小编在这里给大家带来在消防设施方面对图书馆、档案馆的一般要求有哪些?(共含5篇),希望大家喜欢!同时,但愿您也能像本文投稿人“aaattt”一样,积极向本站投稿分享好文章。
,
(2)重要的图书库、资料库、档案库,有条件的还应安装固定的卤代烷或二氧化碳自动灭火设备。
(3)一般书库、资料库、档案库,可设置携带式卤代烷或二氧化碳灭火器。
(4)一般装订、复印间(室),耐火等级为一、二级的每40m^2配置一只泡沫或酸碱灭火器;耐火等级为三级的每30m^2配置一只泡沫或酸碱灭火器。
,
(2)阅览室的面积超过60m^2,人数超过50人的,应设两个安全出l口,门必须向外开启,其宽度不小于1.2m,不应设置门槛。
(3)装订、修理图书的房间,面积超过150m^2,以同一时间内上作人数超过15人的,应设两个安全出口。
(4)通常书库的安全出口应不少于两个,而积小的库房可设一个。库房的门应向外或靠墙的外侧推拉。
对图书馆、档案馆防火分隔及设施的防火要求有哪些?
(1)书库、档案库应作为一个单独的防火分区处理,与其他部分的隔墙,均应为不燃烧体,耐火极限不得低于4h。
(2)书库、档案库内部的分隔墙,若是防火单元的墙,应按防火墙的要求执行;如作为内部的一般分隔墙,也应采用不燃烧体,耐火极限不得低于1h。
(3)书库、档案库与其他建筑直接相通的门,均应用防火门,其耐火极限应不小于2h。内部分隔墙上开设的门要采取防火措施。耐火极限为1.2h。
(4)书库、档案库内楼板上,不准随便开设洞孔(如吊装孔、垂直传送带孔等),
如需要开设垂直联系通道时,应做成封闭式的吊井,其围护墙采用不燃烧材料制成并保持密闭。
(5)书库、档案库内设置的电梯应为封闭式,不允许做成敞开式。电梯门不准直接开设在书库、资料库、档案库内。可做成电梯前室,防止起火时火势向上、下层蔓延。
(6)书库、档案库内需要安装空调时,应特别注意防火。空调机房要设在专门的房间内,机房的门应采用防火门;输风管道应采用不燃烧材料制成;风管进书库、档案库时,均要安装阻火阀门。保温材料应全部为不燃烧体。
采用集中采暖的热介质温度不应过高,热水采暖不应超过130℃,蒸汽采暖不应超过110℃,书库、档案库严禁用明火炉和墙式火炉采暖。
(7)书库、档案库用于发书和发档案材料的门洞及窗口,应安装防火门窗,其耐火极限不得低于0.75h。
数字图书馆与数字档案馆的差异
从发展程度、核心内容、信息来源、数字化的信息内容、对信息处理技术的`要求、信息资源共享程度和效益等方面,详细讨论了数字图书馆与数字档案馆的差异.
作 者:杨枫 YANG Feng 作者单位:唐山学院图书馆,河北唐山,063000 刊 名:科技情报开发与经济 英文刊名:SCI-TECH INFORMATION DEVELOPMENT & ECONOMY 年,卷(期): 19(23) 分类号:G250.76 关键词:数字图书馆 数字档案馆 差异对古建筑应完善哪些消防设施?
1.开辟消防通道
(l)凡消防车无法到达的重要古建筑,除在山顶外,都应)F辟消防通道,以便在发生火灾时,消防车能迅速赶赴施救。
(2)对古建筑群,应在不破坏原布局的情况下,开辟消防通道二消防通道最好形成环形。如不能形成环形车道,其尽头应设回车道或面积不小于12m×12m的回车场。供大型消防车使用的回车场,其面积应不小于15m×15m。车道下面的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。
2.改善消防供水
〔1)在城市间的古建筑,应利用市政供水管网,在每座殿堂、庭院内安装室外消火栓,有的还应加设水泵接合器。每个消火栓的供水量应按10~15L/s计算,要求能保证供应一辆消防车上两支喷嘴为19mm。的水枪同时出水的量,消火栓采用环形管网布置,设两个进水口。
(2)规模大的古建筑群,应设立消防泵站,以便补水加压,体积大于3000m3的古建筑,应考虑安装室内消火栓。
(3)在设有消火栓的地方,必须配置消防附件器材箱,箱内备有水带、水枪等附件,以便在发生火灾时充分发挥消防管网出水快的优点。
(4)对郊野、山区中的古建筑,以及消防供水管网不能满足消防用水的古建筑,应修建消防水池,储水量应满足扑灭一次火灾,持续时间不少于3h的用水量。在通消防车的地方,水池周围应有消防车道,并有供消防车回旋停靠的余地,停消防车的地坪与水面距离,一般不大于4m,
在寒冷地区,水池还应采取防冻措施。
(5)在有河、湖等天然水源可以利用的地方的古建筑,应修建消防码头,供消防车停靠汲水;在消防车不能到达的地方,应设固定或移动消防泵取水。
(6)在消防器材短缺的地方,为了能及时就近取水扑灭初起火灾,需备有水缸、水桶等灭火器材。
3.采用先进的消防技术设施
凡属国家级重点文物保护单位的古建筑,须采用先进的消防技术设施。
(1)安装火灾自动报警系统。根据《火灾自动报警系统设计规范》和古建筑的实际情况,选择火灾探测器种类与安装方式。
(2)重要的砖木结构和木结构的古建筑内。应安装闭式自动喷水灭火系统。在建筑物周围容易蔓延火灾的场合,设置固定或移动式水幕。
为了不影响古建筑的结构和外观,自动喷水的水管和喷头,可安装在天花板的梁架部位和斗拱屋檐部位。
为了防止误动作或冬季冰冻,自动喷水灭火装置应采用预作用的形式。
(3)在重点古建筑内存放或陈列忌水文物的地方,应安装卤代烷或三氧化碳灭火系统。
(4)安装上述自动报警和自动灭火系统的古建筑,应设置消防控制中心,对整个自动报警、自动灭火系统实行集中控制与管理。
4.配置轻便灭火器
为防止万一,在一旦出现火情时,能及时有效地把火灾扑灭在初起阶段,可根据实际情况,参照有关标准配置轻便灭火器。