水利工程施工中混凝土温度控制研究论文

| 收藏本文 下载本文 作者:朱菜肉鸭

以下是小编整理的水利工程施工中混凝土温度控制研究论文(共含15篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。同时,但愿您也能像本文投稿人“朱菜肉鸭”一样,积极向本站投稿分享好文章。

水利工程施工中混凝土温度控制研究论文

篇1:水利工程施工中混凝土温度控制研究论文

水利工程施工中混凝土温度控制研究论文

摘要:水利工程混凝土施工温度控制历来是工程施工难点和重点,长洲水利工程通过科学温度控制措施有效控制混凝土温度,充分保障了工程质量。现将以长洲水利工程为例对水利工程混凝土施工温度控制进行探讨,首先将对长洲水利工程概况和工程施工难点进行介绍,并在此基础上探讨工程混凝土施工中具体温度控制措施。

关键词:水利工程;混凝土;温度控制

1工程概况

长洲水利工程地处梧州市,采用混凝土重力坝。该水力工程坝长为530.80m、最大坝高49.60m、坝底最大宽度95.0m,大坝混凝土浇筑总量为58万m3。该工程所在地区为亚热带气候,不利于混凝土浇筑控制,工程坝址为花岗岩坝基,会对混凝土产生较大约束力。本工程施工存在以下难点:工程最大仓号790.0m2,单仓浇筑达2356.4m3;工程施工期间高温持续,并伴随频繁气温骤降;进水口具有较大钢筋制安量,需长时间停歇;过长制冷供水线路产生大量热损耗。

2混凝土温度控制措施

2.1科学选择材料

首先,使用低发热量水泥。实际中控制水泥水化热升温的关键措施就是降低水泥使用量和使用低发热水泥。多次实验对比后,本工程胶凝材料选择福建漳州广丰水泥厂产生的热硅酸盐水泥(P.O42.5)其次,外加剂掺加。掺加外加剂后混凝土和易性能够得到改善,混凝土水泥水化热显著降低,水泥出现水化热峰值时间被延缓,出现混凝土温度峰值时间被推迟,更加有利于混凝土温度控制的实现,同时也使得混凝土质量得到有效保证。该工程选择的减水剂和粉煤灰分别为福建建科院JM-Ⅱ高效缓凝减水剂和福建大唐电厂Ⅱ级粉煤灰。

2.2对混凝土配合比进行优化

首先,科学设置骨料级配,以获得骨料大小均匀的混凝土,使单位水泥用量降低。通过实验发现,增加混凝土级配可降低水泥使用量。所以本工程以三级配混凝土为主,钢筋密集、各结构物周边、孔洞使用一级配和二级配混凝土。其次,减小混凝土塌落度。实验发现,混凝土塌落度减小1cm,水泥用量就能够降低4~6kg。本工程多采用7~9cm、5~7cm塌落度混凝土,不易振捣部位(泵送混凝土、尾水椎管底部)选择塌落度较高混凝土。再次,水泥水化热发散速度和混凝土水灰有关,增大水灰比会增加水化热发散速度。所以,应当将混凝土水灰比尽量降低、依据实验和检测结果,本工程使用0.50~0.60水灰比混凝土。

2.3降低出机口温度

首先,控制预冷混凝土温度回升。仓面振捣会提升预冷混凝土温度,此时应采取措施进行防晒保温,将温度回升率控制在0.4以内。混凝土出机口温度和混凝土浇筑温度存在以下关系:T机=TP-0.4(Ta-TP),其中T机为混凝土出机口温度、TP为混凝土浇筑温度、Ta当时气温。其次,控制风冷骨料。本工程中控制出机口温度的关键手段之一就是风冷骨料,所以采用的施工工艺为冰水加一、二次风冷骨料拌和混凝土,在该施工工艺中利用冷风封闭循环冷却拌和楼骨料出料仓和拌合系统调节料仓中的骨料,进而促进骨料温度下降。另外搅拌过程中将冰屑加入混凝土,在冰融化时热量能够被吸收,进而促进混凝土出机口温度降低。再次,检测混凝土生产系统温度。为实现对出机口混凝土温度的有效控制,应当对混凝土各原材料温度进行检测,包括骨料制冷前后、水泥、拌和水温温度等,以对材料存储、运输的保温防晒措施进行调整。

2.4运输中的防热遮晒

首先,进一步完善混凝土运输设备的构造,例如为防止混凝土因阳光直射升温,在车厢上设置遮阳棚。具体实施中可用钢管在车辆两边焊接支架,用滑环将防雨棚和钢架连接,拌合楼接料后滑动滑环打开遮阳棚,卸料后关闭遮阳棚。其次,冲击降温混凝土运输车。进行楼受料拌合前,使用冷水冲洗车厢外侧已达到降温目的,防止混凝土因阳光被车辆吸收而升温。再次,降低混凝土倒运次数和运输距离。对混凝土运输路线和过程进行科学规划,尽量减小混凝土运输距离,同时合理设置混凝土倒运次数,避免因路线过程过倒运次数过多而造成的混凝土温度升高。

2.5控制浇筑温度

首先,对仓号内外部环境温度进行控制。将喷雾设施安装在仓号内,并依据需要开展喷雾操作,在雾化气体凝结过程中大量热量会被吸收,进而促进仓号内温度降低,以形成对混凝土建筑温度倒灌的`控制。其次,对混凝土浇筑温度和入仓温度进行控制。实验表明减小混凝土浇筑温度,能够促进混凝土最高温升降低,进而促进初凝时间延长,最终是混凝土现场质量控制和混凝土浇筑性能得到改善。本工程依据本工程温度控制要求和工程实际情况,本工程确定了不同时间不同部位的温度控制值。再次,提升入仓浇筑速度。在夏季进行混凝土浇筑容易发生温度倒灌,如果混凝土浇筑连续性不够,就会造成局部初凝,甚至会出现施工冷缝问题,进而对结构物耐久性和整体性造成影响。为避免因温度倒灌而出现的冷缝,应当对混凝土浇筑施工方案进行优化,对资源进行合理配置,促进混凝土平仓振捣、吊运、运输速度提升。强化施工缝面振捣。实际中出现混凝土层面裂缝的重要原因之一就是新老混凝土面未有效接合,所以施工时应有效处理新老混凝土施工封面。

2.6混凝土养护

在强烈光照和高温下,混凝土表面水分会迅速增发,混凝土表面干缩裂缝就会增加,所以应当采取相应的混凝土养护措施。首先,水平面混凝土养护。混凝土浇筑完成6~18h后,混凝土进入初凝状态,此时应当通过人工洒水进行混凝土表面养护,同时应当注意未初凝混凝土面不可流入水,避免混凝土稀释的发生。其次,永久面养护。混凝土拆模后进行洒水养护,日间养护采用不间断水流,夜间养护使用间断水流(养护和保持湿润交替进行)。阴雨天气将水管关闭。最后,侧面养护。侧面养护仍采用人工洒水方式,养护时间应当大于30d直至覆盖。

2.7人工冷却

水泥水化热可产生70℃的最高温升,相应的温度可超过80℃。大体积混凝土内部要想符合设计温控要求,就需要使用人工制冷措施。依据工程设计,本工程冷却水管选择黑铁管,人工通水包括前期冷却、后期冷却。首先,利用前期冷却降低新浇筑混凝土水化热温升。冷却水管依据蛇形布置,水平距离为1.5m、垂直距离为2m,通水冷却应当在浇筑开始后4h内进行,前期冷却时间应当控制在40d以上,该阶段混凝土最高温升不应超过37℃。其次,增加水管层次或降低水管间距。施工过程中浇筑2m层时,可缩小冷却水管间距或将塑料冷却水管加入到层中间进行初冷。再次,后期冷却。该阶段可使用河水,冷却需连续进行45d以上,同时进行闷管检查测温,当满足该浇块准稳定温度即可停止。

2.8布置防裂钢筋

为实现施工整体的有效控制,对于因布置机械或调整高差而出现长间歇期的部位,可在试验和论证后将Φ28@20防裂钢筋布置于该仓号周边部位,为限制裂缝发生或预防裂缝布置时应长短相间。本工程仓号在加设防裂钢筋后,均未出现裂缝。

2.9低温季节外露面保温

气温降低会造成新浇筑混凝土毛细管和孔隙水分冻结,这个过程中会出现体积膨胀,进而损害混凝土结构,最终对混凝土耐久性和强度产生影响。低温环境进行混凝土浇筑,在较大内外温差作用下混凝土表面会有裂缝产生。正常温度养护后混凝土能够产生一定强度,此后低温环境不会破坏其结构。所以,混凝土早期受冻预防是一项非常重要的工作。首先,11月至次年2月进行永久暴露面浇筑,应当用保温被覆盖浇完拆模混凝土表面。混凝土浇筑如果在3月~10月进行,那么需要11月处进行保温材料覆盖和悬挂。其次,如果日气温在3d内持续下降6℃以上时,应当用聚乙烯片材覆盖30d龄期混凝土。对保温被无法覆盖度地方(如钢管预留槽部位),使用草袋子进行覆盖。再次,在10月末封堵进水口、廊道等部位,并用保温灯照射孔口。最后,如发生气温骤降,则应当将拆模时间推迟,并使用保温材料覆盖混凝土表面。

3结语

依据长洲水利工程成功施工经验可知,水利工程混凝土温度控制是一项长期而系统的工作,只有有效完成各阶段控制工作才能够保证工程质量。所以水利工程人员应当充分借鉴长洲水利工程混凝土温度控制经验,并依据工程实际要求和具体情况开展温度控制工作,只有这样才能够有效控制温度裂缝,提升工程施工水平。

参考文献:

[1]范欢齐.关于工程施工中的混凝土温度与裂缝控制的探析[J].科技信息,,(23):358.

[2]裴银花.关于水利水电工程混凝土施工的问题与对策的探析[J].门窗,2013,(12):173,177.

[3]王焰驹.碾压混凝土重力坝工程中温度控制施工技术[J].水利技术监督,,(2):60-62.

篇2:探讨水利工程施工中混凝土温度控制论文

探讨水利工程施工中混凝土温度控制论文

1 工程概况

长洲水利工程地处梧州市,采用混凝土重力坝。该水力工程坝长为530.80m、最大坝高49.60m、坝底最大宽度95.0m,大坝混凝土浇筑总量为58万m3。该工程所在地区为亚热带气候,不利于混凝土浇筑控制,工程坝址为花岗岩坝基,会对混凝土产生较大约束力。本工程施工存在以下难点:工程最大仓号790.0m2,单仓浇筑达2356.4m3 ;工程施工期间高温持续,并伴随频繁气温骤降;进水口具有较大钢筋制安量,需长时间停歇; 过长制冷供水线路产生大量热损耗。

2 混凝土温度控制措施

2. 1 科学选择材料

2. 2 对混凝土配合比进行优化

首先,科学设置骨料级配,以获得骨料大小均匀的混凝土,使单位水泥用量降低。通过实验发现,增加混凝土级配可降低水泥使用量。所以本工程以三级配混凝土为主,钢筋密集、各结构物周边、孔洞使用一级配和二级配混凝土。其次,减小混凝土塌落度。实验发现,混凝土塌落度减小1 cm,水泥用量就能够降低4~6kg。本工程多采用7~9cm、5~7cm 塌落度混凝土,不易振捣部位( 泵送混凝土、尾水椎管底部) 选择塌落度较高混凝土。再次,水泥水化热发散速度和混凝土水灰有关,增大水灰比会增加水化热发散速度。所以,应当将混凝土水灰比尽量降低、依据实验和检测结果,本工程使用0.50~0.60水灰比混凝土。

2. 3 降低出机口温度

首先,控制预冷混凝土温度回升。仓面振捣会提升预冷混凝土温度,此时应采取措施进行防晒保温,将温度回升率控制在0.4以内。混凝土出机口温度和混凝土浇筑温度存在以下关系: T机=TP-0.4(Ta-TP) ,其中T机为混凝土出机口温度、TP为混凝土浇筑温度、Ta当时气温。其次,控制风冷骨料。本工程中控制出机口温度的`关键手段之一就是风冷骨料,所以采用的施工工艺为冰水加一、二次风冷骨料拌和混凝土,在该施工工艺中利用冷风封闭循环冷却拌和楼骨料出料仓和拌合系统调节料仓中的骨料,进而促进骨料温度下降。另外搅拌过程中将冰屑加入混凝土,在冰融化时热量能够被吸收,进而促进混凝土出机口温度降低。再次,检测混凝土生产系统温度。为实现对出机口混凝土温度的有效控制,应当对混凝土各原材料温度进行检测,包括骨料制冷前后、水泥、拌和水温温度等,以对材料存储、运输的保温防晒措施进行调整。

2. 4 运输中的防热遮晒

将喷雾设施安装在仓号内,并依据需要开展喷雾操作,在雾化气体凝结过程中大量热量会被吸收,进而促进仓号内温度降低,以形成对混凝土建筑温度倒灌的控制。侧面养护仍采用人工洒水方式,养护时间应当大于30d 直至覆盖。

2. 7 人工冷却

2. 9 低温季节外露面保温

篇3:水利工程施工质量控制研究论文

1质量控制概述

1.1质量控制的基本模式

动态控制模式。此模式主要用于建设周期长、建设环境影响因素复杂的工程项目。通过动态的控制及时纠偏、调整措施,达到工程质量控制的目标。

主动控制与被动控制相结合模式。主动控制是一种事先预控,被动控制是一种事后控制。工程建设过程中随时可能会出现目标偏离的情况,对此采取被动控制及时制定预防措施,而此措施将成为主动控制的指导计划。

项目综合管理模式。项目综合控制的目的是:一方面控制各项建设目标的实现程度,另一方面又要协调各项建设目标之间的各种关系,并通过目标协调来保证建设目标的组中实现。在展开项目综合依据时首先要开展单目标控制和阶段目标控制,才能为开展项目综合控制提供依据。

1.2质量控制的基本原则

坚持质量第一的原则。中小型水利工程施工的规模虽然不大,但是项目内容与大型工程相比基本一样,施工的要求与标准并不会因此而降低。本着对国家、人民、社会负责的态度,必须坚持质量第一的原则。

坚持预防为主的原则。工程的建设要将隐患尽量消灭在萌芽状态之中,因此必须加强事前控制,严格过程监控。事先预控要贯穿工程的始终,从项目的审批、立项、设计、招投标、承包人的选择及施工质量控制等方面,都要充分考虑多种因素的影响,对项目的每个环节加强全过程监控。

坚持以人为控制核心。人是质量的创造者,质量控制必须“以人为核心”,把人作为质量控制的动力,发挥人的积极性、创造性。要以人的工作质量保工序质量、保工程质量。

2我国中小型水利工程施工质量控制存在的问题

中小型水利工程具有小而全、专业多、单项工程量小、单价低、投资少、工期短等特点,其质量控制方面主要存在以下问题:

项目管理水平差。项目部人员素质不高,缺少高水平的管理人才,项目管理科学化决策少,相关的技术支持比较少,随意性较大。中小型水利工程主要由地方筹资,采用地方单价都较低,加上资金到位情况比较差,是工程往往不能够按照计划进行,而一些地方矛盾也由于领导的重视不够,在一定程度上严重影响了工程的施工进度。

工程前期勘测设计不规范。个别水利工程建设项目的项目规划书、可行性研究报告和初步设计文件,由于前期工作经费不足,规划只停留在已有资料的分析上,缺乏对环境、经济、社会水资源配置等方面的综合分析,特别是缺乏较系统全面地满足设计要求的地址勘测资料,致使方案比选不力,新材料、新技术、新工艺的应用严重滞后,整个前期工作做的不够扎实,直接影响到工程建设项目的评估﹑立项﹑进度和质量等。

监理单位之间无序竞争比较严重。我国监理单位的人员来自不同部门,监理人员素质良莠不齐。部分监理人员缺乏相应的专业水准与职业道德,影响了监理工作的正常开展。同时由于监理人员素质低下,管理水平有限,也导致监理单位工作质量下降,市场上无法形成有力的竞争优势。

篇4:水利工程施工质量控制研究论文

3.1人员的控制

加强人员资质审查要求,明确必须持证上岗。工程建设一般要求领导者应具备较强的组织管理能力,一定的`文化素质,丰富的实践经验。项目经理应从事工程建设多年有一定的经验,且具备相应工程要求的项目经理证书。各专业技术工种,应具有本专业的资质证书,有较丰富的专业知识和熟练的操作技能。监理工程师应具备水利水电工程监理工程师执业资格。

加强对技术骨干及一线工人的技术培训。在中小型水利工程的施工队伍的构成基本是以农民工加包工头的形式,绝大多数人没有经历正规的专业技术教育,主要从事比较单一的施工内容。

3.2材料的控制

对于工程中使用的材料、构配件,承包人应按有关规定和施工合同约定进行检验,并应查验材质证明和产品合格证。材料、构配件未经检验,不得使用;经检验不合格的材料、构配件和工程设备,承包人应及时运离工地或做出相应处理。

明确质量标准。合格的材料是工程质量保证的基础,对于施工中采用的原材料与半成品,必须明确其质量标准及检测要求。国家及部颁标准对中小型水利工程全部适用,在质量控制过程中不能降低要求与标准。

3.3机械设备的控制

设备的选择应本着因地制宜,因工程而宜的原则,按照技术先进、经济合理、性能可靠、使用安全、操作方便、维修方便的原则,使其具有工程的适应性。中小型水利工程的机械设备要考虑要现实情况,切合实际的配置机械设备。

旧施工设备进入工地前,承包人应提供该设备的使用和检修记录,以及具有设备鉴定资格的机构出具的检修合格证。经监理单位认可,方可进场。

机械设备的使用操作应贯彻“人机固定”原则,实行定机定人定岗定位责任制的制度。

3.4工序质量的控制

工序质量即工序活动条件的质量和工序活动效果的质量。工序质量的控制就是对工序活动条件的质量控制和工序活动效果的控制,从而达到对整个施工过程的质量控制。工序质量控制是施工技术质量职能的重要内容,也是事中控制的重点。因此控制要点有:

工序质量控制目标及计划。确立每道工序合格的标准,严格遵守国家相关法律法规。执行每道工序验收检查制度,上道工序不合格不得进入下道工序的施工,对不合格工序坚决返工处理。

关键工序。关键工序是指在工序控制中起主导地位的关键工序或根据历史经验资料认为经常发生质量问题的工序。

3.5检测的控制

一般的单元工程检验由承包人的质检部门进行,报监理工程师签证确认。重要部位的隐蔽工程、关键部位和关键工序的单元工程,承包人在自检合格的基础上报监理单位,由项目法人组织施工、设计、监理、地质等部门联合检查。

承包人与监理单位都必须加强对施工过程中的材料工艺、混凝土配合比等检查,建立相应的实验室,并配备试验设备、有资质的试验人员,对于小型水利工程考虑到工程成本,建议考虑由三方共同确定一个有资质的试验室作为工程检测机构,执行与工程质量有关的相关材料及半成品检测。

3.6环境因素的控制

工程技术环境。工程地质的处理是水工建筑物施工的质量控制要点,不同的地质状况会对工程的施工方案及质量的保证造成不同影响。如气候的突变可能会对工程的施工进度计划造成影响,有的甚至会严重威胁到工程质量。

劳动环境。施工场地的狭小会造成大型施工机械设备进场的困难,而不得不换用简单的施工机械,则对工程质量的保证也会造成影响。如在建筑物施工中由于进场道路的不畅与场地狭小,本可以施工商品混凝土进行混凝土灌注桩施工,而改用传统的小推车加现场搅拌机的施工方法,则对工程质量质量也会造成不同影响。

施工环境。各种不同类型的环境都会对工程质量造成一定的影响。外界环境的干扰因素也会对工程造成影响,如在不断航的河道进行水下疏浚施工,则必须考虑来往船只的航行,安全合理的确定水下排泥管埋设的位置及深度。

对环境因素产生的影响,要予以充分重视,根据工程特点及具体情况,灵活机动的进行动态控制,把影响减少到最小程度。

参考文献

[1]王汉中.对中小型水利工程施工质量控制的几点看法.中国水利水电市场..

[2]王文德.控制施工过程的施工质量控制.中国三峡建设..

[3]林小琴.过程管理在工程施工阶段质量控制中的应用.福建建筑..

篇5:大体积混凝土水利工程施工论文

1造成大体积混凝土出现裂缝的因素

1.1收缩产生的裂缝

混凝土结构在硬化和散热时会有较大的收缩应力产生,尤其对于体积较大的混凝土结构来说,这种情况更加明显。当混凝土的最大抗拉强度小于收缩应力时,混凝土结构就会产生裂缝。对于体积较大的混凝土建筑物来说,即使在收缩量值和水灰比较低的情况下和温度发生叠加时,仍然会产生比较大的应力,在施工过程中,为了把收缩应力控制在一个合理的范围中,要对混凝土自身的收缩性能进行测试。

1.2温度差造成的裂缝

在对大体积混凝土进行一次性的整体浇筑后,水泥水化过程中产生的热量散发困难,并且聚集在结构内部,进而导致混凝土结构内部的温度提高,并伴随着会有压应力出现,而混凝土结构表面的热量散发起来会比较快,出现拉应力,加大温度的差异化,当混凝土内部的极限抗拉强度低于表面拉应力时,混凝土表面就会出现裂缝。另外,使用的施工水泥的质量不合格时,会出现龟裂的情况,也需要注意。

2水利工程施工中的混凝土抗裂技术

2.1控制收缩裂缝的方法

在对混凝土进行配置时,使用的骨料、水泥、外加剂和掺合料都要符合施工的要求,确定出合理的水灰比例,以此来避免收缩裂缝产生,确保混凝土的质量。(1)一般情况下,在大体积混凝土施工过程中,骨料占到总体积的81%~84%。在进行骨料的选择时,要尽可能选择岩石弹模较低、线膨胀系数小、级配良好、没有弱包裹层、表面干净的骨料。在选择砂石时,可以在符合骨料要求的基础上,根据实际情况增加细粉和石粉的含量,以此来提高混凝土的抗裂性、耐久性、密实性和工作性能。经试验证明,在砂子中,石粉的含量最好控制在16%~19%之间。(2)在选择水泥材料时,要对水泥的品种进行控制,使用的水泥品种不能过多,认真检查送入到工地的水泥,保证水泥产品质量的合格,同时要进行混凝土试验,大坝的混凝土要尽可能使用低含碱期、低发热量、塑性好、强度高、初凝时间长的.特制水泥。(3)在混凝土凝固的过程中,外加剂是一个非常重要的材料,可以有效的提高混凝土的热学性能、力学性能,对新拌混凝土的工作度进行改善。(4)在混凝土中掺入煤灰,主要是为了对混凝土的抗裂性能进行提升,选择时,要选择经过试验,符合相关规定要求的活性材料作为水泥掺合料,从而来确保混凝土的寿命和强度,粉煤灰的细度要和水泥颗粒的细度相同,碱的含量和硫的含量不可以过高。(5)在配置混凝土的过程中,为了配置出可以进行浇筑的合格混凝土,要在保证水泥保水性、黏聚性和流动性的基础上,尽可能的降低单位用水量和水泥的使用量,如表1所示。

2.2控制温差裂缝的方法

在控制温差裂缝的过程中,不仅要提高混凝土浇筑的施工技术,还要对混凝土配置过程中的各种因素进行考虑。下面是几个主要的裂缝控制方法。(1)提升混凝土的振捣浇灌和密实度。混凝土浇筑入模后,要尽快进行振捣施工,可以使用两次振捣的技术对于体积比较大的混凝土进行施工,以此来保证混凝土拌合物的均匀性和密实程度。(2)降低浇筑层的厚度和浇筑速度。分段分层结构、全面分层结构和斜面分层结构是大体积混凝土的主要结构,在实际的施工过程中,要根据混凝土的供应能力、振捣的方法和实际的大小,选择出合理的浇筑方案。(3)控制拆模的时间。要保证混凝土现场试块的强度符合规定的要求,在拆模时,要尽量延迟拆模的时间,混凝土在拆模后,表面温度降低要控制在15℃以内。(4)使用综合措施对混凝土的初始温度进行控制。要对混凝土拌合物出料口的温度进行限制,以此来对混凝土的初始温度进行控制,要把冷水管预埋到坝体的混凝土中,并分别进行一、二期通水冷却。

2.3控制安定性裂缝的方法

在对混凝土进行配料时,要对成分进行全面的检查,以此来防止因为水泥安定性不达标而出现的翘曲变形和膨胀性裂纹的情况。

3混凝土的补强处理

在使用上面方法对大体积混凝土的裂缝进行处理后,仍然存在一些没有办法消除的裂缝,此时就需要对混凝土进行补强处理。(1)进行灌浆处理。在对混凝土裂缝进行处理的过程中,补强灌浆是一个非常有效的处理方法,灌浆处理主要是对需要进行补强灌浆的混凝土进行钻孔灌浆。(2)结构补强。在混凝土大坝有比较严重的质量问题出现时,要对结构进行处理。主要使用的结构补强方法有两种,一种是在坝体稳定后,顺着裂缝进行挖槽,槽的宽度要控制在1m左右,并把两面都凿成键槽的形状,然后使用质量良好的混凝土进行回填。另外一种是在进行小丰满补强时使用钢筋锚栓。其中第一种处理方法是效果较好的一种方法。(3)对挖除的地方进行回填。在遇到混凝土强度不足、浇筑事故和裂缝事故时,单纯的使用水泥灌浆的方法是无法达到预期的效果的,即使使用补强措施也没有办法达到设计的效果,此时就需要对其进行挖除,并重新进行回填。

4施工中的注意事项

4.1对泌水进行处理

在进行大体积混凝土振捣和浇筑时,很容易出现泌水的情况,随着泌水情况的不断加剧,会对部分混凝土强度的指标造成影响,所以要使用相应的方法来对泌水的情况排除,通常情况下,向上涌出的浮浆和泌水会沿着混凝土浇筑的坡面流入到坑底,在施工的过程中,可以根据施工的流水,把大多数的分泌水排放到集水井坑和排水坑中,再使用潜水泵把水排掉,对于泌水量比较少的情况,可以使用海绵进行清除。

4.2混凝土防裂技术的施工重点

(1)由于大体积混凝土施工的过程中,会在外界环境温度的影响下,导致混凝土内部和表面出现温度差,如果外界环境的温度突然降低,就会提高混凝土内部温度和表层温度差的梯度,在进行浇筑和振捣后,要立即使用长度为两米的括尺,清除掉多余的浮浆层,根据设定的标高控制点,对混凝土的表面进行括拍平整,使用混凝土对出现凹坑的位置进行填充,当混凝土收浆快要初凝的时候,在对混凝土面进行二次磨光,在混凝土凝固的过程中,禁止不相干的人员在未凝固好的混凝土表面走动,同时要使用保护层覆盖在混凝土的表面,对混凝土进行养护。(2)在大体积混凝土经过振捣后,水泥浆一般会非常的厚,很容易有裂缝出现在表面,在对最上层的混凝土进行振捣时,为了防止在混凝土表层出现厚度过大的浮浆层,要对振捣的时间进行控制。

5结语

总而言之,在水利工程建设的过程中,对混凝土材料的选择、施工的具体流程、混凝土施工的配置都要严格按照相关标准规定进行,以确保水利工程建设的施工质量。

篇6:浅析水利工程施工中的混凝土裂缝论文

1.1 温度变化因素

混凝土作为建筑材料,其自身的抗压和收缩都存在一定限度,实际施工过程中,一旦超过限度,就会产生裂缝。而混凝土施工过程中,外界温度环境的变化会导致混凝土性质发生转变。在热胀冷缩效应的影响下,混凝土内部与外部形成温差,拉应力将在膨胀的基础上产生,当这一拉应力超过混凝土性质特点的限值时,就会引起裂缝。

1.2 材料质量因素

在水利工程的混凝土施工过程中,需要对水泥等材料进行应用,科学地使用水泥、混凝土等材料,才能够预防裂缝的产生,提升浇筑质量。发生水化的水泥,会自然散发出一定的热量,这部分热量必须引起施工人员的高度重视,只有在混凝土浇筑的过程中,对这一因素进行全面考虑,才能够科学地控制混凝土内部温度,严禁内部温度过高现象的产生,这样一来,混凝土浇筑中就不会产生较大的内部与外部温差,拉应力在混凝土表面也不会超过混凝土自身的限值,在这种情况下,才能够加大对混凝土裂缝产生的控制。由此可见,水泥材料质量同混凝土裂缝之间具有紧密的'联系。

混凝土本身的质量以及混凝土配置过程中的比例都将对混凝土裂缝的产生造成影响。如果较高的比例产生于水泥当中,在将水泥砼混凝土进行融合并浇筑的过程中,就会产生更高的混凝土收缩力,在这种情况下,塌陷的现象很容易在混凝土中产生,从而引发混凝土裂缝。以此类推,含沙量、水灰比等在混凝土材料配置过程中的比例都将对混凝土质量、浇筑施工质量等造成直接的影响,从而引起混凝土裂缝问题。如果在水利工程实际施工的过程中,施工人员没有科学地配置混凝土材料比例,就将导致混凝土裂缝发生的概率增加。

篇7:浅析水利工程施工中的混凝土裂缝论文

2.1 混凝土施工中增加对温度因素的考虑

由于水利工程混凝土施工的过程中,混凝土会受到温度的变化而产生裂缝,这种情况就要求新时期我国在积极进行水利工程建设的过程中,必须增加对温度因素的考虑。我国地域辽阔,各地区在积极构建水利工程的过程中,需要面对不同的温度特点,当昼夜温差较大时,会对混凝土造成影响。因此,施工人员应科学地使用保温措施,预防裂缝在混凝土表面的产生。

而浇筑混凝土施工中,如果变形、位移等问题产生于模板中,很容易影响浇筑质量,此时施工人员必须暂停施工,并立即恢复模板位置和形状。要想不影响施工的进度,施工部门应指派专门的工作人员对模板变形情况进行监督。

混凝土入模时,必须严格控制温度,如果水利工程是在冬季施工,那么必须保证拥有高于 10℃的温度才可以进行混凝土入模操作,而在夏季施工中,应保证温度在 25℃以下。只有这样,才能够最大限度地减少温度对混凝土浇筑施工质量的影响,也才能够有效预防混凝土裂缝产生于水利工程当中。

2.2 科学使用混凝土材料

添加材料同水泥等共同构成了混凝土原材料,要想提升水利工程混凝土施工质量,就必须加大对水泥等材料质量的控制力度。由于水化过程中的水泥会释放大量的热量,从而会引发混凝土裂缝问题,那么新时期,在水利工程施工过程中,应尽量选择高质量水泥,保证其在水化的过程中释放热量相对较少;在调配混凝土的过程中,应将水泥比例降到最低,这是因为不仅水泥在水化的过程中会对混凝土质量造成影响,细度以及强度在水泥中的体现也将对混凝土质量造成影响。因此,水泥的强度应尽量同混凝土强度保持一致,严禁过大的强度产生于水泥当中,细度越低的水泥对混凝土质量的影响越小。混凝土制作工艺标准应作为混凝土配置比例确定的重要依据,在选择骨料的过程中,也应保证骨料同国家要求相符,从根本上提升混凝土施工质量,减少裂缝的产生。

3 结束语

混凝土裂缝对水利工程质量的影响是不容忽视的,施工人员应当充分掌握混凝土裂缝产生的原因,并有针对性地采取措施加以预防,只有这样,才能够推动我国水利工程建设的全面发展。

篇8:水利施工中混凝土工程质量控制探讨论文

引言

我国是发展中国家,且人口基数大,资源较稀缺,所以,人均资源的占有量不多。而水利工程开发在国家的经济发展中发挥着重要的作用,一定程度上缓解了水资源紧张的问题。但由于水利建设项目的工程规模比较大,所需资金量大,所以,对于技术的要求十分严格,尤其是混凝土技术。

1严格管理原材料

1.1选择高质量水泥材料

在选择水泥时,应该优选具有一定知名度的厂家,进而保证生产出的水泥质量合格,同时应具备证明质量的文件,对其出厂与保质日期,包括水泥种类与级别都应该进行严格地检查。坚决不允许质量不合格的水泥入场,因为,只要水泥工程混凝土的质量存在问题,必然会对人们带来不利影响。此外,应注重水泥保存。在水泥运回以后需要进行实际检查并及时入仓,在储存水泥的时候,一定要保证将其分开放置,遵循先入库的先使用的原则。其主要的原因是水泥属于易潮材料,所以,一旦入库后不及时使用导致受潮或者是雨淋,就会使水泥硬化,最终无法使用。如果仓库已满,或者是水泥即将被使用可以采取露天存放的方式,但是要时刻关注天气状况,尽可能地避免雨天。在露天存放的时候,需要选择地势比较高并且排水性能良好的空旷区域,在水泥下方垫好东西,上方要使用塑料膜等对其进行遮盖。因为水泥很容易和水产生化学反应,进而结块,所以,一定要提高存储水泥仓库的要求。通常来讲,水泥仓库一定要保证地面是干燥的,并且地面的地基要比地面高出一定的高度。此外,水泥不仅易潮,而且,受到挤压还会出现硬化的现象,所以,在水泥堆放的时候,不应超过10袋。在此基础上,需要安排专门的工作人员对仓库内水泥的生产日期进行定期检查,不允许使用过期的水泥。

1.2原材料的计量

各种计量器具应按计量法的规定定期检定,保持计量准确。在混凝土生产过程中,应注意控制原材料的计量偏差。对骨料的含水率的检测,每一工作班不应少于1次。雨期施工应增加测定次数,根据骨料实际含水量调整骨料和水的用量。

1.3选择质量合格的骨料

混凝土构成元素不仅有水泥,还包括骨料,通常情况下,骨料选择为碎石与鹅卵石等。在实际进行操作的时候,一定要重视骨料粗细与坚硬的程度。而在水利工程的施工过程中,一定要使用坚硬骨料,同时需要进行畸形骨料抽样检测。存储骨料的时候,应进行分开存放,尤其不能把骨料和石灰混杂,因为石灰具备较强的腐蚀性能。在骨料存储一定时间以后,其含水量就会发生变化,进而对混凝土质量产生影响,所以,一定要对骨料进行定期的抽样检查。

1.4选择使用合格的外加剂

外加剂不仅要满足国家标准,同时还需要对水利工程实际环境进行全面的考虑,对其中存在的风险进行正确地评估。而在具体选择的时候,则应该严格检查外加剂生产质量,保证具备质量证明,并且在其入仓前,对其质量进行检测。

1.5选择使用合格的水

混凝土中的水也是比较重要的搅拌料,所以应对其予以一定的重视。应选择高品质的水资源,保证其无杂质无污染。如果使用含金量超标的水资源,或者是使用被污染的水资源,很容易同混凝土中的其他元素产生化学反应,最终对混凝土质量产生影响。

2确保搭配比例的合理性

混凝土就是把水泥、骨料、外加剂与水等原料,按照适当比例进行搅拌,而后浇筑成为混凝土。而对混凝土质量产生关键性影响的不仅仅是原材料,还包括比例搭配。通常来讲,在对材料进行搅拌前,需要进行小量实验,确保搅拌的成品其搭配比例是合理的。只有质量合格才能够进行大量的材料搅拌。

3保证施工质量

3.1混凝土的.搅拌

水利施工过程中混凝土施工的搅拌环节是非常重要的。当前,混凝土施工大多数的搅拌工作都使用机器进行,因为速度相对较快,搅拌量大,而且质地十分均匀。在搅拌前需要对混凝土的原料进行严格检查,不允许使用不合格材料,而在实际搅拌过程中,一定要根据实验中确定的比例来混合,尽量将误差减小到最低。在使用外加剂后,应妥善保存剩余的部分。此外,混凝土搅拌也并非是原料简单地集中与混合搅拌,需要有先后顺序的进行。通常情况下,搅拌顺序分为两种,而最主要的区别是是否使用外加剂。如果不使用外加剂,顺序就是石子、水泥、砂;若使用外加剂,则需要在水泥后使用外加剂,最后是砂。搅拌的时候坚决不允许工作人员随意改变调和的比例,而且质量不合格的混凝土也不能进行浇筑,否则就会产生不可估量的危险。在搅拌混凝土时一定要保证混合均匀,颜色也要保证均匀,并且要保证具有较强的流动性与凝聚性。而且在搅拌的过程中,也应该避免杂质混入,安排专门工作人员进行监管,如果出现杂物,需要及时清理。如果搅拌物未及时进行浇筑,则需要使用塑料薄膜将其遮盖,有效地避免水分蒸发。在完成混凝土浇筑以后,需要使用塑料薄膜进行遮盖,防止其未干的时候遭受阳光或者是外部水分的破坏。最需要注意的就是不能受到阳光暴晒,否则就会出现混凝土裂痕。在搅拌混凝土以后,如果长时间不使用也会硬化,尤其是隔夜混凝土,不允许再次使用。

3.2正确摊铺混凝土

在按照比例均匀搅拌混凝土原料以后,将其运送到指定地点浇筑。混凝土浇筑需要按照具体步骤进行,并且在浇筑时,应首先把混凝土倒人模板当中并平铺。要想混凝土的表面光滑,不出现蜂窝或者是气泡,应使用铲子不断抹面,保证混凝土更加紧致而不出现孔隙,质地相对均匀。混凝土摊铺的时候一定要使其高度超过模板一部分。特别是在摊铺的时候要注意时间,最好不超过1h,若时间过长,混凝土就会出现风干现象。如果有必要,则需要使用麻袋来遮盖混凝土,避免其水分蒸发与硬化的速度,尽量在短时间内完成浇筑工作。

3.3混凝土的养护

一般混凝土浇筑完成后,应在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护。对干硬性混凝土、炎热天气浇筑的混凝土、大面积裸露的混凝土,有条件的可在浇筑完成后立即加设棚罩,待收浆后再予以覆盖和养护。洒水养护的时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥的混凝土,不得少于7d。掺用缓凝型外加剂或有抗渗等标注以及高强度混凝土,不少于14d。使用真空汲水混凝土,可在保证强度条件下适当缩短养护时间。采用涂刷薄膜养护剂养护时,养护剂应通过试验确定,并应制定操作工艺。采用塑料膜覆盖养护时,应在混凝土浇筑完成后及时覆盖严密,保证膜内有足够的凝结水。

4结语

水利工程建设项目能够有效地缓解当前水资源紧张的问题。然而,在混凝土工程当中,对于施工要求十分严格最主要的原因就是其在水利工程当中的作用重要,与水利工程整体建设存在直接联系。所以,必须要对混凝土工程的施工予以重视,在原材料、搅拌、浇筑环节抓起,根据具体的步骤进行施工,进而保证水利工程的施工质量.

篇9:水利工程施工成本控制探讨论文

水利工程施工成本控制探讨论文

摘要:我国的水利工程数量众多,在水利工程施工过程最重要的是对施工成本的控制。因此加强对水利工程施工项目中的成本控制是很有必要的,加强施工成本的控制方法不仅能提高效益,而且也有助于提高工程的质量。本文主要阐述了我国在水利工程施工过程中成本控制方面存在的问题,及水利工程施工过程中成本控制与管理优化的有效对策。

关键词:水利工程;施工管理;成本控制

施工项目成本控制直接关系到施工企业的利益,因此在施工过程中必须做好施工成本控制。

1、水利施工项目过程中成本控制的重要意义

“利润是企业中心,成本是利润中心”。水利工程施工企业要在工程建设中得到相应的经济利益,就要对施工成本进行控制。这不仅要求施工企业在工程开始阶段的费用进行科学的预测、核算和控制,而且还要对施工过程中人力和物力的投入,成本费用的'支出进行控制,使得所有的成本费用支出控制在预算标准之内,使得资源的消耗达到合理,建设功能全面,企业获得最大化的经济效益,所以水利工程施工过程中的成本控制对于企业来说具有非常重要的意义。

2、水利施工过程中成本控制存在的问题

2.1施工管理人员缺乏成本控制的意识。目前在我国的水利工程施工过程中,对于施工成本得不到有效控制,其主要原因是施工过程中的部分管理人员成本意识非常薄弱。除此之外,由于缺乏成本控制意识,施工管理人员认为成本控制就是财务部的事情,跟自身没有关系,这样必然就会导致在施工过程中出现不按照施工成本控制办事的现象发生,造成整个工程的成本得不到有效控制。

2.2项目目标成本的制定不够科学合理。一个项目成本计划制定的好坏直接关系到整个项目成本控制的效果,因此在项目开始施工之前必须制定出一个好的项目成本控制计划。一个好的项目成本计划制定必须考虑到很多因素,比如市场各项材料价格的波动情况、项目具体的施工过程等方面。

2.3缺乏成熟的成本控制理念和方法。目前我国对成本控制的理念和方法不太成熟,因此在实际的成本控制过程中不能很好地运用合适的方法来控制工程造价。此外,很多水利工程的成本控制都只是控制好自己的内部因素,认为外部因素不重要,导致施工成本得不到有效控制。部分水利工程通过引入新的施工方法和施工技术让施工成本得到了一定程度的控制,但是基本治标不治本,不能从根本上解决成本控制的问题。

3、施工过程中成本控制与管理优化的有效对策

3.1树立正确的成本管理理念。要想解决水利工程中的成本控制问题,需让所有施工管理人员树立良好的成本控制意识,只有让施工成本控制意识深入人心,才能在水利工程施工的过程中做到全员参与控制施工成本,对施工过程的成本起到很好的控制作用。一是确定施工效益在成本控制中的地位,所有的成本控制方法必须以施工企业效益为前提;二是运用新技术、新方法来降低水利施工过程中的成本;三是充分考虑各因素,树立战略管理理念。

3.2制定合理的目标成本预算方案。制定出合理的成本预算方案也是控制水利工程施工成本的有效措施。为了制定出合理的施工成本控制方案,首先要考虑的是水利工程项目的实际情况,例如施工方法、施工工期等因素;其次是施工材料市场价格的波动。以及施工过程中出现的意外情况,如,施工机械的损耗、施工材料的不合理利用等,这样才能保证施工成本计划的合理性。

3.3完善成本管理体系。成本管理体制直接关系到施工成本控制计划的实施效果。水利工程项目在施工过程中,项目负责人必须起到带头作用,尽职尽责的履行自己的成本控制职能,并且要保证施工工期以及施工质量。项目其他管理人员应该积极主动参与到项目的成本控制中去,配合相关人员完善成本控制管理体系。

3.4加强施工材料和施工过程的成本控制。对施工成本进行控制最重要的是对施工材料和施工过程的控制。施工材料的成本占据整个施工成本的大部分,在购买施工材料时必须充分考虑各种因素,再制定出相应的购买计划,严格按照购买计划进行施工材料的购买。加强对水利施工过程的控制,保证水利工程施工的进度。

4、结语

施工成本控制对水利工程施工企业的发展具有重要作用,因此必须采取有效的措施控制施工成本。在水利施工过程中,施工企业必须树立正确的成本管理理念,并采取合理的措施,不断优化施工成本管理方法,同时建立完善的成本管理体系以及责任成本制度,将成本管理贯穿于水利项目工程施工全过程,从而降低企业施工成本,提高企业经济效益。

篇10:水利工程施工阶段监理有效控制研究论文

摘要:针对水利工程施工质量控制问题,提出分阶段监理方式,采取PDCA管理模式,做好施工阶段监理质量控制计划,遵循计划方案,执行监理计划,做好施工阶段检查工作,做好施工阶段工作总结,找出存在的问题,改进监理方式,做好施工阶段的监理控制工作,确保水利工程的整体质量。

关键词:水利工程;施工阶段;监理控制;施工质量

水利工程作为国民建设的主要内容,工程施工的质量,直接影响着水利工程建设的成败,影响着国民生命和财产安全,因此必须要加强施工阶段的质量监控工作,确保施工的安全。监理人员需要采取有效的措施,做好有效的监督,加大监理控制力度,确保水利工程施工效率和质量。

1水利工程施工监理内容

水利工程施工监理工作,主要是针对工程质量做好严格的把控工作,配合其他工作。做好施工前准备工作,检查施工材料的质量,避免由于施工材料质量问题,影响水利工程施工质量。同时,还需要做好施工图纸审核工作,标注水利工程施工监理控制重点,列出相应的施工图纸数据,做好基础承载力与混凝土参数测量以及试验工作等,确保工程参数能够满足设计要求。除此之外,还需规范水利工程施工质量监控程序,做好开工报告的审核工作,确保施工文件的科学性和合法性。

2水利工程施工监理现状

水利工程施工阶段监理工作存在着以下几个问题:①监理力度较小,有效性差。水利工程施工监理工作,多由第三方公司负责,对施工质量管控工作的重要性意识不足,未能做好监督控制工作,监理力度疲软等问题。②水利工程监理工作缺乏科学性,监理队伍水平较差。现代水利工程施工监理工作,对监理人员的技能水平要求较高,因为水利工程施工涉及的内容较多,需要监理人员熟悉各种专业以及质量安全监控标准与方法,能够熟练使用各种监测设备,做好全面的质量管控工作。③监理监督管理机制不健全,监理市场的规范性较差。政府监督机制难以满足水利工程监理市场要求,使得监理市场极为混乱,监理工作流于形式。④缺乏监理人力资源机制。在施工监理过程中,监理人员较少,同时缺乏配套设施,人员待遇不高,使得人员的工作积极性较差。

篇11:水利工程施工阶段监理有效控制研究论文

现代水利工程项目施工监督与管理工作,需要监理人员具有较高的素质,除了具备较强的专业技能外,还需要具有较强的安全责任意识,以做好施工监理工作。水利工程建设单位与承包商等,要提高水利工程监理单位选择标准,选择具有较高监理水平的单位,因此调动监理单位完善自身的`资质。监理单位若想获得水利工程监理资格,则需要加强监理人员队伍建设,针对现代水利工程施工采取的技术与设备等,做好施工监理工作计划,以及人员培训工作,使其能够具备监理技能。监理人员则需要提高自身的能力,在施工开始前,做好监理(施工)资料搜集工作,明确施工阶段监理工作,做好施工监理工作,即Plan,制订监理工作方案,为后期监理工作提供工作方向。

3.2落实施工监理工作

在开展施工阶段监理作业时,监理人员需要坚持“事前预测,做好事中把控,事后总结”等原则。实时监控水利工程施工进度,根据施工监理前制定的监理方案,对施工阶段极易发生的质量缺陷问题,要加以重点把控。明确监理工作的具体内容,确保施工阶段各项技术参数能够符合水利工程施工标准以及施工流程,合理控制施工进度。监理人员要深入到水利工程施工现场中,加强对水利工程施工进度的控制,基于质控模式,做好科学的施工监理规划,进而防止工程技术参数出现偏差问题。在开展施工监理工作时,要以水利工程技术参数为检查基准,做好文件资料数据检查工作,加强数据对比,加强对施工工序实施过程中的质量控制工作。

3.3采取有针对性的监理方式

在对水利工程施工阶段进行施工监理时,需要重视施工排水问题,防止地表水倒灌,影响水利工程基础施工的质量。监理单位需要监督施工单位,使其能够做好施工排水系统建设工作,制订科学的施工方案,做好施工安全维护工作,确保水利工程施工质量与安全。对于施工监理阶段出现的问题,则需要做好施工问题排查以及总结工作,即Do、Check、Act,做好施工质量循环管理工作。除了采取相应的处理措施外,还需要在后续施工中,加强对此类问题的重视工作,避免此类问题再次发生。为了确保水利工程施工的安全性,在开展地下洞室以及明挖作业时,则需要做好支护防护措施,监理单位需要协助施工单位,做好围岩数据检查工作,基于围岩数据参数信息,做好临时支护搭建工作,同时设置应急设施,包括锚杆与钢支撑等,防止出现施工安全事故。控制混凝土配合比,合理选用混凝土标号,基于施工设计标准进行混凝土配比控制,确保水利工程的施工质量。

3.4优化监理模式

水利工程施工阶段的监理工作不是死板的,应该是随着工程施工变化而随机变化的。采用灵活的监理工作模式,监理人员需要实时做好施工监督记录工作,监督施工的各个环节,调节施工出现的问题,避免施工存在安全隐患,影响水利工程整体施工质量。监理人员需要深入到施工现场,加强对施工现场的巡查工作,将工作重点放置在人员监理、材料监理、施工工序监理等方面,做好定期与不定期检查工作,避免水利工程施工中发生偷工减料问题,做好施工抽样试验,以确保水利工程施工参数的合格性。明确监理人员的监理工作内容以及责任,落实施工监督管理责任制度,调动监理人员的工作积极性,使其能够做好施工阶段的质量监理与安全监督工作。施工监理工作,要基于水利工程施工要求,做好施工监理优化工作,确保施工监理工作能够全面落实。

4结束语

水利工程施工质量控制工作集中在施工阶段,因为施工质量受到的影响因素较多,施工极易出现变动,影响水利工程施工质量。对此,监理人员则需要做好施工阶段的人员与材料等的监督与管控工作,确保水利工程整体质量,降低水利工程施工风险,提高水利工程建设的经济效益。

参考文献:

[1]杨庆林.从水利工程监理现状对施工阶段监理控制措施进行分析[J].黑龙江水利科技,(10):131-132.

[2]白忠.浅析小型水利工程建设项目的监理风险[J].吉林水利,(03):58-62.

篇12:水利施工工程施工中用电研究论文

水利施工工程施工中用电研究论文

一、水利工程施工中用电存在的问题

水利工程施工的供电条件简陋,存在大变动的用电负荷。水利工程施工多是移动式和手持式的用电设备,常在野外开展。因为环境潮湿多雨,用电设备很容易损坏,电气绝缘性也较差。多数施工工地缺少等位联接条件,用电情况较为混乱。

1.1使用三相四线制

我国多数水利工程施工用电未采取三相五线制,而是使用三相四线制。三相四线制是把零线直接和设备外壳进行连接,安全隐患较大。这是由于零线和负荷连接,点位是零。如果突发异常情况,变压器近端零线出现断线,远端零线和负荷连接就会成为火线。零线和设备外壳进行连接,等同于火线和设备外壳相连,危险性很大。

1.2设备外壳未接地线

设备外壳多和火线绝缘,故此设备外壳并不带电。某些水利工程施工时,设备外壳未接地线,存在较大安全隐患。设备外壳未接地,外壳统一火线绝缘层会快速老化,电阻降低。设备外壳和火线连接仅仅有一盒电阻,那么施工人员一旦接触到外壳,会发生触电事故。

1.3变压器接地不规范

水利工程施工用电采用中性点直接接地380/220V的三相五线制低压电力系统,整个高压电源源于周边10千伏线路,其容量比320千伏要低,安装在电杆上。防雷接地电阻在48n之下。倘若变压器容量小于100千伏安,防雷接地电阻在108n之下。许多水利工程企业认为工期短,便将一根铁棒当做接地。铁棒的接地电阻较大,不能满足泄雷的需要。并且由于10千伏高压线路位置高、路径长,没有避雷措施,很容易受到雷击,引发安全事故。

1.5缺乏专业的电工

目前,某些水利施工现场缺少专业电工。为了省时省力,水利工程企业选派一些懂得用电知识的人员顶替。电工工作不够专业,不能按照规范的线路保护和线路设置去执行。施工用电的检查、维修工作不够,许多设备早已损坏淘汰,带电接地现场也较为常见。

1.6没有安装漏电保护

有些水利工程施工用电虽然采取了三相五线制,设备外壳接地。但是却没有安装好漏电保护装置。施工用电存在重大问题,引发了安全事故。水利工程的施工现场比较复杂,高温酷热会致使绝缘导线老化,电杆可能会倾斜和倒塌。如果施工人员触碰大火线与火线连接导线,就会引发触电事故。

二、水利工程施工用电存在问题的'解决对策

2.1采取三相五线制.保证设备外壳接地

地线的终端、中间、线路长度超出500米则进行重复接地。在重复接地时,接地电阻不能超出108n。当接地线架空敷设间距超出12m,接地线应当选择大于10mmZ绝缘铜线和大于16m耐绝缘铝线。保护接地线和电气设备连接应当是大于215mm2截面的绝缘多股铜线。

2.2架设架空配电线路,做好漏电保护

架空线要采取绝缘铝线或绝缘铜线。架空线要架在专用电杆上,不能架在脚手架和树木上。架空线负荷电流要小于允许载流量。线路末端的电压偏移不能超出5%的额定电压,而相线面和单相线路零线截面相同,其三相五线制保护地线和工作零线截面要大于50%的相线截面。整个开关与短路保护的施工现场用电设备,不仅要作为保护接地,而且要在设备负荷线首端部位安装漏电保护开关。如果有人触电或者线路漏电,漏电保护开关会迅速跳闸,避免事故发生。

2.3加强防雷预防工作

提高水利工程施工用电安全,才能够保证工程有序、高效、安全的进行。防雷预防工作是将避雷器安装于变压器入口,确保变压器接地满足规范要求。其防雷接地电阻要比48n小。如果变压器容量小于100千伏安,那么防雷接地电阻要小于108n。

2.4选聘专业的电工,加强员工安全培训

水利工程施工,选择的电工需是专业化的。电工上岗前要严格审查上岗资质,达到国家水利工程电工用工标准。施工现场用电的维修、拆卸需由专业化电工完成。水利工程施工时,用电人员要了解一定的用电知识,持证上岗。使用各电器设备时,要穿戴防护服,做好安全预防工作。认真检查电器设备保护装置和性能状况。设备如果停用则拉闸断电,并锁好开关箱。需要搬迁或移动的电气设备,由电工切断电源,并做好专业化处理。同时,企业还要对全员安全用电进行培训,定期检查和考核,构建奖惩体系和规章制度。

三、结束语

水利施工工程施工用电存在较多问题,威胁到了人们生命财产安全。现代水利工程施工企业,应当结合水利工程施工用电特点,采取三相五线制,保证设备外壳接地、架设架空配电线路,做好漏电保护、加强防雷预防工作、并选聘专业化电工,加强员工安全培训。只有这样,才能确保水利工程施工用电安全,提高工程进度和质量,实现最大化的企业经济效益。

篇13:水利工程施工中基坑排水研究论文

水利工程施工中基坑排水研究论文

摘要:随着经济的发展和社会建设水平的提升,水利工程数量开始不断的增多,对很多地方的工作都产生了较大的推动作用。从客观的角度来分析,水利施工当中的基坑排水,是核心工作内容。相关人员必须切实提升工作的健全性、工作的可靠性,减少固有的矛盾和冲突,更好地完善处理多方面的工作。文章针对水利工程施工中基坑排水需关注的问题展开讨论,并提出合理化建议。

关键词:水利工程;施工;基坑排水;问题

与以往工作不同的是,水利工程施工的工程量较大、内容复杂,相关人员既要提升工作效率,又必须充分的兼顾工作质量,尽量地减少各种隐患,确保水利工程在投入使用后,可以获得预期的效果。基坑排水作为水利工程的细节工作,在很大程度上决定了工程最终的成败,对工程的长久发展而言,会产生很大的影响,需要在各方面的问题上高度关注,尽量采用最完善的对策来解决。

1基坑降水方案设计

1.1降深要求

水利工程在施工的过程中,基坑排水工作的开展,首先必须在方案的设计上保持健全,应该在各个方面对可能出现的影响因素、可能发生的问题等,予以有效的控制,逐步的排除问题。一般而言,降水方案的设计,是最初的工作内容,虽然表现为理论化的情况,可是现如今的工作要求,会不断地融入实际情况,为此在降深的设计上,不能出现太大的马虎现象[1]。分析认为,基坑开挖的过程中,会穿透较多的土层,这其中就包括了挖填土层进入到强透水性的砂层之中。此时,基坑的涌水量表现为较大的特点,想要在基坑开挖的安全性方面得到更好的'提升,必须将坑壁机构的稳定性做出更好的提升,应该将涌水现象、流砂问题更好的避免。考虑到水利工程受到的影响因素较多,因此需要在基坑中心处的降深要求上,必须低于开挖基底不少于0.5m的标准。

1.2降水方案

水利工程施工当中的基坑排水工作,比较常用的于明沟排水、针井、管井排水处理三种方案,施工时主要根据土的渗透系数、要求降低水位的深度、工程的特点等具体条件进行选择。明沟排水的应用过程中,自身比较适用于降水深度不是特别大与基坑基面透水能力差的水利工程[2];针井主要用于基坑坡面截水降排与基面向下土层透水性能力好的降水工程;管井主要用于施工范围广,地下水丰富,土层垂直透水能力好,有降水要求的项目。为此,我们在施工的过程中,需要对水利工程的地质特点、降深要求予以详细的了解,在采用其他方式降水的过程中,还应该同时做好明沟排水的方案。

2基坑排水方式

2.1明沟排水施工

明沟排水施工在操作的过程中,包括围堰形成后的积聚水,还包括了施工过程当中的雨水,以及周边和基面的渗水等等。排水开展的时候,需要对工程周边的地形条件进行深入的分析,要针对基坑的来水情况进行良好的控制,搜集到足够的数据与信息。一般情况下,围堰工作完成以后,必须要将基坑内部的积水进行尽快的排除处理,应良好地利用下游水位地形较低的条件,完成自流排水工作。剩余的积水处理,则需要通过排水沟,有效地引导到低洼的位置,或者是引导到人工开挖的排水井,进行集中排水处理,主要是通过水泵来排水干预[3]。对于现阶段的水利工程施工而言,排干积水的工作,应该是提前开展,应该促使基坑本身拥有一个固结干燥的时间,这样不仅可以更好地弄清楚施工情况,同时还可以将施工准备工作有效的完善,为后续工作的开展提供足够的支持。

2.2粉土和粉砂基础降低地下水施工

基坑排水在处理的过程中,除了选择正确的方法进行施工外,还应该在粉土及粉砂基础降低地下水施工上进行较多的关注。以现代的技术手段来讲,位于地下水位的高出位置,主要是表现为粉土和粉砂为基础的情况,我们需要在基础开挖的时候,充分考虑到渗水作用所造成的各种不良影响,包括流砂问题、管涌问题,这些内容的处理,都将给施工带来很大的困扰[4]。可尝试在施工的过程中,选择应用放缓边坡的方法、铺垫砂粒反滤层的方法等,将流砂问题更好的避免,将管涌问题全面控制。在基坑的周围设立封闭的一级轻型井点或二级轻型井点排水系统,在双重工作的努力下,基坑排水基本上可以得到预期的成绩。井点管可采用水枪冲孔埋设,井点管滤头用无纺土工布绑扎,井点管底部用应封闭,针井抽水期间加强基坑边坡的稳定性观测,防止因降水导致土方坍塌。2.3管井降水明沟排水施工方法的操作,固然可以对中小型工程提供较多的帮助,可是对于大型工程与承压水量大的工程,明沟与针井排水的处理,并不能在最终得到理想的成绩,有些地方的工作还是有待提升的。管井施工的实施,能够针对大型工程提供较多的帮助,在很多方面都减少了固有的威胁。从施工的手段上分析,管井施工的开展过程中,一般多用水冲沉井或钻井工具如大锅锻造孔,当井管外径40-50cm时,大锅锥造孔直径为70-80cm,为了阻止造孔时井壁坍塌,可用比重为1.1-1.2的泥浆固壁。管井施工过程中应注意洗井施工程序,使井管内水由浑变清,达到正常出水量为止;管井布置应使管井形成降水漏斗在降水范围内封闭,防止外部水渗入基坑,降水应连续进行。

3结束语

本文对水利工程施工中基坑排水需关注的问题展开讨论,现下工作的开展过程中,在很多方面都取得较好的成绩,整体上未出现严重的问题。日后,需要在水利工程施工的各个部分开展深入的研究,更好的完善基坑排水工作,健全排水体系,增加排水的技术手段,按照多元化的标准来解决问题。

参考文献:

[1]代文锐.浅析基坑排水施工技术在水利工程中的应用[J].山东工业技术,(18):62-63.

[2]曹辉,宁伟东.水利工程基坑排水施工技术的应用分析[J].科技创新与应用,2015(13):175.

[3]孙立公.水利工程基坑排水施工技术的应用研究[J].内蒙古水利,(04):90-91.

[4]杨清辉,朱肖,董民珍.小议水利工程基坑排水施工技术[J].中国水运(下半月),(06):204-205+207.

篇14:水利施工中混凝土工程质量控制分析论文

水利施工中混凝土工程质量控制分析论文

[摘要]混凝土工程质量控制决定了水利施工质量,其在水利工程中发挥着核心作用。因此,相关单位要对混凝土工程质量予以严格控制,使其为水利施工提供可靠保障。本文就水利施工中混凝土工程质量控制要点进行分析研究,以供参考。

[关键词]水利工程;混凝土工程;质量控制;要点分析

水利工程一直都是我国重要的工程建设之一,其推动了我国经济建设的发展,满足了人们生产、生活等方面的需要,为人们提供了重要的水资源,基于此,做好水利工程建设就显得尤为重要。而做好水利工程建设最为基础的则是做好混凝土质量控制并做好相应的基础建设,通过混凝土质量的严格管控达到水利工程质量的提升。

1严格管理原材料

混凝土是水利工程中最重要的材料之一,而且其廉价坚固,在水利工程中,混凝土不仅要接受大自然的风吹日晒,更要受到水的长期侵蚀。提高水利工程质量对社会和国家具有极其深远的影响,因此,做出最好的混凝土是水利工程的关键,那么我们就要从原材料入手,使用最好的材料来制作混凝土才是解决问题的关键。首先,要使水泥的质量得到保证,就要找一家具有一定知名度的水泥厂,确保水泥的出厂日期和质量。在选择水泥的品种和标号时,我们可以根据试验来测试水泥是否适应所使用的环境,在对水泥的层层选拔中,不难看出,对水泥严格的检查才是对混凝土制作的重点。绝对不允许混凝土的质量不过关,否则将会影响后世后代的工程建设。同时,还要注重水泥的存储和保管,这也是影响水泥质量的关键要素。水泥属于易潮和易反应材料,水泥受潮容易结块,这将严重影响水泥的使用。水泥也容易和水发生化学反应,反应后的结果也是易结块。因此,对水泥的存储变得尤为重要,平时一定要注意天气的变化,上下进行覆盖,隔绝空气,存储水泥的仓库也要高于水平地面,防止渗水,存储水泥一定要保证地面的干燥,而且水泥还不能受到挤压,对于水泥来讲,原材料的先进先出法极其适合它。定期检查水泥的日期,保证混凝土的制作。其次是骨料,骨料的坚硬程度是挑选骨料的重要标准之一,在水利工程中一定要注重骨料的粗细和坚硬程度,在选择骨料过程中一定要对骨料进行全方位的考察,骨料的存储也是重点,如骨料与石灰混合就会被石灰所腐蚀,骨料发生化学反应就会影响其本质,也会影响混合了水泥后的.混凝土的质量,因此原材料的每一步控制都是不可忽略的。再次就是外加剂,外加剂是混凝土中必备的原材料之一。其要根据实际情况选择不同的外加剂,还要根据具体环境对其质量、品质进行严格的检查和检测。最后就是水,混凝土中的水是无污染、无添加的高品质水资源,避免使用遭受污染的水资源,使混凝土中发生其他的化学反应,进而影响混凝土的整体质量。

2确保搭配比例的合理性

在进行搭配比例前,要二次确保各种原材料的质量安全并进行抽样检测。在小范围进行比例搭配和搅拌,小范围的搅拌成功后,意味着混凝土原材料比例的确定,比例的合理性才能确保混凝土质量的坚不可摧,自动搅拌的搅拌方式和搅拌时间的控制也很重要,经试验符合要求后,再把原材料进行大批的搅拌,以免对优质的原材料造成浪费。

3保证施工质量

在确保混凝土的合理搭配比例后就可以进行模板浇筑。模板的设计对混凝土的浇筑很重要。模板的设计要牢固,不会因受力而变形,各组块间严丝合缝,不允许出现空隙。在浇筑前进行模板的除尘、调平,这样浇筑出来的混凝土才能在性能、质量、外观上具有优势。浇筑前,铺层铺薄膜有助于混凝土风干后的拆卸。水利施工工程中,大部分的混凝土搅拌都使用机器进行,机器搅拌使搅拌量虽然大但却均匀,速度相对来讲比较快。混凝土的搅拌要遵循一定的步骤,首先检验各原材料的质量,再根据调好的比例进行混合搅拌,搅拌顺序要求精确,尽量避免误差,搅拌中要有专门的人员进行监管,防止杂质的进入,影响混凝土的质量。搅拌中避免水分的流失,要用麻袋或者塑料薄膜铺盖,同时也能够防止杂质的进入,此外还要防止太阳暴晒使混凝土开裂。搅拌完的混凝土要及时浇筑使用,不能过夜,指定地点的浇筑,指定模板的平铺,可以使其质地均匀无气泡。其中平铺时间不得超过1h否则可能会风干;浇筑后的混凝土不能淋雨,否则混凝土中的原料就会流失,使混凝土无法使用,其不仅加大了工作人员的工作量,也使优质的原材料受到严重的浪费。

4结语

综上可见,混凝土制作的每一个步骤都是需要控制、监视、检查、协调的,各个程序的相互配合,各种原材料的合理配比才能形成质量坚固的混凝土。尤其在施工过程中,更加需要对其进行优化控制,只有保证混凝土施工资料的质量,才能够铸成我国坚不可摧的水利工程防线。

参考文献:

[1]山慧君,蒋新华.水利工程施工中混凝土技术与实施要点分析[J].江西建材,,(17):128-129.

[2]张玉俊.水利施工中混凝土施工技术的应用及质量管理要点分析[J].农业科技与信息,2016,(10):126,128.

[3]王豫科,黄小杰.谈如何有效控制水利施工中混凝土工程质量[J].现代装饰(理论),2013,(1):119-120.

篇15:水利工程施工中质量控制因素和对策论文

摘要:工程施工中质量控制管理工作一直是工程项目的重点,只有确保工程施工的质量,才能够保证整个工程的质量。我国是一个农业大国,水利工程影响着我国的农业生产,决定着国民经济的长远发展,因此做好水利工程的建设十分重要。文章对中小型水利工程施工中质量控制因素和对策进行了探究。

关键词:中小型水利工程:施工质量;控制因素:农业生产;工程监测

1概述

近年来,我国中小型水利工程快速发展,进一步促进了我国农业经济的发展。由于中小型水利工程的工程规模比较较小,工程结构比较简单,关键技术问题小,施工难度比较低小,在施工过程中往往会忽视对质量问题的管理,这就导致整个中小型水利工程的质量出现问题,影响整个工程施工的水平。因此,相关部门应运用科学合理的质量控制措施,全面地、有效地做好中小型水利工程施工中质量控制工作,进而促进我国国民经济健康发展。

水利工程施工监理质量控制论文

水利工程施工技术资料收集研究论文

砌体工程施工质量控制研究论文

港航工程施工中混凝土的质量控制分析论文

浅谈水利工程施工过程中的质量控制论文

中小水利工程施工的质量控制重点论文

试谈水利工程施工中的安全管理与质量控制论文

水利工程施工技术的论文

水利工程施工质量处置论文

如何控制工程施工中大体积混凝土裂缝

水利工程施工中混凝土温度控制研究论文(精选15篇)

欢迎下载DOC格式的水利工程施工中混凝土温度控制研究论文,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式
点击下载本文文档