下面是小编给大家整理的广播电视发射台接地系统解析论文(共含11篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。同时,但愿您也能像本文投稿人“0千岁0”一样,积极向本站投稿分享好文章。
广播电视发射台接地系统解析论文
摘要:近年来我国广播电视行业取得了较快的发展。机房作为广播电视接收和传输信号的关键所在,为了确保机房的通信质量及运行安全,则需要做好机房接地工作,通过接地不仅能够有效对外来干扰信号起到一定的抑制作用,而且能够确保机房整体系统的稳定性。同时机房接地后,工作人员在机房内进行工作的人身安全也能够得到有效的保障。文中从广播电视发射台机房接地系统的分类及其作用入手,对新建广播电视台发射塔机房接地系统方案设计进行了分析,并进一步对接地系统检修进行了具体的阐述。
关键词:广播电视发射台;接地系统;机房;方案设计;检修
1广播电视发射台机房接地系统的分类及其作用
1.1直流工作接地
直流工作接地即是逻辑接地、信号接地。在广播电视机房中采用的直流工作接地方法通常包括三种,即串联法、汇集法和网格法。在广播电视设施中,由于涉及到的逻辑电路电平处于较低水平,而且信号幅度相对也较小,因此会受到地电位差或是外界磁场的干扰。当按照相关技术要求来对直流工作接地进行装设时,不仅能够有效的消除地电位差,而且还能够将磁场对播出系统的影响降至最低。
1.2交流工作接地
交流工作是将机房内电力系统的某一点与特殊设备进行直接金属连接。机房内依靠交流电运行的设备较多,为了确保这些设备运行的安全性,通常都会采用中性点或是中性线接入大地,通过交流工作接地,有效的保证设备运行的安全性和可靠性。
1.3安全保护接地
机房是运行的设备,当电气绝缘在受到损坏时,设备的外壳会处于带电状态下,从而对工作人员带来人身安全的威胁,因此需要做好安全保护接地工作。通常采用的安全保护接地有两种方式,即接地方式和接零方式。由于当前广播电视台机房内的供电系统多以中性线接地的三相四线供电系统为主,通常采用接零方式进行安全保护接地。即需要从地网中引出接地母线,然后通过导体将设备的金属外壳与零线进行连接。通过安全保护接地装置,可以有效的消除各类电磁辐射对电视及广播信号所带来的干扰,有利于广播电视信号的高质量传输和接收。
1.4屏蔽接地和防静电接地
广播电视发射台机房内存在着严重的电磁干扰,因此需要做好屏蔽接地工作。屏蔽接地主要是防止屏蔽体与地或者干扰源之间产生电磁干扰,所以在二者之间利用电气进行连接,从而避免电磁干扰的产生。而防静电主要是防止物体产生静电从而产生电磁干扰,所以会利用导电物体在静电物体与大地之间形成回路,从而避免静电的发生,为广播电视台机房创造安全稳定的运行环境。
1.5防雷接地
防雷接地即是过压保护接地,当雷击发生时,直击雷或是感应雷会对建筑及运行设备产生浪涌过电压或是过电流危害,从而导致运行设备受到不同程度的损害。因此需要对与广播电视台内的所有不带电金属部门、金属护套、避雷器、水及所管道路等进行金属性连接,从而使雷电浪涌电流能够泄入大地。实现对建筑物及运行设备的有效保护。
2新建广播电视台发射塔机房接地系统方案设计
2.1广播电视台发射塔机房接地系统设计目标
广播电视发射台机房工程中与建筑物共用的接地系统主要以安全保护接地装置、防雷接地装置及弱电系统所用的接地极为主,以基础钢筋作为材料,而且需要将其工频接地电阻控制在1欧姆以下,广播电视铁塔的防雷保护接地电阻则需要控制在4欧姆以下。2.2广播电视台发射台机房接地系统接地体基本要求在当前广播电视台发射机房内,通常情况下会将楼体基础作为广播电视台发射塔机房的接地极。在具体操作时,需要确保楼体基础底板上下两层主筋要没入到建筑物,同时需要将外圈焊接成环形,然后焊接主轴线的基础梁及结构地板上下两层主筋,使其形成网状结构构成接地体。对于实测时接地电阻值达不到相关技术需要时,则需要进行人工接地体的架设。在对接地体进行装设时需要满足以下几方面的要求:首先,需要确保接地体引下线与楼体基础接地网之间保持牢固可靠的焊接。其次,当广播电视台的机房内综合布线系统采用电缆屏蔽层组成接地网设计时,需要确保每一段的屏蔽层都要做到同时接地。最后,采用等电位联结方案对广播电视台的整体楼体进行接地设计,通常利用镀锌扁钢沿墙内或地面内暗敷总等电位联结主母线,楼体内所有导电部分都需要与总等电位联结线进行连接。
2.3广播电视发射台防雷设计方案
在广播电视发射台建筑中,发射天线或是天线塔都极为重要,一般都是处于建筑物的最高点,而在此处就可以设计出防雷功能,所以防雷设计尤为重要。在实际设计阶段,为了提高防雷性能,楼体防雷装置的接地极可以通过桩基底部的钢筋网进行连接,将建筑地基基础中的地梁主筋与接地极进行焊接,然后利用主筋连接引下线。在设计防雷装置的过程中,一定要确保各个焊点的牢固性,为了防止气候变化而生产生锈等现象,应该在焊接处外部涂刷防锈漆,必要的情况下应该进行镀锌处理。在建筑楼体中,为了保证金属管道的防雷性,在进出的位置应该与接地装置进行连接。而对于建筑体内的防雷引下线,为了避免对其他设备造成损坏,应该采用单独接地的方式,提高安全性。一般情况下,在广播电视台的铁塔防雷接地中,都是以铁塔自身的基础来做接地体的,在接地设计中一般都是呈网状结构,在四个塔基中会利用降阻剂,然后在地下距离塔基半米的位置,用热镀锌扁钢进行环形的闭合连接,将其焊接牢固,形成闭合回路。在具体设计时,至于密度可以根据现场的实际需求来设计,在各项条件都允许的情况下,可以在台站安装AR限流避雷针,以此来避免因为雷击而产生的'二次效应。
3如何检修接地系统
(1)按照测量接地电阻的标准,用接地电阻测量仪进行测试。测试钱应将机房发射机即可和底线连接引线断开,以免测量仪产生高压损坏设备。如果发现接地电阻增大,应及时检修恢复,以免造成事故。(2)也可在平时利用万用表定期测量底线和中性线之间的交流电压,此数值应小于2伏。可认为底线正常。(3)再有单机片控制发射机的系统,若发现有错误动作的现象,应及时对接地系统做必要的检查。当前广播电视发射系统主要以交流地、安全保护地及避雷地作为最基本的地线,对于设置在发射天线塔下的机房,机房可以不单独进行防雷保护接地的设置,发射塔避雷系统能够有效的确保机房达到良好的防雷效果。交流地和安全保护地的设备可以采用保护接地的方法。
4结束语
广播电视发射台是广播电视系统中最为重要的组成部分,其运行的安全性和稳定性直接关系到广播电视系统的播出质量,所以需要确保广播电视发射台运行的安全性。在发射台运行的过程中,接地系统故障是对其安全性影响最大的因素,所以需要做好接地设计尤为重要。在接地系统设计方案时,一定要进行全方面的考虑,进而制定出科学合理的接地设计方案,确保发射台接地系统运行的安全性。
参考文献
[1]张登尔.发射台接地系统改造的分析和思考[J].广播电视信息,(2).
[2]曹维春.浅析广播电视发射台接地研究[J].电子世界,(9).
[3]孙建东.广播发射台机房的避雷及接地系统研究[J].中外企业家,(6).
为保证广播电视节目能够顺利播出,必须要确保发射台的持续稳定运行。广播电视发射台肩负着信息发射与接受的关键任务,同时大部分广播电视发射台都处于地区内相对较高的位置,这就让其有更高的概率遭受雷击危害,对其正常运行造成很大的影响。所以必须要充分重视广播电视发射台防雷作业,通过科学有效的防雷技术措施,不断提升防雷水平,保证广播电视节目的正常播出。本文从雷电危害方式的分析出发,探讨了广播电视发射台的几种常见防雷技术措施。广播电视节目播出时,确保广播电视发射台中的设备设施安全运行属于十分重要的工作,也直接决定了广播电视信号的质量。为确保广播电视发射台的正常工作,发射台一般来说建设在相对较高的位置,也提高了其受到雷击的可能性。所以我们在日常的工作过程中应当努力做好广播电视发射台的防雷技术措施,避免发射台相关设备设施遭受雷击,保证其安全运行,确保广播电视节目信号的安全稳定传输。
1.1地电位危害
对广播电视发射台来说,如果其中的设备设施受到雷击危害,雷电所产生的电流以及能量会顺着高层建筑的避雷设施进入地面,从而降低其危害,然而处于建筑之下的接地体、引线以及地面下方的避雷设备,短期内形成的数万伏高压也会出现地电位的衍生危害。由于很多避雷设备不能够接收与处理这样庞大的能量,也会释放部分能量,进而出现衍生危害。虽然这样的危害相对不大,破坏性也不是很强,但在防雷作业中也需要引起我们的重视。
1.2雷电波危害
雷电波与产生的雷电脉冲,其主要存在形式一般来说能够分为三种不同类型:首先是直击雷电流直接击打地面电线,造成高压电流依靠雷电波的形式进行空间传播,从而对发射台中的各种电子设备带来影响;其次是感应雷在实际作用过程中,一般会造成高压脉冲的形成,高压脉冲可以顺着导线向发射台中的电子设备传输,从而对各种电子设备的正常运行带来不良影响;最后是直击雷在击打发射台附近的大地表面时,往往会顺着地网传输到发射台中的电子设备设施,从而导致技术危害的发生。
1.3雷电感应危害
针对雷电的感应危害,按照其危害目标的不同我们能够将其分为以下两种类型:第一是对地面物体以及发射台设备设施所造成的危害,第二是对雷电通过区域的电线线路所造成的危害。一方面,雷电在云层中慢慢形成的过程中,由于正负荷电离子的影响,一般会和地面上的物体出现感应,进而形成难以释放的高电压,对地面广播电视发射架以及建筑物带来影响;另一方面,当雷电从云层中释放时,会出现较为强烈的雷电流脉冲,和地面上的电线线路以及建筑物体感应之后形成高电压,导致发射台设备出现损坏,从而直接影响到广播电视发射台的正常运作。
1.4雷电直击危害
当雷电在低空击中发射台内的相关设备设施之后,非常容易让雷电电流在释放时出现电效应以及热效应,导致部分设备设施受到烧毁,电路出现故障。直击形式的雷电因为其内部包含了非常多的能量,在相对较短的时间内释放出极高的电压,可能带来非常严重的破坏性。但与此同时,针对直击形式的雷电,我们预先都会安装有针对性的预防设施,能够在很大程度上降低其对广播电视发射台设备的影响和危害。从雷击事故统计数据信息来看,发射台受到雷电直击所造成危害事故的几率仅有10%。
2.1防雷技术概括
首先是防雷地网。广播电视发射台技术人员一般来说应当以机房为中心实施防雷网的设置,进而保证防雷有效性的提高。通常来说,防雷地网应用在广播电视发射台附近环境相对干燥的情况下,与此同时还要求技术人员对地网缆线长度合理控制,保证其不超过70m,同时使用2m的接地棒将其牢固的钉入土壤之内,之后再实施焊接作业,保证铁塔、机房和大地之间的连接。其次是接地技术。随着广播电视发射台防雷技术的不断发展,接地技术也得到了非常广泛的应用。现阶段,接地设备一般来说有电线和接地体两种类型。接地体即是和地面实施连接的金属物体,这一技术在实际应用中,能够实现电气设备的连接装备和金属导线与防雷网的衔接,从而构成一个整体,有效促进了防雷效果的提升。此技术在运行时是利用避雷针把电流直接导入到大地。同时为有效提高防雷水平,广播电视发射台技术人员应当对接地电阻的实际值予以控制,应当降低接地电阻,保证接地系统和大地的统一,进而促进电流更快速的泻放,减少电流对发射台设备的危害。实践操作经验告诉我们:当接地电阻保持在4Ω时,防雷效果达到最好。最好是降低接地电阻技术。上文中已经提到,在选择防雷地网来实现广播电视发射台防雷的过程中,如果发射台所在位置的导电性不是很好,则应当要求技术人员选择中性降阻物质来转变区域内的土质问题,促进大地导电性的提升,进而提高防雷效果。现阶段比较普遍的中性降阻物质可以选择食盐、铁屑以及长效降阻剂等。
2.2供电线路的防雷
①在供电线路开端和终端都应当设置防雷变压器,其能够起到缓解供电线路产生雷电冲击的作用,另外还能够避免雷电直接击中桅杆而引发一系列闪电造成电源破坏;
②架空线路两端应当设备避雷针,避雷针的'设置可以实现更好的防雷效果,另外还可以配套添加降阻剂来减少接地电阻值,从而提高防雷效果;
③线路桅杆也应当设置避雷针,地面机房到广播电视发射台铁塔往往是桅杆与线路构成的电路设备,把直径在3.5mm的钢绞线焊接接地电线和接地装置,随后将其买入到1.5m之下的位置,通过降阻剂来对土壤性质进行调节,实现更好的防雷作用。
2.3发射塔和天馈系统防雷
广播电视发射台最高建筑物塔架(以及塔架上的馈管)都应当保证可靠接地,电流能够自动选择电阻最低的路径。若天馈接地状态不佳,雷电就可能从天馈进入到室内发射机,对其中的电子设备产生影响,甚至危及工作人员安全。发射塔的防雷措施应当密切注意下面几点:
①在铁塔附近设置一组闭合接地网,同时把铁塔和地网进行可靠连接;
②塔架需要设置避雷针,避雷针引下线和建筑闭合接地网应当保持可靠连通;
③发射机房和塔架间支撑馈管的铁质过桥、吊馈管的钢绞线都应当间隔一定的距离就予以接地;
④馈管引入到机房之前,外皮需要和最近的地网之间连接,保证可靠接地。
馈管引入机房入口位置设置同轴SPD,其接地端子的引线需要从天馈线入口位置外的接地线、避雷带或地网进行引接。我们知道发射台避雷针所能够支持的防雷区域是有限的,在天馈线设置配套的避雷器是十分关键的,采取这种双重保护措施能够有效提升防雷效果。
2.4室内设施防雷
①要结合机房中各种设备的实际摆放情况,选择铜皮铺设地网,经过多点和室外地网进行可靠连接,进而创造等电位环境;
②按照国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》中的相关规定以及具体情况,合理的选择防雷保护元件来对室内的各种电子设备予以保护,比如说同轴电缆保护器(CSP)、数据线保护器(DLP)以及音频线保护器(TLP)等;
③机房中屏蔽接地、机壳接地、电路接地、过压保护接地等都必须要保持统一,应当坚持就近原则和机房地网可靠连接。另外还需要把各类导体就近和母线、地线进行连接。
2.5安装避雷设备
避雷器即是以安全电压为限制电位,将其中的过电压进行释放,确保保护设备可以免于或减少受到雷电的危害。广播电视发射台防雷工作经验表明,弱电设备的电源线路非常容易受到雷电影响,因此阻断雷电入侵线路应当依靠设置电压保护装置的方式实现。变压器防雷保护措施如下:
①结合变压器容易因为正反变换过电压而受到损坏的情况,变压器高压和低压侧应当设置避雷器,其型号选择可以按照广播电视发射台的实际运行状况来确定;
②对避雷器接地位置予以调整,避雷器接地线上等效感抗对防护效果的影响,对接地位置进行调整直到变压器机壳和二次侧中性点的接地位置保持一致;
③低压侧加装了计量设备的变压器的防护。因为低压计量设备自身绝缘性能不是很高,所以需要选择有效的措施进行防护,变压器到计量箱间尽可能选择带金属屏蔽层的电缆,同时把电缆屏蔽层进行两端接地,在计量箱中设置SPD,不但可以对计量设备进行保护,同时也可以控制低压电缆感应的过电压,降低变压器低压端的防护压力。
3广播电视发射台防雷工作中需要注意的问题
第一,广播电视发射台在进行地网铺设的过程中,必须将避雷针接地、建筑物接地、电源接地以及机房设备保护接地结合在一起,从而实现等电位连接。选择这样的共地模式最关键的在于尽可能降低各个接地点之间的电位差,因此需要接地系统的接地体以及地线截面越大越好。实践表明,当雷击电流经过大地以半球形散开的情况下,距离接地体20m之外的区域,电位已经趋于0。
第二,保证接地质量的可靠性与安全性,从而有效提高防雷效果。在实际接地时,各类接地线以及地网都必须要保证稳定可靠的电气连接,努力做好焊接点的防锈作业。同时还需要坚持定期对地网进行维护,针对各点接地电阻必须要定期对其检测,保证接地电阻能够达到设计标准。
第三,对广播电视发射台防雷系统中的防雷元件应当要定期对放电间隙予以调整,同时对各种安全器件做好日常的检查维护工作,保证避雷针接触点的接触良好有效,如果在检查过程中发现接触点失效的情况应当第一时间采取措施进行处理。
4结语
总之,在开展广播电视发射台防雷工作时,必须要在积极应用当前已有防雷基础措施的前提下,不断总结积累经验,积极借鉴吸取国内外广电发射台防雷技术的最新研究成果和先进的技术经验,结合目前广播电视发射台防雷工作的实际情况,对防雷技术进行改良和优化,进一步促进防雷技术水平的提升,确保广播电视发射台的持续稳定运行,为广播电视事业的健康发展提供坚实的安全技术保障。
摘要:根据广播电视高山发射台现状和改造设计需求,结合相关实际工作经验,提出了相应的改造设计流程,并对各个环节进行分析,同时提出了可能遇到的问题及相应解决方案。
关键词:前期勘查;方案确定;改造设计;施工配合
广播电视发射台是广播电视传输覆盖系统中不可或缺的重要环节。我国国土辽阔、山川河流纵横,特别是中西部省份地形起伏变化极大,为了保证良好的信号覆盖效果,大多数广播电视发射台站都位于区域内海拔较高的制高点上。这些地方大多人迹罕至,基础条件极其匮乏。很多台站建设年代久远,由于相关经费有限,大部分基础设施疏于维护,工作条件都十分简陋、艰苦。为确保广电信号的安全播出,各发射台站的维修改造以及供水、供电、道路等基础设施的建设和改善,将成为广电事业可持续发展的重要工作。
一般通信建设项目的工程设计按初步设计和施工图设计两个阶段进行[1]。广播电视高山发射台改造设计由于其特殊性,设计工作主要包括前期勘查、方案设计、初步设计和施工图设计以及施工配合4个主要阶段,如图1所示。各阶段的主要工作内容和侧重点各不相同,在时间和空间上也多有明确界限。但在实际工作中往往不能一概而论。对于改造型的设计工作,其中的部分阶段交叉进行,甚至同步进行,往往更有利于设计工作的快速推进和设计方案的切实可行。
1.1前期勘查
广播电视高山发射台的基础设施建设首先应深入各台实地踏勘,了解翔实的第一手基础资料,主要内容包括:各台地理坐标、海拔高度、台区的现状地形图、台站的地勘资料、台站现有建筑和构筑物的设计图纸、工艺系统设计图纸、以及现状的全景和重点部位的照片等。在此基础上开展改造设计才能够保证设计方案的可行性和可实施性。勘查是开展设计工作的基础性工作。作为改造性的设计任务,基础资料的收集是设计成败的关键。由于台站大多建设年代久远,加之部分台站有关原始资料的管理并不规范,原始资料几乎都无法找到,以至于改造设计无从下手。因此,现场勘查成为必不可少且极为重要的环节。现场勘查的目标是厘清实际情况,尽可能详细地掌握工程设计范围内所有系统和细节,包括场地现状、建筑物和构筑物现状、采暖通风空调系统、供水系统、供电系统、工艺系统以及周边环境情况等,为制定建设方案和编制设计成果文件提供完整、翔实、可靠的基础资料。现场勘查的准备工作既包括资料的收集整理、工具准备,也包括勘查计划的制定、勘查标准的统一和人员培训,还包括有针对性的生活物资的准备,事无巨细,十分琐碎,但要求尽可能做到未雨绸缪、有备无患,确保现场勘查工作顺利进行。根据实际工作内容的不同,勘查组的人员原则上应由建筑、结构、给排水、暖通、电气、智能化、塔桅、发射、节目传输、天线等专业的有实践经验的技术人员和业主代表组成,以便全面掌握现场的实际情况。但由于各种客观原因,有些专业不得不兼顾,但至少应由建筑、给排水或暖通、电气专业组成。业主代表应由熟悉各台站情况的当地广电局的同事担任,主要负责路线规划、协调联络,并参与勘查计划的制定。这项工作不但琐碎,而且协调工作量大。合理的勘查路线和勘查计划对提高勘查效率和勘查质量是至关重要的。基于以上要求,勘查出发之前应通过各种渠道,先期收集现状的基础资料,做好充分的前期准备工作,只有这样才能够提高现场踏勘的工作效率。有些专业可以根据先期收集到的甲方需求和当地的实际情况,进行分析、归纳整理,做成查勘表格的形式,带到现场填写,以提高效率。出发前的协调和培训会议是必不可少的环节。在会上,勘查组成员应汇总发布相关信息,协调任务,统一勘查标准和要求。勘查工具必需品包括电脑、纸、笔、文件夹、卷尺(5~7.5m)、皮尺(30~50m)等,最好配备数码相机、GPS定位仪、激光测距仪、望远镜、手电筒。手机的拍照功能可以满足一般场景的勘查需要[2]。但高性能的专业相机的感光元件较大,照片的分辨率比较高,在细节的记录上有更大优势。勘查工作重在细节,在内业过程中一些不经意的细节有可能对今后工作提供很大的帮助。到达勘查现场后,首先要核对前期收集到的.资料,并与台站工作人员进行交流,补充收集各方面的相关信息。有些台站确实没有前期资料,应在现场绘制建筑平面、立面和剖面图。这项工作需要一定设计经验,通过外观的勘查应能够看出建筑的空间关系、结构形式和主要建筑材料。这些工作要在较短的时间内准确完成。然后,根据绘制的草图进行现场测量。测量过程中,尺寸宜总分结合、相互校验,尽可能提高测量的准确性。给排水、暖通和电气专业的技术人员也同步开展现场勘查工作。在实际勘查工作中发现,电气专业的工作难度相对较大。由于电气工程的特殊性,隐蔽工程量较多,加大了相应勘查工作的难度,这要求电气专业的勘查人员应有较丰富的设计经验。对现场进行拍照也是重要的工作内容,在拍照过程中,有以下3点应引起注意:(1)拍照应有一定的思路和顺序,比如从大门开始、逐步向后;从全景到局部细节等。(2)全景照片一定要有,并且应尽可能囊括台区和相应周边的环境信息。对台区较大的情况,宜采用全景模式进行拍照。从而可以通过照片,对台站的全貌形成比较全面完整地了解。(3)对重点部位,如严重损坏的部位、配电箱柜、空调铭牌等要重点拍照,须保证清晰,并与设备一一对应。完成现场勘查后,应及时对现场收集到的信息和资料进行整理,翔实、完整地完成现状图纸和考察文件,为后续的设计工作创造条件。如果条件允许,最好能在现场就完成现状测绘图的绘制和勘查报告。
1.2方案确定
在现场勘查过程中,除了收集原始资料外,对台站的实际需求进行深入地了解也十分重要。在台站现场对工程重要的技术环节的可行性进行初步论证和交流,现场提出初步的方案设想,并当场与使用方进行初步沟通、讲解。这样的工作流程,不但有利于工程技术方案的切实可行,而且能够第一时间取得使用方的理解和支持,可以起到事半功倍的效果。根据以往的工程经验,设计人员的初步工作并不能完全满足台站的全部使用需求。在台站现场,勘查人员应向使用方做耐心细致地解释工作,双方达成互相理解和支持,可以为后续工作留出适当的空间和条件。广播电视高山发射台基础设施的改造设计是一项繁杂而琐碎的工作,综合性比较强,除了建筑物部分维修改造,台区的室外工程,有的还包括台区外道路、供水、供电线路、桥梁维修等,涉及的专业包括建筑、结构、给排水、暖通、空调、电气、智能化、塔桅等专业。在制定方案的过程中,以下内容须特别注意:(1)由专业的单位完成专业的工作。从事建设工程勘察、设计的单位应当依法取得相应等级的资质证书,并在其资质等级许可的范围内承揽工程[3],对于比如道路、桥梁、供水、供电线路、高大挡土墙、护坡工程等,这些市政设施,由于地域性的设计经验、设计资质等原因,宜委托当地专业设计部门进行专业的设计。(2)对于节能、消防等系统性的工程,由于工作范围和工程投资所限,无法完成全系统的改造的设计内容[4],应结合实际情况,在有条件的前提下,尽可能按照现行的规范要求进行设计,提高工程的质量,改善使用条件。(3)由于结构专业的安全性和复杂性,对于结构改造应特别注意。广播电视高山发射台大部分建筑的建设年代都已很久远,当时的结构设计与现行的结构设计规范差别较大。因此,在缺少详细的原结构设计资料的情况下,对原结构的改造或加层等设计内容,应明确提出建议不予改造。本着对业主负责、对工程负责、对设计人员负责的态度,应在尽可能了解业主的实际需求、同时参考客观条件的前提下提出合理、可行的替代方案。
1.3初步设计和施工图设计
作为改造性项目,设计文件应尽可能完整。设计文件中对现状的描述是必不可少的。改造较大的项目应绘制现状图,附在设计文件中,以便工程造价部门确定改造的工作量。设计说明书和图纸应明确改造和保留部分的分界线、改造的具体内容、改造的做法以及拆除的做法,并对可能产生的不确定因素标注明确的提示。在设计过程中,根据高山台站的特点,在方案制定和选材上应突出针对性和适应性。比如,高山台站的气候条件大多比较恶劣,空气湿度大,昼夜温差大,造成大部分台站外墙面层脱落严重,墙面发霉,迎风面外墙内侧大多有渗水现象,内墙涂料起皮现象十分普遍。因此在设计中应重点提示砌筑工程提高砂浆饱满度,并建议内外墙面抹灰使用防水砂浆;部分台站多遇雨雪大风天气,在外窗选型上应尽可能突出气密性和水密性要求,选用平开窗或上悬窗,不宜选用推拉窗;为有效减轻潲雨,建议在每扇外窗上做不锈钢雨罩;屋面材料宜选用卷材,少用块材;遇到林木较多的情况,屋面排水尽量选用外排水或坡屋面,减少使用平屋面和内排水,以避免因树叶等杂物堵塞雨水口,造成漏雨隐患等。关于广播电视高山发射台的消防设施,由于台站的地理位置和场地条件,在勘查中发现几乎所有的高山台站都没有室外消防水池和泵房。但现行消防规范又明确要求对于新建建筑必须设置消防水池和泵房,而很多台站或由于场地小或地质条件和气候条件原因,无法实施消防水池。鉴于消防设计的重要性,同时考虑到实际的可行性,可考虑采用整体消防水箱的方式替代消防水池,但鉴于防火规范中没有相关的明确规定,这种做法还有待当地消防审批部门的确认。在广播电视高山发射台项目日常设计工作中,往往遇到如下问题:(1)各专业之间日常协调不足,改造设计工作繁琐复杂,如果相关专业配合力度没有及时跟进加强,临近设计成果文件交付日期时,可能存在较多校审修改的情况,对成果文件质量是更大的考验[5]。(2)由于台站实际情况变化、甲方更改需求等多种原因,成果文件修改次数较多,往往工作量增加很多,但是成果改善程度可能有限。这对团队工作的效率以及团队工作热情影响较大。以上问题基本均属于工作细节,项目负责人和各专业负责人的责任心至关重要。通过主动协调、及时公告、或者有针对性地对团队成员进行通知督促,形成认真、严肃的工作氛围[6],以及加强校审环节的质量控制和出图出版的流程控制等办法,都能降低以上问题带来的潜在风险。质量管理程序和规定是多年来项目管理积淀下来的成果,是众多前辈的精华总结,是项目开展的依据和保障。在项目实际进行过程中,一定要按照程序和规定办事,养成好习惯,会让团队和自身都受益。同时,要给各个环节,尤其是给校审环节留出足够的时间。
1.4施工配合
设计文件的提交并非意味着设计工作的结束。在工程的实施阶段,设计人员还要进行施工配合,及时解决施工过程中出现的相关技术问题。这不仅是设计工作的延续,也是整个设计作品得以最终实现的非常重要的一个环节。这部分的工作既重要又复杂、繁琐,周期较长,对设计人员合理、灵活处理问题的能力要求较高[7]。设计人员必须注意保持细心耐心,与各方人员加强沟通。施工配合阶段的主要工作内容包括:设计交底、图纸会审、随时解答和处理施工中遇到的相关技术问题、阶段性验收等。在处理实际问题的过程中,要有意识的尊重已经出版的设计文件,因为这些设计文件都是通过一系列的审批环节后形成的,是整个工程最重要的文件依据之一。对设计文件的变更和修改,应非常慎重,要综合考虑现场实际情况、技术上的可行性、各专业的协调性、使用上的耐久性和易维护性以及经济性等多方面因素。在具体处理设计变更或工程洽商时,要进行深入细致地沟通,了解提出变更一方的真实意图,从根本上解决问题。由于参建各方所处位置不同,各自的着眼点和关注点不同,各自的利益和诉求也不尽相同,作为设计单位应当站在工程全局的高度上,客观公正地处理相关技术问题。工程实施过程中,各类往来文件非常多。这些文件是工程建设的重要记录资料,是工程实施过程的可追溯性的重要体现,应引起配合人员的高度重视。在来往文件的管理上要注重条理性和及时性,保证沟通有记录,修改有依据。
2结束语
广播电视高山发射台的设计工作艰苦、繁琐,但麻雀虽小,五脏俱全,从踏勘、测绘、沟通交流到完成设计,这一完整的设计过程是对责任心和业务水平的考验,希望通过这些工作,能够为艰苦工作在一线的广电同仁们进一步改善工作条件,为广电事业的发展贡献自己的力量!
参考文献:
[1]全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会.通信与广电工程管理与实务[M].北京:中国建筑工业出版社,:193.
[2]冯志成.工程测量中应用GPS控制测量平面及高程精度[J].工程建设与设计,,(1):111-113.
[3]全国一级建造师执业资格考试用书编写委员会.建设工程项目管理[M].北京:中国建筑工业出版社,2014:160.
[4]于祥义.工程建设中设计工作对建设投资的重要性[J].低温建筑技术,,(4):63-65.
[5]李辉山,马婕.基于管理协同思想的工程项目管理应用[J].项目管理技术,,14(7):70-73.
[6]吴伟巍,侯艳红,成虎.和谐管理理论视角下的工程项目管理[J].重庆建筑大学学报,,29(4):129-132.
[7]王文波.浅析工程项目施工与设计的配合[J].建筑,2014,(8):61-62.
广播电视发射台备份电源系统设计论文
前言
结合备份电源系统的相关设计与安装经验看,备份电源系统一旦发生故障,在很长时间内将难以恢复正常,造成非常严重的后果,如何保证备份电源系统的设计与安装趋于合理化和规范化,是发射台安全用电的重要保障。基于此,国家出台了《广播电视安全播出管理规定》来为电视台的各项技术的安装及其管理提供指导性意见,某电视台为了解决备份电源系统的设计与安装问题,按照《广播电视安全播出管理规定》使备份电源系统的设计与安装更加合理,从设备选型、机房设计、发电机组、排气系统、附属设施五个方面设计与安装备份电源系统,从而达到国家规定的标准。
一、设备选型是备份电源系统设计与安装的关键性步骤
备份电源系统的设计与安装的第一个关键性步骤就是设备的选型,对设备要求最高的性能就是其稳定性要达到机房所需的功率要求[2]。这是因为广播电视发射台的高、低进线开关均有人工和自动倒换功能,同时工作人员的专业能力也比较强,在此情况下,发射台出现停电的现象并不多。该广播电视台结合自身的实际与发电机组的.性价比选择使用康明斯发电机组,其型号为BF-C220,主用功率为160kW/200kVA,备用功率可达176kW/220kVA,既可以满足发射台的设计与安装要求,也可以节省经济成本。该柴油发电机组的控制屏如下图所示。百变标准型机组控制屏此种柴油发电机组使用液晶显示屏和百发控制器,控制器的功能相较于其他型号来说比较齐全,可支持中英文显示油机参数和各设备的电量,且操作也非常简单。同时,此种柴油发电机组的也具备多种保护功能,比如超速、电压低、过流、油压低、水温高、频率低等。在油机进线联络柜的选择方面,该发射台低压柜的选择与原来低压柜的型号相同,油机供电切换采用人工倒换的方式,主断路开关使用450A施耐德MasterpactMT智能断路开关。此外,如果广播电视的节目不是重点保护节目,则需要降低发射机的功率。
二、机房设计为备份电源系统运行提供一个安全的运行环境
该广播电视台的发射台并没有为柴油机的安装提供一定的空间,应发射台备份电源系统设计与安装的需要,计划将地下室抽风机房改造成柴油机房。
三、发电机组的安装是备份电源系统设计与安装的重要环节
发电机组的安装时备份电源系统设计与安装的重要环节,对于备份电源系统能否正常运行起着决定性作用,因此,发射台应当重视发电机组的安装。为了方便机组安装的连接工作,预留地下电缆管道通常是工作人员解决这一问题的办法,并且管道的位置与发电机的距离越近越好。
四、排气系统的安装是保持机房设备性能的有效手段
排气系统的安装不仅仅是安装发动机的消声器、法兰、波纹管、弯头等,重点是安装机房与机房外连接的排气管道。一般根据以往排气系统安装的经验,弯头数量与排气管的总长度对机组的使用影响巨大,弯头数量越少、排气管的总长度越短,机组的排气管压越小,反之,机组的排气管压越大。排气管压越小,机组的功率损失就会大大减少,既可以保证机组正常运行,也可以维持机组的性能良好,延长机组的使用寿命。
五、附属设施使备份电源系统设计与安装不可或缺的部分
该发射台的柴油发电机机房位于机房地下室,最大的自然环境因素就是潮气比较大,通常柴油发电机的设备对于环境的要求是常温、干燥,如果环境无法满足这个要求,就会不利于设备的使用,从而影响到柴油机控制电路。该发射台需要在机房内防止干燥剂,降低空气中的湿度。与此同时,为了方便工作人员及时了解发电机机房各种设备的工作状态,可以利用现代监控技术,在机房内设置摄像头,保证能够实时、全面地监控机房,完善发射台的系统监控系统,实现对发射机机房的动态监控。结束语综上所述,如何保证备份电源系统的设计与安装更加合理,要求广播电视发射台不仅要按照《广播电视安全播出管理规定》来执行相应的操作,还要结合自身的实际情况进行备份电源系统配置,达到备份电源系统设计的最佳效果,提高广播电视发射台备份电源系统运行的质量。该广播电视发射台在合理设计与安装备份电源系统之后,供配电系统出现问题的几率大大降低,最大程度地保证了该广播电视发射台的用电安全。
摘要:广播电视发射机房的建设是为了可以安全、高效的发射信号,确保电视节目可以稳定播出,在这之中也有着多种因素会造成其没有办法正常安全播出,其中雷电是对高山无线发射台影响最大的因素,基于此,本文论述了高山无线发射台广播电视发射机机房的雷电防护措施.
关键词:高山无线发射台;发射机房;雷电防护
通常来说高山无线广播电视发射机房一般会建设在远离市区的高海拔山区,根据广播电视台发射机机房的建造形式,在较好的坡地建立时应该遵循尖端放电的基本原理。在一般情况下,发射机房与发射塔之间的距离总体来说比较短,同时也没有配备一些比较专业的防雷措施。由于经常会出现雷电问题,那么就会对高频能量馈管的有序运用会造成一定的破坏,同时也会给广播电视发射机房的有序运行造成一定的破坏。所以,必须要求做好高山无线发射台广播电视发射机雷电的防护工作。
1雷电天气对高山无线发射台广播电视
发射机房造成的影响发射机机房一般都处在海拔地区比较高的地区,同时也比较容易受到雷电环境的影响,在雷电天气中,因为其幅值的逐渐提升,一些发射机房外铁塔顶部以及金属材质较为容易受到雷电天气的影响。一些电流就可以通过直击的形式来对发射机房外的铁塔顶端结构造成毁坏,促使发射机机房的端部可以较快的释放出一定的热量,进而就会对机房内部的工作人员造成了一定的危害。在雷电对发射机房外的铁塔顶端造成一定影响后,那么电流就会释放出一些其他形式的静电。并且这些静电比较容易对人体造成较大的伤害。雷电同时也有可能对发射机房的设备造成影响,促使设备中储存的信息受到一定的破坏。发射机房中也会有一定的固体构件,包括有着诸多的集成电路,其比较容易被雷电环境造成破坏,并且在机房内部进行了智能系统的安装,由于该系统配件的性质,那么就比较容易在雷击时内部电压比较低的情况出现破坏,所以,这些发射机房比较难依据自身的设备来对其进行高水平的防御。
2雷电的类型以及其入侵路径分析
从当前的实际情况来看,大部分雷电类型都是直击雷,其产生的影响形式为雷电可以直接击中广播电视发射机的设备,此种雷电的攻击形式具有着较大的破坏力。在出现雷电以后电磁效应和静电感应也会对机房中的发射信号造成一定的影响。因为雷电有着诸多不同类型,应该对发射机房进行针对性的监控,要求值机人员对雷电对广播电视发射机造成的影响,其破坏后出现的问题有一定的了解。对于不同发射机的类型,可以根据不同的天线系统使用多种不同的避雷形式,也是控制雷击损坏的核心。同时广播发射系统中包含有比较多的自动化控制微电子设备,在这之中包括有天线系统以及信号控制系统,此种设备具有着较好的性能也具有着较大的局限性,因此,在进行防雷工作之时应该根据较高的标准进行。值机人员应该从设备的外部环境出发,对发射机所处的外部环境进行改善,这样也可以把雷电对发射机的影响降到最低程度。此外在对发射机安装之后,应该依当地的气候环境而采取与之相应的'天气保护措施,进而可以做好对器械从内到外而进行保护。雷击电流造成的影响比较短,然而因为其具有着较强的能量,造成的破坏作用也较大。因此,进行有效的防护措施则是将雷电之中的电流而引入到地面,可以最大程度降低雷电对发射机的影响。
3.1建筑物内外部防雷措施
在实际应用之时建筑物内部防雷措施,一般是应该应用电位连接的形式,可以把机房内部设备接地进行有机的联系,而这些设备一般都是金属外壳设备,金属外壳设备一般包括有建筑物金属架、金属外皮以及管线桥架等等。同时也可以分成接地以及不接地的区别,同时大部分设备都是不带电。而在对建筑物内部防雷之时,一般都是使用电位连接防雷措施,应用的这种防雷措施,可以最大程度消除防雷空间中各种物体的电位差。机房基地网在建设中一般会使用宽铜板,进而实现室外和宽铜板之间的连接,进而也会建立多个连接点,也可以给等电位运营创造一个比较好的环境,进而最大程度降低雷击对广播电视发射机房造成的影响,在建筑外部中避雷针是比较常用的一种雷电防护措施,在具体使用过程中,可以将避雷针以及导电接地等等进行有机连接,同时对提升防护直雷击有着十分重要的作用,可以将雷电快速导入到大地中,也可以最大程度避免雷电对广播电视发射机房造成的影响。然而在具体防雷之时,应该把发射台的电阻值控制在4Ω的范围内,避免电磁对其的干扰。
3.2天线装置的防雷
高山无线发射台比较高的装置较为容易受到雷电的袭击,但是天线装置一般都会出现铁塔的顶部,天线塔本身既可成为防雷的避雷塔,也可能变成“引雷器”或产生感应雷的导体。所以,要求可以把天线装置的防雷设计作为其重点内容。发射天线装置一般导入电能会对机房的安全造成的影响,而要确保发射机房的天线的安全,应该使用合格的地网装置。要想达到良好的防雷效果,接地质量十分重要,各种接地线与地网必须保证可靠电气连接,焊接点要进行防锈处理。在岩石多的高山台(站)接地点可填加盐、木炭、铁屑等,也可使用GDSZ系列高效降阻剂、DDT系列导电混凝土等新材料,达到降低接地电阻的目的。要做好地网维护工作,定期测试各点接地电阻,保证接地电阻达到设计要求。这样可以方便雷雨天气中的电流有序通过地网而进行转移,也可以有效避免天线装置造成危害。在电流转移之时,应该在泄电流是2KA的的情况下,将接地线的电阻做成2Ω,便于电流在转移过程中可以将电压控制在4KV以下,最大程度避免天线装置同发射机房的其他装置带压差比较大。防雷应该把发射机房中的发射机中的功放管装置给予高度重视,避免发射机房出现较大的问题。
3.3电源线路及信号传输线路的防雷
雷击的线路侵入有两个途径:(1)从电源线中进入;(2)从信号线路窜入。常见的防雷方法,是通过在被保护器件或设备与电源引入线之间插入浪涌保护器,并且在浪涌保护器与大地作较为可靠的连接。而实际上,广电的线路有很多并没有作良好的接地,有些接地的标准也没有达到。台站自维的架空高压线路应安装架空避雷线,长度为300~500M。避雷线(除终端杆外)每杆作一次接地,终端杆上增装一组避雷器。这样可使架空高压线路引入的感应雷得到较好的泄放。信号传输线路应用金属管或者是金属线槽可以把机房到发射塔之间的线路包裹好,进而也可以把金属线以及金属管而引入到地网之中。
4结语
对于高山发射机台而言防雷工作具有着十分重要的意义,防雷措施的有效性、科学性等等都同人身和设备安全有着直接的影响,防雷工作要求设计、施工等等从多个方面入手,根据实际情况以及各个组成部分而进行综合考虑,对其进行合理部署,进而可以将雷击的危害降到最低,保证发射台可以稳定、高效、安全以及连续进行工作。
参考文献
[1]王伟.发射机房设备房间防雷措施研究[J].电子制作,(Z1):108+107.
[2]王宏飞.广播电视发射机房的雷电防护[J].西部广播电视,(08):232.
广播电视发射台备用信源系统设计研究论文
【摘要】本文设计了河北省八三四发射台备用信源系统。首先,通过比较两种信源方案的优缺点,确定了备用信源采用大卡接收机从八三四原有有线电视信号中解调信号的方法;接着设计了八三四发射台备用信源系统,并根据实际需要配置了系统中各设备。最后,分析了八三四备用信源系统设计的优点。
【关键词】备用信源,大卡接收机,解码器
八三四发射台作为省级发射台,包括市区调频电视机房、大马坊中波机房、白石山机房三个播出地点。其中,八三四发射台本部信号有微波信号和卫星信号,微波信号从抱阳山省微波干线下传至八三四发射台,再以光纤信号传到中波机房,以微波方式传给白石山使用。白石山距离八三四本部80公里,地形复杂,天气情况多变,存在隐患,卫星信号极易受天气如雨、雪、雷等自然因素的干扰,严重威胁到信源的安全,威胁到广播电视的安全优质播出[1]。八三四发射台备用信源系统是依据《广播电视安全播出管理规定》对省级发射台站信源系统的要求,确保安全传输而建设的全台备用信源系统。
1备用信源系统信源的选择
八三四发射台信源有微波信号和卫星信号,所以备用信源初步设计是采用有线方式传输到八三四发射台,有两种方案。第一种方案,从保定市网络公司将广播电视信号源经过光纤传输到八三四发射台。在市网络公司安装两台ASI分配器,将市网络公司的三路ASI信号分离出来,然后将三路ASI信号通过ASI光端机传输到八三四发射台[2];同时,八三四发射台安装ASI光端机,接收来自市网络公司的三路ASI信号,作为备用信源系统的信号源,如图1。第二种方案,利用大卡接收机将八三四本地的有线电视广播信号解调出来,作为备用信源系统的信源。如图2。比较两种方案,第一种方案,需要保定市网络公司配合,在机房安装两台ASI分配器和一台ASI光发射机。然而这三台设备的维护比较困难,若特意派人去市网络公司进行监控,增大了人力成本,即便是让市网络公司的人协助监看,也需要支付一定的费用;其次,三台设备需要供电和占用市网络公司机柜,这些都需要双方协调;最后,此种方案需要租用运营商一条10km的光宽带,大大增加了系统成本。第二种方案,只需要在八三四本地配备一台大卡接收机,就能将本地有线电视广播信号解调出所需要的.三路ASI信号,所需的设备少,不需要与市网络公司的协调,减少了交织问题,大幅降低了系统建设成本和维护成本。综合比较,此信源系统采用了第二种方案。
2信源系统的设计与应用
系统信号源来自八三四本地的有线电视广播信号,经过大卡接收机从有线信号中解出系统所需要的三路ASI码流,其中主输出三路ASI码流输出给解码器,作为八三四本地备用信源;大卡接收机环出的三路ASI码流输出给转码器,转码器将信源中MPEG-2格式转换为H.264格式,降低了信源占用带宽,同时,转码器将ASI转化为IP接口输出给光端机,经过宽带网传输至白石山发射台,作为备份信源,宽带网络起到了良好的传输作用[3]。在白石山发射台,光端机接收来自八三四的信号,再输出给IP解码器,作为白石山的备用信源,备用信源系统整体框图如图3。
2.1大卡接收机的配置
大卡接收机采用的是四合一大卡接收机,可以支持4路DVB-C输入,所以系统中需要的三路ASI码流只需要配置一台大卡接收机即可,插入三张数字电视解码卡就可以解出三路所需要的ASI信号。大卡接收机支持一张数字电视卡可以同时解调8套节目,但调试过程中只能解调出一套节目,最后确认各种连接和配置正确后,发现是有线电视卡权限的问题,数字卡本身带有加密技术,需要网络公司授权,才可以同时解锁多套节目。最后经过协调,将用户卡拿到市网络公司授权,一张数字电视卡可以解锁8套节目。大卡接收机插入三张有线数字电视卡,其中,卡A设置频率为506MHz,为ASI-1流,共含有河北8套电视节目,包含系统所需要的河北卫视、河北经济、河北影视和农民频道四套电视节目;卡B预解调出所有的广播节目,由于广播节目未加密,所以卡B设置不过卡,频率为586MHz,为ASI-2流,包含所需要的7套广播节目;卡C设置频率为522MHz,共含有中央8套电视节目,包含系统所需要的中央1套电视节目。
2.2八三四解码器配置
解码器采用的是四合一TS流解码器,一台设备可以同时解码4路MPEG-2的TS流,8路AV输出,实时播放。ASI-1流输出给一台解码器,分别解出河北卫视、河北经济、河北影视和农民频道四套电视节目。ASI-2流中需要解出7套广播节目,而一台解码器只能解调出4套广播节目,所以需要两台解码器解调所有的7套广播节目,ASI-2流输出给一台解码器的同时,这台解码器环出给第二台解码器。ASI-3流输出给一台解码器,解出所需要的中央一套电视节目。
2.3转码器配置
转码器采用的是一款专业级的H.264-MPEG-2双向转码器,支持6路ASI输入,IP输出。系统中,大卡接收机输出的三路备用ASI码流,直接输出给转码器,由于八三四至白石山需要传输河北卫视,河北经济和两套广播节目,而宽带网络带宽仅为4M,所以需要转码器将四套节目由MPEG-2格式转为占用带宽较低的H.264格式。同时,将ASI流转为IP流输出,使之满足网络传输的需要。在转码器的网络配置中,可以任意定义4路节目的码流,为了适应带宽需要,设置河北卫视为1.5Mb,河北经济为1.5Mb,另外两套广播节目分别设置为500kb,实现了实时、有效的控制传输码率,提高系统性能,并优化视频质量。2.4白石山IP解码器配置白石山IP解码器采用的是8合1多通道IP解码器。解码器支持MPEG-2/H.264/AVS+解码。系统中,经过交换机输出的IP码流直接输出给IP解码器,分别解调出河北卫视、河北经济、两套广播节目,作为白石山的备用信源。原来解码器只支持ASI码流格式解码,还需要在解码器前端配置转码器,此系统直接使用IP解码器,省去了转码器再转码的环节,系统结构更简单,建设成本也更低。3总结八三四备用信源系统设计的优点如下:1.系统中将八三四本地的有线电视广播信号解调出来,作为备用信源系统的信源,克服了备用信源系统需要保定市网络公司配合的弊端,大幅节约了建设成本和维护成本。2.系统中采用大卡接收机作为解码设备,一台大卡接收机就能满足系统中所需要的三路ASI码流的输出,最大可支持4路ASI码流输出,系统集成度高,稳定性高。
3.转码器可以实现
H.264-MPEG-2双向转码功能。为了适应834发射台到白石山发射台传输链路带宽的限制,系统中将节目流由MPEG-2格式转换为H.264格式,占用带宽小。同时,转码器根据需要设置每路节目的码流大小,实现实时、有效地控制传输码率的功能,提高其性能并优化视频质量。
参考文献:
[1]王呼达古拉.关于广播发射台信号源的安全保障措施[J].科技创新与应用,(30):83.
[2]王麟,袁翔.五套调频节目信源系统的设计实施[J].电子技术,(2),58-60.
[3]韩敏.浅析中波发射台信源系统的工作原理及常见故障处理[J].通信设计与应用,(5):49-50.
探讨广播电视发射台站的管理综合系统的作用论文
摘要:本文基于自动化监控系统的大体框架和总要求, 探讨广播电视发射台站的管理综合系统、广播电视台发射机自动监控系统的主要作用和它们各自的组成, 希望为其他广播电视发射台自动系统建设提供参考。
关键词:广播电视事业; 信息基础建设; 管理综合系统; 自动监控系统;
伴随着我国科学技术的不断提高, 对广播电视行业也提出了更高要求。同时, 广播电视数字化和网络化、信息化以及智能化的要求不断提高, 加大了对广播电视发射台安全播出的要求。怎样才能提升广播电视发射台的安全播出管理水平是面临的一大难题, 所以现在发射台大多采用自动化技术和先进的网络技术, 以设备的自动化作为基础, 以较为先进的监测设备和科学的管理平台为依托, 保障了广播电视信号的发射质量。
1、自动化系统概述
广播电视发射台站的自动化应使用集中管理和分散控制的方式, 可以最大化避免自动化系统风险, 以防使个别控制元件发生故障而影响整个系统的安全运行。在设计时应采用多进程的软件设计思想, 让不一样的监控对象对各自的参数合并处理, 以达到更大限度提升系统的运行效率。广播电视自动化逻辑是由播出管理和控制以及设备自动化两个层面组成的, 且每个层面都可以由多个物理子系统构成。以下论述是自动化体统的总体要求。
1.1 广播电视自动化系统的.设备通用要求
自动化设备是指电力设备和各种广播播出设备。其中, 播出设备包括发射机、天线的无缝切换以及节目的传输等, 还有其他相应的一些设备。受控制设备应有手动和自动两种相应控制模式。如果自动设备发生故障不能正常运行, 那么, 也不应妨碍手动控制的正常运行。
如果处在自动模式下, 那受控制设备应严格按照所操作的时间表运行, 自动模式和手动模式切换时应保证设备原来工作状态和运行参数正常运行。在设备正常运行接收到另一个新的操作时间表时, 相应地, 各设备应协调联动, 相互联系。当然, 相关控制设备按新的操作时间表进行。如果发生网络中断, 可以依据应急调度指令人为修改设备自动化系统的操作时间和相应的播出管理等原计划任务。广播电视设备自动化系统只要启动, 应该始终对相应设备控制模式和设备的工作状态以及设备正常运行的参数进行实时监测。
系统要求不论是信号监测, 还是故障报警, 抑或是设备监测, 均采取嵌入式, 所有模块均支持热插拔方式, 以保证监测系统安全运行, 提高系统稳定性。此外, 针对用户模式, 应优化业务流程, 以目标为指导实现结果输出。系统能进行自我诊断并报警, 便于维护人员及时发现并排除故障, 在排除故障时只需更换相应模块, 而不需要重新配置系统。系统所有配置的硬件接口等符合国家的国标要求以及国家广电总局的相关标准。自动化系统还应具备可扩展性架构, 采用IP模式, 保证所有的信号均可以输入以及采集, 并遵循开放协议, 使自动化系统具备可扩展性, 便于后期业务拓展。
1.2 广播电视自动化的基本要求
可以实现发射台站几路信号源互为主备, 当一路信号故障时, 可以自动切换信号源, 并对故障信号源进行语音、声光报警。应根据发射台站设定的操作时刻表, 自己进行发射机开关机操作。此外, 需要实时监测发射机运行参数, 其中的参数应包括:发射机的调幅度、发射功率、反射功率以及空收信号。当主用发射机故障无功率输出时, 自动化系统可自动将信号源切换、植入到备用发射机, 并切换同轴开关、开启备机, 恢复播出。
1.3 广播电视节目传输的自动化要求
广播电视节目传输自动化具有良好的效用, 这就决定了自动化的要求较高。笔者认为, 广播电视节目传输的自动化要求具体表现在三方面。第一, 要结合实际情况, 将自身的操作时刻表作为重要依据, 从而实现对播出节目选择的自动化。第二, 如今的主用和备用节目源的选用需要在同一时刻实现。第三, 假如发生主用信号出现负面状况的情况, 需要自动使用相关广播信号的备用节目源。
1.4 广播电视发射台电力设备自动化的要求
电力设备自动化的要求也是比较高的, 这就需要使用断路器控制相关设备, 利用断路器的分合进而实现对多种设备的控制, 同时, 需要保证断路器自身的安全运行, 这样就要对相关自动装置实现远程复位。另外, 还需要定期对相关路由器状态进行检查。
2、广播电视发射台站的自动化管理系统
广播电视发射台的自动化管理系统大体由三方面组成, 它们分别是:发射台站的综合管理信息系统和广播电视发射台发射机自动监控系统以及环境自动检测系统三部分。当然, 这当中自动监控体统的主要职责是管理广播电视节目的正常播出发射的自动化正常运行以及监控其信号质量控制。其中, 环境监测系统主要是确保整个播出环境的安全监控, 这其中又包括发射机房的环境监测、发射台站的视频图像安全监控和发射台站的巡视检查管理。随着现代科技的不断发展, 广播电视行业也需要革新, 自动化管理系统在此时应运而生。所以, 有了广播电视发射台站的自动化管理系统, 就可以保证广播电视播出万无一失。
2.1 发射台站的综合管理信息系统
发射台站的综合管理信息系统重点体现在综合管理, 这就要求必须兼顾服务与管理, 借助现代化网络技术将这两方面的作用进行整合, 并服务于实际的工作日常。我国已经逐步进入互联网信息时代, 所以, 现代化网络一站式服务也发展到一定水平, 这就要求在日常管理过程中, 将现代化自动化技术融入到实际工作中, 这样就可以实现较完善的管理, 进而使整个发射台站在请示运行中可以依托日常的运行情况和工作流程等, 进行一体化、集中化管理和监督, 最终在较大程度上提升发射台站的整体建设水平和管理水平。
2.2 广播电视发射台自动播出监控系统
广播电视发射台站的自动播出监控系统建设非常有必要, 这也是电视节目播出质量的基本保障。自动播出监控系统主要涉及信号的发射和播出两个环节, 这都是直接影响电视节目播出质量的关键因素。随着自动广播系统的相关建设, 电视广播节目的质量得到快速提升, 广播电视发射台自动播出监控系统可以划分为发射机自动监测子系统和信号质量监测子系统, 这两方面共同发挥效用, 才能为监测系统的正常运行提供基本保障, 也就能为发射站广播信号质量提供保障。
2.3 发射台环境监测系统
发射台环境监测系统是一个保障, 是对发射机站台安全播出的强有力保证。当然, 这也是发射台安全播出必备的监测系统。发射台环境监控系统主要包括以下几方面:发射台机房的监测、发射台站的视频监测和发射台站的例行巡查管理。正是由于这些监控系统的存在, 才保证了发射台的安全播出。
3、结语
随着现代技术的飞速发展已悄然走进各行各业, 现代化管理技术也是成为许多行业都强烈追求的管理技术, 这在一定程度上表明了运用现代管理技术的重要性。当然, 这也是广播电视行业的发展方向。目前, 广播电视发射台站的自动化播出和监控以及管理系统的建立, 极大保证了播出内容的质量, 也同样标志着广播电视行业进入管理的现代化时代。
参考文献
[1]国家标准行业标准信息服务网。GY/T 252-2011广播电视发射台自动化通用技术要求[EB/OL]. (2011-10-18) [2018-04-17].
[2]工程。GY/T 179-2001广播电视发射台运行维护规程[EB/OL]. (2012-07-02) [2018-04-17].