流只有30 mA左右,因而使得电压互感器二次回路电流大大降低,压降也就较小。

(5)开展计量装置综合误差分析

把投产前电流、电压互感器合成误差、电压互感器二次回路压降误差通过计算形成数据表,在每次的周期校验时,都可以对照各项数据配合电能表进行调整,使计量综合误差达到最小。

同时,按规程规定做好电能表、互感器、电压互感器的周期检验和轮换工作。

篇6:电能计量装置运行误差的影响因素

摘 要:电力企业经营过程中电能计量设备十分重要,同时也是测量的关键设备,电能计量设备准确性会严重影响电力企业社会效益和经济效益,电力管理部门和电能计量准确性息息相关。

如果电力计量设备出现差错或者故障,会严重影响用户用电量、线损、电费计算的准确性,所以本文集中阐述了电能计量装置运行误差的影响因素。

篇7:电能计量装置运行误差的影响因素

一、实际案例

10kV高压用户,变压器总容量为2500kVA,配备两台150/5电流互感器、两相不完全星形接线,10/0.1kV电压互感器两台、V-V接线,三相二元件有功电能表一只,用检人员在检查现场的时候,发现计量设备封印出现伪装的现象,电表倒着走,实际示数为负30。

电能计量人员在拆封检查设备以后,利用钳形相位表来检测计量设备,从而可以发现,该用户是通过改变计量接线使计量误差进行窃电的行为,对照《供电营业规则》的规定,当即对该户中止供电,补收所窃电量的电费,并处所窃电费三倍的违约使用电费,合计约30余万元,为电力企业挽回不必要的经济损失。

经过检查可以发现电能计量设备电流互感器一相二次电流反接、电压互感器二次两相电压线对调,使极接反以至于出现误差和问题。

二、电能计量设备影响误差的因素

(一)影响电能计量设备误差的主要因素是温度、电压、电流的变化

电能计量设备中出现不相等的外面线路电压和施加电压,因此促使电能计量设备出现不同比例的转动滑轮变,以至于不能准确计量电能,最终引发计量误差。

此外,电能计量设备外面线路电流和加载电流也是不相同的,实际操作中会出现偏差,造成出现不相符合的实际用电量和电能计量度数,促使计量设备出现误差。

同时,电能计量设备运行中存在电流,随着电流的改变会改变里面环境温度,从而对电能计量装置运行电压和电流造成影响,导致计量中出现温度附加误差[1]。

(二)电能计量设备计量中因人为因素,导致不能准确计量电能

电能计量人员在实际操作过程中因人为因素导致的误差,操作人员在接触电能计量设备以后,对设备进行重新摆放,但是摆放位置是错误的,以至于降低电能计量设备的准确性。

电能计量装置中基本上都是利用螺丝来对转动滑轮部件进行调节,当碰撞设备螺丝之后,会极大程度上影响电能计量的水平,改变计量的真实度数。

(三)电能计量设备误差形成中电能计量设备位置倾斜是不可忽略的因素

电力系统正常运行电能计量装置的过程中,经常出现电力人员碰撞设备的问题,所以电能计量设备会震动的现象,促使电表位置倾斜,以至于电能计量设备出现计量误差。

电能计量设备中没有牢靠的里面器件,不能密切联系内部零件,一旦出现碰撞,就会导致内部元件位移,改变转动滑轮力矩。

此外电能计量标准规定中,小于40%标准电流的情况下存在最大承受误差,主要就是由于此时具备最小的转动滑轮力矩,电能计量装置位置倾斜问题导致的计量误差可以忽略不计。

从本质上来说电能计量设备倾斜误差类似于转盘位移误差,如果出现越大的倾斜角,就会出现更大的倾斜误差和侧压力。

在电能计量设备中选择准确、合理的转动滑轮放置、电能计量元器件,可以适当降低轴承中转动滑轮位移,从而达到降低倾斜误差的目的[2]。

三、降低电能计量设备误差的措施

(一)改变电能计量方法,提高计量准确性

电力系统操作人员在工作的过程中需要不断更新电能计量装置,提高维修和养护电能计量设备的力度,在提高电能计量设备准确性的前提下,有效提高电能计量装置的工作效率。

此外,全面分析和维护电能计量设备,切实分析以及检查电能计量设备的时钟、温度以及电源等部分,如果检查中发现问题,应该及时停止使用,提出合理的解决措施,保障能够顺利运行电能计量设备[3]。

(二)提高电能计量装置安全性

数据存储器是电能计量设备主要部件,如果电能计量设备被破坏,不能正常显示数据和计算度数,所以需要对设备度数进行重新计算,利用数据存储器来对电能计量装置进行优化,这种处理方式具备操作快捷和方便的`特点。

但是如果操作过程中人为改动计量设置,基础计量度数,此时会对电力企业造成不必要的经济损失。

目前大部分电力企业可以加强电能计量设备安全性,并且获得技术安全认证,以此不会随意改动计量设置,保障电力企业的社会效益和经济效益,同时也可以适当提高电力计量设备安全性[4]。

(三)及时改正电能计量设备误差

电能计量设备修正计量误差的过程中应该从以下方面进行分析,第一,仔细认真的检查电能计量设备是否可以正常运行和实际性能,操作过程中存在很多种检测方式,例如,利用电能计量仪器,不仅可以试运行,也可以对电能计量设备进行检测。

电力系统相关操作人员需要具备检查电能计量设备是否可以正常运行以及设备实际性能的责任和义务。

第二,电能计量设备运行过程中如果存在不符合相关标准和需求的指标,此时会导致出现系统误差,因此,技术指标是电能计量设备中尤为重要的部件,如果实际操作中不能满足相关需求,如上述案例的反接两极,就会导致电能系统设备出现不准确计量的情况,严重的甚至导致出现瘫痪的现象,以至于不能顺利运行电力系统。

为了有效解决电能计量设备运行误差,需要及时改正计量误差,以便于能够全面符合国家设计规范和标准,不但可以降低成本,还可以提高电力企业经济效益和社会效益[5]。

结束语:

综上,本文分析了电能计量装置误差的案例,然后阐述了电能计量设备运行误差影响因素,最后提出合理的解决对策。

上述分析可以为电力企业提升社会效益和经济效益奠定基础,对影响电能计量设备计量准确性的相关因素进行综合分析,提出有效解决电能计量准确性的措施,防止电能计量出现系统误差,最大限度减少电力企业的损耗,保障社会发展的经济效益。

参考文献

[1] 程瑛颖,杨华潇,肖冀等.电能计量装置运行误差分析及状态评价方法研究[J].电工电能新技术,(5):76-80.

[2] 程瑛颖,杨华潇,侯兴哲等.电能计量装置运行状态评估方法研究[C].重庆市电机工程学会学术会议论文集.:1344-1348.

[3] 陈洪拎,吕欣,鞠延昌等.电能计量装置运行误差分析[J].通讯世界,(17):133-133,134.

[4] 戴伟.电能计量装置故障运行时电量追补的合理化计算[J].计量与测试技术,,38(11):7-8,11.

[5] 任凤莲.如何减少电能计量装置综合误差的技术和管理措施[J].价值工程,(33):71-72.

篇8:电能计量装置的智能化论文

电能计量装置的智能化论文

电能计量装置的智能化论文【1】

摘 要】多数供电企业的效益是通过电费的收取来体现的,电能计量也就显得尤为关键,与供电企业的前途发展密不可分。

所以,计量的准确度首先应得到保证,为提高其准确度,有必要引进智能化电能计量装置。

【关键词】电能计量装置;智能化

如今,智能电网在全世界广受关注,我国在这方面还不够成熟,尚需很长时间的实践探索。

就当前来说,工作的重点应放在如何建立双向的智能计量系统、如何该进电能计量装置等方面,尤其是智能电表的替换。

本文主要对智能计量系统以及智能电表做了分析。

1 智能电能计量系统的组成和功能

1.1 组成

该系统主要由以下几部分组成部分:(1)智能电能表和互感器,主要负责数字化数据信息的采集工作;(2)高速通信网络,主要作为所收集信息的传输媒介,将其发送至信息分析处理中心;(3)信息分析处理中心,主要负责对所接受的信息进行分析处理;(4)管理子系统。

对信息处理完毕后,再次借助通信网络,将整理过的信息发给用户。

整个过程,无论是采集信息,还是对其处理,亦或是发布信息,都是依靠自动化和数字化完成的。

1.2 功能

该系统在智能电网中占据着很重要的地位,对智能电网自动化、信息化以及智能化的实现有着密切关系,能为其提供足够的保障。

首先是电能计量工作,该系统不但能够分阶段地对有功电能进行计量,而且还实现了双向测量,并能对全年数据进行保存。

可对4种费率同时进行编程工作,支持阶梯电价。

其次是显示功能,由于该系统运用了计算机技术,智能电表和计算机相互连接,一般的用户可直接通过电能信息显示屏来获取所需信息,或者登陆相关网址以查看详细信息,不但缩短了时间,还能使信息更加安全,给用户带来了个性化的服务。

此外,还可以利用传感器将家用电器和智能电表相连,形成区域网,用户可选择打电话或上网等方法,由该系统对智能电能表下达指挥命令,对家庭电器实行远程控制,以满足安全、经济、合理用电的目的。

再者是读取功能,又叫通讯功能,该系统具有很多种通讯方法。

包括远方的GPRS/GSM和本地的红外以及RS232,而且能够在互不干扰的情况下与多方同时通讯。

也可利用无线网络和远方主站进行通信,支持短信激活的形式。

还有就是对负荷进行预测和控制的功能。

对于一些用电量较多的用户,供电企业可对其用电时间、容量等酌情安排,有利于负荷预测的精确度,一旦负荷超过了提前设置的值,系统会自动发出警报并实行跳闸动作,同时做好记录。

2 智能电能计量装置

2.1 智能电表

传统的电能表多是感应系式的,功能较为简单,且不支持双向通信,随着智能电网的不断建设和完善,智能电表必将成为今后发展的主流,其不但能够实现双向通信,功能也呈多样化,测量的范围更加广泛,精度也得到了大幅度提升。

智能电表其实就相当于联网的PC机,以数字化信息网络为基础,借助互联网以及电能信息显示屏等形式,将详细的用电信息(包括用电量、消耗费用及其他通知等)发送给用户。

另外,在智能电网中,智能电表还发挥着数据终端采集器的功能,连续向智能电网提供详细的电能计量及用电现状的测量数据,包括电耗量、线损网损程度、电能最大需量等。

对用于

不同地方的电能表,也有着各自不同的要求:

(1)对一些用电量较大的用户来说,智能电表除了基本的计量功能外,还应具备以下功能:实现对谐波和电能质量等的测量,具备自动报警、事件记录等功能。

(2)对于在电网关口用的电能表,应具备低负荷且360度测量的功能,同时保持费率时段和周期的同步。

(3)在配电变压器安装使用的智能电能表,除了基本功能,在停电时应能够进行采集工作,且能实现对中性线电流以及变压器油温的测量,同时还能对有功和无功的线路损耗进行核实等。

(4)另外,还要实现电能表远程校准,对主表和附表进行对比。

目前,全国各地的电表在功能、费率、外观以及尺寸等方面都各有差异,智能电表今后必将在全国范围内大力普及,而且会实现全国联网,有利于全国电能表的统一,与之有关的制造标准或功能要求也将会随之发生改变。

当全国电能表统一后,一切工作都会显得更加方便。

由于对电能表的需求量较大,对其技术要求也越来越高,厂家之间的竞争更加激烈,这就要求厂家不得不提高制造水平,合并一些技术水平地低的企业,从而促进整个行业的研发水平。

2.2 智能互感器

当前使用的互感器多是电磁式互感器,受自身条件约束,其绝缘性能和安全性都较低,已经不能满足日益发展的要求。

在计量时,电磁式互感器常会出现磁饱和、铁磁谐振等状况,再加上受谐波影响,往往会使测量的准确度有所降低。

而且,传统的互感器输出的模拟信号难以和智能电能计量系统相联接。

种种迹象表明,传统的电磁式互感器已不符合现在的智能化。

智能数字式互感器是当前国内研究的热点,光电型互感器作为其中较为突出的一种,以光电子技术和光纤传感技术为基础,绝缘性能优越,成本低,没有铁芯,也就不存在上述的磁饱和或铁磁谐振等状况;高压和低压之间只有一种联系,就是光纤联系,凭借其高超的绝缘性能,可保证高压回路和二次回路在电器上的完全隔离。

总之,对于传统的互感器所存在的问题,智能化互感器都能给予有效解决,使其安全性和精确性都有所提高。

3 结语

智能技术是未来的发展主方向,在电能计量领域同样如此,随着智能技术的不断深入和广泛普及,电能计量和电能计量装置也将更新换代,从事此行业的人员的操做水平也将进一步提升,电能计量装置的安全性和准确性也都得到了有力保证。

智能电能计量系统的建立,是电能计量领域的大转折,应以全新的面貌积极去应对。

参考文献:

[1]李建斌.电能计量装置的智能化管理探讨[J].中国科技博览,2013(11).

[2]潘烨锋.浅谈智能技术技能在电能计量中的应用[J].城市建设理论研究,2012(25).

[3]董哲.浅谈智能电能表的应用于维护[J].城市建设理论研究,2011(17).

[4]史超.电能计量误差产生的原因及对策探讨[J].城市建设理论研究,2011(13).

加强电能计量装置的智能化管理【2】

[摘要]:随着我国电力行业的不断发展,电能计量的计量管理也逐渐向智能化方向发展,与此同时,电能计量装置的管理问题也日益突出,电能计量仪器的管理工作也逐渐受到供电企业的重视。

文章通过阐述在智能化管理中常用的几种智能化装置,指出加强电能计量装置的智能化管理的有效措施,为电力行业的同行提供一点借鉴价值。

[关键词]:电能 计量装置 智能化管理 智能电能表

1. 引言

随着电力体制的深化改革和社会发展,传统的电能计量装置已经难以满足现代化用电计量的需求,传统的管理模式面临前所未有的挑战。

篇9:电能计量装置准确性优化论文

摘要:电能计量装置的准确性直接影响着供电方和用电方的切实利益。

因此,降低电能计量装置的误差,提高电能计量装置的准确性,做到准确、公正计量,是非常必要的。

在实际运行中,影响电能计量装置准确性的因素较多,具体包括:电能表误差、二次回路误差、二次导线压降误差、电流互感器误差以及电压互感器误差等。

为了优化电能计量装置的准确性,就应当采取选用合格的电能表,选用恰当的电流互感器与电压互感器,降低二次回路电压降以及强化管理等措施。

关键词:电能计量装置;误差;准确性;优化

电能计量装置能够为供电单位和用户提供客观的电能计量信息,是电力系统进行经营管理的重要设备。

随着国民经济水平的快速发展和用电需求量的日益增大,供电双方对电能计量装置的准确性都提出了更高的要求。

因此,必须深入分析影响电能计量装置准确性的因素,并采取相应的措施加以控制,尽量降低电能计量装置的计量误差,提高电能计量装置准确性。

一、电能计量装置准确性的影响因素分析

1.电能表误差

影响电能计量装置准确性的首要因素就是电能表误差。

通常,电能表误差主要表现在三个方面:电能表不当使用导致的误差;电能表产品本身的误差;负载特性误差。

电能表不当使用和电能表产品本身的质量问题,均会影响电能计量装置的准确性。

在电能表计量中,电能表断线、接线错误等均会引起较大的计量误差,由于这类误差较为明显,容易被发觉。

电能表使用不当或非正规接线造成的计量误差相对较小,所以此类误差不容易被发现、重视。

电能计量装置作为结算交易的重要依据,必须满足合理、准确的标准。

所以,即便是由使用不当或非正规接线造成的计量误差,也必须引起足够的重视。

负载特性误差,指的是随着功率因素与负载电流变化而变化的基本误差。

目前,电子式电能表被广泛使用,在一定程度上降低了负载特性误差。

不过,电子式电能表的功耗对电能计量装置的准确性也有着一定程度的影响。

在实际的接线中,如果三相四线电能测量时使用的是三相三线电能表,就会造成附加误差。

2.二次回路误差和二次导线压降误差

未配置专用电压电流互感器的电能计量装置,在二次回路上有过多的和电能计量没有关系的设备接入,容易导致二次负荷过大,进而使得电能计量装置产生误差。

电能表的输入端和电压电流互感器的二次输出端之间的线路中,存在空气开关、继电器触点、熔断器、导线阻抗等设备产生的接触电阻,电流会造成二次电在这条线路上的角度变化与压降。

这对电能表而言,线路上的相移与压降使得电压电流互感器产生了附加误差,从而导致计量误差,影响电能计量装置的准确性。

3.互感器误差

早期的用户计量装置配置的互感器准确度等级较低,难以满足电能计量装置准确计量的规程要求。

目前,国家有关规范明确规定互感器的准确等级标准,在0.8~1.0的功率因数范围内,25%~100%的额定负荷范围内,互感器的误差不得超过电压、电流互感器准确度等级规定。

由此可见,只有在0.8~1.0的功率因数范围内,25%~100%的额定负荷范围内,互感器的准确度等级才有保障。

超过这个范围的功率、负荷,均会导致互感器的准确度难以得到保障。

在实际的电能计量中,电压、电流互感器的误差会影响电能计量装置的准确性。

二、电能计量表准确性优化的措施

1.选用合格的电能表

根据以上分析可知,选用合格的、稳定性好、高精度的多功能电能表,能够有效地提高电能计量装置的准确性。

在实际选用电能表时,需要根据规程要去和使用需求,选择适当的型式、基本电流、电压等级、准确度等级和最大额定电流。

随着电子技术的不断进步,电子式电能表的功能和技术已经较为成熟,误差基本呈线性,相对稳定。

多功能电子式电能表可以进行正向有功、反向有功、正向无功和反向无功的电能计量,还具有追补电量、失压记录、脉冲输出等辅助功能。

多功能电子式电能表功耗较小,过载能力较强。

在具体运行中,如果负荷电流有着较大的变化幅度,经常在较低载负荷点运行,就将导致计量误差。

因此,为了解决此类问题引起的计量误差,就应当选用宽负载S级电子式电能表。

2.选用恰当的电流互感器与电压互感器

选用恰当的电流互感器与电压互感器,能够降低由电流互感器或电压互感器引发的计量误差。

在实际运行中,可以选择S级电流互感器以满足准确度要求。

分析电流互感器与电压互感器所引发的计量误差,使用恰当的配对组合,可降低电流互感器与电压互感器的合成误差。

进行配对组合时,应当使两种互感器的比差的大小相等,符号相反;使两种互感器的角差的大小相等,符合相同。

电流互感器变比需要根据实际运行情况进行确定。

如果实际负荷电流小于30%,就应当选用多变比的电流互感器或是S级电流互感器。

此外,还必须正确选择电流互感器的二次容量。

二次负荷具体包括:接触电阻、外接导线电阻和电流线圈阻抗。

通常,二次容量应当在25%~100%的额定值范围内。

3.降低二次回路电压降

为了降低互感器的二次回路电压降,应当采取以下措施:首先,正确选择二次回路导线截面。

通过串接点或二次连接导线的负载电流,会产生压降,造成电能表的电压和互感器二次绕组端电压不相等,导致电能表的端电压会随着电压互感器二次绕组的端电压的相位与量值而变化,进而引发电能表计量误差。

通常,可以采用缩短二次回路导线长度或增大二次回路导线截面的方法,降低二次回路电压降。

一般而言,导线截面需要大于或等于25mm2。

如果导线长度保持不变,就应当根据预计的电压降确定二次回路导线截面。

其次,专用计量二次回路,尽量不和测量、保护同一回路。

第三,计费用的35kV以上的互感器二次回路,可以配置熔断器,不应配置隔离开关辅助触电。

计费用的35kV以下的互感器二次回路,不应当配置熔断器与隔离开关辅助触电。

在具体的运行中,应当将熔断器的电压降维持在数十毫伏的范围以内。

第四,减少电能表使用数量,尽量采用多功能电能表,降低二次负荷阻抗和二次回路电压降。

篇10:电能计量装置准确性优化论文

摘 要:电能表是电力系统各环节能量结算的工具,结构与性能在随着新型用户的出现而不断优化,电能计量的非线性越来越强。

如今,智能电网的建设使得用电需求管理日益受到重视,对电能计量装置计量准确性的要求逐渐提高。

该文就电能计量装置计量准确性的影响因素进行了深入分析,并提出了行之有效的改善措施。

篇11:电能计量装置错误接线论文

电能计量装置错误接线论文

电能计量装置错误接线论文【1】

【摘 要】电能计量装置的正确安装是电力企业全过程的最终技术环节,其工作质量的好坏直接影响到企业的经济效益。

在实际操作中,电能计量装置的错误接线种类各种各样,本文通过对电能计量装置错误接线问题进行分析,为电力企业提供一定的指导。

【关键词】电能计量装置;安装;错误接线

1.引言

在实际操作中,电能计量装置的错误接线情况时有发生,不仅损害了电力企业的经济效益,在很大程度上也造成电力资源的浪费。

通过对电能计量装置的常见错误接线形式进行检查与分析,可以对电力作业中的常见问题能够做到早预防、早处理,最大限度的避免电量损失和电费纠纷,对反窃电和电力生产有着重要的指导意义。

本文分析了电能计量装置的错误接线,找出电能计量装置中接线存在的问题。

2.电能计量装置及错误接线类型

电能计量装置中最重要的是互感器和附件、电能表、失压计时仪以及二次回路。

通过电能计量装置的常见错误接线形式检查与分析,对电力作业中的常见问题能够做到早预防,早处理,电能计量装置发生错误接线可以通过一定的方式反映出来。

常见的接线错误有以下几种类型。

2.1计量单相电路有功电能的错误接线

整个电能计量装置错误接线中最为常见的错误类型是计量单相电路有功电能的错误接线,在这种错误类型中,存在以下情况:在接线时,工作人员忘记连接电压钩连片,或者在计量380V单相负载电能时,工作人员习惯用一只220V的单相电能表读数乘以2的方法来计量,然而这种方法缺乏一定的规范性与稳定性。

2.2计量三相四线电路有功电能的错误接线

计量三相四线电路有功电能的错误接线类型中,主要包括以下3种:(l)在三相四线有功电能表电压线圈连接的过程中,电压线圈中线出现断线状况;(2)三相四线有功电能表在运转的过程中,本应经过一台电流互感器接入电路,然而在某些状况下经过两台电流互感器连入电路,由此造成错误接线;(3)在计量三相四线电路有功电能时,工作人员习惯使用三相三线两元件来对其进行计量,这样的计量结果与实际结果存在很大的偏差。

2.3计量三相三线电路有功电能的错误接线

计量三相三线电路有功电能的错误接线类型有:(1)电流端子进出线接反;(2)电压端子接线顺序不对;(3)电压与电流相位不对应等。

3.电能计量装置要求

电能计量装置的根本目的在于准确的记录用电居民的准确用电量,避免偷电、漏电的现象发生。

而在电能计量装置安装的过程中,必须符合以下几方面要求:

(1)安装人员要仔细检查电能表及互感器,确保其误差在装置运行的范围内,以此来保障电能表与互感器的顺利运行。

(2)在互感器以及电能表的运行中,工作人员要对互感器的变比、性能以及组别进行仔细的观察,同时还要保障互感器及电能表倍率的准确性。

(3)在电能计量装置的过程中,工作人员还要确保电能表的铭牌数据与线路电压、电流、频率以及相序等保持一致。

(4)在装置安装的过程中,其铭牌上都有规定的额定值,由此对电流、电压互感器的二次负载范围做出了规定。

与此同时,电压互感器二次导线降压不能超过额定电压的0.5%。

(5)工作人员在接线的过程中,首先应考虑到整个线路的实际状况,然后选择合理的接线方式。

其次,在接线的过程中,工作人员必须使用正确的接线方法进行接线,确保接线质量符合相关规定。

4.电能计量装置的'接线检查方法

4.1停电检查

在电能计量装置检查的过程中,电能表在停电状态下,通常处于停滞状态。

工作人员可以在此时对其接线进行检查。

针对电能计量装置的投入使用,都要在之前进行停电检查,以此来确保安装的整体质量。

4.2带电检查电压回路的情况

顾名思义,带电检查电压回路就是在电能表正常运行的状况下对其接线进行检查。

在带电检查电压回路的过程中,工作人员应将检查的核心放在电压互感器的一、二次侧检查上,通过检查来确定两侧之间没有将断线、极性搞错。

在带电检查电压回路的过程中,一般使用的方法是用一只交流电压表对二次线间的电压,通过对测量电压的分析,确定电压值、接线方式、二次负载情况的具体状况,以此来判断接线的正确性及装置使用的稳定性。

4.3带电检查电流回路的情况

在检查三相三线两元件有功电能表电流回路中是否存在断线和短路时,检查人员可以通过圆盘转动来判断。

首先,检查人员可以在检查的过程中,依次断开一相和三相电压端子的引线,如果圆盘在这个时候仍处于转动状态,则表明接线正确,反之,则存在断线或短路。

其次,在断开三相电压后,圆盘停止了转动,则说明在三相回路中存在断线或短路。

而断开三相电压后圆盘停止了转动,则在一相电流互感器二次回路中存在断线或短路。

然而在使用该方法时,必须注意当负载功率因素为0.5时,一元件在正常情况下同样不会转动。

4.4相量图法

相量图法是利用一些电气仪表测出各相的电压、电流的大小和相位,不管负载是否对称,都可根据所测出的数据绘出表示电流间相互关系的相量图,然后再结合负载的实际情况判断三相电能表接线是否正确,并从相量图中找到改正错误接线的方法。

4.4.1基本步骤 在绘制六角图的过程中,主要包括以下几个步骤:第一,测量电能表电压端之间的线电压,应保持其测量值在大致相同。

第二,在测量的过程中,工作人员应确保二相电压端子的准确位置。

第三,对电压相序进行相应的测定,以此来确定接入电能表的电压相别。

第四,在测出电压相序后,工作人员可以根据相应的数值绘制相应的电压向量。

4.4.2用六角图判断接线 在使用六角图进行接线判断时,工作人员首先应了解功率的方向、负载性质以及功率因数的最大范围,以此来确定接线判断的范围。

而在六角图判断接线使用的过程中,主要包括以下2个方面:(1)工作人员在作图的过程中,若得出两个大小相近的电流,且相位差在1200时,则两组电流互感器的极性都正确或两组电流互感器的极性同时接反:当两个电流相位互差600时,则其中必有一只电流互感器极性接反;(2)工作人员在作图的过程中,若得出的相差值不是1200或600时,则需要工作人员结合现场的实际安装进行判断。

5.结论

综上所述,在日常生活中随着用电检查工作的推广,在很大程度上对用电检查人员的工作除了更高的要求,除了相应的理论知识外,还需要检查人员能仔细的对电能进行计量。

电能计量装置中的错误接线,在影响电能装置使用的同时,还影响着用户的整个用电,在整个电力系统中有着极其重要的作用。

由此就需要电力部门的工作人员在电能计量装置中能够严格按照相关规定进行安装,在避免错误接线的同时,还能从根本上保障电能计量装置的运行。

现场电能计量装置错误接线的检查【2】

摘 要:带电检查互感器二次回路接线是否正确,检查电压互感器断线、极性、接地点情况并分析判断;检查判断电流互感器极性、接地是否正确;带电检查电能表接线采用六角图法分析判断电能计量装置接线是否正确,停电检查法最为可靠是保证计量装置接线正确的基础。

关键词:断线 极性 相序 接地 六角图 向量图 停电检查

本文简要介绍带电检查电压互感器、电流互感器、电能表及停电检查计量装置接线的正确判别方法。

单相电能表只有一组电磁元件,接线较为简单,出现接线错误时容易发现,三相四线电能表可以看成由三只单相电能表所组成,采用分相法即可检查接线的正确与否。

这里就以带电检查三相三线错误接线来具体说明。

1 带电检查互感器二次回路的接线。

1.1 检查电压互感器接线的正确性。

检查内容:主要检查电压互感器一、二次侧有无断线或极性反接。

篇12:电能计量装置的简介

1.什么叫电能计量装置?

电能计量装置包括各种类型电能表,计量用电压、电流互感器及其二次回路,电能计量柜(箱)等。

篇13:电能计量装置的简介

电力的生产和其他产品的生产不一样,其特点是发、供、用这三个部门连成一个系统,不能间断的同时完成,而且是互相紧密联系缺一不可,他们互相如何销售,如何经济计算,就需要一个计量器具在三个部门之间进行测量计算出电能的数量,这个装置就是电能计量装置,没有它,在发、供、用电三个方面就无法进行销售、买卖,所以电能计量装置在发、供、用电的地位是十分重要的。

在电力系统发、供、用电的各个环节中,装设了大量的电能计量装置。用来测量发电量、厂用电量、供电量、售电量等。为制定生产计划,搞好经济核算合理,计收电量提供依据。

在工、农业生产、商贸经营等等各项工作用电中,为加强经营管理,大力节约能源,考核单位产品耗电量,制定电力消耗定额,提高经济效果,电能计量装置是必备的计量器具。随着人民生活的不断提高,用电量与日俱增,电度表已逐渐成为千家万户不可缺少的`电器仪表,总而言之凡是有电之处,就少不了电度表。

3.电能表(电度表)的发展概况简介

电度表在世界上的出现和发展已有一百多年的历史了,最早的电度表是在1881年根据电解原理制成的,尽管这种电度表箱每只重达几十公斤,十分笨重,有无精度的保证。但是,这在当时仍然被作为科技界的一项重大发明而受到人们的重视和赞扬,并很快的在工程上采用它。

1888年,交流电的发现和应用,又向电能表的发展提出了新的要求,经过一些科学家的努力,感应式电能表诞生了,由于感应式电能表具有结构简单、操作安全、价廉耐用、又便于维修和批量生产等一系列优点,所以发展很快。每只单相电能表有的还不到1公斤重,精度达到了0.5-0.2级,并且有了几十个品种、规格。随着科学技术飞跃发展,电子技术、电子元器件已得到一些国家在电能表生产中的应用。研制生产了全电子式电能表,电子式电能表具有精度高(目前已达到0.01级)并能做多路遥测等功能,为电能表的发展开辟了又一新的途径,也为电能测量自动化创造了更好的条件。

我国电能表的生产始于五十年代,从仿制外国电能表开始,经过二十多年的努力,现在电能表生产制造已具备了相当的水平和规模。我国自行设计和大批量生产各种类型的电能表不仅供给国内,还远销国外。目前我国已经具备了国内电能计量需要的各种类型、功能的电能表生产、制造能力。

当今世界发达国家对电能表的生产和发展极为重视。为了提供电能表的质量、产量和降低制造成本,各国都在电能表的结构、使用、材料及元件等方面不断的研究改进。在提高电能表的质量方面,是以提高精度、过载能力和延长一次使用寿命等几项指标为主要内容,目前生产的单相感应式电能表准确度等级可达到1.0级,三相可达到0.5级(电子式可达到0.2S级)。单、三相电能表过载能力基本电流的400-600%,一次使用寿命5-或15-30年检验一次。电子式电能表一次寿命可达10年,过载能力基本电流400%。近年来,新品种也不断增加,如为了降低高峰负荷、节约能源,电力公司推行的一种分时计量电度表,在电价上奖励避峰用电收到了很好的效果、集多表功能为一体的全电子式多功第一文库网能表。

4.电能表的分类及铭牌标志

为适应工农业生产、商贸的发展,人民生活的需求等现代化进程的需要,电能表的品种、规格不断增加,如今较为繁多,其类别可按不同情况划分如下:

1)?按照不同电流种类可分为:直流式和交流式。

2)?按照不同用途可分为:单相电能表,三相电能表,特殊电能表。[特种电能表包括标准电能表,最高需量表,损耗表(线损,铜损,铁损),定量电度表,分时计量电度表,多路综合需量表,失压计时仪等。]

目前技术条件下,除标准表以外,所有特种表均由所生产的多功能电能表所包涵。按照准确度等级可划分为:普通电度表(分为3.0,2.0,1.0,0.5,0.5s,0.2s级),标准表(0.2,0.1,0.05,0.02,0.01级)。更高的进口的,德国,瑞士,美国的能达到0.005级,0.003级国家级最高标准。

3)?铭牌标志:每只出厂的电能表在表盘上都有一块铭牌。通常标注了名称、型号、准确度等级、电能计算单位、标定电流和额定最大电流、额定电压、电能表常数、频率等项标志、国批机电产品许可标识、质量技术监督部门的标识等。

4)?电能表名称:单相电能表、三相三线有功电能表、三相四线有功电能表、三相无功电能表等。

5)? 电能表型号

我国对电能表型号的表示方式规定如下,分三部分:

第一部分:类别代号

第二部分:组别代号

第三部分:设计序号

例如:DD――表示单相,DD86电能表

DS――表示三相三线,DS86电能表

DT――表示三相四线,DT86电能表

DX――表示无功电能表

DZ――表示最大需量

DB――表示标准电能表

DDY、DTY――预付费电能表

DDFG、DTFG、DSFG――复费率电能表

DSD?――单相电子式电能表

DSSD?――三相三线式电子式电能表

DTSD ――三相四线式电子式电能表

注:各类表计、用途根据时间进行介绍。

6)? 电能表的准确度等级:表示,2表示2.0级,1,0.5代表1级,0.5级。

7)? 电能计量单位:

有功电能为“千瓦・小时”(即通常所说的“度”)或kW・h,无功电能为“千乏・小时”或kVar・h。

8)? 标定电流(基本电流)和额定最大电流

电能表上作为计算负载的基数电流值叫标定电流。用Ib表示。把电能表能长期正常工作,而误差与温升完全满足规定要求的最大电流值叫做额定最大电流。用IZ表示。电能表铭牌上一般表示5(20)A,10(40)A,20(80)A。

额定电流――指用于互感器二次电流的。如1A,5A。

9)? 额定电压

三相电能表铭牌上额定电压有不同的标注方法,需要说明一下。如标注为3×380V,表示相数是三相,额定线电压是380V;如标注为3×380/220V,表示相数是三相,额定线电压是380V,额定相电压是220V。这就是说,此表电压线圈长期承受的额定电压是220V。如经电流互感器接入式的电能表,一般即用电压互感器的额定变比的形势来标注。如,3×100V,表示此表额定电压为100V。

篇14:电能计量装置现场管理

摘要:根据计量装置现场管理现状,结合生产实践,在分析计量装置现场管理的意义与难点之后,指出如何通过计量装置选型、安装、检测轮换、职工与客户管理等,加强电能计量装置的全过程管理,以保证电能计量装置管理的严顺性和电能量值的准确、可靠和统一,维护电能交换过程中的公正、公平。

电能计量装置管理要做好前期的选型与安装;中期要注意现场的检查、校验与轮换;同时加强对职工的教育,与客户加强宣传与沟通。

篇15:电能计量装置现场管理

电能计量管理工作是供电企业生产经营管理重要环节,是电网安全运行的组成部分,其技术和管理水平不仅关系着企业的形象,而且影响着贸易结算的准确、公正,涉及广大电力客户的利益。

“努力超越,追求卓越”是国家电网公司的企业精神,正因为如此,供电企业就应该本着强烈的社会责任感,以诚信作为电力营销的重要手段,做好电能计量的公平交易工作,其中包括电能计量装置现场管理工作,达到双赢,用户花钱不仅买来电力,还买来放心、舒心、满意,同时也促进供电企业的健康发展。

一、计量装置现场管理的意义、难点与装设现状

1.计量装置管理相关概念

用电计量装置是供电企业与用电客户针对电力能源进行贸易计算的器具,也可以说是电力销售的一杆秤,对其准确性要求极高。

尤其是电力能源的销售不同于其他物品,它的销售过程是瞬间完成的,不具备事后处理的基本条件。

一旦用电计量装置发生故障,对电力能源销售双方都不是一件容易说清楚的事情。

用电计量装置包括计费电能表(有功、无功电能表及最大需量表)和电压、电流互感器及二次连接线导线。

互感器是计量装置的重要组成部分。

高压计量装置中使用的互感器分为电流互感器和电压互感器,低压计量装置中只涉及电流互感器。

额定电压是互感器设计的基本依据,通常为该互感器的适用电压等级。

如电压等级为0.66千伏的电流互感器适用地点为380伏的低压供电设施中。

额定电流是一次允许通过的额定电流。

如150/5安即为一次额定电流为150安。

电流互感器精度等级和电压互感器精度等级是一样的,目前常见的有1.0级、0.5级、0.5S级、0.2级、0.2S级。

计量装置现场管理的目的是为通过有效的手段,使电能表、互感器、表箱(柜)、连接线安装更加安全规范,维护更加简便、不易损毁、不易因双方电能计量不实而产生纠纷。

2.计量装置现场管理的难点

一是数量多、类别多。

经历多年变迁,各种电力计量器具发生了巨大的变革。

其中既有原理上的突飞猛进的飞跃,也有原理相同,但具体适用地点、容量大小等千差万别。

因此,五花八门的型号,给计量装置的管理者带来了麻烦。

每个客户都要有自己的电能计量装置,每套电能计量装置又包含多个电能计量相关器具、多个节点,都为给电能计量装置的管理增加了难度。

二是安装方式随意。

过去,电能计量装置现场管理缺乏统一安装标准,或者计量安装标准变更,在安装电能计量装置的时候,有较强的随意性,埋下了很多安全隐患,也为以后的抄表、维护、检查带来了很多困难。

严重的时候甚至发生前期安装之后找不到计量装置的现象。

三是基础数据不够完善。

计量装置数量大、型号多,在计算机辅助管理系统没有普遍应用的时期,数据信息不全,通过基础数据管理很难提供可靠的统计依据,给计量装置的现场管理带来了困难。

近年来,随着营销现代化系统的推广,计量装置作为一项基础数据的管理,也得到增强。

但是,数据不完善的现象依然存在,影响着计量装置现场管理的进行。

四是定检、轮换等不到位。

由于对电能表计基础数据管理不规范,计量点档案不完善,维护不及时,使电能表轮换抽检、周期检定难度加大。

同时,供电企业员工薪酬激励机制改革不到位,员工薪酬、职位调动等的激励作用不大,造成职工执行力不强。

即使有完善的关于定检、轮换等规章制度,但是在执行的过程中,或多或少存在着走形式的现象,检测数量不够、检测过程中敷衍了事、检测抽取样本不具代表性等现象影响着电能计量装置问题的发现。

3.大用户电能计量装置的装设现状

按照用电容量的区分,大用电客户是指用电容量在315千伏安及以上的用电客户。

由于历史原因其电能计量方式分高供高计、高供低计及低供低计三种,在一个很长的时期,没有一个统一的装设要求,导致管理不善,在计量费上存在一些争议。

装于产权分界点的高供高计最为公平合理,无需变、线损,但专线用户装在用户侧的高供高计侧需另计线路损耗。

高供低计即高压供电但计量点装在供电变压低压侧处,其计费结算需另计算变压器的损耗和线路的损耗,并按用电量进行摊分计算,较为不合理。

低供低计是指低压供电但其总用电负荷达到315千伏安及以上的用电客户。

由于供电部门多年来实施了“一户一表”工程,这些用户目前基本上已经不存在。

对于计量装置的改造,历来是供电部门实施的一项重要工程,大多数供电部门的计量装置接近了标准化水平,科技含量愈来愈高,但是由于历史原因,在个别供电部门仍存在着死角。

二、做好计量装置现场管理的措施

1.选型与安装

一是做好计量装置典型设计。

计量装置典型安装设计要满足三个要求:保证安全、防窃电,便于安装与维护。

具体包含以下内容:

计量功能要符合电力负荷实际情况,高、低压计量点计量方式合理可靠。

电能表、互感器准确等级不能完全依靠用户的报装容量配置。

对于实际用电量与报装电量差距比较大的,要配置灵敏度高的装置,以满足准确计量的需要。

为便于电费回收与电能计量管理,能够安装负荷控制装置的,就要安装负荷控制装置,不够安装负荷控制装置的,要安装电卡表。

对于直通型表计要考虑到最大电流是否与用户实际容量相匹配。

如果最大电流超过实际容量,有可能造成用户使用容量超过报装容量,而出现私自增容、扰乱电力市场秩序、影响用电安全的现象。

二是选型要做到防窃电。

把先进的计量装置和科学的计量管理相结合起来,从技术上提高窃电难度,让窃电分子望而却步。

大用户一般采用高供高计的计量方法,表前接线的窃电方法可能性不大,要想窃电就必须改动计量装置。

因此,对计量装置的密封极为重要。

所有表箱用电磁密码锁加封。

同一套计量装置上所有封印编码都要做好书面记录,并让用户予以签名确认。

封印的管理、领取、使用和报废都要严格按照《计量封印管理办法》执行。

对于大用户的'电能计量全部采用高供高计多功能加装负荷监控终端方式计量,并在表箱上加装门开关,通过负控终端后台的监控,能准确掌握用户负荷情况,能及时发现计量异常情况以及准确掌握计量表箱门开关情况。

在变压器低压侧加装一套三相四线参考计量,弥补三相不平衡(B相负荷较大时)三相三线计量误差。

三是选择可靠的产品。

首先,选用具有CMC标志(即《制造计量器具许可证》)的产品,同时产品还必须有《电工仪器仪表产品型号注册卡》及电力设备及仪表质量检验测试中心的检验报告。

其次,要选择生产条件好、产品供货能力强、质量保证体系完善、售后服务良好、产品质量稳定、故障率低的厂家,经过统一招标购买。

最后,要与厂方签订详细的技术协议,按技术协议的要求对产品进行抽检,经过抽检合格的表方能购买。

2.检查与校验

一是完整性检查。

首先是外观检查与维护工作。

电能计量装置长期安装于户外或客户端,经常发生损坏,影响计量准确性。

因此,在电能计量装置现场要加强外观完整性检查,做到及时发现、及时更换。

其次是封印管理工作。

电能计量封印在电能计量及防窃电工作中具有重要的作用,而封印管理一直是困扰供电企业的难题,为此只有一丝不苟地执行封印管理制度,决不能掉以轻心。

二是周期检定。

用于贸易结算的电能表被列入国家强制检定计量器具,每只表必须严格按照国家计量检定规程进行检定合格,运行中的表还要按周期进行更换检定。

供电公司对每只表检验后,电能表还要通过技术监督部门的抽样检定合格才能投放使用。

计量装置周期检定中的用户类别要注意按照容量与用电量两者结合考虑,同时要注意与市场开发工作人员沟通,对季节性生产的用户、常年生产用户等信息有效利用,最终确定检定周期。

三是表计轮换。

在计量表计的轮换中,要注意合理安排表计轮换批次。

计量工作人员要依据电能表计的计算机辅助管理系统,结合现场情况确定轮换批次。

对于同一型号、同一安装时间的电能表计,抽样中重点关注用电量。

可以按照发行电量从高到低排序,抽样取电量较高的表计。

对于现场条件,例如安装于室内的与安装于户外的计量装置,由于受自然条件侵蚀程度不同,表计的性能可能有很大差别。

通常,表计安装于室内的,可使用时间长。

安装于在户外的,受到自然条件影响比较大,使用时间可能相对较短。

由于自然环境不同,可能导致检验结果差别很大。

因此,在进行表计轮换时,在可能的条件下,对于室内表与户外表,最好分别抽样。

3.激励与监控

一是加强员工教育与引导。

对员工进行敬业爱岗、道德品质的教育,使他们树立正确的价值观,不以私利损害集体利益。

同时要对员工采取各种培训方式,提高他们现场检验的技能、经验,使之具备及时发现计量装置现场问题的能力。

二是加强基础数据管理。

目前供电企业均已建成并应用营销现代化管理信息系统,其对数据的检索及统计功能,可以有效加强电能计量器具的基础信息管理。

通过建立电能表条形码管理系统,建立表记档案,可以确定每个计量装置的安装地点、容量、安装时间、当前使用状态、客户平均用电量等性能参数,及时发现电能计量异常信息。

三是加强客户管理。

对于供电企业的客户,不仅要了解其用电信息,同时也要积极主动与客户沟通,向他们讲解安全用电的常识以及按约定缴费的必要性,使客户了解电能表的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封及表计接线等,均由供电企业负责办理,客户不能私自改动计量装置,同时帮助客户解决用电过程中的困难。

对于不听劝解、侵害供电企业利益的行为,要严厉打击、惩处,依法追究其民事、刑事责任。

三、小结

综上所述,电能计量装置管理要做好前期的选型与安装;中期要注意现场的检查、校验与轮换;同时加强对职工思想观念与技能的教育,与客户加强宣传与沟通。

综合各方面因素,才能取得良好效果。

参考文献:

[1]DL/T448-,电能计量装置技术管理规程[S].北京:中国电力出版社.

[2]供电营业规则[S].

[3]韩玉.电能计量[M].北京:中国电力出版社,.

篇16:电能计量装置故障管理

随着厂网分离等电力企业体制改革的逐步推进,发电厂、电力用户密切关注电能计量装置,电力企业对经济效益的考核也越来越重视,其核心就是保障贸易结算过程中电能计量的准确和可靠,因此电能计量装置的技术管理就愈发重要。

摘 要:现如今我国人民生活水平普遍提高,用户对电能资源的需求量越来越大,为了适应这一目前状况,电力企业进行电能计量装置故障管理尤为必要。进行电能计量装置故障管理,能够降低电路故障发生的概率,在一定程度上为供电线路提供了安全保障,满足了广大用户的需求。本文深刻探讨了电能计量装置故障管理,并对电能计量装置常见故障进行了具体分析。

关键词:电能计量;故障细化;故障;管理

近年来,我国电力行业的发展十分迅猛,基于这一形势,各电力企业为了提高自身企业的市场竞争力,纷纷开始电能计量装置故障管理。对电能计量装置进行故障管理,能够减少供电线路的耗损,为电力企业及用户节省了大量电能资源,有助于电力企业的长远发展。

1、电能计量装置故障进行细化分析的必要性研究

电能计量装置出现故障不仅影响电能计量装置故障管理,更影响整个电路的安全运转,因此对于电能计量装置故障应进行细化分析,全面了解该装置出现故障的具体理由,从而优化电能计量装置,保证供电运转的安全性与稳定性。电能计量装置故障细化分析尤为必要,理由在于:

1.1 电能计量装置故障与用户利益息息相关

电能计量是电力企业在生产运转中的关键环节,该装置中所采用的计量技术及管理方式直接影响着电力企业生产发展的状况,不仅如此,电能计量也是保证用户安全用电的关键。若电能计量装置运转时出现安全故障,会导致供电线路无法正常供电,从而直接影响用户对电能的需求,因此对电能计量装置故障进行细化分析尤为必要,当电能计量装置出现故障时及时进行全面详细的分析,正确把握故障出现的理由及规律,并加以解决,从而确保电能计量装置的安全运转,给用户提供良好安全的电能资源。

1.2 电能计量装置故障直接关系着电力企业的经济效益

电能计量装置在一定作用上直接关系着电力企业的经济效益,它主要针对电能销售进行销售资金回收,做好用户电能使用状况记录,它在供电设备中就如一杆秤,其对电能销售多少及资金回收进行精确计算,体现了交易的公平性,与此同时,从某种作用上讲,它的使用减少了供电过程中的电能耗损,节约了供电企业及用户双方的资金消耗,提高了电力企业的经济效益,对电力企业的发展具有一定的积极作用,对电能计量装置进行细化分析是降低电能计量装置故障的重要手段。

大用户电能计量装置改造的措施

电能计量实训报告

电能计量工作个人总结

金融计量论文

二维综合孔径微波辐射计误差分析

综合计量工员工个人总结

谈机械加工误差的对策论文

会计计量模式探析的论文

谈如何降低建筑工程造价理工论文

综合实践活动论文

降低电能计量装置综合误差论文(共16篇)

欢迎下载DOC格式的降低电能计量装置综合误差论文,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式
点击下载本文文档