以下是小编帮大家整理的通风与空调施工风管系统支、吊架安装规定有哪些?(共含8篇),仅供参考,大家一起来看看吧。同时,但愿您也能像本文投稿人“江湖骗子总头目”一样,积极向本站投稿分享好文章。
通风与空调施工风管系统支、吊架安装规定有哪些?
1.风机、空调机组、风机盘等设备的支、吊架设计要求设置隔振器,其品种、规格应符合设计及产品技术文件要求,
2.支、吊架不应设置在风日、检查口处以及阀门、自控机构的操作部位,且距风口不应小于200mm。
3.圆形风管U形管卡圆弧应均匀,且应与风管外径相一致。
4.支、吊架距风管末端不应大于1000mm,距水平弯头的起弯点间距不应大于500mm。设在支管上的支吊架距干管不应大于1200mm。
5.吊杆与吊架根部连接应牢固。吊杆采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺纹长度应大于吊杆直径,并应有防松动措施。吊杆应平直,螺纹完整、光洁。安装后,吊架的受力应均匀,无变形,
6.边长(直径)大于或等于630mm的防火阀宜设独立的支、吊架;水平安装的边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架。
7.水平安装的复合风管与支、吊架接触面的两端,应设置厚度大于或等于1.0mm宽度宜为60mm~80mm,长度宜为100mm~120mm的镀锌角形垫片。
8.垂直安装的非金属与复合风管,可采用角钢或槽钢加工成“井”字形抱箍作为支架。支架安装时。风管内壁应衬镀锌金属内套,并应采用镀锌螺栓穿过管壁将抱箍与内套固定。螺孔间距不应大于120mm,螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。
9.消声弯头或边长(直径)大于1250mm的弯头、三通等应设置独立的支、吊架。
10.长度超过20m的水平悬吊风管,应设置至少1个防晃支架。
11.不锈钢板、铝板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防电化学腐蚀措施。
通风与空调施工水管系统支、吊架的安装规定有哪些?
1.设有补偿器的管道应设置固定支架和导向支架,其形式和位置应符合设计要求,
2.支、吊架安装应平整、牢固,与管道接触紧密。支、吊架与管道焊缝的距离应大于100mm。
3.管道与设备连接处,应设独立的支、吊架,并应有减振措施,
4.水平管道采用单杆吊架时,应在管道起始点、阀门、弯头、三通部位及长度在15m内的直管段上设置防晃支、吊架。
5.无热位移的管道吊架,其吊杆应垂直安装;有热位移的管道吊架,其吊架应向热膨胀或冷收缩的反方向偏移安装,偏移量为1/2的膨胀值或收缩值。
6.塑料管道与金属支、吊架之间应有柔性垫料。
7.沟槽连接的管道,水平管道接头和管件两侧应设置支吊架,支、吊架与接头的间距不宜小于15mm,且不宜大于300mm。
通风与空调施工风管与部件安装规定有哪些?
1.按设计要求确定风管的规格尺寸及安装位置;
2.风管及部件连接接口距墙面、楼板的距离不应影响操作,连接阀部件的接口严禁安装在墙内或楼板内;
3.风管采用法兰连接时,其螺母应在同一侧;法兰垫片不应凸人风管内壁,也不应凸出法兰外;
4.风管与风道连接时,应采取风道预埋法兰或安装连接件的形式接口,结合缝应填耐火密封填料,风道接口应牢固;
5.风管内严禁穿越和敷设各种管线;
6.固定室外立管的拉索,严禁与避雷针或避雷网相连;
7.输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地措施,通过生活区或其他辅助生产房间时,不应设里接口,并应具有严密不漏风措施;
8.输送产生凝结水或含燕汽的潮湿空气风管,其底部不应设置拼接缝,并应在风管最低处设排液装里,
9.风管测定孔应设置在不产生涡流区且便于测量和观察的部位;吊顶内的风管侧定孔部位,应留有活动吊顶板或检查口。
通风与空调施工风管安装安全和环境保护措施有哪些?
1.风管提升时,应有防止施工机械、风管、作业人员突然坠落、滑倒等事,
2.屋面风管、风帽安装时,
应对屋面上的露水、霜、雪、青苔等采取防滑保护措施。
3.整体风管吊装时,两端起吊速度应同步。
4.胶粘剂应正确使用、安全保管。粘结材料采用热敏胶带时,应避免热熨斗烫伤,过期或废弃的胶粘剂不应随意倒洒或燃烧,废料应集中堆放,及时清运到指定地点。
6.玻璃钢风管现场修复或风管开孔连接风口,硬聚氯乙烯风管开孔或焊接作业时,操作位置应设置通风设备,作业人员应按规定穿戴防护用品。
通风与空调施工洁净空调系统风管安装规定有哪些?
1.风管安装场地所用机具应保持清洁,安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等,
2.经清洗干净包装密封的风管、静压箱及其部件,在安装前不应拆封,
安装时,拆开端口封膜后应随即连接,安装中途停顿时,应将端口重新封好。
3.法兰垫料应采用不产尘、不易老化并具有一定强度和弹性的材料,厚度宜为5mm~8mm,不应采用乳胶海绵、厚纸板、石棉橡胶板、铅油麻丝及油毡纸等。法兰垫料不应直缝对接连接,表面严禁涂刷涂料。
4.风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。
,
并应符合设计要求;
5.安装施工机具已齐备,满足安装要求;
6.核查建筑结构的预留孔洞位置,孔洞尺寸应满足套管及管道不间断保温的要求。
,
支、吊架安装施工方案已批准,专项技术交底已完成。
2.固定材料、垫料、焊接材料、减振装置和成品支、吊架以及制作完成的支、吊架等满足施工要求。
3.支、吊架安装现场环境满足作业条件要求。
4.支、吊架安装的机具已准备齐备,满足安装要求。
,
2.薄钢板法兰与风管连接时,宜采用冲压连接或铆接。低、中压风管与法兰的铆(压)接点间距宜为120mm~150mm;高压风管与法兰的铆(压)接点间距宜为80mm~100mm;
3.薄钢板法兰弹簧夹的材质应与风管板材相同,形状和规格应与薄钢板法兰相匹配,厚度不应小于1.0mm,长度宜为130mm~150mm。