自动喷水灭火系统论文

| 收藏本文 下载本文 作者:狗七

下面是小编整理的自动喷水灭火系统论文(共含16篇),希望能帮助到大家!同时,但愿您也能像本文投稿人“狗七”一样,积极向本站投稿分享好文章。

自动喷水灭火系统论文

篇1:自动喷水灭火系统论文

摘要:自动喷水灭火系统同时具备了防火、控火、灭火的功能,是国际上公认的最为有效的自动灭火设施,是现代建筑防火技术的重要组成部分。文章简单对自动喷水灭火系统进行分析,对设计中常见问题进行讨论。

关键词:建筑消防;自动喷水灭火系统;报警阀

1 建筑消防的主要措施

在进行建筑消防设计的过程中,首先由建筑专业根据规范要求将建筑物划分为不同的防火分区。防火分区设置的目的是利用防火墙、防火门、防火卷帘等装置将火势封闭在局部空间内,阻止其向同一建筑物的其他防火分区蔓延,以有利于消防扑救。然后,由给排水专业和电气专业根据防火分区的划分设置自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统及火灾自动报警系统等,以达到防火、报警、灭火的目的。

从以上4项建筑消防技术可以看出:防火分区系统仅仅具备防止火灾蔓延功能;火灾自动报警系统也仅具备火灾报警功能。而无防火功能;在具备灭火功能的设施中,消火栓灭火系统受人为因素影响较大;真正同时具备防火、控火和灭火功能的技术设施是自动喷水灭火系统。

2 自动喷水灭火系统的分类和基本组成

自动喷水灭火系统按喷头的开闭形式分为闭式系统和开式系统两大类。闭式系统包括湿式、干式、干湿式、预作用系统等;开式系统包括雨淋喷水灭火系统、水幕系统、水喷雾灭火系统等。

自动喷水灭火系统是由洒水喷头、报警阀组、水流指示器、压力开关、末端试水装置等组件以及管道、增压供水设施组成,并能在发生火灾时自动按设定的喷水强度喷水的固定灭火系统。也就是说,自动喷水灭火系统在火灾发生时,必须能够自动地按设定的参数向着火部位或需要保护的对象喷水。

篇2:自动喷水灭火系统论文

3.1 喷头和管网的布置

喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流的部位,使喷头的热敏元件在最短时间内受热动作。使喷头的洒水能够均匀分布,不出现未被覆盖的空白,也不出现过多的重复覆盖面积。按规定处理障碍物的遮挡,若满足不了与障碍物的距离要求,应增设喷头,补偿因喷头的洒水受阻而不能达到的灭火水量。在工程设计中,按规范要求设计人员一般多采用正方形或矩形的布置方式。

自动喷水灭火系统配水管网的布置形式分为支管配水及环管配水,但为了便于水力计算现均采用支管配水。

3.2 报警阀

报警阀组是自动喷水灭火系统的关键组件之一,它在系统中的主要作用包括:启动系统,接通或切断水源,输出报警信号和防止水流倒回供水源。报警阀对系统的可靠性和灭火成功率有着举足轻重的`作用。根据系统的不同报警阀可分为湿式报警阀、干式报警阀和雨淋阀。

3.3 末端试水装置

对于自动喷水灭火系统,末端试水装置的功能通常是在报警阀压力开关动作直接启动消防泵以前完成。即测得的是消防给水系统的稳压装置对系统的影响和作用性能。末端试水装置的功能是检验水流指示器、报警阀的压力开关和水力警铃能否及时动作和报警,检验系统的可靠性。在消防验收的过程中,验收人员主要是通过对末端试水装置的运行来检验系统的即时启动能力。末端试水装置可以定期或不定期的启动,或人工随时抽检系统是否处于工作状态,以便及时排除故障,提高系统的可靠性。

3.4 消防水箱及增压稳压装置

对于湿式系统而言,消防水箱的功能是维持平时管网的压力,当发生火灾时迅速启动自动喷水灭火系统。如果要达到最不利处喷头的工作压力,消防水箱的设置高度要达到10 m以上,结构上无法满足这一要求。现在通常的做法是在屋顶水箱间内设置增压稳压装置来满足压力要求。在火灾初期的10 min内,由屋顶水箱及增压稳压装置来满足系统的水量及水压要求。

3.5 自动喷水系统的减压措施

在自动喷水灭火系统中,尤其是对高层和超高层建筑而言,存在着高低层管道水压不平衡的现象,即使在同层中,当保护面积较大时,由于设计是按最不利工作面积计算,同层中有利工作面积内喷头的水压也有剩余,为保持压力平衡,对连接有利工作面积的配水管或配水干管予以减压。

目前,对自动喷水灭火系统进行减压的措施有设置减压阀、减压孔板等。设置减压装置时,配水管道的工作压力不应大于1.2 MPa,轻、中危险等级场所中配水管人口的压力均不宜大于0.4MPa。

4 自动喷水灭火系统设计中常见的问题

4.1 屋顶水箱不经过报警阀直接接入系统给水管网

屋顶水箱提供自动喷水灭火系统前10 min的消防用水,从屋顶水箱接人灭火系统的消防用水如不经过报警阀,报警阀后所设置的压力开关、水力警铃不能发出警报,自动喷水灭火系统加压泵就无法及时启动,甚至在发生火灾时会出现将屋顶水箱的水用光后自动喷水灭火系统无水可用的现象,直接影响到系统的灭火效能。

正确的连接方式应是将屋顶水箱下的竖管连接到报警阀前部,即屋顶水箱里的水必须先进人报警阀后再通过喷头洒水。

4.2 末端试水装置不符合规范要求

①其出水没有采取“孔口出流的方式排入排水管道”。②末端试水装置排水不能及时排至室外。末端试水装置是用在平时维护管理时。对系统进行定期检查,以确认系统能正常工作。如果没有排水措施,试验时将造成排水满地流。正确做法应交待试水装置的排水点。③规范规定每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区与楼层在供水最不利点处装设直径为25 mm的试水阀,以便在必要肘连接末端试水装置。而在工程中往往是每层均设该装置,这是没有必要的。

4.3 报警阀前环状供水管道应能保证每个报警阀双向供水

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-(版)第10.1.4条规定:“当自动喷水灭火系统中设有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。”然而,当报警阀间的环管检修时,所有的报警阀都停止供水,失去了环状供水的作用。笔者认为自动喷水灭火系统是最有效的自救灭火设施,扑救初期火灾的功效优于消火栓系统。由于该系统的灭火成功率与供水的可靠性密切相关,故要求其供水的可靠性也应高于消灭栓系统。

设置环状供水管道的目的是为了提高自动喷水灭火系统的安全性,当某一段管道损坏时,仍应能保证其他报警阀组的供水。故必须用阀门将环状供水管道分成若干独立段,以保证每个报警阀组都能做到双向供水。以期当环状供水管道某段检修时,只影响―个报警阈组。当环状供水管道某个阔门检修时,仅影响1~2个报警阀组。

5 结束语

随着我国经济实力的增强和人们对自动喷水灭火系统认识的深入,自动喷水灭火系统将逐渐取代消火栓灭火系统的主导地位,成为我国消防体系中最主要的灭火设施。

篇3:探讨消防自动喷水灭火系统论文

探讨消防自动喷水灭火系统论文

大部分建筑都以自动喷水灭火系统作为消防的基本设施,出现火灾事故时,自动喷水灭火系统对减少火灾造成的危害、保护人身和财产安全有重大意义。由于工程设计人员对消防知识没有足够的了解,在设计安装自动喷水灭火系统的时候不合理、不科学;而由于缺乏消防知识的宣传,或由于在岗人员没有对系统没有定期进行检修,在火灾的时候,没

能发挥自动喷水灭火系统的作用,造成人员伤亡财产损失。笔者就自动喷水灭火系统在应用中常见的问题进行分析,并提出解决问题的措施。

1.自动喷水灭火系统存常见问题

1.1设计基本参数选择不准确

自动喷水灭火系统设计的两项基本参数是喷水的强度和系统作用面积。不同作用的建筑危险性等级也不同,其所对应的系统基本参数亦不同。存在基本参数不对应的情况,高危险性等级的建筑对应小参数,在火灾时,弱化了系统迅速扑救现场的能力,造成初期火灾的蔓延和扩大;而一般性的建筑配置了高参数的自动喷水灭火系统,则造成了资源的浪费。

1.2喷头选型、水泵安装位置、屋顶水箱出水管设置不当

喷头的选型在设计和施工的问题。选择怎样的喷头以及如何布置直接影响喷头的动作和布水效果。选择喷头要根据建筑结构特点进行选择,正确的喷头选型安装提高初期火灾的扑救和效果。水泵接合器应该在与建筑外墙水平距离大于5m的地面上,避开玻璃幕墙。如果安装在玻璃幕墙的实体墙上或者在玻璃幕墙的旁边,因为玻璃幕墙的玻璃在火灾时容易脱落,对使用水泵接合器的消防人员的人身安全造成威胁。层顶水箱的设计不应像消火栓系统那样,直接与自动喷水灭火系统管网的上部连通。这是因为当水流不经过自动喷水灭火系统的报警阀,报警阀就不能及时发出警报和启动消防泵为管网供水加压,影响救灾最佳时期和效果。

1.3系统未设置排气装置

排气装置的设置保证系统正常运行。避免管网内的空气受压后产生水流指示器动作后误报。

1.4喷头、管网安装中的问题

喷头动作的反应时间和喷水效果直接受喷头安装正确与否影响。喷头的安装除了结合建筑结构特点外,还应考虑喷头在作用时的特点。防火卷帘两侧的加密喷头间距太小直接影响喷头的感温动作性能,降低灵敏度,甚至到这喷头失灵,不能正常作用。

管网在系统安装工程中工作量大,大多数安装在吊顶内。由于安装位置较隐蔽,部分安装单位偷工减料,简化操作程序。如,较小的管道用焊接方式焊接,从而使镀锌钢管镀锌层遭到破坏导致抗腐能力减低。焊渣和焊件落入管道,致使管道锈蚀,影响喷头出水,堵塞管网,损坏水泵等设备。

1.5报警阀、水流指示器和警铃等组件安装的问题

存在某些安装单位对报警阀、水流指示器和警铃安装的时候顺序混淆,接口接错的现象。报警阀组、警铃应该安装在容易操作、维护的位置。不能为了保持美观,将这些组件安装在地下设备间、管道井、夹道等位置,对维护和管理带来不便。

2.自动喷水灭火系统设计

自动喷水灭说系统的设计直接影响系统运行和火灾初期的灭火效果。所以,在系统设计安装的过程中,要结合建筑物的结构特点,并针对系统常见的问题进行设计安装,保证系统在火灾时能正常运行,发挥作用。

管网压力设计过程中要满足系统形成压差所需的压力,建筑的高度决定工作压力和流量,建筑越高,设计压力越高。如根据产品标准GB5135.2―第5.8.6压力比规定,假设一幢建筑设计压力是0.7MPa,建筑高度为70m,那么要使湿式报警阀动作,管网侧的水压必须比供水侧压力低0.1MPa左右才能使湿式报警阀动作并报警。对于压力低于0.14MPa时,应当提高设计压力,以满足报警阀工作所需足够的压力水。如增设屋顶水箱、气压罐等设备,以达到报警阀组两侧要求平衡的水压,喷头或放水试验阀处的.阀门和报警阀组问的距离不得高于高程差的规定或再提高设计压力等。

3.应对措施

针对上述问题,下面提出预防措施:

优化系统设计。健全的消防设计责任制和自审机制能有效监督设计单位保证系统设计正常运行。杜绝不符合国家技术标准的消防设计在建筑中出现,系统设计在符合现行国家技术标准的情况下,还要结合工程的结构特点进行消防设计,进一步优化系统设计。消防部门的监审人员要严格监督消防设计,避免埋下消防救灾隐患。

确保优质施工。消防设备的设计与施工直接影响整个工程是否符合国家消防技术标准。为了避免埋下救灾隐患,消防部门在施工期间加强监督与检查;消防工程监理要采用专业知识水平高,有资质有经验的人进行。

加强监督维护管理。根据《中华人民共和国消防法》等法律法规要求,对设有自动消防设施的单位、场所在投入使用前,按照自动消防设施验收标准进行全面检查,对不符合要求的,坚决不让其通过验收、检查关。在岗人员要恪守职责,在涉及到人身与财产安全问题上,提高警惕,加强消防设备监督与管理。

消防设备操作培训。宣传消防安全知识,提高安全意识,定期开展消防设备操作演练,尤其是对消防设施操作、管理维护人员的培训,确保每一个在岗人员都能正确使用消防设备,掌握操作技能,提高操作水平。

加大执法力度。公安消防部门应当结合平时的监督检查和专项治理,确保自动喷水灭火系统等消防设施在各环节符合法定的程序和要求,严厉打击设计、施工、使用中的违法行为是有效手段。对于一些设有自动喷水灭火系统等自动消防设施的单位和场所不履行国家消防法律法规的行为,消防部门应当依法予以打击。

4.结束语

自动喷水灭火系统是基本消防设备,自动喷水灭火系统是否符合国家规定标准及建筑结构特点直接影响火灾扑救效果。从系统的设计,组件的选择与安装,实际操作人员的操作水平和民众的消防安全知识与技能等各方面严格把控,在火灾发生时,尽量减少减少人员伤亡和财产损失。同时,各执法、监管、施工部门,应该从源头上减少安全隐患,尽守职责,在相关法律法规下进行施工。

篇4:预作用自动喷水灭火系统介绍?

预作用自动喷水灭火系统介绍?

预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,在系统中安装闭式洒水喷头,在未发生火灾时该系统管道内通常充有低压空气或氮气以供监测,故系统具有干式系统的特点。因此它适用于安装在那些既需用水灭火但又绝对不允许发生火灾跑水的地方。例如:图书馆、档案室、贵重物品储藏室、电脑机房等处。还可替代干式系统安装在高温严寒冰冻等地区。

工作原理:预作用系统预作用阀是由雨淋阀和湿式报警阀上下串接而成,雨淋阀位于供水侧,湿式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组。系统由预作用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成,安装闭式洒水喷头,并以常用的探测系统作为报警和启动的装置,

其动作原理:一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发出火灾报等信号。火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出指令打开雨淋阀上电磁阀,使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网,变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报告,压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并启动消防泵。此时管道上安装闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水。人尚可主动地经主管人员采取适当行动将火扑灭,避免喷头动作水渍造成的损失。如果火灾控制不住继续发展,致使闭式喷头玻璃球动作喷水,水泵自动启动。 火灾扑灭后,应将电磁阀关闭,使雨淋阀关闭,并排除管中的水使系统充气压力保持在0.03MPa范围内,恢复准工作状态。

篇5:自动喷水灭火系统安装的一般要求是什么?

并根据安装程序,分阶段进行安装质量检测试验,侧重对系统各部位的密封性进行测定,发现问题应及时处理。

(2)安装结束后,应由消防监督机关会同设计、安装使用单位进行系统总体运行检测试验。首先应检查系统工作条件是否符合规范及设计要求;开启系统运行检测机构、检测系统动作情况,对主要部件的动作情况进行测定;有条件时尽可能进行模拟火灾,测定系统启动、喷水灭火、报警等总体运行功能。经过总体运行检测试验、验收合格后方可交付使用。

篇6:自动喷水灭火系统施工常见问题分析

自动喷水灭火系统施工常见问题分析

写毕业论文主要目的是培养学生综合运用所学知识和技能,理论联系实际,独立分析,解决实际问题的能力,使学生得到从事本专业工作和进行相关的基本训练。

摘 要:自动喷水灭火系统在控制火灾的蔓延,减轻火灾的危害,保护人民的生命和财产安全方面有着重要的作用。自20世纪60年代初以来,随着技术的发展,现在的喷水灭火系统对火灾的反应愈加迅速,可靠性也得到了很大的提高。自动喷水灭火系统逐渐成为社会公认的最有效的消防设施,应用也更加广泛,但在系统施工方面仍然存在着不少问题,直接影响了系统的可靠性。为此,笔者结合实践经验,就消防自动喷水灭火系统施工中出现的问题进行分析,并提出相应的解决对策和措施。

关键词:自动灭火系统;报警 常见问题

一、沟槽式连接的管道工程的安装错误

沟槽式连接只需安装、紧固标准规格的卡箍件,不会破坏镀锌层,安装、拆卸方便在管道工程中得到越来越广泛的应用。建设部于颁布了行业标准《沟槽式管接头》CJ/T156――,《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084中又指定为选用产品,但作为一种新型管道安装工艺,人们在认知和掌握上尚有缺陷。在许多工程上发现沟槽式连接管道系统的立管上设置支管时,用的是机械三通、四通(支管接头)等管件,这种做法是错误的。在沟槽式管道系统中采用支管接头,虽然每个连接部位少用2个沟槽式接头,可降低工程费用,且可在现场按要求位置开孔及安装,配管方便。但是支管接头构造属于马鞍形拼合式开孔套筒结构,其强度相对低于标准规格的沟槽式三通、四通等管件,且接出支管的管径必须小于接出管的管径。因此,支管接头仅应该用于沟槽式连接管道系统的横管上,不应该用于立管上。

二、管道的支架安装不符合要求

有不少施工单位在施工时,往往只注意管道的支架、吊架的安装,而忽视防晃固定支架的安装,由此不少工程中出现喷头高低不平或与天花装饰脱开、模拟试验时管道大幅度晃动等现象,这些均是由于吊架不稳定引发的。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》规定:为防止喷头喷水时管道产生大幅度晃动,干管、立管均应加防晃支架。《规范》还根据管道的管径等对防晃支架的间距及数量都做了明确规定,且要求防晃支架应能承受管道、零件、阀门及管内水的总重量和50%水平方向推动力而不损坏或产生永久变形。所以施工单位除严格施工外,完工后还要依照设计图纸和施工验收规范对管道支架、吊架、防晃支架的安装进行20%的抽查,以确保工程质量。

三、喷头的选用安装不规范

《自动喷水灭火系统设计规范》第7.1.10条规定:“装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下”,往往施工单位就据此只要是通透性吊顶就安装直立型喷头。但《全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》第7.2.13条规定:“ 当网格、栅板的投影面积小于地面面积15%时,其喷头应安装在网格、栅板上;当投影面积为15%-70%时,应在吊顶的上下均设置喷头;当投影面积大于70%时可安装在网格、栅板类吊顶的下面”。所以说装设通透性吊顶的场所,喷头的选用和安装不能一概而论,应分别对待。

四、水流指示器的设置不符合要求

水流指示器是将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置,其功能是及时报告发生火灾的部位,这就要求每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。实际应用中这一点常被忽视,特别是在一个楼层划分了几个防火分区的情况下更容易出现,使得火灾发生时不能准确报告火灾部位,延误救援疏散时机,造成严重后果。

五、末端试水装置设置不符合要求

末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头等组成,其作用是检验系统的可靠性。应设置在每个报警阀组控制的最不利点喷头处,且应有足够排水能力的排水设施。但是在实际施工中末端试水装置设置总是不尽人意。主要体现在:首先位置不符合要求,不是系统的最不利点;其次将末端试水装置设置在吊顶内,不便于检查和系统测试;再有未设置排水设施,不利于系统测试。此问题几乎成了工程的质量通病,应该严格控制,予以纠正。

六、水力警铃的设置位置不当

现实中常常发现水力警铃就近安装在报警阀处,与延时器、压力开关紧紧相连,而报警阀的位置又在很少有人活动、滞留的场所,这样使得水力警铃在火灾发生后起不到报警作用。正确的做法是:将水力警铃安装在经常有人停留、经过的公共通道或距消防控制室、值班室较近的地方的外墙上。另外,水力警铃和报警阀的连接宜采用热镀锌钢管,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。

七、湿式报警阀的.数量为2个及以上时,报警阀的供水管网未成环状

湿式报警阀是只允许水流入系统,并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。其开启条件与入口压力及出口流量有关,所以设置有多个湿式报警阀的自动喷水灭火系统应在报警阀前形成环状供水管网,以提高供水的保障力,提高喷水灭火系统的灭火效果。

八、湿式报警阀压力开关不能直接启动喷淋泵

压力开关是一种压力传感器,是自动喷水灭火系统中的一个部件,其作用是将系统的压力信号转化为电信号,输出报警阀开启及启动水泵的信号。现实施工中,不少工程报警阀压力开关不能直接启动喷淋泵,只是将压力开关的动作信号通过输入模块传送给消防控制室,再由消防报警联动控制器,联动启动喷淋消防泵,是错误的做法。因为,如果火灾自动报警系统故障或者设置为手动控制方式,则系统仅报警不能发出联动控制指令,压力开关报警也就不能启动喷淋消防泵,则系统不能及时有效的实现灭火功能。所以湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,应直接控制启动喷淋消防泵,且不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。

九、消防泵吸水方式存在的问题

现实中有部分工程在消防泵吸水方面还存在下列问题,首先消防水泵房为地上式,而消防水池在地下,消防泵的吸水方式为充水式吸水方式,这样就难以保证在发生火灾时,消防泵能及时启动供水;其次消防水泵吸水管的异径管采用通心异径管,这样可能在吸水管内聚集空气而使水泵叶轮产生气蚀现象;再有吸水口处无吸水井时,吸水口处没有设置旋流防止器。这些问题对于自动喷水灭火系统是至关重要的,影响系统功能的实现与否以及使用寿命等,如旋流防止器可以防止在输送液体时产生旋流以及空气进入管道形成气蚀现象,从而有效的提高水箱或者一体化泵站有效容积的利用率和延长水泵的使用寿命等。

自动喷水灭火系统是作为当前我国应用最广、成本相对较低的自动灭火系统,能够有效的减少火灾对国家和人民群众所造成的损害,但是还有很多因素影响着它的发挥,这就需要加强施工管理和系统的日常维护。施工是将设计意愿变成工程实体的过程尤其重要,应依据国家相关规范、标准要求,严格按照施工图纸进行施工,以保证系统在实际应用中的安全可靠。

篇7:如何对自动喷水灭火系统进行定期检查?

如何对自动喷水灭火系统进行定期检查?

1.日常检查

系统在使用中,应每日对其进行检查,检查内容包括:

(1)水源的水量和水压。

(2)消防泵动力。

(3)报警阀各部件的工作状态。

(4)自动充气装置的工作状态。

2.定期检查

除日常检查时,尚应每季度或半年对系统进行一次定期检查,内容包括:

(1)喷头。喷头外表应清洁,尤其是感温元件部分,对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净;对含油污垢的喷头应将其分批拆换,集中清理、但不能拜酸碱溶液或热火洗刷,

(2)报警阀。对报警低.进行开阀试验。观察阀门开启性能和密封性能,以及水力警铃、延迟器、加速器的性能。此试验可通过末端试验装置进行。如发现阀门开启不通畅或密封不严,可拆开阀门检查,视情况调换阀瓣密封件。对安装的压力表要定期检验。

(3)管路。检查系统骨路有无腐蚀渗漏,湿式系统管路内的水应定期排空、冲洗。对水雾系统管路中的过滤装置.应定期清扫。如发现管路内有沉积物,应进行冲洗,冲洗可采取以下两种方法;

顺洗:将末端喷头拆下或将末端配水管的冲洗口与排水连通,然后将报警阀打开放水,将沉积物排出。

逆洗:由末端喷头或太端配水管冲洗口引入压力水或压缩空气,使水逆行,由报警阀处的放水阀排出。此方法的优点是可防止沉积物过多将支管堵塞。

(4)水源。检查消防泵的启动、吸水、流量和扬程。消防水池、高位水箱和压力水罐的工作状态。

(5)检查火灾探测报警装置和压力开关、水流指示器的工作状态。如发现故障应及时调换或检修。

篇8:仓库设置自动喷水灭火系统的应用探讨

仓库设置自动喷水灭火系统的应用探讨

摘要:分析了仓库火灾特点以及采用自动喷水灭火系统的必要性,结合国外标准和我国规范的`对比,分析了仓库建筑采用自动喷水灭火系统的一些设置要求,供设计人员及消防监督部门参考.作 者:宋波    杨丙杰  作者单位:公安部天津消防研究所,天津,300381 期 刊:消防科学与技术  ISTICPKU  Journal:FIRE SCIENCE AND TECHNOLOGY 年,卷(期):, 27(7) 分类号:X924 TU89 TU249 关键词:仓库    自动喷水灭火系统    CMSA喷头    ESFR喷头   

篇9:闭式自动喷水灭火系统类型及组成部分有哪些?

闭式自动喷水灭火系统类型及组成部分有哪些?

闭式自动喷水灭火系统按其管网工作状况分为:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统等四种,

1.湿式自动喷水灭火系统

该系统是闭式自动喷水灭火系统中最基本的系统形式,在实际工程中最常用。由于其供水管路和喷头内始终充满有压水,故称为湿式自动喷水灭火系统。它适宜于设置在室内温度不低于

4℃且不高于70℃的建、构筑物内。湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、报警装置和供水设施等组成。

2.甲干式自动喷水灭火系统

由于该系统的管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式自动喷水灭火系统,

该系统适用于室内温度低于4℃或高于70℃的建、构筑物。

该系统组成包括闭式喷头、管道系统、充气设备、干式报警阀、报警装置和供水设施等。

3.干湿式自动喷水灭火系统

干湿式自动喷水灭火系统是干式自动喷水灭火系统与湿式自动喷水灭火系统交替使用的系统。

4.预作用自动喷水灭火系统

该系统将火灾自动探测报警系统和由火灾自动探测报警系统自动控制的带预作用阀门的闭式自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起到了双重保护作用。这种系统适用于不允许有

水渍损失的建、构筑物。

该系统组成包括:火灾探测报警系统、闭式喷头、预作用阀、充气设备、管道系统、控制组件等。

篇10:自动喷水灭火系统竣工验收的内容包括哪些?

自动喷水灭火系统竣工验收的内容包括哪些?

自动喷水灭火系统安装完毕后,应进行竣工验收,以检查施工是否符合设计和有关规范的要求,验收由用户和当地消防监督部门主持。合格后系统方能正式使用。

1.水源

(1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。

(2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。

(3)消防泵动力及备用动力。

2.喷头

(1)喷头的温级、类型与间距。

(2)在腐蚀性场所安装的喷头的防腐措施。

(3)喷头下方是否存在阻挡喷水的障碍物,如隔板、管路及灯具等。

(4)备用喷头的数量。

3.报警控制阀

(1)设置地点,阀室位置、环境及排水设施。

(2)各个阀门,包括水源闸阀、手动阎、放水阀、试警铃阀等的正常位置,指示标记和相应的技术措施,

(3)报警阀各部件组成的合理性。

4.管路

(1)管路的固定和吊架的布置

(2)管路的布置。

(3)冲洗和检查口,末端试验装置和排水装置。

5.其他的要求

(1)自动喷水、灭火系统与火灾自动探测报警装置的联动性怠七。

(2)自动充气装置和传动管路。

(3)水雾系统中喷头与管路、电气设施的间距。

(4)喷雾喷头过滤装置。

完成上述检查后,应对系统进行试验,以检查系统中各部位的联动性能。

对湿式系统可通过末端试验装置进行试验。试验时,打开末端试验装置的放水阀,通过喷嘴放水模拟喷头喷水,此时湿式阀应立即开启,水力警铃应发出响亮声响,压力开关等部件亦应发出相应信号。

对于于式系统和预作用系统,同样可以进行上述试验,检查由喷头开启至水喷出的时间,即系统管路充水时间。

对雨淋系统等开式系统的试验,则可通过雨淋阀中的手动阀来进行。

经过检查和试验,符合规范和技术要求的,即可投人正常运行。

篇11:闭式自动喷水灭火系统及其设置范围有哪些?

闭式自动喷水灭火系统及其设置范围有哪些?

闭式自动喷水灭火系统由水源、管网、闭式喷头、报警控制装置等组成,是一种能够自动探测火灾并自动启动喷头灭火的固定灭火系统,

闭式自动喷水灭火系统厂广泛地适用于各种可以用水灭火的场所。尤其适用于高层民用建筑、公共建筑、普通工厂、仓库、船舱以及地下毛程等场所。其具体设置范围,应根据建筑物、构筑物的性质、规模、高度、火灾危险性、防火条件等,按照国家有关消防技术规范进行确定。建筑物、构筑物内的下列场所或部位,应设自动喷水灭火系统保护:

1.厂房

(1)等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车问。

(2)等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间。

(3)服装、针织高层厂房。

(4)建筑面积超过1500m^2的木器厂房。

(5)火柴厂的烤梗、筛选部位。

(6)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。

2.库房

(l)每座占地面积超过1000m^2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品库房。

(2)每座占地面积超过600m^2的火柴库房。

(3)建筑面积超过500m^2的可燃物品地下库房。

(4)可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外)。

(5)省级以上或藏书量超过1 O万册图书馆的书库。

(6)省级邮政楼的邮袋库。

3.单、多层公共建筑

(1)超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室,

(2)超过个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室。

(3)超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室。

(4)每层面积超过3000m^2或建筑面积超过9000m^2的百货商场、展览大厅。

(5)设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房。

(6)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构建筑。

(7)一飞机发动机试验台的准备部位。

4.高层民用建筑

(1)建筑高度超过100m的高层建筑(面积小于5.0m^2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位除外)。

(2)建筑高度不超过100m的一类高层建筑(普通的住宅和建筑中不宜用水扑救的部位除外)和与其直接相连的裙房的下列部位:

公共活动用房,走道、办公室和旅馆客房,可燃物品库房,高级住宅的居住用房.自动扶梯底部和垃圾道顶部。

(3)二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房

和建筑面积超过200m^2的可燃物品库房。

(4)高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间。

5.地下建筑

(1)使用面积超过1000的商场、医院、旅馆、餐厅、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场、丙类生产厂间、丙类和丁类物品库房等。

(2)超过800个座位的电影院、礼堂的观众厅,且吊顶下表面至观众席地面高度不超过8m时,舞台面积超过200m^2时。

〔3)代替防火墙的防火卷帘的上部。

6。汽车库

(1)1.2.3类地下停车库。

(2)多层停车库。

(3)底层停车库。

篇12:自动喷水灭火系统中设置检测试验装置的重要性论文

自动喷水灭火系统中设置检测试验装置的重要性论文

在自动喷水灭火系统中末端试水装置与检测试验装置均有应用。末端试水装置一般是检验压力开关与水流指示器以及水力警铃几者在喷头打开时是否有报警效果,还有的功能就是帮助检查系统的水力状态。而检测试验装置在自动喷水灭火系统当中的作用,就是用于对系统进行调试与检测以及试验消防水泵的启动,在湿式报警阀组的后面设置压力表与流量计和信号控制阀等试验检测的装置。本文将讲解其在自动喷水灭火系统当中的重要作用。

1 末端试水装置

末端试水装置是安装于分区管网或者是系统管网末端,其功能作用主要是启动检验系统与报警以及联动等等。在自动喷水灭火系统的设计规范同施工验收的规范比起来,区别就是多了个表后阀门。对于末端试水装置来说具备了潜在功能与显性功能,潜在功能是通过借助于系统之外的仪表或者是经进一步的水力计算出结果的复核;而显性功能则是检验报警阀压力开关、流水指示器以及水力警铃的报警是否有效及时,通过检验来保证系统功能以及可靠性,对于末端试水装置的启动来说,既可以定期启动,也可以不定期启动,这样随时都能对系统的工作状态进行抽检,排除故障就更加及时和方便,系统可靠性也能够得到提高。

对于末端试水装置来说,从它的控制检查可维护与可检测性的指标来看,对于装置的设置给出了一下几点建议:该装置只是适合运用在闭式系统,却不能够运用在开式系统中,该装置应该配备的是压力表以及试水接头;从该装置的功能来说,只要设置出启闭阀门跟试水接头就行了;要保证末端试水排水通畅、及时,就可以不设置漏斗,直接通排水立管两者相连接。

2 供水调试检测装置

在自动喷水灭火系统中应该安装专门的试验装置来对系统进行检测调试以及消防水泵的启动运行进行试验,这就是供水调试检测装置,其对压力与流量进行的检测,能够比较客观真实地反映出系统供水能力,这就避免了不能够对系统的性能与供水的能力进行专门的检测的尴尬局面,系统可靠性运行得以提高。也有的建议说,报警阀处系统的压力和流量检测的试验装置,最好是和消防水泵的供水管处试水装置进行合并处理,只设流量计或者不设流量计接口。

自动喷水灭火系统中设计规范同施工的验收规范有一定差异,主要是争论哪个装置更能够反映出系统真实的供水情况,而事实上无论是末端试水装置还是供水调试检测装置都有各自的特色和优点,能够从局部反映出系统流量,却都不能够反映出系统的全部情况。对于末端试水装置的测试,主要是针对最不利点的系统水压进行的测试,又尤其是反映出系统工作压力情况。而供水调试检测装置则是对报警阀处流量情况进行检测。末端试水装置检测重点是在压力上,而供水调试检测装置的检测侧重点是在流量上。即是说压力和流量在自动喷水灭火的供水系统当中有一定的关系,不过对于不同的位置来说其需要的检测评价指标也是不尽相同的。而供水调试检测装置所展现的优越性能主要是体现于自动喷水灭火的开式系统之中,要是能够在雨淋系统当中增加该装置的话,就可以将系统中不能进行末端试水装置设置的地方的这一问题给解决掉。

从湿式系统扑火救火的失败案例中不难发现,最大的失败概率非供水阀门的关断导致系统没有水此种原因莫属,所以就必须要求报警阀处的进水阀同水流指示器两者采取可靠地锁定或者是安全信号阀。无必要进行阀门设置的就最好是不要设置,由此建议在系统的施工验收的规范对于供水调试检测装置设置明确仅仅于开式系统。

3 喷淋泵检测

喷淋泵检测跟系统的联动和控制要求有相当大的关系,对于不一样的自动喷水灭火系统而言,其对联动控制的要求也不尽相同。而且对于自动喷水灭火系统来说,其系统控制还跟局部的稳压设施、高位消防水箱它们的设置有关系。在喷淋泵上,其联动的控制信号大多源自压力开关。对于临时高压的自动喷水灭火系统,消防泵的启动应该是由设置于报警阀组的延时器之后的压力开关来进行控制,而稳高压的自动喷水灭火系统,消防泵的启动可以是由设置于消防泵出水管上面的压力开关来进行控制。若是存在消防给水分区,则对喷淋泵控制要求加以考虑。

从系统的自动检测角度考虑,喷淋泵所采取的自动巡检方法是很有必要的。而消防泵的白检方式最主要有两种方式,一种是低速白检,一种是常速白检。消防泵在不同的水源进行吸水则需要适当的白检方式。除此之外还应该从整体上来对喷淋泵进行白检。

喷淋的主备泵切换采用的是压力信号的控制方法,比起电流信号的控制方法来说要更加的优化,而压力信号的控制方法是能够比较客观真实地反映出消防给水的实际情况的,这样的'切换信号的方式其可靠性也会更加的高一些,

对于消防泵来说,柴油机驱动要比电动机驱动更可靠一些,因为柴油机驱动是不容易受到外界条件影响的。喷淋泵应该优先选择卧式多级泵,并且要优先选择工况的曲线性能较为平缓的水泵。

在自动喷水灭火系统当中,喷淋泵就相当于它的心脏,要建立起喷淋泵的维护与测试的详单。而每周测试的项目有:泵控制柜、阀门和管路、泵房温度、柴油发动机、泄压阀、水源、泵冷却、柴油发动机、以及电动机或者柴油机的自启动等等指标。而每月测试的项目包括了:柴油机蓄电池的电解液密度与液位、柴油机蓄电池的接线端腐蚀情况、检查电缆和和它的连接情况。更换机油则是作为每半年的测试项目。而每年的测试项目就包含了流量测试、柴油发动机和消防泵的连接器等。

4 阀门检测

对于自动喷水灭火系统当中,阀门的检测试验是相当重要的,直接关系到系统能否发挥其作用,如阀门关闭、管道被堵塞以及维修不当等等原因都将给系统带来沉重的打击。

调节阀门在修理过程中会被关掉,而在维修完成后又常常忘记了检查是否打开。我们不能百分百地预防火灾,但是我们却完全可以控制阀门的正常打开,而阀门存在非正常关闭的情况,主要有一下的原因:系统检修关闭阀门、建筑物在改造过程中关闭阀门、阀门维修时关闭阀门、灭气寒冷、蓄意对阀门进行恶意关闭、失误等等原因。在自动喷水灭火系统中,阀门锁定位置最好是处于完全开启状态,然后在是使用阀门的行程开关。

在检测阀门时,包括了分段区间的阀门和喷淋支管的阀门和蓄水池、泵房、水箱的阀门。检查阀门的方法是将阀门全开之后在关闭1.5圈,此时就显示的是关闭状态将产生报警,若是阀门关闭了3圈或以上的话,则阀门就是完全被关闭了。在系统中进行阀门检测的时候,不但要检查阀门的开启情况,还要检查阀门开启的程度,不但要保持阀门开启,而且要保证阀门处于全开启的最佳状态。在阀门的管理和锁定时一定要做好告示和备案记录。

5 重要性

检测试验装置在自动喷水灭火系统当中的作用,就是用于对系统进行调试与检测以及试验消防水泵的启动,在湿式报警阀组的后面设置压力表与流量计和信号控制阀等试验检测的装置。对于自动喷水系统的检测和维护有积极的作用,能够使系统的控制能力更加的强大,减小事故发生时系统产生故障的概率,更有利于把火灾险情扼杀在萌芽之中。检测试验是对系统的一个很好的反馈,通过检测试验才能够维持系统的稳定状态,以此来确保系统能够有效充分地灭火或控火。只有通过更加精确更加有效的检测试验,才能够将自动喷水灭火系统的功效发挥到最大最佳,才能够提高系统的可靠性能。

6 结束语

在自动喷水灭火系统中,末端试水装置应用很广,但是也有该装置做不到的地方,此时就需要在系统中设置检测试验的装置,起到一个查漏补缺的作用,以此弥补末端试水装置的不足,二者相得益彰,更好地更充分地发挥自动喷水灭火系统的作用。而检测试验装置在系统中的重要作用也在文中得到了积极的肯定,在设计与施工工作中对其一定要引起足够的重视。

参考文献

[1] 张向阳.自动喷水灭火系统组件设置应注意的几个问题[J].安防科技.03期

[2] 苏文龙.建筑消防中自动喷水灭火系统及其水力计算的研究[D].合肥工业大学.

[3] 李斌. 重庆市人员密集公共建筑防火安全设计评价初探.重庆大学.

篇13:什么是预作用喷水灭火系统?

预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用,

什么是预作用喷水灭火系统?

预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式,在火灾发生时能实现对火灾的初期报警,并立刻使管网充水将系统转变为湿式。系统的这种转变过程包含着预备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统。

篇14:探讨自动喷水灭火系统在家庭中的应用与推广

探讨自动喷水灭火系统在家庭中的应用与推广

摘要:近年来,随着我省经济的快速发展,居民生活水平日互提高,家居装修越来越豪华,家用电器使用越来越频繁,诱发家庭火灾的危险因素大大增多,给居民的生命和财产安全造成了极大的`威胁.为了有效保障居民家庭的生命财产安全,在提高家庭装修装饰和家用电器等防火性能的同时,有必要采用一种建设成本低,日常维护简单,运行安全可幸的灭火设备来提高对家庭火灾的控制能力.在居民家庭推广使用简易式自动喷水灭火系统不失为一种有效的解决方法.作 者:唐华邦  作者单位:广州筑安机电设备安装有限公司,广东广州,511400 期 刊:科技资讯   Journal:SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 年,卷(期):, “”(8) 分类号:X928.9 关键词:自动喷水灭火系统    应用    推广   

篇15:ESFR 自动喷水灭火系统在高架仓库中的应用试验

ESFR 自动喷水灭火系统在高架仓库中的应用试验

采用弗诺德模型,建立比例为1/2的大空间缩尺模型试验系统,开展高架仓库ESFR自动喷水灭火系统的火灾模型试验.自动喷水灭火系统方案为: 在最高处高达16 m的`高架仓库内,喷头采用快速响应早期抑制喷头(ESFR喷头),喷头设置距地面为12 m的位置,按间距3.0 m×2.9 m布置,喷头上安装直径为700 mm、中间最大高度为150 mm的圆锥形集热板.该方案基本上可以将该仓库内的火灾控制在三排货架的范围内,而不再向周围货架蔓延.

作 者:包光宏 王炯 张文华  作者单位:公安部四川消防研究所,四川都江堰,611830 刊 名:西南科技大学学报  ISTIC英文刊名:JOURNAL OF SOUTHWEST UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 年,卷(期):2010 25(3) 分类号:X932 关键词:高架仓库   ESFR喷头   火灾  

篇16:广东奥林匹克体育场自动喷水灭系统设计及调试论文

广东奥林匹克体育场自动喷水灭系统设计及调试论文

1、设计

该工程自动喷水灭火系统作了简要介绍,限于篇幅,设计思想的形成及过程未有详细说明,为就教于同行,其设计过程叙述如次。

美国NEB设计集团是该工程设计总承包方,负责该工程的初步设计,在初步设计实施过程中,美方消防设计方面的技术人员很少实质性介入,从NEB拿出的方案看,当属国内技术人员的作品,和一般国内的自动喷水灭火系统并无区别。该工程按中危险级设计。其系统是从泵房全自动气压给水设备出水管上根据喷头布置个数设置了13个温式报警阀,报警阀均设在泵房内,阀后13条DN150干管沿走廊绕场而行。

初步设计审查时,我们认为,该方案不太可行。第一,若按一个湿式报警阀控制800个喷头算,13个报警阀可接10400个喷头,而实际布置的喷头有17000多个,这样每个报警阀控制的喷头数超过了规范规定,消防监督部门是否认可?第二,如此多的DN150干管绕场敷设,占据了走廊上空的大部分空间,本专业其他系统及电气、空调专业系统的管道如何敷设?按该方案实施确有困难。

在做施工图之前,我们参观了上海八万人体育场,该场自动喷火灭火系统设置的喷头略少于广东场,仅设两个湿式报警阀,笔者与上海场设计人张养真高工(上海民用院)进行了详细探讨,认为上海场的作法是可行的。嗣后,又参观了美国亚特兰大96年奥运会主场,该场也无过多的自动喷水干管,笔者当即拍摄了一级照片。

根据上述国内外两体育场经验,我院提出了全场设置两个报警阀,其出水干管环状连接的方案报广东省消防总队建审处审批。

省消防总队防火部及建审处对此工程极为重视,由时任防火部副部长的严锡泉高工挂帅,建审处正、副处长卢小平、张小宏同志组织建审处全体人员对该方案进行讨论,继而又派肖裔平工程师和我院设计组江帆、韦桂湘江工程师同赴上海参观考察。最终,建审处对我院方案给出两条修改意见:

(1)两路湿式报警阀各设备用阀1套,以便湿式报警阀检修时无需关闭系统管网;

(2)宾馆(该场内设一座174套标准客房的宾馆)的自动喷水系统设一套湿式报警阀独立于主场系统。

这样,两级报警阀(不包括备用阀)控制的喷头达16000个左右,是规范规定控制喷头数的10倍。设计的全自动消防气压给水设备配置如下:立式多级泵3台(2用1备),Q=13.89l/s,H=80m,N=2.2KW;增压泵2台(1用1备),Q=0.83l/s,H=90m,N=2.2KW:600隔膜式气压罐1个,P=1.6Mpa.

主泵及增压泉的启停由系统压力通过压力表及PLC控制器实现,具体要求是系统停泵压力为0.9Mpa,当系统压力降至0.85Mpa时,增压泵启动,维持系统压力,发生火灾时,一个或多个喷头动作,系统压力下降到增压泵设定值(0.85Mpa)时,增压泵启动,随着用水量的增加,系统压力继续下降至主泵压力设定值(0.75Mpa)时,主泵启动供水,增压泵关闭,系统报警。

2、调试

图纸交付后,尽管我们认为在理论上没有什么问题,但还需工程实践证实。

该系统施工完毕后,施工单位进行了调试,在验收在前一天,施工单位来电话说,消防主泵不启动,报警阀不报警,让设计院派员解决,我们即赶赴现场参与调试,过程如下:

全自动消防气压给水设备维持系统压力0.9Mpa,该数值在设备显示屏示出,此时为非消防状态,各泵关闭。打开一个末端试验阀,系统压力逐渐降低,降至0.85Mpa,增压泵启动,启动信号在显示屏上示出。此过程持续下去,增压泵一直运转,压力维持在0.80-0.85Mpa之间,正如施工单位电话中说的那样,主泵不启动,报警阀不报警。

我们当即要求现场调试人员再打开一个试验阀,数秒之后,显示屏压力降到0.75Mpa,主泵启动,报警阀报警,至此,调试工作结束,一切如设计预想。

第二天,省、市消防监督部门验收时,重复上述调试过程,并在消防中心对增压泵及主泵进行强制启闭,一切正常,顺利通过验收。在验收会议上,受到消防监督部门的表扬。

3、讨论与思考

1、本工程自喷系统的设计与NEB集团的设计(即基本按规范)相比,减少了将近20条DN150的供水干管,少安装DN150湿式报警阀10数台,其节约投资200余万元,由于减少了干管敷设,对整个工程的各专业管线敷设提供了有利的条件,由于该工程的设计与施工满足了灭火要求,因而为《自动喷水灭火系统设计规范》的修改提供了一个值得借鉴的工程实例。

《自动喷水灭火系统设计规范》(GBJ84-85)第5.2.5条内容如下:

第5.2.5条 采用闭式喷头的自动喷水灭火系统的每个报警阀控制喷头数不宜超过下列规定:

一、湿式和预作用喷水灭火系统为800个;

二、有排气装置的干式喷水灭火系统为500个,无排气装置的干式喷水灭火系统为250个。

2001年7月1日开始实施的.该规范(GB50084-2001)对此条文进行了修订,内容如下:

一个报警阀控制的喷头数应符合下列规定:

1、湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。

……

新规范对该条文的说明如下:

6.2.3 本条是对原该规范第5.2.5条的修改。

第一款规定了一个报警阀组控制的喷头数。一是为了保证维修时,系统的关停部分不致过大,二是为了提高系统的可靠性。为了达到上述目的,美国规定还规定了建筑物中同一层面内一个报警阀组控制的最大喷头数。为此,本条仍维持原规范第5.2.5条规定。

从规范条文及说明可以看出,新旧规定对该条文改动不大。除条目、叙述有所变化外,基本内容没变。规定报警阀控制喷头的个数的出发点很明确,维修时关闭部分不致过大及提高系统可靠性。

我们曾就此问题多次与业内资深专家探讨,意见也不尽一致。有专家认为,规定一个报警阀控制800个喷头,没什么道理,当谈到上海及广东体育场的实例时,也有专家认为,这只是特例,不宜推而广之。

笔者做过一些大面积、大体量、超高层建筑的给排水设计。在执行该条文时颇费踌躇,若执行该条文,则喷淋干管很多,对于超高层建筑来说,从泵房到管井之间的管道敷设很多,管井占的面积很大;对大面积建筑而言,横干管很多,占据空间大,不仅提高了工程造价,更重要的是占据空间多,给其他管道的敷设造成了不少麻烦。若不执行该条文,则消防监督部门视为违规,尽管规范用词为“宜”而不是“应”,一般消防监督部门从严掌握,报警阀控制800个喷头以上是难以过关的。该条文确对实际工程有不利影响。

我们认为,仅为了不致维修时关停部分过大而参照美国规范的做法多少有些盲目,可行的作法应该是根据一幢建筑的功能分区设置报警阀。比如,对于一座有地下室、裙楼及标准客房的酒店,应分设控制地下室、裙楼及客户三个部门喷头的报警阀,而不管这三个部分的喷头数,这样做在实际工程中技术上也是可行的,灭火也是有效的。若要提高系统可靠度,则各功能区可并联一个报警阀;这样做,既可保证灭火及报警的有效性,又可节省大量管材及其占据的空间和面积。再说,800个喷头的数量概念看似清晰,其实模糊,700个行不行?900个行不行?为什么偏偏是800个?就上海场、广东场和亚特兰大场而言,一个报警阀控制几千个喷头不也运行正常吗?多个特便加在一起不就成了通用吗?目前,我国有建的超高层、大面积、大体量的民用建筑很多,该规范条文确实给工程带来了不利的影响,解决的办法有:

(1)修改规范条文(刚刚颁布新规范再修改时间上不允许,可以在下次修改时再论性条文。建议该条文相关部分修改如下:

6.2.3 宜根据建筑的功能分共及维修方便设置报警阀,在单一功能分区面积较大时宜设置备用报警阀。

3、在调试过程中,发现增压泵流量稍大于设计选型,设计增压泵流量为0.83l/s,实际安装为3.2m3/h,折合0.89l/s,接近《高规》(2001版)第7.4.8.1规定的不大于1l/s流量值。当一个末端试水阀开启时,因沿程及局部水头损失等原因,其流量有可能小于1l/s,此时,增压泵供水量与一个试水阀出水量大致相等,系统压力难以降至主泵开启压力,故出现主泵不启动,报警的情况,再打开一个试验阀,加大用量,此时增压泵供水量小于系统出水量,系统压力降低,主泵启动,报警阀报警。系统流量较小,出现主泵及报警阀不动作并不影响灭火。但是,因增压泵在系统中的主要功能是维持正常情况下系统压力,火灾时应使主泵及报警阀忙动作,为达此目的,在较大系统中,增压泵流量应再小一些,比如小于0.5l/s,这样,增压泵工作的时间较短,主泵及报警阀将能及时动作。

4、结语

(1)通过工程实例说明自动喷水灭火系统中报警阀应按建筑功能区域设置,而不应以喷头数目设置,对于较大系统,为保证系统可靠度可设备用报警阀,这样修改规范6.2.3条将有利于超高层、大面积、大体量的自动喷水系统设计。