土建工程施工质量验收的几点探讨论文

| 收藏本文 下载本文 作者:立又

下面是小编整理的土建工程施工质量验收的几点探讨论文(共含15篇),欢迎您阅读,希望对您有所帮助。同时,但愿您也能像本文投稿人“立又”一样,积极向本站投稿分享好文章。

土建工程施工质量验收的几点探讨论文

篇1:土建工程施工质量验收的几点探讨论文

引言

土建工程实施情况对于社会群体的生活环境有直接影响,也是衡量我国现代化建设水平的重要指标。而工程的质量是否合格,就靠工程验收情况,这就需要我们选择科学有效的质量验收方法。

自从《建筑工程施工质量验收统一标准》及与其配套的各项验收规范施行以来,对建筑工程整体质量的提升起到了极大的推动作用。

但笔者以为,现行验收标准还有一些地方存在不足与缺陷,特提出如下一些意见,如有偏颇,望同行谅解。

一、建工程施工质量验收标准的几点问题

不符合设计要求的施工质量是否允许吃设计余量的问题。

现行验收标准条文中说:“如经检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的情况,该检验批可以予以验收。一般情况下,规范标准给出了满足安全和功能的最低限度要求,而设计往往在此基础上留有一些余最。不满足设计要求和符合相应规范标准的要求,两者并不矛盾。”

上述标准可理解为:允许不符合设计要求的施工质量吃设计的余量;不满足设计要求与只要符合规范标准要求,两者并不矛后。

而实际情况是,设计留有的一些余量主要是考虑工程使用中,出现不利荷载的组合、意外荷载的施加和材料的匀质等情况设置的,并不是为不符合设计要求的施工质最留置的。 以往有些工程在存有不符合设计的施工质量时,首先想到的是吃设计留有的余量。虽然今后也可能还会有这种情况,但在国家标准规范中不要开这个口子。

此外,关于将“不满足设计要此外,关于将“不满足设计要求和符合相应规范标准的要求”视为“两者并不矛盾”更是值得商榷的。笔者以为,这两者在实际中是存有矛后的,还应仔细斟酌。

2、对有缺陷的工程是否可以进行加固处理后验收的问题

工程的验收在现行验收标文中提出:“经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收”。笔者以为这里面也存在一定的问题。因为有些问题工程、甚至存有严重隐患的工程,往往都可通过加固处理使其满足安全使用的基本要求。

在当前国家规范标准中,仍对问题工程留有空隙。这不仅降低了标准水平,而且使不符合规范标准的质最有个“合法”的出路。

因此,国家规范标准就是定一个最低要求的限度,在限度以上的工程质量即为符合标准要求,限度以下的工程质只即为不符合标准要求,对不符合要求的质乐不提出如何去处理比较合理可行。

3、存在准确理解和掌握的语言

现行验收标准中,有些语言由于前后不一,使其在实施中不易理解和掌握。

比如“满足结构安全和使用功能”与“满足安全使用”条文与条文说明中,先后出现“满足结构安全和使用功能”,“满足安全使用”与“不影响安全和主要使用功能”。上述三个语言应不仅文字不一,语意也是有区别的。前者语意很清楚,就是结构安全和使用功能都要满足;中者的语意就不太清楚,“满足安全使用”是等同“满足结构安全和使用功能”还是仅指“满足安全使用”,没有说明白。

另外,标准中提出:“一些永久性的缺陷,如改变结构外形尺寸,影响一些次要的使用功能等。为了避免社会财富更大的损失,在不影响安全和主要使用功能条件下可按处理方案和协商文件进行验收”。

以上标准中出现使用功能有主次之分,但是并没有明确什么是主要使用功能和次要使用功能。如果标准不明确这个问题,就会出现在实施中将“主要使用功能”也视为“次要使用功能”。即或,有主与次的使用功能,标准中也不要保“主”舍“次’。

针对规范在提出的“满足”与“基本满足”的问题。

前面已提出“满足安全使用”已是降低了“满足结构安全和使用功能”,但在条文说明中提出经过加固处理的工程,“使之能保证其安全使用的基本要求”。如果说安全使用己降低了要求,那安全使用的基本要求更是降低了要求。因为习惯对“基本”二字的理解是接近达到(或没有完全达到),是一个比较含糊的语言。

4、对于“缺陷”二字的理解问题

验收规范标准对“缺陷”术语的定义与质景竹理体系标准中的“缺陷”术语定义是不一致的,但与后者的“不合格“定义是相似的`。对“更为严重缺陷.’及“超过检验批更人范围内的缺陷”均无明确的定义。

对缺陷处理方法方面,也不统一。

验收标准的条文说明中,对4种不同的缺陷分别提出不同的处理方法。如:一般缺陷的处理是通过翻修或更换器具;严重缺陷应推倒重来;更为严重的缺陷一与超过检验批的更人范困内的缺陷必须按一定的技术方案进行加固处理。而有的现行验收规范明确提出了不应有严重缺陷,但同时也提出了对出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经监理(建设)单位认可后进行处理,对经处理的部位应重新检直验收。这与现行验收标准对严重缺陷的处理要求是不一致的。

还有的验收规范条文中,仅提出了严禁(或不应)存有所指出内容的缺陷,但没有列出是什么缺陷(是一般缺陷还是严贡缺陷),也没有对缺陷提出如何处理。只是在其条文说明中提出如何避免缺陷的产生。

二、针对土建工程规范所提的几点建议与意见

1、现行验收标准不要给不符合标准一与不符合设计要求的质量留余地。

我国现行验收标准的要求较低,如在这个水平上再降低,就会影响我国是个质量水平的提高。同时也会使我国的施工质量水平一与国际先进水平的差距拉得更大。因此验收标准只提要求,对不符合要求的质最不给出路。

2、有关规范的使用文字方面。

现行验收标准与规范是相互依附、相互配套的,因此语言等应力求一致,以避免在实施标准规范中产生一些对接不上的问题。

3、我国标准规范应与国际规范进行接轨。

我国标准规范要考虑与国际接轨。我国的一些建筑企业要进入国际市场,国外的一些建筑企业要进入我国的市场,因此现行验收标准规范也要逐步考虑与国际接轨。

4、对验收标准规范的严格性方面。

现行验收标准要注意各方的利益现行验收标准给不符合要求的质量留缝隙,虽可使一些质量不符合要求的工程有了“合法”的出路,但它也往往会影响业主的利益,更不能对如此给出路说成是“为了避免社会财富更大的损失”.

5、不要将工程质量问题说成质量缺陷。

质量缺陷可以说是工程质最问题,而且是严重的问题,但质最问题不一定是质量缺陷。因此,需对对“缺陷”二字有准确理解。

三、结束语

由于规范性质的文件是属于纲领性文件,它不可能对每个工程实际的各个细节都规范清楚。因此在实际工作中应视具体情况进行操作。

对于《规范》中的不足,应该从工程实际情况出发,建议按照现行规范的精神,分别按相关的规范,如湿陷性黄土地区按黄土规范,膨胀土地区按膨胀土规范,地基处理按地基处理规范等进行验收;对施工中的一些控制指标,如分层厚度、夯击顺序、间歇时间等,往往在验收阶段已无从查起,而施工纪录的真实性也难以肯定,不宜过于看重,应该以最终检测结果作为验收的依据。

参考文献

[1]工程建设标准强制性条文,房F.建筑部分,版[S].

[2]卫明.建筑工程施工强制性标准条文实施指南〔AS].北京:中闺建筑工业出版社,.

篇2:质量验收工程施工论文

质量验收工程施工论文

1现行建筑工程施工质量验收标准的相关问题

1.1造成永久性缺陷工程的验收

现行建筑工程施工质量验收标准中明确指出:经过翻修或加固处理的分项和分部工程,如果在外形以及尺寸上发生变化,但是依然能够满足施工安全和使用性能时,是允许按照技术处理和协商文件进行验收。然而,这条标准存在着很大的问题,虽然许多存在质量问题或是存在较大安全隐患的建筑工程能够通过加固技术来达到安全验收标准,但是在实际使用功能上却存在着很大的安全隐患,严重时甚至出现安全事故;所以,这条标准在实质上是不符合现行建筑工程施工质量的验收标准,很多开发商利用这一漏洞进行施工建设,这对于我国建筑工程的整体质量有着消极影响。所以,我国有关部门应当制定一套严密的工程施工质量验收标准,这是国家规范标准的一个最低限度,所有的建筑工程施工质量都必须达到这一最低限度,并且对于那些质量没有达到相应标准的工程不予通过,而且不允许采用一些补救的方式使其工程质量达到标准。

1.2语言不一难以准确理解和掌握

现行建筑工程施工质量验收标准中存在许多由于语言不一使其在实施过程中很难理解和掌握的情况。这些情况大部分都是由于语言表述不明确,容易产生歧义,主要表现有以下几点:

a.在质量验收标准中有这么一句话“满足结构安全和使用功能”与“满足安全使用”这些语言不仅文字不同,所包含的含义也有所不同,前面一句话的意思是结构安全和使用功能都要满足要求,而后面那句话的语意就不明确,这就使得施工人员容易抠字眼,使语句产生歧义。所以,语言的不一,将会影响标准实施中难以准确的理解和掌握。

b.功能的主次。验收标准中明确主要功能和次要功能,在验收条文中有提出:一些永久性的缺陷,如改变建筑结构的外形尺寸,会影响一些次要的使用功能,为了防止对社会财富带来的影响,在不影响安全和主要功能正常使用的条件下可以按照处理方案和协商文件对建筑工程施工质量进行验收。然而,问题来了,如何对主次功能进行区分,在现行的验收标准中,对主要功能和次要功能并没有明确的区分;如房屋采光的功能,就只是采光功能,没有什么主次之分;混凝土梁、柱的功能就是结构支撑,没有什么主次功能之分;假如相关标准不明确这个问题,就会使本来有主次功能之分的`变为没有主次之分,反之也是。所以,在现行建筑工程施工质量验收标准中要明确主次之分,这有利于对工程质量的验收。

1.3工程质量中对“缺陷”的理解

在不同的场合运用缺陷二字所表现出的含义也有所不同。在现行验收标准中对“缺陷”术语的含义与质量管理体系标准中“缺陷”术语的含义是不同的。在现行验收标准中,对于更为严重的缺陷还没有明确的定义。然而,对缺陷处理的方法也不同,主要有以下处理方法:

a.在现行的验收标准条文中有明确指出,对四种不同的缺陷分别提出了不同的处理方法。如对一般缺陷的处理方法是通过翻修或更换进行处理;对于严重缺陷应当是推倒重来,对于更为严重的缺陷必须按照相关的技术方案进行加固处理。

b.现行质量验收标准中明文提出了一些不应该有的严重缺陷,也提出了对出现的严重缺陷,应该由施工单位提出相对应的技术解决方案,并且必须得经过监理单位认可后方可进行处理,对处理的地方必须重新检查验收。这与现行标准对严重缺陷的处理方式不一致。

c.在有的验收条文中,仅仅提出了不应该存在的缺陷,但是没有具体的列出是什么缺陷,也没有提出对该缺陷的处理方法,仅仅只是在相关条文中提出如何防止这种缺陷的产生;然而,现行验收标准与质量管理体系标准对“缺陷”的理解是不一致的,要求也不一致,处理的方式也不一致。所以,在现行建筑工程施工质量验收标准中所出现的缺陷要准确把握,并分析缺陷的类型,正确读取缺陷的含义。

2对现行建筑工程施工质量验收标准问题的相关建议

笔者根据多年的从业经验,对现行建筑工程施工质量验收标准问题提出以下几条建议:

a.坚持杜绝为不符合标准和设计要求的工程留有余地。我国推行的现行建筑工程施工质量验收标准相对于其他国家的标准来说已经很低,如果施工质量比这一标准还要低的话,这将会严重影响我国建筑工程质量的发展;所以,我国对那些不符合质量标准的建筑应当毫不留情,并且应当逐渐提升我国现行建筑工程施工质量的验收标准。

b.由于现行标准与规范之间是相互依存,相互匹配的,所以在标准和规范中使用的语言尽量做到一致,避免由于语言不一所带来的问题。

c.现如今,我国现行建筑工程施工质量验收标准应当充分借鉴国外的质量验收标准;然而,随着经济全球化的不断深入,我国应当提升现行建筑工程施工质量的验收标准,以达到与世界接轨。

3结论

通过本文的概述,可以简单的了解到我国现行建筑工程施工质量验收标准的几个问题,针对对相关问题的介绍,应当意识到我国现行建筑工程施工质量的验收标准急需提高,以适应不断发展的社会,满足人们对建筑质量的需求。

篇3:工程施工及质量情况验收评价报告

工程施工及质量情况验收评价报告

各位领导、同志们你们好:

今天,xxx小区5#住宅楼工程正式竣工验收。在此,我代表施工单位,向前来参加竣工验收的各位来宾和在建设中给予精心指导、大力支持的.各级领导,表示热烈的欢迎和衷心的感谢。现我代表延安市建筑安装工程公司第一公司,将该工程施工及质量情况做以汇报:

一、工程建设基本概况

本工程5#楼位于洛川县解放路南段(原粮食局院内),该工程由xxx房地产开发有限公司开发建设、xxx设计研究院设计、xxx工程勘测有限公司勘测、xxx工程监理有限责任公司监理、xx建设工程质量安全监督站监督、xx市建筑安装工程公市第一公司承建。

该工程带地下室一层,为砖混结构,分四个单元,地上七层,层高2.9m,建筑物为“凹”型布置,长84.6m,宽18.84m,高22.6m,建筑面积8900m2。中标总造价890万元,抗震设防烈度6度,建筑物结构的设计使用年限为50年。

该工程于XX年3月6日开工,XX年11月20日已全部完成图纸设计及甲方变更增加的全部工程项目。

二、施工质量要求、质量控制及检验抽查

(1)基地与基础工程:

地基湿陷等级为ⅲ级自重温陷性,采用大开挖地基处理。自外墙基础外沿外放2.50米,大开挖至设计标高-7.30m,以1:9回填1.5m,3:7灰土回填2.00m后做砖条基,素土、灰土压实系数不小于0.97,各层虚铺厚度为250mm-300mm,层层进行干密度试验,垫层完工后,由陕西力元监测站检测,人工地基检测验收合格。符合施工验收规范要求。基础结构砼强度等级:基储主体均为c25,±0.000以下基础砖采用mu10实心砖,m10水泥砂浆砌筑。地基与基础工程控制资料、分部。分项检查验收合格符合要求,安全功能检测合格。

(2)主体结构工程

主体结构部分砼强度等级为c25,砌体砖为mu10普通实心砖,m10砂浆砌筑,楼板为预应力多孔板。砼成型外观质量合格,钢筋保护层厚度符合要求。砌体砂浆灰缝饱满,横平坚直符合规范要求,主体工程控制资料中原材料进场如钢材、水泥、各种砖进场合格证及进场试验报告、施工记录等共检查验收12项,全部合格符合要求,分项共检查验收16项符合要求,安全和功能检验抽查验收合格。

(3)装饰工程

内墙、天棚、楼梯间均为水泥砂浆粉刷,白色乳胶腻子压光表面平整光滑、颜色一致。

外墙全部为水泥砂浆拉毛墙面,采用丙烯酸外墙涂料(因气候条件影响外墙涂料甩项),墙面平整,接槎顺直,颜色一致符合要求。

楼地面工程采用c20炉渣垫层,表面平整,符合要求。

窗采用80系列塑钢窗,进户门为钢质防盗门,安装及配套附件安装牢固,门窗的三密性能检验符合要求。质量控制资料、施工记录检查验收合格,分项工程共检查验收17项符合要求,安全和功能检验抽查验收合格。

(4)屋面工程

屋面为防水卷材屋面,采用1:6水泥焦渣找坡,防水采用sbs柔性体防水卷材4mm,卷材进场复试合格,屋面细部作法、排水均符合要求,质量控制资料、施工记录检查验收符合要求,分项检查验收4项符合要求,安全和功能检查验收合格,符合要求。

(5)给排水及采暖工程:

给水管道采用pp-r管,排水管道采用pvc-u管材,给水进行了水压试验,管道冲洗试验无渗漏,管道走向合理,使用方便、排水管进行了灌水、满水通球试验,排水畅通,无堵塞现象,符合要求。采暖管材采用pe-rt管,保温材料选用岩棉管。

给排水及采暖工程质量控制资料、施工记录共检查验收8项,符合要求,分项工程检查验收共11项符合要求,安全和功能检查验收合格。

(7)电气工程:

该工程用电为三级负荷,室内接地系统形式为tn-c-s系统,照明及开关配线为bv2.5mm2穿pvc16管保护,插座线路为bv4mm2穿pvc20管保护,电话、电视分支到户,分支箱、分线箱安装牢固,位置正确,导线进箱体接线正确、符合要求。控制资料、施工记录检查验收8项符合要求,分项工程共检查验收10项符合要求,安全和功能检查验收合格。

三、建筑安装工程安全功能、抽检检测情况

地基基储主体结构检验及抽样检测3项,验收合格。安全与功能抽查13项,符合施工质量验收规范要求,验收合格。

四、单位工程质量评定:

1、分项工程检验批质量验收全部合格,符合施工质量验收规范要求;

2、分部工程质量验收6项,经各方会签验收合格;

3、单位工程观感质量综合验收13项、11项“好”,建筑与结构1项为一般,给排水与采暖1项为“一般”,观感质量综合评价为“好”;

4、工程质量控制资料核查27项,工程安全和功能检测资料核查11项,符合规范要求。

5、工程质量管理、竣工验收综合资料基本齐全,符合规范要求。

该单位工程依据施工质量验收规范gb50300-XX要求,经项目部自检并报总公司技术质量部门验收综合评定为“合格”。

篇4:水利工程施工工序验收探讨论文

水利工程施工工序验收探讨论文

随着国民经济水平的不断提高,建筑行业也得到了长足的发展,作为建筑业的重要组成,水利工程的建设内容与民众的日常生活息息相关。在水利工程的具体施工过程中,工序验收是必不可少的程序,它在一定程度上提高了水利工程的建设质量。但是在实际的调查中发现,部分水利工程的施工过程,缺乏一个完善的验收工序,这对整个水利工程的建设都有着负面的影响。

所以为了完善水利工程的建设,提高相关工作人员的从业意识,本文将结合具体的验收工序,来对水利工程施工中的问题进行详述,希望能起到参考的作用。根据我国的当下的建筑环境,工序验收的内容,多是由施工单位在完成“三检”的基础上,交由相应的监理单位来进行。这就使得很多施工单位,对工序验收的环节存在一定负面的情绪,要么是将工序验收进行简化处理,要么是以用时不足来规避这项工作内容,还有的一些单位则是直接用单元工程评定的方法来代替工序验收,使得工序验收内容形同虚设,这样无疑会在后期引起不必要的管理纠纷。所以,在水利工程的建设中,相关部门必须要对工序验收的内容引起重视,给予积极的配合,完善水利工程的施工内容。

一、施工过程中正确设置验收点的内容。

1、设置具有针对性的验收点。

在水利工程实际的建设过程中,以纵向审核的标准来说,上一道工序和下一道工序,都是可以被清晰划分出来的。例如在建基面的清洗和钢筋绑扎这两个工序环节中,监理人员就可以设置相应的工序验收内容,提出建基面清洗工作没有通过验收,就不得在其上面进行钢筋绑扎的工作,这样可以进一步提高水利工程的建设质量;但是像在模板和钢筋绑扎这两道工序间,就没有必要设置工序验收,因为根据相关的技术标准,这两道工序属于平行的内容,在施工中可以同时进行。

2、验收点的设置要有可操作性。

综合以往的工序验收内容,我们可以发现在工序和工序之间,他们的关系多数可以分为“并联”和“串联”。结合并联工序的施工特点,验收人员可以将它们合并到一处,同时开展验收,进而提高工作效率,像前文指出的模板和钢筋绑扎这两道工序,就可以合并为一次工序来进行验收。在水利工程的建设中,一些相对简单的工序多是串联的关系,由于这些施工内容的返工成本较低,耗费的时间也相对较少,所以这些工序也可以进行合并处理,像钢筋制作工序和钢筋绑扎工序,它们属于前后串联的施工内容,而且由于他们制作的返工成本很小,为了提高工效,可以一次性地来进行工序验收。通过这样的合理优化,将会提高工序验收的可操作性。

3、在一个单元内设置多个相同验收点。

在水利工程的建设中,有些施工单元的划分比较大,像隧洞工程,在施工中,往往是隧洞开挖工程在五六十米之后才划分出一个单元,而一些施工工序,像钻孔、爆破、出渣这些施工内容,却在每3米左右就出现一次循环,如果每次钻孔后都进行工序验收,那么大约需要20多次可以完成一个单元。所以,针对这样的施工内容,不妨制定出相同的验收标准,利用百分比式的验收方法,这样可以使这个阶段的验收程序得以简化,提高验收人员的工作效率。

4、合理设置出免检工序内容。

在施工中,并不是所有的工序验收,都需要在施工中进行完成的,针对那些信誉较好、口碑较高的施工企业,可以适当设置一些免检工序,这样可以进一步提高工作效率。在水利工程建设的合同中,对此也做出了相关的规定:未经监理工程师检验,施工单位可以在规定的时间过后自行覆盖,不属于违约行为,仅承担相应的责任内容。

二、采取合理的工序验收方法来确保工程质量。

综合具体的水利工程施工过程后发现,在进行工序验收的工作时,验收人员常用的方法,大致上可以分为两种:第一种是见证,第二种是旁站。见证常适用于那些返工会造成重大经济损失,或者是严重延误施工工期的重要部位,比如说像隐藏工程验收,对于这些验收内容,监理机构在接到验收申请后,要先审查工序验收资料、原材料材质证明和抽检试验成果,测量资料等内容是否符合要求,如果符合要求,才可组织联合验收小组进行现场检查及验收签证。

旁站主要适用于那些事前无法取得检测数据的验收内容,用这种方法来证明水利工程的施工质量满足设计上的要求,符合工序验收标准,比如像钢筋混凝土的浇筑,以我们当前的科学技术手段,由于混凝土中钢筋的存在,尚不能证实混凝土的.密实行是否满足水利工程的质量要求,因此针对这样的内容,验收人员需要用到旁站,来对相关工序进行检验,以保证施工的质量。

三、水利工程工序验收时需要注意的问题。

工序验收需要在施工的现场中进行开展。工作人员首先要做的,就是经承包商的“三级质检”合格后,完整填写三级质检表,这样才能向监理工程师发出工序验收的申请。监理工程师在接到验收申请后,必须在规定的时间内赶赴施工现场,对具体的工序进行检查验收,而在这个过程中,承包商的现场管理人员,像质检员、施工员等必须在现场。在确认施工质量、施工工艺、原材料等内容符合设计要求后,才可以签发开仓(开钻、开灌)证,允许进入下道工序的施工。从严格意义上来讲,质量评定的方法,是代替不了工序验收内容的。

对于参与水利工程建设的各方而言,工程质量评定所带来的利益往往是一致的,这就容易产生“为评定而评定”的虚假内容,还很有可能会打击负责评定人员的积极性。比如说在施工过程中进行评定时,某个主要的单元工程,或者是分部的工程没有被评定为优良等级,这就会使得整个工程都不能被评优,为后续工程的质量管理加大了难度。从这点上看,质量评定和工序验收在本质内容上存在着区别,如果盲目的让质量评定来取代工序验收,很可能会出现本末倒置的情况,进而降低整个水利工程的施工质量。在工序验收中,对于那些有质量缺陷,或者是发生事故的施工内容,应该将出现缺陷和事故的情况、原因、处理方法、处理意见等内容及时的记录下来,并将其作为验收资料的一部分,并且那些出现过质量缺陷,或者是发生质量事故的施工内容,也不得将它们评为优良等级。

在完成质量事故处理后,验收人员也应该召开以“质量事故处理”为专题的验收会,经过多方分析评定,确定验收合格后,再由专题验收组会签“质量事故处理专题验收签证书”。工程验收资料的原件、复印件份数及其移交时间等,严格按照规定内容对其进行归档。

四、结语。

在对水利工程施工建设进行实际的调查中发现,工序验收的内容正在承担着越来越多的作用。按照我国现有的建筑市场管理体系,做好工程的工序验收工作,就是提高项目管理质量的先决条件。在以后的工作中,相关人员要让工序验收工作更加的标准化、合理化、准确化。当然,在这个过程中,工作人员也要认识到,所谓工序验收,不能随意地进行简化,当然也并不是越多越好,要结合具体的评定标准,联系实际的工程内容,稳步提高工序验收的工作效率。

篇5:农田水利工程施工质量探讨论文

农田水利工程施工质量探讨论文

摘要:我国本身就是一个地大物博的农业大国,重视农业经济的发展,并且在新时期的发展背景下,农田水利工程的施工效果成为当前最关注的焦点问题。农田水利工程的具体施工质量,能够直接影响到农业经济的发展状况,并且关系到人民生活水平的提升。本文将分析加强农田水利工程施工质量的相关举措,结合当前的农业发展形势分析,对具体的施工质量和农田水利工程落实情况作出细致分析,全面了解强化工程施工质量的重要意义。

关键词:农业;水利工程;施工质量

1、引言

农田水利属于农业发展的关键,属于推动农业经济和农村发展的重要基础,提升农田水利工程的施工质量是目前社会各界广泛关注的问题。目前,国家的农田水利工程基础设施相对薄弱,难以抵抗外界的自然灾害,从而严重制约了农业经济和农民收入的进步空间。为此,需要特别关注农田水利工程的基础设施建设,重视农业基础设施的投入力度,这样能够为国家的粮食安全及农业经济发展提供保证,此项举措属于新农村建设中的重点内容。

2、农田水利工程施工质量的影响因素

2.1人为管理

作为参与农田水利工程的主体,组织人员、施工人员及指挥人员等都影响着工程的施工质量。在工程实施的过程中,管理方面的落实情况至关重要,所以应该充分调动相关人员的积极性,努力发挥出人的价值。确保施工质量将人作为首要根本,综合考虑施工过程中涉及到的多种人员。

2.2材料管理

在农田水利工程施工中,材料的管理包含着原材料、成品和半成品等多种的要素,只有通过合理严格的检验,才能将材料投入至工程施工中,并且建立起相关的管理台账,实现各个环节的技术管理,避免由于多种材料管理不当,造成工程质量的降低。

2.3机械管理

机械管理的过程就是对施工设备、工具等进行合理的管控。根据特定的技术手段和工艺标准,科学的选用机械设备,在正确使用的过程中还应该重视维护保养。为了实现分工明确的目标,需要建立健全相关制度,特别是人机固定制度、设备运转记录机制等都关系到机械管理的重要意义。

2.4方法管理

在农田水利工程施工中的方法管理就是指具体的施工方案、工艺流程、组织措施等。通常都是需要结合工程的实际情况来应对施工过程中遇到的难题,并且选择经济合理、技术可行的`施工方案来具体实践。

2.5测量管理

测量管理就是针对具体的测量任务和要求的准确度,借助于专业的测试设备定期对相关的工程仪器进行确认、校准并测量;依照相应的校准规程,及时保存校准记录,如果发现存在着不符的情况,可以立即检测之前的结果,并记录至相关的文件。

3、加强农田水利工程施工质量的措施

3.1强化工程质量意识,提升工程人员素质

工程质量管理属于一项综合性工作,为此,应该从根本上管理好人员队伍,这是实现工程质量提升的重要标准。人员的基本素质能够通过具体的活动展现出来,并且在决策能力、管理能力、经营能力等多个方面表现的较为明显。人员素质的高低能够直接影响到工程项目的具体实施质量,是工程质量高低优劣的关键。为此,在农田水利工程具体施工中,应该全面落实好具体的责任制,对相关的负责人、领导及员工等强化责任意识,让有关工作人员严格按照标准规范与技术要求组织施工,如果在整个过程中发现了质量问题,实现有法可依、有章可循的目的,并且及时查找相关人员,责令整改项目中不合理的地方,避免工程项目的空洞问题出现。

3.2建立健全保障体系,落实施工质量管理

施工的过程中,质量管理涉及到多个方面,如建设过程、监理监督、设计实施、施工环节等。建设单位作为主体,具备着协调作用,通过对各方面关系的处理,能够明确各方在工程质量管理中的责任与义务,经过各方积极配合,可以有效的提升工程建设质量,并且创造出优质化的农田水利工程。

3.3加强质量控制举措,明确控制管理重点

在农田水利工程的具体施工中,应该重视前中后三个时间段的质量控制。在农田水利工程施工之前,需要进行合理的质量控制,主要是做好施工准备工作,确保所需要的材料、设备等全部准备齐全。在施工过程中实行质量控制,就是注意工序交接的过程能够接受及时检查,并且对出现的质量问题采取合理措施严格控制,保证施工流程中的每一道工序都能落实到实处。在施工完成之后,需要进行的质量控制就是准备好竣工验收的资料,然后积极组织自检与初步的验收,根据相关的规定对完成的分项、分部工程进行质量评定,从而完成工程项目竣工后的检验工作。

3.4明确管理制度条例,规范质量管理流程

作为工程项目的具体参与者,相关操作人员和管理人员都能在具体的项目中,发挥出重要的管控作用,因此在农田水利工程的具体施工中,需要重视人的中心作用,并且建立并完善的质量责任制,明确具体的管理制度条例,从而有效的规范工程项目质量管理的流程。对于农田水利工程来说,质量事故报告和处理制度同样重要,在工程建设的过程中,可能会因为设计过程的失误,使得各项指标达不到具体标准,从而引发了重大的经济损失事故,要求相关的工程项目负责人员需要采取合理对策加以解决。

4、结语

农田水利工程项目涉及到的面较广,因此属于一个较为复杂的系统工程,所以在进行质量管理的时候难度较大,要求相关部门和人员不能松懈此项工作的细节。工程质量的相关问题严重影响着农田水利工程的生命线,因此在具体施工的阶段,应该合理判断质量控制的好坏,这将关系到工程建设的进度和投资情况,同时有关监理部门应该强化质量的控制,积极协调各个参与单位之间存在的关系,通过合理控制农田水利工程的建设质量,积极处理进度问题、投资、质量控制等之间的关系,让工程项目充分发挥出实用价值,有效的推动农业增产增收,为社会主义现代化建设更好的服务。

参考文献:

[1]方有福.小型农田水利工程的施工质量控制[J].科技传播,(15):64+62.

[2]姜明武.农田水利工程施工过程中的质量控制[J].科技风,(21):139.

[3]卡哈尔别克努尔木哈买提.概评小型农田水利工程的施工质量管理[J].黑龙江水利科技,2013(12):266~268.

[4]杨德利.浅析农田水利工程施工过程中的质量控制[J].中国管理信息化,(11):138~139.

[5]陈微.农田水利工程施工技术难点和质量控制探析[J].农业与技术,(7):41.

篇6:施工质量工程施工论文

1水利水电工程边坡开挖施工质量评价

目前,边坡开挖质量通常从一维、二维的角度进行分析,分析角度片面,数据采集量有限也限制了评价精度,不能全面地分析开挖质量。基于三维激光扫描技术所获取的海量边坡开挖面点云数据信息,可全面地表现开挖面的所有特征信息,精度、准确性都得到了很大提高。对于实时采集的数据信息,利用移动设备可现场导出并建立数据库,利用边坡开挖质量评价体系读取数据库文件,即可实现边坡开挖质量快速评价,并将评价结果及时反馈给相关部门,对降低工作量、加快施工进度、提高施工质量有很大的帮助。

1.1数据管理

高拱坝边坡开挖高度高、范围大,在施工时通常采用分区分层,一般以较大的施工平台(缆机平台、出线场平台)或部位项目(坝肩、进水口、出水口)进行分区,按各级马道及钻孔深度进行分层。在评价高边坡开挖质量时,为了及时准确地获取所有开挖面数据信息,必须对分区部位进行细化分块,避免影响后期工作进度。图1为该工程出线场区边坡开挖分块图,其中Ⅵ区为出线场平台。根据上述分块原则,需对获取的点云数据做相应的划分处理,这样便可将开挖面与点云信息一一对应,智能化地管理点云数据信息。目前数据管理的方式有两种:①利用数据库件进行管理,将点云数据以单个点为基本元素存储到数据库中,每个字段表示一个点,包含点的所有属性,使用时直接进行索引和调用;②通过文件方式进行管理,以一个分区扫描数据为一个单元,使用时调用该单元数据文件。前者需预先将数据存储到数据库软件中,数据量大时工作量也会增加;后者可直接读取,不需要任何前期准备工作,同时可实现点云数据的实时分析并快速评价开挖质量。

1.2评价方法

一般开挖面可视为平面或多个平面的组合,因此可将开挖面描述为z=a0x+a1y+a2,x、y、z分别代表开挖面数据点云信息的三维坐标值,a0、a1、a2分别为开挖面方程的系数。对设计开挖面进行数据点的离散化,对于设计开挖面上一系列的n(n≥3)个点(xi,yi,zi),i=0,1,…,n-1,利用最小二乘法拟合计算上述平面方程,要求平面方程的误差平方值最小。到相应的开挖面方程中,计算出相应的z轴的坐标值zi′,可得超欠挖值Δz为:△z=(zi-zi′)cosα式中,zi为实测的第i个点云数据的z轴坐标值;α为开挖面的水平面夹角。

2水利水电工程边坡开挖质量评价结果

为了更直观地观察开挖质量评价结果,针对中已开挖的各边坡分块,利用geomagic软件进行数据分析,其开挖面的部分实际形态已由三维激光扫描技术获得,分析结果。看出:

①欠挖主要发生在Ⅳ、Ⅵ区。Ⅳ区为出入出现场的马道,同时为边坡开挖的边界,其处理工作未完成,也影响了Ⅰ区的评价结果;Ⅵ区为出线场平台保护层,尚未进行开挖;该区高程以下边坡也未开始施工。

②整体来说,右岸边坡区域主要表现为超挖,且超挖较严重,超挖最大值发生在Ⅰ区。

3水利水电工程边坡开挖质量控制

由于机具体形原因,边坡开挖必然存在锯齿状。为了减少超欠挖,采取了超欠平衡原则进行控制。对于所形成的锯齿状小台阶采用风镐或手风钻凿岩顺接。针对手风钻钻爆情况,按照超欠10cm控制;针对100B钻钻爆情况,按照超欠25cm控制。对于施工技术和施工水平较低的人员,我们可以对其进行专业的知识培训,促进施工人员的专业技能和专业素质的提高,让施工人员能够熟练地掌握在水利水电工程中所需要的施工技术以及施工工艺,提高施工人员的安全意识和职业道德水平。同时,还需要对施工监理人员进行培训,加强施工监理人员的专业技术水平和管理水平的提高,对施工工程质量的提高做出重要的贡献。施工进度实际就是对水利水电工程进行合理的规划,而施工进度管理就是要根据施工项目的时间制定工程的施工计划。该计划主要包括年度、季度、每个月甚至到每一周的施工计划,该计划主要用网络图进行表示,经由上级领导批准后,对外公布。在施工过程中,其他一切施工以及调度都需要按照标准执行,同时还要利用这个规划表制定相应的资源设备使用计划,并且该计划还要实现企业人力、物力资源达到最优配置,例如,根据这个表我们可以对这一周或者这个月需要的施工人员、施工材料、机械设备以及项目资金进行合理的规划。在规划制定好后,进行详细的记录,并且与平时的施工进度进行比较,看其是否存在需要修改的地方。如果存在施工进度过慢的情况,对其出现问题的原因进行分析总结并制定出相应的改进措施,例如可以改善施工方案等,从而将施工制度进行合理的优化设计,促进水利水电工程施工质量的提高。

4结束语

只有做好质量控制与评价工作才能形成对质量的有效监督,才能打造出高质量、高水平的水利工程,才能获得积极良好的施工效果,从而创造出更多、更大的经济效益与社会效益。本工程经采取合理的施工技术措施及质量控制方法,拱肩槽开挖质量得到了很好的保证,拱肩槽坡面爆破半孔率达95%以上,有效地控制了剪刀孔、交叉孔的出现。拱肩槽坡面超欠控制在±10cm范围内。

篇7:施工质量工程施工论文

1市政道路工程的质量管理难点

1.1施工难度大

市政道路在施工的过程中,如果在不对隐蔽工程进行了解的情况下施工,管线会被挖断,增加施工难度。在进行高架桥施工时,由于高架桥作为高空作业,对脚手架的安全性、高空吊装等都有严格要求,因为高架桥下方两侧道路多为车辆和行人的临时通道,一旦发生安全事故,很容易对行人和车辆的造成伤害,造成严重的社会影响,事故性质也比较严重。在进行排水涵洞和排水管道的施工时,如果施工土质不好、遇到连续阴雨天气,为了保证工程质量和施工安全需要采取相关的排水措施,这都增加了施工难度。

1.2受环境影响较大

由于现场环境复杂很难做到完全封闭交通。管理方面的特点是量大、零散、连续性差。加上电力、电信、供热、煤气、排污管道及给水等各种管线的互相交错、干扰,使施工现场变得更加拥挤。各种管线的位置一旦无法准确确定,很有可能会将其挖断的情况,这样不仅会增加额外的投资费用,影响到正常施工进度,还会造成严重的经济损失以及社会影响,使市政道路工程质量管理的难度增加。

1.3受地质条件的'影响大

根据地理环境、地质情况、现场施工条件等因素的差异性,施工作业的方法也会有所差异,即使同样的施工项目和同样的施工路段,作业方法也会存在一定的差异性,在进行安全管理时,也存在比较大的安全差异。需要针对性的对各种类型的施工机械或工艺进行管理。同时市政道路工程一般都是露天作业,温度和天气都会对施工造成一定程度的影响,气候变化对生产安全也会产生严重影响。

1.4施工场地小

市政道路施工现场多在城市内部,为了减少影响,需要对施工现场进行围挡,所以施工场地相对狭窄。但依旧对交通和环境影响较大,施工产生的灰尘和噪音还是给市民的生活带来困扰。为了解决这些问题,就需严格要求施工进度,不允许出现工期推后的情况。为了抢进度,经常会对施工计划进行修改,造成了道路质量控制严密性不足,在某种程度上导致道路工程质量管理难度的增加。

2工程施工质量管理

2.1路面工程施工管理

摊铺机到位后,根据松铺厚度对熨平板的倾角和位置进行确定,施工前,对熨平板进行预热。在摊铺的过程中,熨平板的高度要和松铺厚度相等,摊铺是要均匀、缓慢、连续,对碾压质量进行控制,初压使用双轮压路机按照30m/min的速度进行碾压,碾压两遍后,在使用胶轮压路机进行复压,碾压5次左右。最后在使用双轮压路机进行碾压,速度控制在80m/min左右。路面在没有完全冷却前,不允许车辆在路面上行驶。对路面接缝进行控制,横向接缝施工前,使用切割机将端部的混合料切除,使其可以垂直连接到一起,洒粘层油后摊铺新料。在碾压的过程中,从冷却的路面缓缓向新铺设的路面进行碾压,接缝处使用横向压路机进行碾压,确保对接的平顺性。施工时需监理单位旁站监理,同时认真进行旁站记录。将记录工作做好,保证记录工作的完整性和真实性。

2.2给排水工程的质量控制与管理

在进行沟槽施工前,使用沙袋顺开挖线的外侧做高度为45cm的截水带,然后根据放好的开挖边线,使用挖掘机进行开挖施工,挖至接近基底标高20cm时,安排人工对基底进行开挖和平整。在雨季进行施工时,每间隔一段距离要挖一个集水坑,便于将槽中的积水抽出。当遇到边坡不稳的情况时,要做好支护处理。管道垫层施工完成后,使用白灰先将管道的位置标出,根据设计坡度分层安装管道。要严格按照我国的相关管理标准对进场后的给水管道材料进行复检,不允许使用复检不达标的材料,生活给水系统管道要经过消毒和冲洗后才可以交付,相关管理部门要做好管理系统的检查工作,检测合格后才可以开发使用。给水管道施工完成后,要对其进行清洗,另外,饮水管道冲洗结束后,要做好消毒处理,确保饮用水可以达到规定的卫生要求,埋地或隐蔽的给排水管道在做好闭水试验和压力试验后才可以隐蔽,检测达标后才能对其进行回填。认真记录管道、设备强度试验、严密性试验及系统清洗、灌水、通水、通球试验,保证其真实、有效。

2.3工程质量及进度方面的管理

1)根据相关法律法规、标准,针对工程具体情况编制工程、质量、进度、投资等方面管理办法,并印发到各施工单位及监理,同时积极组织召开工程主题会议,就各施工阶段存在的问题认真探讨、分析、解决。还要加强制度建设,确立整体目标,规范项目管理,有序进度管理,规范项目建设管理的流程,明确项目的施工进度目标,提高项目的可操作性,确保工程能够按计划目标开展。

2)加强监督管理制度,在实际施工活动中,采取动态管理的方式,落实每天、每周、每月的施工计划。首先要按照项目建设的总体计划及剩余工程量来倒排工期,仔细将计划逐步分解落实到每一天。同时由业主代表对工程进度计划进行细化,具体到每日的施工计划。一旦工程进度落后于计划,需分析造成滞后的原因,并及时采取正确的补救措施,保证施工能够按照计划完成。

3)通过上下总动员,充分激发施工单位的工作热情,尽可能组织机械和人员,严抓施工黄金季节,增加施工时间,科学施工,提高工程建设步伐,确保圆满完成既定的工期目标。

4)建立完善的质量安全管理制度,严把质量关,狠抓安全质量管理。做到文明安全施工,提高工程质量意识。确保工程质量安全,有效推动工作进程。

5)重点关注设计、监理、施工质量三方面。

①严把设计质量关:首先是对施工图设计文件审查要严格,避免设计漏洞;其次为了及时解决设计方面的相关问题,要求设计代表能够常驻施工现场,并保证施管理工期间设计文件变更的质量;再次是加强设计深度,每一处细节工作都要做好。

②严格遵守建设监理制度:首先监理单位要按照合同要求及投标文件的承诺配备相应的监理人员、设备和机构。并严格履行监理合同,全方位监督管理与控制工程的施工质量,全程旁站监理承包商的每一道工序,每一个施工点。其次是监理人员、监理工程师必须持证上岗,如需更换监理人员应该经建设单位批准。再次是加强对工程关键部位、重要工序、隐蔽工程的监管力度,施工单位对自检工作质量的监督和管理需加强。

③加强施工质量管理:首先按合同约定要求采购原材料并加强其检测与控制,施工单位和监理单位对所有建筑原材料必须按照规范要求进行严格检查,必须全部经过取样检验而且由监理工程师签字后方可进场,否则不能进场对于不达标的必须及时清除出场。其次是严格遵守试验检测制度,按照要求配备符合工程需要的试验设备,原材料、各种配比及各项技术指标检测要严格按规范要求进行,指导施工的数据要准确可靠。再次是加大自检力度,按相应标准、规范做好全面自检评定,监理工程师检测合格后,才可以进行下一道施工工序。再次要重点控制重点部位。应提前制定好针对易出现问题及重点部位的预控方案,将问题消灭在萌芽阶段。最后应在保证质量的前提下进行施工生产,不能因盲目追求进度而忽视了质量。在施工活动中,对进度与质量、效益与质量之间的矛盾关系进行处理。

2.4人员管理方面

人员作为施工活动的主要参与者,是影响市政道路建设质量的一个主要因素。因此,要做好施工人员的培训工作,提高施工人员的质量控制意识。在施工建设活动中充分地发挥和调动人的主观能动性与创造性。从质量管理方面,在道路改扩建工程中,对人员采取了以下几点管理措施:

1)在选择项目经理时,要根据工程建设的实际要求进行选择,需要具有丰富的施工管理经验,良好的管理协调能力等基本业务素质。

2)严格审查建设分包单位的施工资质,重点对施工人员的技术水平、管理素质进行检查,禁止出现工程分包、转包的情况。

3)对测量放线等专业施工人员持证上岗的制度进行完善,完全按照施工的操作程序和操作要求,确保施工安全开展。

4)增强人员的质量意识。要对施工人员质量管理意识进行提升,使其自觉按照规定要求进行操作。质检人员及技术负责人要经常检查操作人员的施工的过程和内容,及时解决其施工中遇到的问题,并做好质量检测工作,及时指出质量不达标的部位,并要求施工人员进行整改。在施工中严格遵守先自检、再互检的管理原则,做好交接工作,保证工程施工质量达到规定要求。

3结论

篇8:浅论高层建筑土建工程施工技术论文

浅论高层建筑土建工程施工技术论文

1.工程实例

某高层建筑高26层,地下2层,建筑高度176m,建筑总面积为98206平方米,工程平面图为长方形,长为86m,宽56m。地下2层主要是由钢筋混凝土做成,地上部分两侧为劲性钢筋混凝土简体,中央结构属钢结构,于6~10层、22~24层、26~屋面1层位置设置钢桁架,联合抗震墙。外墙材料采用金属玻璃。工程由上而下土层为:2m填土、0.6m粉质粘土、5.2m淤泥质粉质粘土、9.2m淤泥质粘土、6.7m粉质粘土、4.1m粉质粘土、3.5m细粉砂。

2.施工难点分析

第一,基坑开挖平均深10.9m,最深处大于16m,因为建筑四周有其他建筑,地下埋有管路,施工时不可对其造成破坏。

第二,施工时紧靠地界红线,且非常靠近地下1室,导致地下室外墙防水层施工难度较大。

第三,地下室顶板承受的两侧简体的压力较大,故在地下室设置了4榀桁架,均长5516m。

第四,建筑混凝土简体垂直度误差须控制在10mm以下。但因为建筑带有很多没有规则的外伸钢牛腿,造成模板及脚手架施工具有困难。

3.施工技术分析

3.1深基坑围护施工

3.1.1围护结构构成

通过计算,工程人员规划围护结构由以下几个方面构成:

(1)地下连续挡土墙:考虑到工程基坑深度及周边建筑实例,采用c30混凝土做成地下连续挡土墙结构,长33m、厚1m。

(2)钢筋混凝土圈梁、围檩及支撑:c30混凝土,共三道。将第1道支撑标高控制在最小范围内,根据地下室及挖土机械特点,确定支撑标高,支撑设计要满足围护结构的稳定需要,南北向采用混凝土对撑,周围采用混凝土边桁架和角撑。

(3)立柱:材料选择工程钢管桩,为省时省工,尽量使用原工程桩进行支撑平面布置。

3.1.2施工技术措施分析

(1)土体加固:因土抗剪能力小,成槽前,用a700mm水泥土搅拌桩对槽壁两侧进行加固处理,以确保成槽的质量;采用劈裂注浆技术对坑内被动土进行加固处理,提高其抗剪能力。

(2)降水:利用轻型井点降水方法降水2周;采用20m长的喷射井点,对深层土体进行降水,使土体固结,从而使土体抗剪能力得到响应提高。开挖时,地下水降至基坑以下约1m时,施工效果最好。

(3)利用支撑作栈桥:该工程施工场地狭小,仅有一条宽约5m的公用施工道路位于建筑西侧。为此,利用第1道支撑南北向的对撑,设计2个施工栈桥,宽12m左右,和公用道路连通,使问题得到解决。未解决基坑出土困难问题,在栈桥完工后,2道栈桥靠近南侧各设置1台qtg260起重机,最后出土量达4000m3/d。

(4)分层开挖:先适量挖建筑四周土体,是土体应力得到一个缓慢的'释放,避免因突然卸载使地下连续墙受力猛增而变形。挖土时,同时卸载立柱桩四周土体,以确保立柱桩周边土压力的平衡。

3.2地下室外墙防水层施工

3.2.1施工流程

按照设计要求,需要在地下室外墙迎水面和底板底部设置防水层,并要着重考虑防水层端部、节点及贯穿部位的防水工作。本工程围护结构与地下室外墙之间供施工人员进行外墙防水层施工地空间十分有限,为此,工程设计人员决定在地下室结构前进行防水层施工。

3.2.2防水层施工

(1)底板工程桩端防水层施工:先清理工程桩周围垃圾、杂物,使其表面洁净平整。涂防水涂膜于桩周围宽10cm左右的位置,并1层涤纶布环桩粘贴,然后重复均匀涂3~4层涂膜,贴网眼麻片于最后1层涂膜上。

(2)地下室墙体与垫层接缝处防水施工:底板下论文联盟防水层施工完成后设置fc板保护层。墙体与垫层接缝处,先将涂膜刷在涤纶布上,涤纶布与墙体及垫层防水层搭接,考虑上部结构的沉降,在墙体及垫层阴角处预留一定长度。

3.3地下室预应力混凝土桁架施工

3.3.1预应力混凝土桁架施工

建筑地下1层两简体间c、d、e、f轴各有1榀预应力混凝土桁架,其中上弦杆采用后张法施加预应力,每根上弦杆配4束钢绞线,施加4000kn的有效应力,超张拉103%。采用4根大梁对称张拉,每根梁内4孔进行对称对角张拉。施工过程中,张拉时必须保证顶板受力均匀,避免先浇混凝土导致约束受力不均,故先不浇捣桁架竖腹杆和斜腹杆,等到上弦梁板中应力稳定后,再进行竖腹杆、斜腹杆的支模及混凝土浇筑施工,并且混凝土后浇桁架不会容易出现裂缝。在施工过程中,利用排架支撑地下室顶板。

篇9:土建工程施工技术管理探索论文

土建工程的施工技术管理工作主要是立足于技术,重点在于管理工作的落实,在工程项目的施工中,对工程建设全过程的活动进行科学宏观的管理,落实工序之际的控制工作,对突发应急事件做出正确的决策,有效的把握工程施工中的复杂性及多样性,合理的进行工程施工,通常来讲,土建工程的施工技术管理主要包含了以下几点:(1)人的管理,任何管理的本质都是对人的管理。结合工作人员个人能力水平按需安排工作,争取将实际工作落实到个人,进而有效的发挥出团队建设的最大力量。(2)设备管理,先进设备是进行工程施工技术管理必不可少的工具。就工程施工队伍来讲,效率、质量是工程项目的生存之本,先进设备可以保证建筑工程高质、高效的`进行,节约隐形经济的成本,利于企业的可持续发展。(3)建立健全相关管理制度,制度及规范是确保工程施工技术管理工作顺利进行的根本保障,是保证各工序有序进行的基础。

2如何开展施工技术管理

在土建工程施工准备阶段,清楚工程整体的概括,落实工程施工组织的机构,做好设计图纸的评审工作;在施工中,保证工程整体质量及施工人员安全,建立健全完善的技术交底制度;在工程竣工之后,更加需要认真、严肃地对待工程质量鉴定,做好竣工验收及相关资料的总结工作。

3工程实践

3.1案例工程的概括分析

某学院的教学楼装修改造工程,地上6层,总建筑面积为1万㎡。工程项目设备主要包含了给排水、电气及通风空调等。因为工程施工工期较为紧张,就开工至竣工交付使用,总工期为182天。该工程建设施工的内容主要包括:教学楼改造加固施工、装修工程、幕墙工程、屋面及防水施工、建筑给排水施工、智能建筑施工、电气工程及电梯施工等。

3.2施工技术管理措施

(1)准备阶段:对工程施工设计图纸中的信息进行挖掘,做好与设计人员的沟通交流,对设计图纸进行会审检查的工作,充分熟悉设计图纸的内容,以便于在日后按照规范的要求进行施工。(2)施工阶段:成立工程项目的基建小组,负责实施整个工程项目总承包工程的运作,负责代表发包人与承包方进行协调合作,按照项目法的施工原则,对该工程项目质量、工期、安全、成本等进行有效的管理。(3)清退阶段:对施工现场做到随做随清,全面清除面层污染物,做好验收和交接工作。(4)总结工程施工管理工作的经验,不断的根据实际需求学习新的管理方式,对不足之处进行改正、优化,总结整理,以便为日后的工作进行指导、借鉴。

3.3科学的施工技术管理有利于风险预控

风险存在于整个工程项目中,而不仅仅是施工阶段,因此:(1)首先要对施工所在地的地理和地质情况进行详细的勘察和鉴定,准备多套备选方案,采用多种安全保障和保护措施,将风险的影响范围控制在最小。(2)合理布置机械、物料、人力等资源,准备工作是否充分直接影响整个工程的进度和管理。(3)工程项目施工中的地下室、卫生间、墙面、屋面及门窗等部位所涉及的防水防渗渗漏施工,防水工程施工的质量问题将对舒适度及质量造成影响。在其工程项目中,采用了卷材防水、涂膜防水、卷材结合涂膜的复合防水、结构自防水灯多种防水的形式,进而有效的保证防水施工质量。(4)各层的层高都超出了4.5米,应该采用高支模施工技术,模板支撑体系稳固和安全必须制定出有效的措施进行保证。本工程施工项目是高支模建立专项的施工方案,由专业的架工搭设模板支撑架,并且请专家进行评审,严格按照规范要求进行执行。(5)制定出对噪音、废水及扬尘等的处理,降低对周围环境造成的影响,减少对教职工工作学习的影响,以达到绿色建筑施工的要求。(6)合理的对工程施工现场的各情况进行协调管理,组织有效施工,科学的配置人力及设备,在结构封顶的前后有效的协调各专业的施工队伍进场,并且保证各专业之间的有效配合。

3.4科学的施工技术管理有利于项目按期完工

(1)组建强有力的项目小组,确保工程计划的严肃性,做到指令畅通。(2)做好施工配合及前期施工就位工作,拟定后期施工准备计划,专人逐项落实,确保后勤工作优质、高效。(3)充分利用施工中的空间、时间流水段,合理安排工序,在保证工程安全质量的前提下,科学组织交叉作业施工。(4)施工队伍按工程进度及时进场,对各专业队伍实施严格的管理控制。(5)严格工序施工质量,确保一次验收合格,杜绝返工,以确保缩短工期。

3.5大体积砼裂缝的防治措施

选择水化热较低、收缩性较小及强度高的混凝土,在确保工程施工质量的基础上减少水泥使用量。采用的粗径骨料应在4mm-40mm之间,这种骨料不易膨胀,并且级配性好。在水泥中,可以掺加一些粉煤灰,以有效的减少水泥的用量,进而增加减水剂,加速散热,搀和膨化水泥补偿砼自身的收缩力等,并且做好后期的养护保护措施,减少外力所造成的裂缝。

4结语

经过相关分析得知,加强对工程施工技术管理的工作,可以极大的提升工程的安全级别,保证工程整体的建设质量。本文主要通过分析案例中教学楼土建施工技术管理中的问题,制定出有针对性的处理方式。总而言之,土建工程施工管理的工作十分复杂,加强对工程施工技术管理的工作,才能优化工程整体质量,降低工程成本。

参考文献:

[1]王慧,葛恒祥.论高层建筑施工的技术管理[J].华章,(27).

[2]孙国庆,汪鑫炎.论高层建筑施工技术管理之我见[J].工程技术,2010(04).

[3]刁晓,王伟.浅谈建筑工程施工技术管理要点[J].民营科技,(4).

篇10:初探土建工程施工技术及创新论文

初探土建工程施工技术及创新论文

面对当前日益激烈的社会竞争,建筑企业要想从根本上立于不败之地,其核心在于创新施工技术,提高施工质量。受土建工程项目范围广、施工时间长、施工环节多等特点影响,施工人员的施工技术如何,将直接关系着工程的整体施工质量。再加上当前高层、超高层建筑的出现,施工技术的创新及应用,已经成为当前建筑行业发展的核心所在,在带动建筑企业经济效益的同时,还推动了我国建筑行业的发展。在此,本文从土建工程的施工技术发展的整体态势、高新技术在土建工程施工中的创新与应用等两个方面出发,对土建工程施工技术创新应用中出现的问题,做以下简要分析:

一、土建工程的施工技术发展的整体态势

作为土建工程施工环节中的重要组成部分,施工技术创新,与工程设计创新及施工材料创新有着密切联系。且新技术的应用,能够明显提高工程的施工质量,在推动建筑行业发展的同时,还能满足人们的生活需求。针对当前土建工程施工技术发展的整体态势,笔者结合自身多年的工作经验,对其做如下归纳:

1、土建筑工程施工技术创新的提高

结合当前土建企业的发展局面,在面对同行业的竞争中,要想从根本上提高自身的竞争能力,其核心在于积极学习及采用新的施工实际,确保施工程序的合理化与科学化,在节省施工成本的同时,还能从根本上提高施工人员的施工效率,科学的缩短施工时间。与此同时,面对当前新颖的工程设计,若没有与之相应的施工技术,无法保证土建工程的审美效果。这就要求相关部门在开展施工活动时,能够结合着工程设计的实际状况,积极与设计人员进行沟通,加强施工人员培训,确保施工技术与工程设计的完整性。

2、土建工程施工新技术的经济发展

受土建工程的影响,土建工程施工技术的涉及范围较广,除了必要的施工技术及建筑施工材料外,还在很大程度上涉及到建筑施工设计及建筑工程技术等多个方面,再加上土建工程自身的功能性,导致土建工程在施工建设中,还涉及了建筑空间的平面组合及建筑结构等几个方面。在实际应用中,与之不同的是,土建工程建造有着固定的地点,且在开展施工活动时,只有具备一定的地区适应性,才能确保施工技术在施工工程中的合理使用。一般来讲,土建工程单位在完成这一任务的过程中,离不开该单位的人力资源及设备材料资源部门的指导与帮助,同时结合着建筑物的实际位置需求,对其进行合理安排,在确保建筑设计独特、新颖的同时,还能从根本上避免施工混乱及工程设计“清一色”的现象发生。这就要求土建工程单位在开展施工活动时,能够本着一切从实际出发的原则,结合着建筑工程中的实际状况,对人员进行科学、合理的安排,在提高施工效率的同时,还能为工程今后的投入使用奠定坚实的基础。

二、土建工程施工技术的创新与应用

作为土建工程施工中的重要环节,施工技术的创新应用,在提高工程施工质量的同时,对整个建筑行业还能起到一定的推动作用。与传统施工技术相比,当前土建工程施工技术的创新,在弥补传统施工技术存在的不足时,还能有效的避免安全隐患的遗留,避避免今后不必要的经济纠纷。针对土建工程施工技术的创新与应用,主要体现在以下几个方面:

1、信息数字化技术在土建施工中的应用

在21世纪科学技术迅速发展的时代,网络计算机的应用,在推动信息社会发展的同时,还改变的人们的日常生活。面对当前计算机技术及信息技术的广泛使用,土建工程施工技术也在原有的基础上更加倾向于数字化与信息化发展。信息技术在土建施工中的应用,主要体现在施工信息化管理这一方面,即通过科学、完善的信息系统,对施工中涉及的部门、材料、设备、成本、工程质量等多个环节进行管理,在规范施工秩序的同时,还能提高施工质量及施工管理水平。与此同时,工程管理人员在制定管理制度时,通过信息技术能够全面的收集施工活动中的各项信息,确保管理制定的全面性与准确性。再加上人们生活水平的提高,对土建工程也提出了更高的要求。一般来讲,现有的土建工程除了满足人们的居住需求外,还应结合中该地的实际发展及地域状况,体现出该地的文化特色及民族特色,而这些,都在一定程度上对工程设计人员提出了更高的要求,尤其在工程的规模及外形构造上,除了能凸显该地的地域文化特色外,还应成为推动该地发展的核心所在,而这些,都离不开信息数字化技术的帮助。

2、新型节能技术在土建施工中的应用

当今社会节能减排是时代的一大话题,也是我们在将来的工作中所必须要考虑的问题。在土建工程施工中节能型技术的运用是大势所趋,土建工程的.资源消耗量较大,在保证建筑质量的前提下怎样可以做到节能施工将是建筑单位面临的一个重大的问题。由于现代科技的快速发展,新技术不断涌现,新型的建筑施工材料很快地被应用于建筑施工中,这些新型的建筑材料具有重量轻、耐用度高、耗能低等特点,可以很好地节约建设材料成本,有效地促进了建筑行业的发展。由此可见,建筑企业在今后的发展中,针对建筑材料的选择,应从性价比高级经济效益、社会效率几个方面出发。随着土建施工技术的不断创新,在整个施工中,对机器的要求比较高,因而在土建工程行业中,还应注重机器钢材焊接及机器涂料喷涂等几个方面,确保人工智能技术在土建工程施工中的运用,在提高土建施工整体水平的同时,还能从根本上确保施工技术的智能化与节能化。

3、生态技术在土建工程施工中的应用

随着人们环保意识的提高,在土建工程施工中,其生态技术应用的核心在于提高施工人员的生态环保意识,在推动环保材料的广泛应用时,还能将环境污染的程度降到最低。这就要求施工人员在开展施工活动时,能够按照要求处理建筑垃圾,同时在施工中文明施工,避免对工程周围的环境进行破坏。与此同时,在施工前,应仔细了解工程的周边环境,在做好安全措施的基础上进行施工,在提高施工质量的同时,还应避免不必要的意外伤亡。

三、结束语:

综上所述,土建工程施工技术的创新及应用,能够有效的提高工程施工质量,减少工程成本投入。这就要求土建工程企业在今后的发展中,能够结合着我国土建工程的实际发展状况,积极创新施工技术,并在此基础上不断学习国先进的施工技术,将其运用到我国的土建施工中。只有这样,才能在满足土建施工需求的同时,进一步推动我国土建行业的发展,为我国社会主义的发展做出应有的贡献。

篇11:道路工程施工验收阶段的质量监理方法论文

道路工程施工验收阶段的质量监理方法论文

伴随着我国向现代化转型步伐的不断加快,整个的城市化建设也上了一个台阶。公路工程在其发展的过程中不仅起到了举足轻重的作用,也有力地促进了我国经济发展,并构成了我国整体发展网络建设中尤为关键的一环。尽管我国在交通方面的投人力量很大,但是随着时间的推移,公路路基方面出现了诸多问题,从而导致路面出现开裂、沉降、侵蚀等现象也时常出现,因此,应该加强对路基工程施工与验收质量监理方面问题的研究日〕。

公路路基工程较为常见,在现代公路类型的路基工程建设中相对复杂,不但投资大、周期长、施工环境复杂、工序繁杂,而且影响工程质量的因素也逐渐增多,因此,其中任何一个环节出现问题,都会给整体工程带来诸多不利,也会给公路的未来运行埋下安全隐患。所以,监理工作就显得格外突出与重要,它承担着各项任务工作的质量检验与技术担保责任,而且是在整个施工前、施工过程、验收阶段的贯穿因子,因此,当监理人员切实负起责任,做好每一个环节的工作指标考核与验收,并对每一个流程中的工作结果进行细致考核与评估时,为工程质量的保障工作提供动力。其他行为,妨害到实际施工。

1、路基工程施工准备阶段的质量监理

公路路基工程施工准备阶段的质量监理包括审查承包人的质量自检系统、施工测量与放样、路基工程量的计算与报审、施工机械检查与审批、进场材料的抽检与审批、施工前的土工试验、批准开工审批圈。这些方面的质量监理通常都需要按照工程施工常规来进行。比如安全标志的设置,施工设备、材料、相关部门的审定、认证,还有技术标准设置与基础线放样后的审核、机械检查后审批等。需要注意的是,在每个方面或者每个准备环节中,都要对所要检查的对象进行细致的检查、记录,防止开工后出现。

2、公路路基施工阶段的质量监理

2.1、填料的质量控制

(l)在填料质量控制方面要求非常严格,因为路基、路面、人工构造物皆要通过填料的优良质量达到稳定性的和谐与巩固;在这方面要求对路基强度、稳定性有一个设计标准与实践需求。

(2)要根据相关专业知识,透过物理性的力学性质方面的测定,比如含水量、最大干密度的测定,然后以测定结果找到对应的处理方案。在通常的施工经验中以石灰作为稳定料来达到填筑效果,在含水量高、淤泥质土方面也非常实用,如果遇到的是地下水位高、高液限茹土路段,则在此基础上增加砂砾、炉渣、碎石等物料可以强化处理效果,并对路面的稳定性提供基础曰。

2.2、填土层的压实

(1)需要针对公路路基施工设计路段的实际情况,对软土路基、多水路基、一般路基基底、路基回填等不同情况,制定出针对性较强的施工方案,并解决相关问题。

(2)可以先采用试验的方法选择一些施工段进行施工测试,并根据试验展开与压实相关因素的讨论。比如在碾压机具方面的选择、碾压频率、次数方面的'确定、配套设施的选择、松铺厚度等,通过对这些因素的参数记录、分析、证实,然后制定出与之相适应的施工方案,可以节省施工时间、提高工程质量、避免费用过高。

(3)在正式的路基填土压实施工中,需要坚持先轻后重、先静后动的碾压原则,注意分层填筑、分层碾压,选择的松铺厚度以30cm以下为宜,路床顶面最后一层则要求最小压实厚度大于1ocml4)。

所以,监理需要对每一层的压实度进行检测,确保数据精准、真实有效,从而保证施工质量符合标准,施工程序与结果皆满足合格要求。

2.3、挖方路基施工质量监理

(1)需要进行清场,注意清场土的运输与存放,最好是将弃土进行废物利用,将其用于移挖作填。

(2)在开挖前要对设计所要求的边坡坡度标准及相关要求指标加以确认,然后再按照自上而下、逐层开挖的原则展开施工,注意禁止乱挖、超挖或欠挖现象的发生,禁止出现掏洞取土的工作方式,以此避免事故的发生。

(3)对于施工中出现的水文地质等不良因素影响,可以选择相应的防护措施进行解决,这方面的应急预案在施工前就需要做好,而且,一旦发生就要将其实际应用,同时要求在施工中做好质量监理的考察与跟踪记录,确保工程的进展在安全、有效地监控下进行,还应该了解到相关的审批程序及审批要求,并按照相关标准做好施工相关工作。

(4)如果遇到不适用于压实的土质时,则要进行换填,一般采用分层回填法,填一层压实一层,再回填,所以,施工中要做好降水方案与回填工作方面的质量监管。

2.4、路基路面排水

路基路面排水牵涉到地面排水、路面排水、地下排水三个方面。

(1)在地面排水方面可选择沟渠设置或地表排水管达到排水目的。比如边沟、截水沟、急流槽、排水管等。针对不同级的公路也要求不同的排水沟渠防护,等级越高,防护措施要求越高,因此对于公路的保护也会更佳。

(2)在路面排水方面则要求排水的速度快、防止渗漏过深等,一般情况下可采用集中排水。比如在硬路肩外侧设置一些水泥预制块等,作为拦水带,并使其以几何三角的形式构成集水槽,并于相同距离设置一个泄水间隔空隙;还可以选择分散排水,两种方法刚好相反,但可以达到殊途同归的排水效果。

(3)在地下排水方面,目的在于将过多或者流量过大的水通过下水管道排走。比如路基下面设置的暗沟、盲沟、渗沟、渗井之类,皆属于此列。从现代化的材料选择来看,钢圈、滤布、合成纤维等质量好、效果佳,完全能够满足地下排水的需求,而且解决了传统材料中造成的垃圾物堆积等问题。

3、路基工程完工验收阶段的质量监理

施工方完成工程施工后,将《质量交验单》、《中间交工证书》交于监理工程师,经检查、编号、抽验后,若符合相关标准则进行质量等级评定,并对工程进行实测,最后将各种理论数据、抽测数据进行对比分析,并做出质量最后评定,若遇到不合格的地方,则要求整改,并对不合格问题进行扩大化后的范围抽检,待完成后进行重新验收等曰。

4、结语

在新的时代就要坚持与时俱进、因时制宜。现代化的公路路基工程建设与施工越来越趋向于复杂化,且技术要求高、质量要求严,因而在其施工过程中应该从整体的规划与设计开始,就注意各项事宜的发展,有一个好的部署才有利于其中的关键环节或施工环节得到保障,还应该在施工建设中注重技术的科学应用与方法的合理选择,尽可能地做好计划与统计报表及评估,利用现代化的管理方法对其加强管控,以此保证公路质量的稳固性。

篇12:堤防工程施工质量评定与验收规程

江、嫩江、松花江流域发生特大洪水后,为适应大量新建、扩建和加固堤防工程建设的急需,水利部建设与管理司组织水利部淮河水利委员会、黄河水利委员会和黑龙江省水利厅的有关专家按水利行业技术标准要求编写的。

本规程以

GB50286-98《堤防工程设计规范》、SL260-98《堤防工程施工规范》、SL176-96《水利水电工程施工质量评定规程》、SL223-《水利水电建设工程验收规程》等技术标准为主要依据,主要内容是明确堤防工程项目划分原则、制订单元工程质量评定标准、规定施工质量评定的组织程序和对工程验收提出明确要求。

目 次

1 总则

....................................................................................... . 1

工程项目划分......................................................................... 2

一般规定....................................................................... 2

2.2 单位工程划分................................................................ 2

2.3 分部工程划分................................................................ 2

2.4 单元工程划分................................................................ 3

单元工程质量等级评定标准................................................ 4

3.1 堤基清理........................................................................ 4

3.2 土料碾压筑堤................................................................ 5

3.3 土料吹填筑堤................................................................ 7

3.4 土料吹填压渗平台....................................................... 9

3.5 粘土防渗体填筑............................................................ 10

3.6 砂质土堤堤坡堤顶填筑(包边盖顶)........................... 11

3.7 护坡垫层........................................................................ 11

3.8 毛石粗排护坡................................................................ 12

3.9 干砌石护坡.................................................................... 13

3.10 浆砌石护坡..................................................................14

3.11 混凝土预制块护坡.....................................................15

3.12 堤脚防护...................................................................... 16

3.13 砌石堤.......................................................................... 17

3.14 混凝土防洪墙............................................................. 17

施工质量评定.........................................................................18

4.1 质量评定的组织与管理.............................................. 18

4.2 单元工程质量评定....................................................... 18

4.3 分部工程质量评定....................................................... 19

4.4 单位工程质量评定....................................................... 19

4.5 工程项目质量评定....................................................... 20

工程验收.................................................................................. 21

附录A

堤防工程项目划分....................................................... 23

附录B 堤防工程单元工程质量评定表.................................. 24

附录C

堤防工程外观质量评定表.......................................... 36

本标准的用词说明....................................................................... 39

条文说明........................................................................................ 41

1 总 则

1.0.1 为使堤防工程施工质量评定和验收标准化、规范化,特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于l、2、3级堤防工程,4、5级堤防工程可参照执行。 1堤防工程施工质量评定和验收应以相关法律、法规、技术标准、批准的设计文件、施工合同、施工图纸等为依据。

1.0.4 堤防工程施工质量等级分为“合格”和“优良”两级。

1.0.5 工程中采用现有标准未涉及的新技术、新材料、新工艺、新设备时,应制定相应的质量评定标准和验收办法,并由项目法人报项目主管部门批准。

1.0.6 堤防工程施工质量评定和验收除应执行本规程外,还应符合国家现行其它有关标准和规定的要求。

2 工程项目划分

2.1 一般规定

堤防工程划分为单位工程、分部工程和单元工程。项目划分见附录A。

2.1.2 项目划分由项目法人或委托监理单位组织设计及施工等单位共同商定,同时确定主要单位工程、主要分部工程,并将划分结果报相应工程质量监督机构认定。

单位工程划分

2.2.1 单位工程根据设计及施工部署和便于质量管理等原则进行划分。

2.2.2 堤防工程项目一般划分为堤身、堤岸防护、交叉联接建筑物和管理设施等单位工程。在仅有单项加高加固或基础防渗处理等项目时、也可单独划分为单位工程。

2.2.3 根据实际情况按下述原则划分单位工程:

一个工程项目由若干项目法人负责组织建设时,每一项目法人所负责的工程可划为一个单位工程。

一个项目法人所负责组织建设的工程,可视规模按照堤段划分为若干个单位工程。

较大交叉联接建筑物可以每一独立建筑物划为一个单位工程。

4 堤岸防护和管理设施工程可以每一独立发挥作用的项目划为一个单位工程。

2.3 分部工程划分

2.3.1 分部工程应按功能进行划分。同一单位工程中,同类型的各个分部工程的工程量不宜相差太大,不同类型的各个分部工程的投资也不宜相差太大。

2.3.2 堤身单位工程可划分为堤基处理、堤身填(浇、砌)筑、堤身防渗、压浸平台、填塘固基、堤身防护、堤脚防护等分部工程。

2.3.3 堤岸防护单位工程可划分为护脚和护坡等分部工程。

2.3.4 交叉联接建筑物单位工程按SL176―96《水利水电工程施工质量评定规程》划分分部工程。

2.3.5 管理设施单位工程可划分为观测设施、生产生活设施、交通、通讯等分部工程。

当交通、通讯工程投资规模较大并单独列项时也可将其划分为一个单位工程。

2.4 单元工程划分

2.4.1 单元工程按照施工方法、部署、以及便于进行质量控制和考核的原则划分。

2.4.2 不同工程按下述原则划分单元工程:

土方填筑按层、段划分。

吹填工程按围堰仓、段划分。

防护工程按施工段划分。

混凝土工程按SDJ249.1―88《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(试行)划分。

砌石堤按SL49―94《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准(七)》划分。

交叉联接建筑物和管理设施等工程按相关标准划分。

3 单元工程质量等级评定标准

3.1 堤基清理

3.1.1 堤基清理应符合以下要求:

堤基清理的范围应包括堤身、戗台、铺盖、压载的基面,其边界应在设计基面边线外0.3~0.5m。老堤加高培厚,其清理范围尚应包括堤顶及堤坡。

堤基表层的淤泥、腐殖土、泥炭等不合格土及草皮、树根、建筑垃圾等杂物必须清除。

堤基内的.井窖、墓穴、树坑、坑塘及动物巢穴,应按堤身填筑要求进行回填处理。

堤基清理后,应在第一次铺填前进行平整,除了深厚的软弱堤基需另行处理外,还应

进行压实,压实后的质量应符合设计要求。

新老堤结合部的清理、刨毛,应符合SL260―98《堤防工程施工规范》的要求。

3.1.2 堤基清理单元工程质量检查的项目与标准应符合表3.1.2的规定。

表3.1.2 堤基清理单元工程质量检查项目与标准

表3.1.2 堤基清理单元工程质量检查项目与标准

3.1.3 堤基清理单元工程质量检测项目与标准应符合表3.1.3的规定。

表3.1.3 堤基清理单元工程质量检测项目与标准

3.1.4 堤基清理范围应根据堤防工程级别,按施工堤线长度每20~50m测量一次;压实质量检测取样应按清基面积平均每400~800m2取样一个。

3.1.5 堤基清理单元工程质量评定标准应符合以下规定:

合格标准:检查项目达到标准,清理范围检测合格率不小于70%、压实质量检测合格

率不小于80%。

优良标准:检查项目达到标准,清理范围与压实质量检测合格率不小于90%。

土料碾压筑堤

3.2.1 土料碾压筑堤应符合以下要求:

1 上堤土料的土质及其含水率应符合设计和碾压试验确定的要求。

填筑作业应按水平层次铺填,不得顺坡填筑。分段作业面的最小长度,机械作业不应

小于100m,人工作业不应小于50m。应分层统一铺土,统一碾压,严禁出现界沟。当相邻作业面之间不可避免出现高差时,应按照SL260―98的规定施工。

堤身土体必须分层填筑。铺料厚度和土块直径的限制尺寸应符合表3.2.1的规定。

碾压机械行走方向应平行于堤轴线,相邻作业面的碾迹必须搭接。搭接碾压宽度,平行堤轴线方向不应小于0.5m,垂直堤轴线方向不应小于1.5m。机械碾压不到的部位应采用人工或机械夯实,夯击应连环套打,双向套压,夯迹搭压宽度不应小于1/3夯径。

土料的压实指标应根据试验成果和GB50286―98《堤防工程设计规范》的设计压实度要求,确定设计干密度值进行控制;砂料和砂砾料的压实指标按设计相对密度值控制。

表3.2.1 铺料厚度和土块直径限制尺寸表

土料碾压筑堤单元工程质量检查项目与标准应符合表3.2.2的规定。

土料碾压筑堤单元工程质量检测项目与标准应符合表3.2.3的规定

表3.2.3 土料碾压筑堤单元工程质量检测项目与标准

3.2.4 铺料厚度检测应按作业面积大小每100~200m2

取一个测点。铺填边线应按堤轴线长度每20~50m取一个测点。压实质量检测的工具、方法和检测部位应符合SL260―98的要求。每层取样数量:自检时可控制在填筑量100~150m3取样一个。堤防加固的狭长作业面,取样可按每20~30m取样一个。

土料碾压筑堤单元工程压实质量合格标准,按表3.2.5的规定执行。

表3.2.5 土料碾压筑堤单元工程压实质量合格标准

注: 1不合格样干密度值不得低于设计干密度值的96%。

2不合格样不得集中在局部范围内。

3.2.6 堤身上体填筑单元工程质量评定标准应符合以下规定:

合格标准:检查项目达到标准,铺料厚度和铺填边线偏差合格率不小于70%,检测土体压实干密度合格率达到本规程表3.2.5要求。

优良标准:检查项目达到标准,铺料厚度和铺填边线偏差合格率不小于90%,检测土

体压实干密度合格率超过本规程表3.2.5数值5%以上。

3.3 土料吹填筑堤

3.3.1 土料吹填筑堤应符合以下要求:

根据填筑部位的吹填土质,应选用不同的船、泵及其冲、挖、抽方式。

吹填区基础围堰应按设计修筑,单元工程质量评定与土料碾压筑堤相同。逐次抬高的围堰高度不宜超过1.2m(粘土团吹填筑堰高度可为2m),顶宽宜采用1~2m,土料吹填筑堤的单元工程质量评定可参照土料碾压筑堤相应的表3.2.5规定执行。

输泥管出口的位置应合理安放、适时调整,采取措施减缓吹填区沉积比降。

土料吹填筑堤单元工程质量检查项目与标准应符合表3.3.2的规定。

表3.3.2 土料吹填筑堤质量检查项目与标准

3.3.3 土料吹填筑堤单元工程质量检测项目与标准应符合表3.3.3的规定。

表3.3.3 土料吹填筑堤质量检测项目与标准

3.3.4 土料吹填筑堤单元工程质量检测应按吹填区长度每50~100m测一横断面,每个断面测点不应少于4个。吹填区土料固结干密度检测数量为每200~400m2取一个土样。

3.3.5 土料吹填筑堤单元工程质量评定标准应符合以下规定:

合格标准:检查项目达到标准,吹填高程、宽度、平整度合格率不小于70%;初期固结干密度合格率达到表3.2.5要求,吹填高程、宽度、平整度合格率不小于90%。

优良标准:检查项目达到标准,吹填高程、宽度、平整度合格率不小于90%;初期固结干密度合格率超过表3.2.5要求5%以上。

土料吹镇压渗平台

3.4.1 土料吹填压渗平台应符合以下要求:

压渗平台吹填的土质应尽可能选用透水性较强的土料。

吹填区基础围堰应按设计修筑,在吹填过程中分次抬高围堰高度。

输泥管出口的位置应合理安放、适时调整,采取措施减缓吹填区沉积比降。

3.4.2 土料吹填压渗平台单元工程质量检查项目与标准应符合表3.4.2的规定。

表3.4.2 土料吹镇压渗平台质量检查项目与标准

土料吹填压渗平台单元工程质量检测项目与标准应符合表3.4.3的规定。

土料吹填压渗平台单元工程质量检测应按吹填区长度每50~100m测一横断面,每个

断面测点不应少于4个。

表3.4.3 土料吹镇压渗平台筑堤质量检测项目与标准 表3.4.3 土料吹镇压渗平台筑堤质量检测项目与标准

土料吹填筑堤单元工程质量评定标准应符合以下规定:

合格标准:检查项目达到标准,吹填高程、宽度、平整度合格率不小于70%。

优良标准:检查项目达到标准,吹填高程、宽度、平整度合格率不小于90%。

3.5 粘土防渗体填筑

粘土防渗体填筑应符合第3.2.1条的要求。

3.5.2 粘土防渗体填筑单元工程质量检查项目与标准应符合表3.2.2的规定。

3.5.3 粘土防渗体填筑单元工程质量检测项目与标准应符合表3.5.3的规定。

表3.5.3 粘土防渗体填筑质量检测项目与标准

表3.5.3 粘土防渗体填筑质量检测项目与标准

3.5.4 铺料厚度及铺填宽度检测及压实密度取样可按堤轴线长度每

20~30m取一个测点,或按填筑面积100~200m2取一个样进行控制。

3.5.5 粘土防渗体单元工程质量评定标准应符合以下规定:

1 合格标准:检查项目达到标准,铺料厚度及铺填宽度合格率不小于70%,土体压实干密度合格率不小于表3.5.5的规定。

2 优良标准:检查项目达到标准,铺料厚度及铺填宽度合格率不小于

90%,土体压实干密度合格率超过表3.5.5规定

5%以上。

表3.5.5 粘土防渗体镇筑压实质量合格标准

表3.5.5 粘土防渗体镇筑压实质量合格标准

注:1不合格样干密度不得低于设计干密度值的96%;

2不合格样不得集中在局部范围内。

3.6 砂质土堤堤坡堤顶填筑(包边盖项)

3.6.1 沙质土堤堤坡堤顶填筑应符合以下要求:

迎水坡和堤顶应选择粘性土;背水坡包边土质应符合设计要求。

砂质土堤堤坡堤顶填筑应在按分区设计尺寸整形削坡、吹填区整平以后,按设计厚度均匀铺料。土堤包边可随主体填筑一并完成。

包边土料应分层填筑、压实,压实质量应符合设计干密度指标。

3.6.2 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量检查项目,主要是检查所填土质是否符合设计要求。

3.6.3 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量检测项目及质量标准应符合表3.6.3的规定。

3.6.3 砂质土堤堤坡堤顶镇筑单元工程

质量检测项目与标准

砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量检测数量应符合以下规定:铺土厚度、宽度及

压实质量测点数量为:包边沿堤轴线每20~30m取一个测点;盖顶每200~400m2取一个测点。

3.6.5 砂质土堤堤坡堤顶填筑单元工程质量评定标准应符合以下规定:

合格标准:检查项目达到标准,铺筑厚度宽度检测合格率不小于70%,压实干密度合

格率不小于表3.2.5要求。

优良标准:检查项目达到标准,铺筑厚度宽度检测合格率不小于90%,压实干密度

合格率超过表3.2.5规定5%以上。

3.7 护坡垫层

护坡垫层施工应符合以下要求:

护坡垫层材料及尺寸应符合设计要求。

石料的粒径、级配、坚硬度、渗透系数,土工合成材料的保土、透水、防堵性能及抗拉强度,干填石料的块径、强度和粘土的土质均应符合设计要求。

削坡应符合设计要求,护坡垫层的施工方法和程序均应符合相关规范的施工要求。

3.7.2 护坡垫层单元工程质量检查项目与标准应符合表3.7.2的规定。

表3.7.2 垫层工程质量检查项目与标准

3.7.3 护坡垫层单元工程检测项目与标准应符合表3.7.3的规定。

表3.7.3 垫层工程检测项目与标准

表3.7.3 垫层工程检测项目与标准

3.7.4 垫层厚度检测为每20m2检测一个点次。

3.7.5 护坡垫层单元工程质量评定标准应符合以下规定:

合格标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于70%。

优良标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于90%。

3.8 毛石粗排堤防工程施工质量评定与验收规程护坡

3.8.1 毛石粗排护坡施工应符合以下要求:毛石粗排护坡工程坡面要做到丁向用石,层层压茬,结合平稳;禁用小石、片石,不得有通缝;坡面大致平顺,无明显外凸里凹现象。

3.8.2 毛石粗排护坡单元工程质量检查应符合表3.8.2的规定:

表3.8.2 毛石粗排护坡质量检查项目与标准

3.8.3 毛石粗排护坡单元工程质量检测项目与标准应符合表3.8.3的规定。

表3.8.3 毛石粗排护坡质量检测项目与标准

3.8.4 毛石粗排护坡单元工程质量检测的位置和数量应符合以下要求:厚度及平整度沿堤轴线长每20m应不少于一个检测点次。

3.8.5 毛石粗排护坡单元工程的质量评定标准应符合以下规定:

1 合格标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于70%。

2 优良标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于90%。

3.9 干砌石护坡

3.9.1 干砌石护坡施工应符合以下要求:石块要用手锤加工,打击口面。不得使用裂石和风化石。长度在30cm以下的石块,连续使用不得超过4块,且两端须加丁字石。一般长条形丁向砌筑,不得顺长使用。

3.9.2 干砌石护坡单元工程质量检查应符合表3.9.2的规定

表3.9.2 干砌石石护坡质量检查项目与标准

3.9.3 干砌石护坡单元工程质量检侧,应符合表3.9.3的规定

表3.9.3 干砌石护坡质量检测项目与标准

3.9.4 干砌石护坡单元工程质量检测的数量应符合以下要求:厚度及平整度沿堤轴线方向每10~20m应不少于一个点次。

干砌石护坡单元工程质量评定标准应符合以下规定:

1 合格标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于70%。 优良标准:检查项目达到标准,检测项目合格率不小于90%。 3.10 浆砌石护坡

3.10.1 浆砌石护坡施工除应符合干砌石工程施工要求外,尚应符合以下要求: 砌筑采用坐浆法施工。

2 砂浆原材料、配合比、强度应符合设计要求。砂浆应随拌随用。砂浆达到初凝时,应作废料处理。

浆砌石勾缝所用水泥砂浆应采用较小的水灰比。勾缝前,要先剔缝,缝深20~40cm,

用清水洗净,洒水养护不少于3天。

3.10.2 浆砌石单元工程质量检查内容和标准除应符合干砌石检查项目与标准外,浆砌、勾缝检查还应符合表3.10.2的规定。

表3.10.2浆砌、勾缝施工质量检查项目与标准

3.10.3 浆砌石单元工程质量检测数量应符合下列要求:

浆砌石单元工程质量检测的项目、标准、检测数量除应满足第3.9.3、3.9.4条外,每单元工程砂浆取成型试件1~2组,进行砂浆抗压强度试验。

浆砌石单元工程的质量评定标准应符合以下规定:

合格标准:质量检查项目达到标准且水泥砂浆的28天抗压强度不小于设计强度的

80%。

2 优良标准:质量检查达到标准且水泥砂浆的28天抗压强度不小于设计强度的90%。 3.11 混凝土预制块护坡

3.11.1 混凝土预制块护坡施工应符合以下要求: 混凝土预制板强度应符合设计要求。

混凝土预制块铺砌应平整、稳定,缝隙应紧密,缝线应规则。

3.11.2 混凝土预制块护坡单元工程检查项目与标准应符合表3.11.2的规定。 3.11.3 混凝土预制块护坡单元工程检测项目与标准应符合表3.11.3的规定。

表3.11.2 混授土预制块护坡质量检查项目与标准

表3.11.3 混授土预制块护坡质量检查项目与标准

3.11.4 混凝土预制块护坡单元工程坡面平整度质量检测沿堤线每lO~20m应不少于一个点次。

篇13:土建工程施工工序

第一章地基与基础工程

第一节基土钎探工程

一、施工准备

(一)材料要求

砂:一般为中砂,

(二)主要机具

1、人工打钎:一般钢钎,用直径φ22~25mm的钢筋制成,钎头是60。尖锥形状,钎长1.8~2.1m;穿心锤(重10kg)。

2、机械打钎:轻便触探器。

3、其他:麻绳或铅丝、梯子(凳子)、手推车、撬棍(拔钢钎用)和钢卷尺等。

(一)作业条件

1、基土已挖至基坑(槽)底设计标高,表面应平整,轴线及坑(槽)长、宽均符合设计图纸要求。

2、根据设计图纸绘制钎探点平面布置图,确定钎探点位置及顺序编号,按照钎探图及有关规定进行钎探并记录。钎探点的布置依据设计要求,当设计无要求时,应按规范规定执行,也可参照表1-1执行。

表1-1钎探点排列方式

槽宽(cm)

排列方式及图示

间距(m)

深度(m)

小于80

中心一排

1.5

1.5

80~200

两边错开

1.5

1.5

大于200

梅花型

1.5

2.1

柱基

梅花型

1.5~2.0

1.5,并不浅于短边

3、按钎探点平面布置图放线并撒白灰点。

4、杆上每30cm预先划好横线。

二、操作工艺

(一)工艺流程

放钎点线→就位打钎(记录锤击数)→拔钎(检查孔深)→灌砂

(二)施工方法和技术要求

1、按钎探孔位置平面布置图放线,孔位钉上小木桩或洒上白灰点。

2、就位打钎:将触探杆尖对准孔位,再把穿心锤套在钎杆上,扶正钎杆,拉起穿心锤,使其自由下落,锤落距为50cm,把触探杆垂直打入土层中。

3、记录锤击数:钎杆每打入土层30cm,记录一次锤击数。钎探深度如设计无规定时,一般按表“钎探点排列方式”执行,并做地基钎探记录。

4、拔钎:用铅丝将钎杆绑好,留出活套,套内插入铁管,利用杠杆原理,将钎拔出。拔出后用砖盖孔。

5、移位:将触探器搬到下一孔位,以便继续打钎。

6、灌砂:打完的钎孔,经过质检人员和有关工长检查孔深与记录无误后,即进行灌砂。灌砂时每填入30cm左右,可用钢筋棒捣实一次。

7、整理记录:按钎孔顺序编号,将锤击数填入统一表格内,字迹清楚,经过专业技术负责人、专业工长、质检员、打钎人员签字后归档。钎探中若有异常情况,要写在备注栏内。

8、冬雨期施工:在土受雨后,不得进行钎探。基土在冬季钎探时每打几孔后及时覆盖保温材料一次,不能大面积掀开,以免基土受冻。

三、质量要求

1、钎探深度必须符合要求,狂击次数记录准确,不得作假。

2、钎位基本准确,钎孔不得遗漏;钎孔灌砂应密实。

四、成品保护

钎探完成后,应做好标记,保护好钎孔,未经专业技术负责人、质量检查员、工长复验,不得堵塞或灌砂。

五、应注意的质量问题

1、遇钢钎打不下去时,应请示有关工长或技术人员,适当移位打钎,不得不打或任意填写锤数。

2、记录和平面布置图探孔位置填错:

(1)将钎探点平面布置图上的钎孔与记录表上的钎孔先行对照。发现错误及时修改或补打。

(2)在记录表上用有色铅笔将不同的钎孔(锤击数的多少)分开。

(3)在钎探点平面布置图上,注明过硬或过软孔号的位置。遇有特殊地质情况,把尺寸标明,以便勘察设计人员或有关部门验槽时分析处理。

六、安全措施

1、认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,进入施工现场,必须遵守施工现场安全管理制度,戴好完全帽,严禁吸烟,提高职业健康安全意识。

2、专业工长负责钎探的实施,并做好原始记录。操作人员要专心施工,扶锤人员与扶钎杆人员要密切配合,以防出现意外事故。

3、孔洞:原因是钢筋较密的部位混凝土被卡,未经振捣就继续浇筑上层混凝土。

4、缝隙与夹渣层:施工缝处杂物清理不净或末浇底浆振捣不实等原因,易造成缝隙、夹渣层。

5、梁、柱连接处断面尺寸偏差过大,主要原因是柱接头模板刚度差、支撑不牢固或支此部位模板时未认真控制断面尺寸。

6、现浇楼板面和楼梯踏步上表面平整度偏差太大:主要原因是混凝土浇筑后,表面不用抹子认真抹平。冬期施工在覆盖保温层时,上人过早或末垫板进行操作。

第二节轻型井点降水工程

一、施工准备

(一)施工机具

1、滤管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长2.0m左右,一端用厚为4.0mm的钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。

2、井点管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管。

3、连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。

4、总管:φ75~102钢管,壁厚为4.0mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。

5、抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。

6、移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)、牵引力为6t的绞车。

7、凿孔冲击管:φ219×8的钢管,其长度为10m。

8、水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。

9、蛇形高压胶管:压力应达到1.50Mpa以上。

10、高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。

(二)材料

粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。

(三)技术准备

1、详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题及采取的措施。

2、凿孔设备与抽水设备检查。

(四)平整场地

为了节省机械施工费用,不使用履带式吊车,采用碎石桩振冲设备自制简易井架,因此场地平整度要高一些,设备进场前进行场地平整,以便于井架在场地内移动。

二、井点安装

(一)安装程序

井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。

(二)井点管埋设

1、根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。

2、用绞车将简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高压水泵,水压控制在0.4~0.8Mpa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,套管落距在1000mm之内,在射水与套管冲切作用下,大约在10~15min时间之内,井点管可下沉10m左右,若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可增加高压水泵的压力,以达到中速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300~350mm,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。

凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。

井孔冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插入井孔,井点管的上端应用木塞塞住,以防砂石或其他杂物进入,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点:

(1)砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。

(2)滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60~100mm之间,以提高透水性,并防止土粒渗入滤管堵塞滤管的网眼。填砂厚度要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。

3、砂石滤层的填弃高度,至少要超过滤管顶以上1000~1800mm,一般应填至原地下水线以上,以保证土层水流上下畅通。

4、井点填砂后,井口以下1.0~1.5m用粘土封口压实,防止漏气而降低降水效果。

(三)冲洗井管

将φ15~30mm的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。应逐根进行清洗,避免出现“死井”。

(四)管路安装

首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管路的流水坡度按坡向泵房5‰的坡度并用砖将主干管垫好。并做好冬季降水防冻保温。

(五)检查管路

检查集水干管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏气现象,发现这种情况应重新连接或用油腻子堵塞,重新拧紧法兰盘螺栓和胶管的铅丝,直至不漏气为止。在正式运转抽水之前必须进行试抽,以检查抽水设备运转是否正常,管路是否存在漏气现象。在水泵进水管上安装一个真空表,在水泵的出水管上安装一个压力表。为了观测降水深度,是否达到施工组织设计所要求的降水深度,在基坑中心设置一个观测井点,以便于通过观测井点测量水位,并描绘出降水曲线。

在试抽时应检查整个管网的真空度,应达到550mmHg(73.33kPa),方可正式投入抽水。

三、抽水

轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,整个抽水管路无漏气现象,可以投入正常抽水作业。开机7d后将形成地下降水漏斗,并趋向稳定,土方工程可在降水10d后开挖。

四、注意事项

1、土方挖掘运输车道不设置井点,这不影响整体降水效果。

2、在正式开工前,由电工及办理用电手续,保证在抽水期间不停电。抽水应连接进行,特别是开始抽水阶段,时停时抽,会导致井点管的滤网阻塞。同时由于中途长时间停止抽水,造成地下水位上升,会引起土方边坡塌方等事故。

3、轻型井点降水应经常进行检查,其出水规律应“先大后小,先浑后清”。若出现异常情况,应及时进行检查。

4、在抽水过程中,应经常检查和调节离心泵的出水阀门以控制流水量,当地下水位降到所要求的水位后,要减少出水阀门的出水量,尽量使抽吸与排水保持均匀,达到细水长流。

5、真空度是轻型井点降水能否顺利进行降水的主要技术指数,现场设专人经常观测,若抽水过程中发现真空度不足,应立即检查整个抽水系统有无漏气环节,并应及时排除。

6、在抽水过程中,特别是开始抽水时,应检查有无井点管淤塞的死井,可通过管内水流声、管子表面是否潮湿等方法进行检查。如“死井”数量超过10%,则严重影响降水效果,应及时采取措施,采用高压水反复冲洗处理。

7、在打井点之前应勘测现场,采用洛阳铲凿孔,若发现场内有旧基础、降性墓地等应及早上报。

8、如粘土层较厚,沉管速度会较慢,如超过常规沉管时间时,可增大水泵压力,但不要超过1.5Mpa。

9、主干管流水坡度流各水泵方向。

10、如在冬季施工,应做好主干管保温,防止受冻。

11、基坑周围上部应挖好水沟,防止雨水流入基坑。

12、井点位置应距坑边2~2.5m,以防止井点设置影响坑边土坡的稳定性。水泵抽出的水应按施工方案设置的明沟排出,离基坑越远越好,以防止渗下回流,影响降水效果。

13、如场地粘土层较厚,这将影响降水效果,因为粘土的透水性能差,上层水不易渗透下去,采取套管和水枪在井点轴线范围之氏上打孔,用埋设井点管相同成孔作业方法,井内填满粗砂,形成二至三排砂桩,使地层中上下水贯通。在抽水过程中,由于下部抽水,上层水由于重力作用和抽水产生的负压,上层水系很容易漏下去,将水抽走。

第三节深井井点降水工程

一、施工准备

1、材料

无砂混凝土管(滤管)、滤网2~4mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆车、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。

2、作业条件

(1)现场三通一平已完成。

(2)地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。

二、工艺流程

井点测量定位→挖井口→安护筒→钻机就位→钻孔→回填井底砂垫层→吊放井管→回填井管与孔壁间的砾石过滤层→洗井→井管内下设水泵、安装抽水控制电路→试抽水→降水井正常工作→降水完毕拔井管→封井

三、操作要点及技术要求

1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记,

2、采用循环钻成孔,孔径一般为600~800mm,用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆池。

3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填弃砾石滤料。

4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。

5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统做一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。

6、观测井中地下水位变化,做好详细记录。

四、质量要求

1、基坑周围井点应对称,同时抽水,使水位差控制在要求限度内。

2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然地面高0.5m。

3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,从井底填到井口下1.0m左右,上部采用不含石的粘土封口。

4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。

5、大口井成孔直径必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。

6、滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。

五、安全要求

1、加强水位观测,使靠近建筑物的深井水位之差保持不大于1.0m,防止建筑物出现不均匀沉降。

2、施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备,正式抽水后干线不得停电、停泵。

3、定期检查电缆密封的可靠性,以防磨损后水渗入电缆芯内,影响正常运转。

4、遵守《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-)严禁带电作业。

5、降水期间,必须24h有专职电工值班,持证操作。

6、潜水泵电缆不得有接头、破损,以防漏电。

六、环保措施

1、含泥砂的污水,应在污水出口处设置沉淀池或用泥浆车及时运出场外。池内泥砂应及时清理,并做妥善处理,严禁随地排放。

2、施工期间应加强环境噪声的长期监测,指定专人负责实施噪声监测,监测设备应校准、检定合格,在有效期内。测量方法、条件、频度、目标、指标,测点的确定等需符合有关国家噪声管理规定。对噪声超标有关因素及时进行调整,发现不符合,采取纠正或预防措施,并做好记录。

3、泥浆车及车轮携带物应及时进行清洗,洗车污水应经沉淀后排出。

第四节无砂大孔混凝土管井降水工程

一、工艺特点

沿高层建筑基础或地下水位以下的建筑物基坑的四周采用泥浆护壁循环钻机成孔,然后每隔一定距离埋设一个无砂大孔混凝土管井,形成环状布置,从单孔管井用潜水泵抽水至连接总管内,然后排至沉淀池内,再排送至污水管井。

二、材料、机械准备

滤水井管、循环成孔钻机、潜水泵、吸水管、空压机、排水管、水泵控制自动系统、3~5mm豆石、木底座或混凝土底座、沥青、麻布等。

三、施工准备

1、首先要了解地质勘探资料、掌握地下土质和水位变化情况,特别是地下流砂层情况,以便确定钻孔工艺和准备必要材料。

2、根据总的平面布置和所开挖地下工程的面积,确定正式管井和观测管井的数量、位置,排水管位置、流向,沉淀池位置以及与污水管道连接地点。

3、对设置井点位置进行平整、放线,用白灰标明其位置。

四、管井构造

管井的滤管为无砂大孔混凝土管,采用粒径为3~5mm的豆石加水泥按6:1左右比例预制而成,强度大于2Mpa,每节长1m左右。最下部一节为有孔滤管,其空隙率为20%~25%。管接头处用两层麻布浇沥青包裹,外夹竹片用10号铅丝扎牢,以名气接缝处挤入泥砂淤塞管井,其内径为φ500、φ600。

五、工艺流程

施工准备→放线→循环成孔钻机就位→泥浆护壁→成孔→下管→下滤水层→上部用厚土填实→洗井→下潜水泵→抽水

六、工艺原理

1、管井采用循环成孔钻机成孔,孔的直径约1m左右,泥浆护壁。待钻孔到设计深度后,用吸管将其中泥浆吸净,下底座,然后下管,外填塞滤水小豆石,上部用厚土填实,立即用压缩空气将泥浆吹出洗井,然后抽水。

2、管井的有效降水深度取决于管井深度、降水面积、含水层渗透系数以及水泵扬程。降水坡度环状形为1:10。

3、进行无压完全井环形井点系统总涌水量计算和无压非完全井井点系统总涌水量计算。

七、质量要求

1、大口井管降水施工的井兴、井距必须根据设计要求定位、施工。

2、降水深度要达到设计要求,其水位线位于基坑底部下0.05~1m,边坡要求稳定。基坑干燥。

3、大口井管抽水采用扬程潜水泵抽水。泵位于井管内,距井盘底座约0.5m,用钢丝绳固定于井面,通过胶皮管将水从井中提至地面排掉,其中电气设备必须安装自控装置,根据水量大小,调整自控装置线、使之抽水和停抽时间相配达到施工需要。

4、不允许出现死井,洗井一定要及时,抽水及时,从而保证降水效果良好。

5、大口井管全面抽水到土方开挖一般为3~5d。

八、安全环保管理措施

1、所有施工人员应加强职业健康安全、环保意识,普及相应标准知识,严格执行和遵守现场文明施工各项管理制度及操作规程,在规定时间和区域内进行施工。操作人员进入施工现场必须戴好安全帽,在施工过程中避免对环境的破坏。

2、做好机械器具的保养和维护,发现机械运转不正常时要立即停机检修,作业完成后要清除机械周边的杂物,进行清洁保养;井打成后,要及时加盖,以防落入人员和物品。加强成品保护。

3、沿基坑周围安装一条主排水管,一般为101.6~152.4mm钢管,每个潜水泵与主管之间要用单向截止阀连接,以防主管的水倒流回井里溢出,将基坑破坏。

第五节箱型基础工程

一、施工准备

(一)作业条件

1、地基土质情况,钎探、地基处理、基础轴线尺寸、基底标高情况等均经过勘察、设计、监理单位验收,并办理完隐检手续。

2、完成基槽验线,办完验收手续。

3、地下降水工作完成,具备施工条件。

4、根据设计及规范要求进行,校核混凝土配合比,做完混凝土配合比试配。原材料的复试、台秤经校准、检定合格,准备好混凝土试模。

(三)材质要求

1、水泥:水泥品种、强度等级应根据设计要求确定。质量符合现行水泥标准。工期紧时可做水泥快测。

2、砂、石子:根据结构尺、钢筋密度、混凝土工程施工工、混凝土强度等级的要求确定石子粒径、砂子细度。砂、石质量符合现行标准。

3、水:自来水或不含有害物质的洁净水。

4、外加剂:根据施工组织设计要求,确定是否采用外加剂。外加剂必须经试验合格后,方可在工程上使用。

5、掺合料:根据施工组织设计要求,确定是否采用掺合料。质量符合现行标准。

6、钢筋:钢筋的级别、规格必须符合设计要求,质量符合现行标准。钢筋表面应保持清洁,无锈蚀和油污,必要时做化学分析。

7、隔离剂:水性隔离剂、甲在硅树酯。

(三)施工器具

1、混凝土机具:磅秤、混凝土搅拌机、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、布料杆、3m杠尺、木抹子、塑料布等。

2、钢筋机具:调直机、弯曲机、切断机、钢筋钩子、扳手、无齿锯、钢筋连接机具、电焊机、撬棍等。

3、模板机具:铁、木榔头、水平尺、手锯、钢卷尺、拖线板、气泵、吸尘器、手提电锯等。

二、质量要求

(一)钢筋工程

1、钢筋原材料及钢筋加工工程

质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。

表1-2

检查项目

允许偏差或允许值

1

力学性能检验

第5.2.1条

2

抗震用钢筋强度实测值

第5.2.2条

3

化学成分等专项检验

第5.2.3条

4

受力钢筋的弯钩和弯折

第5.3.1条

5

箍筋弯钩形式

第5.3.2条

1

外观质量

第5.2.4条

2

钢筋调直

第5.3.3条

3

钢筋加工的形状、尺寸

受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸

±10mm

弯起钢筋的弯折位置

±20mm

箍筋内净尺寸

±5mm

2、钢筋安装工程

质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。

表1-3

检查项目

允许偏差或允许值

1

纵向受力钢筋的连接方式

第5.4.1条

2

机械连接和焊接接头的力学性能

第5.4.2条

3

受力钢筋的品种、级别、规格和数量

第5.5.1条

1

接头位置和数量

第5.4.3条

2

机械连接、焊接的外观质量

第5.4.4条

3

机械连接、焊接的接头面积百分率

第5.4.5条

4

绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度

第5.4.6条附录B

5

搭接长度范围内的箍筋

第5.4.7条

6

钢筋安装允许偏差

绑扎钢筋网

长、宽

±10mm

网眼尺寸

±20mm

绑扎钢筋骨架

±10mm

宽、高

±5mm

受力钢筋

间距

±10mm

排距

±5mm

保护层

厚度

基础

±10mm

柱、梁

±5mm

板、墙、壳

±3mm

绑扎箍筋、横向钢筋间距

±20mm

钢筋弯起点位置

20nn

预埋件

中心线位置

5mm

水平高差

±3,0mm

(二)模板工程

1、模板安装工程

质量要求符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)的规定。

篇14:土建工程施工合同范本

甲方业主: 身份证号码:

乙方施工方: 身份证号码:

甲方现将在通羊镇黄金咀村陈家湾的一幢四层私人住宅楼承包给乙方。以包工不包料形式施工,乙方包工项目:泥工、模板工、钢筋工、要包以下材料:即模板、顶木、方条、升机架和一切施工机械等。经双方友好协商如下:

一、工程质量要求:施工方必须按照严格的建筑施工规范来施工、工 人不能穿拖鞋上班、垃圾要及时清好、不能故意损坏财物、保质 保量完成工程项目.

二、乙方承包工程如下:乙方需要提供工人住宿、或工棚,施工队工 人进场后一定服从甲方管理。严格按图纸保质保量施工,甲方如 有更改图纸,应提早通知乙方,需双方协议后才进行施工。

三、乙方工价:进场施工、甲方提供水电、乙方按建筑实际面积计算、 每平方米按:贰佰伍拾元计算(¥250.00元)。

四、甲方付款方式:乙方建筑工程进场后开工,每倒好一层楼面甲方 须付工程款壹万伍仟元人民币。

五、装修工程严格按图纸施工,批好内外墙水泥档,甲方须付工程款 壹万伍仟元人民币。以上工程按85%结算、完工验收合格后三 个月内一次付清全部工程余款。

六、竣工时间:每层按15天的工程量计算,从8月15日开始到10月15日封顶,不得延迟。

七、以上协议甲、乙双方各执一份,都具有同等法律效力,如有工程 质量问题或其它问题,乙方负责解决。

注:工程施工责任:乙方施工队应该按正规建筑操作程序施工、不得马虎,如施工队工人发生工伤或安全事故都由施工方负责,施工 队、工人自己承担一切费用与一切后果,一切与甲方无关,施工 队和工人也自愿承诺放弃一切民事与法律追究责任。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇15:土建工程施工合同范本

甲 方:

乙 方:

经甲乙双方商定,甲方增项部分承包给乙方,具体内容如下:

一、责任和义务:甲方除新建锅炉房及设备基础以外,新增土建项目继续承包给乙方,甲方提供水、电等保证施工期间需求,负责指导新增项目交底,进行施工前交底。

乙方责任:按甲方指定项目内容进行施工,保证工程质量和施工进度,做好周围建筑防护,遵守安全生产管理规定组织施工,遵守安全规定,遵守甲方一切规定制度。

二、增项土建工程内容:

1、拆除旧锅炉房及设备基础、烘干塔设备基础及废渣余土外运。

2、建设完锅炉房,烘干设备机座四周地面混凝土。

三、工程质量:检验标准以企业质量评定的标准为依据为合格工程。

四、工程时间:施工时间从2011年4月15日至2011年5月30日。

五、合同价款:拆除锅炉房设备基础,烘干塔设备基础废渣及土外运,根据甲乙双方负责人现场测量为依据,并按照国家预算定价为人民币92163.22元。(祥见明细)。

六、工程竣工及结算:工程结束后,甲方找相关人员验收后,一次性结算付清工程款。

七、争议及解决:出现争议时,双方另行协商解决,协商不成可向当地仲裁委员会申请仲裁,也可向当地人民法院起诉。 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方共同遵守,不得违约,此合同自双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

看了土建工程施工合同

土建工程施工技术管理探索论文

水利工程施工质量处置论文

水利工程施工监理质量控制论文

房屋建筑工程施工质量安全分析论文

砌体工程施工质量控制研究论文

工程施工质量承诺书

土建建筑施工质量的重要性论文

水利工程施工质量及控制措施探讨论文

浅析航道疏浚工程施工质量控制论文

工程竣工质量验收总结

土建工程施工质量验收的几点探讨论文(合集15篇)

欢迎下载DOC格式的土建工程施工质量验收的几点探讨论文,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式
点击下载本文文档