主变压器大修安全技术有哪些?措施是什么?

| 收藏本文 下载本文 作者:木f

下面是小编为大家整理的主变压器大修安全技术有哪些?措施是什么?(共含6篇),仅供大家参考借鉴,希望大家喜欢,并能积极分享!同时,但愿您也能像本文投稿人“木f”一样,积极向本站投稿分享好文章。

主变压器大修安全技术有哪些?措施是什么?

篇1:主变压器大修安全技术有哪些?措施是什么?

一、施工时间:

6月 日—206月 日

二、施工地点:

35KV变电所

三、施工人员:

高压班全体人员、变压器厂家技术人员

四、施工负责人:

蒋xx

安全负责人:方xx

五、施工前准备:

1、提前提出改变主变运行方式申请,并报机电处供电科备案。 2、提前一天在矿调度会审批停电报告(报告上写明影响地点),要求35KV 变电所主变检修期间,各采区变电所及掘进头局扇设专人看管,西风井、中央风井设专职电工看管。

3、提前一天填写、审核工作票、操作票。

5、提前对供电线路、供电设备等全方位检查,清除隐患,确保检修期间供电安全。

6、检查主变附近空间是否足够,规划拆卸过程中零器件摆放位置。

7、变压器大修安排在停产检修间内进行。施工现场需做好防雨、防潮、防尘和消防措施,清理现场及其他准备工作。在超出停产检修周期后要做好单台主变给全矿供电的安全供电防护措施和应急预案。

8、大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。 9、材料工具:吊车,试验仪器1套,变压器油1000kg,储油罐1只,滤油机1台,道木20块,塑料布100m,白布100m,电动扳手1套,扦子2根,吊带(20吨)2根,雨鞋2双,螺栓若干,防雨布100m,新工作服2套,扳手,套筒,呆板,梅花扳手,白布带,波纹纸,细锉2把,绝缘清漆,准备好备品备件及更换用密封胶垫,个人工具。

六、施工步骤:

(一)1#主变的停电步骤:

将负荷转移到2#主变,退出1#主变运行,以待检修;操作程序如下:

1、将动态无功补偿装置609、636、637、640退出,并暂停主副井、主排水泵等大功率设备运转。

2、合6KV母联602开关。

3、停1#主变低压侧开关621柜,并将手车摇至试验位置。 4、停1#主变高压侧开关501柜,并将手车拉出。

5、验电确认无误后,将1#主变35KV侧龙门杆上的进线拆除并短接,将1#主变6KV侧的母线铜排拆除。

6、对1#主变进行检修。

(二)1#主变检修步骤:

1、拆开变压器的高低压套管引线、温度计、气体继电器等电源及通信线缆,并把线头用胶布包好,作好记号,已备便于恢复。

2、放出变压器油,放油前对油管进行检查,油管内无水、杂物,没有漏油。放出的油经滤油机抽至油罐。天气要求睛,空气相对湿度≤65%时线圈暴露在空气中时间为16h,相对湿度≤75%为12h。

3、拆除套管、油枕、吸湿器、连管、注油管、放油管、气体继电器连管、油垫、防爆管,分接开关的操作机构、漏油器、温度计和大盖的螺栓。使用油枕专用钢丝绳并置于专用吊环上。收紧吊钩使其受微力后,在油枕两侧用白综绳绑好浪风绳,拆除油枕安装法兰固定螺栓,平稳吊离至地面,油枕摆放平稳可靠,所有通孔用闷板封好。对油枕及磁力式油位计进行检修。

4、检查垫油箱的枕木已放好。

5、开始安全吊罩

1)起吊时要有专人指挥,油箱四角设专人监视,并用4根各长10m的白棕绳分别固定在钟罩四角,以便起吊时控制钟罩。要注意观察钟罩与器身附件的间隙,严防大罩偏位而碰撞器身。

2)每根钢绳与铅垂线的夹角不得大于30°。

3)起吊时尽量缩短芯子在空中停留的时间,并防止铁芯、绕组、绝缘部件与油箱碰撞而受到损伤。

6、变压器铁芯、线圈检查

1)检修人员除携带必须的检修工具以外,禁止携带与检修无关的物品,工作室须穿不带铁钉的软底鞋,并准备好擦汗的毛巾。带入变压器内的工具,事前必须检查登记,并用白布带拴牢。

2)检修人员上下铁芯时,只能沿木支架或铁构架上下,禁止手抓脚踩线圈引线上下,以防止损坏线圈绝缘。

3)铁芯检修步骤

① 检查硅钢片压紧程度,铁芯有无松动,栀铁和铁芯有无歪斜、变形等;绝缘漆膜有无脱落,外表是否平整,有无片间短路或变色、放电烧伤、过热痕迹,上铁箍的顶部和下铁箍的底部是否有油垢杂物,可用洁净的白布或泡沫塑料擦拭,接地良好无多点接地现象。

② 所有能触及的穿心螺栓应连接紧固;用1000-2500V兆欧表测量穿心螺栓与铁芯和与栀铁压梁之间的绝缘电阻以及铁芯与栀铁压梁之间的绝缘电阻(应卸开接地连片,其值均大于10兆欧)。

③ 逐个检查各部螺栓、螺帽,所有螺栓均应紧固,并有放松垫圈、垫片,检查螺栓是否有损伤。

④ 检查铁芯、铁芯与夹件的油路。铁芯表面应清洁,油路能畅通;铁芯及夹件之间无放电痕迹。

⑤ 铁芯通过套管引出的接地线接地良好。

⑥ 注意检查铁芯穿心螺栓绝缘外套两端的金属底座,防止因套过长与铁芯触及造成接地。

7、线圈检修

1)线圈所有的绝缘垫片、垫衬、胶木螺栓无松动、损坏。线圈与铁栀及相间的绝缘纸板完整、无裂纹、无放电或过热痕迹,牢固无位移。

2)线圈绝缘层应完整,高低压线圈无移位。用眼观察绝缘(绝缘层软韧而有弹性,颜色淡而鲜,用手压后无永久变形为良好,绝缘层干、硬而脆,颜色暗而发乌,用手压后产生小裂纹为不可靠。)

3)引出线绝缘良好,包扎紧固,无裂纹现象;引出线固定牢靠、接触良好、排线正确,其电气距离符合电气要求。

4)套管下面的绝缘套筒围屏,应无放电痕迹,若有放电痕迹,说明引线与围壁之间距离不够,或电极形状尺寸不合理,有局部放电现象。

8、防暴筒的检修

1)清除防暴筒内的污垢和铁锈。

2)检查防暴筒与油枕的连接管或与呼吸器的连通管是否畅通。

3)安装时防暴筒的喷口不得对准套管,以免出现故障时。喷出的油、火、气体造成套管间闪络。

9、分接开关

1)开关绝缘筒或护板完好无损,无烧痕。

2)动静触头接触良好,接触电阻不大于500微欧,无发热、烧痕。

3)开关内金属转轴与操作柄的金属拨叉接触良好,无悬浮,必要时加装弹簧片。

10、油箱(包括套管的升高座)

1)油箱内部清洁、无油垢。

2)焊缝完好,无渗油现象。

3)各密封接合面平整、清洁,密封垫良好。无渗油、漏油现象。

4)检查油箱内有无放电痕迹。

5)接地装置良好。

6)油箱外部漆膜喷涂均匀,有光泽,无漆瘤。

11、呼吸器

1)呼吸器内应清洗干净。

2)过滤器与油枕连通管路应畅通,各连接处应密封良好,以防潮气进入。

3)过滤器的吸湿剂应清洁干燥,若受潮应更换。

4)呼吸器应固定牢固,固定高度以便于检修为原则。

5)呼吸器底部注入合格变压器油至规定高度。

6)变压器注油后,呼吸器各部位均应无渗漏油现象。

12、冷却装置(散热片)

1)内部用油清洗干净,清除整个管子上的油垢,检查散热器有无锈蚀和积水。

2)检查所有阀门、取样门应开、关正确灵活关闭严密、不漏油。

3)检查风扇有无变形。

4)压力试漏合格。

5)更换胶垫,无渗漏油现象

6)刷漆

13、绝缘支架

1)绝缘支架是否有足够的机械强度。

2)无破损、裂纹、弯曲变形及烧伤痕迹。

3)绝缘支架的固定螺栓需全部紧固,有防松螺母。

4)检查表面是否清洁。

14、气体继电器

1)内外是否清洁无油垢。

2)有无渗漏。

3)触点接触良好。

15、套管

1)瓷瓶外表清洁,无裂纹、破损及放电痕迹。可用酒精冲洗。

2)更换放油孔等可调换的胶垫。

3)检查套管各部位的法兰、铁件、瓷件应完好,无裂纹、破损。

16、引线的检修

1)大修中,勿使引出扭转,不要过分用力吊拉引线,以免引线根部和线圈绝缘受伤。

2)检查时严禁踩在引线的根部,以免损伤引线与线圈的焊接接头,各引线接头应焊接良好,注意去掉裸露引线上的毛刺尖角,防止在运行中发生局部放电以致击穿,发现引线绝缘有损伤应更换。

17、变压器组装

1)盖上大罩

2)组装分接开关机构、热虹吸、散热器、油枕、气体继电器和防爆管等附件。

3)望变压器油箱内注油,先将油注至淹没绕组,其余部分待装完套管后再补注。

4)安装套管、连接套管下端引线和分接开关的接头。

5)补注油,第一次至铁芯位置,静置一段时间排除油内积聚气体;第二次至标准油位,注油时应先排除大盖下面套管座等突出部分积聚的气体。

6)静置8、24小时后,均应对套管根部进行排气。

7)静置24小时后,可做检修后的电气试验。

8)连接套管引线,接通风扇电动机电源,并校对电动机转向;接通气体继电器和温度计的电源,并连接好接地线。

18、变压器试验

1)充油后静止24小时,进行大修电气试验。

2)试验合格后,额定电压下冲击合闸无异常。

3)受电后变压器无异常现象。

4)检查变压器有无渗油现象。

19、空载运行24小时后,投入负荷运行。

20、油处理

检修后注入的油,应从变压器底部放油阀处采取油样,其油种、油质简化、耐压、微水及色谱分析等应符合GB2536-90《变压器油》的要求。

七、应急预案:

检修1#主变出现以下情况:

(一)在用线路发生停电事故(南坪区变掉电、线路掉电)

检修1#主变时,在用的525线路发生停电事故。

处理方案:立即停止检修,投入524线路,操作步骤如下:

1)停止检修,将524柜手车推入到工作位置。

2)停35KV一路进线525柜。

3)合35KV二路进线524柜。

(二)进线开关跳闸事故(设备、线路故障引起跳闸或越级跳闸)

检修1#主变时,在用的525柜开关事故跳闸。

处理方案:立即停止检修,观察监控系统故障指示,退出所有故障设备、线路,复查无误后,重新投运525线路。操作步骤如下:

1)停止检修

2)观察监控系统故障指示,查明故障设备、线路。

3)停所有故障设备、线路。

4)合35KV一路进线525柜。

(三)在用2#主变发生事故

2、检修1#主变时,在用的2#主变发生事故。

处理方案:立即停止检修,恢复2#主变供电,操作步骤如下:

1)合35KV母联500柜。

2)合2#主变高压侧开关502柜。

3)合2#主变低压侧开关608柜。

4)如果2#主变无法恢复供电,则打电话到调度,井下立即组织撤人。

(四)检修1#主变时,6KV段馈出柜发生掉电,操作步骤如下:

6KV段出现故障不允许试送,使用备用回路送电。

八、安全措施:

1、认真开好工前会,由施工负责人贯彻本措施并传达施工中的安全注意事项,要求每个参加施工人员复述本措施并签字。

2、严禁酒后作业,班中不得空岗,窜岗或者嬉闹。

3、施工现场工具,材料要码放整齐。设立现场工器具管理专职人员,做好发放及回收清点工作,并作记录。

4、全体工作人员必须正确、合理使用劳保用品,不允许带与工作无关的金属物品(如戒指、手表等)上器身检查。

5、施工人员要做好自保工作,相互提醒,相互关照,安全负责人要严把安全关,做到不安全不作业,坚决制止三违现象。

6、施工设专人负责,统一指挥,明确分工,责任到人。

7、施工负责人负责本工程全部安装质量及工程进度,所有参加施工人员必须服从施工负责人统一指挥。安全负责人严把安全关,监督所有人员不违章,做好联保互保。

8、起重专人指挥,使用统一标准信号,起吊设备要根据变压器钟罩(或器身)的重量选择,并设专人监护监护吊臂回转方向,不得向有带电设备的方向回转。注意吊臂与带电设备保持足够的安全距离。

9、指挥及监护人员应是起重专业培训合格人员。

10、起重前先拆除影响起重工作的各种连接件。

11、起吊铁芯或钟罩(器身)时,钢丝绳应挂在专用吊点上,钢丝绳的夹角不应大于60℃,否则应采用吊具或调整钢丝绳套。吊起离地100mm左右时应暂停,检查起吊情况,确认可靠后再继续进行。

12、起吊或降落速度应均匀,掌握好重心,并在四角系缆绳,由专人扶持,使其平稳起降。高、低压侧引线,分接开关支架与箱壁间应保持一定的间隙,以免碰伤器身。当钟罩(器身)因受条件限制,起吊后不能移动而需在空中停留时,应采取支撑等防止坠落措施。

13、拆装35kV、6kV套管及拆导流线夹时、使用高架车或专用检修支架,工作人员应将保险带栓在高架车作业斗或专用检修支架上。

14、主变上部作业时,注意防滑,油枕顶部工作,保险带应系在速差器上。

15、上、下主变用的梯子应用绳子扎牢或用人扶住,梯子不能搭靠在绝缘支架、变压器围屏及线圈上。

16、工作结束前,将设备(分接开关位置、冷却器电源等)恢复至工作许可时状态。

17、施工现场应备足灭火器材。

18、施工电源应设专人管理,电源的装拆应有人监护,电动机具及电焊机的金属外壳要可靠接地。

19、认真做好停送电工作。严格执行工作票、操作票制度。

篇2:《油库站安全技术》选修课程教学的改进措施

关于《油库站安全技术》选修课程教学的改进措施

唐黎明1,毕文军2

(沈阳化工大学,辽宁沈阳110142)

摘要:《油库站安全技术》一课为我校学科领域选修课,是油气储运工程专业其他主干课程有益而必要的补充。本文针对课程开设中出现的问题,提出了相应的教学改革措施,并将改进措施应用于教学实践过程中,将教学实践中遇到的新问题做了总结与分析,并提出了相应解决办法。

关键词:学科选修;教学改革;油气储运

作者简介:唐黎明(1977-),男,辽宁朝阳人,现工作于沈阳化工大学油气储运工程专业教研室,工程师,主要从事油气储运专业的教学与科研工作。

《油库站安全技术》一课为我校学科领域选修课程,是我校油气储运工程专业其他主干课程的重要铺垫与补充。它的开设为本专业的学生提供了一次很好的接触实践与实际应用的机会。然而,与其他选修课开设所面临的问题相同,它的开设也具有诸多共性问题。由于选修课的课程性质,在当代大学生眼里,其地位似乎天生就要比各类学位课程“矮半截”,逃课、迟到早退、不注意听讲、课堂上复习或者写其他课程作业等现象比比皆是。课程的开设已经失去了意义,学生不爱听,教师上课没情绪,课程的开设就是“聋子的耳朵”,成了摆设。课程开设面临问题亟待解决。

一、课程性质

学科领域选修课主要是拓宽学生专业知识面,培养学生实践能力的需要,也是全面推进大学生素质教育的需要[1]。作为油气储运工程专业学科领域选修课,《油库站安全技术》的教学内容丰富并且具有很强的专业性。《油库站安全技术》的研究内容涉及到:油库站安全技术的现状与发展趋势;油品的危险特性;油库设计与安全;油库设备安全技术;油库防静电、防雷安全技术;油库站消防等。按照我校培养方案设置,该课程的开设时间为第5学期,而其他专业方向课程开设的学期集中在第6和第7学期。从学校教学培养方案课程设置的用意可以看出:《油库站安全技术》课程应当起到主干课程的基础与辅助作用。对于刚接触专业知识的学生而言,本身有着强烈的求知欲望,他们很想知道:自己的专业究竟是做什么的,学习这门课程,我可以学到哪些与从事油气储运工作相关的专业知识。一方面是学科选修课,与必修课相比,学生对选修课提不起兴趣;另一方面,是学生对于与就业相关专业知识的.强烈渴望。如果要明确课程存在的意义,就必须解决这对矛盾,对教学方法、教学内容、教学理念等进行革新,以使学生通过对本课程的学习,充分认识到本学科在国民经济中的地位及对社会发展的作用,明确学习方向,增强学习兴趣,提高教学质量。

二、教学实践中的改进措施

笔者针对教学实践中发现的问题,提出如下改进措施,并将其应用到教学过程中,收到了良好效果。

1.重视现代教育教学手段的运用。现代教育技术

作为一种崭新的教学手段在一定程度上弥补了传统教育模式的不足,它的生动性、趣味性、直观性是传统教学模式提供不了的。现代教育技术手段,打破了“黑板+粉笔”的原有教学模式,化繁为简,化难为易。多媒体教学为我们提供了克服传统教学缺陷的全新教学方法,使抽象的、枯燥的学习内容转化成形象的、有趣的、可视的、可听的动感内容[2]。《油库站安全技术》一课,如果仍然采取传统教学方法,学生只能听到老师讲,却看不到油库站实际运转状态,自然不会有深刻印象。课堂教学又不可能到在役油库站进行现场教学,此时,将多媒体教学手段应用到课堂教学,便会事半功倍。油库站有什么,就让学生在课堂上看到什么,利用多媒体教学方法将石油库一点点的搬到课堂上来。实践证明,应用这一教学方法,学生的学习兴趣得到很大提高,学生能够在课堂上直观形象地看到油库站的实际配置情况,全面了解油库站各作业流程,深入掌握油库站各功能区的划分原则及其协同作用。集文字、声音、图像和动画于一体的多媒体教学,生动直观,不但改善了课堂教学环境,而且教学效果得到明显改善。

2.加强实践环节,充分利用教学资源。在我校,《油库站安全技术》课程课时设置为32学时,没有分配实践教学课时。理论教学课时一般都在教室内完成,但是为了让学生对油库站的各工艺内容能够有更加深刻地认识和理解,笔者充分利用校内教学资源,适时组织学生到我院油库仿真教学实验室进行实践教学。

该实验室为学生提供了一个接近于现场的模拟教学平台,()在这里,学生能够接触到油库生产的全部工艺内容,特别是一些在日常生产中很少出现的边界操作与应急工况处理操作[3],而这些内容对于本专业学生来说恰恰是应该重点掌握的安全技术。在模拟教学过程中,学生亲自动手操作,熟悉各操作工况及应急操作规程,直观看到操作与相关参数的内在关系,便于学生更加容易的将理论与实践联系起来,学生能够在计算机上实现设备控制、作业过程模拟、生产资讯管理等油库作业。通过加强实践环节的学习,不但教学氛围得到活跃,而且使得参与其中的学生的学习热情得到极大提高。

3.加强课堂教学互动。教学应该是个教学相长的过程,而不应该是个单纯教师讲授,学生被动听的过程。因此,在这次教改过程中,我们有意引入更多的教学互动环节。采取的方法很简单,在上课时,我经常以向学生提问的方式,将课程内容以问题形式布置给学生,让学生在现有知识水平下,思考并商讨后作答,我在学生作答的基础上,进行总结,将课程内容讲授给学生。这种方法不但能够时刻集中学生上课的注意力,而且可以加强学生的思考过程,充分调动学生学习的主观能动性,同时学生对于知识掌握的牢固程度也将得到大幅提高。在以后的教改过程中,应当注意将更多的教学互动手段引入课堂教学过程中,让学生适应这种教学氛围,让更多的学生参与进到课堂讨论的过程中去,以活跃课堂气氛,教师不在是课堂的绝对主角,在参与学生讨论的过程中,教师知识储备与自身素质也将不断得到充实与提高。

三、教改中遇到的新问题与解决办法

在此次教学改革过程中,笔者在运用上述教学手段进行实践过程中,也发现了问题,现总结如下,并提出相应解决办法。

1. 传统教学模式与现代教学模式比例分配问题。

笔者在采用多媒体教学过程中,发现在教学中存在这样一种尴尬现象:由于幻灯片是提前做好的,里边涵盖了大量信息,于是在上课过程中,教师的板书相应减少,学生都在按照幻灯片提示做笔记,教师在依照幻灯片内容叙述,这期间的教学过程似乎缺少了什么,教师与同学之间的交流缺失了,学生是在与幻灯片交流。课堂教学中的多媒体应该是一个辅助手段,并不能全部依靠它,毕竟现代的教育手段不能完全代替传统的教育手段。它同样有缺陷在里面,在教学中,太丰富的图片和视频会让学生逐渐懒惰起来,限制了学生的想象力,也不能更好地发挥出学生和老师的主动性,因此,在课堂教学中,教师应当根据课程需要,注意二者之间的比例分配,有轻重、有选择地去运用现代教育手段,以更好地服务于我们的课堂教学。

2.对于现代教育技术内涵的理解问题。若想理解现代教育技术的内涵,必须先要清楚现代教育技术的概念。什么是现代教育技术呢?现代教育技术是把现代教育理论应用于教育、教学实践的手段与方法的体系。它包括以下三个方面:教育、教学活动中应用的现代化技术手段,也就是现代教育媒体;运用现代的教育媒体来进行教育、教学活动的方法,也就是媒体教学法;优化教育、教学过程的系统方法,也就是教学设计[4]。现代教育技术内涵是一个复杂而又庞大的系统体系,不能简单的理解为电教或者是多媒体计算机技术及网络技术。作为一个一线教学工作者,必须要弄清楚这一概念所包含的内容,才能真正理解什么是现代教育技术理念,并且运用这一理论来指导教学实践,以教学实践来深化现代教育技术理论。

3.任课教师自身素质的提高问题。对于选修课任课教师而言,想要上好一门选修课,是一项具有很大挑战性的工作。面对网络的巨量信息,涉及专业知识面的宽广,知识体系的不断更新都对任课教师提出了高层次的要求。教师如果在备课环节做不好功课的话,在课堂讲授过程中,便不会驾轻就熟,游刃有余。

选修课教学过程具有较大的自由度,学校对于选修课的内容深度与考核一般不做硬性要求。因此,任课教师上课的责任心,自律性在很大程度上影响着课程的授课质量。针对上述问题,笔者认为教师应当充分利用业余时间,通过查阅网络与书籍等多种渠道,广泛汲取相关专业知识,不断丰富自己的专业认知,保持知识体系的与时俱进,确保知识面的新颖性与前瞻性,不断用“新鲜”的知识,充实自己的课堂教学内容,提高学生上课的兴趣。任课教师应当加强对自身的约束,不能因为是选修课而放松对于教学质量的要求,不能因为学生的上课态度与作风而影响到自己的上课情绪,应当做好自我批评,深究学生上课态度不端的背后原因究竟是对于课程内容还是对于任课教师讲授风格的不满意,教师积极适时地做出改进与调整。

四、结论

《油库站安全技术》是我校学科领域选修课程,在教学实践中,无论我们采取哪种教学改进措施,目的只有一个,就是要把它的作用发挥到更好,而在不断深化教学改革的过程中,会遇到诸多问题,而解决问题的过程,就是对现代教育技术理论的认识与升华的过程;以理论指导实践,以实践深化理论的过程。

参考文献:

[1]贝永建。公共选修课《保护生物学》教学模式改革探索[J].玉林师范学院学报(自然科学),,31(2):89-91.

[2]林立松。高职院校多媒体教学的应用现状及策略研究[D].山东师范大学硕士学位论文,,8-10.

[3]吴岩,于达。油库仿真教学培训系统的研发[J].实验室研究与探索,,25(3):303-305.

[4]刘合安。现代教育技术条件下的课堂教学改革研究[D].湖南师范大学硕士学位论文,,12-15.

篇3:安全技术劳动保护措施计划和反事故措施计划制度

安全技术劳动保护措施计划和反事故措施计划制度

安全技术劳动保护措施和反事故措施计划是指导企业安全工作的纲领性文件,是电力企业组织职工进行反事故斗争工作,保证设备安全运行,改善劳动条件,防止职业病的重要方法,为了有预见,有重点、有计划地消灭人身事故和设备事故,消除电力生产中存在的各种不安全因素,保证安全生产,特制定本制度。

一、两措计划的编制

l、两措计划的编制工作在生产副厂长(总工程师)的领导下进行具体编制工作由安监部和生技部共同负责组织各生产车间编制,同时还应邀请工会主席和劳动保护委员会主任参加。安措由安监部为主,反措由生技部为主编制。

2、两措计划项目确定的原则

(1)只要有发生事故、障碍、轻伤或异常的原因,可能造成事故,危及职工身体健康的,都应订人两措计划内,

防止人身事故的措施订入安措计划,防止设备事故的措施订人反措计划内。

(2)已经订人有关制度或已经形成制度的有关反事故工作不再订人两措计划。

(3)没有具体措施,只有原则要求的不订入两措计划。

(4)一般的研究项目及没有足够根据只凭推测的问题不订人两措计划。

(5)器材、施工力量、经费不能落实的项目不订人两措计划。

(6)购置备品、工具、仪器等不订人两措计划。

(7)有关职工福利、劳动保护用品、保健食品、清凉饮料等计划项目不订人两措计划,

(8)大修的标准项目所规定的工作,不订人两措计划。以防止事故为目的非标准项目可以订人两措计划。

3、两措计划编制的依据

(1)国家颁布的劳动保护法令、规章、标准以及上级颁发的电力工业技术管理法规、电力工业工作规程、各种反事故指示和安全生产通报在本厂应执行的。

(2)本厂的安全分析、日常检查及安全大检查中所指出的问题和发现的安全生产漏洞、设备缺陷,威胁安全生产应采取的措施。

(3)本厂安全性评价发现的问题及整改措施。

篇4:主斜井u型钢翻修时有什么安全技术?要做哪些安全措施?

一、概况

根据国家及省机械化改造政策,我矿正在进行9万t/a机械化改造至30万t/a建井机械化改造,因主斜井井口至19米下受压力影响,该巷多处U型钢变形严重,巷道断面不足,按照初步设计,矿决定对该巷道段进行25U型钢进行翻修,为确保我矿主斜井翻修工作顺利,结合现井筒实际情况,特编制本安全技术措施

二、支护形式

该巷道翻修地表段为U钢支护或砼砌碹支护,局部采用U钢支护,支护断面为直墙半圆拱。

遇到顶板破碎、顶板淋水、地质条件发生变化或大的地质构造时需停止掘进并及时汇报调度室,立即调整支护方案。

三、工程标准 :

1. 主斜井巷道断面为直墙半圆拱,砌碹段毛宽5.64m,毛高4.32m,净宽5.4m,墙高1.5m,拱高2.3m,砌碹厚度0.4m,拱厚度0.4m。净断面15.2m2,U钢支护段净断面22.2m2(附:巷道施工断面图 )。

2.棚距0.8m单棚支护,棚顶用铁网片结合木材刹严刹实,铁网片规格(mm×1000mm)、φ8.0mm,两帮用长90cm的硬杂木打帮。。

3、由于现宽度不够,棚腿往两帮各推0.3-0.5m,两帮用风镐扩修,从而达到初步设计断面。

4、梁腿搭接0.35~0.4m,用卡箍上紧螺丝,卡箍牢固。

5、腿窝深20cm,并找到实底,严禁架设在浮货上;

6、每架棚腿之间不得小于三道链锁钢筋,保持棚与棚之间链锁的连续性、稳定性。

7、按中线和沿原巷跟底施工。

四、施工前准备

(一)、贯彻学习、签字

(二)、巷道施工放线

翻修巷道为+1746m—+1600m标高的主斜井,从地面测点2(坐标坐标X = 2828372.26、Y = 35435900.00、Z = +1746)处开始施工,方位角127°18′28″,坡度-25°。

(三)、施工材料准备

1、备齐砌碹施工工具大锤、瓦刀、振动棒等以及有关支护材料。

2、检查并处理工作地点的安全隐患。

3、检查施工所需的风、水、电。

4、施工前,要掩护好风、水、电等管、线设施;施工设备要安放到规定地点。

5、架设U钢必须搭设牢固的工作平台,工作平台采用φ48×3m钢管及扣件搭设(土建用脚手架),间距为一米,上铺50×250×3000mm木板。

五、施工质量要求:

1、巷道净宽:下宽4.5m,巷道净高:3.8m。

2、水平巷道前倾后仰不能大于±1°。

3、倾斜巷道迎山角,不超过设计的1°,不得出现退山。

4.拉杆要按设计位置宁紧上牢,每棚五根梁上一根沿中线处安置,两帮拉杆在下卡缆螺母下打设。

6、背帮背顶:背木背顶背帮成一直线,背木间距0.4米,,铁丝网片搭接长度100mm,卡缆和拉杆必须按设计要求安装,且上紧上牢,背帮背顶平整

7、棚腿站在实底上,柱窝深度不小于170mm,不得大于200mm,且每条腿必须站木鞋,木鞋规格250mm×250mm厚10mm。

8、把原来支护拉掉,按初步设计标准挑顶刷帮,再开始站棚,空顶距不得超过0.8m,坚持正确使用 前探梁控制顶板,先挂梁护顶,后站腿。

9、如遇原顶有木架时,可用手锯小动静排除,严禁大拉大放,发生意外事故。

六、安全技术措施

1、翻修前,风筒、电缆、监控线路落地,用铁皮盖好保护,以防损坏。

2、翻修时严格执行敲帮问顶(即用长木工具敲击已暴露的岩体,从其发出的声音判断煤岩体是否松动离层的一种方法),及时排除矸煤,掘工在刷帮挖柱窝前必须进行审顶,确保无危险时方可作业,审顶时必须有专人观山,发现问题及时处理。

3、因地质变化,煤体松软,破碎时,用钎椽从梁上往前打掸楔作为临时假顶,然后在临时假顶下架棚,必须时可先偷打顶再拉支护。

4、帮顶空小于0.3m时,用木板填实,大于0.3m时用废坑木搁实。

5、严格空顶距(0.6m)和空顶时间,按架棚工艺架棚,严禁出现空顶作业或空顶时间过长而造成的冒顶事故。

6、冒顶处理:当巷道内出现冒顶时,必须先封顶,把冒顶地点以里人员必须撤到冒顶地点以外,备足材料清理好退路。

7、处理冒顶应根据冒顶范围,冒顶面积等情况采用以下方法进行处理,①冒高、冒顶面积不明,且冒落煤炭边清边流时,采用撞楔法即:采用钎椽板将棚梁往冒顶空间打撞楔,做为临时假顶,然后在假顶保护下重做架棚。②对于冒顶范围不大,冒顶小于1.5米时,采用搁架法处理,并制定专项措施,搁架前应站在安全地点用长杆工具捣掉活矸煤,并备足物料,清理好退路,在瓦斯浓度小于0.8%情况下,派有经验工人上架,有专人观察,发现异常人员立即撤下来。

8、在架棚时,必须扩一棚,架一棚;先进行扩顶,扩顶后裸露部分必须及时穿杆背顶,杆的上头穿在U型钢顶部,扩够所设计的巷道宽度后,先站好两帮腿,然后再上梁、固定螺丝,上紧拉板,螺丝必须固定牢固,背木背顶背帮成一直线,背木间距0.4米,必须在施工地点用架管、木板及管扣搭设适当高度的工作台(工作台距顶部必须保持1.6米的高度),工作台下方必须用管扣及钢管打好斜撑,确保工作台牢固安全,人员在工作台上施工时,必须佩带安全带,安全带上钩吊挂在修好的U型钢梁上。

9、及时检查施工地点的安全情况,存放的物料必须稳妥放置,保证不得使物料下滑和滚落底部,施工人员要时刻注意巷内安全情况,保证在安全前提下进行施工。

10、严格执行施工现场“敲帮问顶”制度,工作人员必须在完好支护的掩护下,用长把工具除去帮顶的活碹石、石块后再进行支护工作,严禁空帮空顶作业。

11、上梁、站腿时,必须扶牢、扶稳,预防碰伤,发生意外。

12、拱梁与棚腿结合处必须亲合严密,棚不扭斜,不前倾后仰,工程质量符合要求;帮顶必须打严背实。

13、施工地点要指定专人负责,施工前要分工明确到人讲明注意事项,跟班队长亲自盯在现场,按措施要求施工,杜绝违章作业。

14、上梁时,施工地点不得少于5人,在扩巷或架棚时,必须有专人看护顶板。

15、本班不能施工完毕,在不影响安全工作的前提下,要将帮顶封闭严实,向下一班工作人员交接清楚后方可下班。

16、施工地点必须配备钎子、大锤、川楔、废旧皮带、扳手工具及材料,跟班队长及安全检查员加强安全、工程质量监督、检查。

17、施工现场采用风镐、手镐破岩。

18、每班施工结束,必须及时清理现场杂物,保证巷道干净整洁。

19、每段“U”型钢支护扩修结束后,必须对“U”型钢支护的螺丝进行加固处理,两帮用2米长、直径16mm的锚杆打进岩体作为两帮拉撑。

20、扩修结束后,将信号电缆吊挂在巷道北帮,吊挂后距底板高度不得小于1.6米(施工断面图附后)。

21、扩修结束后将皮带开启用铁锹把煤矸用副斜井皮带运输机运出地面。

22、在施工中,若出现其它异常情况,请及时与调度室取得联系,以便下发补充其它安全技术措施。

23、避灾路线: 工作地点发生火灾、水灾时避灾路线:工作地点→主井→主井井口→地面。

七、其它要求:

1、本班翻修后巷道内无杂物、浮矸、无积水,各种材料工具要分类挂牌。

2、扩修场材料集中分类码放,并在同一帮摆放整齐。

3、当班扩下来的石块碴质打碎及时清理干净,

4、电缆管线吊挂整齐,按巷道断面图中规定吊挂,扩修时先把电缆落地用铁皮带盖好,严防碴块砸破电缆。

班组长必须认真开好班前会,详细布置各项具体安全、质量、技术要求,要做到责任到人,各负其责。下班后,将各具体工作详细交代给下一个班组。否则,追究上一个班组的责任。

未尽事宜按照《煤矿安全规程》、《煤矿建设安全规程》相关规定执行。

篇5:打造安全公交:解析安凯发动机舱的主被动安全技术

打造安全公交:解析安凯发动机舱的主被动安全技术

炎热夏日到来,公交车自燃事故增多,如何避免此类事故的发生和降低事故造成的.损失成为大家关注的焦点.日前,笔者走访了以安全著称的安凯客车,探访安凯防范公交车自燃的主被动安全技术.

作 者:祥子  作者单位: 刊 名:商用汽车 英文刊名:COMMERCIAL VEHICLE 年,卷(期): “”(8) 分类号: 关键词: 

篇6:安全技术劳动保护措施与反事故措施计划管理规定

安全技术劳动保护措施与反事故措施计划管理规定

为进一步加强反事故措施计划和安全技术措施计划(以下简称“两措”计划)管理工作,把“两措”计划管理工作纳入正常的安全生产工作当中去,根据上级有关文件规定,特制定本管理办法。

一、“两措”计划的范围

1、反事故措施计划范围

(1)上级机关颁发的反事故措施结合本单位的实际情况应实施的部分;

(2)消除重大设备缺陷的措施;

(3)提高设备安全性能和可靠性的重大技术改进措施;

(4)编制、修订、完善贯彻现场规章制度;

(5)本所和其它单位已发生过的事故、障碍、异常情况的防止对策;

(6)全局性的专业技术培训活动;

(7)季节性的安全检查;

(8)加强群众性安全网活动的措施;

(9)其它有关预防事故的重要措施。

已订入有关规程或形成制度的规定,大修中的标准项目,新装设备的反措项目的实施,以及日常缺陷的消除工作不包括在内。

2、安全技术措施计划范围

(1)安全技术:包括各种防护装置,各种有爆炸危险的设备的保险装置及信号装置、危险处所的标志和信号、安全照明等;

(2)工业卫生:改善生产环境的卫生条件,防止职业病和职业中毒的一坝措施,如毒、尘、噪声、云雾处理,逼风降温等;

(3)安全生产宣传教育:安全技术教材、图书、仪器、安全技术训练班、安全展览会、出版安全刊物等;

二、“两措”计划的实施:

(1)主管生产的副局长全局“两措”计划的实施负全责。各基层单位主要负责人对本单位两措计划的实施负责。

(2)各供电所根据支公司下达的“两措”计划,在安排月度生产工作计划时。必须保证完成“两措”计划项目,以确保年度计划完成率达100%。

(3)支公司下达的"两措”计划在执行过程中出现新问题、经主管生产的副局长批准,可以进行必要的修订和补充,并报省局备案。但如果变动上级指定的项目,则必须征得上级主管局的同意。

(4)凡列入“两措”计划的项目。其经费按其性质分别列入大修,更新改造或成本费中开支,要从资金、设备、材料、人力等方面予以优先保证,按期完成。

三、“两措”计划的检查考核

(1)安教股负责对“两措”计划执行、完成情况的检查与考核应经常监督检查“两措”计划的完成情况的实施效果,每季度向主管生产的副局长报告。每年最后一个月内还应报年度“两措”计划完成情况的总结。

(2)由于工作不力,使两措计划未按期完成而发生事故也应扣发有关人员一部分综合奖或安全奖。

(3)各供电所分别在上半年和下半年就本单位“两措”执行情况进行总结,上报有关科室,并保证“两措”完成率100%。

供电设备的安全管理有两方面的涵义,一方面是保障设备安全运行,另一方面是保障设备使用人员和设备管理人员的人身安全所实施的管理活动。加强供电设备的安全管理可以防止供电设施损坏、绝缘老化、误操作造成的短路、漏电引起的火灾、触电事故。

一、加强安全教育普及安全用电常识

电能可造福于人类,但如果使用和管理不当,也常常给人们带来极大的危害,甚至伤人性命。因此,必须加强电气安全教育,使供电设备使用人员和设备管理人员树立“安全第一”的观点。普及安全用电常识,按规定使用安全用具,力争供、用电过程中无事故发生,防患于未然。

二、供电设施工程建设安全管理

住宅区供电设施工程建设安全管理是做好供电安全管理的基础。按照《中华人民共和国电力法》和(电力供应使用条例》的有关规定,供电设施工程建设安全管理主要内容有:

①住宅区供电设施工程建设,必须在地方政府统一规划的用地范围内进行。要在政府规划的线路走廊、配电房的用地上,架设导线、敷设电缆等供电设施。

②住宅区供电设施的设计和施工必须符合国家安全标准和电力安全标准,不得使用国家明令淘汰的电力设备和技术。一般是物业部门提出申请,报城市电力企业管理部门审批,由物业部门委托供电企业组织实施。

③住宅区供电设施建成投产后,由物业部门接管。对已建成的住宅区供电设施进行迁移、改造和采取防护措施时,必须与供电企业管理部门进行协商,经同意后方能施工。

④住宅区内从事建设的单位,凡申请新装用电,临时用电,增加电的容量,变更和终止用电,都必须到当地供电企业办理审批手续。

三、供电设施的安全操作管理

供电设施的安全操作管理就是规范供电设施的'操作程序,保证供电设施操作过程中的安全。供配电室的值班人员必须有强烈的安全意识,熟悉安全用电基本知识,掌握安全注意事项,按照操作规程操作电气设备。

1.安全操作注意事项

①操作高压设备时,必须使用安全用具。使用操作杆、棒,带绝缘手套,穿绝缘鞋。操作低压设备时带绝缘手套,穿绝缘鞋,同时注意不要正向面对操作设备。

②严禁带电工作,紧急情况带电作业时,必须在有监护人、有足够的工作场地和光线充足的情况下,带绝缘手套,穿绝缘鞋进行操作。

③自动开关自动跳闸后,必须查明原因,排除故障后再恢复供电。必要时可以试合闸一次。

④变配电室倒闸操作时,必须一人操作一人监护。

⑤电流互感器二次侧不得开路,电压互感器二次侧不得短路,不能用摇表测带电设备的绝缘电阻。

⑥设立安全标志。应对各种电气设备设立安全标志牌,配电室门前应设“非工作人员不得入内”标志牌,处在施工中的供电设备,开关上应悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌,高压设备工作地点和施工设备上应悬挂“止步,高压危险”等标志牌。

2.变配电室设备的安全操作规程

为确保安全,防止误操作,按照国家DL408-91《电业安全工作规范》的规定,倒闸操作必须根据上级变配电所调度员或值班负责人的命

令,经受令人复诵无误后执行,并填写操作票。操作票的格式如表4-4-1所示。

(1)送电操作规程

变配电所送电时,一般应从电源侧的开关合起,依次到负荷侧的开关。有高压断路器、高压隔离开关、低压断路器、低压刀开关的情况下,送电时,一定要按照:母线侧隔离开关(刀开关)→负荷侧隔离开关(刀开关)→断路器的合闸次序操作。

(2)停电操作规程

一是成立有局领导挂帅的“秋收”安全检查工作领导小组,组成了由生产和营销副局长具体负责,农电科牵头,相关科室和各供电所参与的“仁寿供电局秋收安全用电检查组”,为落实该项工作提供了组织保障。二是广泛发动,深入宣传。利用县广播闭路电视台和乡镇广播,每天滚动播放安全用电常识和法律法规,各供电所还充分利用宣传车、宣传标语、发放宣传单等形式进行广泛深入地宣传,以此增强广大用电客户的安全用电知识和法律法规意识。三是在城区和15个供电所成立了秋收安全用电检查服务队,每天深入到用户的田边土坎,进行巡视检查。对客户用以下田打谷子的单相电动机进行全面检查,重点对电动机绝缘老化、无分漏保、导线不合格、无刀闸开关、无计量装置等隐患进行整治,对私拉乱接、挂钩用电等行为,及时与地方政府联系,紧紧依靠政府力量,依法严肃处理。四是充分做好输配电线路设备的巡视检查、测温等工作,增加巡视检查次数,以便及时发现和处理隐患,确保线路设备安全可靠运行。

大修变压器验收范文

变压器在线监测技术的论文

大修工作总结

大修总结

安全施工措施

安全保密措施

大修个人工作总结

安全技术管理制度

安全文明施工措施

安全生产对策措施

主变压器大修安全技术有哪些?措施是什么?(共6篇)

欢迎下载DOC格式的主变压器大修安全技术有哪些?措施是什么?,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式
点击下载本文文档