这里给大家分享一些人防竣工验收会议纪要(共含8篇),供大家参考。同时,但愿您也能像本文投稿人“翊麒c”一样,积极向本站投稿分享好文章。
工程名称:银兴湖景丽舍
地点:银兴湖景丽舍项目现场办公室
参加单位:人防设计院:胡翠英、祁麟、付晖
设计单位:王延韵
市人防办:赵汉清
区人防办:朱军、赵文建
建设单位:陈长才
监理单位:周国庆、赵玉林、原炼
施工单位:胡红兵、许艳
记录员:许艳
内容:
施工单位:我方在监理单位、建设单位的严格监督下对钢筋、混凝土基础工程、地下室防水分部质量进行了严格控制。技术资料严格按照规范质量评定验收标准对各分项、分部进行实测,均符合设计及有关国家建设工程验收规范要求。根据实测评定结果,地下室人防结构分部工程质量自评为优良。
监理单位:由于各单位对工程的大力配合及支持,项目监理部实行三控制、二管、一协调工作,本着“公正、独立、自主”原则,严格按照监理程序开展监理工作,及时协调施工过程中的难题。以事前、事中控制为主,以事后控制为辅,对工程质量、进度、投资和安全进行监控,要求施工单位严格按实际图纸施工。进入现场材料、配件均进行现场见证取样检验,合格后方可使用。人防地下室结构工程的技术资料均齐全且验收合格,质量控制资料齐全,观感质量完好,因此本分部工程评定为优良等级。
人防设计院:经过现场验收,符合实际要求,同意通过地下室人民防空工程验收。
设计单位:经过现场验收,符合设计要求,同意通过地下室人民防空工程验收。
人防办:从现场施工质量和资料反映施工、监理等相关单位日常质量控制上相当严格,经过现场验收,评定人民防空地下室为优良。同意验收。
建设单位:由设计院、监理单位、施工单位共同对人民防空地下室进行了防空验收工作,先对防空地下室结构实体等进行实体核查,确认人防工程符合要求及规范,并审查了工程资料,资料齐全、合格。均达到验收标准,同意验收。
设计单位:
人防设计院:
建设单位:
监理单位:
施工单位:
工程名称:XXXxxx
地点:XXX
参加单位:
人防设计院:XXX
设计单位:XXX
市人防办:XXX
区人防办:XXX
建设单位:XXX
监理单位:XXX
施工单位:XXX
记录员:XXX
内容:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
20xx年元月15日上午,县建设工程综合竣工验收备案审查领导小组对县乡小学综合楼工程进行了综合竣工验收备案审查,参加人员有领导小组成员及有关单位:县施工管理站,县质监站站长,县教育局副局长,乡政府副乡长及建设单位村委会书记、中心小学校长等参加了会议,参会人员共计6人,会议由同志主持。会议对县乡小学综合楼工程组织了现场踏勘,并对该工程从规划、勘察、设计、施工、市政等整个过程的有关法定手续、资料及其完成情况进行了核验,现将综合竣工验收备案审查情况纪要如下:
一、规划管理方面:乡小学综合楼为二层砖混结构,建筑面积为395m2,建设地点不属县规划区。
二、建筑施工管理方面:该工程建设单位为县乡村委会,勘察、设计单位为县建筑设计院,由县建筑公司承建。该工程于20xx年7月取得施工许可证,20xx年12月竣工,工程施工期间未发生质量、安全事故。工程竣工后施工单位向建设单位呈报了工程竣工报告和工程质量保修书,并出具了无拖欠工程款证明。建设单位根据工程竣工报告召集建设各方责任主体对工程质量及竣工资料进行了验收,各方责任主体依据职责范围对工程质量进行了认定,建设单位认定工程质量合格,同意交付使用。县建筑工程质量、安全监督部门对工程质量及竣工资料验收全过程进行了监督,并出具了质量、安全监督工作报告。
三、勘察设计方面:经查验,该工程已办理了施工图设计文件审查,结构安全可靠。
四、通过备案审查,乡小学综合楼在建设过程中存在的问题已整改到位。
根据以上备案审查情况,建设单位务必将所有工程资料在县城建档案馆通过竣工验收备案归档。
时间:xxxx年xx月xx日
地点:工地现场
参加人员:详见签到单
本次验收由建设单位组织设计、监理、勘察、施工等单位共同参加,市质监站派员参加,并成立了验收专家组,负责竣工验收相关事宜。
会议先由业主介绍验收组人员名单,并汇报了在工程建设中执行的相关法律、法规和工程建设强制性标准执行情况。
施工单位汇报工程概况,实际施工中碰到问题的处理情况,以及工程技术资料的汇总及评定情况。施工单位对工程的自评结果为“合格”。
设计和勘察单位也做了相应的汇报:主要针对工程前期勘察工作和设计工作,并在前期工作中提出了自己的看法和建议,得到了建设单位的认可。在工程施工中,各主要验收(如基储主体分部验收、竣工预验收等)均能够按时参加。对工程的评定为“合格”。
监理单位汇报了工程施工中原材料进场控制情况,各工序检查情况及分部验收情况。在平时工作中,通过多次工地监理例会和专题例会,解决工作中碰到的变更和整改等内容。对工程的评定为“合格”。
验收组在核查工程控制资料后,对工程实体进行了查验,认为工程总体质量较好,同时验收组也提出了一些建议和意见,汇总如下:
1、屋顶炮楼两侧落水管下口须做弯头,在出水口位置做防冲刷挡板;屋面空调管摆放零乱,需整理;屋面防雷设置点个别松动,应处理。
2、个别消防立管卡箍偏少;空调管道井内管道穿越楼层处做防火隔断处理。
3、部分成品门关闭后,空隙偏大,须调整。
4、个别地砖表面划痕、污染严重的须调换处理。
5、楼梯间窗四周细部处理不到位;个别窗配件不齐全、玻璃打胶不整齐。
6、墙面涂料个别地方较粗糙,须修补处理。
7、个别地方不锈钢护栏损坏须调换。
8、11×e轴处天沟有渗漏痕迹,须查明原因作处理。
最后,与会验收组人员要求施工单位在五天时间内将以上内容整改完成,经监理复查符合后,一致同意工程质量等级为合格。
建设单位 设计单位
勘察单位 施工单位
工程名称:XXX
地点:XXX
参加单位:XXX
设计单位:XXX
市人防办:XXX
区人防办:XXX
建设单位:XXX
监理单位:XXX
施工单位:XXX
记录员:XXX
内容:
工程名称:天门市世纪大厦人防工程
时间:20xx年1月20日
地点:XXX
建设单位:XXX
防火密闭门施工单位:XXX
设计单位:XXX
湖北省人民防空办公室:XXX
天门市人民防空办公室:XXX
监理单位:XXX
施工单位:XXX
李传凯:今天我们应湖北华顶建筑工程有限公司的邀请,参加世纪大厦人防工程防火密闭门以及工程竣工验收,首先请施工单位向在坐的各位专家介绍一下工程施工的质量情况。
潘文华:向各相关单位介绍工程施工质量情况,企业对该孔口防护工程的质量评价为合格。
肖新仿:向各相关单位介绍工程施工质量情况,企业对该单位工程的质量评价为合格。
李传凯:向各相关单位介绍监理单位的质量评估意见。根据我们平时监理过程中撑握的施工质量情况结合施工过程中的各项检测数据和施工资料,我们同意施工单位对该孔口防护分部、以及该单位工程按合格等级进行验收,验收合格。
省人防办李工:同意验收。
市人防办艾科长:同意验收。
何中刚:同意验收
代官兵:同意验收。
省人防办李工:今天的会议从组织以及验收程序和到会人员都是符合规范要求的,各单位的验收意见也是统一的,我们同意各单位的'验收意见,验收合格。
何中刚:下面我要就刚才查验实体质量时发现的几个问题给施工单位提几点意见,
1、大门右侧500×600的通风管没有预留;
2、气门测量管没有安装;
3、排风竖井没有预留;
丰细江:下面我要就何工说的补充几点:
1、防护洞口门槛高度没有按规范施工,建筑地面应平门前钢板;
2、防火设备没有安装吊钩;
丰细江:我和何工说的几个问题希望施工单位尽快整改到位后报监理以及建设单位复查。
建设单位:设计单位:监理单位:施工单位:监督单位:
竣工验收整改回复
20xx年1月20日对天门市世纪大厦人防工程竣工验收时发现的问题已整改到达要求,详细内容如下:
遗留问题:
1、大门右侧500×600的通风管没有预留;
2、气门测量管没有安装;
3、排风竖井没有预留;
4、防护洞口门槛高度没有按规范施工;
5、防火设备没有安装吊钩;
整改回复:
1、大门右侧500×600通风管已按规范预留。
2、气门测量管已按设计要求安装到位。
3、排风竖井已按规范预留。
4、已按设计要求(建筑地面应平门前钢板)安装。
5、所有防火设备均已按设计要求安装吊钩。
建设单位:监理单位:
负责人:负责人:
年月日年月日
施工单位:
项目负责人:
年月日XXX
20xx年xx月xx日,集团公司网络发展部组织召开了xx(项目编码:xx)竣工验收会议。参加会议的单位有:集团公司财务部、网络运行维护事业部,广东省电信规划设计院有限公司,xx厂商、xx厂商,参会人员名单附后。
与会代表认真听取了建设单位关于工程验收情况的汇报,审查了建设单位提交的竣工验收文件以及初步决算,对工程进行了全面总结,并形成纪要如下:
一、同意本工程通过竣工验收,于20xx年xx月xx日交付使用。
二、请xx厂商、xx厂商在合同保修期内继续配合运营单位做好后续技术支撑,及时协助解决运行中出现的问题,保证系统正常运行。
三、请建设单位按合同及时支付尾款,尽快办理竣工决算和资产移交手续。工程档案归档符合相关要求,请建设单位做好工程后续档案资料的移交工作。
四、其他需要交待的问题。
参会人员名单:
xxx、xxx(集团公司网络发展部),xxx(集团公司财务部)xxx(集团公司网络运行维护事业部),xxx(集团公司综合部),xxx(广东省电信规划设计院有限公司),xxx(xx厂商),xxx(xx厂商)
主办单位:网络发展部工程建设处送:
发:集团公司财务部、网络运行维护事业部,xx划设计院有限公司,xx厂商
xx公司综合部20xx年xx月xx日印发
公路竣工验收会议纪要
****公路工程监理有限公司
20xx年11月20日
**市**3标段公路工程
验收会议纪要
承包单位:南宁市**工程集团有限公司
监理单位:华*理工公路工程监理有限公司
时 间:20xx年11月20日
地 点:3标段驻地办会议室
参加单位:**市政府、**市地方道路管理处、南宁市**工程集团有限公司、**市交通勘察设计院有限公司、**市交通工程质量监督检测站、华*理工公路工程监理有限公司(参加人员:详见会议签到表),公路竣工验收会议纪要。
本项目各参建单位在**市政府的组织下,按《公路工程竣(交)工验收办法》及其实施细则的要求召开了关于**市**3标段公路工程交工验收会议,会议内容主要是各参建单位按《办法》及其实施细则的要求对本项目的合同执行情况、资料和外观进行了检查核实,并对各自在本建设项目中的工作进行了总结,提出本工程质量存在的主要缺陷和交工验收前应完善的问题。纪要如下:
一、各参建单位检查合同执行情况
各参建单位在本建设项目现场按设计文件对项目工程量进行现场外观检查核实,并提出了本工程存在的外观缺陷。
二、资料审查
市交通工程质量监督检测站在会议现场复查施工单位的自检报告、施工总结报告及施工资料(含试验报告);监理单位的独立抽检资料、监理工作报告及质量评定资料。
三、各参建单位工作总结
(一)、施工单位:介绍了工程概况、机构组成、施工过程中质量控制和进度完成情况,并汇报了本项目完成的总工程量与图纸工程量一致, 主要完成工程量如下:
1、路基工程
(1)、路基填土117678.6m3,草皮护坡112369.0 m2;
(2)、浆砌片石盖板沟1161.6m;
(3)、填前压实115547.0 m3。
2、路面工程
(1)、C35水泥混凝土MPa4.5厚度22cm路面113757.59㎡。
(2)、基层15cm厚,3.0MP水泥石屑稳定层116537.88㎡。
(3)、底基层15cm厚,2.5MP水泥石屑稳定层117794.05㎡。
(4)、路肩培土112369.0㎡。
3、桥梁工程
(1)、Φ1200mm灌注桩1116.024m;
(2)、C50空心板预制与安装1158.6 m3;
(3)、C30台帽、耳墙、挡块331.2 m3;
(4)、C40桥面铺装412.5m3;
(5)、C30防撞墙212.3 m3;
(6)、C35桥头搭板121.4 m3。
3、交通工程
(1)、单柱型标志牌共246个。
(2)、示警柱DN11.4×120cm共119根。
(3)、标线88㎡。
施工单位根据《公路工程质量检验评定标准》及相关规定要求,综合施工自检报告与施工资料对工程质量评定等级自评为合格。
(二)、监理单位:首先介绍了本工程项目的监理机构,并在本工
程项目施工监理过程中实行全方位监控,严格监理;然后简单介绍了本项目的设计变更情况与程序,以及在本项目的施工过程中的质量与安全情况;并认真核对了本项目工程的实体工程量与图纸工程量一致,主要完成工程量如下:
1、路基工程
(1)、路基填土11216.4m3;路基挖方1368.2 m3。
2、路面工程
(1)、C35水泥混凝土MPa4.5厚度22cm路面11562.91㎡。
(2)、上基层15cm厚,6%水泥石屑稳定层11862.06㎡。
(3)、基层15cm厚,5%水泥石屑稳定层12015.3㎡。
(4)、路肩培土1395.0㎡。
3、桥梁工程
4、交通工程
(1)、单柱型标志牌共40个。
(2)、示警柱DN11.4×120cm共92根。
(3)、标线102㎡。
然后综合现场监理独立抽检检测的数据与外观评定情况,本项目的工程质量与安全评定等级为合格。
3、设计单位:介绍本工程的设计总结与设计过程中遇到的难点、
重点及各种数据进行分析,和设计变更与执行情况,并认为**市**3标段公路工程基本按图纸施工,完成施工图的工程量,符合设计要求。
4、质监单位:通报施工单位和监理单位的资料经审查后符合规定;并通报经按“公路工程质量鉴定办法”对工程质量和外观进行检测后的检测意见, 检测指标符合规定。
5、建设单位:对本项目工程的施工质量情况进行了全程监控,肯定了各参建单位的工作成绩,并要求施工单位必须对存在问题进行处理,。
四、工程质量存在的主要缺陷
1、土路肩局部被雨水冲刷而出现亏坡现象。
2、部分路面施工缝与胀缝沥青填筑不饱满,并有脱落现象。
3、示警桩部分松动。
施工单位对存在问题应在14个日历天内完成整改,并在质保试运营期间加强对该项目进行巡查,发现问题及时进行修复处理。
五、验收小组进行交工表决
验收小组(参会单位人员:详见会议签到表)根据监理单位对该项目的工程质量与安全评定结果和市交通工程质量监督检测站对该项目的交工检测意见, 一致通过该项目的交工验收工程质量为合格。
华*理工公路工程监理有限公司
20xx年11月20日
★ 竣工验收申请报告