竣工验收整改报告范文

| 收藏本文 下载本文 作者:百谷山林

以下是小编帮大家整理的竣工验收整改报告范文(共含13篇),仅供参考,大家一起来看看吧。同时,但愿您也能像本文投稿人“百谷山林”一样,积极向本站投稿分享好文章。

竣工验收整改报告范文

篇1:消防验收整改报告

xx煤矿消防工程已完工,20**年10月17日榆林市消防公安支队、中煤西安设计工程有限责任公司、西安煤炭建设监理中心、陕西银河工程监理有限公司、银河煤业开发有限公司、陕西建工集团总公司等施工单位共同对消防工程进行了现场验收。通过验收提出了整改意见,验收结束后,我公司立即组织相关部门和各施工单位进行了积极整改,20**年10月30日已按整改意见的要求,整改完毕,具体情况如下:

1、办公楼、职工食堂疏散标志悬挂方向不正确,个别地方没有悬挂疏散标志整改措施:将面朝楼梯的疏散标志重新悬挂,面朝楼道;没有悬挂疏散标志的地方,进行了补挂。

2、办公楼管道井没有封闭整改措施:已用3L厚花纹钢板进行了封闭。

3、办公楼、单身公寓配置的由连云港市天意消防器材有限公司生产的灭火器没有身份证整改措施:经现场检查所有灭火器为生产,由于生产日期不是很清楚,20**看起来很象20**8;并进行了年检。

4、驱动机房及输煤栈桥水幕系统,安装了开式喷头,应该安装水幕喷头,手动旋塞阀开闭困难。

整改措施:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50**4―(版),6.1.5中第1条防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头,原设计采用开式喷头无违反规范之处(见:中煤西安设计工程有限责任公司回复函)。手动旋塞阀进行了处理,现在开闭已灵活。

5、锅炉房内没有配置消火栓

整改措施:根据《锅炉房设计规范》GB50041―92中第13.4.2条及《煤炭工业给水排水设计规范》MT/T5014―96中第2.3.4条,可不设室内消火栓(见:中煤西安设计工程有限责任公司回复函)。

6、材料库内灭火剂量25公斤的磷酸铵盐干粉推车式灭火器检查中为B型,应为A型。

整改措施:已经进行了更换。

**有限公司

20**年11月15日

篇2:消防验收整改报告

工程名称:2#教学科研楼等 5 项—2#、3#教学科研楼(3#楼) 致 北京市公安消防局 贵单位人员于 年 月 日到 3#教学科研楼工程监督检查,对质量提出的问题, 编号:

我方已按要求整改到位,现将整改回复报上,请与核查。 需整改内容: 1、3#楼灭火器未配置到位。 2、3#楼首层南北侧楼梯间缺少防火门。 3、地下二层人防区域与防火分区间钢制防火卷帘门边无喷淋。 4、3#楼五层烟感报警后房间内电气强切未能成功。

整改落实情况: 1、灭火器配置到位。 2、首层南北侧楼梯间增加乙级防火门。 3、地下二层人防区域与防火分区间钢制防火卷帘门边加喷淋。 4、3#楼五层烟感报警与房间内电气联动经调试后成功强切。 5、整改照片附后。

建设单位: 北京大学基建工程部

监理单位: 北京方达工程管理有限公司

施工单位: 北京城建北方建设有限 责任公司

年月日年月日 年 月 日

篇3:消防验收整改报告

薛苗滩煤矿消防工程已完工,10月17日榆林市消防公安支队、中煤西安设计工程有限责任公司、西安煤炭建设监理中心、陕西银河工程监理有限公司、银河煤业开发有限公司、陕西建工集团总公司等施工单位共同对消防工程进行了现场验收。通过验收提出了整改意见,验收结束后,我公司立即组织相关部门和各施工单位进行了积极整改,月30日已按整改意见的要求,整改完毕,具体情况如下:

1、办公楼、职工食堂疏散标志悬挂方向不正确,个别地方没有悬挂疏散标志整改措施:将面朝楼梯的疏散标志重新悬挂,面朝楼道;没有悬挂疏散标志的地方,进行了补挂。

2、办公楼管道井没有封闭整改措施:已用3㎜厚花纹钢板进行了封闭。

3、办公楼、单身公寓配置的由连云港市天意消防器材有限公司生产的灭火器没有身份证整改措施:经现场检查所有灭火器为生产,由于生产日期不是很清楚,看起来很象;并进行了年检。

4、驱动机房及输煤栈桥水幕系统,安装了开式喷头,应该安装水幕喷头,手动旋塞阀开闭困难。

整改措施:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-(版),6.1.5中第1条防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头,原设计采用开式喷头无违反规范之处(见:中煤西安设计工程有限责任公司回复函)。手动旋塞阀进行了处理,现在开闭已灵活。

5、锅炉房内没有配置消火栓

整改措施:根据《锅炉房设计规范》GB50041-92中第13.4.2条及《煤炭工业给水排水设计规范》MT/T5014-96中第2.3.4条,可不设室内消火栓(见:中煤西安设计工程有限责任公司回复函)。

6、材料库内灭火剂量25公斤的磷酸铵盐干粉推车式灭火器检查中为B型,应为A型。

整改措施:已经进行了更换。

附:中煤西安设计工程有限责任公司《关于消防验收存在问题的函》的回复

陕西银河煤业开发有限公司

2008年11月15日

篇4:工程竣工验收证明报告

本工程中海锦锄际花园2街1、2栋及地下室;2街3、4栋及地下室;2街5、6栋及地下室;3街3栋及地下室;3街4栋及地下室;3街5栋及地下室;3街6、7栋及地下室工程已完成合同约定内容,统一组织竣工验收。

佛山中海千灯湖房地产开发有限公司

单位法人代表人签名:

篇5:工程竣工验收证明报告

没有“建设工程中竣工验收证明书”和合格证了。

1、现在竣工验收是由甲方,也就是建设单位组织,参加的单位为“五大责任主体”,即设计单位、施工单位、监理单位、质量检测单位、质监站。监理单位要出具质量评估报告,质监站要出具质量监督工作报告。都不会出具“建设工程中竣工验收证明书”和合格证。质量合格不合格是由建设单位根据监理单位和质监站的报告定。

2、竣工验收后,建设单位要将竣工验收向建设部门竣工备案,建设部门要组织相关部门对竣工验收程序进行审查(相当于原来的综合验收)。合格,就发给建设单位《工程竣工验收备案表》。

3、《工程竣工验收备案表》取代原来质监站的合格证,是办理房地产初始登记的条件之一。

五大责任主体可不是楼主上面说的哦而是施工、建设、监理、设计、地堪单位。质量监督站只是外部监督单位。建设工程质量竣工验收证明书是在工程竣工验收会议上由参建五方共同签署验收意见后由质量监督部门(即工程质量监督站)根据各方意见综合签署验收意见。

工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也胜程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。

1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。

2.验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。

1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。

2.质量评估意见一栏:

(a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。

(b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求;

(c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求;

(d).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。

3.明确评定工程质量等级。

质量站出具的工程竣工验收内部函件

评估报告注意事项:

1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。

2.质量评估意见一栏:

(a).项目监理部是否已严格按照《建设工(更多请搜索Www.Haoword.cOM)程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。

(b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求;

(c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求;

(e).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。

3.明确评定工程质量等级。

注:该评估报告,表式由监理单位或建设单位自制,但报告内容必须含以上注意事项内容。

1.由施工单位和建设单位在工程竣工验收合格后签定。

2.工程保修项目一栏:除六项保修项目外,其他应根据设计文件和合同约定增加,如国家有关法规需增加新项目的,应补充齐全。

3.最低保修期限一栏:一律用中文大写,最低保修期不得低于国家规定的期限。

篇6:工程竣工验收证明报告

工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也胜程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。

工程概况(表二)1.其中备案日期:由备案部门填写。

2.竣工验收日期:与《竣工验收证明书》竣工验收日期一致。

建设工程规划许可证(复印件)(原件提交验证)

建设工程施工许可证(复印件)(原件提交验证)

建筑工程施工图设计审查报告

由建设单位加斧章,市建设工程质量监督站项目主监员签名,并要求详细填写参建各方验收人员名单,其中包括建设(监理)单位、施工单位、勘察设计单位人员。

1.由建设单位交施工单位填写,并经各负责主体(建设、监理、勘测、设计、施工单位)签字加盖法人单位公章后,送质监站审核通过后,提交一份至备案部门。

2.验收意见一栏,须说明内容包括:该工程是否已按设计和合同要求施工完毕,各系统的使用功能是否已运行正常,并符合有关规定的要求;施工过程中出现的质量问题是否均已处理完毕,现场是否发现结构和使用功能方面的隐患,参验人员是否一致同意验收,工程技术档案、资料是否齐全等情况进行简明扼要的阐述。

1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。

2.质量评估意见一栏:

(a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。

(b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求;

(c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求;

(d).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。

3.明确评定工程质量等级。

质量站出具的工程竣工验收内部函件

评估报告注意事项:

1.监理单位在工程竣工预验收后,施工单位整改完毕,由总监理工程师填写。

2.质量评估意见一栏:

(a).项目监理部是否已严格按照《建设工程监理规范》、监理合同、监理规划及监理实施细则对该工程进行了全面监理。

(b).地基及基础工程施工质量是否符合设计及规范要求;

(c).主体工程(含网架、幕墙、干挂石材、地下结构、钢结构等)施工质量是否符合设计及相关规范要求;

(e).水、电、暖通等安装工程施工质量是否符合设计及规范要求是否满足使用功能要求。

3.明确评定工程质量等级。

注:该评估报告,表式由监理单位或建设单位自制,但报告内容必须含以上注意事项内容。

1.规划部门认可文件,通常要求提供工程规划许可证(复印件),但须提供原件验证,复印件加该建设单位公章注明原件存何处。

2.工程项目施工许可证,提供复印件,提交原件验证,复印件加该建设单位公章注明原件存何处。

3.消防部门认可文件,设计有消防要求的提供原件,即“建设工程消防验收意见书”。

4.环保部门认可文件,设计有环保要求的提供原件,即我市环保局出具的“苏州市建设项目环境影响报告表”。

5.施工图设计文件审查报告,根据有关规定提供原件。

6.建设工程档案专项验收意见书,即由城建档案馆提供的“建设工程档案资料接收联系单”(原件)。

篇7:工程竣工验收证明报告

工程项目名称:

年月日

注:1、工程质量现场验收,确认质量达到规范要求后,请即签字盖章认可。

2、本表一式四份,均用碳素或蓝黑墨水填写。

篇8:工程竣工验收证明报告

工程竣工验收证明

本工程中海锦锄际花园2街1、2栋及地下室;2街3、4栋及地下室;2街5、6栋及地下室;3街3栋及地下室;3街4栋及地下室;3街5栋及地下室;3街6、7栋及地下室工程已完成合同约定内容,统一组织竣工验收。

佛山中海千灯湖房地产开发有限公司

单位法人代表人签名:

篇9:工程竣工验收证明报告

工程竣工验收证明

工程项目名称:

年月日

注:1、工程质量现场验收,确认质量达到规范要求后,请即签字盖章认可。

2、本表一式四份,均用碳素或蓝黑墨水填写。

篇10:楼盘竣工验收评估报告

楼盘竣工验收评估报告

楼盘竣工验收评估报告

一、工程概况:

1、工程项目名称:xx县xxxx小区7#楼

2、工程项目建设地点:xx县xx大街西段路南

3、建设规模:

该项目为新建工程,占地面积 754.42 O,建筑面积为  9572.48    O;  地上层数:  十一 层,地下层数: 一  层;主体高度:  37.2 M.

4、主建筑结构及基础类型:剪力墙结构筏型基础。

5、工程项目计划工期:约480天。

6、工程质量目标:合格。

7、工程建设相关责任主体单位:

建设单位:xx县城市发展有限公司

勘察单位: 信息产业部电子综合勘察研究院

设计单位: xx建筑科技大学建筑设计研究院

承包单位: xxxx建设集团有限公司

监理单位: xxxx项目管理有限责任公司

监督机构: xx县质量安全监督站

8、工程项目特点:

本工程位于xx县xx大街西段路南,剪力墙结构,筏型基础。建筑工程等级:Ⅱ级,结构设计使用年限50年,建筑物防火类别及耐火等级为:二级,建筑抗震设防烈度为8度。

使用功能:住宅。

建筑节能:屋面保温层:屋面、外墙外保温采用55厚EPS保温系统。窗采用塑钢窗,中空玻璃。

防水:屋面防水等级为Ⅱ级,两道设防。

地下室防水,防水等级为二级,二道设防;()外设防水层的设防高度应高出室外地面0.5m.

卫生间防水:a、卫生间的楼地面标高,比同层其他房间、走廊的楼地面标高低20L。    b、卫生间墙根部用C15混凝土浇150高条带。   C、地下室高低压配电间设C15混凝土现浇150高门槛。

结构特征:

1)地基与基础工程

地基采用灰土地基(共厚2米,1米2:8灰土,1米3:7灰土),筏型基础,筏板厚度为600MM.

2)主体结构工程

工程主体结构采用剪力墙结构,抗震设防烈度为8度;建筑耐火等级为二级;结构设计使用年限50年。

二、工程进度情况

xx小区7#楼工程      年   6   月   17 日开工, 9  月  14 日基础结构完工。     年  3 月     8   日屋面及天沟混凝土浇筑完毕, 2011    年  3  月  13  日全部砌体工程完工。   2011  年 8  月    31 日屋面工程、装饰工程、安装工程全部完工。

三、质量评估依据:

1.中华人民共和国建筑法

2.建筑工程质量管理条例

3.合同法

4.工程监理规范

5.xx省建筑节能管理办法

6.建筑工程施工质量验收统标一准GB50300-

7.建筑工程地基与基础施工质量验收规范GB50300-

8.砼结构工程施工质量验收规范GB50300-2002

9.建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-

10.建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001

11.建筑电气工程施工质量验收规范GB50205-2001

12.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-200211/21

13.民用电梯工程施工质量验收规范GB50411-2007

14.建筑消防工程施工质量验收规范GB50411-2007

15.施工图纸 设计说明和设计指定的标准图集

四、工程质量保证体系及监理质量控制

本工程施工期间,在xx县监督站及xx小区工程部的严格监督和热情指导下,我监理单位严格按照设计图纸、现行施工规范、图集和监理规范的要求对施工过程进行监理,督促施工单位按规范要求施工,确保工程质量达到标准规范要求。工程施工中的监理质量控制情况如下:

1、严格对原材料、成品、半成品及设备进场的控制。建筑材料、半成品、成品由监理审查“三证”,符合要求后监理人员进行见证取样送检,特别是对钢筋、水泥等影响结构使用安全的关键建筑材料,进场核验合格证和材质化验单等有关技术资料后,签认见证结论,保证取证样品有代表性和真实性。

2、混凝土使用左转商砼公司提供的商品混凝土,建设单位联合监理、施工单位对商砼公司进行实际考察,并提供相关资质资料。砂浆的配合比由xx县工程质量检测站实验室提供。现场严格按照配合比通知单进行拌制,试块均在监理见证下随机抽样制作,监理见证送检至xx县工程质量检测站实验室试压。

3、在施工单位完成施工过程中的轴线、标高、几何尺寸的测量放线后,填写《测量放线报验申请表》,并附上放线的依据及测量成果表报现场监理工程师,监理工程师到现场进行复测填写《测量放线检查记录表》审核确认,及时汇总填写《施工测量放线报验索引》。

4、要求施工单位完善工序控制,落实质量“三检制”,严格按照国家现行规范、标准进行自检、工序间交接检查。主要工序作业(包括隐蔽作业)必须按验收规定经现场监理人员验收后方可进行下道工序施工。

5、对施工过程每天进行巡视和检查,重要部位跟踪监督施工质量,施工单位在完成砼浇筑准备工作并自检合格后填写砼浇筑申报表,并请相关施工专业会签,报监理工程师审查,总监理工程师批准同意后方可进行砼浇筑。对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位,监理人员进行旁站,认真填写旁站记录,以便及时了解、记录施工作业的状况和结果,及时纠正出现的质量问题,及时对报验的工程进行检查、验收。

6、要求水电预埋与土建施工的相互配合。水电预埋及预留,经施工单位自检合格后报监理检查验收合格后,在进行下一道工序施工。

7、督促安全措施的落实。对施工中存在的不安全因素,督促施工单位及时整改。

8、定期召开工程例会,及时分析、通报工程质量、进度、安全状况。对于监理在施工过程中检查出的质量问题、安全隐患,及时下发《监理工程师通知单》,并督促施工单位及时回复、整改。

五、质量保证资料核查。

1、钢筋出厂合格证    12  份,试验报告均齐备;

2、钢筋接头焊接试验报告共  14    份。

3、混凝土试块试验报告标养   140  组,同条件  140  组。

4、水泥出厂合格证、试验报  16  份;

5、砖出厂合格证、试验报告   10 份;

6、保温材料出厂合格证、试验报告   10 份

附表1    原材料、半成品材料抽测/见证试验汇总表

六、工程实体质量情况

(一)、结构工程质量情况:

结构工程施工过程中,各工序模板工程撑拉杆件固定牢固稳定。钢筋的品种规格和质量符合设计要求和有关标准的规定,钢筋表面洁净,无损伤、油污、老锈。钢筋的规格、加工形状、尺寸、数量、锚固长度和接头位置都符合设计要求和施工规范规定。钢筋焊接由具备上岗证的焊工操作,焊接接头机械性能试验合格。钢筋绑扎缺扣、松扣的数量不超过应绑扎数量的'10% .钢筋绑扎、弯钩形状和朝向、接头部位和搭接长度符合规范规定。箍筋数量符合设计要求,弯钩角度和平直段的长度基本符合施工规范。混凝土用水泥、水、骨料、外加剂等符合设计要求和施工规范规定,混凝土按配合比、试验报告配制,原材料计量、搅拌、施工缝处理符合施工规范规定。混凝土振捣密实,无露筋、无缝隙夹渣层。混凝土试块强度检验评定情况:本工程已经检验的混凝土试块强度全部合格。

砌体砂浆密实饱满,抽查的水平灰缝砂浆饱满度均大于80%,灰缝横平竖直,砌筑方式正确。经验收未发现3皮砖的通缝,留槎做法符合施工规范,拉结筋长度及数量符合设计及规范规定,留置构造柱位置正确。砂浆试块强度评定情况:所有砂浆试块强度全部合格。

(二)、装饰装修、防水、给排水管道、消防设施、电气装置安装、建筑节能环保工程质量情况:

装饰装修施工过程中各项装修材料进监理检查验收符合施工合同及设计要求。抹灰工程剪力墙与填充墙间施工加强网(玻纤网、钢丝网)与基体搭接宽度大于100mm,抹灰层与基层之间粘结牢固,无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝,表面光滑、洁净,接槎平整,垂直度、平整度及厚度符合要求。门窗工程经建设方与监理方实际考察,采用统一厂家的产品。门窗材质、等级、类型、规格、尺寸符合设计及招标文件要求,门窗安装牢固、开关灵活、关闭严密,与墙体缝隙嵌缝饱满,各向垂直度、水平度、平行度符合要求。饰面材料表面洁净、色泽一致,表面平整度、接缝直线度、高低差符合规范要求。饰面砖采用招标文件规定的品牌,其品种、规格、颜色和性能符合设计要求。饰面砖粘贴牢固,饰面边线顺直,表面平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损,接缝宽度、高低差符合要求,嵌缝密实、平直。涂饰工程采用的涂料品种、型号和性能符合设计要求,内墙涂饰颜色均匀一致,无泛碱、咬色、流坠、疙瘩等现象;外墙涂饰颜色均匀一致,连接牢固、无漏涂、透底、起皮等现象。

本防水工程分为屋面防水与室内卫生间防水两部分,屋面防水做两道,采用聚氨酯(单组份),室内防水采用聚氨酯防水涂料。防水涂料施工中涂膜均匀,厚度符合要求,室内防水施工完毕后经蓄水试验检查无渗漏,斜屋面转折面、风道、出气管、出入孔等部位经淋水试验及雨季观察无渗漏现象。

本工程给排水管道安装工程给水管采用球墨铸铁管、镀锌钢管及PPR管,排水管采用双壁加劲塑料波纹管及砼预制管。给排水工程所采用的各种管材材料、规格、压力等级及加工质量等均符合设计要求和国标规定,管节安装连接严密无缺陷,管材防腐符合要求。给排水管沟开挖深度及沟槽清理符合设计及规范要求,沟槽回填前管道闭水、试压等试验检验符合要求,回填材料及压实符合设计要求。

本工程主要消防设施为消火栓,消火栓供水管材主要为球墨铸铁管及镀锌钢管,消火栓及相关器材进场后,对其品种、规格检查符合设计及规范要求,包装及外观完好,器材表面无划痕。消火栓系统安装完成后进行了管道打压试验及室内消火栓试射记录,经检查满足设计要求。

本工程电气安装采用的低压线材、配电箱、接线盒、开关、插座、灯具等电器设备品牌、型号、规格与设计及合同要求相符,且无损伤变形,附件齐全、完好。避雷引下线、接地装置及引出线设置均按设计图纸及规范要求施工,经测试接地装置及接地电阻符合设计要求。预埋导管经隐蔽检查验收合格,并于接地接零及与导管连接相关工序完成后方进行电线(电缆)敷设,各类电器设备安装牢固、接零、接地可靠,接线规范、整齐、清晰,导线绝缘良好,无损伤。

本工程建筑节能主要采用EPS保温系统,与建筑节能相关的保温板、砂浆混合料、界面剂、节能门窗等均送报具备资质的实验室检验合格。现场保温层施工中,界面剂涂刷均匀,抗裂期纤维网铺设规范,保温板及保温砂浆厚度符合要求。

本工程地基与基础分部工程、主体分部工程、屋面工程、给排水与采暖、电气工程、建筑节能分部工程、装饰分部工程,分户验收等通过各责任主体单位验收并通过。

七、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查情况:

1、建筑物垂直度:最小偏差为3mm,最大偏差为5mm,符合设计及验收规范要求。

2、建筑物标高:最小偏差为-2mm,最大偏差为+5mm,符合设计及验收规范要求。

3、建筑物沉降观测:本工程主要建筑物沉降观测经 兵器工业勘察研究xx分院  工程质量检测中心于    2010  年   7 月  26  日布点首次观测,截止 2010    年   12 月   8 日,共完成三次观测,最大沉降累计  5.3 毫米,无异常沉降,符合设计及规范要求。

4、混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度、原位检测、回弹试验,验收记录及检测报告齐全、符合要求。

八、质量评估结论:

本工程各分部、分项以及各检验批验收合格,设计变更、设计核定情况符合要求。工程质量满足设计和规范要求,特别是满足规范强制条文的要求,工程实体观感好,各项技术资料齐全有效,工程质量评定为合格,同意竣工验收。

篇11: 竣工验收总结

各位领导、工程师:

今天为xxxx工程项目竣工验收,我在此仅代表深圳市xx建筑工程公司对参加会议的各位领导、工程师表示热烈的欢迎。同时,对各有关单位一直以来对xxxx项目的支持与指导表示衷心的感谢!

xxxx项目由深圳市宝安区xxxx发展有限公司开发,深圳市xxx投资有限公司投资兴建,设计单位为深圳市xxx建筑设计有限公司,监理单位为xx建设监理有限公司。工程位于深圳市龙华镇东环二路与工业路东北角,占地面积为7743.0,为1栋七层商住楼,设置二次伸缩缝,分为三个区。采用天然地基、独立基础,主体结构为框架剪力墙,设计抗震烈度为7度,防火类别为二类,加气砼砌体,外墙涂料面层。

xxxx项目于20xx年10月25日开工,20xx年6月25日通过有关单位的初验,同时,对各位领导、工程师提出的问题已积极整改完毕,工程资料经过质检站的检查并反馈下来的问题也已全部整理完成,资料齐全。

施工过程中,在抓质量管理的同时,我项目部也不放松安全与文明管理,整个施工过程中无发生工伤事故;参加施工人员均服从指挥,听取建设、监理、安监等各部门的意见,树立文明施工队伍。我们将积累宝贵的施工经验,不断完善和努力提高自身的质量及安全管理水平,以业主的利益为重,为追求施工高质量服务作不懈努力。

一、工程概况

xxxxx工程位于福田区农科中心,总用地面积55831m2,总建筑面积122087m2,其中xx建筑面积为35981.6m2,由一层地下室、12~15栋商住楼组成,建筑面积分别为,地下室5889m2,12栋(6~8层)7106.1m2,13栋(11~12层)6191.6m2,14栋(15层)9721.5m2,5栋(12层)7073.4m2,均为坡屋面。

本工程结构形式为框支抗震墙,转换层以上为短肢抗震墙结构,基础为预应力高强管桩钢筋砼承台。抗震等级:框架抗震墙为二级,短肢抗震墙为三级。抗震设防为七度,建筑物耐火等级为Ⅰ级。

二、主体结构

钢筋砼部分本工程主体砼均为商品砼。采用钢筋转换层梁部分主筋为Φ32Ⅲ级钢筋,其余为Ⅱ级钢,φ8以下为Ⅰ级钢。

其中砼强度分别为:

地下室承台基础、基础梁为C30,地下室柱筒体为C40,外墙为C30P8,顶板梁为C30P6。

12栋一~二层墙柱为C35,三~八层墙柱为C30,二层梁板为C35,三~八层梁板、屋面梁板均为C30。

13栋一~二层墙柱为C40,三~八层墙柱为C35,九~十二层墙柱为C30,二~三层梁板为C35,四~八层梁板为C30,九~十二层及屋面梁板均为C25。

14栋一~二层墙柱为C35,三~六层墙柱为C30,七~十五层墙柱为C25,二层梁板为C30,三~十五层及屋面梁板均为C25。

15栋一~二层墙柱为C35,三~六层墙柱为C30,七~十二层墙柱为C25,二层梁板为C30,三~十二层及屋面梁板均为C25。

砌体部分

本工程砌体:地下室采用M5水泥砂浆砌筑120厚、180厚MU7.5红砖;上部外墙采用M5水泥砂浆砌筑180厚红砖墙,内分户墙采用M5水泥砂浆砌筑200厚加气砼墙,内隔墙、卫生间、厨房隔墙均采用GRC轻质墙板。

三、建筑特征:

1、内墙装修

①外墙装饰线条下为贴砂岩,上部为外墙高级涂料。

②内墙首层大堂、电梯厅为抛光砖贴墙面,地下室、架空层、消防控制室、住宅阳台、楼梯间为水泥砂浆抹灰,电梯机房为乳胶漆墙面。

室内墙面为水泥砂浆抹灰,刮腻子一遍,厨房、卫生间为水泥砂浆抹灰,防水:水泥砂浆防水保护层,待二次装修。

③天棚:住宅大堂及电梯厅为石膏板轻钢龙骨顶棚,其它天棚为水泥砂浆抹灰刮腻子一遍。

2、楼地面:地下室车库、设备用房等为水泥砂浆地面,住宅大堂、电梯间、楼梯间、电梯机房为防滑砖,住宅均为水泥砂浆楼面。

3、屋面:上人屋面为结构面上找平层、防水层、彩色地砖面层。坡屋面为结构层、找平层;水泥砂浆保护层、带灰色、深红色水泥砂浆屋面。

4、防水:

①地下室防水:地下室外侧墙、顶板为钢筋砼结构自防水S>0.8Mpa,采用SBS,地下室地板采用LB-14聚合物防水三遍,外墙坡屋面、

阳台均采用LB-14聚合物防水水泥基防水,厨、卫间采用SBS涂膜防水,上人屋面,地下室顶板,均采用SBS涂膜加橡塑共混卷材防

水。

5、门窗工程:均采用深绿色铝合金门窗。

四、安装特征

1、电气工程部分:本工程变配电室均设在地下室,10KV供配电及10/0.4KV变电所,电力负荷:设备安装容量5871.6KW,计算有功功率2674.3KW,补偿无功功率4×120KVA,变压器安装容量2×800KVA+2×1000KVA,负载率82.5%。

弱电包括消防报警、火灾紧急广播及联动控制、电话、有线电视、网络、可视对讲、自动抄表和监控制系统。

2、给排水部分:

1)给水系统:采用竖向分区供水方式,地下室及一至四层由市政管网压力直接供水,九至十五层由变频生活水泵供水,室内消防栓系统由消防水泵加压供水。

2)管材:给水管,室内给水管采用PP-R管,热熔粘接,配件同管材材料,室外给水管材采用孔网钢筋复合塑料管,电热融连接。排水管,排污管采用UPVC塑料管粘接,室外排水管采用承插式排水管,石棉水泥接口。

3、通风空调部分

地下室水泵房、变配电房、电梯机房均设置机构送排风系统。

地下室设备房设置机械排烟系统。

厨房采用烟道排烟系统。

五、质量保证体系的建立

公司依据ISO9001-20xx标准建立质量保证体系,并通过ISO9001质量体系认证,项目部严守管理科学先进,“创建优质产品工程,建筑价值人生”满足顾客需求,不但进取创新,公司质量方针,并根据公司程序文件要求,建立《项目质量计划》,并严格在工程中贯彻运用,详细指导施工全过程的质量控制。

a、建立相应的质量组织机构,明确项目经理为质量第一责任人,建立各级岗位人员质量责任制,分级管理,分级负责。

b、项目质安部负责工程质量、安全监督检查工作,对现场存在问题有停工整改以及报告的权力,决不允许不合格工序(检验批)混入下一工序。

C、建立各分包商质量保证机构,对施工质量负责,总包对其施工质量保证监督。

d、各施工班组有质量检查员,工长对当天作业进行检查,并开展班组相互评比活动,进行讲评。

六、施工质量控制

建立严格的施工过程中质量控制办法,按照公司《程序文件》对现场进行质量控制,施工中使用的材料、进场后由监理工程师见证,按规定抽样送检,并经检验合格后进行报验,经甲方、监理公司同意后才能使用。施工过程按设计文件和现行规范标准规定进行施工、查,各施工部位均通过班组自检、互检、交接检,送经项目部质量员检查验收合格后,再经监理工程师查,验合格后,才能进行隐蔽(下一道工序),主体砼强度,砂浆强度,试件,均经检查合格,强度达到设计要求符合设计及规范规定,各分部分项工程均通过实测实量,符合《建筑安装工程质量检验评定统一标准》规定。

针对工程项目特点对施工过程采取以下控制措施。

1、建立生产例会制度

项目每周召开生产例会,项目部管理人员、施工班组长参加,对上周施工质量、安全、文明的施工、成本控制做出全面总结,指出存在的问题,提出解决方法,并形成会议纪要下发,对施工过程中执行决定。不力的人和班组进行处罚,对质量存在问题多而通过整改仍不能达到要求的班组进行清退出场。

2、样板房引路制度

在分部、分项工程施工前,由技术员对施工图纸、施工方案和规范要求进行技术交底,确定施工标准和施工方法,并组织班组对分项工程进行样板施工,施工完成后,联合业主、监理工程师进行验收,验收通过后再依照样板进行大面积施工。

3、施工挂牌制度

对进入施工场地的原材料、半成品进行分类,按施工平面图位置进行堆放,并进行挂牌标识,对于施工的分项工程,挂牌标识出施工班组,重要的装修施工对操作人员进行挂牌标识,并开展互相学习、互相讲评,形成一种你追我赶的良好作业环境,不断的提高施工质量。

4、奖罚制度

制定严格的奖罚制度,对于各分包班组实行奖罚公开制,并把奖罚贯穿于施工的全过程,实行当月结算,有效提高各施工分包班组对施工质量的重视程度。

5、成品保护制度

制定了项目成品保护办法,并下发各分包班组在施工过程中,进行监督执行,要求各道工序施工完成后,下一道工序一定要保护好上道的施工成果,坚持“谁弄坏,谁赔偿”的原则,同时派专人进行检查成品保护状态。

6、联合检查制度

项目部组织质检员、施工员、工长每天对施工质量进行一次联合验收检查,对存在问题及时解决。

7、“QC”攻关小组针对本工程施工重点、难点,成立一个QC小组,主要针对地下室、结构转换层,坡屋面造型进行质量控制。QC小组在施工中有权开展活动,利用PDSA循环促进质量不断提高。

七、新技术、新工艺的应用

1、钢筋连接技术,对Φ≥20≥直径≥Φ16的竖向钢筋采用电渣压力焊,直径在Φ25以上的纵向钢筋采用冷挤压套筒连接,该技术工序简单,易于操作,工效高,质量有保证,并确保钢筋的连接质量。

2、化学建材技术,本工程采用了SBS涂膜,橡塑共混卷材,LB-14聚合物水泥基等防水材料,并采用专业防水公司承担防水施工,确保防水的施工质量。

3、新型材料应用,给水管采用新型复合材料PP-R管,排水管采用卡箍式铸铁排水管,该排水管耐用,抗腐蚀,不老化,安装、维修方便。直饮水系统采用不锈钢管做引水管道。

除建设部推广的重点实施技术外,本工程应用的新技术新工艺包括深基坑支护,砼配比双掺技术,预拌砼泵送技术等。

本工程施工准备阶段、施工阶段、施工竣工验收阶段得到了质检站、建设单位、监理公司和设计院以及其它职能部门领导的大力支持,整个施工过程未发生任何质量、安全事故,并通过质量评比为合格。

篇12:竣工验收申请报告

工程质量监督站、备案机关:

由我单位建设、__施工、__监理的__单位(子单位)工程,现已按设计及合同约定内容要求完成(甩项的分部分项工程及其原因见后)。施工单位(均)已出具了施工质量验收申请报告,要求我单位在年月日前组织竣工验收;监理单位也于年月日出具了工程质量评价报告;你站于年月日组织有关监督人员进行竣工验收前资料检查时所提出的工程质量问题,施工单位也已按要求全部整改完毕。我单位已组织以同志为组长(主任)的验收组(委员会),拟定于年月日在(地址)进行竣工验收,请予派员与会监督该工程的竣工验收,并提交以下资料供检查。

1、该工程全套施工技术资料;

2、监理单位对该工程的质量评价报告;

3、验收组(委员会)成员名单及其身份(含工作单位、文化程度、所学专业、职务、职称等情况);

4、验收组筹备会议研究制定的验收方案(即验收程序、内容与时间安排等要点)。

甩项的分部分项工程及其原因:

建设单位负责签字:

建设单位(章)

20xx年x月xx日

篇13:竣工验收申请报告

一、工程完成情况:

xxx水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加固改造上坝及进库公路;⑤、增设大坝观测设施与自动化控制系统。

工程于20xx年5月31日开工建设,20xx年6月底全面竣工,历时13个月,除险加固工程按照设计批准的方案已完成了主要工程,即:完成了大坝前坝坡加固工程;溢洪道加固及下游河道治理工程;完成上坝公路加固工程,包括1、27公里的公路护坡及3、2公里的沥青路面铺设,以及公路桥1座,过洪涵洞6座;完成输水泄洪洞事故门、工作门、启闭设备制安工程;完成大坝自动化监测设备的安装及其它工程等,由于受地方配套资金影响大坝砼防渗墙工程未能完成和坝体渗流水位测量仪未安装,其余主体工程均已按设计要求完成。

该工程共完成投资额915、24万元(不包括待验费20万元),完成主要工程量为:土石方开挖8、39万m3,土石方回填2、02万m3,浆砌石1、16万m3,砼0、15万m3,耗用水泥1782t,钢筋(钢材)40、54t,木材11、26m3,沥青93、70m3,劳动工日5、69个工日。

二、验收条件检查结果:

依据水利部<水利水电建设工程验收规程>的有关规定,该工程按设计要求已完成了主要工程施工任务,虽然受地方配套资金影响使个别尾工未能完工,但不影响工程正常安全运用。工程投资使用合理,竣工决算已经完成并通过了竣工审计。竣工资料已准备齐全,工程施工质量已通过了xx市水利基本建设质监站的质量检验,并出具了<工程质量检验评定报告>,工程质量合格。在工程完工试运行中,工程能正常运行,经济效益和社会效益显著,已具备正式验收条件。

三、验收组织准备情况:

xxx水库除险加固工程项目法人已编制完成了<工程建设管理工作报告>和<工程竣工验收鉴定书>(草稿),工程设计、施工、监理、运行管理等单位均已编制完成了相应的“工作报告”。依据<水利水电建设工程验收规程>的有关规定,项目法人提请上级主管部门成立“竣工验收委员会”,负责xxx水库除险加固工程的竣工验收工作。

四、建议验收时间、地点和参加单位:

根据工程完成情况和省、市主管部门的相关要求,xxx水库除险加固工程竣工验收工作建议拟定于xx年xx月xx日进行,验收地点在xxx,参加单位有省水利厅、xx市水电局、财政局、计划局、xx河流域水资源管理局及项目法人、设计、监理、施工、质量监督、运行管理等有关单位。

综上所述,xxx水库除险加固工程已具备竣工验收条件,恳请上级主管部门安排正式验收。

xx县房建公司项目部

xxxx年xx月xx日

竣工验收申请报告

竣工验收发言稿

消防验收整改报告

竣工规划验收申请书

人防竣工验收会议纪要

竣工验收施工方发言稿

施工单位竣工验收发言稿

公路工程竣工验收申请报告

竣工验收证明书范本

竣工预验收申请报告

竣工验收整改报告范文(精选13篇)

欢迎下载DOC格式的竣工验收整改报告范文,但愿能给您带来参考作用!