以下是小编精心整理的电力变压器故障诊断办法研讨论文(共含3篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。同时,但愿您也能像本文投稿人“蓝森小子”一样,积极向本站投稿分享好文章。
1概述
电力变压器对于电力系统而言非常的重要,它在整个电力系统中发挥着十分重要的作用,同时也是输变电系统中最为关键的一个环节。通过电力变压器,最主要就是实现电压变换、电能分配和传输。所以说要想使得电力系统能够安全地运行,必须首先要保证电力变压器的正常运行,同时,电力变压器的正常运行也是提供更加可靠、优质和经济的电能的重要保证,电力变压器的健康状况和运行状况都将对整个电力系统的安全产生重大的影响。因为一旦电力变压器出现故障,不仅会影响到电力系统的输电能力,甚至还可能会造成电力系统的大规模瘫痪以及人身事故,进而给电力系统和居民都带来严重的损失。所以说提高变压器运行维护和技术管理水平是非常有必要的,同时减少电力变压器故障的发生也是电力系统迫切需要解决的一个重要问题。随着电力变压器的现代化,对变压器的故障诊断和检修都提出了更高的要求,电力变压器运行的高可靠性和检修的经济性已经成为了电力系统降低运行成本的一个关键。所以说建立起一种更好的电力变压器维护方式是十分必要的。
2电力变压器故障类型及其原因
2.1电力变压器中的磁路故障以及原因
电力变压器中的磁路故障是一种常见的故障,之所以会产生这种故障,主要是由以下几个方面的原因所造成的`。第一,有可能是因为穿心螺栓的绝缘管存在着过短或者破损和移位的情况,如果绝缘管过短或者出现破损和移位的情况,铁芯硅钢片中就会出现部分短路的问题,进而产生部分涡流的现象。如果有两个或者两个以上的穿心螺栓出现了这种现象,就会形成短路匝,从而会使得整个主磁道过热,严重时甚至还会使得整个铁芯都被烧毁。同时,如果主磁道过热的话,相关的绝缘体也可能会被烧坏,使得临近的组匝出现短路的问题。第二,铁芯硅钢片中间的绝缘体之所会出现老化或者损坏的情况,往往都是因为时间过长和受到各种客观因素的影响。在这种情况下,十分容易形成循环涡流,而且该循环涡流还会造成绝缘体过热,从而使得其它部件的安全也受到一定程度的威胁。第三,如果铁芯上的铁轭和铁心柱在进行对接的过程中,出现了对接不到位的问题,也会引起涡流并出现过热的现象。
2.2电力变压器中绝缘系统故障和变压器漏油故障的形成原因
除了磁路故障之外,电力变压器常见的故障还有绝缘系统故障和漏油故障,之所以会出现绝缘系统故障,很大一部分原因就是因为绝缘受潮,其次,还有可能是因为在变压器运行的过程中,所承载的负荷过强,而且在高负荷的情况下,还没有采取相关的措施对其进行有效的维护,所以就会使得绝缘油出现老化的情况,并且依附在线匝上,使得线匝受到严重的影响,从而导致绝缘系统故障的出现。如果在对整体电力变压器的绝缘结构进行设计的时候,没有充分的考虑存在相间绝缘裕度不足的情况,也容易造成绝缘故障。除此之外,电力变压器如果在生产的过程中其表面被污染了或者存在气泡,这样表面在放电时就会因为污染介质的影响而使得绝缘件无效,还有因为游离气体的存在而使得介质过热,从而进一步导致绝缘故障。另外,之所以会产生变压器漏油故障,主要原因就是对变压器的密封结构设计存在缺陷,进而造成渗漏的情况。此外,如果在生产的过程中,技术人员的焊接不够到位,也会造成渗漏油的情况。
3.1人工智能技术诊断
随着当前人工智能理论的出现和不断的发展,人工智能理论越来越多的被应用在了电力变压器的故障诊断之中,为电力变压器的故障诊断技术开辟了一条新的途径。通过人工智能的理论和方法,可以有效的将电力维护人员关于电力变压器故障诊断的一些经验和知识加以系统化,从而建立起电力变压器故障诊断和检修的知识库,通过这样不断的积累,可以使得电力变压器故障诊断与检修知识库得到不断的完善和丰富,有效的为工作人员进行电力变压器故障检修提供一些可靠的参考。当前应用得较多的人工智能技术有专家系统、神经网络和遗传算法等,但是由于技术方面的限制,每一种人工智能技术多多少少都还存在着一些不足,所以需要将各种人工智能技术结合起来使用,从而有效的弥足各自的不足,比如说可以将人工神经网络与专家系统进行有效的结合,这样可以有效的提高故障判断的正确率。随着当前传感技术和信息处理技术的不断发展,人工智能技术在电力变压器的故障诊断中将有着更加成熟的应用。
3.2推理技术诊断
一般而言,要进行良好的电力变压器故障诊断,必须要对电力变压器的结构有一个全面的认识,而且还要对电力变压器的设计、制造工艺都有一定程度的了解,这样可以有效的丰富生产运行及现场的诊断,同时,对于电力变压器的维修也起到了重要的作用。所以说电力变压器的故障诊断工作是一个综合性非常强的工作,当前主要是依据推理方法来获得相应的故障信息的,对于电力变压器的推理技术诊断大致包括以下几种。第一是简单阀值比较法,通过这种方法可以避免电力变压器故障判断标准的过于绝对化的情况;第二种是复杂模式识别,通过复杂模式识别可以测得一些复杂的具有内在联系的数据,进而有效的帮助电力变压器的故障诊断;第三种是综合故障诊断方法,综合诊断方法利用了人工神经网络和证据理论等多种方法,可以实现故障诊断的多级决策。
4结束语
电力变压器对于电力系统的正常运行有着非常重要的作用,所以务必要对电力变压器的故障诊断工作引起足够的重视,采取各种方式对电力变压器故障进行有效的诊断,从而保证电力系统的安全和正常运行。
参考文献
[1]丁华伟,朱利玲.电力变压器故障诊断监视系统设计[J].煤矿机械,,33(5):258-260.
[2]李超群.电力变压器故障诊断及检修[J].科技展望,(16):83.
[3]刘良.油浸式电力变压器故障诊断的研究分析[J].山东工业技术,(16):148.
[4]周玉秋.电力变压器故障诊断方法研究[J].黑龙江科技信息,2014(29):100.
电力输电线路自动故障诊断系统研讨论文
摘要:随着超高压电力系统的构成,大电网之间的互联,高压输电线路的故障对电力系统的安全运行构成严重威胁,针对电力系统故障诊断中含有大量的不确定信息和实时性要求高的特点。本文章以山东电力地方调控中心为例,提出了电力输电线路自动故障诊断的系统,并在故障定位实时发布系统的应用中,实现了运行维护和故障排除,通过实例的运用,有着较好的运行状态。
关键词:电力输电线路;运行维护;自动故障诊断
中图分类号:TM755 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2016)01-0085-02
山东电力地方调控中心实施过程,有着较好的应用。同时电力输电线路运行维护过程,可以实现故障的准确定位,并对故障诊断结果及时发现。在2014年的时候,某一线路出现AG故障,同时也出现重合成功的状态。关于故障测距的结果计算,故障的位置和变电站的距离为6.51km,线路的全长为68.55km,实际的巡线中,不难发现,在220kV的线路上,其中的20号塔出现异物情况,并出现异物放电的现象,对于线路运行没有影响。现结合该工程的情况对其进行如下设计和维护:
1系统主要功能模块设计
1.1故障的可视化
对于可视化的故障查询,在自动故障的诊断阶段,结合故障定位实时发布系统,其中功能模块的应用。通过结合本案例,一旦故障存在可视化,可以实现故障的定位和及时排除,结合Web和地理信息系统,一旦系统存在故障,对故障的时间距离以及类型进行显示,在查找过程,用户同样也能结合故障的数据,对需要的数据集市的查找。故障的可视化系统,不仅仅是电力输电线路自动故障诊断的一种重要模块,同时也是故障定位实时发布系统的基础模块,在可视化系统的结合下,联系输电线路杆塔坐标模式,实现线路可视化的基础建模和应用,地理信息系统的一种故障应用,实现了形象化的展示和直观上认知度的提高。
1.2故障诊断和定位
故障诊断模块,往往是对输电线路和母线功能直接支持的阶段,而主变故障的分析应用,同样也是结合诊断的功能情况,将通信规定和系统的一种无缝连接实现。关于开关的获取和信息判断重合闸信息的基础保护,实现故障的分析,对短信内容生成,进而获取更快的相应速度。本案例中故障定位模块,往往是结合主要设备的基础工作特性模拟功能,在彩色电压和电流波形提供的同时,注重实时在线分析过程。对于实时分析模块而言,往往是结合先进算法的基础故障定位过程,在多端故障定位过程,对非同步采样的计算误差结合,做好故障录波数据文件的有效性分析,而不同生产的故障录波文件应用过程,做好不同采样频率故障文件的直接处理。事后故障的分析过程,结合在线实时分析,如图1所示。
1.3短信通知和历史记录的查询
电力输电线短信通知模块,主要是进行直接的设置,对不接受的信息发送,进而对系统的安全性进行保障。用户通过对故障信息接收的范围设定,并在不同区域线路的管理过程,实现的短信发送。对于该短信信息的发送而言,主要是220kV试验线处于跳闸的事故,故障的位置主要是在本线路的'13号塔,故障的类型主要是AG,在2014年的3月11号早上9点57发生的故障。系统支持分析过程,往往是结合历史数据的基础查询,对时间以及故障设备的相关类型直接提供,而支持查询结果往往是结合一种单独图的形式,对地理卫星地图直接的展示。大数据量查询的基础优化机制应用,提高相应速度,并缩短相应的时间。
2系统特点和故障定位算法
2.1系统特点
系统的应用,结合网络技术、通信技术以及计算机技术,在故障先进性的诊断过程,做好故障定位算法的基础应用,将输电线路自动故障的诊断有效性实现,并做好故障定位的可视化应用。对于本案例中系统设计而言,较为灵活,并有着相对稳定性的性能。系统的应用过程,主要是结合B/S结构,实现特殊的分不行和简单的业务拓展特点,做好基础性的维护,增强共享性,假设:线路的电导G=0;线路末端电压已知,线路空载相当于图2的S2=0,则:(1)末端导纳中的损耗;(2)始端电压U1。通过结合先进算法,在较强的故障定位状态下,同样也有着较高的准确度。而故障的通报,应用可视化的过程,并实现卫星地图的有效性展示,实现短信的通知。
2.2故障定位算法
故障的准确定位,就要做好故障的快速查找,并将供电的可靠性提高,这种输电线路故障的定位,就要结合不同的故障定位方法,做好电力输电线路的安全可靠性运行。本系统有着较为复杂的线路结构,同时也有着不规范的参数设置,对于本系统中的同一条线路,导线的型号不同,传统的故障定位应用,缺陷较多。故障定位算法在实际的应用过程,往往需要做好程序的处理,也即是故障分析和故障隔离,并实现供电的恢复。关于故障定位算法应用程序框架,如图3所示:对于非均匀线路的算法而言,主要是做好非均匀线路的转化,在均匀线路的转化阶段,做好故障位置的基础计算,并结合非均匀线路的一种结构参数,实现故障位置的精确计算。对于长线路故障的定位过程,联系精确度相关的问题,将多端线路故障定位的一种混合型方法找出,并做好数据的基础分析,应用保护装置的应用,实现数学模型的混合型方法应用。
3系统实现
3.1遥控开关设置
该系统总体思路是燕闲录分支配置注入信号探测器,一旦发现单相接地故障,各探测器将自动探测注入信号,对于故障定位系统主站的设置,遥控开关的设置提示,如图4所示:
3.2参数设置
该系统包括2个电源模板和2个电压电流测量模块,典型参数设置如下:开始时间0.0s;停止时间0.1s;最大步长auto;最小步长auto;绝对误差auto;频率50Hz.各项参考调整好以后开始运行。
3.3运行结果
关于该案例的系统短信结果,主要是220kV宁线跳闸,重合成功,故障的位置在220kV竹宁线20号,和220kV竹林站相距6.51km,故障的类型主要是AG,同时故障的时间是2014年4月4号的下午14点42分15秒。关于可视化通报系统的计算过程,实现了可靠性的供电过程。
4结语
总之,电力输电线路主要是电力系统的核心部分,对于电力输电线路的安全稳定运行,促进了电力系统的整体运作。而电力系统的稳定运行,不仅仅要做好运行维护工作,同时也要做好输电线路故障的及时诊断和排除,在故障的排除中,保证电力输电线路更好的运行。
参考文献
[1]胡毅,刘凯,吴田,等.输电线路运行安全影响因素分析及防治措施[J].高电压技术,2014(11):3491-3499.
[2]朱斌,潘玲玲,邹扬,等.考虑融冰因素的输电线路覆冰故障概率计算[J].电力系统保护与控制,2015(10):79-84.
★ 论文:浅谈变压器
★ 医学电力论文发表
★ 电力安全管理论文