下面就是小编给大家整理的通风与空调施工材料与设备质量管理内容有哪些?(共含3篇),希望您能喜欢!同时,但愿您也能像本文投稿人“DaDaDaDaDa白鸭”一样,积极向本站投稿分享好文章。
通风与空调施工材料与设备质量管理内容有哪些?
1.通风与空调工程施工应根据施工图及相关产品技术文件的要求进行,使用的材料与设备应符合设计要求及国家现行有关标准的规定,严禁使用国家明令禁止使用或淘汰的材料与设备。
2.通风与空调工程所使用的材料与设备应有中文质量证明文件,并齐全有效,
质量证明文件应反映材料与设备的品种、规格、数量和性能指标,并与实际进场材料和设备相符。设备的型式检验报告应为该产品系列,并应在有效期内。
3.材料与设备进场时,施工单位应对其进行检查和试验,合格后报请监理工程师(建设单位代表)进行验收,填写材料(设备)进场验收记录。未经监理工程师(建设单位代表)验收合格的材料与设备,不应在工程中使用。
4.通风与空调工程使用的绝热材料和风机盘管进场时,应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的有关要求进行见证取样检验。
通风与空调施工技术管理内容有哪些?
1.承担通风与空调工程施工的企业应具有相应的施工资质;施工现场具有相应的技术标准,
2.施工企业承担通风与空调工程施工图深化设计时,其深化设计文件应经原设计单位确认。
3.通风与空调工程施工前,建设单位应组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和会审,形成书面记录,并应由参与会审的各方签字确认。
4.通风与空调工程施工前,施工单位应编制通风与空调工程施工组织设计(方案),并应经本单位技术负责人审查合格,监理(建设)单位审查批准后实施,
施工单位应对通风与空调工程的施工作业人员进行技术交底和必要的作业指导培训。
5.施工图变更需经原设计单位认可,当施工图变更涉及通风与空调工程的使用效果和节能效果时。该项变更应经原施工图设计文件审查机构审查.在实施前应办理变更手续.并应获得监理和建设单位的确认。
6.系统检测与试验,试运行与调试前,施工单位应编制相应的技术方案,并应经审查批准。
7.通风与空调工程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备,应按有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺制定专项的施工技术方案。
通风与空调施工安全与环境保护内容有哪些?
1.承担通风与空调工程施工的企业应具有相应的安全生产许可证;施工安装现场应建立相应的安全与环境保护管理制,并应配备专职安全员,
2.通风与空调工程施工前应进行安全技术交底;施工中各项安全防护措施和设施应达到国家有关规定的要求;施工机具应按相应的安全操作规程要求使用。
3.施工现场临时用电应符合国家现行有关标准的规定施工过程中应采取保证用电与机具操作安全的有效措施,
4.电、气焊施焊作业时,操作人员应持证上岗设专人监督,并应配备灭火器材;电、气焊操作完毕后,应认真检查,消除隐患后方可离开。
5.现场搬运、吊装各种材料和设备时,应有专人指挥,协调一致,避免伤人和损坏材料及设备。
6.大型设备吊装、运输前应编制专项技术方案,经批准后方可实施。
7.在空气流通不畅的环境中作业时,应采取临时通风措施。
8.油漆、胶粘剂涂刷时,应采取防护措施,并应在操作区域内保持空气流通。
9.易燃易爆及其他危险物品应单独安全存放,易挥发物品应密闭保存,危险品残余物及存放容器应妥善回收。
10.可能产生烟尘、噪声的施工工序作业时,应采取防尘及降噪措施。