以下是小编给大家收集的电气工程质量预控(共含10篇),欢迎大家前来参阅。同时,但愿您也能像本文投稿人“homever”一样,积极向本站投稿分享好文章。
一、金属线管保护地线和防腐不够标准
1.施工准备:钢管质量应符合要求,有出厂合格证,管箍、铁制灯头盒、开关盒、接线盒,其金属厚应不小于1.2mm,面板安装孔与地线焊接脚齐全。按图纸要求暗敷设钢管,其路线宜选最近,并应减少弯曲。线管敷设采用丝扣连接时,管箍两端必须焊接跨接地线,每端焊接长度应不小于圆钢直径的6倍,并两面施焊。钢管内外应刷防腐漆。
2.操作工艺:钢管暗敷设的工艺流程为:钢管预制加工(包括冷、热煨管等)、稳住盒箱、管路连接、暗管敷设方式、地线焊接和防腐处理。施工前应检查钢管防腐漆刷涂是否符合要求。基础钢管敷设施工:基础管路敷设时按计划管路施工。如果设计进线为导线或电缆穿钢管保护进配电箱柜,则应做好钢管穿墙处的预留工作。根据穿墙管穿过墙的数量、标高情况、钢管的管径在基础墙预留出300×300mm的洞口,基础回填时及时将做好防腐的钢管埋入土层中分层夯实。这样做的目的是为了防备基础不均匀沉降时管子不致受到破坏,同时也可避免交叉施工时相互影响。埋入土层中钢管必须刷两遍沥青,镀锌钢管时应在焊接处做好防腐。建筑物电源由低压电缆进户的做法见有关要求。当管路敷设在地面时,也应在管路穿墙部分做好预留或及时敷管工作,不能在墙上乱剔洞,避免剔洞过大过多对工程结构造成缺陷。钢管在砖墙、加气混凝土砌块墙、空心砖墙等砌体内施工:钢管在砌体内施工时应随主体砌筑在墙的中心。为使盒子平整、标高准确,可采取先敷管路后稳箱盒的做法。具体为,在土建工程主体各层水平线弹好后,配合土建工程进度,将设计图纸的配电箱、开关、插座等各种盒的位置在工程实际中做好预检,待主体砌筑到这些位置时预留出比盒箱略大的孔洞,并距这些位置的底标高30cm左右敷好管,待稳箱盒时再接短管,这样可以保证箱盒的标高准确,盒口与饰面平齐。应注意在配电箱处应根据配电箱的宽度进行合理排管,不应里出外进,保证排管在一条线上,管与管之间留有间隙,待入箱时一管一孔,不影响入箱质量。在各种盒处一定要煨好灯叉弯后再入盒。无论入箱、盒接短管时一定要套管或丝扣连接,连接紧密,丝扣连接时及在配电箱处都应该焊好跨接地线,做法应符合有关要求。配电箱、盒进出线端成排线管地线的连接,必须按要求保证每根线管上的焊接长度。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯直进吊顶内。由顶板面下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准。等先稳盒后接短管。钢管在现浇混凝土中敷设
(1)一般要求
1)金属线管敷设在钢筋混凝土结构中,线管应与钢筋绑扎固定,严禁线管与钢筋主筋焊接固定。
2)敷设在钢筋混凝土中的金属管路为了不影响混凝土浇筑质量,钢管外部可不刷防锈漆,但必须除锈后方可敷管。钢管内部仍应做好防腐。
(2)大模板混凝土墙配管:可将盒箱固定在该墙的副筋上,将钢管除锈后敷管,每隔1m左右用铅丝绑牢。管进盒箱要煨灯叉弯。往上引管时不宜过长,以能煨弯为准。钢管在箱盒处要做好跨接地线,未用的敲落孔不能敲落。管头要堵死,以防管内落入砂浆。
(3)现浇混凝土楼板配管:根据设计图纸的灯位找出准确灯位,将堵好的盒子固定牢固,然后敷管。有2个以上灯时应先拉直线。如有吊扇,花灯或超过3kg的灯具,应焊好吊杆,
管路敷设时应每隔1m左右用铅丝将管子固定在底板筋与上层筋之间,当管路不够长需接管时,应按要求焊接牢固,并在箱盒处做好跨接地线。如为框架结构后砌围护墙时,应在框架梁上立管处预埋钢管,其管路应符合图纸要求。也可以这样做:配电箱上下层之间管路需要穿梁时,(干管)可根据系统图管路情况,支梁模板及配筋时配合土建工种,将比图纸管径大一、二级的钢管,截成与梁高相同的长度,垂直放在进出口处,与梁浇筑在一起,待打完混凝土拆模后检查一下,是否堵死。待砌围护墙时稳箱体,将正式钢管引上至上层配电箱,这样既可以保证管入箱的长度,也可便于施工。
(4)预制圆孔板上配管:当钢管敷设在预制圆孔板上时,这时如果地面垫层较厚,可直接将管敷设在楼板上面,敷完后及时用混凝土砂浆保护。应注意管路防腐,弯曲半径及接头处理。
3.预控措施:
(1)金属线管连接地线在管接头两端应用 4镀锌铁(铅)丝或 6以上的钢筋焊接。干线管焊接地线的截面积应达到管内所穿相线截面的1/2,支线时为1/3,地线焊接长度要求达到连接线直径的6倍以上。
(2)金属线管刷防腐漆(油),除了直接埋设在混凝土层内的可免刷外,其它部位均应涂刷,地线的各焊接处也应涂刷。直接埋在土内的金属线管,管壁厚度须是3mm以上的厚壁钢管,并将管壁四周浇筑在素混凝土保护层内。浇筑时,一定要用混凝土预制块或钉钢筋楔将管子垫起,使管子四周至少有5cm厚的混凝+保护层。金属管埋在焦渣层内时必须做水泥砂浆保护层。金属管埋在焦渣层内时必须做水泥砂浆保护层。
二、导线连接不牢固
1.施工准备:导线型号、规格、截面必须符合设计要求。进出户导线应使用橡胶绝缘导线。对管路进行清扫,将管内异物清除干净。
2.操作工艺:
(1)使用专用工具剥削导线绝缘层。
(2)采用铰接法和缠绕卷法直接连接单芯钢导线。
(3)采用铰接法和缠绕法分支连接单芯钢导线。
(4)采用单卷法、缠卷法和复卷法直接连接多芯钢线。
(5)采用单卷法、缠卷法和复卷法分支连接多芯钢导线。
(6)采用并接头或细线绕粗线方法在接线盒内连接。
更多建筑类经验免费阅读下载请访问:www.shangxueba.com/store_m_706634_23236_1_1.html
农村公路工程质量通病及其预控浅探
质量责任,重于泰山.随着现代化步伐的加快,我国基础设施建设正以前所未有的规模在全国展开,同时质量问题越来越成为人们关注的.焦点,近年频繁出现的一些质量事故,直接关系到人民群众生命财产安全,因此严格按照有关规范施工,确保农村公路工程质量.
作 者:赵洪明 作者单位:门源县公路养护队 刊 名:科技信息 英文刊名:SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 年,卷(期): “”(18) 分类号:U4 关键词:公路工程质量通病及其预控浅探
质量责任,重于泰山.随着现代化步伐的加快,我国基础设施建设正以前所未有的规模在全国展开,同时质量问题越来越成为人们关注的`焦点.近年频繁出现的一些质量事故,如桥梁垮塌、房屋倒毁、路基沉陷等直接关系到人民群众生命财产安全,因此引起有关部门的高度重视.
作 者:陈军 作者单位:青海省远大公路工程监理有限公司 刊 名:科技信息 英文刊名:SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION 年,卷(期):2009 “”(18) 分类号:U4 关键词:公路桥梁 工程质量 事故处理我国社会经济的高速发展为城市现代化进程提供了有利契机,也为城市电气工程质量控制被提出了更为严格的要求。电气工程自身特有的系统、复杂属性影响,在实际电气工程施工过程中,改善施工质量、提升控制管理水平,对确保电气工程质量、安全,体现电气工程单位市场竞争力,实现施工、委托双方双赢,获取更佳的社会、经济效益,有着十分重要的意义[1]。
1电气工程质量特点
电气工程质量受诸多因素所制约,分别有施工规划设计科学合理与否、施工材料及机械好坏与否、施工技术及工艺规范与否等等。同时,电气工程质量自身并非十分稳定,往往会出现波动情况。由于电气工程不具备稳定的生产环境、系统的生产设备,不具备规范的生产工艺、特有的生产线等,从而使得电气工程极易引发质量波动,导致质量缺乏稳定性[2]。
2.1设计阶段
电气工程设计阶段的质量控制管理关乎到电工程质量全面可操控性,鉴于此,在设计阶段,第一步应当选取合格的设计单位,针对电气工程设计招标问题,切实了解不同招标设计单位的各项资质水平,确保施工规划设计的科学合理性;第二步,开展好施工规划设计图质量控制管理工作,就施工规划设计图展开切实详细的检测,确保施工规划设计图的安全实用性;最后一步,对不同类别的设计进行有效协调、匹配,例如电气工程各分项的协调匹配、与暖通工程及土建工程相互间的协调匹配等[3]。
2.2材料使用阶段
电气工程材料使用阶段,应当对施工材料进行规范合理的适用,对施工材料验收检查工作展开严格的把关,按照设立管理台账,就施工材料各个步骤环节,材料输送、材料下发以及材料存储等进行科学合理的'技术控制,防止在施工材料使用阶段,使用不满足施工质量标准的施工材料[4]。如果库存难以满足材料的高要求,基于先进先出原则,就电气工程材料使用临时的仓储开展好防水、防潮准备[5]。
2.3施工阶段
2.3.1施工准备阶段在施工准备阶段,质量控制管理人员应当充分了解规划设计图,找出设计图中相关问题,并制定针对的处理措施;并且,质量控制管理人员应结合电气工程实况制定针对的施工技术方案、指南,经有效检测后,形成全面的电气工程施工质量保障机制,促进一系列工程质量技术策略满足我国当前实行的相关电气工程施工技术规程、验收标准。技术人员还应当在施工准备阶段对施工作业人员展开当前工程技术交底工作中,使全员充分认识并遵循现行的一系列对应的工程操作规程、技术规范等。再者,技术人员还要结合工程实际进度进步制定出电气工程相关计划,并在施工过程阶段进行实时的改进。
2.3.2施工过程阶段在施工过程阶段,施工人员务必要切实按照会审通过的电气工程规划设计图及一系列技术要求,同时根据我国现阶段实行的相关电气工程施工技术规程、验收标准,当地相关工程施工法律法规,基于审批后的工程施工组织计划开展施工工作。例如,在选取吊扇钩盒位置时,应当使前后、左右的盒位偏差维持在5.0cm之内;门框与开关盒两者距离控制在约18.0cm;于同一个室内,灯具与吊扇相互中心偏差要不足0.5cm等。在预埋安装期间,应当根据现浇板的厚度,结合准10的圆钢进行弯圈处理,该圆圈的内径控制约37.0cm,基于此对相关吊扇钩进行设置,之后把圆圈、钢筋弄为90°直角,并置入盒底部,把它焊接至对应的板筋处。施工期间倘若发现图纸存在不科学之处,要第一时间指出制定获取改善策略,切忌在没有得到技术人员许可的情况下对图纸设计进行擅自更改。此外,在施工工程中要积极整理、采集工程资料,尤其是隐蔽工程相关验收资料、签证等方面。不得技术人员于隐蔽工程验收表上签字,不允许开展下一步施工工作,开展好施工日志记录工作,便于日后信息查阅。于电气工程主体施工阶段,应当提升对下述问题的重视程度:
(1)提升对电气线盒、管材的质量把关力度,坚决将质量不达标的材料与工程隔离开来;
(2)为了确保工程主体结构、保护层厚度,切忌将电线管预埋于钢筋外侧,于同一位置交叉的管路应当少于三条,且不可将线管进行并排捆绑;
(3)确保管与盒、管与管相互间连接的紧密性、牢固性,避免出现堵塞情况。
2.3.3施工验收阶段在施工验收阶段,工程相关人员务必要全面提升对施工后续阶段工作的重视力度,一系列施工图纸资料交由技术人员管理,在交工阶段进行全面核实整理核实。施工验收前,要严格对施工验收图相关资料进行制定、整理,以能够尽快的交由业主方。相关施工验收人员于施工现场对工程观感质量进行检测,获得一致认可,有效改善工程质量。最后,要将各类资料进行完好留存,以把它们作为日后工程质量维护的有利依据,防止在电气工程自后一个步骤出现差错。
3结束语
总而言之,在我国社会经济不断进步的背景下,城市建设务必要开发各种大规模、大量的电气工程,电气工程全面质量受质量控制管理极大程度的影响,为了实现电气工程施工更加有序的开展,相关施工人员应当清晰认识电气工程实况,并充分结合环境状况、城市发展实情,科学合理制定电气工程规划方案,即符合国家能源消耗准则,又尽可能减少施工经费,实现社会效益、经济效益的双丰收。电气工程的质量控制管理务必要充分结合技术人员、施工人员的智慧,开展全面、创造性的质量控制,积极作用于创造安全可靠、科学合理的电气工程,实现我国电气工程事业的健康发展。
电气工程质量控制的论文
论文关键词:电气工程质量控制施工安全
论文摘要:随着建筑智能化的迅速发展,电气工程的地位和作用越来越重要。电气工程师应有对所负责的电气工程质量高度负责的责任心,充分应用自己的专业水平,深入、细致地搞好电气工程的质量和安全管理工作。
电气工程质量的好坏直接影响建筑物功能是否正常运行,影响该建筑的社会效益及经济效益。同时施工安全也不容忽视,要坚持“安全第一、预防为主”的方针,对新进场员工要根据工程的特点进行岗前安全培训。要编制针对本工程的安全技术措施及安全组织措施,并对施工人员进行安全技术交底,并应设专职持证上岗的安全员。
一、电气工程的质量控制
1、施工准备阶段的质量控制
电气工程师不能只停留在按图施工的水平,要全面熟悉设计图纸,努力并善于发现图纸中的不足,及时提出处理意见,对业主而言是维护其利益,对自己也是提高。好的工程质量是由高素质高水平的施工人员完成的,这就要求施工前要对施工队伍及人员进行考核和评估,并调整好技工和普工的比例。电气工程师要根据工程的实际情况编制施工组织设计(施工技术方案)并严格审查,要求有完善的质量保证体系、保证工程质量的各项技术措施,而且应符合经会审的设计图纸及国家现行的有关电气工程的施工及验收规范。对施工班组及人员进行工程的总体技术交底,由于施工人员流动性较大,还要根据工程的进度情况分阶段进行交底。明确现行实用的规范及操作规程和顺序,对工程所需的资料表格及相关技术文件、要求、标准做到心中有数。根据业主及土建工程的总体进度编制电气工程进度计划、人员计划、机具计划并组织落实,工程过程中要根据实际情况及时修改及补充。
2、施工阶段的质量控制
施工中必须根据已会审后的电气设计图纸和有关技术文件,按照国家现行的电气工程施工及验收规范,地方有关工程建设的法规、文件,经审批的施工组织设计(施工技术方案)进行。①主体施工阶段重点注意以下几个问题:严把电气管材、线盒的质量关,将不合格材料拒之于工程之外(如镀锌钢管的壁厚,厚管不小于2.5mm,薄管不小于1.5mm,镀锌层应完好,PVC管应采用中型以上,一般采用重型管,必须是阻燃型。每次进材料都应填报审表,经监理审查同意后方能用于工程)。要特别注意胶水的质量,最好选用与线管同一品牌的胶水,一般都能符合要求,浇注砼时,要求每台输送泵都有电工跟班,及时处理被压坏的线管、线盒。均压环、避雷带、防雷引下线等对建筑的安全非常重要,是否漏焊,焊接长度及质量是否满足规范及设计要求。每处都要仔细检查,特别是结构转换层,由于柱子主筋调整,防雷引下线容易错焊、漏焊,所以电气工程师要提醒施工人员引起重视,这也是监理检查内容的重点,必须认真检查,确保工程质量。②安装及调试阶段重点注意以下几个问题:要求先对配电箱、线盒内压线做样板,布线整齐、压接牢固,多股线搪锡,然后再全面展开,防止做了大量工作后才发现存在的问题,返工困难,而且影响进度。接地线的连接,接地端子的预留应符合规范要求;外墙的金属门窗、栏杆防及屋面的金属大件部分防雷作为关键,搞好工序衔接,防止遗漏;设备外壳接地应完善。要求工作按程序进行。设备运行调试要按先空载后带负荷、先单体后联动进行;并应先对可调元件如热继电器调整至设计规定值,调试运行还要持续运行规定的时间,验证电气及机械性能的可靠性。重点检查吊顶内的线路,导线穿管敷设必须符合要求。发电机自启动、与市电切换,双电源末端切换的调试,尽管实施时比较简单,但往往因为太简单、不重视或各工种之间协调不好而出现问题。消防泵的控制,因涉及降压起动、现场手动、消防控制室手动、自动起动、备用互投等控制,且往往涉及几家安装调试(供货)单位,很容易发生技术上、协调配合上的问题,加上个别设计存在一些小缺陷,影响调试和验收,电气工程师必须提前熟悉设计图纸及厂家提供的二次线路图、控制原理图,及早发现或预见可能发生的问题,并作出处理。
总之,在施工阶段质量控制方面需注意的细节问题很多,要抓住关键点,重点检查和控制。
二、电气工程的施工安全
要求施工班组每天上班前要根据当天的工作安排进行安全交底,安全工具及设施要落实到位,电气设备要符合有关临时用电的管理规定。
临时安全用电技术措施应包括下列内容:①临时用电系统一般应采用TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线PE在总供电电源处严格分开的.供电系统,也称三相五线制。它的优点是正常情况下PE专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线,在距离较远的供电干线末端应将PE线做重复接地。②设置漏电保护器,应坚持三级保护和“一机一闸、一漏一箱”的原则。漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求。施工现场的总配电箱和分配电箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配合,使之具有分级保护的功能。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和分配电箱电源隔离开关的负荷侧。设备的机旁开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。使用潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。且与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。③特殊场所应根据有关要求使用相应安全电压等级供电。安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成损害的电压。我国国家标准GB3805--83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取防直接接触带电体的保护措施。④电气设备的制造、安装及防护、安装位置、配电分级、导线选择及布线、接线等均要符合临时用电规范要求。电气设备应由专人操作及负责维护保养检查,并留有记录。
临时安全用电组织措施应包括下列内容:①建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度,并建立相应的技术档案。②建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项,并应在技术交底文字资料上履行交底人和被交底人的签字手续,注明交底日期。③建立安全检测制度。从临时用电工程竣工开始,定期对临时用电工程进行检测,主要内容是:接地电阻值,电气设备绝缘电阻值,漏电保护器动作参数等,以监视临时用电工程是否安全可靠,并做好检测记录。④建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作,及时发现和消除隐患,并建立维修工作记录,记载维修时间、地点、设备、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员等。⑤建立工程拆除制度。建筑工程竣工后,临时用电工程的拆除应有统一的组织和指挥,并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。⑥建立安全检查和评估制度。施工管理部门和企业要按照JQ59—88《建筑施工安全检查评分标准》定期对现场用电安全情况进行检查评估。⑦建立安全用电责任制。对临时用电工程各部位的操作、监护、维修分片、分块、分机落实到人,并辅以必要的奖惩。⑧建立安全教育和培训制度。定期对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,凡上岗人员必须持有劳动部门核发的上岗证书,严禁无证上岗。
摘要:本文从建设工程施工的实际过程出发,分析电气工程质量控制的重要性,总结其控制管理的原则,并进一步对电气工程施工中各个环节质量控制的要点进行探究,以期为提高电气工程的质量和管理水平提供参考。
关键词:电气工程;质量控制;要点
任何一种工程的质量都是备受关注的问题,电气工程也是如此。随着经济的快速发展,建设工程逐步向智能化的方向发展,带给电气工程的施工一定难度,如何才能不断地提升电气工程的建设质量,促进我国建设工程电气系统的长期可持续的发展,是值得深思的一个问题。
在电气工程施工的现场中,有强电系统和弱电系统两部分的电气工程安装,有着较大的科技含量,且对技术的要求较为严格,越来越多地引起重视。电气工程质量的控制贯穿着施工的全过程,电气工程的质量关系到整个建设工程的质量,对整个工程能否有效开展有着重要的意义。
2电气工程质量控制的基本原则
(1)以“质量第一,用户至上”为首要原则。电气工程的质量必须符合相关标准的规范,确保全部工程达到国家现行的设计要求和质量验收标准,使建设工程的使用价值得到最大程度的体现。
(2)以人为核心的基本原则:人作为电气工程质量控制的关键实施者,必须认识到以人为核心的重要性,充分诱导激发人的创造能力。
(3)以预防为主的基本原则:事先全面透彻地分析影响电气工程质量的各种可能因素,并采取切实可行的措施来加以把控,做到防患于未然,真正地将电气工程质量的问题消灭于萌芽期。
3.1电气工程的重要控制点
(1)重要的分部分项工程是:配管及管内穿线、成套配电柜(盘)及动力开关安装、电缆头制作、导线连接和线路电气试验、柴油发电机组的安装、通电运行、防雷接地装置安装等。
(2)重要的工序及环节:防雷焊接要求,电缆桥架敷设,中、低压配电柜安装,变压器安装,发电机安装等方面新技术、新材料、新工艺、新设备的运用。
3.2电气工程的不同时期质量控制分析
(1)前期准备。建设工程中电气工程项目开工之前,与电气安装相关的技术人员要审查施工单位所配给的人力、物力是否充足合理,熟悉电气工程的设计图纸,并与土建技术人员共同核查,列出共同协作的施工部分,制定相关施工进度计划,进行技术交底工作。提前制作各种预埋件,并做好防腐措施,保证原材料达到检验的要求。
(2)施工建设过程。电气工程在具体施工中往往分成几个子工程,要严格控制子工程的质量、成本、进度等,电气工程施工过程是质量控制的重要阶段,要严格规范各项操作。对于建设工程的避雷链、防雷引下线,注意把握是否存在漏焊,其焊接的质量是否符合设计和规范的要求,在结构转换层中,需要对柱子主筋进行调整,此时较容易出现对防雷引下线的错焊和漏焊,要引起电气工程技术人员的足够重视。电气工程所需的施工材料和设备在运入现场时,注意做好绝缘的检查工作,要求电线、电缆等产品要具有安全认证标识,同时检查其绝缘层是否完好。电气工程一旦发生短路现象,产生的电流将会高出正常情况的几倍,对于电气工程线路要配置熔断器,起到有效控制短路的作用,达到保护电网的效果。在施工中,电力设备接地应根据负荷和用电特点的不同,相应地所采用的接地形式也不尽相同,利用防雷接地、屏蔽接地、重复接地等,以确保电力系统和设备的安全稳定性,优化电力设备接地的工作。
(3)竣工验收。在电气工程的竣工验收阶段,相关技术人员要对施工质量隐患、设计漏项、未完工程进行检查,借助于测量电压、强迫闭合法、直观法等手段进行排查,对于出现的问题,及时采取措施,限令整改时间,保证如期完工,最大限度地减少返工费用的支出。电气工程在竣工验收前还要进行照明节能验收和发电机的第三方检测;照明节能验收包含材料见证送检,现场实体检测两个部分;现场实体检测是按照使用功能来划分的,主要检测照明系统的照度和功率密度及电能质量分析(变压器)。发电机的第三方检测要出具检测报告。制订相关电气工程的试运行方案,测试整个电气工程系统的性能,检查设备试运行工作与规定的相符程度,对测试和检查的结果进行全方面详尽的分析研究,杜绝电气工程的质量隐患。
3.3电气工程质量控制的四种手段
(1)旁站:对于电气安装工程来说,对于施工质量难以检测的特殊过程和部位实行旁站,比如对管线预埋暗敷和防雷焊接等实行旁站,要做好对电气工程质量的控制监理,就必须把旁站作为重点工作来开展。(2)巡查:现场监理人员应根据施工的不同阶段,有目的、有重点地对重要的施工工艺进行巡视检查,了解工程进展的情况,解决可能发生的问题。现场监理人员正常条件下巡查工地,每天不应少于一次。(3)量测:监理人员通过量测的手段,配管的排列及间距、线槽的外观质量、配电箱的垂直度的允许偏差、关键部位的位置和尺寸,大批量材料的尺寸等进行检查和验收,对不符合要求的要进行整改,无法整改的要进行返工。(4)试验:电线和电缆绝缘电阻测,灯具的安装高度和使用电压等级,监理人员可采用随即抽样试验的方法判定其质量情况,从而确定是否给予质量认可。
4材料设备的'预控措施
4.1材料加工订货的质量控制
(1)对电气工程的原材料、外购外协件和焊接材料的订货前,采购部门应根据实际考察和评定后,提出相关厂家情况、单价等资料向电气工程监理申报,经监理工程师、建设单位研究同意后再进行订货。
(2)主要设备订货前,施工单位必须向监理工程师申报,核定是否符合设计要求再行订货。
(3)用于工程的主要材料,应符合设计要求及招标所指定的厂家,均须经监理工程师验证,否则一律不准用于工程上。
(4)高压电缆需进行耐压试验。
(5)施工单位应在使用材料一个星期内向监理工程师报送材料试验报告,申请核定。
(6)材料抽样和检验方法应符合《建筑材料质量标准与管理规程》。
4.2材料设备进场以后的质量控制
(1)对进场材料质量进行严格把关,加强材料验收和使用认证的工作,检查其是否有出厂合格证、生产许可证等,设立对材料的管理机制,对收发储运等环节进行技术管理,以免出现混料现象。
(2)材料设备进场后按规定进行验收和抽样复检,发现不合格产品坚决退换,并限期退场。比如以PVC线管、镀锌线管等进一步抽检。
(3)对于配电箱、发电机等大型的成套电气设备的验收工作,应检查配电箱的固定及接地是否可靠,所有组件是否齐全完好,测试柜内的配线电流回路,检查规格、型号和相关技术参数是否符合设计的要求,一切确认无误后填写开箱记录情况,如果出现任何差错或不合格的情况,要及时进行退换的处理。
(4)发热的电器组件要注意安装在通风散热较好的地方,相邻组件间的连线要采用耐热型的导线或者裸铜线套瓷管。
(5)对于二次回路接线的验收,要检查导线与电器组件间的螺栓连接、焊接、压接等是否牢固且有强度。
(6)材料、设备经检验验收后,经监理工程师质量签字确认程序检查和随机检查。
(7)施工中应定期检查,及时跟踪检查材料使用情况,防止参杂伪劣产品。
5结束语
综上可知,电气工程质量控制有着种类多、较繁杂、交叉作业多的特点,本文根据建设工程施工的实际,对电气工程质量控制的重要性、原则和具体的实施策略进行探讨,可见加大对电气工程质量的控制,是当前发展的必然趋势。由于个人知识储备和研究水平有限,难免会有疏失错漏,在以后的工作中,将会投入更多的时间和精力,不断补充和完善对该课题的研究,寻求更多电气工程质量控制的有效策略。