单位工程预验收会议纪要

| 收藏本文 下载本文 作者:冰果草莓猫猫

下面是小编为大家收集的单位工程预验收会议纪要(共含10篇),仅供参考,欢迎大家阅读,一起分享。同时,但愿您也能像本文投稿人“冰果草莓猫猫”一样,积极向本站投稿分享好文章。

单位工程预验收会议纪要

篇1:单位工程预验收会议纪要

工程名称:

地点:

参加单位:

内容:

施工单位:我方在监理单位、建设单位的严格监督下对钢筋、混凝土基础工程、地下室防水分部质量进行了严格控制。技术资料严格按照规范质量评定验收标准对各分项、分部进行实测,均符合设计及有关国家建设工程验收规范要求。根据实测评定结果,地下室人防结构分部工程质量自评为优良。

监理单位:由于各单位对工程的大力配合及支持,项目监理部实行三控制、二管、一协调工作,本着“公正、独立、自主”原则,严格按照监理程序开展监理工作,及时协调施工过程中的难题。以事前、事中控制为主,以事后控制为辅,对工程质量、进度、投资和安全进行监控,要求施工单位严格按实际图纸施工。进入现场材料、配件均进行现场见证取样检验,合格后方可使用。人防地下室结构工程的技术资料均齐全且验收合格,质量控制资料齐全,观感质量完好,因此本分部工程评定为优良等级。

人防设计院:经过现场验收,符合实际要求,同意通过地下室人民防空工程验收。

设计单位:经过现场验收,符合设计要求,同意通过地下室人民防空工程验收。

人防办:从现场施工质量和资料反映施工、监理等相关单位日常质量控制上相当严格,经过现场验收,评定人民防空地下室为优良。同意验收。

建设单位:由设计院、监理单位、施工单位共同对人民防空地下室进行了防空验收工作,先对防空地下室结构实体等进行实体核查,确认人防工程符合要求及规范,并审查了工程资料,资料齐全、合格。均达到验收标准,同意验收。

篇2:单位工程预验收会议纪要

工程名称:

时间:20XX年1月20日

地点:

建设单位:XXXX

李传凯:今天我们应湖北华顶建筑工程有限公司的邀请,参加世纪大厦人防工程防火密闭门以及工程竣工验收,首先请施工单位向在坐的各位专家介绍一下工程施工的质量情况。

潘文华:向各相关单位介绍工程施工质量情况,企业对该孔口防护工程的质量评价为合格。

肖新仿:向各相关单位介绍工程施工质量情况,企业对该单位工程的质量评价为合格。

李传凯:向各相关单位介绍监理单位的质量评估意见。根据我们平时监理过程中撑握的施工质量情况结合施工过程中的各项检测数据和施工资料,我们同意施工单位对该孔口防护分部、以及该单位工程按合格等级进行验收,验收合格。

省人防办李工:同意验收。

市人防办艾科长:同意验收。

何中刚:同意验收

代官兵:同意验收。

省人防办李工:今天的会议从组织以及验收程序和到会人员都是符合规范要求的,各单位的验收意见也是统一的,我们同意各单位的验收意见,验收合格。

何中刚:下面我要就刚才查验实体质量时发现的几个问题给施工单位提几点意见,

1、大门右侧500×600的通风管没有预留;

2、气门测量管没有安装;

3、排风竖井没有预留;

丰细江:下面我要就何工说的补充几点:

1、防护洞口门槛高度没有按规范施工,建筑地面应平门前钢板;

2、防火设备没有安装吊钩;

丰细江:我和何工说的几个问题希望施工单位尽快整改到位后报监理以及建设单位复查。

建设单位:设计单位:监理单位:施工单位:监督单位:

竣工验收整改回复

20XX年1月20日对天门市世纪大厦人防工程竣工验收时发现的问题已整改到达要求,详细内容如下:

遗留问题:

1、大门右侧500×600的通风管没有预留;

2、气门测量管没有安装;

3、排风竖井没有预留;

4、防护洞口门槛高度没有按规范施工;

5、防火设备没有安装吊钩;

整改回复:

1、大门右侧500×600通风管已按规范预留。

2、气门测量管已按设计要求安装到位。

3、排风竖井已按规范预留。

4、已按设计要求(建筑地面应平门前钢板)安装。

5、所有防火设备均已按设计要求安装吊钩。

篇3:单位工程预验收会议纪要

会议时间:20XX年3月31日

会议地点:甲方项目部办公室

会议议题:阳光在线小区地下车库人防工程竣工验收

参加单位及人员:

建设单位(林勇志、周响林、靳松山)

设计单位(周莉萍、张连江、范本虎)

勘察单位(李红忠)监理单位(朱屹、李植树)

施工单位(刘仁波、刘仁超)

会议主持人:林勇志

会议议程及内容:

建设单位(林勇志):阳光在线小区地下车库人防工程各项分部、分项已验收合格,资料齐全,同意竣工验收。

施工单位(刘仁波):阳光在线小区地下车库人防工程于20XX年10月8日开工,在整个施工过程中严格按照图纸及规范要求施工,各项施工程序自检后报监理核查并符合要求,各分部分项工程已验收合格,并达到验收规范要求,各项工程资料齐全,工程质量符合设计规范要求,我单位自评合格,达到竣工验收条件,同意竣工验收。

监理单位(朱屹):本工程的监督程序及监督过程均符合监理规范要求,每项程序经施工方自检合格后报监理复核,坚持先报后验的原则,各分部分项资料齐全,同意竣工验收。

勘察单位(李红忠):阳光在线小区地下车库人防工程结构质量符合设计及规范要求,工程资料齐全,同意竣工验收。

设计单位(周莉萍):各项施工已按施工图纸及设计、规范要求施工完毕,各项检测资料齐全,均符合设计及验收规范要求,同意竣工验收。

篇4:单位工程预验收会议纪要范本

会议时间20XX年12月23日

例会地点工地会议室

参加人员恩施福星惠誉房地产开发公司王壮阔陈平湖北建科建筑设计院周为周光中杨工广东天衡工程建设咨询监理有限公司叶辉王智琴湖北京奥建设工程有限公司戴汉龙王孝君

主持人:叶辉

一、建设单位陈总介绍参加预验收单位人员:

建设单位:王壮阔陈平

设计单位:周为周光中杨工

监理单位:叶辉王智琴

施工单位:戴汉龙王孝君

二、项目总监介绍1—3#楼工程施工情况:

恩施福星城一期1—3楼工程已完成合同所包含的本项目图纸设计全部内容。由此,监理单位组织建设、设计及施工单位共同参与,完成对1—3#楼工程竣工验收前的预验收工作,查漏补缺,顺利实现工程竣工验收工作。

三、现场查验施工质量。

四、设计单位评定现场查验质量情况:

1、整体观感质量较好。

2、管道井内的小孔洞封堵有遗漏,要封堵严实。

3、疏散楼梯部位的外窗要能进风。

4、墙面、边角的破损处要修补完善。

5、幕墙与楼面、墙体交接位置的缝隙必须用防火材料封堵严实。

6、水电系统安装一目了然,没有问题。消防箱内未到位的设施,待竣工验收时到位。

五、监理单位现场查验质量情况:

1、卫生间窗边收口少数部位较差,施工毛糙,经整改后复查合格。

2、楼梯间阴阳角不顺直、室内地坪内预埋水管外露的缺陷已整改到位。

3、卫生间排污管处封堵不严导致渗水的质量隐患整改,经监理、总包、物业单位逐层、逐间的复查,已全部整改完成。

4、对近期施工,因人为疏失损坏的墙面、边角,及消防箱内的不到位的设备配置,在竣工验收前由施工单位落实到位。

六、建设单位现场查验质量情况:

1、工程观感质量总体评价较好。

2、施工单位对遗漏及后期施工损坏、污染的部位抓紧时间修复。

七、施工单位表态:

1、就建设、设计、监理单位提出的问题及要求,在工程竣工验收前无条件整改到位。

2、加强自检自查的力度,组织各项目部施工员、质检员、施工班组长进行逐层逐间的细致检查,修补遗留,顺利通过工程竣工验收。

八、项目总监宣布预验收结果:

1、1—3#楼工程竣工预验收评定为合格。

2、施工单位抓紧时间,在工程竣工验收前完成细部质量缺陷的修补工作。

篇5:预验收会议纪要

一、会议时间:7月30日

二、会议地点:项目部办公室

三、参会单位:

中国十九冶集团有限公司

重庆市中泰监理工程有限公司

方略建筑设计责任有限公司重庆分公司

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

重庆两江新区工程质量监督站

四、参会人员:见(附页)验收会议纪要五、会议主持人:刘昕

会议内容:

207月30日上午,重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司及各参建单位,对水土飞马片区安置房工程(和欣家园)第七标段进行了工程竣工预验收,共检查了基础分部、主体分部、装饰装修分部、节能分部、屋面分部、给排水分部、电气分部等分部工程的外观质量、并对原材料进场质量证明、质量保证资料、各种功能试验资料以及施工隐蔽工程等内容进行了核查。

会议认为:

1、施工单位已完成了施工图纸及合同范围内的所有工作。从工程开工起,认真执行施工前技术交底制、交施工方法、安全施工措施。坚持施工过程中的'“五不施工”和“三不交接”规定。严把质量关。在原材料管理方面,严

把材料进场关和施工质量关,杜绝不合格的材料进场,对进场所有各种材料按规定先检,合格后才使用。各种型号钢筋力学、钢筋焊接接头已在施工现场由现场监理见证取样送检,钢筋力学,焊接性能检验结果都符合设计要求及验收规范规定。砼采用商品砼,确保工程质量。砼在浇筑过程中由现场监理进行旁站并对砼进行抽取试件,混凝土强度检验合格,

砌体植筋及混凝土钢筋保护层进行了检测,检测结果合格符合设计及规范规定要求。节能、装饰装修、给排水、电气等安装材料及设施进场均有合格证及质量证明报告,各项功能测试合格。

2、监理人员对工程实施全过程质量监督,对进场的原材料进行现场抽检,材料经质量检测合格后方才使用。在工程施工过程中,严格执行报验制,各工序合格后方可进入下道工序。在施工过程中按照设计要求和施工质量验收规范进行质量监督,重要部位实施旁站监督。从检查结果来看,水土飞马片区安置房工程(和欣家园)第七标段中的基础分部、主体分部、装饰装修分部、节能分部、屋面分部、给排水分部、电气分部的质量均符合设计及规范要求。各分部分项工程经检查质量合格。工程观感质量综合评定一般。

会议指出:

1、在验收过程中发现个别房间推拉窗不灵活,槽内有少许垃圾未清理完全,需进一步整改及完善;

2、在验收过程中发现墙、地砖损坏修补不到位,需进行整改及完善;

3、在验收过程中发现空调洞洞口有阻塞现象,需进行整改及完善;

4、在验收过程中发现排水管阻火圈连接固定不到位,需处理及整改;

5、在验收过程中发现机房和通风出风口百叶未完全安装完成,需进行整改及完善;

6、在验收过程中发现E5户型客厅地面暗埋给水管有钢丝网裸露及开裂现象,需进行整改及完善;

会议决定:

各参建单位形成一致意见:水土飞马片区安置房工程(和欣家园)第七标段的施工质量基本满足«建筑工程施工质量验收统一标准»。在对以上存在问题进行整改合格后可进行综合竣工验收。(附会议签到表)

中国十九冶集团有限公司

重庆市中泰工程监理有限公司

方略建筑设计责任有限公司重庆分公司

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

篇6:预验收会议纪要

10月26日下午,市委书记、市人大会主任孙德汉、市委、博兴县委书记王文禄、副市长于志刚带领有关单位负责同志,对滨州铁路黄河引桥墩台工程进行现场检查验收,并在市铁路工程建设指挥部召开专题会议,研究部署下一阶段工程建设有关问题。会上,各有关责任单位负责同志汇报了9月27日以来,黄河引桥墩台工程完成情况,市委副书记、常务副市长邓向阳同志对下一步工程建设提出了意见,孙书记讲了要求,最后,于志刚副市长做了全面安排部署。现纪要如下:会议强调指出,9月27日调度会议后,博兴县、滨城区、市交通局、市规划局、市建设局等黄河引桥墩台工程责任单位立足全市经济社会事业发展大局,敢于挑战,勇于担纲,立即按照会议确定的工程建设任务,出色的完成了建设任务交接、施工队伍面向全省的遴选,克服了重重困难,以超强的理解力、执行力和战斗力,奋战二十八天,基本完成了一百多了墩台的建设任务,实现了墩台、架梁和铺轨三大战役的首战大捷,创造了铁路建设的奇迹,为后期工程建设赢得了主动,为12月26日全线贯通目标的实现创造了有利的形势。但是,总揽目前工程完成情况,实现12月26日贯通的目标任务仍然十分艰巨,各有关部门、单位要继续发扬成绩,再接再厉,克服困难,急铁路之所急,想铁路之所想,超前谋划,科学组织,立体交叉,继续保持铁路工程大干高潮,全面夺取架梁、铺轨两大战役的胜利。

一、精益求精,全面完成黄河引桥墩台收尾工程会议强调,各有关责任单位要继续抓好引桥墩台工程的收尾,确保达到工程质量要求。一是对于尚未完全完成浇筑的墩台,要限定时限,抓紧组织完成,特别是原六标段承担的墩台建设任务,要加快工程施工,确保本月底全部完成。二是加强墩台凝固期的养护工作,要严格按照工程质量要求进行养护,加强表面光洁度的处理,在保证内部质量的前提下,也要保持外部的美观。三是抓紧做好墩帽箱梁垫石的防线、浇筑工程,10月28日前,由原二标段和六标段施工单位完成垫石防线,月底前完成施工。四是由原施工单位负责,抓紧完成墩底回填土工程。五是由市铁路工程建设指挥部负责,协调宣传部门,做好引桥墩台工程的宣传报道工作。

二、统筹兼顾,超前做好黄河引桥箱梁架设准备工作一是要高度关注购梁合同的兑现,各工程建设责任单位要指定专人,到箱梁生产厂家,死盯死靠,现场监督检查箱梁生产完成情况,敦促各箱梁生产厂家按照11月底开始架梁的时间安排,制定出详细的时间安排表,监督执行,确保需要。二是黄河公铁路桥公司要于10月28前于架梁方签订架梁合同,并确定详细的架梁方案,向市铁路工程建设指挥部提供详细的临时占地、运梁道路等方面的实际要求,以便尽快做好有关准备工作。三是由滨城区和博兴县负责按照架梁方案的要求,做好临时占地的征用和沿线施工环境的管理等工作。四是由市铁路工程建设指挥部与黄河公铁路桥公司负责,抓紧协商确定存梁场的地点、范围,由相关县区做好临时占地的征用和清表工作。五是由市铁路工程建设指挥部负责,对沿线横跨线路标高进行全面检查,没有达到标高要求的线路,抓紧敦促有关单位加高,确保满足架梁和铁路运行需要。

三、积极主动,全面快速推进钢轨铺设工程会议指出,按照立体交叉施工的要求,小营至沾化全线能够达到铺轨要求的路段,都要提前进行铺轨,以轨逼梁,以梁促轨,轨梁并进,全面突破。一是抓紧调运钢轨、枕木、道渣,10月底前要全部满足铺轨要求。二是滨州至沾化段(BOT合同之外),市铁路工程建设指挥部要协调中铁十局,按照国铁标准,抓紧组织铺轨。三是黄河公铁路桥公司负责路段要立即着手做好铺轨一切准备工作,组织队伍及早开始铺轨。四是博兴县要加快小营接轨点至黄河引桥段的铺轨,确保按期竣工,并做好通过铁路运梁、架梁的有关准备工作。五是要加快黄河七路、北外环等平交道口的施工,满足全线工期要求。

四、密切配合,确保全面滨州铁路工程建设任务会议要求,当前工程建设进入了最后冲刺阶段,各有关县区、有关部门、单位都要进一步统一思想认识,一切工作的重点和落脚点都要定位在确保12月26日全线贯通目标的实现上,进一步密切协作,强化措施,科学调度,确保全面完成工程建设任务。

一是由市铁路工程建设指挥部负责,对后期工程建设制定倒排工期安排表,按照安排表要求进行严格调度,及时发现问题,及时协调解决。

二是要进一步加强工程建设质量管理,越是工期紧张,越要严抓工程建设质量,决不能放松工程质量标准要求,全部达到工程质量监理要求。

三是由市财政局负责筹集部分建设资金,专门用于铁路后期建设。

四是由市审计局负责,做好铁路工程审计监督工作。

五是由交通局负责,自11月1日上午8时至11月8日下午5时封闭北外环东段,保证北外环铁路平交道口正常全幅施工。

六是由滨城区、博兴县负责做好施工环境的综合治理,做好沿线人民群众工作,营造良好的施工氛围。

参加会议或检查的人员有:XX

篇7:预验收会议纪要

日期:20XX.12.23

签发:

监理单位(章)

本纪要与会单位各一份,如有不同意见,请在48小时内提出,否则表示认同,按本例会内容执行。

篇8:预验收会议纪要格式

时间:20XX年8月3日上午

地点:工地会议室

主持人:王家财

建设单位:厦门市住宅建设办公室

代建单位:厦门市筼筜新市区开发建设公司

地勘单位:长沙勘察设计研究院

设计单位:厦门合道工程设计集团有限公司

监理单位:厦门象屿工程咨询管理有限公司

施工单位:厦门禾兴建设集团公司

会议内容

一、施工单位:汇报了施工过程中进场材料、结构实体等检查、检验、试验结果、沉降观测结果,等施工情况。经过企业自检,施工单位质量评定结论:本工程质量符合设计要求和施工验收规范的规定,质量控制资料齐全,安全功能资料完整,工程观感质量评定为好,满足验评标准,工程质量自评等级“合格”。(详见自评报告)

二、监理单位:介绍了监理在施工过程中对材料、结构实体检验、沉降观测见证结果,施工过程中旁站、平行检查检验情况。通过对工程实体复查和质保资料审核,监理单位综合评定意见:本工程共八个分部工程参加评定,八个分部工程合格,主体结构沉降均匀,无发现结构裂缝,观感质量评定为好。经核查质保资料齐全,工程安全和功能检测资料完整,主要功能抽查结果符合质量验收规范的规定,同意本工程评定等级为“合格”。(详见监理评估报告)

三、地勘单位验收意见:经验收符合要求,同意验收。

四、设计单位验收意见:消火栓箱内消防器具不全,应补充全;以上问题整改完善后,同意验收。

五、建设(代建)单位验收意见:三层东北角上人屋面处地面有200mm高差,且上人层面有空调主机架,建议在高差处增设栏杆;泵房潮湿,应采取措施处理;变配电室电缆沟铁盖板较软,盖板下应焊角钢加强盖板刚度;以上问题整改完成后,同意验收。

六、厦门市质量安全监督站验收意见:

土建:

1、室外地面施工未完善;

2、房间木地板面层接缝处处理不完善;

3、斜屋面梁底处砖墙抹灰层存在裂缝;

水电:

1、幼儿活动室内紫外线灯开关未做明显标示;

2、水泵房集水坑无盖板;水泵前截止阀未设置支架;

3、室外照明灯杆无接地保护措施;

4、金属桥架全长应不少于2处与接地干线连接。

上述各方提出问题应尽快整改处理。

篇9:单位工程竣工验收会议纪要

时间:XXXX-XX-XX

地点:XXX

主持人:XX

参加单位及人员:

XXX房地产有限公司:XXX

XX监理公司:XXX

XXX建筑公司:XXX

XXX质量监督站:XXX

XXX设计院:XXX

会议主持人:XXX

会议安排:

首先对验收小组人员进行介绍,然后对工程法律法规执行情况进行介绍,再由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位进行质量汇报和质量评估,然后进行实地质量检查,最后作工程验收总结。

一、建设单位进行工程介绍和验收意见汇报:

1.工程验收之前已经我方会同监理、施工方进行了预验收,目前发现的楼梯、钢门窗的问题已经进行了整改和落实。

2.对工程的`概况进行介绍:

本工程为XX项目,6层,车库层一层,砖混结构,总建筑面积XXXX㎡,建筑长XXm,宽XXm,层高XXm,房屋总建筑高度XXm。基础采用加固方法使新老基础共同使用,基础加固混凝土强度等级为CXX,上部结构混凝土强度等级为CXX,砌体采用MUXX标准粉煤灰砖,砖基采用MXX水泥砂浆,主体砌筑砂浆等级为MXX混合砂浆。外墙装饰为沙壁壮合成树脂涂料,楼地面水泥砂浆面层;车库层门窗为钢门窗;主体门窗为PVC塑钢门窗;屋面为水泥砂浆面层,SBS防水卷材,架空隔热板。

3.法律法规执行情况,包括规划许可证、招标、监理合同、施工合同的签定情况、施工许可证等。

4.各分部、分项评定合格。

5.本工程未发生质量、安全事故。

6.工程归档资料资料已经在竣工验收前进行了验收,验收合格。

7.环保、消防等各部门,竣工验收前已经进行了验收,验收合格。

二、设计单位验收意见:

1、由于本工程为老基础,原定计划沉降量定为10CM,根据反映的资料,目前比较理想。

2、本工程图纸根据XXX结构设计,与现行规范存在着一定问题。

三、施工单位竣工质量验收进行汇报:

详见竣工质量验收报告。

四、监理单位对监理工作进行工作总结并对竣工质量进行评估:

详见监理工作工作总结和竣工质量监理评估报告。

五、实地质量检查情况:

1、设计单位意见:由于本工程根据原房结构,车棚层走廊净高不足,并比较狭小,需要下部其他工程吸取教训。

2、建设单位:

1)质量基本达到要求,但是细部需要处理。

2)个别粉刷面需要处理。

3)水电观感质量比较理想。

4)施工单位对预验收的问题整改的比较理想。

5)评估报告砌体子分部介绍的不够全面,混凝土试块报告无最低强度,且数据不全。

6)塑钢门窗窗台玻璃胶需要进行处理。

7)栏杆油漆粗糙,需要进行处理。

8)钢窗玻璃油膏质量不好,重新要求换掉。

3、施工方、监理方评定该工程为合格,并虚心接受各方专家的验收意见。

4、质量监督站:

1)安装工程根据现场验收的情况比较理想。

2)屋面上人孔风钩的设置位置不好,踢脚线观感不是很理想。

3)出入口雨棚波纹瓦设计不好,容易掉落伤人。

4)局部楼地面有起砂现象,要检查处理。

5)金属门窗油漆较差,透底等现象存在,需要处理。

6)建议卫生间大便管进行封口,防止垃圾掉落和异味出来。

最后由业主进行竣工验收总结,本工程施工质量比较好,基本未发现45。裂缝现象,工程评定为合格。针对质量监督站专家提出的问题要求施工方落实处理。

XXX监理有限公司

20XX-XX-XX

篇10:单位工程竣工验收会议纪要

工程名称大同富力城S2地块二期工程

会议时间20XX年03月25日

会议地点工地会议室

总包单位中国建筑一局(集团)有限公司

项目经理(会议主持人)郭晴

建设单位大同富力城

负责人签字苏庆华

分包单位、负责(授权委托人签字)

会议内容

1、截至3月25日,本月在施班组陆续全部进场,尽快组织好施工,保证进度

2、新进场人员花名册、合同齐全,进场培训正常。

3、由于近期天气还是比较冷,注意保暖,暖气供应不良,及时上报抢修,确保供暖正常。

4、决议及方案

1、滞后的劳务管理工作,须在4月10号前整改完毕,及时上报相关单位,劳务费的支付不受备案等客观原因的影响;

2、部分班组人员身份证尚未换二代证,必须按要求提供,否则不得办理相关进场手续;

3、退场班组尚未付清的劳务费,按合同及当地相关要求在离场前支付完成。

单位工程成本会议纪要

竣工预验收申请报告

人防竣工验收会议纪要

单位工程招标邀请函

施工单位工程竣工总结

监理单位工程竣工总结

施工单位工程结算总结

单位工程竣工的验收报告

验收鉴定书

验收承诺书

单位工程预验收会议纪要(精选10篇)

欢迎下载DOC格式的单位工程预验收会议纪要,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式
点击下载本文文档