下面就是小编整理的预应力空心梁板施工质量监理论文(共含10篇),希望大家喜欢。同时,但愿您也能像本文投稿人“香香软软男大生”一样,积极向本站投稿分享好文章。
1强度不足或强度离散性大
1.1原因分析影响预应力空心梁板混凝土强度的原因有很多,概括起来,主要有以下几种:电子自动搅拌设备误差较大;水灰比不准确;集料不符合要求;不同材料之间“窜料”;试件制作不标准;砼振捣、养护等原因。如有些工地的搅拌站工人经验不足或责任心不强,没根据集料含水量变化及时调整用水量,造成水灰比波动较大,砼离析、强度离散性大。有的工地试件制作由民工代劳,试件取样随机性不足,抗压试验的加载速率也不符合要求。有的工地砼工人没经过专门培训,振捣不符合要求,梁端锚下砼漏振造成张拉时梁端压裂,或过振出现水纹,浮浆过厚。
1.2质量监理重点和措施①加强混凝土施工前的技术交底,督促项目部对施工操作人员和试验人员进行岗前培训。②材料进场进行严格检验,经常测定粗、细骨料的含水率和混凝土坍落度,对外加剂采用应特别重视,加强巡视和旁站,及时发现问题,督促试验人员调整施工配合比。③试件的制作、试验应注意制作、养生、试验操作的规范性,经常用回弹仪对实体质量进行校验对比。④对电子自动搅拌设备可参照《GB/T10171-混凝土搅拌站(楼)》进行检查控制,对自动搅拌设备的配料斗的挡板进行加高,以防止材料之间的“窜料”现象发生。⑤对砼振捣的程序、振捣时间要严格控制,防止漏振或过振。
2气囊上浮或下陷
2.1原因分析气囊是预应力空心梁板常用的芯模,但是气囊的使用带来的突出问题是浇筑混凝土时容易上浮,致使混凝土空心梁板外观尺寸产生较大的偏差,这些偏差包括:顶板厚度不足,底板超厚,且顶板下部钢筋保护层厚度不足。工地上常在梁板的底板钢筋上每隔一段距离绑扎或焊接定位钢筋以限制气囊的上浮,但往往会造成气囊沿梁板纵向呈藕状浮起,结果导致定位钢筋处的外观尺寸能够满足要求,但距离定位钢筋越远,偏差就会越大。此外,气囊本身的`质量问题如漏气以及不能够提供稳定的气压,可造成气囊下陷,砼未凝结前失去支撑而产生裂缝。
2.2质量监理重点和措施①要求在定位钢筋(间距一般在1m左右)的顶部布置1道纵向钢筋,形成一个抵抗气囊上浮的稳定的水平体系,就可以有效地阻止气囊的上浮问题。②气囊在使用前要妥善地进行保养,经常检查,防止漏气和跑慢气的情况存在。③浇筑混凝土时,要保持平稳的振捣速度,且浇筑速度不宜过快。
3反拱超值
3.1原因分析由于砼收缩和徐变,张拉龄期、施工温度、存放时间等因素影响,使反拱值超出设计,影响桥面标高。
如有的工地为加快施工速度,常在砼强度达到,但龄期未达到就进行张拉(放张),砼弹性模量偏低,反拱较大。有的工地因施工安排不合理,存梁时间较长,反拱超值。
3.2质量监理重点和措施
①缩短预应力梁板架梁前的存放时间,从而减少架梁前的徐变值。
②夏季应对梁板采取有效的覆盖和降温措施,减少梁板上、下边缘的温度,降低徐变值;冬季应尽量采取蒸气养护的方法,以缩短混凝土的龄期,缩短徐变的时间。
③在架梁后及时进行横向铰缝连接和桥面铺装层施工,从而抑制个别梁板的超值反拱。
4预制空心板底板超厚,顶板厚度不足
4.1原因分析由于预制空心梁板的芯模(钢模或气囊)固定不牢,及混凝土振捣时因挤压力的作用使芯模上浮,造成空心板底板超厚,顶板厚度不足。
4.2质量监理重点和措施①空心板的模板安装应进行认真检查。②采用一次性浇注砼的,应控制好下料和振捣速度及对称性,避免产生较大的上浮力。③对空心板顶板局部厚度不够的,可在设计同意下进行局部开仓处理,将厚度不足部分凿除,并增加补强筋,浇筑比原砼标号高一级的砼,使顶板厚度达到设计标准,在顶板上的桥面铺装层增加设置加强钢筋网。
5预制空心板高度、长度偏差大,封端端面不垂直、斜交角大小不一致
5.1原因分析预制空心板几何尺寸不准确原因主要是施工马虎,施工前后、施工中没有进行认真检测所致。还有的是施工单位为了保证顶板厚度,人为加大了板高的尺寸。
5.2质量监理重点和措施①模板安装应进行认真检查,及时进行工后检测。②预制空心板高度超过设计标准,直接影响桥面铺装层的厚度,凡桥面铺装厚度达不到设计要求的,应凿除超厚的顶板部分,或经设计单位同意后采取调整墩台帽或垫石高度、纵坡的方法处理。
6钢筋安装及保护层不合格或合格率低
6.1原因分析主要是工人技术水平和责任心不够造成,如有的工地钢筋根数不足,钢筋间距偏差大,铁丝绑扎密度低,随意制作一些砼块作为保护层垫块。
6.2质量监理重点和措施①做到事先控制,监理人员应在钢筋开始制作就进行检查,特别是钢筋尺寸、弯起位置等,不要等到钢筋骨架安装后检查才发现。要求施工单位在底座上标出中心线、定位点,以便检查复核。②保护层垫块宜采用专门制作的塑料垫块,确保保护层厚度,工后要用钢筋位置检测仪进行检测,做到动态控制。
7结束语
施工中空心梁板质量问题还不止前面提到的,还包括预应力张拉等施工环节,因预应力张拉方面已有较多文献进行分析探讨,在此不再浪费笔墨。
这些容易发生或忽视的质量问题,及质量监理重点、措施,是笔者在实际施工监理工作中的一些切身体会,可供同行参考,以期对预应力空心梁板质量监理提供借鉴。
参考文献:
[1]JTJ041-公路桥涵施上技术规范[S].北京:人民交通山版社,2000.
浅谈预应力空心板梁施工工艺及质量控制
随着预应力砼空心板在桥梁建设中的使用越来越广泛,其在施工中出现常规问题也很普遍,将严重影响到桥梁整体的质量.本文论述了行预应力硅空心板的底模制作,侧模、芯模的`制作及安装,砼浇筑的施工过程,施加预应力(后张法)、孔道压浆及封头砼浇筑以及孔道压浆及封锚的施工程序及方法.
作 者:胡亦雏 童建龙 作者单位:路港集团有限公司,325062 刊 名:中国科技博览 英文刊名:ZHONGGUO BAOZHUANG KEJI BOLAN 年,卷(期): “”(10) 分类号:U445 关键词:预应力空心板梁 施工工艺 质量控制大体积预应力空心盖梁施工
闵浦大桥浦东引桥为双层桥梁,上层盖梁采用预应力空心结构,其中最大盖梁长42.5m.由于抓住了施工和质量控制的关键,使该盖梁内实外美,线形顺畅,轴线和高程偏差都在允许范围之内,受到了造价方和监理工程师的好评.
作 者:邓先军 作者单位:中交一公局海威公司,北京,101119 刊 名:交通标准化 英文刊名:TRANSPORT STANDARDIZATION 年,卷(期):2010 “”(7) 分类号:U443 关键词:预应力 空心 盖梁 施工浅析预应力小箱梁施工质量
本文针对小箱粱预制安装过程中容易出现的质量问题,分析原因,提出了预防措施和处理方法.
作 者:朱卫锋 作者单位:江苏信成交通工程有限公司,225321 刊 名:现代经济信息 英文刊名:MODERN ECONOMIC INFORMATION 年,卷(期): “”(14) 分类号: 关键词:预制小箱梁 质量控制 预防先张法预应力混凝土空心板梁施工控制
通过对巴音河大桥的'施工,就先张法预应力混凝土空心板梁施工工艺、措施进行论述,以便施工时对质量、安全能有效的进行控制.
作 者:权寅忠 作者单位:青海路桥建设机械工程有限公司,西宁,810003 刊 名:青海交通科技 英文刊名:QINGHAI JIAOTONG KEJI 年,卷(期):2009 “”(3) 分类号:U4 关键词:道路工程 桥梁工程 先张法 预应力 施工城市桥梁后张法预应力空心板梁施工技术
综合分析了后张预应力空心板梁在施工中可能会出现的问题,对影响空心板梁质量的施工进行细致的研究,以20m城市桥梁为例,探讨了后张法预应力施加技术.
作 者:陈李峰 作者单位:杭州信达投资咨询估价监理有限公司,浙江,杭州,310000 刊 名:中国新技术新产品 英文刊名:CHINA NEW TECHNOLOGIES AND PRODUCTS 年,卷(期): “”(10) 分类号:U4 关键词:城市桥梁 后张法 预应力 空心板梁施工十三米空心板梁施工技术研究
文章主要介绍空心板梁台座设计计算与梁施工注意事项,以供同类工程施工参考.
作 者:龚中意 GONG Zhong-yi 作者单位:中国中铁五局-公司,湖南,长沙,410117 刊 名:企业技术开发(学术版) 英文刊名:TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISE 年,卷(期):2010 29(1) 分类号:U441 关键词:空心板 粱台座设计 施工先张法预应力空心板梁的应力施工控制
板梁是在市政道路桥梁建设中常用的'一种上部结构形成,本文介绍了在预应力空心板梁预制过程中应力控制方面经常遇到的问题及其处理方法.
作 者:邓蕾 苏彦忠 作者单位:邓蕾(河南省置地建设工程集团有限公司,河南驻马店,463000)苏彦忠(驻马店市建设工程质量监督站,河南驻马店,463000)
刊 名:科技传播 英文刊名:PUBLIC COMMUNICATION OF SCIENCE & TECHNOLOGY 年,卷(期): “”(3) 分类号:U415 关键词:台座布置 千斤顶 高压油泵 连接器 初应力 伸长值 张拉 放张为什么预应力空心梁板强度不足或强度离散性大?
影响预应力空心梁板混凝土强度的原因有很多,概括起来,主要有以下几种:电子自动搅拌设备误差较大;水灰比不准确;集料不符合要求;不同材料之间“窜料”;试件制作不标准;砼振捣、养护等原因,如有些工地的搅拌站工人经验不足或责任心不强,没根据集料含水量变化及时调整用水量,造成水灰比波动较大,砼离析、强度离散性大。有的工地试件制作由民工代劳,试件取样随机性不足,抗压试验的加载速率也不符合要求。有的工地砼工人没经过专门培训,振捣不符合要求,梁端锚下砼漏振造成张拉时梁端压裂,或过振出现水纹,浮浆过厚,
质量监理重点和措施:
①加强混凝土施工前的技术交底,督促项目部对施工操作人员和试验人员进行岗前培训。
②材料进场进行严格检验,经常测定粗、细骨料的含水率和混凝土坍落度,对外加剂采用应特别重视,加强巡视和旁站,及时发现问题,督促试验人员调整施工配合比。
③试件的制作、试验应注意制作、养生、试验操作的规范性,经常用回弹仪对实体质量进行校验对比。
④对电子自动搅拌设备可参照《GB/T10171- 混凝土搅拌站(楼)》进行检查控制,对自动搅拌设备的配料斗的挡板进行加高,以防止材料之间的“窜料”现象发生。
⑤对砼振捣的程序、振捣时间要严格控制,防止漏振或过振。
先张法预应力空心板梁预制工艺及质量控制要点
通过对先张法预应力空心板梁的预制工艺及质量控制要点的'阐述和分析,旨在推广这一技术在高速公路建设中的普及,有效预防梁板预制施工过程中质量通病的发生,促进施工质量,使这一技术在公路建设领域发挥更大、更广的作用.
作 者:王雅莉 作者单位:中国中铁一局集团桥梁工程有限公司,陕西,渭南,714000 刊 名:甘肃科技 英文刊名:GANSU SCIENCE AND TECHNOLOGY 年,卷(期):2009 25(1) 分类号:U445.7 关键词:先张法 预应力 空心板梁 预制工艺 质量控制★ 施工监理总结