下面是小编为大家推荐的室内排水管道施工技术交底控制论文(共含14篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。同时,但愿您也能像本文投稿人“雪千寻”一样,积极向本站投稿分享好文章。
1 交底的类别
1.1 排水管道及配件安装分项工程技术交底。根据施工情况和施工顺序要求,可以分导管安装交底,立支管安装交底。
1.2 室内雨水管道系统分项工程技术交底。可分为内排雨水管道安装技术交底和外排雨水管道安装技术交底。
1.3 排水管道灌水试验技术交底。可分为压力排水灌水试验交底,重力排水导、立、支管灌水试验交底。
1.4 雨水管道满水试验技术交底。
1.5 污水管道通球试验技术交底。可分为地下排水导管通球试验交底,立管至顶层通球试验交底。
1.6 污水管道通水试验技术交底。可分区域进行通水试验交底。
2 技术交底的内容控制
2.1 污水管道及配件安装分项工程技术交底要求
2.1.1 交底所针对的施工范围。
2.1.2 施工所需用的施工工具,材料的种类、配件及其特点。
2.1.3 施工顺序和工序搭接的要求。室内明装管道要在与结构进度相隔二层的条件下进行安装,室内地平线应弹好,初装修抹灰工程已完成,安装场地无障碍物。
2.1.4 管道的`切割,连接要求。
2.1.5 采用卡架的型式、材质规格、固定方式、间距要求。施工时应注意支架规格的选用,如选用不当会造成管段投入使用后支架不起作用,使管道变形、损坏,严重影响使用功能。同时还应注意管道支架安装间距不宜过大,或以墙代支架,支架不均匀、不美观等。使用柔性机制铸铁管卡箍连接时,直管段≤1200mm安装管卡一个,管卡距管箍200mm,管道总长度12m时,在末端安装防晃支架一个。使用UPVC管时,立管安装必须在两个伸缩节之间设置一个固定卡子。UPVC管允许管道轴向位移,但不允许横向移动。
2.1.6 安装的位置及标高、坡度要求。参考土建结构图,核对各管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理。注意污水管不得穿越沉降缝、烟道和风道,尽量避免穿过伸缩器,如必须穿越时,应有防护措施,如加刚性套管等。生活污水导管应避免安装在靠近与卧室相临的内墙。
2.1.7 污水管道闭水试验的方法、步骤。埋地管道、管井内立管,吊顶内横支管及有防结露要求的管道在隐蔽,前应进行闭水试验,灌水高度以排水水平横管至上层地面高度为准,灌水15min后,再次灌满持续观察5min,液面不下降,不渗漏为合格。卫生间支管每层均需做闭水试验,气囊的安装有两种方法:一种是边安装边做,安装完成一层排水横支管,从三通甩口处放下气囊;一种是整个排水系统安装完成后统一做,该层有检查口的,将气囊安设在检查口上方,如果该层无检查口,将气囊接出一根5m长的气管(可用氧气带子或塑料软管),将气囊从上层检查口慢慢下放,估计气囊位于三通下方即可。闭水试验前应通知有关人员,合格后验收签字,然后将水泄净,再进行下道隐蔽工序。
2.1.8 管道系统安装所要达到的质量验收要求。
2.1.9 管道及卡架防腐要求。管道及金属支架涂漆的种类和涂刷遍数应符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。
2.2 通水及通球试验技术交底要求
2.2.1 通水试验所具备的条件。通水试验应真实。如交工条件达不到竣工验收规范规定应按实际情况做临时通水试验。因为在有些住宅工程,给排水施工在初装修竣工时不安装洁具,给排水只做预留口,因此就不能按1/3配水点打开通水。通水试验的基本要求是连接室外的管道已经通畅,卫生器具安装完毕,给水系统也具备通水条件,满足以上条件,就可以进行通水试验。
2.2.2 通水试验的顺序及要求。正常情况下通水试验应达到每件卫生器具规定的水量要求,卫生器具应100%做满水排泄试验。将卫生器具放满水,达到溢水口时处,检查溢水口是否畅通,拔出塞堵,检查排水点的通畅情况,管路有无堵塞及渗漏现象。合格后填写试验记录表报监理验收。
2.2.3 通球试验的对象,使用球的规格。满水排泄试验后,可进行通球试验,以便及时发现排水管道是否堵塞,对排水立管、排水导管均应做通球试验。通球球径不小于管道管径的2/3,通球率应为100%。通球试验时,一定要根据管径的不同来选择不同直径的塑料球,立管与导管管径不―致时,就要分开进行通球;如果管径一致时,立管、导管可一起同时进行通球,试验结论也可以写在一起。
2.2.4 球投放点及排出点的设置。出户排水导管通球时,放球地点设在首层立管检查口,室外排水井已做好的,接球地点在室外排水井;室外排水井未做完的,在出户干管末端设铁丝网接球,并做好临时排水。对立管通球时,从屋面透气帽处放入塑料球,在排水立管首层扫除口设铁丝网接球。如能找到球,说明通球试验合格。
.2.5 球未排出的处理措施。做通球试验时,有时发生通球投入管道内放水冲时,球未被水冲出,则说明排水管道堵塞。首先要查明堵塞部位,方可采取措施。处理措施如下:出户排水立管堵塞时,应从室外检查井向室内清通,方法是用竹片或带钩的钢丝来回推拉清通,或使用橡胶管内有压力的水进行清通,使堵塞物松动并随水流冲出,或从一层立管检查口、地面清扫口向室外检查井清通。排水立管堵塞时,接近屋顶的堵塞可在通气管向下清通,楼层立管堵塞可在各层立管检查口处清通,目前广泛采用管道疏通机,清通堵塞效果较好。管道堵塞清通后,应重新进行通球试验,直到通球正常冲出才算合格。
2.3 雨水管道系统安装技术交底的内容控制
2.3.1 交底所针对的施工范围。
2.3.2 施工所需用的施工工具,材料的种类、配件及其特点。
2.3.3 施工顺序和工序搭接的要求。雨水管道系统由雨水斗、悬吊管、立管、地下雨水管道及清扫设备等组成。施工顺序应有下向上进行,导管安装完毕后应立即进行灌水试验,试验合格后,安装立管,最后连接雨漏斗,屋顶雨漏斗一般由土建专业放置,特别应注意提前与土建专业进行沟通,做好屋顶防漏措施。
2.3.4 管道的切割,连接要求。
2.3.5 采用卡架的型式、材质规格、固定方式、间距要求。根据选用的材质不同,其卡架安装形式也不同:铸铁雨水管:导管安装卡架一般采用打透眼吊装方法,固定间距不大于2m,雨水立管卡架可采用地平卡子,也可采用立管角铁卡子,立管管卡间距不大于3m;楼层高度小于或等于4m,立管可安装一个固定卡,立管底部的弯管处应设置支墩或采取固定措施。塑料雨水管:以管径为160mm为例,横管支吊架最大间距为1.6m,立管为2m;管径为110mm时,横管支吊架最大间距为1.1m,立管为2m。
2.3.6 安装的位置及标高、坡度要求。悬吊式雨水管道的敷设坡度不得小于5%o,管道安装位置应符合设计图纸要求,距墙尺寸、标高正确,坡度均匀,不得倒坡、平坡。
2.3.7 管道及卡架防腐要求。构造正确、位置合理,支架与管道接触紧密,油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好、无脱皮、起泡、污染现象。
2.3.8 管道系统安装所要达到的质量验收要求。雨水管道的灌水试验结果符合规范要求,无渗漏,雨水管吊架位置、间距正确,立管垂直美观,首层及顶层检查口标高、方向符合要求,屋顶雨漏斗向下排水畅通,无堵塞,隐预检及通水、灌水试验记录签字齐全。
一、施工测量放线
施工测量放线由项目组织专业技术人员进行测量,以甲方给定的坐标点和高程控制
点进行工程定位、建立坐标控制网。测量小组依据施工分区分别确定测量任务,由项目负责人对施测小组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测工作进度由组长根据项目总体进度计划进行安排。
1.1施测原则
严格执行测量规范,遵守先整体后局部的工作程序,先确定平面控制网,以控制网
为依据,进行局部区域的定位放线。必须严格审查测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步核对的工作方法。
1.2测量准备工作
全面了解设计意图,认真审核图纸。施测人员通过对总平面图和设计说明的学习,
了解工程的总体布局、工程特点及周围环境,掌握景观树、构筑物、道路、排水管道沟的位置。
1.3测量仪器的选用
测量中的所用仪器和钢尺等器具,必须具有仪器校验资质的检测合格后使用。
1.4测量的基本要求
测量纪录必须原始真实、数据准确、内容完整,测量精度要满足要求。
控制网桩位的选点应在通视条件良好、安全、易保护的地方,桩位必须用混凝土保
护,并用红漆做好标记。施测完成后报监理、建设单位确认后加以妥善保护。定位桩的精度符合《工程测量规范》
1.5质量保证措施
测量作业各项技术按《建筑施工测量规程》进行。选派有丰富测量经验的技术人员。 进场测量的设备必须在有效期内,标识保存完好。施工图、测量桩点必须检测合格
后才能作为测量依据。所有测量完成后测量人员必须自检。上报技术负责人复检,及时送报监理。
二、地形整理
根据设计图纸要求对原有地形进行复测,并计算出大约土方量,根据数量配合设备。为防止土壤回填不实,采用推土机进行碾压的方法保证土壤密实度。组织专业的技术人员定期进行检查,组织甲方、监理进行复测,不合格或者不够自然的立即整改。
三、苗木种植前准备
(1)种植前的选择植物材料是关键,既要满足建设单位的需要又要合设计要求。
例如,苗源地必须是延安市及周边地区的定植三年以上的苗木。
3.1乔木栽植
3..1.1大树移植
(1)植树时间宜在3月下旬至4月上中旬,要做到随起、随运、随栽、随浇。
(3)号苗及苗木处理: 选择生长强健、发育充实、无病虫害、符合绿化设计要求的苗木,预先进行疏枝、短截及树干伤口处理(涂白调合漆或石灰乳)。
(4)栽植地树穴处理: 除考虑土坨大小外,树穴基部土壤保持水平。如需换土,一定要将虚土夯实并用水下沉(防止因土壤不平树木放入后发生倾斜)。
(5)夏季晴天气温较高,容易引起树木失水萎蔫,影响成活率,应选择阴天或早晚气温相对较低时进行栽植。
(7)苗木种植前的修剪
种植前应进行苗木根系修剪,将劈裂根、病虫根、过长根剪除,并对树冠进行修剪,保待地上地下平衡。
(1)具有明显主干的高大落叶乔木应保持原有树形,适当疏枝,对保留的主侧枝应在健壮芽上短截,可剪去枝条1/5-1/3。
(2)无明显主干、枝条茂密的落叶乔木,对干径10cm以上树木,可疏枝保持原树形,对干径为5-10cm的苗木,可选留主干上的几个侧枝,保持原有树形进行短截。
(3)枝条茂密具圆头型树冠的常绿乔木可适量疏枝;枝叶集生树干顶部的苗木可不修剪;具轮生侧枝的常绿乔木用作行道树时,可剪除基部2-3层轮侧生枝。
(4)常绿针叶树,不宜修剪,只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。
3.1.2工地接收苗木验收
卸苗时,苗木的运输应当在现场由监理工程师或景观师的监督下进行,以符合上面
各项要求。卸车时要轻起轻放,将土球准确放入栽植坑内,并将树冠丰满、形状好的一面朝向主观赏方向。
所有苗木应和其名称相符,相同树苗应加标签标注其名称和尺寸。
3.1.3栽植
(1)按绿化施工图标出种植位置及品种的轮廓,并进行放样,在种植之前这些布置应得
到监理工程师的检查认可。
(2)种植地段应修整到图纸要求的线形和坡度,在种植中,所有大土块、石块、硬土及其它不适于种植的材料,均应清除干净。处理好的表土和底土应分开。
栽植程序:
? 掘坑:栽植坑的挖掘要与起挖树木同时或提前进行,种植穴大小、深浅应根据栽植
苗木根系、土球直径和土壤情况而定。种植穴必须垂直下挖,上下底相等,底部水平,规格大小应符合下表的要求。树穴底部必须施好基肥,回填土中应拌有适量的'复合肥和有机肥。在土层干燥地区应于种植前浸穴。在种植时,先在坑底松填约15cm厚的表土。
乔木类种植穴规格表
? 起苗、吊装、运输:起苗前先用麻袋或棉布缠住要绑绳索的树干位置,再用绳索将
其绑实吊住,然后拆支架挖土断底根。这样一方面可防止树皮破损,另一方面保证人员安全。树吊起放到运输车辆上面时注意要用麻袋、稻草或泡沫垫住枝干与卡车接触的地方,以免磨擦损伤树皮;还要用锯将过高和过宽的枝干部分截去,以免违章运输。
? 定植:核对坑穴,对号入座。检查并调整坑的规格,要求栽后与土相平。土壤不好
的还应加大,需换土或施肥应预先备好。
? 施底肥:有条件的要在树穴底部施基肥,树木入穴定位后要及时拆除包装,草绳、
麻袋等易腐烂的包装物剪断剪碎即可,实际操作中草绳一般不做处理。
? 就位:入穴时应把姿态准好的朝向主要观赏面。近落地时,一人负责瞄准对直,4人
座坑穴边,抽出钢丝绳,并用长竿支牢树冠。每填20-30cm土夯实1次,填满为止。 ? 培土:带土坨苗木剪断草绳(若为麻绳必须取出),取出蒲包或麻袋片,边埋土边夯
实。裸根树木栽植时,根系要舒展,不得窝根,当填土至坑的1/2时,将苗木轻轻
提几下,再填土、夯实。在埋土时要分层夯实,有条件的边填土边浇水,填土高度一般要高于树干基部10厘米左右,踩实围堰,立即浇水。
? 支护:树木栽好后,做好三角支架或铅丝吊桩。 支柱与树干相接部分要垫上蒲包片,
以防磨伤树皮。
3.2乔木植栽后养护管理
大树移植需要投入较多人力、机械设备和资金,同时,大树的再生能力较幼青年树明显减弱,难以成活。因此,新移植的大树养护管理显得尤其重要。新移植大树的养护管理应重点抓好以下三大方面的工作:
3.2.1保持树体水分代谢平衡
大树,特别是未经移植或断根处理的大树,在移植过程中,根系会受到较大的损伤,吸水能力大大降低。树体常常因供水不足,水分代谢失去平衡而枯萎,甚至死亡。因此,保持树体水分代谢平衡是新移植大树养护管理、提高移植成活率的关键。为此采取以下措施。
1.地上部分保湿:
A包干:为防止蒸腾过大,减少树干损失水分,用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。分全包和半包两种。独立树干或分枝少的可进行全包,对分枝多或留有树冠的只包扎干基至分枝点的部分,有条件的要经常对树冠和草绳进行喷水。 经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。目前,有些地方采用塑料薄膜包干,此法在树体休眠阶段效果是好的,但在树体萌芽前应及时撤换。因为,塑料薄膜透气性能差,不利于被包裹枝干的呼吸作用,尤其是高温季节,内部热量难以及时散发会引起高温,灼伤枝干、嫩芽或隐芽,对树体造成伤害。
B大树移植后树干保湿方法:任何形式的移植都会损伤树木的根系,为保证大树体内收支平衡,人们常采取提前断根、截干缩枝、包封截面等技术措施。如果在移栽过程中对树干进行保湿处理,减少其水分蒸发,将更有利于提高树木移栽的成活率。根据实践经验,树干保湿大致有以下三种方法,在实际操作中要视具体情况再作适当选择:
? 裹草绑膜 先用草帘或直接用稻草将树干包好,然后用细草绳将其固定在树干上。
接着用水管或喷雾器将稻草喷湿,也可先将草帘或稻草浸湿后再包裹。继之用塑料薄膜包于草帘或稻草外,最后将薄膜捆扎在树干上。树干下部靠近土球处让薄膜铺展开来,在将基部覆土浇透水后,连同干兜一并覆盖地膜。地膜周边用土压好,这
样可利用土壤温度的调节作用,保证被包裹树干空间内有足够的温度和湿度,省去补充浇水之劳作。
? 缠绳绑膜 先将树干用粗草绳捆紧,并将草绳浇透水,外绑塑料薄膜保湿。基部地
面覆膜压土方法同方法一,保湿调温效果明显,同样有利于成活。
? 捆草绑膜缠布 在一些景观非常优美的环境里,因裹草绑膜会影响景观的效果,可
在裹草绑膜完成后,再在主干和大树的外面缠绕一层粗白麻布条。这样既可与环境相协调,防止夏季薄膜内温度太高,也有利于树干的保湿成活。
? 以上三种大树保湿方法的原理相同,只是在材料选择上有所差别,将树干用塑料薄
膜封闭,强制性保温保湿,比传统的人工喷水养护更稳定、更均匀,能将不良天气对大树的影响和伤害降到最低限度。因此在“三九”天和“三伏”天,切不可拆卸薄膜。必须经过1至2年的生长周期,树木生长稳定后,方可卸下薄膜。上述的树干保湿操作也可在大树种植前进行,这样更为方便。
3.2.2.浇水:大树移植成活的关键是保证及时足量的水分供应。做到栽后立即灌足头水、跟紧二水,落实三水。头三水根据天气情况一般相隔2至3天,以后按照见干见湿的原则,一般5至7天一次。
3.2.3.喷水:树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而易失水,必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀,喷及地上各个部位和周围空间,为树体提供湿润的小气候环境。可采用高压水枪喷雾,或将供水管安装在树冠上方,根据树冠大小安装一个或若干个细孔喷头进行喷雾,效果较好,但较费工费料。有人采取“吊盐水”的方法,即在树枝上挂上若干个装满清水的盐水瓶,运用吊盐水的原理,让瓶内的水慢慢滴在树体上,并定期加水,既省工又节省投资。但喷水不够均匀,水量较难控制。一般用于去冠移植的树体,在抽枝发叶后,仍需喷水保湿。
3.2.4.遮荫:大树移植初期或高温干燥季节,要搭制荫棚遮荫,以降低棚内温度,减少树体的水分蒸发。在成行、成片种植,密度较大的区域,宜搭制大棚,省材又方便管理,孤植树宜按株搭制。要求全冠遮荫,荫棚上方及四周与树冠保持50厘米左右距离,以保证棚内有一定的空气流动空间,防止树冠日灼危害。遮荫度为70%左右,让树体接受一定的散射光,以保证树体光合作用的进行。以后视树木生长情况和季节变化,逐步去掉遮荫物。
3.2.5.保水:新移植大树由于根系受损,吸收水分的能力下降,所以保证水分充足是确保树木成活的关键。除适时浇水外,还应据树种和天气情况进行喷水雾保湿或树干包裹。反季节栽植珍贵苗木应该使用抗蒸腾剂、覆膜技术等保活措施,提高成活率。
3.2.6促发新根
1.控水:新移植大树,根系吸水功能减弱,对土壤水分需求量较小。因此,只要保持土壤适当湿润即可。土壤含水量过大,反而会影响土壤的透气性能,抑制根系的呼吸,对发根不利,严重的会导致烂根死亡。为此,一方面,我们要严格控制土壤浇水量。移植时第一次浇透水,以后应视天气情况、土壤质地,检查分析,谨慎浇水。例如雪松一类怕水涝的植物,种植时在树穴底部铺垫碎石、煤渣等过滤层,提高成活率。同时要慎防喷水时过多水滴进入根系区域。第二方面,要防止树池积水。种植时留下的浇水穴,在第一次浇透水后即应填平或略高于周围地面,以防下雨或浇水时积水。同时,在地势低洼易积水处,要开排水沟,保证雨天能及时排水。第三方面,要保持适宜的地下水位高度(一般要求-1.5米以下)。在地下水位较高处,要做网沟排水,汛期水位上涨时,可在根系外围挖深井,用水泵将地下水排至场外,严防淹根。
3.2.7.保护新芽:新芽萌发,是新植大树进行生理活动的标志,是大树成活的希望。更重要的是,树体地上部分的萌发,对根系具有自然而有效的刺激作用,能促进根系的萌发。因此,在移植初期,特别是移植时进行重修剪的树体所萌发的芽要加以保护,让其抽枝发叶,待树体成活后再行修剪整形。同时,在树体萌芽后,要特别加强喷水、遮荫、防病治虫等养护工作,保证嫩芽与嫩梢的正常生长。
3.2.8.土壤通气:保持土壤良好的透气性能有利于根系萌发。为此,一方面,我们要做好中耕松土工作,以防土壤板结。另一方面,要经常检查土壤通气设施(通气管或竹笼)。发现通气设施堵塞或积水的,要及时清除,以经常保持良好的通气性能。
3.2.9树体保护
新移植大树,抗性减弱,易受自然灾害、病虫害、人为的和禽畜危害,必须严加防范。
1.支撑:树大招风。大树移植后根系的支撑固定作用大大减弱,如遇大风天气或人为因素很容易倾斜倒伏,大树种植后应即支撑固定,慎防倾倒。正三角桩最利于树体稳定,可用铁丝、木棒、钢管等材料呈三角或四角状支撑,支撑点以树体高2/3处左右为好,绑缚处要垫软物保护层,以防伤皮。
2.病虫害防治:新植树木的抗病虫能力差,所以要据当地病虫害发生情况随时观察,适时采取预防措施。首先要在剪口处涂抹杀菌剂,发现虫害要及时喷药。为提高生长势可用5‰至10‰的尿素或磷酸二氢钾或叶面飞进行叶面喷肥。养护期内坚持以防为主,根据树种特性和病虫害发生发展规律,勤检查,做好防范工作。一旦发生病情,要对症下药,及时防治。
3.施肥:施肥有利于恢复树势。大树移植初期,根系吸肥力低,宜采用根外追肥,一般
半个月左右一次。用尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾等速效性肥料配制成浓度为0.5%至1%的肥液,选早晚或阴天进行叶面喷洒,遇降雨应重喷一次。根系萌发后,可进行土壤施肥,要求薄肥勤施,慎防伤根。
4.夏防日灼冬防寒:
a北方夏季气温高,光照强,珍贵树种移栽后应喷水雾降温,必要时对耐阴树种和珍贵品种,移植后要搭建荫棚,防止烈日暴晒。
b新植大树的枝梢、根系萌发迟,年生长周期短,积累的养分少,因而组织不充实,易受低温危害,应做好防冻保温工作。一方面,入秋后,要控制氮肥,增施磷、钾肥,并逐步延长光照时间,提高光照强度,以提高树体的木质化程度,提高自身抗寒能力。第二,在入冬寒潮来临之前,做好树体保温工作。可采取覆土、地面覆盖、草绳绕干、设立风障、搭制塑料大棚等方法加以保护。
c为保证移植大树安全越冬,入冬后要控制浇水,提高枝条的木质化程度,防止冻害发生
5.排水:大树移植后,据树种不同,对水分的要求也不同,如法桐喜湿润土壤,而雪松忌低洼湿涝和地下水位过高,故法桐移植后应适当多浇水,雪松雨季注意及时排水。
值得注意的是,大树移植虽然有助于改善城市的生态环境,但也要考虑其技术难度和经济投入,要因地制宜,不能盲目效仿,更不能随意破坏自然资源。
6.此外,在人流比较集中或其他易受人为、禽畜破坏的区域,要做好宣传、教育工作。同时,可设置竹篱等加以保护。
7.新植大树的养护方法、养护重点,因其环境条件、季节、树体的实际情况不同而有所差异。需要我们在实践中进行分析,抓住矛盾的主要方面,因时、因地、因树灵活地加以运用,才能收到预期的效果。
3.3灌木种植
2.2场地整理:
对场地翻挖、松土厚度不低于50M。保证种植土厚,且将泥块击碎。
2.3挖植穴
对于花坛、绿篱的植穴按设计要求确定放线范围,或植穴的形状,绿篱以带状为主,花坛以几何形状为主,在花坛、绿篱周边须留3―5M宽、3―5M深的保水沟,翻挖、松土的深度为15―30M。
种植穴大小、深浅应根据栽植苗木根系、土球直径和土壤情况而定。种植穴必须垂直下挖,上下底相等,底部水平,规格大小应符合下表的要求。树穴底部必须施好基肥,回填土中应拌有适量的复合肥和有机肥。
花灌木类种植穴规格表
2.4下基肥
基肥种类:有机肥、复肥、有机复混肥。
有机肥用量表:
施肥方法:与泥土混匀,回填树穴底部;草坪、花坛散施深翻30M,使土肥充分混匀。
2.5保水圈
灌木栽植完毕后,均需在树木周围挖保水圈,保水圈大小40 C60 M深3-5M为宜。
3.4草坪、花卉种植
3.4.1草块选择无杂草、生长势好的草源。草块运输时用木板置放2-3层,装卸车时,注意防止破碎。
3.4.2铺设草块采用密铺,密铺互相衔接不留缝,草块铺设后应滚压、灌水。
3.4.3种植花卉的位置,按照设计图定点放线,在地面上准确划出位置、轮廓线。面积较大的花坛,可用方格线法,按比例放大到地面。
3.4.4花卉用苗选用经过1~2次移植,根系发育良好的植株。
3.4.5各类花卉种植时,在睛朗天气、春秋季节、最高气温25℃以下时可全天种植;当气温高于25℃时,应避开中午高温时间。
3.4.6模纹花坛种植时,将不同品种分别置放,色彩不应混淆。
3.4.7花卉的种植顺序要符合以下规定:
①独立花坛:由中心向外的顺序种植。
②坡式花坛:由上向下种植。
③高矮不同品种花苗混植:按先矮后高的顺序种植。
④宿根花卉与一、二年生花卉混植:先种植宿根花卉,后种植一、二年生花卉。 ⑤模纹花坛:先种植图案的轮廓线,后种植内部填充部分。
⑥大型花坛:采用分区、分块种植。
3.4.8花卉种植深
绿化施工技术交底度为原种植深度,种植时注意不损伤茎叶,保持根系完整。3.4.9花卉种植后,及时浇水,并保持植株清洁。
3.5后期养护管理
3.5.1 管理维护期限
承包人在完成所有合同规定的绿化工程项目及善后整理并得到监理人的许可后,负责对新植绿化植被和本工程范围内既有植物进行维护、管理,时间截止至甲方接收。
5.5.2水肥管理
1 花灌木、乔木的水肥管理
(1)指派专门的管理员检查土壤的湿润情况,及时的补充水分。
(2)中期要注意水肥的管理,以利于植物缓苗及生长较快,迅速达到绿化景观效果。 2 水生植物水分管理
(1)因水生植物本来就在水中生长,所以栽植完毕后要加大浇水的力度,以防缺水而不能缓苗。
(2)如在夏季施工,要根据天气情况适当的加大水分的管理。
3 草坪水分管理
绿化工程完工以后,每天浇水一次,夏季及持续干燥时,检查土壤的干湿程度后适当的增加浇水的次数;用高压喷雾器使养护水成雾状均匀地湿润坡面,控制好喷头与坡面的距离和移动速度,保证无高压水流冲击坡面形成径流。
5.5.3病虫害防治
应定期喷广谱药剂,及时预防各种病虫害的发生。
5.5.4修剪、除草、补栽措施
按苗木种植前的修剪的有关要求进行修剪;根据监理人的指示,对不需要保留的杂草及时清除,检查枯死树木的发生位置和状态,及时查明原因并治理后采取相应的补栽措施。草种发芽后,应及时对稀疏无草区进行补播。
市政工程道路排水管道施工技术探讨论文
[摘要]市政工程中,道路排水管道施工是其重要的组成部分,关系到民众生活的质量,以及城市的发展规模。本文将分析市政工程道路排水管道施工技术,阐述道路排水管道施工技术的要点,专业的施工方法等。以期能够实现高质量的道路排水管道施工技术,缩短施工周期,提升施工效率。
[关键词]市政工程;道路排水管道;市民;施工
1市政排水管道施工的主要内容
排水管道施工要满足城市内排水的需要,以及城市内废水、工业废水的排放需求,实现城市内废水能够正常排出。通常,市政工程排水管道施工以道路两侧沟槽开挖的方式,并对沟槽进行适当的修正与处理。将排水管道铺设在沟槽中,以土层进行填埋,实现主路、干路、支路之间的整体统一,形成一个完整的排水系统。较比其他道路排水管道施工相比,市政工程施工具有特殊性,在施工期间要结合城市环境的影响,以及城市内构造等,综合分析排水管道的施工方案。包括城市规划、排水管道沟槽开挖地点,城市地下管道的影响等。并对道路两侧进行隔离,要考虑施工期间对城市居民生活带来的影响。以及,市政排水管道的工程量较大,会随着城市规模的增加而不断扩建。因此要结合城市发展战略,合理布局排水管道施工方案,为后续城市的扩建奠定基础[1]。
2市政排水管道施工技术分析
2.1施工技术内容
2.1.1准备工作市政排水管道施工前必须熟悉图纸,了解管线敷设区域的地下情况,以及各种影响因素。设计期间,必须要加强设计人员、施工人员、监理等人的沟通,对图纸进行审核,并进行技术交底工作。深入现场,了解施工项目基本情况,包括施工长度、管道走向、管径大小等,并结合市政地下施工的有关图纸,了解地形、地貌等基本信息。对可能对施工造成影响的地点,应做好标记,以及预防。特别在电气管道交叉处,要保证每一百米都有一个水平标高基准点。而施工人员要对施工图纸中的重点环节的施工质量加以控制,根据施工方案计划施工进度,并强化人员之间的配合,合理配置人力与物力。同时,对沟槽开挖、管道安装、机械设备调配、以及沟槽处理等问题合理规划,确保排水管道施工计划与图纸计划相一致。另外,要组织监察队伍对排水管道长度、井数量、管道敷设等综合检查,并及时做好标价,为核对工作奠定基础。2.1.2施工阶段沟槽开挖工作是排水管施工期间的重要环节,科学合理的规划沟槽开挖,将实现顺利且高效的施工效果。因此,要针对沟槽开挖工作深入分析,以促使排水管道施工顺利开展。施工阶段,要建立在前期准备的基础上。要全面掌握施工场地的所有信息,以及地下状况的勘察报告,将所有数据资料分析后,再制定开挖方案。在实际的施工过程中,应重点做好边坡处理工作,以及土方安置工作。要避免边坡下沉,以及土方影响市民正常生活。开挖期间,施工人员应遵守施工相关标准,利用计算机合理设计放坡系数,分成人工开挖与机械开挖两种方式,实现高效的开挖工作。同时,合理配合,将开挖工作与土方运输工作相结合,尽可能实现就近回填的方式处理土方。减少运输时间、以及运输时所消耗的成本。沟槽开挖工作应留有施工空间,以及合适的沟槽宽度与深度,实现施工的可伸缩性[2]。
2.2施工技术要点
2.2.1沟槽底处理在施工期间,沟槽底的处理具有重要作用,可提升管道敷设的质量,以及施工效率,甚至对后期的施工也会造成一定的影响。沟槽处理的主要目的是保证其底部凭证,不会出现明显的土层起伏。在施工期间,要选择合适的施工方法,保证与施工环境与地下情况相符合。将所有杂草、石块、垃圾等全部清理干净,保证沟底无起伏。并对沟底的土层加以分析,包括土质的类型,土质承载能力等。若施工区域为软土等承载能力较弱的土质时,需要采取相对应的举措进行加固处理,或适当深埋、或利用混凝土浇筑方式避免地基下沉。
2.2.2安装施工要点管道的安装工作直接影响排水管道工程的质量,要强化每一环节的安装质量,尤其是基准管道和后续管道安装环节。在安装期间,应将管道内部积水、污泥等清理干净,确定样板。在基础管道安装期间,应根据施工图纸的设计标准进行,并根据地质条件选择合适的粗砂铺设在底部,通常粗砂铺设的厚度为30厘米。铺设结束后,利用机械振动的'方式夯实加固,使得基底具有良好的承载效果。另外,施工人员应进行垫层挖掘,形成弧度,保证基准管道的安装顺利进行。可利用吊钩与柔性吊索,找准重心管,避免基底管道施工期间发生相互碰撞的现象。施工过程中常常会受到环境的影响,多通过人员压绳的方式,增强对管道的控制能力。
2.2.3回填时技术要点回填的土多选用附近开挖土方,以减少运输所浪费的时间与成本。且所选用的回填土必须保证其中无碎石、无碎砖、无混凝土块等硬土块,也不允许使用淤泥、受冻土、腐殖土等。并对回填土的水分进行控制,保证其中的含水量达到最佳。且回填土壤时,槽内不可存在积水,也不允许出现各种杂物。回填土的厚度要适中,多采取换层夯实的方式。回填土通常分为重型与轻型,管道两侧利用轻型回填方式,50厘米以上需要采取重型回填的方式。土层的厚度多控制在30厘米以内,当验收合格后,还需要合理调整管道两侧回填土的高差,应控制在30厘米以内。在重点区域应以警示牌做为标志,以免其他工程或人为等因素破坏排水管道。
3结语
综上所述,本文主要分析了市政道路排水管道的施工技术,以及施工期间应注意的重点事项。得出,施工前期要合理分析施工区域的地质情况,以及地下管网的铺设情况。施工期间要合理配置人力与机械设备,合理分析数据,保证施工顺利。且在施工期间要注意管道的安装问题,沟槽处理问题,以及回填土的处理等。才能确保道路排水管道施工技术的质量,实现道路排水管道工程的真正价值。
参考文献
[1]曹庆.关于市政工程道路排水管道施工技术要点的探讨[J].建材与装饰,(24):221-222.
[2]柴建利.管道施工技术在市政工程道路排水中的应用分析[J].山西建筑,,40(32):134-135.
市政工程道路排水管道施工技术应用价值很高,以下从提升城市经济水平、减少交通拥堵影响、减少施工误差概率、增强施工安全性等方面出发,对于市政工程道路排水管道施工技术的应用价值进行了分析。
1.1提升城市经济水平
市政工程道路排水管道施工技术应用有助于提升城市整体经济水平。随着我国经济水平的快速发展,现阶段城市化地区的排水系统无法全面现满足人民群众的生产和生活需求,因此我国对城市化的道路排水系统进行进一步施工就必然会提上日程。在这一过程中,我国对道路排水工程的建设也从过去单纯的政府出资建设逐步过渡到目前政府投资为主,社会其他企业一同投资建设。需要注意的是,对排水管道工程的质量监督从简单的施工单位监督转变为社会监督、企业监控、政府督查等相互结合,有助于确保城市化道路排水系统的优化和发展,并对当地经济发展大有助益[1]。
1.2减少交通拥堵影响
市政工程道路排水管道施工技术应用能够有效减少交通拥堵带来的影响。为了能够有效减少交通拥堵,建设施工单位需要在排水最短的建设周期完成任务。如果施工不能顺利进行则会导致建设施工紧张情况出现。因此为了能够减少施工对城市道路交通的影响和对市民日常生活的影响,则施工技术的合理应用就显得极为必要了。此外,考虑到市政道路施工现场较为狭窄,路边的旧房拆迁往往会给施工带来很大的难度,同时也影响人的正常生活,因此使用先进的施工技术就能够在最大限度上减少负面因素给施工进度造成延误[2]。
1.3减少施工误差概率
市政工程道路排水管道施工技术应用能够在很大程度上减少施工误差出现的概率。为了能够切实的减少施工过程中误差和失误,施工人员需要足够熟悉图纸并理解图纸中存在的困难之处,才能够在施工过程中避免出错。其次,施工人员为了能够减少施工误差,还需要透彻地了解项目工程的基本情况,如管道的总长度、管道去向、管径、查看井的数量,以及和挖掘有关的地形、地貌、地形等。在这一过程中施工人员特别要注意做好标记和预防措施,识别放置电,气等管线交叉,才能够保证水准高程控制网准确建立并有助于管道施工现场测量工作的顺利进行[3]。
1.4增强施工安全性
市政工程道路排水管道施工技术应用可以增强施工的安全性。市政排水管道施工阶段在做好排水管道施工准备阶段的工作的基础上,在具体的施工过程中也应该严格按照相关技术标准的要求,科学的开展相应的施工活动。一般而言,这些施工活动对于技术的要求包括如下几个方面。排水管道施工的防线技术需要加以重视。在已经构建完善的施工图纸的基础上,以及对原有道路进行开挖之后,施工人员就可以进行施工放线工作[4]。
市政工程道路排水管道施工技术要点有很多,以下从做好前期准备工作、合理选择安装技术、控制施工回填密度、提升项目管理效率等方面出发,对于市政工程道路排水管道施工技术的'要点进行了分析。
2.1做好前期准备工作
市政工程道路排水管道施工技术应用的第一步是做好前期准备工作。施工人员做前期准备工作应当在当测量完成后,根据土壤的特性来选择合适的开挖方式,在这一过程中施工人员应当充分考虑到操作的安全性、科学性以及可行性。其次,施工人员在做好前期准备工作时还应当对于槽底土方的高度进行测量,并在每挖到一定长度后进行后续测量与复查,在这一过程中施工人员应当确保槽底不能存在超挖现象,才能够为后续管道施工奠定坚实基础。此外,施工人员在做好前期准备工作时应当在确认不良的地质存在时,避免使用质量差的腐殖土或者土壤等垃圾来充当土质支撑,并对严重地质不良的土壤做出应对措施来减少事故出现的概率。
2.2合理选择安装技术
市政工程道路排水管道施工技术应用还需要施工人员合理选择安装技术。施工人员在合理选择安装技术时应当在管沟开挖结束前就提前将管材运进工地,并在管材进入工地时细致检查有无裂缝和孔眼漏洞。其次,施工人员在合理选择安装技术时应当确保进场的管子必须经过专业实验室批量检验合格,同时还需要取得产品的检验合格报告,否则就意味着进场的管材不可使用,必须强行退场并返回厂家。此外,施工人员在合理选择安装技术时还应当在管材下管前仔细检查各项参数,检查的内容包括有中心线、边线等的尺寸和高程,确保施工技术的应用符合图纸的预期要求。与此同时,施工人员在合理选择安装技术时为了避免长期凸出导致的流水断面,需要及时将砂浆抹平并清除管内杂物,才能够防止漏水、积水、水倒流等情况出现。
2.3控制施工回填密度
市政工程道路排水管道施工技术应用需要施工人员控制好回填时的密度。施工人员在控制施工回填密度时应当将管道两边的材料夯实坚固,才能够避免对管道接口造成破坏,在这一过程中施工人员应当站在管道两边并沿着管线均匀地填筑,才能够保证回填的密实度。其次,施工人员在控制施工回填密度时应当在回填前对地基进行清理,将里面的杂物、积水、淤泥等垃圾清除,避免填方区地表水的渗入管顶之内。此外,施工人员在控制施工回填密度时应当使用滚压设施沿两侧进行回填及夯实,并在这一过程中对填土的含水量进行检测,才能够保证填土的含水量和密实度处于最佳状态。
2.4提升项目管理效率
市政工程道路排水管道施工技术应用的关键是提升项目管理效率。施工企业在提升项目管理时应当首先确保建设工程的安全性,并要求一线施工人员合理利用机械设备同时努力减少工程原料浪费,在这一过程中施工企业需要清醒地认识到,科学组织施工人员对提升项目管理效率有着极大的影响,因此需要在施工现场应该安排专门生产管理队伍的人员来进行指挥和管理。其次,施工企业在提升项目管理时还应当严禁与施工无关的人员进入施工现场,并安排保安人员对这一条例进行严格执行,并设置专职部门负责施工期间的劳动组织部署、进度控制、管理组织结构人员以及项目质量目标规划等工作。此外,施工企业在提升项目管理时还需要派人定期检查施工现场的施工材堆放是否合理、整齐,防止材料受潮、变质等情况出现,确保施工的顺利进行。
3结语
市政工程排水管道施工的整体环境较为复杂,这给施工技术的合理应用带来了一定难度。因此市政道路排水工程施工单位要注重加强施工过程中的技术管理,重点加强施工前、施工中及施工后的施工质量控制工作,及时检查管位施工技术应用情况,在进行施工之前进行施工技术要点的分析,才能够获得良好的施工效果。
参考文献
[1]袁缨.市政工程道路排水管道施工技术要点探究[J].中国建材科技.,8(25):16-18.
[2]徐春玲.市政工程道路排水管道施工技术要点[J].城市建筑.,3(25):19-20.
[3]周哲.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].智能城市.2017,2(25):61-63.
[4]李善伟.市政工程道路排水管道施工技术要点研究[J].建材与装饰.,3(11):53-55.
建设项目名称:XXX
会议开始时间:20XX年6月7日上午9:30。
会议主持人XXX
会议参加单位:桐乡市公路管理段、嘉兴市中路交通设计监理咨询有限公司、桐乡市水利勘测设计咨询有限公司、嘉兴市桥梁工程队、桐乡交通工程有限公司、嘉善大江路桥工程有限责任公司、嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司、浙江鸿翔建设集团有限公司、浙江华新交通工程有限公司。
会议参加人员附后。
会议地点:桐乡市公路管理段会议室
一、桥梁改造工程设计技术交底
第一合同段
1.俞众线K5+962浪桥,桥侧边加宽。
2.河含线K0+520车字桥,两个桥台都利用,北引道保留,南引道改坡。
第二合同段
1.留良支线K0+920人民桥,老桥拆除。
2.羔石线K4+315才丁木桥,老桥拆除,跨径加大。
3.桥梁钢板焊接,钢板由厂家生产。
二、路面工程设技技术交底
(一)路面工程施工放样时,中桩位置顺着老路,基本上保持平面位置不变动。
(二).路面工程现场病害调查并处理好后再新做路面结构层补强施工。
沥清砼路面几种常见病害的处理方案
1.纵横向裂缝:先用沥青灌缝,凿除或刨除10CM后铺玻纤网并洒布粘层油,回填AC-25型沥青砼。
2.网裂、波浪、凹陷:应凿除或刨除面层10CM厚度范围的沥青砼,以及松散的部分基层材料,在原基层顶面布设T010/140型浸渍沥青长丝无纺布,基层用水泥稳定碎石补强,厚度不小于15CM。基层顶面铺设玻纤网并洒布透层油,回填AC-25型沥青砼。
3.湖盐线K42+720~K43+160段全部病害处理完成后,喷洒热沥青后紧跟着铺设列克路用防裂布,再统一加铺6CM厚AC-13型沥青砼。
4.对于拉坡后,厚度不足处,加铺AC25型沥清砼。对小于6CM,铣刨处理后,铺AC13型沥青砼。
5.不同的厚度,采取不同的处理方案。
6.裂缝处有翻浆时,必须挖除换填处理。弹簧处也要换填处理。
7.承包人提出AC13铺6CM是否会强度不足,设计代表解释是主要考虑防止面层渗水,维持原设计不变。
8.经过老路弯沉值较大采取补强加铺措施,顺着老路补强。
9.横坡顺着老路,要求路面横坡度不小于1%。当原老路路面的横坡度小于1%时,要进行调整。
(三)水泥混凝土路面处理方案
1.纵坡:⑴.考虑路面结构层厚度要求。⑵考虑路面平整度要求。
2.水泥砼路面施工基本保持厚度不变,纵向凹陷处,模板接头处要考虑平整度合格,凹陷处超过7CM以上者采取填宕渣,7CM以下者填与路面同标号的混凝
土。
3.桥头沉降一般处理,下挖15CM,底层铺钢筋,浇15CM混凝土,钢筋网布置按补充设计。
(三)、另外业主要求:
1.要求监理工程师最迟于6月15号要发布开工令。
2.要求施工单位树立“安全第一”的观念,安全责任重于泰山。施工中做好安全记录台帐,安全资料要符合国家标准要求。工程施工应注意避开上下班等交通高峰期,应在施工路段及桥台树立安全警告、警示、导向、减速等标志牌、悬挂安全标语和彩带等,设立交通安全指挥员,夜间设置防雾警示灯。在施工中,造成3人以上死亡的安全生产事故,要追究项目经理的刑事责任。
3.工期尽量往前赶,路面工程工期要求10月底以前完工,桥梁工程要求9月底以前完工。
4.对工程质量的要求,一次成优,优良率达100%。水泥砼拌和机要使用强制式拌和机拌和。把好材料试验试关,做好经常性材料抽检检查。在施工中抽查到一次不合格者要进行处罚。
5.桥梁改造工程名称在以后的资料中,使用“二00六年桐乡市乡道危桥改造工程”。
6.工程建设项目的施工和验收按照交通部最新版本的施工技术规范、技术标准、施工验收规范的要求。
7.各个施工单位要尽快办理好工程保险。
8.各相关单位请做好通讯录上报,便于工作联系。
桐乡市公路管理段
20XX年6月8日
市政给排水管道施工质量的控制论文
摘要:给排水工程在市政工程中占据重要位置,发挥了重要的作用,是城市工业排水以及居民用水不可或缺的重要组成部分,是城市基础设施完善的标志,对城市的各个方面,如防洪排涝、环境、交通等都带来了积极的作用。因此,做好市政给排水管道施工质量的控制工作,保证市政给排水工程施工质量至关重要,有助于发挥市政工程项目的社会效益以及经济效益,创造更大的价值。
关键词:市政;给排水管道;施工质量
城市化规模不断扩大,城市人口快速增加,为经济的发展带来了机遇,同样,也为生态环境带来了严峻的挑战,给排水工程作为整个城市给排水系统的枢纽,在市政工程中占据了十分重要的地位,一旦出现质量问题,会影响居民的生活质量,影响城市的稳步发展,因此,阐述市政给排水管道施工质量控制措施,从测量工作、沟槽施工、管材安装、管基制作以及沟槽回填等方面着手对给排水管道施工质量进行控制效果显著,能够保证给排水管道施工质量,发挥给排水管道的应有作用。
1.市政给排水工程主要系统的概述
市政给排水工程主要系统分为三大部分,分别是雨水工程系统、污水工程系统以及给水工程系统,下面针对此三个系统进行详细的阐述。第一,雨水工程系统,雨水工程系统在给排水系统中占据重要位置,我国多数地区夏季雨水充足,降水量丰富,使得雨水排水成为城市排水的`重点与难点,为城市排水管理增加了较大的难度,对给排水工程的施工及设计提出了更高的要求。基于此,雨水工程系统是市政工程给排水系统中的重要组成部分,是减少洪涝灾害、保证市民生命财产安全,减少经济损失的关键,发挥了重要的作用。第二,污水工程系统,城市污水成分复杂,不仅会污染水资源,还会影响居民的身体健康。第三,给水工程系统,城市规模不断扩大,居民对生活用水的要求越来越高,不仅对饮用水、家庭卫生用水等水质的要求越来越高,对城市水资源的供给时间以及供给空间都提出了更高的要求,为给水系统的施工与建设增加了难度,基于此有效进行给水管网施工,提高水资源的利用率以及保证城市供水管网的输配能力。
2.市政给排水管道施工质量的控制要点
2.1测量工作质量控制
测量工作作为市政给排水管道施工的重点工作,有效控制其质量,保证测量的精确性尤为重要,是保证给排水工程顺利实施的基础。测量工作质量控制需要做到以下几点,第一,提高测量人员的专业性,测量工作是一个专业性较强的工作,贯穿工程始终,需要专业测量人员进行测量才能够保证测量的合理性与准确性,才能保证测量工作质量,因此,需要加大培训力度,选择专业的测量人员,组织测量人员进修学习,以达到提高测量人员专业性的目的。第二,保证精密仪器的准确性,仪器的准确性直接影响到测量的准确性,因此,在测量之前需要对仪器进行校准,保证仪器的准确性,在测量之后,需要对仪器进行妥善的保管,并对数据进行再一次的复查审核,以免错误数据累计,也避免出现仪器损坏等问题。
2.2沟槽施工质量控制
沟槽施工的工作重点是沟槽开挖以及沟槽支护,因此,做好沟槽施工质量控制工作需要从沟槽开挖以及沟槽支护着手,做好沟槽开挖以及沟槽支护工作,从而保证工程施工质量。做好沟槽施工质量控制工作需要做到以下几点,第一,选择恰当的沟槽开挖方法,在沟槽开挖时,需要选择人工挖掘与机械挖掘相结合的方法,保证开挖效率与质量。第二,在喜凼┕で埃需要对施工路段的通讯设备,地下通道以及电缆等进行勘察,并准确的记录相关数据。第三,根据给排水管道敷设的深度及周边地质情况采取沟槽支护。支护是防止沟槽土壁坍塌的一种临时性挡土结构,沟槽支护设置与否应根据周边地质、地下水位、管道开挖深度、沟槽开挖宽度等因素确定。常见的沟槽支护形式有横撑、竖撑和板桩撑。
2.3管材安装质量控制
给排水管道施工质量控制的关键在于管材的安装,只有在管材安装合理的情况下,才能够保证给排水管道施工质量,达到理想的施工效果。管材安装质量控制需要做到以下几点,第一,在安装管材时,需要对管材进行严格的检查,观察管材是否会渗透,保证管材质量。一旦发现管材存在质量问题,在无法修补的情况下直接进行更换,以免管道渗水,影响工程质量,增加维修难度,造成不必要的麻烦。第二,在管材安装前需要进行准确的测量,对高程、井基的尺寸都需要进行测量,并对测量结果进行对比,保证管材安装指标符合要求,保证管材安装质量。
2.4沟槽回填质量控制
沟槽回填是给排水工程的重要环节,做好沟槽回填工作,保证沟槽回填质量至关重要。做好沟槽回填质量控制工作需要注意以下几点,第一,对整个项目进行验收,在验收合格之后才能够进行沟槽回填,以免留下安全隐患,影响给排水工程质量。第二,在沟槽回填时,需要注意回填方式,需要在管道两侧同时进行回填,还需要保证回填的对称性,以达到保证回填施工效率,保证施工安全的目的。第三,在沟槽回填时需要做好土层压实工作,以免影响回填质量,影响给排水工程施工质量。
3.结语
市政给排水管道施工质量影响着城市的发展以及居民的生活,是一项基础性工程,保证其施工质量,使其更好的为居民服务十分重要,通过研究市政给排水管道施工质量的控制要点,做好各个环节的质量控制工作,能够保证工程的顺利施工,提高工程质量,提高居民的生活品质,具有重要的意义与价值,因此,在日后的工作中,还需要不断的加强对市政给排水管道施工质量的控制,以实现最佳的控制效果,从而促进市政给排水管道施工的顺利进行。
谈市政工程道路排水管道的施工技术论文
[摘要]排水管道工程施工质量非常重要,因此在排水管道施工过程中要加强对各种影响因素进行分析,严格按照施工技术进行施工。通过对市政工程道路排水管道施工的特点、重要意义、目前存在的一些问题进行分析,并针对这些存在的问题提出了一些建议和应对措施,为未来市政工程道路排水管道施工提供参考。
[关键词]市政工程;道路排水管道;施工通病
现如今我国市政道路排水管道施工仍存在一些问题,对排水功能的发挥和人们的生活质量带来很大的影响。因此市政道路排水管道施工过程中要做好相应的技术处理,从根本上改善排水管道施工问题,如此方可加速我国城市化的发展进程。
1施工特点及重要意义
1.1施工技术的特点
现如今我国市政排水管道施工技术以下两大特点。
(1)管道施工布线较长。目前我国经济发展迅速,城市化水平提高,在对市政道路排水管道进行施工时,线路随着城市道路建设的延伸也在不断加长,因为道路设计本身比较复杂,加之排水管道的设计使得整个施工过程就更加复杂。
(2)存在各方面的因素对市政排水管道施工技术产生影响。在对排水管道进行施工时,需开挖沟槽,很多地下施工会受到地下其他管线布局的影响,也会导致人们交通出行受到影响,市政排水管道施工具体施工过程中就会相对较复杂。
1.2意义分析
目前我国城市人口逐步增长,人们对用水的需求也就不断增长,人们对市政排水管道的要求也越来越高。与此同时城市建设加快,市政排水管道施工如果跟不上城市化进程的脚步,就无法满足城市居民的用水、排水要求。由此可以看出市政排水管道工程对城市的发展具有重要的作用。只有通过加强市政道路排水工程施工的技术,才能最大程度上保证并提高市政工程的施工效率和质量。
2市政工程道路排水管道施工过程中存在的问题
2.1管道质量和密封不合格
在进行市政工程排水管道施工过程中,管道的质量和密封性对工程施工的质量起着重要的作用。在施工中首先要保证的就是管道的质量,若质量不符合标准就会导致排水管道在实际使用过程中遭受到污水等因素的影响而出现损坏的现象,若排水管道遭到损坏就会对整个市政工程的进度和质量产生影响。另外,在安装排水管道的过程中还应加强对排水管道的`连接处密封工作的处理,密封未处理到位就会导致排水管道连接处发生漏水或者受到其他物质的影响使市政工程质量受到影响。
2.2砂浆质量不达标
在进行施工时,砂浆的质量也对整个市政工程的质量有不可忽视的作用。目前我国市政排水管道施工中仍存在砂浆质量问题,这样在进行砌筑和检查井时,会造成质量不合格,使排水管道工程施工存在隐患,最终导致整个市政工程质量存在一定的问题。
2.3施工人员工作不严谨
在进行市政排水管道施工时施工人员需严格按照施工图纸进行施工,才能保证市政工程排水管道的质量。市政工程排水管道施工对图纸的要求较高,因此在进行排水管道图纸设计时就需要结合实际的情况对图纸进行研究并更改,同时也需要工程施工人员具有专业的素质和能力,方可在施工时严格按照图纸要求进行操作,但是目前一些市政工程施工人员专业技术能力不达标,易对排水管道施工造成严重的质量问题。
2.4管道错位问题
在进行市政工程排水管道施工过程中会出现管道错位的情况,造成倒坡和积水的情况出现。出现这种情况的原因是由于没有综合考虑到地质因素,同时排水管道在受到水力等外力时,易出现管道错位,出现倒坡和积水。倒坡积水程度严重就会造成排水管道漏水,影响管道的正常排水功能,对周边的居民及建筑造成不可估量的影响。
2.5管道回填土施工问题
在进行市政工程排水管道施工中在铺设完管道后,应进行回填土施工,主要就是将管道用土进行掩埋,该过程很容易出现事故,如在进行回填土施工时选择的土壤与水分的比例不准确或是选用的土质要求不达标,或施工单位使用器械施工不当而对管道产生较大压力,而导致管道受压变形。因此在施工时,即使前边的施工步骤都是高质量的完成,但是在最后回填土掩埋的过程中出现质量问题,从而影响整个市政工程的效率和质量。
2.6边坡及附近发生局部坍塌或现滑坡现象
在进行市政工程道路排水管道施工过程中,还存在边坡出现坍塌或者滑坡的问题。在施工过程中,有些施工单位为节省开支,在对有地下水的部位没有进行合理的措施,土层常年潮湿,日积月累就会出现变形,对施工管道的稳定性造成一定的影响,在受到比较大的外力的作用下,管道周围就容易出现坍塌或滑坡现象,就影响了市政工程施工的质量。
3应对措施
3.1做好施工准备
在进行市政工程道路排水管道施工前应做好施工准备有效保证施工顺利进行。应熟悉图纸并理解图纸,结合图纸对管道的总长度、挖掘地的相关地形地貌等基本情况进行了解分析,一定要做好标记和预防措施,确保全面考虑施工过程中会遇到的各方面的问题,为后续施工做好准备。
3.2充分掌握沟槽开挖技术
在对市政排水管道工程做好准备工作后就进入排水管道施工阶段了,要确保施工人员具备专业的沟槽开挖技术,保证施工质量。现如今我国发展迅速,施工区域很可能存在很多地下管道和低下线缆工程,开挖沟槽很可能会导致地下的这些因素造成损坏,工程施工人员就需要在施工之前掌握清楚施工区域的地下是否存在线缆、河流、管道等。针对这些情况需工程施工人员据此制订合适的沟槽开挖方案。同时在沟槽开挖中,可采取人工或机械挖掘的方式,但应根据施工中实际的情况进行合理分析并选择适合的挖掘方式。现如今我国的市政工程道路排水管道施工过程中大多采取机器挖掘的方式,从而提高工作效率。除以上情况外,还需要在沟槽挖掘之前选择好土方堆放的地点,在最大程度上降低沟槽开挖的土方造成的人们生活和交通的影响。最后在沟槽挖掘时要严格控制施工过程,施工人员要注意土层剥落的情况,避免造成人身伤害,同时注意夯实挖掘沟槽两侧的泥土,使其达到标准。
3.3严格按规范进行排水管道安装
准备好相应的设备和材料,检查相应的材料、强度、标高、位置是否符合要求,在检查合格之后将管道放置在预定的合适的位置,在放置过程中要防止管道遭到破坏。放好后,对管道进行固定,然后对管道口进行清理,使管道口保持湿润,压实橡胶圈,保证接口平直整齐,不能出现裂缝,接下来使用水泥砂浆密封接口,再用水淋浇接口进行养护。这样管道安装工作按照要求操作,才能最大限度的提高市政工程的质量。
3.4解决渗水漏水问题
在市政工程排水管道施工过程中还会出现渗水的问题,想要解决这方面的问题就需要对以下几方面进行管理。
(1)对选购的管道材料进行严格的控制,不能以次充好,管道的质量是影响工程施工质量的最根本的问题,因此在选择管道时,就需对管道的尺寸和质量进行严格审核,并且保证管道在运输过程中不受到损坏。
(2)需要有相关的质量检测人员对管道进行详细的检查,有的管道因常年没有进行维护而老化,就会出现漏水的问题,这就需要检测人员对管道的情况进行监测及时报告,以便及时作出应对措施。
(3)需要注意的是管道连接处的密封工作,很多时候密封材料不合格或者施工人员对密封工作不够重视导致接口处密封不到位出现渗水漏水的现象,基于此就更需要加强对管道口之间的密封工作,避免施工过程中因密封问题导致渗水漏水。
3.5解决回填土问题
在进行市政工程排水管道施工完成后,最终要完成回填土作业,在回填土作业前,应清理管道周围的环境进行清理,将积水和淤泥等杂物清理干净,防止填土过程中有水渗入。在进行回填施工时,要将添加到管道周边的材料夯实,使回填料的密度保证在96%以上,管道顶部一定范围内按照相关规范要进行人工回填并夯实,其余部分可使用施工设备进行操作,距离管顶0.5m范围内不要出现含有冻土和大砖石的物质进行回填,以防对管道接口造成损坏。
3.6加强施工管理工作
在对排水管道进行实际施工过程中,要加强管理工作,从而保证管道施工质量。施工人员在进行实际施工时要根据相关的操作规范进行施工,控制好误差,保证将管道施工的影响降到最低,才能在最大程度上保证工程施工的规范性和准确性,同时还要加强对施工人员工作的监督管理,在保证施工进度的同时确保施工的质量。
4结束语
随着城市化建设的发展,市政工程道路排水管道工程已经成为了市政工程中重要组成部分。通过上述对我国目前的市政工程道路排水管道施工的特点、重要性和存在的问题等方面进行了剖析,并提出了一些解决问题的方案和措施。希望通过相应的措施能改善目前工程施工中存在的一些问题,提高我国市政工程的质量。
参考文献
[1]龚祖旺.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].工业c,(39):188.
[2卖卖提肉孜.市政工程道路排水管道施工技术要点[J].商品与质量建筑与发展,(1):45C47.
[3]尤建.浅析市政工程道路排水管道施工技术要点[J].建材与装饰,(47):258C259.
[4]秦纪伟.沿海软土地区排水管道工程深基坑支护设计与施工[J].建筑技术,,48(11):1204C1207.
关于防止室内排水管道堵塞的论文
摘要:结合实际,重点阐述了防止室内排水管道堵塞的原因。
关键词:室内排水管道;堵塞;防治措施
室内排水管道堵塞是建筑安装工程施工中常见的一种质量通病,是管道安装与土建施工配合难以解决的老问题。建筑安装施工单位必须为用户提供符合使用功能的舒适、卫生、安全、方便的卫生器具。室内给排水工程交付使用后,因管道堵塞而造成污水溢流,即污染生活环境又给居民生活带来麻烦。
土建与安装交叉施工中,管道被堵塞的现象非常多,特别是卫生间卫生器具排水点和地漏更为严重。即使管道安装后,管口用水泥砂浆封闭,还往往被人打开,做为打磨水磨石地面或清洗水泥地面的污水排出口或室内生活垃圾的排放点,有的甚至从屋面通气口、雨水斗落人木条、碎石、垃圾、砂浆等,以至造成管道的堵塞。轻者耗工疏通,重者凿打砼地面,返工拆除管道重新安装,这样既耗工耗料,又影响居民生活特别是居民装修后损失更大。有的排水管道管腔内已部分堵塞,在通水试水过程中未能及时发现,投入使用后,必然出现管道堵塞,影响用户使用。为了避免交叉施工中造成管道堵塞现象,在管道安装前,除应认真清通管腔杂物,合理按规范规定正确使用排水配件;安装管道时应保证坡度,符合设计要求与规范规定及排水管口采用水泥砂浆封口等措施外,还必须采取如下多种技术措施以防止管道堵塞:
1、建筑结构需要原因,当立管上设有乙字管时,根据规范要求,应在乙字管的上部设检查口便于检修。
2、当设计无要求时,应按施工及验收规范规定,在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管应设置清扫口,在转角小于1350的污水横管上,应设置检查口或清扫口。
3、为了防止存水弯水封破坏,而造成卫生器具内发生冒泡、满溢现象,严重影响使用,应采取如下措施:a.正压现象:污水立管的水流流速大,而污水横支管的`水流流速小,在立管底部管道产生的压力大于大气压(正压值),这个正压区能使靠近立管底部的卫生器具内的水封遭受破坏。为此,污水管安装时,连接于立管的最低横支管与立管底部应保持一定的距离:即当建筑层数为4层以下(含4层)时,其距离为≥450mm;当建筑层数为5层、6层时,其距离为≥750mm;b.负压现象:卫生器具同时排水时,而引起管内压力波动,在存水弯的出口处产生局部真空,当污水立管排流量较大时,在立管上部短时形成负压的抽吸作用,而造成水封破坏。为此,约束污水立管内产生的负压,污水立管宜采用粗糙管,对水封的保护是有利的;c.自虹吸现象:自虹吸对存水弯水封的破坏是卫生器具排水时产生虹吸作用的结果。实践证明,增大污水横支管的坡度,有利于水封的保护。为此,污水横支管安装时,对于排水铸铁管宜采用国家<采暖与卫生工程施工及验收规范》中规定的“通用坡度”,不宜采用“最小坡度”;对于排水塑料管宜采用“标准坡度”,不宜采用“最小坡度”。d.毛细管作用:在存水弯的排出口一侧因向下挂有毛发类的杂物,由毛细管作用吸出存水弯中的水,使存水弯水封受到破坏。为此,存水弯安装完毕后,应采取临时封堵措施、防止存水弯内部被杂物堵塞。
4、排水管道安装时,埋地排出管与立管暂不连接,在立管检查口管插端用托板或其他方法支牢,并及时补好立管穿二层的楼板洞,待确认立管固定可靠后,拆除临时支撑物,此管口应尽量避免土建施工时作为临时污水排出口。在土建装修基本结束后,排水明设支管安装前,对底层及二层以上管道作灌水试验检查,证实各管段畅通,然后用直通套(管)筒将检查口管与底层排出管连接。
5、排水管道施工中,待分段进行排水管道充分灌水合格后,在放水过程中如发现排水流速缓慢时,说明该水平支管段内有堵塞,应及时查明水平支管被堵塞部位,并将垃圾、杂物等清理干净。
6、为了保证楼面地漏及屋面管口免受黄砂、石子、垃圾等掉落入排水管内。所有地漏及伸出屋面的透气管、雨水管口应及时用水泥砂浆封闭,并经常检查封闭的管口是否被土建工人拆开,一旦发现应及时采取有效措施,防止管道堵塞。
7、卫生器具就位时,先拆除排水管口的临时封闭件,检查管内有无杂物,并把管口清理干净。如有条件可用自来水连续不断地冲洗每个排水管口,直至水流通畅为止。应认真检查卫生器具各排水孔确实无堵塞后,再进行卫生器具的就位。坐式大便器就位固定后,应将便器内排水口周围杂物擦拭干净,并用一至二桶水灌人大便器内,防止油灰粘贴甚至堵塞污水管口。便器安装后,将排水孔封闭,并采取有效措施,以免污染,造成便器堵塞。浴缸就位后,应在灌水试验确认排水栓无堵塞现象时,采用塑料布塞住排水栓,并用胶纸封死,防止砂浆及垃圾等落入排水栓,堵塞排水管道,并对浴缸采取加盖保护措施,防止污染,保证浴缸按原来品质交付用户使用。
8、土建在砌筑小便槽时,污水管口应用木塞堵住,土建在抹水泥砂浆或装修瓷砖面层时,砂浆及垃圾易掉入污水管内。待通水能力试验合格后,再装排水栓并加以防护措施。
9、在土建进行水磨石地面施工时,应积极配合土建确定临时排水措施,避免排水管道作其排水通道。
10、排水栓、地漏等处存水弯塞头在交叉施工中暂不封堵,待通水试验前冲洗后再行安装。施工过程中采用以上防堵措施,可有效地避免排水管道发生堵塞现象。但是,为了确保工程质量,优质为用户服务,在工程竣工验收前,还必须按规范对室内排水管道作通水能力试验。《采暖与卫生工程施工及验收规范》指出:“室内排水系统,按通水系统的1/3配水点同时开放,检查各排水点是否畅通,接口处有无渗漏”。根据规范要求,室内排水管道通水能力试验应自上而下进行或在浴缸、洗脸盆、水槽等用水设备处充满水,再行通水试验,以不漏不堵为合格或在便器内丢人二至三张纸,观察纸是否很快被抽吸到污水管道内,并畅通排至室外管井处为合格。室内排
水系统通水能力试验的步骤是:
a.按管路系统的层数先逐个开放给水排水的各配水点,检查各排水口及立管应畅通无阻,接口处无渗漏。
b.按管路系统每层的给水系统配水点数同时开放1/3配水点,各排水口及立管应畅通无阻。
c.按各管路系统的总配水点数同时开放1/3配水点(一般在最高层),各排水口及立管应畅通排流。
总之,室内排水管道在施工过程中采用行之有效的防堵技术措施及进行通水和通球试验,对检查和治理管道堵塞,搞好管道安装与土建密切配合施工,提高工程质量起着极其重要的保证作用。
1.1施工材料选择
在开展室外给排水管道施工工程之前,首先要准备好所需材料,以确保施工的顺利进行。一般来讲依据施工性质来讲所需的材料有四种类型,即给水铸铁管、排水铸铁管以及钢筋混凝土管和陶土管。这些材质的给排水管会被依据不同的抗腐蚀程度,被应用于给水或排水。
1.2安装要求
室外给排水管道安装过程中,一般情况下都采用的是直埋铺设的办法,除非遇到一些较为特殊的情况,会选择地沟敷设的办法。施工过程中给排水管道中的不同部件安装过程是存在不同要求的,必须依据规范的操作要求开展施工才能保障工程的完工质量。
首先,在管道接口、转弯处以及三通支管的安装上,都要事先设置好支墩,以保障管道的稳定性。支墩的设置材料可以选用砖块、石块或是混凝土进行施工,并且若是给水管道的DN≤350毫米的情况下,并且经试验后压力小于1兆帕时,则不用在格外架设支墩。值得注意的是,施工过程中,若是在冻土或是松软土质上进行施工架设支墩时,一定要事先将土壤作出处理。
其次,在安装室外给排水管道中的套箍接口和承接插口的`过程中,其具体的结构与材料选择一定要满足具体的施工规范要求和设计要求。要求管道的灰口的平整度、饱满度以及光滑度和密度等都要均匀,且填料的承口边缘不能低于2毫米。
再次,管道的阀门安装及其严密性要满足设计与规范中要求的型号、规格类型,并且在实际的施工过程中,给排水管道的进出口方向和位置摆放一定要正确并且密封性一定要好,还要保持清洁程度。
最后,给排水管道的铺设要求,给水管道与排水管道在铺设的过程中,一定要采用不同的标高进行平行铺设,并且二者之间的距离设定要依据具体的工程设计作出明确规定,一般在500毫米左右为宜。若所铺设的给水管道的直径是小于200毫米的情况,则给水管道管壁之间的间距要不大于1.6米;若是铺设的给水管道的直径大于200毫米的情况下,则管壁之间的距离要不大于3.5米的距离。一般来讲,在施工过程中管道的铺设多数是给水管道在排水管道之上,以免发生污水泄露的情况,污染用水水质。若是遇到特殊情况,排水管道不得不置于给水管道之上,则一定要做好相应的保护措施,避免造成泄露情况发生,出现二次施工的麻烦。
除此之外,在给排水管道的埋深过程中,还要对具体的施工情况做具体分析,如地面的冰冻、载荷程度、管道的交叉情况以及阀门的设置高度等等方面的问题都要分析清楚。如,在北方开展给排水的管道施工过程中,就要考虑北方最为寒冷季节冻土深度情况,将管道的埋设深度在冰冻线的20厘米以下。同时,对于给排水系统中的其他附件的安装,如室外消火栓井、阀门井等构筑物,具体的规格、结构和尺寸等都要依据管道的设计图纸作出要求。
在管道的安装管沟挖掘完毕且规格符合要求后,相应的附件安装以及防塌安装准备都完成后,就可以开始管道的安装。
2.1铸铁管道的安装
铸铁管道在安装过程中一定要严格遵循施工规范进行。首先,要对管道质量是否符合施工要求进行检测,若是出现裂纹和破损等情况就要及时进行更换或是采取补救措施。与此同时,还要对管道的防腐层铺设的沥青作出检查,若是出现空缺和漏洞要及时补涂。值得注意的是,补涂过程中造成的承接口内侧的沥青污染,要及时用抹布或是气焊擦掉或打掉,以此保障接口的严密性与清洁程度。其次,在下管的过程中,也要严格铺设,保障施工质量与效率。要依据铸铁管的具体长度来确定管段的工作坑位置,事先将工作坑在铺设之前挖掘完成。在铺设时要注意将管道的承接口朝向自来水的方向,以确保在安装过程中能够方面其他管件的安装。同时,给水管道的下管方式通常有两种,即人工下管法与机械下管法两种,具体的应用情况要依据现场的情况作出选择。人工下管法一般应用于管壁直径小于或是等于200毫米的管道施工中,施工人员可以依据管道的程度选取压绳的距离,一般在半米或一米左右为宜,然后依据事先在管沟两侧设置的地锚为基准,由两侧施工人员共同放绳将管道轻轻放下,最后在进行固定。而机械下管法通常应用在大直径的管道下管中,一般人们会选用起重机进行下管。下管的过程中要注意起重机距离管沟的距离不能小于1.5米,以免下管的过程中发生沟壁发生坍塌的情况。
2.2钢筋混凝土给水管的安装
混凝土管有两种类型,即预应力水管与自应力水管两种,在给排水系统中发挥着重要的作用。因此,对其进行安装也要依据操作规范与设计要求进行,保障安装质量。首先,混凝土管道的安装要在管沟的上部架设跳板,然后沿着水流的方向为基准将多根管道依据承接口指向进行排序。其次,在混凝土管的下管施工中,可以事先在管沟两侧的钢架上设置倒链,用其将管道吊起,然后将跳板抽调,将连接管下沟。以此种办法将第二根、第三根水管以此下沟,然后固定埋深。混凝土管道的承接口处的连接可以选用橡胶圈进行固定密封,确保管道的密实性。最后,要对混凝土进行打口操作,对承接口处的橡胶圈进行用力的捶打,使其密封性达到最好,然后在以此连接其他管道依次进行处理。值得注意的是,每根管道在安装过程中都会产生一定的坡度线误差,所以要随时的对其进行调整,以免管道连接完成后密封度的降低,影响使用质量。
3结语
综上所述,室外给排水管道施工是建筑施工中的重要组成部分,其施工质量的好坏不仅对工程项目的整体质量好坏产生影响,还严重影响人们的生活质量与品质。因此,在施工过程中,施工人员一定要依据图纸设计与施工规范,严格进行管道的安装工程,保障施工质量的提升。
参考文献
[1]王春艳,李茹,王曙光.谈如何做好建筑工程给排水监理工作[J].工程与建设,(01):111-113.
[2]丰幸福.浅谈城市给排水管道施工质量管理与控制[J].科技信息,(19):718.
[3]王前进,李凤云.常用室外给排水管道性价比分析[J].山西建筑,(02):132-134.
一、施工技术要点
1.1给排水管道安装的技术要点
(1)近几年来,在建筑工程的水管材料中,UPVC管多用于排水管,而PP-R管则多用于给水管材。和从前的金属管道比较,UPVC管和PP-R管都有水流阻力小、安装方便、卫生安全、使用寿命长、自重轻、耐压强度高以及耐腐蚀等特点。
(2)排水胶粘接是UPVC管材的主要连接方法。在使用粘接剂前必须摇均匀。必须把承查口和管道部位整理干净,要尽量缩小承插间隙。给承插口打毛时用锯条或砂纸,在承口内涂一层均匀的胶,外插口部位则涂两次,根据天气的实际情况增减胶干时间,通常在胶干30~90秒后插入。粘接不能让水侵入。为了有效避免发生弯管、胀坏、拉坏等,因此,一定要安装管道伸缩节。为了避免伸缩节的插口在温度降低时脱离橡胶圈以致管道中断以及温度升高时胀坏接口,因此,应根据周围的温度情况,进一步控制伸缩节的插入,并在插口处作记号,这样也便于对伸缩节及其插口进行有效控制或检查。需注意的是,安装时,不要把伸缩节进行反向安装。下面是管道因温度变化而引起的伸缩长度计算方式:△L=L×△t×α方程式中,△L代表管道伸缩长度,单位是m;△t代表温差,单位是℃;L代表管道长度,单位是m;α代表线膨胀系数,通常取值7×10-5m/m℃。
(3)螺纹以及热融连接是PP-R管材最主要的两种连接方法。其中,最安全的连接方法是热融。连接前必须把附件以及管道上的异物和灰尘清除掉,连接时应将管道无旋转地插入加热套管内,直至达到一定深度;同时将管件无旋转地推到加热头上进行有效加热,加热到一定时间后,同时把管件和管子取下,并无旋转地快速而均匀用力插入到指定深度,以使接头处有效形成均匀凸缘。
1.2给水管道试压
对于已安装的阀门、管等,都要在管道安装结束后进行比较全面的核查,全部符合设计以及技术规范后,拆掉不适合和管道一起试压的配件,并用短管作为临时的替代品,关闭全部开口,并把气从高处放出,把水从最低处注入。进行系统试压说必须采取相应的救急措施(如排水或泄水的应急方案),如果发展试压异常,必须及时中止。如果要吹洗管道,必须在试压合格后。
二、施工工艺
2.1高层建筑中给排水施工的重难点
(1)高层建筑土建施工阶段。此阶段通常比较容易疏忽排水预埋工作,因此,常常会导致预留、预埋发生错误,严重的还会发生漏留、漏埋等情况。
(2)标准层。标准首层和转换层的建筑构造通常比较复杂,管道施工常因梁、柱繁密而难以进行;标准二层以上给排水套管、管线以及洞口留设基本相同,施工质量直接影响到建筑物的美观以及使用功能。
(3)地下室。在高层建筑中,大部分的重要设备都是安装在地下室,其使用功能严重受到数量繁多的设备管线以及空间的影响。因此,对建筑设计图进行核对时,必须和设计师进行有效沟通,以便于在事前对问题进行有效解决。
2.2施工方法
为了有效解决高层建筑中的给排水工程施工中遇到的难点问题,本文主要论述样板层、预留预埋、分区施工等措施。
(1)样板层。为了进一步确认标准层中每层卫生间用品的定位尺寸,管道的型号、大小、位置、安装形式以及各种支托架、管道配件等的布置方法。通常,在高层建筑中,层数是比较多的,标准层也基本相同,因此可以从中选出一层作样板层。为了避免在施工中遇到管线安装困难等问题,施工前最好对设计图有比较详细的了解,发现问题时及时和设计及管理等部门进行有效沟通,以使安装数据得到进一步确定。对样板进行施工时,必须对管线平面的标高及位置进行有效控制,然后按照合理的设计标准来选择洁具及管道配件。
(2)预留预埋。管井、空洞、套管在预留预埋方面是否准确,对工程的施工质量非常重要,它在很大程度上对厨、卫管道的安装及使用造成影响,因此,为了防止对构筑物结构造成损坏,必须进一步加强此项工作的施工作业。
(3)分区施工。垂直高度高、面积大,并且在施工管理方面有比较大的难度,是高层建筑物施工的主要难点。因此,为了对高层建筑的垂直空间进行有效利用,通常用分区安装的方法给其施工,以有效避免施工作业面的杂乱情况,并在一定程度上缩短工程的施工时间。
三、质量控制
3.1给排水材料质量的事前控制
(1)对施工工人进行岗前培训,使其技能水平达到一定程度。
(2)对进场的材料进行检查,对于不合格的产品必须做严格处理。
3.2质量的事中控制
为了进一步保证工程项目的整体质量,必须高度重视施工阶段中的工程质量,并且必须对其进行有效控制。下面简要列几点工程项目中比较重要的质量控制点:(1)预埋件及预留洞尺寸、位置;(2)设备及管道的防雷质量;(3)管道伸缩节、支吊架的距离和安装;(4)检查防水套管的刚柔性、壁厚直径、材质、尺寸以及埋设位置。
四、结语
对排水管道工程进行施工作业时,必须根据工程项目的实际情况,对每道工序进行严格把关,这样才能在最大程度上保证整个工程项目的良好质量。
一、雨水箱涵工程
1.1地基处理
在对地基进行处理时,要严格遵循设计图的具体要求,将箱涵底板落在中粗砂层或砾质粘土层上,如果地基的土质比较差,就要及时的将这部分地基及时进行清除,要全部清除干净,直至中粗砂层或砾质粘土层,要对超挖的地基进行换填,一般要换填中粗砂,之后要进行分层洒水夯实,要把握好每层的厚度,一般控制在30CM左右,密实度要大于95%。
1.2主体结构施工
基底在经过一系列措施进行处理后,要进行检查验收工作,在验收合格的基础上才能继续进行基础垫层砼灌注。基础垫层砼灌注一般要采用现场搅拌的形式,还要运用到人力车来进行运输,要保证捣固密实,在顶面施工中要保证抹平。箱涵箱体的施工的程序是非常严格的,首先要进行测量放线,然后扎底板和侧墙下部钢筋,之后进行底板模板的安装,在灌注底板砼之后要保证侧墙内侧和顶板模板的安装,在以上工序顺利进行下就可以扎结顶板和侧墙钢筋,进行安装侧墙外侧模板的工作,最后再灌注侧墙和顶板砼。
1.2.1扎结底板和侧板下部钢筋,灌注底板砼扎结底板和侧板下部的钢筋一定要等到垫层砼凝固后再进行,可以借用经纬仪来进行交汇通道纵横中线的测量,要严格按照设计要求来进行箱体和钢筋大样的施工。在外模的安装上要处理好与底板砼的高度,在垫齐垫块经验收合格后,在进行底板砼的灌注,要求捣固密实,表面按设计抹平。
1.2.2安装内侧墙及顶板模板内侧墙模板和顶板模板的安装,要采用一些进口的烤漆板,在安装中要等到底板砼充分凝固之后再进行施工,放出中线按设计门架密度和高度在砼底板上搭设门架。另外,侧膜及顶板模型的`安装要做到高度计宽度的准确,还要保持结构牢固。
1.2.3扎结顶板和侧墙钢筋在枯板钢筋放大样后就要及时进行扎结,将顶板的钢筋伸入到侧墙内的钢筋同侧墙钢筋进行扎结,要注意安装时要垫齐垫块,还要控制好保护层的厚度,做到厚度适中。
1.2.4安装外侧模板主体工程施工中,外侧模版的安装要严格按照图纸进行施工。在安装外模前,好药做好相关检查,要处理好底板与侧墙接头处的砼,可以进行凿毛冲洗来达到浮碴的有效清除。在清除之后再进行外模的安装,要保证外模用的拉杆与内模的有效联结,在砼的厚度上也要控制好,要保证厚度适中还要能够保持模板不走样。在钢筋扎结完毕后,要严格进行验收,只有经过验收合格后并经监理检查签认后才能进行灌注砼的程序。
1.3注意事项
在施工中要注意一些重要部位的施工要点,在箱涵箱体的砼灌注时,要采用商品砼,在灌注时要注意两侧的对称,在运用地泵灌注施工时要注意,只有在侧墙灌注完毕后再进行顶板的灌注,要保证灌注的质量。还要注意砼的养护工作,要做到及时养护,要保持湿润有水,在遇有特殊情况时,为了防止太阳的暴晒及干燥,还要加盖一些草袋。在养护时要进行专人养护,以此来保证砼的固结,最终实现施工质量的有效保证。在暗渠砼的施工中,要保证施工强度能够达到设计的具体要求,之后再进行折模,在对侧墙模板进行拆模时,要注意时间的把握,。对顶板的支架及模板进行拆除时,要在7天以后进行,还要保证强度能够达到设计的实际要求。在拆除侧墙上的拉杆时,要注意孔眼的及时填塞,注意表面的装饰处理。最后,在墙背土方的回填中,要做好侧墙背后的填土工作,以保证施工质量的实现。
二、雨、污水管道工程的施工
雨水及污水管道工程的施工,要做好与道路工程施工的配合,这样才能合理的安排施工日期,这样能够有效的节约施工成本。管道施工前要做好相关的调查,要标好污水及雨水管线的具体位置及标高,可以采用人工配合机械的方式进行管沟的开挖施工。在施工过程中要严格遵守施工程序,严格按照沟槽的开挖,地基的处理,管基的施工,管道安装及包封,管沟回填等施工顺序进行,在垂直方向的施工中还要坚持先深后浅的施工原则。
2.1测量放线
在进行测量放线施工中,要由专业的测量人员来进行测量。基槽开挖前,要由专业的测量人员来做好测量的定位及施工放线工作,在测量放线前,还要对甲方所提供的控制桩点进行仔细的复核,在复核之后还要及时报与监理和甲方进行审核。施工放线要保证管道在线的中位,做好标记工作,一般每隔20米钉设标记桩,要保护好这些标记桩,在运用机械进行开挖前,还要把管道中线用石灰粉施放好开挖边线。
2.2管沟开挖
管沟的开挖,可以采用多种施工方法,在施工方法的选择上可以根据管线的具体分布及实际的地质情况来进行选择,实践中采用人工与机械开挖两种方法,在遇到管线的埋深较浅的情况及管径较小的工段时,要采用人工开挖的方法。
2.3地基处理
在对基底洼处进行整平工作中,要注意沟底杂物的清除,在一些不良地质情况或承载力不符合要求的地段,要注意及时与设计单位和监理单位进行积极协商,要根据具体情况,分别采用重锤夯实、换填片石、填筑碎石、排水、降水等方法及措施来进行处理。在地基处理过程中要加快基础施工,以尽量减少地基的暴露时间。
2.4管基施工及管道安装、包封
在开挖完成后,要及时报与监理进行验收,合格后方可进行重新放线定位,钉设高程控制桩,要及时支模浇筑砼垫层,报保证垫层强度能够满足设计要求,施工中可以选用墨斗弹放管道中线的方法进行安管作业。
2.5管道接口
在施工中,管道的接口施工是非常关键的一环,在污水管道的接口处理上,可以采用橡胶圈进行接口施工,在接口插口端要套上胶圈,要保证胶圈的放置平正,在放置好胶圈后用起重机来吊起管,将插位对正于装好的另一管的承口位,用卷扬机将管徐徐拉入,在拉动的过程中要注意速度的控制,注意用力的均匀,还要派专人来检查胶圈的具体滚入情况,要保证胶圈和承口的接触良好,做到均匀紧密。
2.6检查井砌筑、管沟回填
污水管道的施工在进行完毕后,要检查好施工强度,在检查合格后要及时分段进行闭水试验,检查合格后,要做好清底回填工作,这样才能有效的减少暴露的时间。排水管的回填工作可以从管道的两侧平衡进行,还要做好回填夯实施工。
三、结语
总而言之,城市污水管道及雨水管道工程关系着城市的安全,相关的施工主体要注意施工工艺及施工方法的不断改进,这样才能有效提升给排水管道的具体功效发挥,随着科技的进步及新的施工方法的运用,可以通过先进施工技术的采用来实现城市给排水管道工程的施工质量。
市政排水管道工程施工技术论文
一、市政排水管道工程施工技术要点
1.1施工准备阶段
在施工准备阶段一定要先对施工的图纸进行熟悉,工程在施工中要按照施工图纸来进行施工,对施工图纸熟悉能够避免在施工中出现失误的情况。在对施工图纸进行熟悉的时候,设计方和施工方要进行必要的沟通,这样才能更好的将设计方的设计意图进行明确,同时施工方才能更好的了解施工意图。施工方为了更好的保证施工的质量要对施工的图纸和施工现场的情况进行比较,这样才能更好的掌握施工现场的情况,在进行施工的时候才能做到施工不会受到影响。在对施工图纸进行熟悉的时候要对施工图纸中的测量情况进行复核,这样可以在施工中避免出现错误的情况。在施工图纸中,每隔一定的距离就会设置一个水准高程参照点,这样可以更好的对施工管道进行测量,同时在进行测量的时候能够更佳的方便。在施工准备阶段,施工方要对施工现场的情况进行勘察,同时对施工中可能存在的故障要进行排除。在施工前对施工现场的情况进行了解,这样可以在施工中避免出现很多的影响施工进度的情况,同时也能避免对施工现场估计不足的情况。在对施工现场进行勘察的时候,对可能会影响施工进度的情况可以进行事先的排除。在施工中,非常容易遇到施工管线和城市道路交叉或者是和其他设施交叉的情况,这样就会影响市政给排水工程的施工,对存在的这种问题要找到解决的方法。在市政排水工程施工中,进行施工放线是非常重要的一个环节,同时也是整个工程的重要前提。在进行放线测量的时候要保证整个工程可以顺利的进行,同时要对地面的障碍进行排除,同时要保证准备工作是非常的严密的。在进行放线的时候,要对中心线的位置和边坡系数进行考虑,同时要对沟槽内的开挖情况进行限制,这样才能更好的保证沟槽内的支撑能够起到更好的效果,这样能够更好的保证施工工程的安全。在进行市政排水管道工程施工的时候,放线要面临的问题非常多,因为管线的长度非常长,因此,在市政排水管道施工中施工面非常宽,这样就会给城市的交通带来很大的影响,因此,在进行市政排水管道工程施工的时候一定要将出现的矛盾进行很好的解决,这样才能更好的保证城市的正常运行不会受到影响。
1.2管道施工
在管道施工中,要先进行管沟的开挖工程。在进行开挖以前要对开挖的土质情况进行必要的分析,对土质情况进行了解才能在施工中获得更好的效果。在进行边坡放坡的时候要对其合理性和科学性进行了解,同时也要对其经济性和安全性进行分析。在进行管沟开挖的时候要对槽底的高程进行必要的测量控制,在开挖的过程中要不断进行测量,这样能够避免出现超挖的情况,同时在施工中要进行必要的夯实回填,同时避免在槽底出现积水的情况。在进行回填的时候一定要保证回填土质的质量,这样才能更好的保证施工工程的质量。在工程施工过程中,进行施工测量是非常必要的,对施工测量的技术也是有一定的`要求的,因此,在施工过程中要设置专门的人员来进行,保证施工测量能够准确和及时的完成。在施工过程中,每道工序在结束以后都是要进行测量的,同时在进行测量的时候要保证其没有出现差错,这样才能进行下个工序的施工。开挖管沟时就应进行管材准备工作,在开挖管沟即将结束时,就应将管材运进工地,并认真负责的对管材进行检查,严格把好质量关。在管材安装进管沟之前,应按照设计图纸要求对条基中心线、边线、井基等尺寸和高程的检查。
1.3闭水试验、管沟回填
进行闭水试验时,应严格按照试验要求对管材进行质量检查,如果质量不达标应采用细砂浆修补,发生渗水部位应采用水泥浆刷补填死。管沟回填应在闭水试验合格后进行。腹腔回填即是在管顶部50厘米之内进行回填。进行腹腔回填时应严格按照设计要求进行,并进行过筛,确保回填时不会有超过10厘米的杂物填入,且在回填时注意沟内是否有积水,若有应及时处理,最后严谨使用腐植土、垃圾土和淤泥等进行回填。
二、市政排水工程施工中常见质量病害预防措施
2.1管道位置偏移、积水
在施工前进行交接桩复测与保护时应严格认真的依照施工测量规范与规程;根据有关规定、及水文地质条件、设计要求埋置深度进行施工放样,还应严格认真的依照样桩进行施工,且做好沟槽和平基的轴线和纵坡测量验收。若是在施工时遇到意外避让构筑物,应在适宜的位置进行增设连接井,并以直线进行连通,且连接井转角度应大于135度。
2.2管道出现渗漏水,闭水试验不达标
管道选用的管材必须具有质量部门提供的合格证和力学试验报告等资料;对管材的外观质量应要求其表面平整、无松散、露骨及蜂窝麻面形象,对发现的质量问题应采取有效的处理措施,而后进行使用。应选用质量达标的接口填料,而后采取合理的施工技术和试验配合比进行施工,最后根据相应施工操作要求进行施工。应认真负责的按照设计规范进行施工,从而保证管道基础强度和稳定性,地基地质水文条件不合格时,应采取换土改良措施,从而提高基底承载力。严格进行砌井检查,确保砌井内砂浆饱满,无遗漏勾缝;应预先在出现渗漏处做好标记,且在管内水排完后进行处理;针对麻面渗漏应采用水泥浆涂刷,如是情况严重还应进行返工处理,以防出现渗漏。
2.3回填土出现沉陷
应对回填夯实的机具进行合理的选择;有针对性的选择适回填填料的种类;并严格、合理的控制填料含水量,杜绝带水回填施工。对其它构筑物不会造成影响的沉降采取表面处理,若是造成结构破坏的应挖除并换填稳定性较好的材料,通过压实充分补充被破坏的构筑物。
三、结束语
对市政排水管道工程施工技术进行必要的分析,能够更好的促进市政排水管道工程的施工技术水平得到提高,是非常有意义的。在城市建设过程中,一定要保证城市基础工程建设的质量,这样才能更好的促进城市发展,为经济和社会的发展奠定基础。
★ 技术交底范本
★ 安全技术交底制度