下面是小编给大家带来的JKL7F-18智能无功功率自动补偿控制器使用说明书(共含6篇),以供大家参考,我们一起来看看吧!同时,但愿您也能像本文投稿人“正常女孩金泰妍”一样,积极向本站投稿分享好文章。
使用说明书
概述一、一、概述
JKL5F-18智能无功功率自动补偿控制器(简称:控制器)是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器。本控制器采用美国最新无功功率控制专用芯片,控制器抗干扰能力强,适应各种不同参数配电系数,运行稳定可靠、补偿彻底、操作简单。
二、型号说明二、型号说明□□JKL7F-7F-□
特殊功能最大的控制路数设计序号
取样物理量:L无功电流
W无功功率G功率因数
控制器代号
使用条件三、三、使用条件
1.海拔高度:≤2OOOm;2.环境温度:-10℃~40℃;3.相对湿度:85%(当25℃时);
4.周围环境:无易燃、易爆的介质存在,无导电尘埃及腐蚀气体存在。
四、功能特性
1.控制信号:采用功率因数和无功电流两物理量进行综合控制;
2.操作简单:通过三个键操作,可以达到自动运行、手动投切、参数设定;3.电流判别:电流输入不用考虑极性,能自动判别转换;4.路数通用:投切路数13~18由用户按需设定;
5.数据保存:当改变设定参数后失电时,设定参数不会丢失,数据能永久保存,上电时参数不用重新设定;
6.参数显示:可显示功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率等五种参数;7.过压保护:当电网电压超过设定值时,自动快速逐级切除已投入的电容器组;
8.低负荷封锁:当电流信号小于设计容量5%时,封锁电容器的投入,同时按设定延时逐级切除已投入的.电容器组;
9.切投时间间隔自锁:为了防止电容器因放电不完全,引起切投过电压,当同一组电容器切投动作时间间隔小于电容器放电时间不投入,待时间间隔大于1分钟后才能投入。
五、技术参数1.工作电压:2.输入电流:3.输出触点容量:4.投入门限:5.切除门限:6.C0Sφ设定:7.延时设定:8.过压设定:9.互感器变比设定:
38OVAC±20%5OHz;≤5A;25OV/3A;大于无功门限Qs;大于目标COSφ;0.85~O.99可调;5~120s可调
410~470V可调,电压回差8~10V10~80O可调
1O.无功投入门限设定:1~100kvar可调11.主显示模式:
00-显示COSφ03-显示有功功率
12.功耗:13.执行标准:
15VA
01-显示电压04-显示无功功率
02-显示电流
输入及接线六、六、输入及接线
1.输入电流必须取自配电总屏电流互感器的信号,接23、24端子;
2.输入信号如取A相,则输入电压必须取B、C相,即:电流信号无论取那一相,电压输入必须取另外两相,电压输入接20、21端子;3.端子1~18为路数输出端;
4.端子19为控制器输出继电器的公共端,一般与端子2O相接。
参数设定七、七、参数设定1.自动状态:按
功能键将转换到手动方式,并显示主显示参数;
按▲上升键将循环显示功率因数□、电压U、电流l、有功功率P、无功功率G的代码,再按下降键将显示对应参数值(40秒内无按键则自动回复到主显示参数);2、手动状态:
按▲上升键逐级投入电容器组,按下降键逐级切除电容器组,按换到自动方式,按
保持3秒将转换到设定状态,显示功能码(F-□),
功能码对照表
功能码F-OF-1F-2F-3F-4F-53.
设定方式:
显示功能码时:按
▲
上升键或
下降键将改变功能码值,按
功能键将转换到显
功能
名称COSφ延时过压路数无功门限变比
可设定范围O.85~O.995~1204lO~47013~181~1001~800
KvarSV单位
最小范围0.0115115
出厂设定值O.983043018460
功能键将转
示设定参数,显示设定参数时:按▲上升键或下降键可更新设定参数,再按键将转换到显示下一个功能码(F-□),再按显示主显示参数。
功能键保持3秒将转换到自动状态,同时
字符显示解释八、八、字符显示解释
字符
名称功率因数COSφ
≡≡≡≡UUAACC
电压电流有功功率无功功率电压欠压电流欠流
COSφ超出显示值或无电流
VAkWkvar
电压低于150V或开路电流小于200mA或开路
电流超过999A时,显示单位变为kA,如1300A显示:1.3kA
单位解释
九、特别说明1.变比的设定:
有功功率、无功功率的绝对值数与电流互感器的变比具有严格的比例关系,因此,第一次开机使用时必须正确设定变比。例如:用户的取样电流互感器为300/5A,其变比值为60,其它规格电流互感器变比详见下表:
电流互压器变比电流互压器变比
50:51O600:5120
75:515800:5160
100:500:5200
150:5301500:5300
200:540:5400
300:5602500:5500
400:5803000:5600
500:51004000:5800
2.无功门限的设定:
无功门限Qc的设定对电容器的投切频繁程度(影响到电容器使用寿命)有至关重要的影响。Qc设定过小,电容器投切次数频繁(产生振荡),Qc设定过大,影响补偿效果。因此Qc的最小设定值不能小于最小电容器组的千乏数。例如:用户为8路电容器组,其值为15、15、30、3O、3O、30、3O、30Qc应选大于15千乏值,取16千乏。
3.通电后,未投入电容器前如某相显示超前状态或功率因数大于O.9O小于O.3O时,说明
输入电压与电流没有一一对应,应重新接线。
4.电压输入和电流输入线不能错接,输出端子不能与强电流短路。
5.在自动状态,功率因数低于设定不投,可能电网无功小于无功门限,也可能无功门限设定过高。
接线图十、十、接线图
外型尺寸及安装尺寸十一、十一、外型尺寸及安装尺寸
安装使用说明书
廊坊惠众电气有限公司
注、注意和警告
注:表示可以帮助您更好地使用控制器的重要信息
注意:表示可能会损坏控制器或导致数据丢失,并告诉您如何避免此类问题
警告:表示可能会导致财产损失,人身伤害
本用户说明书中的信息如有更改,恕不另行通知。
1
目
1 应注意的问题 2 产品特点 3 控制器外观 4 主要技术参数 4.1 环境条件 4.2 测量数据 4.3 输入/输出 4.4 显示性能 4.5 通讯接口 4.6 测量精度 4.7 测量数据 4.8 ID 设置 4.9 可靠性 5 型号说明 6 安装说明 7、接线图与补偿方案 7.1 7.2 JKWF-12A 接线图 JKWF-12B 接线图
录
3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 9 9 12 12 14
7.3 无功补偿方案 8 LCD 显示器/参数/设置/手动操作说明
8.1 LCD 液晶界面说明 8.2 电参数显示操作说明 8.3 设置参数操作说明 8.4 手动控制操作说明 9 通讯描述 10 问题的解决
2
1、应注意的问题
本产品在安装、接线及调试时应按照本手册所规定的方式和步骤进行,同时须注意控制器后 部的接线图和端子图标号。 当控制器外壳有明显损坏或显示功能故障时,不得继续安装使用,请与产品供货商联系。 控制器的安装必须遵照所有有关的安全操作规程,必须通过正确的接线和电线尺寸来保证操 作的安全性和运行的可靠性以及测量的准确性。 电源输入,CT 二次侧,均会产生危害人身安全的高电压,在操作时应小心,严格遵守用电安 全操作规程。 只有专业人士才能按照说明和安全规范对本设备投入使用。
2、产品特点 2.1 全数字化设计,交流采样,人机界面采用大屏幕 LCD 中文液晶显示器。 2.2 秉承以人为本的设计理念,模块化组装,外观流线设计。 2.3 可实时显示 A、B、C 各相功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率、电压总谐波畸变率、
电流总谐波畸变率、频率、电容输出显示及投切状态报警等信息。
2.4 设置参数中文提示,数字输入。 2.5 电容器控制方案支持三相补偿、分相补偿、综合补偿方案,可通过菜单操作进行设置控制方
案。
2.6
方式。
电容器投切控制程序支持等容/编码(1:2、
1:2:3、1:2:4:8?)及模糊控制投切
2.7 2.8 2.9
具有手动补偿/自动补偿两种工作方式。 取样物理量为无功功率,具有谐波测量及保护功能。 控制器具有 RS-485,MODBUS 标准现场总线通讯接口,方便接入智能开关柜系统。 选配定制的工厂配电监测系统管理软件,装入用户计算机系统,与控制器通讯口连接,即 可在计算机显示器观察现场实时数据及用户系统的历史负荷曲线和报表, 为用户节能降耗提供快 捷方便的现场数
据。
3、控制器外观 正面视图
1 产品名称 2 LCD 液晶显示屏 4 参数设置按键 5 上翻按键 7 公司名称 8 相别按键 3 手动/自动切换按键 6 下翻按键
右面视图
1 3 4 安装固定夹 信号测量接线端子 控制输出接线端子 2 自攻螺丝
3
背面视图
1 接线图标签
顶视图
1 规格型号标签 2 安装固定夹×2
4、主要技术参数 4.1 环境条件
1. 2. 3. 4. 海拔高度:≤2500m 工作温度:-20℃~+60℃ 存储温度:-25℃~+70℃ 周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆的介质存在,安装地点无剧烈振动、无雨雪侵蚀。 测量电压:100 ~ 290 V 测量电流:0 ~ 6000 A 灵敏度:50mA(二次) 测量功率因数:滞后 0.200 ~ 超前 0.200 工作电源:220V±20% 测量频率:47 ~ 53 Hz 显示有功功率:0 ~ 6553 kW 显示无功功率:0 ~ 6553 kvar 显示电压总谐波畸变率:0.0 ~ 100.0% 显示电流总谐波畸变率:0.0 ~ 100.0% 显示版本:2.2 或 4.2(本机升级版本序号)
4.2
测量数据
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
4.3
输入/输出
1. 取样电压:A、B、C 相电压 2. 取样电流:母线 A、B、C 相电流互感器二次侧 0 ~ 5A 3. 控制输出:继电器干结点 5A/250V 阻性(静态) 12V 30mA/支路(动态) 4. 取样电压与取样电流应同相。
4.4 4.5
显示性能
LCD 液晶显示器数据显示刷新周期≤1s。
通讯接口(选项)
通讯接口:RS-485 协议:MODBUS 通讯协议 通讯速率:4800 ~ 38400bps(无校验位)
4
4.6
测量精度
1. 2. 3. 4. 电压:±0.5% 有功功率:±1.0% 电流:±0.5% 无功功率:±1.0% 功率因数:±1.0% 频率:±0. 1Hz 以上数据是根据控制器预热 10 分钟后,以及 1 年内校准所得。
4.7
设置数据
1. 电流变比:01 ~ 1200(比率值) 2. 延时时间:5s ~ 100s(静态) 0.1s ~ 30s (动态) 3. 目标 COSΦ :滞后 0.90 ~ 超前 1.00(步长 0.01) 4. 过压设定:230V ~ 290V(步长 2V) 5. 欠压设定:180V ~ 200V(步长 2V) 6. 投切门限:0.5 ~ 1.2(设定值为投入门限值) (步长 0.1) 7. 切除门限=1.2-当前设定值 8. 谐波保护:Hv:1.0% ~ 50.0% (0.0%为关闭此保护项) Hi:2.0% ~ 100.0% (0.0%为关闭此保护项) 9. 分相补偿电容器组数设置:0 ~ 4(表示每一相的组数) 10. 三相补偿电容器组数设置:0 ~ 12 11. 电容器组数分配:分相组数×3 + 三相组数 ≤12 12. 电容器容量预置:0 ~ 999kvar/组
4.8
ID 号设置
本机具有通讯接口, 支持 MODBUS 协议, 本项包括 ID 号和 485 通讯接口的通讯速率设置, ID 号为描述本机在系统网络中的地址号 001 ~ 255,通讯速率为 4800 ~ 38400bps。
4.9
可靠性
平均无故障时间(MTBF)>25000h
5、型号说明
JK W F
CO M :有 485总 线 输 出 空
:无总线输出 A: 静 态 B: 动 态 10: 10路 输 出 12: 12路 输 出 企业代码 无功功率
类别代码
5
6、安装说明
113mm
113mm
118mm
开孔尺寸:113mm×113mm
嵌入深度:118mm
将控制器左右两侧固定附件自攻螺丝拧出,退出安装固定夹,将控制器装在屏上,再将安装固 定夹从控制器两侧导轨推进,拧紧自攻螺丝,即可把控制器固定在屏上。
可拔插接线端子
7、接线图与补偿方案 7.1 JKWF-12A 接线图
屏蔽双绞线的屏蔽层应该连 接每一个 RS-485 设备的屏蔽端子, 屏蔽层只允许一点接地(A 线相当 于-,B 线相当于+) 。 (本案用于投切交流接触器)
6
JKWF-12A 端子说明 端子序号
1、2、3、4、5、6 7、9、11、12 8、10 13、14 15 16 ~ 27 28 ~ 30
状态
输入 输入 / 输入 输入 输出
说
明
备
注
取样电流互感器输入 取样电压输入 400V / 工作电源输入 输出控制公共端 第一组至第十二组输出控制端 通讯接口
取自主屏 A、B、C 相 进线电流互感器
空端子 交流 220V 接火线 接交流接触器线圈 MODBUS 协议
7.2
JKWF-12B 接线图
屏蔽双绞线的屏蔽层应该连接每一个 RS-485 设备的屏蔽端子,屏蔽层只允许一点 接地(A 线相当于-,B 线相当于+) 。 (本案用于投切电子无触点开关)
JKWF-12B 端子说明 端子序号
1、2、3、4、5、6 7、9、11、12 8、10 13、14 15 16 ~ 27 28 ~ 30
状态
输入 输入 / 输入 输入 输出
说
明
备
注
取样电流互感器输入 取样电压输入 400V / 工作电源输入 输出控制公共端 第一组至第十二组输出控制端 通讯接口
取自主屏 A、B、C 相 进线电流互感器
空端子 交流 220V 接 KCS1 无功功率调节器的 K 端 接 KCS1 无功功率调节器的 V 端 MODBUS 协议
7
7.3
无功补偿方案
图中单相电容设置及三相电容设置操作 详见设置参数操作说明第 11 页
8
8、LCD 显示器/参数/设置/手动的操作说明 8.1 LCD 液晶屏幕说明
8.2
电参数显示操作说明
”按键切换三组不同的
此屏幕仅在控制器处于自动运行工作模式下操作,点动操作“ 电参数显示屏幕。点动操作“ ”按键切换 A、B、C 相。
显示安装用电现场的 COSΦ 、电压、电流
COSΦ 显示 0. XXX 表示滞后,-.XXX 表示超前。当出现电压显示值频闪,并出现“ ” 报警,说明控制器处于保护状态,原因为电压越上/下限/缺相;当出现电流显示值频闪, 并出现“ ”报警,说明控制器处于保护状态,小电流闭锁。
显示安装用电现场的`有功功率、无功功率、频率
显示本机软件版本序号 显示安装用电现场的 HV(电压总谐波畸变率 XXX.X%) HI(电流总谐波畸变率 XXX.X%)
8.3
设置参数操作说明
按键三次,即可进入菜单
控制器在“自动”“手动”
运行模式下,10 秒钟内连续点动操作 、设置项。
9
8.3.1
电流变比设置
此项显示进线电流互感器变比的比率值,操作 修改量值,连续按 或 键,数字将快速变化,按 按键,步进 键进入
下一项参数设置。 例如:1000/5 电流互感器,输入 200 即可。输入范围为 1~1200,步长为 1。设置参数内容 包括 5/5~6000/5 全系列电流互感器。 此项设置非常重要, 必须正确输入, 否则将影响控制器测量电流的显示值和无功补偿精度。
8.3.2
投切延时设置
此项为分组投切电容器的间隔延时时间,范围:动态:0.1~30S, 静态: 5S~100S, 操作 键,数字将快速变化,按 按键, 步进修改量值, 连续按 键进入下一项参数设置。 或
以下菜单设置数据量值修改方法操作相同,不再做操作描述! 出厂设定值为:静态 10s、动态 2s
8.3.3
目标功率因数设置
此项为目标功率因数设置,数据范围为 0.90~1.00,步长为 0.01。 出厂设置值为 1.00。
8.3.4
过压保护设置
此项为过压保护参数设置,范围为 230V~290V,步长为 2V,回差为 6.0V。过压默认保护为 240V。 当参数设置值为 0.0 时,控制器将自动取消此项保护功能。 出厂设置值为 248V。
此项为欠压保护参数设置,范围为 180V~200V,步长为 2V,欠压 默认保护为 240V。 当参数设置值为 0.0 时,控制器将自动取消此项保护功能。 出厂设置值为 190V。
8.3.5
投切门限设置
此项为投切门限参数设置,数据范围为 0.5~1.2,步长为 0.1,当 前设置为投入门限 切除门限=1.2-当前设置值 出厂设置值为 1.00
10
8.3.6
谐波保护设置
此项为谐波电压(Hv)保护参数设置,数据范围为 1.0~50%,步长 为 0.5%。 当参数设置值为 0.0%时,控制器将自动取消此项保护功能。 出厂设置值为 8.0%
此项为谐波电流(Hi)保护参数设置,数据范围为 2.0~100%,步 长为 0.5%。 当参数设置值为 0.0%时,控制器将自动取消此项保护功能。 出厂设置值为 0.0%
8.3.7
电容预置设置
进入此电容预置项有三屏显示,第一屏为分补部分单相电容的组数设置,第二屏为共补部分三 相电容的组数设置,第三屏为每组电容器的容量设置。 此屏为单相电容器补偿组数设置, 设置范围为 00~04, 当设置为 00 表示无单相电容 01 表示每相有 1 组单相电容 02 表示每相有 2 组单相电容 03 表示每相有 3 组单相电容 04 表示每相有 4 组单相电容 此屏为共补部分三相电容补偿的组数设置,设置范围 00~12,分相 组数优先级高。 三相组数范围=12-(分相×3) 无功补偿输出规则:分相电容组数×3+三相电容组数≤12 可以人工实现五种配置方式:纯分相补偿、三相补偿、综
合补偿 (1 分 9 共、2 分 6 共、3 分 3 共) 此项为每组电容容量参数设置, 数据范围为 0~999Kvar , 步长为 1。 C01 表示第一组电容器,15 表示电容器容量为 15 Kvar,以下 类同。
8.3.8
ID 号/通讯速率设置
此项为控制器地址号设置,数据范围为 1~255。
再次操作
键,进入此项显示。上部为已设定的 ID 号,下部 键修改通讯速率,按 键退出,
为通讯速率,操作 并保存所有设定参数。
11
8.4 手动控制操作说明
控制器 LCD 液晶显示器左下角显示手动表示控制器工作在手动投切状态, 显示自动表示控制器 工作在自动投切状态,如需更改工作方式,按 按键切换。
9、通讯描述
所有的 JKWF 控制器寄存器 (包括实时寄存器和设置寄存器)在 MODBUS 通讯协议时都具有 4XXXX , 的基址。根据 MODBUS 协议,请求 JKWF 控制器寄存器中一个地址为 4XXXX 的寄存器时,主站实际读 取为 XXXX-1。例如,请求 JKWF 控制器寄存器中 40011 寄存器,主站实际寄存器号为 10。
附表1
寄存器号 实际物理地址
JKWF控制器寄存器表格
标准配置(Basic) 可选(Optional)
寄存器类型
40101 40102 40103 40104 40105 40106 40107 40108 40109 40110 40111 40112 40113 40114 40115 40116 40117 40118 40119 40120 40121 40122 40123 40124 40125 40126 40127 40128 40129
64H 65H 66H 67H 68H 69H 6AH 6BH 6CH 6DH 6EH 6FH 70H 71H 72H 73H 74H 75H 76H 77H 78H 79H 7AH 7BH 7CH 7DH 7EH 7FH 80H
RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO RO R/W R/W R/W R/W R/W
A 电压 A 电流 A COSφ A 有功功率 A 无功功率 A 电压谐波 A 电流谐波 A 频率 B 电压 B 电流 B COSφ B 有功功率 B 无功功率 B 电压谐波 B 电流谐波 B 频率 C 电压 C 电流 C COSφ C 有功功率 C 无功功率 C 电压谐波 C 电流谐波 C 频率 C1 C2 C3 C4 C5
Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic
12
40130 40131 40132 40133 40134 40135 40136 40137 40138 40139 40140 40141 40142 40143 40144 40145 40146 40147 40148
81H 82H 83H 84H 85H 86H 87H 88H 89H 8AH 8BH 8CH 8DH 8EH 8FH 90H 91H 92H 93H
R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W RO RO
C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 电压上限 电压下限 电流 CT 设置 COSφ 设置 延时设置 分相电容组数 三相电容组数 电压总谐波畸变率 电流总谐波畸变率 投切门限 电容投切状态 系统版本
Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic Basic
数据内容解释:
1、电压、电流、有功功率、无功功率、谐波、频率除 10 为实际值,COSΦ除 1000 为实际值 2、C1~C12 为电容容量(Kvar)设定范围 00~999kvar 3、电压上限为电容保护电压上限,设定范围 115~146
;即 230V~290V 当设定 146 时,表示关闭此功能,显示为 0 4、电压下限为电容保护电压下限,设定范围 90~101; 即 180V~200V 当设定 101 时,表示关闭此功能,显示为 0 5、电流设置为电流互感器变比比值,设定范围 1~1200 6、COSΦ设置为目标功率因数:设定范围 90~100(显示 0.90~1.00) 7、延时设置为投切电容动作延时:设定范围 1~28 (显示 0.1~100.0 秒) 对应关系: 1~10 对应 0.1~1.0 秒 11~19 对应 2.0~10.0 秒 20~28 对应 20.0~100.0 秒 8、电压总谐波畸变率保护门限:2~101(显示 1.0%~50.0%) 当设定 101 时,表示关闭此功能,显示为 0 9、电流总谐波畸变率保护门限:4~201(显示 2.0%~50.0%) 当设定 201 时,表示关闭此功能,显示为 0 10、分相电容组数:0~4;三相电容组数:0~12; (注意:分相电容组数×3 + 三相电容组数 ≤12) 11、投切门限:显示值为 0.5~1.2;实际设置值为 5~12; 12、I/O 状态:C1 对应最低位 C2 对应次低位,依次向后推 13、系统软件版本:终端软件版本号
13
10、问题的解决
因一些可能出现的接线/设置/硬件错误,会造成整个电容补偿系统不能正常工作,现将较多出 现的故障及检查排除方法分述如下:
10.1 控制器测量电流显示值错误或为 000
检查参数设置菜单“电流变比”设置项,其设置的值必须与主进线电流互感器的比值 相同,如主进线取样电流互感器变比为 800/5,控制器“电流变比”设置值应为 160;当电 流显示 0000A 时,表示没有电流信号,应检查电流互感器与控制器电流连接端子线路有开 路或没有负载两种情况。
10.2 控制器报警指示灯亮
当电压、谐波测量显示值超出设定的上/下限保护值的范围时,控制器报警指示灯亮, 控制器将按“5s”间隔时间切除已投入电容器,应适当调整上/下限保护值。
10.3 功率因数显示错误
应检查控制器的测量电流和测量电压的对应关系,测量电流与测量电压应为同相。
10.4 补偿效果不好
应检查控制器参数设置项,与补偿精度相关参数有“目标 cosΦ ”、“门限”“电容容 、值” 三个参数, 可提高 “目标 cosΦ ”值减小 “门限” 设定值, 推荐设置为目标 cosΦ : 1.00, 门限 1.0,每组电容容值设定与实际电容容值相同即可。因一些设计电容容量分配级差较 大,推荐使用电容编码方式,调整电容器容量,将会达到理想补偿效果。
10.5 不便判断问题出在外接线路时,可换一台控制器,如出现相同的故障现象,请 您务必按以上提示检查外接线路。
14
15
安装使用说明书V1.0
安科瑞电气股份有限公司
申明
版权所有,未经本公司之书面许可,此手册中任何段落,章节内容不得被摘抄、拷贝或以任何形式复制、传播,否则一切后果由违者自负。
本公司保留一切法律权利。
本公司保留对本手册所描述之产品规格进行修改的权利,怒不另行通知。订货前,请垂询当地代理商以获悉本产品的最新规格。
目录
1234567891011
概述.........................................................................................................................................................................1执行标准.................................................................................................................................................................1型号规格.................................................................................................................................................................1技术参数.................................................................................................................................................................1外形结构.................................................................................................................................................................2安装接线.................................................................................................................................................................3使用操作指南.........................................................................................................................................................5通讯.......................................................................................................................................................................11常见故障的分析和排除方法................................................................................................................................14应用范例...............................................................................................................................................................16订货范例...............................................................................................................................................................19
1概述
低压无功功率自动补偿控制器是用于低压配电系统进行无功功率补偿的专用控制器,可以与电压等级在
400V或660V以下的静态电容屏(柜)配套使用。输出路数有12,16两种规格。控制器具有功能完善、运行稳定可靠、控制精度高等特点。采用基波功率因数和基波无功功率作为电容器投切的依据,投切稳定无投切震荡,并提供6种混合补偿(共补+分补)方案,12种投切编码方式,并在有谐波的情况,能正确显示基波功率因数。
低压无功功率自动补偿控制器带有RS485通讯接口,将采集到的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、电压畸变率、功率因数、温度等参数传送给其他设备。具有过电压、欠电压、欠流、断相、电压过畸变、温度保护等功能。
2执行标准
JB/T9663-
3型号规格
产品型号
基本功能
交流电压、电流、频率、有功功率、无功功
ARC-12F/JARC-12F/R
率、功率因数、谐波含量;12路控制输出、6种混合补偿方案、12种编码方式中LED显示
ARC-16F/JARC-16F/J
交流电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、谐波含量;12路控制输出、6种混合补偿方案、12种编码方式中LED显示
柜体温度监测可选功能
注:控制输出:J为继电器输出,R为晶体管输出
4技术参数
表1技术参数
序号1
辅助电源
参数名称
电源电压电源频率总功耗交流电压交流电流
2
信号输入
过载交流频率热电阻电流电压功率因数有功功率无功功率
3精确度等级
技术指标
AC220V、AC380V允许波动±10%50HZ、60HZ
小于8VA
额定值:220V(相电压)或380V(相电压)
额定值:5A
电压:1.2倍连续,2倍持续30s;电流:1.2倍连续,10倍持续5s
45~65HzPT1000.5级0.5级0.5级1级1.5级
45
温度(选用)
被测功率因数对应相位角
通讯
控制输出
3级±180度
RS-485通讯口MODBUS-RTU协议最多16路开关量输出
继电器输出1AAC250V/DC30V晶体管DC12V20mA
1路报警输出
输出触点容量2AAC250V/DC30V
≥100MΩ
辅助电源和各输入线路端子组之间,试验电压为交流2.5Kv/1min50Hz。
6
报警输出
78
绝缘电阻工频耐压
温度湿度
9
环境条件
海拔其他
10111213
防护等级外形尺寸开孔尺寸安装方式
工作:-10℃~55℃贮存:-20℃~70℃5%~95%RH,不结露≤米
安装地点无剧烈震动,无雨雪直接侵蚀,周围环境无腐蚀性气体,无导电尘埃,无易燃易爆介质存在IP30
152.6mm×152.6mm×91.5mm141.5mm×141.5mm嵌入式和导轨式
5
5.1
外形结构
外形及尺寸(mm)
5.2
安装示意图
66.1
1380V
安装接线端子排列
上排端子
2220V
30V
4
5VA
6
7VB
8
9VC
10
11VN
12
13IA-14IA+
15IB-16IB+
17IC-18IC+
19DO1
20COM
21R1
22R2
辅助电源电压取样电流取样报警输出
PT100输入
下排端子
23
B1
24
A1
25262728
COM1
29
K1
30
K2
31
K3
32
K4
33
K5
34
K6
35
K7
36
K8
37
K9
38
K10
39
K11
40
K12
41
K13
42
K14
43
K15
44
K16
通讯控制输出
6.2
接线示例
工作电源为380V(220V工作电源,只要2号接B相,3号改为接零线N)
,控制输出为继电器输出
工作电源为380V(220V工作电源,只要2号接B相,3号改为接零线N),控制输出为电平输出
7
7.1
使用操作指南
面板功能简介
表2面板指示内容及功能
编号123456789
下降按键
10
确定按键面板元件或符号投切指示灯相位指示灯电源指示灯自动指示灯手动指示灯远程指示灯相位选择按键功能按键
功能或状态指示
指示当前每路开关的投切,灯亮表示投入,灭表示切除指示当前电压相位控制器工作电源指示自动投切手动投切通讯投切
单击按键,选择不同相位选择操作菜单
在参数设定状态:设定数据减小;在参数查看状态:切换不同参数界面测量数据查看状态:切换同一级电参数菜单参数查看和参数设定状态:进入下一级菜单
11
上升按键
在参数设定状态:设定数据增大;在参数查看状态:切换不同参数界面
1213
超前指示灯滞后指示灯保护指示指示灯
当前的功率因数超前于切除功率因数,超前灯亮当前的功率因数滞后于投入功率因数,滞后灯亮
过压、欠压、断相、温度、畸变、欠流保护条件下,保护灯亮,控制器不投入
电容器全部切除,当前的功率因数超前于切除功率因数,过补偿灯亮电容器全部投入,当前的功率因数滞后于投入功率因数,欠补偿灯亮控制器参数详见表3
显示8个电参数数据和一个温度数据根据最大共补和最大分补路数确定补偿方案
详见表3和7.8
14
过补偿指示灯欠补偿指示灯
1516
17
控制器参数数据显示窗补偿方案
7.2系统上电
依照说明正确接线后,接通工作电源即进入了测量状态,默认显示为系统设置的功率因数界面。7.3测量数据查看
在测量状态下,若默认显示设置为功率因数,则单击回车键
可以依次切换查看:
功率因数――电压畸变率(H)――频率(F)――温度(t)――电压(U)――电流(A)――有功功率(P)――无功功率(Q)――视在功率(S)
若默认显示不是功率因数,则以设置的参数为循环起点。注意:所有显示的数据均为一次侧的数据。7.4工作参数查看
在测量状态下,按一次参数查看状态,单击数,具体为:
密码(CodE)――默认画面(diSP)――通讯地址(Addr)――波特率(bAUd)――电流变比(Ct)――控制方式(ConL)――补偿方案(PrEC)――投入功率因数(CoS.i)――切除功率因数(COS.o)――分补回路(STP.F)――共补回路(STP.G)――分补编码(Cod.F)――共补编码(Cod.g)――分补容量1(CAP.F)――共补容量1(CAP.g)――投入延时(ton)――切除延时(tof)――畸变率(tHdU)――过压门限(oU)――欠压门限(LU)――欠流值(Li)――温度值(tP)――软件版本号(bEtA)
在查看参数的过程中,若按“ESC”键,系统将退出到查看菜单;在查看菜单下,若按“ESC”键,回到“READ”显示状态。7.5工作参数设定
在测量状态下,按两次示“PROG”
,再次按下时,按动
或
键,或在工作参数查看状态(READ)下按一次
键,LED数据显示窗显
或
按键,LED数据显示框显示“READ”,此时再按下,可以依次切换查看不同的功能菜单,此时,按下
键,系统将进入工作键可查看相应功能的参
键,系统将进入工作参数设定状态前的密码校对模式,LED数据显示窗显示0。此
键将直接退回到测量显示状态,按动
将减或加密码值(控制器出厂密码8),按动
键将校对输入的密码,若密码正确,将直接进入到工作参数设定状态。否则LED数据显示框显示“PROG”。成
功进入到工作参数设定状态菜单后,将出现设定项目菜单,单击或可以依次设定:
密码(CodE)――默认画面(diSP)――通讯地址(Addr)――波特率(bAUd)――电流变比(Ct)――控制方式(ConL)――补偿方案(PrEC)――投入功率因数(CoS.i)――切除功率因数(COS.o)――分补回路(STP.F)――共补回路(STP.G)――分补编码(Cod.F)――共补编码(Cod.g)――分补容量1(CAP.F)――共补容量1(CAP.g)――投入延时(ton)――切除延时(tof)――畸变率(tHdU)――过压门限(oU)――欠压门限(LU)――欠流值(Li)――温度值(tP)
此时,若按动或
键,可对当前设定项进行修改(参数以闪动模式显示),按
减,按
加(连续按动
不放,则系统将进行快速的减或加)。修改完成后按键确定当前的修改,系统显示“good”表示
数据修改成功,按键放弃修改的数据,并返回上一级菜单(工作参数设定状态菜单)。
参数设定范围见表3规定
表3控制参数设定
参数名称
出厂默认值
密码默认画面
86
0-99991-9
1-电压、2-电流、3-有、4-无功、5-视、6-功率因数、7-谐波畸变、8-频率、9-温度
通信地址通信波特率
119200
1-2472400、4800、9600、19200、
38400
外部电流CT(××/5A)控制方式
1
1,2,3
设置控制器的控制方式
5
5-6300
输入值为电流互感器一次值,例如电流互感器变比为500/5,输入5001-自动运行2-手动运行3-远程运行
自动运行:根据编码方式和补偿方案自动控制投切。
手动运行:在功率因数界显示界面,按键切除。
远程运行:控制器的投切受通讯控制。
键投入,
取值范围
参数功能
备注
0:共补16路,分补0路
补偿方案
3
16路:0-5
1:共补13路,分补1路2:共补10路,分补2路
3:共补7路,分补3路4:共补4路,分补4路5:共补1路,分补5路
0-5直接取分补路数值,更改的同时需重新定义共补路数、分补路数
详细参见10.1应用范例和7.8补偿参数的使用0:共补12路,分补0路1:共补9路,分补1路
12路:0-4
2:共补6路,分补2路3:共补3路,分补3路4:共补0路,分补4路
当电网的功率因数低于此门限值,控
投入功率因数
滞后L:0.85
0.95
~滞后L:0.98
制器将考虑投入电力电容器组来提高电网的功率因数,使电网的功率因数达到预置范围。当电网的功率因数高于此门限值,控
切除功率因数
滞后L:0.9
0.98
~
超前C:0.9
制器将考虑切除电力电容器组来降低电网的功率因数,使电网的功率因数达到预置范围。
分补路数共补路数
37
0-50-16
结合补偿方案,确定路数,详细参见应用范例结合补偿方案,确定路数,详细参见应用范例12种编码方式编码代码
电容器容量比列(C1―Cn)
1.1.1.1
指定每只共补电力
分补编码
1
1~12
电容器组容量大小比列关系
1.2.2.21.2.4.41.2.4.81.1.2.21.1.2.41.1.2.81.2.3.3
本控制器的投切控制物理量除了有投入功率因数、切除功率因数外还有电容器容量,因此当电网的功率因数低于切除功率因数与欠补功率大于阶梯容量的'0.65倍时控制器才会投入电容器组。投入功率因数必须低于切除功率因数。详见故障分析5。
本控制器的投切控制物理量除了有投入功率因数、切除功率因数外还有电容器容量,因此当电网的功率因数高于切除功率因数与过补功率大于阶梯容量的0.5倍时控制器才会切除电容器组。详见故障分析6。
1:1:1:1:1::11:2:2:2:2::21:2:4:4:4::41:2:4:8:8::81:1:2:2:2::21:1:2:4:4::41:1:2:4:8::81:2:3:3:3::3
1.2.3.61.1.2.31.1.2.61.2.2.1
1:2:3:6:6::61:1:2:3:3::31:1:2:3:6::61:1:1:1:1::1
注:1.2.2.1编码主要用于滤波LC回路的投切控制,每组LC回路的基波补偿容量要求相等。
指定每只分补电力
共补编码
1
1~12
电容器组容量大小比列关系
当控制器采用无功功率作为投切电力电容器组的控制物理量时,它必须知道自己驱动的每个回路电力电容器组的容量,由于控制器采用了输出编
指定第一只分补电力电容器组的容量
码控制参数,此参数指定了每组电力电容器组之间的容量比例关系,所以只要用户输入第一回路电力电容器组的容量与输出编码,控制器就能根据这两个参数自动计算出所有回路电力电容器组的容量,使用时用户必须输入第一回路电力电容器组容量,此参数在电力电容器的铭牌上有标识。
第一路共补电容组容量
15
1~600Kvar
指定第一只共补电力电容器组的容量从控制器检测到可以投入电力电容器
动
投入延时
5
态
:
组的时刻起到控制器发出投入电力电容器组的控制指令止,这段时间被称为投入延时。从控制器检测到可以切除电力电容器
动
切除延时
5
态
:
组的时刻起到控制器发出切除电力电容器组的控制指令止,这段时间被称为切除延时。
当电压谐波畸变率超过此门限后控制器将一次性
谐波畸变率
5%
1.0~90.0%
预置电压畸变率门限
切除所有电力电容器组,动作回差设定范围:0-25.5%
动作回差范围默认值:1%
同分补编码
第一路分补电容组容量
51~200Kvar
同第一路分补电容组容量
根据现场功率因数的变化周期进行设定投切延时时间。设定值过小,将引起补偿电容的频繁投切,影响继电器和补偿电容的使用寿命;过大将使投切动作缓慢,影响补偿效果。
0.1-240s,静态:1-240s
同上
0.1-240s,静态:1-240s
当任意一相电压超过此门限后控制器将逐路切除所有电力电容器组。动作回差设定范围为0-25.5V
过电压
250
220~260
预置过电压门限
当任意一相电压超过此门限10V以上时,控制器将一次性切除所有电力电容器组。动作回差范围默认值:5V
当任意一相电压低于此门限后控制器将一次性切
欠电压
150
100~200
预置欠电压门限
除所有电力电容器组。动作回差设定范围为0-25.5V
动作回差范围默认值:5V
欠流保护
50%
1%~60%
预置欠流门限
当任意一相电流低于此门限后控制器将一次性切除所有电力电容器组。
当温度高于此门限后控制器将一次性切除所有电力电容器组。如将报警事件设置为温度时,当环境的温度超过此门限报警继电器触点将由常开变
温度报警
50
20~100
预置温度超标门限
为常闭,用户可利用此特性控制轴流风机(或空调)来调节补偿装置的温度。动作回差设定范围为0-25.5℃。动作回差范围默认:5℃
断相
当三相电压任意一相或两相断开时,断相指示灯就亮
7.6控制策略说明
1、采用编码电力电容器组,控制器将自动组合合适的容量进行控制,对于静态型控制器为了满足电磁兼
容的要求或减少投入涌流,将以投入延时为时间间隔逐路投入;对于动态型控制器,一步到位投入。
2、由于切除电力电容器不会造成涌流的产生,如需要切除多组电容器组时将一步完成。3、控制器将尽力使用共补电力电容器来提高电网的功率因数。7.7
过补偿与欠补偿
当所有电容器组都切除(指投切控制信号),功率因数高于切除门限,过补偿灯将亮,出现这种现象的原因有以下几种原因:
1、电力电容器投切开关失去控制(开关常闭)2、电流信号的同名端或相位连接有错误3、切除门限预置太低
当所有电容器组都已投入(指投切控制信号),功率因数低于投入门限,欠补偿灯将亮,出现这种现象的原因有以下几种原因:
1、补偿容量不够
2、电力电容器投切开关不受控制(开关常开)3、电流信号线连接错误4、电流信号互感器取样位置不对
5、投入门限预置太高7.8
补偿参数的使用
7.8.1补偿方案
补偿方案是指控制器输出共补路数和分补路数。用户在使用本控制器之前应根据补偿装置工作现场电力参数的特点首先确定补偿的总容量,然后确定共补总容量和分补总容量。
1、根据共补总容量可确定共补电容器的只数,即共补输出回路。2、根据分补总容量可确定各相分补电容器的只数,即分补输出回路。3、根据共补输出回路和分补输出回路,就可以确定补偿方案。
范例1:某用户的补偿装置需要安装共补电容器组16只,由于3相负载非常平衡未使用分补电容器。那么此用户应选用16-0补偿方案,共补输出回路选16,分补输出回路选0。详见10.1
范例2:某用户的补偿装置需要安装共补电容器组3只,由于3相负载中度不平衡每相各使用3只分补电容器。那么此用户应选用7-3补偿方案,共补输出回路选7,分补输出回路3。详见10.1
举例3:某用户3相负载非常不平衡每相各使用5只分补电容器,共补电容器未使用。那么此用户应选用1-5补偿方案,共补输出回路选0,分补输出回路选5。详见10.17.8.1编码方式
为了适应电网负载大小变化而进行电容器容量大小搭配的方法被称为输出编码。本控制器提供了12种编码方式。与传统的固定容量的方式相比,优点如下:
1、提高了电容器组和交流接触器的使用寿命2、补偿效果更佳3、避免了投切震荡
8通讯
8.1ModbusRTU通信协议概述电气接口:RS485半双工
波特率:2400/4800/9600/19200/38400地址:由一个字节组成(8位二进制),十进制为0~255,系统中只使用1~247,其它保留错误检测:CRC数据格式:地址码功能码数据区CRC校验数据长度:
1个字节
1个字节
N字节
2个字节
每字节位:1位起始位、8位数据位(最小有效位先发送)、无奇偶校验、1位停止位ARC系列支持的Modbus功能码:03(0x03)功能码:读保持寄存器06(0x06)功能码:写单个保持寄存器16(0x10)功能码:写多个保持寄存器通讯应用
本节所举实例尽可能采用下表格式(数据为16进制)
读数据
例1:使用03功能读寄存器:读取1号ARC,从地址0x02开始读3个数据(A、B、C相电流)
说明:
01:从机地址03:功能码
06:十六进制,十进制为6,表示后面有6个字节的数据2175:循环冗余校验码8.2
控制器通讯地址表
控制器详细MODBUS通讯地址见表4所示。
表4通讯地址
地址1
名称故障指示
属性R
取值范围
类型
Bit5:温度保护;Bit4:欠流保护;Bit3:断相保护;Bit2:过谐保护;Bit1:欠压保护;Bit0:过压保护Word
(0关,1开)
Bit0-Bit15:对应16路开关量输出
(0-关,1-开)通讯投切下可写
0-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-99990-9999-999-9999-999-9999-999-9999-999-99990-9999
23456789101112131415161718192223
16路继电器输出状态
A相电流B相电流C相电流三相平均电流A相电压B相电压C相电压三相平均相电压AB线电压BC线电压CA线电压三相平均线电压A相有功功率B相有功功率C相有功功率合相有功功率A相无功功率B相无功功率C相无功功率合相无功功率A相视在功率
R/WRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
WordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWord
26272829303132333435363738
合相视在功率A相功率因数B相功率因数C相功率因数总功率因数A相电流畸变率B相电流畸变率C相电流畸变率A相电压畸变率B相电压畸变率C相电压畸变率信号频率PT100温度值
RRRRRRRRRRRRR
0-9999
-1000-1000(0.001)-1000-1000(0.001)-1000-1000(0.001)-1000-1000(0.001)0C999(0.001)0-999(0.001)0-999(0.001)0-999(0.001)0-999(0.001)0C999(0.001)4500-6500(0.01Hz)-2000C3000(0.1℃)
0C3
0:1000≤CT≤63001:100≤CT≤9992:10≤CT≤993:5≤CT≤9
0-99991-91-247
2400、4800、9600、19200、38400
5-6300
WordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWord
39电流比例因子RWord
40-5354555657585960616263646566676869707172737475
保留仪表设置密码默认显示画面通信地址通信波特率外部电流CT
保留保留保留控制方式补偿方案保留分补路数共补路数分补编码共补编码投入功率因数切除功率因数投入延时切除延时第一路分补电容组容量第一路共补电容组容量
谐波保护
RR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/WR/W
WordWordWordWordWordWordWordWordWord
1-自动、2-手动、3-通讯0-5(16路)、0-4(12路)
0-51-161-121-12
滞后:850-980(0.001)滞后:900-1000(0.001)超前:-1000--900(0.001)动态:1-2400(0.1s)静态:1-240(1s)动态:1-2400(0.1s)静态:1-240(1s)
1~200(Kvar)1~600(Kvar)1.0~90.0(0.01)
WordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWordWord
7879
欠流保护温度报警
R/WR/W
10~600(0.001)
二次侧额定电流5A的比例
如:设定为600,那么实际欠流值为3A
200~1000(0.1℃)
WordWord
80报警继电器配置R/W
Bit5:温度保护;Bit4:欠流保护;Bit3:断相保护;Bit2:过谐保护;Bit1:欠压保护;Bit0:过压保护
(0-关,1-开)
Word
备注:可以设置以上任意保护事件,作为驱动报警继电器的报警事件。出厂默认报警事件是温度保
护。
9常见故障的分析和排除方法
用户在实际应用中,可能会遇到以下问题:1)为什么手动不能投入?????
检查控制器是否处于保护状态,在保护状态下是不能手动投入电容器组的。检查控制器是否处于在手动运行状态。
检查控制器的测量数据查看状态,是否在功率因数界面。
检查手动相位是否正确。如用户想手动投入C相电容器组,而相位指示灯B相亮,则会出现C相电容器组不能投入的现象,用户只需操作相位选择键,使C相指示灯亮即可。?
检查补偿方案和共分补输出回路参数预置是否正确。如当用户将共补输出回路参数预置成0的话,共补电容器组就不能手动或自动投入。如当用户将分补输出回路参数预置成0的话,任意分补电容器组就不能手动或自动投入。
2)为什么自动不能投入????
检查控制器是否处于保护状态,在保护状态下是不能自动投入电容器组的。检查控制器是否处于自动运行状态。
检查补偿方案和共分补输出回路参数预置是否正确。
3)为什么通讯不能投入????
检查控制器是否处于保护状态,在保护状态下是不能自动投入电容器组的。检查控制器是否处于通讯运行状态。
检查补偿方案和共分补输出回路参数预置是否正确。
4)为什么系统功率因数低于目标功率因数,控制器却不投入电容器组??
当系统功率因数低于投入目标功率因数时,相对于用户定义的投入目标功率因数值来说,电网处在欠补偿状态。由于本控制器的控制物理量是无功功率,当欠补偿的无功功率小于0.65倍阶梯容量时,控制器将拒绝投入电容器组。范例如下:
设置控制器参数:投入COS=0.9,CT=500,切除COS=0.95,补偿方案16-0,16路共补输出,0路
分补输出,编码方式:1:1:1:1,第一路共补容量Q1:110kvar。输入U=220V,I=500A,COS=0.866,控制器不投入。
原因分析:根据下表可计算出所需要补偿的无功71kvar。Q1的最大值:109kvar(71/0.65)理论:Q1:>=109kvar时,即△Q
Q1:0.65Q1,控制器投入
实际上由于测量误差的原因,会稍许有点偏差
实际:Q1:>=108kvar时,即△Q
Q1:0.65Q1,控制器投入
5)为什么系统功率因数高于目标功率因数,控制器却不切除电容器组??
当系统功率因数高于切除目标功率因数时,相对于用户定义的切除目标功率因数值来说,电网处在过补偿状态。由于本控制器的控制物理量是无功功率,当过补偿的无功功率小于0.5倍阶梯容量时,控制器将拒绝切除电容器组。范例如下:
设置投入COS=0.9,CT=500,切除COS=0.95,补偿方案16-0,10路共补输出,0路分补输出,编码方式:1:1:1:1,第一路共补容量Q1:10kvar。输入U=220V,I=500A,COS=0.5,待控制器全部投入后,再改变第一路共补容量Q1:112kvar。输入COS=0.956,控制器不切除。
原因分析:根据下表可计算出所需要切除的无功55kvar。Q1的最大值:111kvar(55.9/0.5)Q1:>=111kvar时,即△Q0.5Q1,控制器切除
6)为什么投入若干只电容器组后,控制器显示的功率因数却不怎么变化??
检查信号电流互感器安装的位置,本控制器要求信号电流互感器安装在电容柜与负荷柜的公共连接处,也就是说电流互感器能同时反映电容柜与负荷电流大小的变化,如用户将信号电流互感器安装在负荷母线侧,则不能反映电容柜电流的大小,就会出现这种现象。
7)为什么控制器显示的有功和无功与实际值悬殊太大??
当使用环境有大量的谐波时,有可能误差太大,这属于正常现象,不会影响电容器组的自动投切。因为本控制器测量的是基波有功和基波无功功率。?
检查电流互感器的变比设置是否正确。
10应用范例
10.1ARC-16F控制器的控制端子分配方法
ARC-16F控制器的每个控制端子的功能与“共补输出回路”、“共补输出编码”、“分补输出回路”、“分补输出编码”的参数设置有关。当用户将这些参数预置完成后,控制器将按:共补第1回路、共补第2回路…;A相分补第1回路、B相分补第1回路、C相分补第1回路;A相分补第2回路、B相分补第2回路、C相分补第2回路;A相分补第3回路、B相分补第3回路、C相分补第3回路…的顺序分配这些端子,从1号端子开始一直到16号端子结束。如总回路小于16则没有被分配的端子控制器将视为空端子,不起作用。
10.1.1全是共补偿范例用户设计参数10路共补输出
第一支共补电容器:5kvar第二支共补电容器:10kvar第三支共补电容器:20kvar第四支共补电容器:20kvar
共补编码分补回路
未使用分补电容
分补容量Q1分补编码
1.2.4.40××
控制器参数名称补偿方案共补回路共补容量Q1
参数设置0105
根据上表,控制器端子功能分配结果如下:端子功能编码容量
K1G115
K2G2210
K3G3420
K4G4420
K5G5420
K6G6420
K7G7420
K8G8420
K9G9420
K10G10420
K11空
K12空
K13空
K14空
K15空
K16空
10.1.2全是分补偿范例用户设计参数每相5路分补输出
控制器参数名称补偿方案共补回路
未使用共补容
共补容量Q1共补编码
第一支分补电容器:5kvar第二支分补电容器:10kvar第三支分补电容器:15kvar第四支分补电容器:15kvar
分补回路分补容量Q1分补编码
参数设置50××351.2.3.3
根据上表,控制器端子功能分配结果如下:
端子功能编码容量
K1A115
K2B115
K3C115
K4A2210
K5B2210
K6C2210
K7A3315
K8B3315
K9C3315
K10A4315
K11B4315
K12C4315
K13A5315
K14B5315
K15C5315
K16空
10.1.3混合补偿范例用户设计参数
7路共补输出,3路分补输出第一支共补电容器:10kvar第二支共补电容器:20kvar第三支共补电容器:30kvar第四支共补电容器:30kvar第一支分补电容器:5kvar第二支分补电容器:10kvar第三支分补电容器:10kvar第四支分补电容器:10kvar
共补编码分补回路分补容量Q1分补编码
1.2.3.3351.2.2.2
控制器参数名称补偿方案共补回路共补容量Q1
参数设置3710
根据上表,控制器端子功能分配结果如下:端子功能编码容量
K1G1110
K2G2220
K3G3330
K4G4330
K5G5330
K6G6330
K7G7330
K8A115
K9B1210
K10C1210
K11A2210
K12B2210
K13C2210
K14A3210
K15B3210
K16C3210
10.2ARC-12F控制器的控制端子分配方法
ARC-12F控制器的每个控制端子的功能与“共补输出回路”、“共补输出编码”、“分补输出回路”、“分补输出编码”的参数设置有关。如总回路小于12路,则没有被分配的端子控制器将视为空端子,不起作用。
10.2.1全是共补偿范例
用户设计参数12路共补输出
第一支共补电容器:5kvar第二支共补电容器:10kvar第三支共补电容器:20kvar第四支共补电容器:20kvar
共补编码分补回路
未使用分补电容
分补容量Q1分补编码
1.2.4.40××
控制器参数名称补偿方案共补回路共补容量Q1
参数设置0125
根据上表,控制器端子功能分配结果如下:
端子功能编码容量
K1G115
K2G2210
K3G3420
K4G4420
K5G5420
K6G6420
K7G7420
K8G8420
K9G9420
K10G10420
K11G11420
K12G12420
10.2.2全是分补偿范例
用户设计参数每相4路分补输出
控制器参数名称补偿方案共补回路
未使用共补容
共补容量Q1共补编码
第一支分补电容器:5kvar第二支分补电容器:10kvar第三支分补电容器:15kvar第四支分补电容器:15kvar
分补回路分补容量Q1分补编码
参数设置40××451.2.3.3
根据上表,控制器端子功能分配结果如下:
端子功能编码容量
K1A115
K2B115
K3C115
K4A2210
K5B2210
K6C2210
K7A3315
K8B3315
K9C3315
K10A4315
K11B4315
K12C4315
10.2.3混合补偿范例
用户设计参数
3路共补输出,3路分补输出第一支共补电容器:10kvar第二支共补电容器:20kvar第三支共补电容器:30kvar
共补编码
第一支分补电容器:5kvar第二支分补电容器:10kvar第三支分补电容器:10kvar
分补回路分补容量Q1分补编码
1.2.3.3351.2.2.2
控制器参数名称补偿方案共补回路共补容量Q1
参数设置3310
根据上表,控制器端子功能分配结果如下:
端子
K1
K2
K3
K4
K5
K6
18
K7K8K9K10K11K12
功能编码容量
G1110
G2220
G3330
A115
B115
C115
A2210
B2210
C2210
A3210
B3210
C3210
以上举例中:A1:A相分补第一回路;A2:A相分补第二回路;A3:A相分补第三回路……
G1:共补第一回路;G2:共补第二回路;G3:共补第三回路…………
11订货范例
型号:ARC-16F/J-T辅助电源:220V或380V额定电压:220V额定电流:5A
输出方式:继电器16路输出应用场合:电容补偿柜附加功能:温度监测
19
总部:安科瑞电气股份有限公司
地址:上海市嘉定区马东工业园育绿路253号电话:021-691583006915830169158302传真:021-69158303服务热线:800-820-6632网址:www.acrel.cn
邮箱:ACREL001@vip.163.com邮编:01
生产基地:江苏安科瑞电器制造有限公司地址:江阴市南闸镇东盟工业园区东盟路5号电话:(86)0510-861799668617996786179968传真:(86)0510-86179975邮编:214405
邮箱:JY-ACREL001@vip.163.com
使用说明书 发明专利 仿冒必究
一、产品介绍
JKWDF低压无功功率自动补偿控制器(以下简称控制器)是获得国家发明专利的最新型产品。可用于低压配电系统无功功率动态分相和三相混合补偿、分相补偿、三相补偿的自动控制。控制器的取样物理量为无功功率。输出电路分优先组和基础组以双循环热备工作方式并按下列算法控制:
当无功功率欠补时,优先组先投入补偿电容器,之后仍欠补则基础组再投入补偿电容器。 当无功功率过补时,优先组先切除补偿电容器,之后仍过补则基础组再切除补偿电容器。
二、使用条件
1、周围空气温度 -25 ℃~+40 ℃,而且在24 h周期内其平均温度不得超过+35 ℃。
2、空气清洁,在最高温度为 +40 ℃时相对湿度不超过 50%。在较低温度为+20 ℃时相对湿度不超过90%。 3、安装场地的海拔高度应不超过2 000 m;允许在污染等级为3级的环境中使用;安装地点无剧烈振动。
三、技术参数
1、工作电源:AC220 V±10%。
2、取样电压: AC 380/220 V;取样电流:不大于AC 5 A,50 Hz。 3、优先组输出容量DC 24 V / 0.01 A。
4、基础组输出容量AC 220 V / 5 A , DC 30 V / 0.01 A。 5、机壳防护等级 IP40。
6、EMC抗干扰满足严酷度等级Ⅳ级(A 级)的要求。
四、参数设置
表1 出厂默认参数值
请根据实际的电容补偿柜确定或修改以下参数设置: 1、投入门限αQc;
2、切除门限βQc。设定的投入门限与切除门限要同时满足:1<α+β≤3。 3、每步投入电容器的最小额定容量Qc (kvar);
4、进线柜电流互感器变比。 5、“优先组”控制的'电容器组数。 6、“基础组”控制的电容器组数。
五、键盘操作说明及菜单
1、键盘操作说明
【+】键:切换菜单或数值增加;若当前显示主页面也可作为进入电压、电流浏览页面快捷键。 【-】键:切换菜单或数值减少;若当前显示主页面也可作为进入电压、电流浏览页面快捷键。 【确认】键:菜单执行及数据确认。
【退出】键:返回上一级菜单或页面(主页面时不变化)。 2、“主页面”说明
(1)主页面有以下三页面,三页面交替显示:无功页面显示10秒,投切状态页面显示各2秒。 (2)系统电流滞后于电压且实际无功值Q大于设定的投入门限为“欠补”状态。 (3)系统电流超前于电压且实际无功值Q小于设定的切除门限为“过补”状态。
(4)不论在“超前”还是“滞后”状态下只要Q值处于投入门限与切除门限之间为“稳定”状态。
“主菜单”及“数据浏览”菜单参见“页面操作流程图”。操作页面可能因软件升级而改变。
六、电气图
1、应用电路原理图
2、JKWDF控制器接线端子图
JKWDF-1812混合补偿型端子图 JKWDF-610共补型端子图
RA、RB DDD 485通讯接口 +、- DDDD DC24 V输出 G1、G2 DDD D1~D8、D9~D12输出接点公共端 InDDDDDD 电流信号公共端 D1~D12DDD 基础组输出 Ia、Ib、Ic DD 三相电流信号输入 A1~A6 DDD A相优先组输出,低电平有效 N DDDDDDD零线
B1~B6 DDD B相优先组输出,低电平有效 Ua、Ub、Uc DD 三相电压信号输入 C1~C6 DDD C相优先组输出,低电平有效
机壳接地 对于610共补型A1~A6为优先组输出,D1~D10为基础组输出。
七、安装与使用 1、开箱检查
开箱按装箱单检查货品和资料是否齐全,货品是否完好,如果有问题,请及时与本公司联系,以便及时处理。
2、安装
(1) JKWDF-1812混合补偿型安装开孔图 JKWDF-610共补型安装开孔图 (外形尺寸:高100×宽220×深140 mm) (外形尺寸:高100×宽134×深140 mm)
(2) 将控制器安装在柜体面板上。然后,将系统电压测量线、电流测量线和控制器电源线按接线图所示连接好。 (3) 控制器的电流取样应从总进线柜(或需要补偿部分的馈电线)A、B、C相的电流互感器上取出。用截面 积不小于2.5 mm的多股绝缘铜线从电流互感器上引出至装置的相应端子上。 3、调试
检查控制器各接线端子连接线和电压、电流回路的相序正确后,可通电调试。请参照页面操作流程图进行参数设置。如果遇到疑问,请与本公司技术部联系。参数设定完毕,按【确认】键,控制器转入正常工作。
2
4、正常动作条件
(1) 输入电流大于0.2 A,即大于电流互感额定电流的4%。
(2) 电压大于欠电压保护设定值并在回差之外,小于过电压保护设定值并在回差之外。 (3) 无功功率大于设定投入门限值或小于设定的切除门限值。 (4) 到达动作延时时间。
5、维护
(1) 控制器的维修,必须经考核合格的专业人员方可进行检查和维修。
(2) 控制器运行时,要定期观察显示是否工作正常,如有异常情况,请立即停机检查,或与本公司联系。
6、注意事项
(1) 本控制器严禁非专业人员和非电工人员操作使用。
(2) 安装使用前要对预接电网电压进行测量,严格按电力管理规定要求进行。 (3) 检修时,必须先断开柜体外部电源,等电容器放电完毕方可进行。
生产厂:许继电气股份有限公司 制造商:广西诺斯贝电气有限公司
技术支持电话:0771-5621418 5624608 0374-3212408
NA-902低压无功补偿控制器使用说明书
1、产品简介 1.1 概述
NA-902低压无功补偿控制器和NA系列低压智能电力电容器配套使用,具备采集并显示电测量数据,监测和显示智能电容器运行工况、投切状态,以及根据无功功率与目标功率因数自动控制投切电容器等功能。 1.2 产品特点
NA-902低压无功补偿控制器通过通信总线连接NA智能低压电力电容器组;控制器采集电网电测数据,在显示智能电容器组运行情况的同时,可以直接根据当前的电测数据,对电容器组进行智能投切控制,以达到无功补偿的效果。 1.3外观尺寸
2 、技术参数
显示 分辨率128×64,显示12点阵汉字
输入测量方式接入智能电容器网络
工作范围
源
功耗 工作条件 隔离耐压 绝缘电阻 尺寸
AC 380V±30%
≤2W
-10~55 ℃,相对湿度≤93% 无腐蚀气体场所,海拔≤2000m
电源>2500V ≥2MΩ
面框尺寸:120mm×120mm 开孔尺寸:113mm×113mm
3 、使用说明
NA-902低压无功补偿控制器面板由产品名称及公司信息、液晶显示屏、操作按键组成。下面对液晶显示屏显示内容和主要功能作简单说明:
3.1 主菜单
液晶屏第1行从左到右依次显示:联网电容器数量、当前投切控制方式(自控/手控)和软件版本号;
当前所有联网电容器的投切状态以图形的`方式直观显示在液晶屏上,同时显示投入到电网中总的补偿容量,显示界面如下:
注:
表示分补
表示投入
3.2运行工况
显示开关故障、过压保护、过流保护、过温保护、过谐波保护的电容器信息。 使用
表示共补
表示切除
和切换界面查看各种保护与故障,按键返回主菜单。
3.3
设置参数
设置现场的电流互感器变比和无功控制的目标功率因数,如果现场互感器变比值不详可以选择“自动检测CT…”,自检CT必须保证至少有1台电容器和控制器联网,如果选中“自动检测CT…”,按
开始自检CT。
和
切换参数数字的修改焦点,
切换当前焦点的数字大小,
和
进入参数修改“确
确
认/取消”界面,进入参数修改“确认/取消”界面后,定当前的按钮。
3.4投切方式
切换“确认/取消”按钮,
选择当前是“自动无功投切”还是“手动无功投切”。如果“自动无功投切”,表示控制器根据当前采样的无功功率和目标功率因数自动控制网内电容器投切;如果“手动无功投切”,需要在主菜单下选择需要操作的电容器然后进入手动操作界面,直接手动控制电容器投切。
切换投切方式,
进入方式修改“确认/取消”界面。如果确认修改,液晶屏第1行中间的
当前投切控制方式也会相应改变。 3.5菜单及菜单内容一览表
主菜单项1 共8台 自控 版本 1、采样数据 2、投切状态 3、运行工况 4、设置参数 主菜单项2
共8台 自控 版本 5、投切方式
采样数据 总功率因数、总有功、总无功 三相电压、电流、功率因数 三相有功、无功 三相电压谐波、电流谐波总含有率 电压谐波分次(3-5-7-9-11) 电流谐波分次(3-5-7-9-11)
投切状态 所有电容器投切状态总览
运行工况 故障电容器信息… 过压电容器信息… 过温电容器信息… … … …
设置参数 CT变比、目标功率因数设置、CT自检测
投切方式 自动/手动无功控制选择
电容器(ID1)
共/分补、温度、容量、开关状态(强投/强切) 故障、保护信息
电容器(ID2)
共/分补、温度、容量、开关状态(强投/强切)故障、保护信息 … … … … …
4、接线说明
下图为控制器后面板示意图:
控制器安装时,对照后面板电气原理图进行接线,具体接线方式: Ua,Ub,Uc分别接A,B,C三相电压,Un接零线; Ia+,Ia-,Ib+,Ib-,Ic+,Ic-分别接A,B,C三相电流; A,B为备用485通信接口;
RJ45接口A和L分别为控制器与电容器和控制器与指示器的通信接口;
★ 自动离职有补偿吗