以下是小编帮大家整理的防火卷帘控制器调试?(共含8篇),仅供参考,欢迎大家阅读。同时,但愿您也能像本文投稿人“陈玺达没偷鞋”一样,积极向本站投稿分享好文章。
防火卷帘控制器调试?
4.20.1 防火卷帘控制器应与消防联动控制器、火灾探测器、卷门机连接并通电,防火卷帘控制器应处于正常监视状态,
4.20.2 手动操作防火卷帘控制器的按钮,防火卷帘控制器应能向消防联动控制器发出防火卷帘启、闭和停止的反馈信号。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.20.3 用于疏散通道的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能,并应向消防联动控制器发出反馈信号,
防火卷帘控制器接收到首次火灾报警信号后,应能控制防火卷帘自动关闭到中位处停止;接收到二次报警信号后,应能控制防火卷帘继续关闭至全闭状态。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查、仪表测量。
4.20.4 用于分隔防火分区的防火卷帘控制器在接收到防火分区内任一火灾报警信号后,应能控制防火卷帘到全关闭状态,并应向消防联动控制器发出反馈信号。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
气体灭火控制器调试?
4.19.1 切断气体灭火控制器的所有外部控制连线,接通电源,
4.19.2 给气体灭火控制器输入设定的启动控制信号,控制器应有启动输出,并发出声、光启动信号。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.19.3 输入启动设备启动的模拟反馈信号,控制器应在10s 内接收并显示。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.19.4 检查控制器的延时功能,延时时间应在0~30s 内可调,
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.19.5 使控制器处于自动控制状态,再手动插入操作,手动插入操作应优先。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.19.6 按设计控制逻辑操作控制器,检查是否满足设计的逻辑功能。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.19.7 检查控制器向消防联动控制器发送的启动、反馈信号是否正确。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
设置防火卷帘若干问题探讨
防火卷帘占用空间较小,根据不同需要有不同的耐火时间,发生火灾时能在短时间内下降阻隔火势,因此被越来越多的.大型商场、展览综合楼等建筑广泛使用,达到既隐蔽、美观,又能便捷阻火的作用.
作 者:王英杰 作者单位:沈阳市消防支队皇姑区消防大队,辽宁,沈阳,110031 刊 名:硅谷 英文刊名:SILICON VALLEY 年,卷(期): “”(21) 分类号:X9 关键词:(1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形,安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。
(2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转
(3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭,
(4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3. Oh的复合防火卷帘。
(5)设在疏散走道和前室的防火卷帘,应具有在降落时有短时间停滞以及能从两侧手动控制的功能,以保障人员安全疏散;应具有自动、手动和机械控制的功能。
(6)为保证火灾初起时人员的安全疏散及消防人员顺利扑救火灾,防火卷帘应有一定的启闭速度
(7)一般每一橙防火卷帘设置两套控制卷门机的电器按钮,即门洞内外各一套,按钮要启动操纵灵活、可靠。对于集中控制和联动控制的动作要灵敏准确。自动控制的保险装置应安装在卷帘附近2米范围内的暴露部分及随时能监控的部分;自动控制的电源、备用电源应能保证正常工作状态,所用的电器线路不允许裸露应埋人墙内或有穿管
,
轻型卷帘钢板的厚度为0.5-O.6mm;重型卷帘钢板的厚度为1.6mm重型卷帘一般适用于防火墙或防火分隔墙上
防火卷帘按帘板构造可分为普通型钢质防火卷帘和复合型钢质防火卷帘。前者由单片钢板制成;后者由双片钢板制成,中间加隔热材料代替防火墙时,如耐火极限达到3. Oh以上,可省去水幕保护系统
防火卷帘由帘板、滚筒、托架、导轨及控制机构组成。整个组合体包括封闭在滚筒内的运转平衡器、自动关闭机构、金属罩及帘板部分。由帘板阻挡烟火和热气流口
卷帘的卷起方法,有电动式和手动式两种。手动式常采用拉链控制。电动式卷帘是在转轴处安装电动机,电动机由按钮控制,一个按钮可以控制一个或几个卷帘门,也可以对所有卷帘进行远距离控制
,
常用在商场内部防火分区、多层建筑的共享空间及中庭等部位的防火分隔作为替代防火墙的防火卷帘,一般应设水幕保护,以达到规定的耐火极限。若使用新型的复合防火卷帘,其耐火极限达到3. Oh以上,则防火卷帘可不设水幕保护
火灾报警控制器调试规范有哪些?
4.3.1 调试前应切断火灾报警控制器的所有外部控制连线,并将任一个总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件连接后,方可接通电源,
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.3.2 按现行国家标准《火灾报警控制器》GB 4717 的有关要求对控制器进行下列功能检查并记录,控制器应满足标准要求:
1 检查自检功能和操作级别;
2 使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s 内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能;
3 检查消音和复位功能;
4 使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s 内发出故障信号;
5 检查屏蔽功能;
6 使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能;
7 使任一总线回路上不少于10 只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能;
8 检查主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复第7 款检查;
9 检查控制器特有的其他功能,
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查、仪表测量。
4.3.3 依次将其他回路与火灾报警控制器相连接,重复4.3.2 中2、6、7 项检查。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查、仪表测量。
可燃气体报警控制器调试规范有哪些?
4.12.1 切断可燃气体报警控制器的所有外部控制连线,将任一回路与控制器相连接后,接通电源,
4.12.2 控制器应按现行国家标准《可燃气体报警控制器技术要求及试验方法》GB16808 的有关要求进行下列功能试验,并应满足标准要求。
1 自检功能和操作级别。
2 控制器与探测器之间的连线断路和短路时,控制器应在100s 内发出故障信号。
3 在故障状态下,使任一非故障探测器发出报警信号,控制器应在1min 内发出报警信号,并应记录报警时间;再使其他探测器发出报警信号,检查控制器的再次报警功能。
4 消音和复位功能,
5 控制器与备用电源之间的连线断路和短路时,控制器应在100s 内发出故障信号。
6 高限报警或低、高两段报警功能。
7 报警设定值的显示功能。
8 控制器最大负载功能,使至少4 只可燃气体探测器同时处于报警状态(探测器总数少于4 只时,使所有探测器均处于报警状态)。
9 主、备电源的自动转换功能,并在备电工作状态下重复本条第8 款的检查。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查、仪表测量。
4.12.3 依次将其他回路与可燃气体报警控制器相连接重复本规范第4.12.2 条的检查。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查、仪表测量。