大用户电能计量装置改造的措施

| 收藏本文 下载本文 作者:我快乐着

以下是小编收集整理的大用户电能计量装置改造的措施(共含4篇),希望对大家有所帮助。同时,但愿您也能像本文投稿人“我快乐着”一样,积极向本站投稿分享好文章。

大用户电能计量装置改造的措施

篇1:大用户电能计量装置改造的措施

【摘 要】随着电力体制改革的深化和发展,加强客户需求管理工作越来越被重视,特别是对大用户的电能计量装置改造工作显得尤为重要。

在供电企业电力衡量工作中,电能计量装置和管理工作还存在着较多不规范的地方。

本文结合电能计量装置的标准要求,提出了几种相关的改造措施和方式,为避免电量流失、降低线损及以提升其计量准确性和安全可靠性创造条件。

【关键词】电能计量装置;供电企业;电力销售

前言

电能计量装置是供电企业机电部门计量用户用电多少的主要设备和装置,也是与用电客户进行贸易和结算的法律依据。

在电能计量工作中测量结果准确、可靠和真实性都是直接关系着双方贸易和结算的公平和双方经济利益,因此对电能计量计费系统进行改进和提高,是非常重要和必要的,特别是在市场经济条件下,一个计量装置的安装与管理直接关系着用电质量与用电量衡量的准确度,所以电力部门计量装置改造更显得迫切和务实。

1、计量装置改造

随着电力体制改革的深化和发展,以一强三优为核心的供电要求成为供电公司工作重点,加强与客户的需求侧管理工作受到工作人员普遍重视,特别是对用户的电能计量装置改造工作更显的重要,在最近的调查发现许多用户测量及相关规范和规格差异,迫切需要规范变换。

电能计量装置是衡量供电分公司销售电能计量用户用电设备,是电力电器贸易结算的法律依据,测量结果准确,可靠的,真实的,直接关系到双方贸易结算的公平,公正,合理,直接关系到双方的经济利益两侧,电能计量计费系统,特别是为用户进行技术改造提高其测量性能是事件,是避免功率损耗,以及降低线损率的重要手段,特别是在市场经济条件下,是非常重要和必要的。

2、电能计量装置存在问题

2.1电力市场转型问题

电力企业市场转型的整个过程中约束电力公司财务管理模式的基本取向发生变化。

电力企业作为一个国有企业,财务管理模式的改革与完善是目前市场经济变化的关键措施,在我国国有企业市场转型的过程中不断开展。

目前,电力企业改革已成为电力公司发展与生存的主要途径,在董事会和监理会的职能之下进行了合理统一的改进,这种工作模式不利于调动企业经营者和员工的积极性,一定的程度影响了国有企业激励结合现代财务管理体系。

此外,目前大多数国有企业激励机制存在缺陷。

在所有权与经营权的分离权利案件,共同的企业激励制度加强管理者和股东之间的连接。

然而,大多数现有的激励机制是管理者与股东共享经营成果,但很少与股东的损失和风险。

这些刺激可以增加企业经理的道德风险,加大了金融风险。

2.2窃电现象严重

长期以来,一些单位特别是民营企业采取各种非法手段破坏电能计量的准确性,使电能表似乎微不足道或更少的国家,将盗窃电能作为一种手段,利润,为不交或少付关税,带来了严重的经济损失,功率损失惊人,损失。

这不仅严重损害了合法权利和利益的供电企业,阻碍了电力事业的正常发展和扰乱秩序的电力供应和电力供应市场的正常运作,并构成严重威胁安全用电。

随着科技的飞速发展,电子技术也出现了智能化的发展趋势,从主要原居民个人逐步走向企业,对企业的生命,由供电企业外部对内部结构发展的趋势,甚至出现了一批专门偷窃为生艺术家,这些人在他们的日常工作,专门研究电能计量装置,使盗窃现象日趋严重,窃电不断复杂和变化。

3、防窃电结合的改造措施

实施计量装置改革的过程中,在电能计量装置的改造和电力改革的前提下,为了避免重复变换和不必要的浪费,一般通过各种手段和措施来防止用户偷电的存在。

一般来说,在工作中杜绝偷电现象是不可能实现的,只有在工作中最大限度的增加窃电麻烦,提高电力的`保障制度和保障措施。

同时,在防止窃电工作中要对改造资金进行全面控制,结合实际情况,促进选定的专业防盗产品,如防盗密封,密封夹具,磁力锁,电能表,电表箱,柜。

(1)对于某些变电站和电力局工作而言,变电站侧充电计量设备没有特殊专用屏柜的特殊用户(一般为35伏及以上电压等级的用户)重建可以采取双表计量回路,全封闭,防止非法外国工人到变电站或内部职工通过改变双回路或使用电表窃电。

具体做法是:①户外变压器双端钮盒,终端盒与电磁锁关闭,防止其通电;②对电能表的试镜端子排转化为测试终端箱和双密封;③对电能表表盖,终端箱盖采用双密封,并选择防盗盖或措施的电能表入口和赤裸的处理的一部分,绝缘,防止窃电。

(2)在变电站具有特殊的重要性和测量变压器安装在室内一侧的变电站计量用户室内大进出线封闭;通常都是采用TA和TV两种回路来进行全封闭控制;电表窃电封闭改造措施。

如果电视也常见于电能表是提供压力损失定时器或改变选择压力损失时间功能的多功能电能表,防止断开电路窃电现象的产生,同时也避免了二次回路窃电的可能。

(3)对于变电站计量的专柜专线用户,可采用对整个计量设施全封闭,即封闭TA一次进出线(含进出线接线柱);封闭TA、TV二次引接线;封闭表计;封闭试验端子盒。

4、客户配置规范设计改造

计量装置的准确性主要与TA误差、TV误差、电能表的误差、TV的二次压降以及计量二次回路的负荷大小、功率因数、计量的方式、环境条件等因素有关,所以我们在对计量装置进行改造时就必须依据有关技术规程进行规范配置,以提高计量装置的准确性,具体要从以下几个方面结合改造加以实施:

(1)提高TA、TV、电能表的精度等级,提升计量装置的计量准确性,特别是对于负荷变动大的用户,改造中选用S级TA、S级电能表,更能有效提升计量装置计量的准确性。

(2)换大TV二次回路导线截面,缩短二次导线长度以减少二次压降引入误差对计量准确性的影响。

5、稳定性要求

计量装置的安装和运行通常是在室外进行的,这就使得其在工作中不但要遭受了电力系统的干扰,如电压,负载突变,甚至是失败的测试,而且要经受自然界的风吹日晒和其他因素的考验,一旦出现缺陷和故障,将导致测量误差甚至中断测量,公平的影响,公正,合理的解决。

为提高安全运行水平,可以采取下列措施。

(1)把好改造设备选型、定货、验收关,要确保进入电网运行的电能计量设备的性价比最高,要从源头上杜绝假冒质次计量产品流入给安全可靠运行、准确计量留下隐患。

(2)要根据产品使用说明条件进行使用,动热稳定要求高的场所一定要选用动热稳定高的产品,产品本身要求接地的一定要可靠接地。

(3)将户外的组合计量互感器安装在避雷器之后(以来电方向区分),使其受到避雷器的保护。

6、结束语

电能计量装置也就是目前我们常见的电表,这是用来衡量用户用电量多少的主要工具,并作为供电部门结算费的主要依据。

目前,许多用户使用各种方式转变破坏计减少支付追求个人利益。

因此,在电力企业对电能表进行改造具有重要的意义和作用。

篇2:电能计量装置防窃电管理措施

摘 要:电力企业在市场经济体制下也处于激烈的市场竞争当中,为了在市场竞争中取得优势,不仅需要在提高优质服务,还要在市场有序的竞争下努力提高企业的经济效益,这也是电力企业当前面临的重要课题。

本文对电能计量装置的作用进行了说明,并详细分析了如何正确配置计量装置的问题,并进一步阐述了加强计量装置的防窃电管理的具体办法。

篇3:电能计量装置防窃电管理措施

在市场经济体制下,工农业生产的快速发展,及人们生活水平的不断提高,对电能的需求量有了较大的增加,极大的促进了电力企业的快速发展,但在电力企业的发展过程中也出现了一些不和谐的现象,如在用户用电过程中的窃电行为,这不仅影响了电力企业的健康发展,也给国家带来较大的经济损失,同时对国家的经济建设和社会的稳定发展都带来了很严重的影响。

1 电能计量装置作用

在电力系统发、供、用电的各个环节中,装设了大量的电能计量装置。

用来测量发电量、厂用电量、供电量、售电量等。

为制定生产计划,搞好经济核算合理,计收电量提供依据。

在工、农业生产、商贸经营等等各项工作用电中,为加强经营管理,大力节约能源,考核单位产品耗电量,制定电力消耗定额,提高经济效果,电能计量装置是必备的计量器具。

2 正确配置计量装置

2.1 提高CT、PT和电能表的精度等级。

对于负荷波动大的用户,改造中选用S级CT和电能表能更有效地提高计量装置的准确性。

2.2 增大PT二次回路导线截面、缩短二次导线长度,或安装PT二次压降补偿装置以减少二次压降引入误差对计量准确性的影响。

2.3 合理选用CT变比,确保用户正常负荷时CT一次电流达到额定值的30%以上,尽可能选择复式变比CT,同时对未使用的变比档实施防窃电措施,这样可根据用户负荷的发展情况合理选择使用变比,提高计量的准确性。

2.4 根据电网一次中性点接地方式,将一次中性点直接接地的用户计量方式由三相三线改为三相四线。

2.5 合理选配计量装置中的CT、PT和电能表,使它们的合成误差最小。

2.6 改善计量装置的运行环境,以满足计量装置使用说明书和规程中规定的使用条件,将环境条件引入误差降至最小。

篇4:电能计量装置防窃电管理措施

3.1 加强培训,提高抄表人员素质

随着电力系统计量技术的不断进步,原有机械表逐渐被电子表代替,自动抄表系统日益得到广泛应用。

有些抄表人员素质不高,计量管理部门又没有重视再培训,导致不应有的电量误抄误计。

同时他们对各种窃电方式现场查获能力不够,难以发现各种技术窃电手法。

要加强对供电企业职工的培训,完善用电营销监督管理办法。

3.2 定期审核抄表记录制度

抄表负责人应定期审查抄表员抄录的表示数和计算电量、电费等数据,必要时到装表现场检查是否正确。

3.3 计量装置初装建档制度

初装或换装的电能表及互感器,必须写明表号、原电量计数、表倍率、互感器变比、地址及经办人等资料情况,以利有关的管理工作。

实际工作中,曾发现因计错倍率导致电量长期少计的情况。

3.4 电能计量装置的故障处理制度

高压计量装置出了故障,通常有两名以上专业人员就地解决问题,以规章为准绳,一般不易有偏差。

撤回的事故电能表须经专业检定员,从表面外观到内部逐项检验。

做出符合要求检验报告,为妥善处理所谓事故电能表提供依据。

3.5 电能计量装置的保管和运输制度

电能表和互感器应在相应的条件下保存和运输(例如,表库的温度应在0~+40℃以内,相对湿度不超过85%,电能表应在其包装条件下运输)。

3.6 电能表和互感器的抽检制度

使用中的高压电能计量装置,一般均由专业人员定检不误,并且供电公司定期对其检查,一般不会有问题,就是出现问题也能及时解决。

但在实际使用当中,低压电能表和互感器数量较多,同时所处地点较为分散,专业的检查人员还较少,所以相对较多的任务量,在定检时很难完成,因此部分有问题的计量装置就无法在出现问题时及时发现,有时会拖到很长时间才会在定检时发现。

针对这种情况,电力企业应定期对低压电能表和互感器进行抽检,这样在抽检中能及时发现问题及进行有效的处理,避免电力资源的'流失。

3.7 电能计量装置的封印管理制度

管好用好电能计量装置的封印是防窃电的重要措施之一,但是,它的作用常常被忽视,因此就留下防窃电隐患。

有的电能表端钮盖缺少封印或者用电工钳子卡一个印就算是有了封印,因此,个别人可能很顺利地在端钮接线上做手脚窃电:有的计费用电流互感器的接线端子不加封印,于是个别人就私自更换电流互感器(变比改换大的),大量窃电;封印管理不善,导致封印流出,有些电力用户可以轻而易举搞到封印,造成防窃电漏洞。

封印管理并不难,一切按规章制度办事,是可以杜绝封印管理不善问题的。

另外,采用技术含量高的封印,可以大大增加窃电难度。

3.8 电能计量装置的图纸管理和审核制度

电力部门对电能计量用的表板、表箱和计量柜都有相应的标准图纸要求,并设专业人员管理审核图纸,因此新装和改装的电能计量装置一般都能达到标准要求,为准确计量电能创造了有利条件。

3.9 违章用电和反窃电的处理制度

电力企业应该制订严格的违章用电和反窃电的处理制度,同时在工作中认真执行,采取定期进行检查窃电的工作,检查了发现有违章用电和窃电行为的行为要提取好证据,同时要严格进行处理。

结语

电力企业防窃电工作是一项长期的工程,要想从根本上解决窃电问题,供电企业不仅要制定科学、完善的管理措施,同时还要加大惩处的力度及相关方面的法律法规也要不断的进行完善,这样才能有效的杜绝窃电行为的发生,保护电力企业的经济效益及维护国家的电力资源的健康有序发展。

参考文献

[1]张吉林.电网防窃电技术措施[J].山东电力技术,2006,(2).

[2]张蒂如,刘彦刚.反窃电单相电能表存在的问题及解决办法[J].江西能源,2004,(4).

[3]电能计量装置技术管理规程(DL/T 448-2000)[S].

降低电能计量装置综合误差论文

电能计量实训报告

电能计量工作个人总结

野猪大改造名言名句

机床数控改造的内容及措施

牙齿改造大工程800字作文

做好农网升级改造工程进度管理的几点措施

大数据时代下软件工程教学改革措施论文

精河县棉铃虫大发生原因及防治措施

大用户电能计量装置改造的措施(精选4篇)

欢迎下载DOC格式的大用户电能计量装置改造的措施,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式

相关文章

热门推荐

HOT

猜你喜欢

NEW
点击下载本文文档