下面是小编精心整理的电气监理人员施工准备阶段的职责有哪些?(共含13篇),希望能够帮助到大家。同时,但愿您也能像本文投稿人“大兴租赁”一样,积极向本站投稿分享好文章。
,
3、 会审:重点是从电井表箱户箱,要保证接地防雷击道路,必须为钢管,这也是图纸会审的重点。
根据质量管理条例任何单位和个人不得随意更改已审查通过的施工图,确实需要变更的要重新报审。
电气监理人员主体施工阶段的职责有哪些?
1 审查专项施工方案,是否符合建筑电气验收规范要求,一般主控项目即强制条文要求;(安全措施是必不可少的内容),
2 材料报验:
A 甲认价:必须符合甲定品牌,质量上要把关,相同品牌质量差别很大,如PVC管测试,一是火焰达到检验报告规定时间;二是脚踏不能破裂,厚壁要达到检验报告规定值;三是电线、电缆应按节能规范要求按10:1比例送检。
B 进口电气设备:材料要提供商检证明和中文的安装、使用、维修和
试验要求文件,特别强调一点,现在无免检产品。
C 所有直接通电的产品必须具备“CCC”认证,技监所检验报告,合格证,三者缺一不可。
3 建筑物基础接地:
当底板钢筋敷设完成,应按图检查接地施工,
A接地主筋为两根并行搭接。焊接钢筋应当用与底板钢筋同直径或按设计要求施工。
B 接地主筋一般为上下两层且上下两层在转角处要上下搭接焊以形成底层的法拉地笼,
规范规定接地施工经检查确认后方可支模。
4 标准层电管预埋
A 埋入混凝土中焊接内壁应做防腐处理,外壁可不做。
B 现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成后进行敷设,且经检查确认方可绑扎上层钢筋。
C 现浇混凝土墙体内钢筋网片绑扎完,门窗位置正确放线经检查确认后才可在墙体内配管。
D金属导管严禁对口熔焊连接,必须采用套管熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于两毫米的钢导管不得套管连接。金属的导管和线槽必须接地或接零可靠,金属线槽等用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线。截面积不小于4平方毫米。
E 导管的水泥混凝土保护层要大于等于15。
F 利用建筑物主筋做引下线,在柱内主筋绑扎后,按设计要求施工应有明显黄漆标记并确认方可支模。卫生间等电位引入镀锌扁钢要与接地系统焊接并经确认后方可浇筑混凝土。
G 均压环设置在建筑物外墙两根主筋搭接焊(搭接钢筋按设计要求)并形成闭合回路,若有伸缩缝,则形成相对应的2个或3个闭合回路。
5 配电箱安装
A 配电箱外形尺寸必须符合图纸要求
B 配电箱预留孔洞经检查确认到位后方可安装
C 配电箱、临电箱不可采用可燃材料制作,要安装牢固,垂直度允许偏差为1.5‰,底边距地面为
电气监理人员设备安装穿线阶段的职责有哪些?
1三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内(否则钢管将发热)
2不同回路不同电压等级交流与直流的电线不应穿于同一导管内,管内导线不得有接头,
3爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750v,且必须穿于钢管内。(有标称电压450伏的电线)
4电线绝缘层颜色保护地线(PE线)应是黄绿相间色(决不允许替代使用),零线淡蓝色,A相黄色,B相绿色,C相红色。
5槽板配线时槽板内电线无接头,槽板上各种器具连接时电线应留有余量,器具底座应压住槽板端部;横平竖直、固定可靠。严禁用木楔固定。木槽板应做阻燃处理,塑料板表面应有阻燃标记。
6成套配电柜、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地,这个接地是由主体施工中接地网中接地系统与避雷引下线焊接而来的,所以上述配电系统只要与钢管焊接(表箱户箱)即可。配电柜一般在地下室预设,接地扁钢焊接在基础槽钢上,槽钢上再焊接一个螺栓,通过多股铜线连接在配电柜的接地排(桩)上。装有电器元件的可开启门和框架间应有裸编织线连接且有标识牌。因为电器元件因绝缘电阻降低而发生漏电时门与轴之间具有较大的接触电阻,具备触电伤人的条件。
保护导体最小截面积在S≤16平方毫米即用16平方毫米,S>35平方毫米,选S/2。(S为相线截面积)
图
注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、Sp)材质相同
7绝缘电阻检测:电缆检测用1000V摇表,电线用500V摇表。
高压电力电缆直流耐压试验依GB50150规定:低压1000V以下线间及对地绝缘电阻值在0.5兆欧以上为合格。对于接地电阻检测联合接地应为小于1欧姆
提示:绝缘电阻表、接地电阻表均需有检测报告且在一年有效期内。
8.低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线:
A 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地。执行范围包括风机房、热交换站、各类泵等电器均在此范围内。一般均应有接地镀锌扁钢焊接在基础槽钢上。电动机则在槽钢上焊接螺栓引入,也可在焊接管上螺栓引入。
B 所有电气设备、绝缘电阻均应>0.5兆欧(绝缘电阻:通电导体之间或通电导体与装置体之间的漏电流值)
9 .柴油发电机组安装
发电机各类电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。
检查方法:
A 利用万用表、电压档检测
B 相序表检测
发电机中性线、发电机本体及机械连接体应与接地干线连接,接头应牢固宜搪锡,且螺栓防松零件齐全有接地标牌。
发电机组空载试运行和试验调整合格后,机组应进行负荷试验且12小时无故障。
10 电缆桥架安装盒电缆敷设
A金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地可靠
a设计有镀锌扁钢在桥架内接地的在每一支架处穿孔连接通过螺栓
b设计没有镀锌扁钢在桥架内接地的在每一支架处穿孔连接
注意事项:桥架及其支架全长不少于2处与接地干线连接。(审图发现应提示)
B非镀锌桥架间连接板两端跨接不小于4平方毫米铜芯接地线
C直线段钢制桥架超过
D桥架穿越竖井和不同防火区,应按设计要求位置进行防火封堵
E电缆敷设严禁有绞拧、压扁、断裂、表面划伤等缺陷,电缆的首端和末端、分支处应设标识牌。
F电线、电缆接线,并联运行电线或电缆的型号规格、长度、相位应一致
例:当任一电缆、电线回路因负载电流过大时,不允许产生压降不同,流过的电流不同,且产生互斥力矩具破坏性。
G多股铜芯线在与端子连接前,端部拧紧搪锡,其连接金具规格应与总线规格适配,且不得采用开口端子。
11 灯具安装
A 灯具固定不得使用木楔,花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径且不应小于
注意;当灯具距地面高度小于
变电所高低压配电设备及裸母线的正上方不应安装灯具;安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩,应采取防止玻璃罩破裂后向下溅落的措施。
B 36V及以下行灯变压器和行灯安装必须符合下列规定:
a) 潮湿场所或导电良好的的地面上,工作地点狭窄、行动不便场所行灯电压不大于12V
b) 变压器外壳铁芯和低压侧任意一段或中性点接地可靠
c) 游泳池和类似场所水下灯及防水灯具等电位连接应可靠且有明显标识,其电源的专用漏电保护装置应全部检测合格,自电源引入灯具的导管必须采用绝缘导管,严禁采用金属或有金属保护层的导管
d) 疏散照明线路采用耐火电线,暗敷保护层厚度不小于
12 开关、插座、风扇的安装
A 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应选择不同结构,不同规格和不能互换的插座。特点是插座不能互换,(插头不能通插)。
B 单相插座左零右火,三孔插座左零右火上接地。原则:接地线插座间不能串联连接,带开关的插座应断相线,潮湿场所采用密闭型插座,托儿所、幼儿园、小学校等儿童活动场所宜采用安全插座或插座高度在
C 开关:同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列的产品,开关通断位置一致,操作是否可靠,相线经开关控制。
,
2 要求:各负载回路应与照明配电箱及回路的标识一致,开关与灯具控制顺序相对应,风扇的转向及调速、开关应正常。
公共系统通电试运行时间为24小时,民用系统照明通电试运行时间为8小时,每2小时记录一次,连续运行无故障。目的在于考验开关适应性,线路绝缘的适应性。
安全监理施工准备阶段要点有哪些?
1.工程监理单位应根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,按照工程建设强制性标准、《建设工程监理规范》和相关行业监理规范的要求,编制包括安全监理内容的项目监理规划,明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施,以及人员配置计划和职责等,
2.对中型及以上项目和下列危险性较大的分部分项工程,工程监理单位应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点,以及对施工单位安全技术措施的检查方案。
《建设工程安全生产管理条例》第26条规定
①基坑支护与降水工程;
②土方开挖工程;
③模板工程;
④起重吊装工程;
⑤脚手架工程;
⑥拆除、爆破工程;
⑦国务院建设主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
3.审查施工单位编制的《施工组织设计》中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案,是否符合工程建设强制性标准要求。
[1]审查的主要内容
①施工单位编制的地下管线保护措施是否符合强制性标准要求;
②基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求;
③施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求;
④冬期、雨期等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求;
⑤施工总平面布置图是否符合安全生产的要求,办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求,
[2]审查专项施工方案
(1)督促施工单位在工程开工前确认危险性较大工程清单,并填报危险性较大工程确认报审表报送项目监理机构。
(2)对施工单位填报的施工组织设计(专项施工方案)报审表,项目监理机构应按照以下方法审查专项施工方案:
Ⅰ时效性审查
①施工单位编制的《施工组织设计》中的安全技术措施,应在工程开工前上报项目监理机构进行审查。
②施工单位编制的危险性较大分部分项工程安全专项施工方案,应在其分部分项工程和安全设施实施前上报项目监理机构进行审查。
Ⅱ程序性审查
①专项施工方案必须由施工总包单位技术负责人审批;
②分包单位编制的专项施工方案,应经施工总包单位审批;
③应组织专家组进行论证的,必须有专家组最终确认的论证审查报告,专家组的成员组成和人数应符合当地的有关规定;
④对项目监理机构审查后不符合要求的,施工单位应按原程序重新办理报审手续。
Ⅲ符合性审查
专项施工方案必须符合工程建设强制性标准要求,并包括安全技术措施、监控措施、安全验算结果等内容。
Ⅳ针对性审查
专项施工方案应针对工程特点以及所处环境等实际情况进行编制。编制内容应详细具体,并明确操作要求。
4.检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全情况,以及专职安全生产管理人员配备情况,督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。
5.审查施工单位资质和安全生产许可证是否合法有效,
6.审查项目经理和专职安全生产管理人员是否具备合法资格,是否与投标文件相一致。
7.审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效。
8.审核施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划。
,
②工程监理单位应审查核验施工单位提交的有关技术文件及资料,并由项目总监理工程师在有关技术文件报审表上签署意见;审核未通过的,安全技术措施及专项施工方案不得实施。
施工准备阶段的监理工作内容有哪些?
1)施工前认真审阅工程设计图纸、设计说明,就工程设计图纸中的问题与建设单位及设计院工程师沟通,充分理解建设单位意图和设计思想,提出合理化建议,对工程功能及系统组成做到全面、深入的了解和掌握,
2) 根据委托监理合同的约定积极参加工程施工招标工作,协助建设方选择有能力、有经验的承包商。
3) 认真做好施工队伍(特别是总承包商)的资质审查工作,包括人员、技术、施工设备,确保施工队伍素质与工程要求基本相适应。
4) 认真审核施工组织设计(施工方案)、质量保证措施和安全技术措施,施工现场的布置、劳动人安排,工具材料准备、预制中、半成品的生产等,确保工程质量符合设计和规范与工程建设总进度,
5) 协助建设方程组织设计图纸会审工作,作好图纸设计交底,使总承包商及全体施工管理人员了解工程设计意图和要求。
6)督促总承包单位认真做好作业前的技术交底,使每个施工人员清楚各自工作的具体要求。
7) 确认施工图纸的有效性。对设计变更、工艺变动、材料变更、设备选型等都要求办理相关手续。
8)对各专项系统的主要设备、器材,监理工程师要亲自监督校验调整,掌握系统设备的详细资料、消除隐患。
1.1、施工准备工作、各道工序实施情况的检查核实;施工准备工作、各道工序实施情况的检查核实两方面内容:一方面,在工程施工全过程中,监理工作人员需要经常对施工单位所报送的各类报表、质量数据进行检查核实,这是指内业方面;另一方面,指外业方面的检查核实,如施工人员组织、施工机械配备,材料质量、施工放样等,
1.2、原材料、半成品进场抽样验收;在材料质量判断中,有许多必须经过试验才能得出结论,因此,原材料、半成品进场的抽样验收将是监理组进行工程质量检查和控制的重要手段,是监理工作人员确认各种原材料、半成品和施工部位质量的主要依据,是监理组坚持一切用数据说话的基础。原材料、半成品进场抽样验收的内容以能控制各工程项目施工质量的技术指标为依据,
1.3、施工测量、放样复核;测量、放样复核也是监理组进行工程质量检查和控制的重要手段之一。在监理过程中,监理组将自备测量仪器,对施工现场各部位平面位置、高程、几何尺寸等的所有测量、放样工作进行复核。
1.4、重点工序、关键部位的旁站监理;重点工序、关键部位的旁站监理,也是监理组进行工程质量检查和控制的重要手段之一。监理组将通过加强监理人员的现场旁站工作,来进一步体现“监督合同中有关质量标准、要求的实施;纠正不符合工程设计要求、施工技术标准和承包合同的工程和施工行为”。对重要的施工环节,监理组将按排监理人员进行现场全过程旁站监理,以便及时发现问题,及时解决问题。
1.5、施工现场的巡视检查;施工现场的巡视检查,是指监理工作人员为了解工程施工质量的全貌,利用相对较短的时间,在施工过程中对较次要部位、较次要工序施工情况进行的巡视检查。施工现场的巡视检查也是监理组进行工程质量检查和控制的重要手段之一。
1.6、签发监理工作指令;监理工作指令有二方面的内容:一方面,是指在施工监理过程中,监理工作人员以书面文件的形式提醒施工单位注意施工中存在问题;另一方面,是指监理工作人员为保证工作质量,向施工单位发布的工程变更、技术标准、施工技术要求、工程会议纪要等。监理工作指令直接与工作质量有关,也是监理组进行工程质量检查和控制的重要手段之一。
公路工程环保监理工程师在施工准备阶段应做好哪些工作?
1、熟悉工程资料,掌握工程整体情况,包括工程环境影响区域,
2、初步审查承包人提交的临时工程设计文件中的环境保护措施和方案,提交业主组织审查
3、编制施工环境保护监理计划
4、根据施工环境保护监理计划编制各单位工程的环境保护监理实施细则
5、根据工程情况,配置满足工程需要的环境监测设备和仪器,
6、建立环保工作网络,要求施工单位建立环境保护管理体系
7、审查承包人编制的施工组织设计,主要审查施工污染防治方案,了解污染物的排放环节,排出放的主要污染物、采用的治理措施、污染物的最终处置方法和去向;对不符合工程环保要求的环节内容提出改正要求,对遗漏的环节和内容要求增补
8、参加第一次工地会议,对施工单位进行环境保护交底。
电气工程在抹灰施工阶段监理检查要点有哪些?
主体结构验收合格后,进入抹灰阶段施工时,电气施工人员应作好以下几项工作:
(1)、检查电气工程的箱和盒灰口,管卡、套管等是否齐全整齐,不合格者要及时修理和补救,并向土建施工人员提出修补要求,
(2)、电气施工人员要求在土建施工人员安装轻质隔墙板、保温板时,向土建人员提出电工箱盒、卡架等需要开孔位置及尺寸,在有贴壁纸或喷浆前应进行检查,发现遗漏及时补救。
(3)、所有电气工程的管路配电箱贴脸门等,必须安装完毕,如发现与墙面不平或有缺口,应及时与土建人员联系,并修理好,
(4)、为争全优工程,土建施工人员应为电气施工创优创造条件,如各箱盒口要规范,不允许留大敞口开关插盒口。
(5)、电气施工人员必须将箱盒堵塞好,并用纸或其他物品保护好箱体,防止污染和掉进异物。
(6)、喷浆人员应小心仔细操作,保护好接线盘插座盒,开关盒及箱盒。
(7)、电气施工人员要积极主动和土建人员联系,等待喷浆后进行照明器具安装;安装时电气施工人员一定要保护好成品,防止墙面弄脏碰坏。
(8)、当电气器具已安装完备后,土建修补喷浆或修补墙壁时,一定要保护好电气器具,防止器具污染。
(9)、当喷浆或贴墙壁纸工作进行完以后,一般不在增加电气工程变更,防止来回返工。
(10)、喷浆后,严禁任意剔凿,折卸器具,如遇有特殊情况须慎重考虑,并经领导批准后方可剔除。
电气工程在主体施工阶段监理检查要点有哪些?
(1)、按平面位置确定好配电柜、配电箱的位置,然后按管路走向确定敷设位置,应沿最近的路径进行施工,按照图纸标称的配管截面将管路敷设在墙内,现浇砼墙体内敷设时一般应把管子绑扎在钢筋里侧。这样可以减小管与盒连接时的弯曲。当敷设的钢管与钢筋有冲突时,可将竖直钢筋沿墙面左右弯曲,横向钢筋上下弯曲。
(2)、配电箱地方的引上、引下管,敷设时应按配管的多少按主、次管路依次横向排好,位置应准确,随着钢筋绑扎时在钢筋网中间与配电箱箱体连接敷设一次到位,
如箱体不能与土建一起施工时应用比箱体高的简易木箱套预埋在墙体内,配电箱引上管敷设至木箱套上部一平,待折下木箱套再安装配电箱箱体。
(3)、利用柱子主筋作防雷引下线时应根据图纸要求及时的随主体工程敷设到位,每遇到钢筋接头时都需要焊接而且保证其编号自下而上保持不变直至层面。电气施工人员做到心中有数,为了保证其施工质量还要与钢筋工配合好,质量管理者还应作好隐蔽记录,及时签字。
(4)、对于土建结构图中已注明的预埋件、预留孔、洞应该由土建施工人员负责预留。电气施工人员要按设计要求查对核实,符合要求后将箱、盒稳装好。
建筑工程施工准备阶段监理工程师的事前保证工作
本论文是一篇关于建筑工程施工准备阶段监理工程师的事前保证工作的优秀论文范文,对正在写有关于施工论文的写作者有一定的参考和指导作用。
摘 要:施工准备阶段监理工程师的质量制约工作主要从两个方面入手:一是,对承包商做的施工准备工作的质量进行全面的检查和制约;二是,组织好有关的质量保证工作,如图纸会审、技术交底以及设计变更等方面的工作。
关键词:建筑工程;工程监理;工程质量;动态制约;全过程管理;预防为主;制度建设
引言:随着市场经济的充分发展,企业间竞争日益激烈,产品和服务质量己成为决定胜败的关键因素之一,顾客、消费者成为决定一切的真正上帝,在工业生产中如此,在监理行业中也不例外。
1.对承包商在施工前的准备工作质量的制约
1.1 对施工队伍及人员质量的制约
监理工程师要审查承包单位承担任务的施工队伍及人员的技术资质与条件是否符合要求,经审查认可后,方可上岗施工;对于不合格人员,监理工程师有权要求承包单位予以撤换。对于特殊作业、工序、检验和试验人员,有时还要进行考核或必要的考试、评审。主承包单位选择分包施工单位时,需事先由主包单位提出申请,经监理工程师审查认可,才能进场承担施工任务。审查、制约的重点一般是施工的组织者、管理者的资质与质量管理水平,以及特殊专业工种和关键的施工工艺或新技术、新工艺、新材料等应用方面的操作者的素质和能力。
1.2 对工程所需的原材料、半成品、构配件和永久性设备、器材等的质量制约对于材料、设备的质量制约应当是全过程和全面的制约,即从采购、加工制造、运输、装卸、进场、存放、使用等方面进行系统的监督和制约。
1.2.1 采购质量的制约
采购质量的制约首先是确定适宜的采购方式和采购渠道,优选供货厂家。其次,要按照合格的采购制约程序进行原材料、半成品或构配件、设备等的采购,即在采购定货前应向监理工程师申报,经监理工程师审查并发出书面认可证明后,方可进行定货采购。
1.2.2 制造质量的监督与制约
对于某些重要的设备、器材或外供的构件,可以采取对厂方生产制造实行监造的方式,进行重点的或全过程的质量监督。监造的方式常用于下列情况:厂方生产该种设备或构件尚无成熟经验或经验不足;该设备或构件十分重要;该产品制造难度大、技术复杂,产品到场后难以解体检查内部质量;该产品属于新产品、新技术,在制造过程中容易发生质量理由;以及对于生产厂家对该产品的质量保证能力及水平无充分把握等。
监造人员可由业主派出,也可委托施工单位进行监造,或各方组成监造进行监造。
1.2.3 材料、设备进场的质量制约
凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件,应有产品出厂合格证及技术说明书,并由施工承包单位按要求进行检验,向监理工程师提出检验或试验报告,经监理工程师审查并确认其质量合格后,方准进场,进口材料需会同商检局一同检验。工地交货的机械、设备或器材到场,也应有产品出厂合格证及技术说明书。
1.2.4 材料设备存放条件的制约
对于施工单位所准备的各种材料、设备等的存放条件及环境,事先应得到监理工程师的确认。如果存放、保管条件不良,监理工程师有权要求其加以改善并达到要求,方予以确认。对于按要求存放的材料、设备,存入后每隔一定时间监理工程师可检查一次,随时掌握它们的存放质量情况。
1.2.5 对于一些当地产的天然材料及现场配制的制品,一般要求施工单位事先进行试配,达到要求的标准方可施工。这些材料或制品除应达到规定的力学强度指标外,还应注意对材料化学成分的分析,并充分考虑施工现场加工条件与设计、试验条件不同而可能导致的材料或半成品质量差异。
1.3 对施工方案、策略和工艺的制约
监理工程师要审查施工承包单位提交的施工组织设计或施工计划,以及施工质量保证措施。按照国际惯例,承包商中标后,应提出详细的施工组织设计,经监理工程师审批、确认后,这一文件即作为以后施工应遵照的纲领性技术文件并成为施工承包合同文件的一部分,施工单位不得任意自行改动。如确需变更或修改施工方案或工艺时,必须报请监理工程师审查批准后才能实施。
监理工程师对单位工程施工组织设计的审核,可着重以下几个方面:组织体系特别是质量管理体系是否健全;施工现场总体布置是否合理;主要的施工组织设计技术措施针对性、有效性如何;认真审查工程地质特征及场区环境状况等。
监理工程师对施工方案的审查主要包括以下几个方面:施工程序的'安排是否合理,是否符合先地下、后地上,先土建、后设备,先主体、后围护,先结构、后装修的基本规律;选择的施工机械设备技术性能、工作效率、工作质量如何,可靠性及维修难易,能源消耗情况,操作是否安全、灵活,机械数量配置对施工质量的影响与保证条件;主要项目的施工策略是否技术可行,是否符合现场条件及工艺要求,是否符合国家有关的施工规范和质量检验评定标准,是否与所选择的施工机械设备和施工组织方式相适应,经济是否合理等。
1.4 施工用机械、设备的质量制约
监理工程师在审查承包单位提交的施工组织设计或施工计划时,应从以下几个方面对施工用机械、设备进行监控:审查机械设备的选型(机械形式、规格及性能参数)是否恰当,是否满足施工质量要求,符合施工现场条件;审查机械设备的数量是否足够;审查所需的施工机械设备是否已经按批准的计划备妥,是否处于完好的可用状态。
1.5 审查与制约承包方对施工环境与条件方面的准备工作质量。
1.6 对测量基准点和参考标高的确认及工程测量放线的质量制约。
2.监理工程师应作好的事前质量保证工作
2.1 作好监控准备工作
建立或完善监理工程师的质量监控体系,作好监控准备工作,使之能适应施工项目质量监控的需要,如配备监控人员及所需的检测仪器设备并使之处于良好的可用状态,明确监控人员的职责和分工等。此外,还应督促与协助承包商建立健全现场管理制度。
2.2 进行设计交底和图纸会审
设计交底应在工程施工前,由监理工程师组织设计单位向施工单位有关人员进行,并写出会议记录,以作为对设计图纸的补充、修改以及施工的依据。
图纸会审通常由监理工程师组织施工单位、设计单位及建设单位代表参加进行。由各方代表对设计图纸中存在的理由及对设计单位的要求进行讨论、协商,解决存在的理由和澄清疑点,并写出会议纪要。
2.3 设计图纸变更及其制约
设计图纸变更的要求可能来自业主或监理工程师,也可能来自设计单位或施工承包单位。不论在哪种情况下,设计图纸的澄清、修改、现场变更要求及变更质量等的执行程序都应严格按事先做出的规定进行,并作好归档整理工作。
应指出的是监理工程师对于任何一方提出的现场设计变更要求,都应持谨慎的态度。除非原设计不能保证质量,或确有错误,以及无法施工非改不可之外,一般情况下即使变更要求在技术上是合理的,也应全面考虑,将变更以后所产生的效益(质量、工期、造价)与现场变更往往会引起施工单位索赔等所产生的损失加以比较,权衡轻重后再做出决定。
2.4 作好施工现场场地及通道条件的保证
监理工程师应事先检查工程所需的场地征用、居民占地设施或堆放物的迁移是否实现,以及道路和水、电及通讯线路是否开通等。
2.5 严把开工关
监理工程师对于与拟开工工程有关的现场各项施工准备工作进行检查合格后,方可发出书面的开工指令。对于已停工程,则需有监理工程师的复工指令才能开工。开工前承包商必须提交“开工申请单”,经监理工程师审查批准后,才能开始进行正常施工。
3.结束语
总之,在飞速发展的现代社会中,我们应建立一个不断追求自我改善的质量管理体系,采取有力措施,把管理工作和实践操作相结合,提高我们的工作质量和产品质量。
参考文献:
[1]吴鹏.浅谈现阶段工程监理的管理制约[J].中国科技信息,(12).
[2]俞平飞.浅述建设工程监理制度深化[J].商场现代化,(01)
建设工程施工准备阶段监理质量事前控制要点有哪些?
建设工程监理质量事前控制(施工准备阶段)
1、掌握和熟悉质量控制的技术依据;
(1)由项目总监理工程师组织各专业监理工程师熟悉施工图纸,了解工程特点、难点,明确质量评定标准及施工验收规范,将施工图纸中的问题由专业监理工程师进行整理、汇总后,上报建设单位,由建设单位提交设计单位,以便进一步完善设计,
(2)明确工程中有特殊要求时执行的质量指标和验收标准。
(3)参加建设单位组织的设计交底及图纸会审,了解设计意图,明确关键部位,以及新产品、新工艺、新材料的要求,提出图纸中的技术难点。
(4)对基础主体、装饰、总体配套、细部检查四个阶段制订详细的、有针对性的现场监理实施细则和相应的检查表单(按分项工程写),并严格按此进行操作。每个分部工程开工前须提交一份该分部工程的质量通病或可能产生的质量问题、采取的预防措施和施工过程中有针对性的办法。
2、对施工场地的控制
对原始基准点、基准线、标高等测量控制点进行复测,并要求承包单位进行保护。
3、检查总包单位的机构设置、人员设备、职责与分工的落实情况,对分包单位应审核以下内容:
(1)分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业施工许可证;
(2)分包单位的业绩;
(3)拟分包工程的内容和范围;
(4)专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证;
(5)分包单位进场后,由承包单位向分包单位交代清楚各项监理程序,若发现分包单位有违反监理程序的情况,总监理工程师应指令承包单位停止分包单位的工作;
(6)专业监理工程师在必要时可向承包单位提出要求分包单位参加监理例会;
(7)专业监理工程师应对分包单位的施工情况、人员情况、安全情况、分包工程质
量进行检查,若发现分包单位由于技术、管理水平低,无法完成分包内容,总监理工程师应书面通知承包单位撤换分包单位;
(8)总监理工程师对分包单位资格的确认不解除承包单位应负的责任。
4、对工程所需原材料及半成品的质量控制
(1)对施工中将要采用的新技术、新材料、新工艺进行审核,检查鉴定书和试验报告,新材料要求有省备案材料;
(2)对材料、半成品、设备的采购进行检查,是否符合合同规定,对到场的材料、半成品、设备要及时检验,必要时配合建设单位对生产厂家实地考察,以确定定货厂家,
(3)对于装饰材料、制品(如五金制品、卫生洁具)、部分设备(如电梯)应在协同建设单位审查样品后,再同意进货。
(4)对于需要进口的材料,应有国家商检部门的证明,如发现质量问题不得用于工程上。
(5)对于进场的设备在安装前要按相应的技术说明书、设备标准的要求进行质量检查。
(6)专业监理工程师应要求承包单位对进场的材料、半成品、设备、器材等,应当根据它们特点、特性以及在温度、湿度、防潮、防晒等方面的不同要求进行存放。以保证其质量。
(7)对国家及江苏省规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料实行见证取样送样制度。
(8)监理工程师应对承包单位试验室进行核查。
(9)对施工机械的质量控制。
1)审查承包单位进场的主要机械设备的规格、型号及性能是否符合施工需要。
2)对施工中使用的水准仪、经纬仪、衡器、计量装置、量具等需要定期检定的设备是否有计量部门出具的检定证明。
3)对直接危及工程质量、人员安全的施工机械,如塔吊、施工电梯、混凝土搅拌机等,
(10)审查承包单位提交的施工组织设计和施工方案。
1)工程开工前及时审核施工单位提交的施工组织设计,包括施工技术方案、施工进度计划、安全及文明生产措施,将审查结果书面答复施工单位,并抄送议价单位。
2)审查施工组织设计或施工方案,专业监理工程师应掌握的原则;审核程序要符合要求;施工组织设计应符合当前国家基本建设的方针和政策,突出“质量第一、安全第一”的原则;施工组织设计中工期、质量目标应与施工合同相一致;施工总平面图的布置应与地貌环境、建筑平面协调一致;施工组织设计中的施工布置和程序应符合本工程的特点及施工工艺,满足设计文件要求;施工组织设计应优先选用成熟的、先进的施工技术,且对本工程的质量、安全和降低造价有利;进度计划应采用流水施工方法和网络计划技术,以保证施工的连续性和均衡性,且工、料、机进场计划应与进度计划保持协调性;质量管理和技术管理体系健全,质量保证措施切实可行且有针对性;安全、环保、消防和文明施工措施切实可行并符合有关规定。
3)结合工程实际,要求承包单位对涉及到专业性强的分项、有特殊要求的装饰工程、通风和空调系统安装、消防报警控制系统、电梯安装等分部(项)工程应单独编制施工方案。施工方案可随工程进展程度报专业监理工程师审核,总监理工程师批准。工程的重点或关键部位,应要求施工单位提出具体方案,经监理审查认定后方可施工。并着重检查其组织方式,总监理工程师批准的施工组织设计,实施过程中如出现问题,不解除承包单位的责任。由此引起的质量缺陷改正、工期延长、措施费用的增加,不应成为承包单位索赔的依据。
(11)对管理环境的控制
总监理工程师应审查承包单位的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,确能保证工程项目质量保证体系,确能保证工程项目施工质量时予以确认。
★ 施工监理总结
★ 监理人员规章制度
★ 人员职责
★ 电气安装施工合同
★ 监理人员求职简历