升压站电气设备接地技术要点论文

| 收藏本文 下载本文 作者:彩月

以下是小编整理的升压站电气设备接地技术要点论文(共含13篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。同时,但愿您也能像本文投稿人“彩月”一样,积极向本站投稿分享好文章。

升压站电气设备接地技术要点论文

篇1:升压站电气设备接地技术要点论文

目前,很多火力发电厂在升压站电气设备运行中已经创建了接地网络系统。但是,未能针对接地系统进行合理的处理,难以提升接地网络的效果,影响了整体设备运行的稳定性与安全性,甚至出现无法解决的问题。(1)升压站接地系统运行问题分析。升压站接地系统的安全性会受到很多因素影响,不仅包含站外因素还包含站内因素。此类安全问题威胁着火力发电站升压站设备的安全运行。第一,在升压站建设的时候,由于电压高且电容量较大,在超高压大容量的情况下,会产生垂直阻抗现象,对接地网的安全性产生一定影响,导致表层压差均匀性降低。此类问题主要因为升压站体积很大,存在较多电气元件,土壤面积不能满足接地网的使用需求。当前我国火电项目中一般使用的扁钢材料电导率很大,磁导电率很小,因此,会产生安全性问题。第二,在火力发电厂升压站实际建设的过程中,工业与生活用电量逐渐增加,每个区域的电高峰都在逐渐增多,而在各个区域土地使用量增加的情况下,升压站的占地面积减少,如果由于外部因素导致升压站的占地面积减少,这也就导致接地网的使用土地减少,出现升压与阻抗等问题,如果不能积极解决此类问题,将会引发人员伤亡事故问题,难以满足当前的发展需求。(二)设计问题分析。当前,在升压站电气设备接地系统设计的过程中,还在使用典型的跨步电、接触与接地组的电压值计算方式进行处理,依靠以往设计经验开展工作,不能及时发现接地系统的设计问题,难以采取针对性的设计方式提升整体电气设备接地网的运行效果,严重影响各方面工作效果。在国家经济发展中,传统的升压站电气设备接地网设计方式已经不能满足安全发展需求。首先,在管理工作中,未能针对故障电流进行合理的分析与管理,缺乏科学的控制方式。其次,在电压管理工作中,没有形成良好的管理机制与模式,未能形成有效机制。升压站电气设备的接地系统设计中,会受到高电压等级的跨步电压与接触电压因素影响,不能保证整体系统的合理设计与管理,无法针对电流位置等因素进行合理的管理。同时,在管理工作中,没有全面考虑升压站的不安全因素,未能针对周围的元件与建筑物等进行科学处理,在电气设备与接地网之间相互影响的情况下,难以呈现现代化的设计管理模式。在设计管理工作中,升压站电气设备接地技术的应用受到一定影响,不能保证接地技术的应用效果,甚至出现严重的问题,影响着各电气设备的安全性与可靠性。另外,在实际管理工作中,没有创建合理的外界影响因素分析机制,未能针对具体的内容与要求进行全面管理,无法提升整体系统的建设与管理效果。

篇2:升压站电气设备接地技术要点论文

在火力发电厂升压站中,电气设备通过接地线路接入到土层中,容易出现接地问题。因此,在实际管理工作中,需针对电气设备的接地完整性进行检查,在发生故障的时候,可以分散电流两相,进入到土壤中,并保证跨步电压差在人体可以承受的安全范围之内,保证机械设备稳定性与人体的安全性,形成良好的管理机制。同时,需科学开展接地电阻的数据测定工作,鉴别接地系统是否符合设计指标,形成升压站电气设备接地网络系统的参数分析机制。在接地系统设计工作中,还需开展接地电阻的推测工作,了解推测数值与实际数值之间的差距,并开展合理的误差管理工作,通过验算与检验的方法提升接地电阻值的控制效果。

篇3:升压站电气设备接地技术要点论文

在火力发电站电气设备接地技术实际使用期间,需遵循具体的技术原则,明确各方面要求与内容,确保在新时期发展背景之下,提升接地技术的应用质量,满足当前的发展需求。具体表现为:第一,对于不同用途与电压的电气设备而言,如果没有特殊要求,就要设置总接地体,并根据电位的实际设计要求,开展金属构件等连接工作。第二,在设计工作中,不可以将人工接地体设置在升压站内,应结合当前的接地体设计要求进行处理,以便于提升整体处理工作效果。第三,应遵循安全性的原则,保证机械设备与人体的安全性,根据国家的电气设备接地技术标准实现保护接地工作目的,并针对地线情况进行合理分析,按照规定实现接地系统与保护系统的协调管理,全面提升整体结构的建设与设计水平,满足当前的需求。第四,在火力发电厂升压站周围如果存在易燃易爆场所,在设置电气设备接地系统时,就应敷设跨接线,如果线路过电流保护属于熔断器,在设置各类模式时,就要针对动作安全系数进行严格管理与控制,确保断路器的运行效果。对于接地装置而言,应针对干线与接地体连接点实际情况进行分析,确保建筑物两端可以与接地体合理的连接。为更好的预防接地电阻测量期间出现火花事故问题,可在测量之前进行安全事故预测处理,保证更好的开展管理工作[1]。

篇4:升压站电气设备接地技术要点论文

在火力发电厂升压站电气设备接地技术应用中,需结合当前的实际情况创建现代化的管理机制,满足当前的技术要求。具体措施为:(1)直流设备接地措施。对于直流设备而言,直流电流很容易引发金属腐蚀问题,导致接触电阻随之增加,不能保证整体系统与设备的运行效果。因此,在直流设备管理中,需全面考虑接地技术的应用内容与要求,提升整体管理工作效果。首先,在直流设备接地时,不可以使用自然接地体,可以应用线路接地体处理工作,以便于提升整体系统的安全性与可靠性。其次,在人工接地体实际建设期间,需将厚度设置在5mm左右,定期开展检查工作,以免影响整体系统的建设效果[2]。(2)增加接地网的占地面积。对于火力发电升压站而言,应重点关注电气设备接地网的占地面积设计工作,在严格管理与设计的情况下,增加接地网的占地面积,以便于协调各方面接地技术与系统之间的关系,开展全面的优化与管理工作,满足当前工作要求。一方面,在电气设备接地网运行期间,需加大整体管理工作力度,全面提升控制效果,实现多元化的管理目的,争取政策方面的支持。另一方面,为了更好的开展管理工作,应结合当前接地网面积的管理内容与要求,创新整体管控形式,加大接地技术的应用力度[3]。(3)升压站接地装置的设计。在升压站接地装置实际设计的过程中,需开展接地体的水平敷设工作,将接地体的长度控制在2.5m左右,将直径控制在11mm左右,并合理选择厚度在4mm以上的钢管结构,以便于制作扁钢材料,连接成为闭合的环形。同时,在升压站的墙外,应当将接地网深埋在地下1m的区域中,在科学管理的情况下,提升工作接地与保护接地系统的建设效果。对于避雷针装置而言,在实际设置的时候,需结合当前的.实际工作内容与要求,创新整体管控形式,加大管理力度,提升技术的应用效果与水平[4]。(4)筛选最佳的接地方式。通常情况下,在升压站电气设备接地中,主要包括保护类型、屏蔽类型、防静电类型、工作类型与重复类型的接地系统,应对其进行全面的分析,在相互对比之后筛选最佳的接地方式与技术形式,提升升压站电气设备接地管理效果,满足当前的工作要求。第一,对于保护类型的接地系统而言,可以预防电气设备出现绝缘损坏的问题,通过金属外壳的支持,将电压控制在安全范围之内,不会出现人员电击隐患问题,形成保护结构。在使用保护接地方式的过程中,应总结丰富经验,创建现代化与合理化的控制体系,协调各方面工作之间的关系,全面提升接地系统的建设效果。同时,在升压站室内与室外的金属构架中,都要设置保护性的接地装置,保证各方面电气设备的安全性与稳定性,并全面提升整体设备的运行效果,满足当前要求。第二,屏蔽类型的接地可以预防电气设备电磁干扰问题,减少对电气设备工作状态的影响,并形成电磁干扰的屏蔽系统,提升整体安全性与可靠性。第三,防静电类型的接地可以杜绝静电对于人体或是机械设备带来的危害,并形成良好的接地体系,促进电气设备的良好运行。第四,防雷击类型的接地可预防雷电过电压对电气设备的危害,形成电压的保护结构,例如:避雷针装置、避雷器装置等。第五,工作类型的接地装置可预防电气设备工作中的问题,提升整体系统的管理效果。第六,重复类型的接地装置,可在低压配电系统中合理使用,针对线路故障问题进行合理的分析,及时发现其中存在的故障隐患,采取科学的措施解决问题,协调各方面工作之间关系,并维护系统的良好运行,全面优化管理工作模式。(五)科学开展检查工作。对于升压站电气设备接地检查而言,在实际工作中,应针对各方面的接地系统进行合理分析,及时发现接地装置腐蚀问题,并检测腐蚀的程度,在测量以后进行检修与更换。还要检查接地装置的牢固性,在科学管理的情况下,营造安全的环境。同时,在检查工作中,还需针对接地系统的实际运行状况进行合理分析,在发现重大隐患问题之后,立即上报到技术部门,要求技术部门进行维修,提升整体系统的运行效果。

4结束语

在火力发电厂升压站电气设备接地技术实际应用中,应总结丰富经验,创新整体工作方式与管理方法,加大整体工作力度,在合理管理的情况下,提升管控工作效率与质量,满足当前的发展需求。

参考文献:

[1]王明胜.对电力设备中电气设备接地的技术分析[J].大陆桥视野,(24):100.

[2]阎永强.井下电气设备接地保护探究[J].能源与节能,(2):12-13,15.

[3]李开放,闫政.浅谈电气设备接地及其运行维护[J].西部皮革,2017(6):22.

[4]罗小文.电气设备接地技术研究[J].大科技,(25):224.

[5]田路阳,张竞言.对电力设备中电气设备接地的技术分析[J].内燃机与配件,(11):229-230.

[6]李鹏.电气设备接地技术研究[J].绿色环保建材,2017(09):206.

[7]王军昌.电气设备接地在电力系统中的应用探讨[J].电子制作,2015(04):216.

[8]李超.电力系统中电气设备接地技术的探讨[J].低碳世界,(13):78-79.

篇5:电力系统中电气设备接地技术论文

在电力系统中,接地装置是确保电气设备安全正常运行的关键,也是电气设备装置必不可少的一个关键的因素。在建筑物以及一些变电站中,正确的进行电气设备接地的装置不仅能够保证电气设备安全有效的运行,还在一定的程度上对人身安全造成保护,让电力系统的运行在一个安全有效的状态下进行。

一、电气设备接地装置概述

1.保护接地

保护接地是专门为了保障人身安全,避免人体因为接触电而发生事故所设置的接地装置。一般会对电气设备的金属外壳与大地连接中的电压限制在安全电压之内,让多余的电压通过电体传入大地,以此来保障人身安全。比如一些电机、变压器的金属底座以及外壳;电气设备的传动专职以及交直流电电缆的框架、接线盒金属保护层等等,这些都属于电气设备的保护接地。

2.工作接地

工作接地是为了保证电气设备的正常运行而设置的。在设置中是将电力系统中的某一点进行接地。在电力系统中比如有中性点直接接地、间接接地、屏蔽接地、零线重复接地以及一些防雷接地,这些接地都属于工作接地。其中防雷接地时为了保证在有雷击的情况下保证设备运行以及人员安全,比如一些避雷针、避雷器等都属于防雷接地;重复接地则是在低压配电系统中出现的一种工作接地,是为了防止因中性线路故障而对人身以及设备造成的损害;而屏蔽接地则是为了防止电气设备在运行中由于受到电磁干扰而出现的运行受损或者是对设备造成危害而设置的接地装置。

二、电力系统的中性点接地方式

直接接地和不接地。直接接地系统供电安全性低,因为这种系统中发生单相接地故障时,接地点和中性点会形成回路,从而接地相的.短路电流会很大。不接地系统单相接地时无上述现象,但是非故障相的电压会上升为原来的根号3倍,从而要求电气绝缘水平提高。我国目前对110KV及以上电压级的系统采用中性点直接接地,35KV及以下电压系统则采用中性点不接地方式。

电力系统的中性点实际上是发电机和变压器的中性点。我国电力系统目前所采用的中性点运行方式主要有三种,即:中性点不接地、中性点经消弧线圈接地和中性点直接接地。采用前两种中性点运行方式的系统称为小接地电流系统;采用后一种中性点运行方式的系统称为大接地电流系统。中性点运行方式的不同对系统运行的可靠性、设备绝缘、通信的干扰以及继电保护等均有影响。

中性点直接接地系统具备优点:不需任何消弧设备,减少设备投资,运行维护较简单。发生单相接地时,由于中性点电位和非故障相对地电压不升高,主绝缘水平可以相电压为基准,降低了电网造价水平。解决了接地点的间歇性接地电弧引起的系统过电压问题。

中性点不接地系统具备优点:系统发生单相接地故障时,电源线电压仍然对称,可继续运行,提高供电可靠性。

持续性电弧可能烧坏设备,引发相间短路扩大事故。间歇性电弧将导致相与地之间产生弧光过电压,其值可达2.5-3倍相电压峰值,危及设备绝缘。

三、接地装置的技术要求

3.直流设备的接地:由于直流电流的作用,对金属腐蚀严重,使接触电阻增大,因此在直流线路上装设接地装置时,必须认真考虑以下措施。对直流设备的接地,不能利用自然接地体作为PE线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连。直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。

四、接地装置运行

2.检查项目:检查接地装置的各连接点的接触是否良好,有无损伤、折断和腐蚀现象。对含有重酸、碱、盐等化学成分的土壤地带应检查地面下500mm以上部位的接地体的腐蚀程度。在土壤电阻率最大时(雨季前)测量接地装置的接地电阻,并对测量结果进行分析比较。电气设备检修后,应检查接地线连接情况,是否牢固可靠。检查电气设备与接地线连接、接地线与接地网连接、接地线与接地干线连接是否完好。接地装置的接地电阻值不符合要求时的改进措施:增加接地体的总长度或增加垂直接地体的数量。 五、电气设备接地装置运行维护措施

1.严格遵循电气设备接地装置要求

在电气设备的接地装置中,有着一定的安装的要求。所以在进行接地的时候,工作人员应该严格按照接地的要求来进行接地的装置,以保证接地的可靠性。一般来讲,在变电所内的接地装置中,对于接地体应该水平的进行铺设,并且对于接地体的选用也应该严格按照长为2.5m、直径不小于12mm,厚度不小于4mm的标准来进行,并且在材料的选用方面也要注意,选用圆钢或者是角钢,让接地在材料选用上具有可靠性。除了材料的选用,在接地的埋设也应该要按照规定,埋设的深度应该大于0.6m,以保证接地不受到冻土层的破坏。

2.提高电气设备接地装置人员专业素养

在电力设备接地装置的运行以及维护中,少不了技术人员的参与,所以想要让整个电气设备的接地装置更加安全有效,那么就必须提高电气设备装置人员的专业素养,提升他们的安全装置意识。对于装置人员来讲,要在接地中认真的观察电气设备及装置中存在的问题,对于一些电力设备的破裂、断线、漏电、烧焦等现象都要仔细的观察,以防止不正常运行问题的出现。并且在认真观察的基础上还要充分的运用本身所具有的听觉、嗅觉等功能,对于接地装置的线路以及材料的安全进行实时的检查,通过用手触摸的方式等判断设备存在的缺陷与出现的异常等,更好的检测出电气设备接地装置运行中存在的问题。

3.加大电气设备接地装置运行维护力度

电气设备接地装置的安全运行除了进行科学有效的装置之外,还应该做好平时的维护检查工作,及时的发现接地装置可能存在的问题,并在此基础进行及时科学的解决。这就要求电力系统,在对电气设备进行检修的时候,不要忘记对接地装置的检修以及观察,查看其运行的情况,并且设置专门的维护人员来进行接地装置的维护,从而让整个电气设备接地装置的运行维护处于一个良性的循环系统中。

结语

电气工程的自动化设计在建筑工程项目中占有关键地位,它的设计直接影响到整体建筑的性能。随着建筑结构模式越来越快的向前发展,电气工程的自动化技术水平也应加快发展步伐,与现状建筑相配合,使建筑的电气系统更好的发挥作用,确保设备的安全顺利运行,从而社会经济的发展。

篇6:电气设备接地分析的论文

【关键词】:电气设备;接地;测量

【摘要】:将电力系统和电气设备的某一部分经接地线连接到接地极上,称为接地。亦可说成电气设备的任何部分与大地(土壤)间作良好的电气连接。电力系统中接地的部分一般是中性点,也可以是相线上的某一点。电气设备的接地部分则是正常情况下不带电的金属导体,一般为金属外壳。

1接地的种类和目的

(一)安全保护接地。主要包括:为防止电力设施或电子电气设备绝缘损坏、危及人身安全而设置的保护接地;为消除生产过程中产生的静电积累,引起触电或爆炸而设的静电接地;为防止电磁感应而对设备的金属外壳、屏蔽罩或屏蔽线外皮所进行的屏蔽接地。其中保护接地应用最为广泛,它将机(外)壳接地。此种接地的目的是为了安全。

(二)系统接地。这种接地给电路系统提供一个基准电位(参考电位),同时也可将干扰引走。此种接地目的是为了抵制外部的干扰。

(三)防雷接地。为防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地,称为防雷接地,如避雷针、避雷器的接地。

(四)重复接地。在低压配电系统的系统中,为防止因中性线故障而失去接地保护作用,造成电击危险和损坏设备,对中性线进行重复接地。系统中的重复接地点为:架空线路的终端及线路中适当点;四芯电缆的中性线;电缆或架空线路在建筑物或车间的进线处。

(五)防静电接地。为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地。

(六)屏蔽接地。为防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其他设备造成电磁干扰的屏蔽设备的接地。

2接地的作用

我们往往只知道接地可防止人身遭受电击,其实接地除了这一作用外,还可以防止设备和线路遭受损坏、预防火灾、防止雷击、防止静电损害和保证电力系统的正常运行。

(一)防止电击。人体阻抗和所处环境的状况有极大的关系,环境越潮湿,人体的阻抗越低,也越容易遭受电击。例如,自装过交流收音机的人几乎都受到过电击,但几乎都能摆脱电源,因为此时人所处的环境干燥,皮肤也较干燥。接地是防止电击的一种有效的方法。电气设备通过接地装置接地后,使电气设备的电位接近地电位。由于接地电阻的存在,电气设备对地电位总是存在的,电气设备的接地电阻越大,发生故障时,电气设备的对地电位也越大,人触及时的危险性也越大。但是,如果不设置接地装置,故障设备外壳的电压就和相线对地电压相同,比起接地电压还是高出很多的,因此危险性也相应增加。

(二)保证电力系统的正常运行。电力系统的接地,又称工作接地,一般在变电站或变电所对中性点进行接地。工作接地的接地电阻要求很小,对大型的变电站要求有一个接地网,保证接地电阻小而且可靠。工作接地的目的是使电网的中性点与地之间的电位接近于零。

低压配电系统无法避免相线碰壳或相线断裂后碰地,如果中性点对地绝缘,就会使其他两相的对地电压升高到3倍的相电压,其结果可能把工作电压为220的电气设备烧坏。对中性点接地的系统,即使一相与地短路,另外二相仍可接近相电压,因此接于其他二相的电气设备不会损坏。此外可防止系统振荡,电气设备和线路只要按相电压考虑其绝缘水平。

(三)防止雷击和静电的危害。雷电发生时,除了直接雷外,还会生产感应雷,感应雷又分为静电感应雷和电磁感应雷。所有防雷措施中最主要的方法是接地。

篇7:电气设备接地分析的论文

(一)为保证人身和设备安全,各种电气设备均应根据国家标准GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地线除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其他用途。

(二)不同用途和不同电压的电气设备,除有特殊要求外,一般应使用一个总的接地体,按等电位连接要求,应将建筑物金属构件、金属管道(输送易燃易爆物的金属管道除外)与总接地体相连接。

(三)人工总接地体不宜设在建筑物内,总接地体的接地电阻应满足各种接地中最小的接地电阻要求。

(四)有特殊要求的接地,如弱电系统、计算机系统及中压系统,为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按有关专项规定执行

篇8:电气设备接地分析的论文

(一)安全保护接地

1、保护接零。三相四线制供电系统中的中性线,即为保护接零线,它是电路环路的重要组成部分。在中性点直接接地的三相四线制电网中,电子电气设备应保护接零。将电子电气设备正常运行时不带电的金属外壳与电网的零线连接起来,当一相发生漏电或碰壳时,由于金属外壳与零线相连,形成单相短路,电流很大,使电路保护装置迅速动作,切断电源。在采用接零保护时,电源中线不允许断开,如果中线断开,将会失去保护作用。通常系统中采用零线重复接地的方法实现保护作用。

2、保护接地。为防止触电事故而装设的接地,称之为保护接地。保护接地仅适用于中性点不接地的电网。凡在这个电网中的电气设备的金属外壳、支架及相连的金属部分均应接地。中性点接地的电路系统不宜采用保护接地。

(二)系统接地

系统接地线既是各电路中的静态、动态电流通道,又是各级电路通过共同的接地阻抗而相互耦合的.途径,从而形成电路间相互干扰的薄弱环节。所以,电子电气仪器设备中的一切抗干扰技术,都和接地有关。正确的接地是抵制噪声和防止干扰的主要途径,它不仅能保证电子电气设备正常、稳定和可靠地工作,而且能提高电路的工作精度。电子电气仪器设备中的系统接地是否要接大地和如何接大地,与系统的工作稳定性有着密切的关系,通常有4种方式。

1、浮地方式。浮地就是不接大地,是一种悬浮的方式,其目的是将电路或设备与公共地或可能引起环流的公共导线隔离开来,从而抑制来自接地线的干扰。这种接地方式的缺点是设备不与大地直接相连,容易出现静电积累现象,这样积累起来的电荷达到一定程度后,在设备和大地之间会产生具有强大放电电流的静电击穿现象,这是一种破坏性很强的干扰源。为此,在采用浮地方式时,应在设备与大地之间接一个阻值很大的泄放电阻,以消除静电积累的影响。

2、单点接地方式。由于2点接地易形成接地环路,所以一点接地的功能是消除和防止形成接地环路。单点接地有串联和并联2种方式。单点接地是为许多接在一起的电路系统提供共同参考点。电流流过接地导线时,导线中或多或少有阻抗。串联接地电路电流I1,I2,,,,IN都经过阻抗Z1,Z1是电路1,2……N共有的共同阻抗,因此,电路1,2……N的电位受I1,I2……IN共同影响,它们之间互相牵制。而并联接地方式没有公共阻抗,电路1,2……N互不干扰,所以并联接地最为简单实用。一点接地方式适合工作频率低于1MHz以下的低频电路。

3、多点接地方式。对于高频电路(信号频率为10MHz以上),由于各元器件的引线和电路本身布局的电感都将增加接地线的阻抗,一点接地方式已不再适用。为了降低接地线阻抗及减少地线间的杂散电感和分布电容所造成的电路间的相互耦合,应短距离把各元器件接地端子接在此地面上。

4、混合接地。电路系统既有低频电路,又有高频电路或数字电路时,在系统中应采用混合接地方式。电路系统中的低频部分采用单点接地,而高频部分则需要多点接地,这样的接地方式既包含了单点接地的特性,又包含了多点接地的特性,从而达到最佳抑制干扰的目的。

参考文献

[1]周怡,浅谈电气设备的接地及其测量,安徽电力,,(02).

[2]苏晓华,闻映红,电子设备的接地技术,安全与电磁兼容,,(01).

篇9:电气设备的接地与保护论文

关于电气设备的接地与保护论文

[摘要]

电气设备的任何部分与大地(土壤)间作良好的电气连接称为接地。接地是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施之一。电气设备接地通过接地装置实现。接地装置由接地体和接地线组成。与土壤直接接触的金属体称为接地体;连接电气设备与接地体之间的导线(或导体)称为接地线。

一、接地的类型

(一)工作接地

为了满足电力系统或电气设备的运行要求,而将电力系统的某一点进行接地。如电力系统的中性点接地、各种电路的工作地等。

(二)保护接地

为了防止电气设备的绝缘损坏,其金属外壳对地电压必须限制在安全电压内,避免造****身电击事故,将电气设备的外露可被人接触的部分接地。如:电动机、变压器、照明器具外壳;民用电器的金属外壳如洗衣机、电冰箱等;变配电所各种电气设备的底座或支架等;架空线路的金属杆或钢筋混凝土杆塔的钢筋以及杆塔上的架空地线及装在塔上的设备的外壳及支架等。

(三)防雷接地

为了防止雷电过电压对人身或设备产生危害,而设置的过电压保护设备的接地。如避雷针、避雷器等。

(四)防静电接地

为了消除静电对人身和设备产生危害而进行的接地,如将某些液体或气体的金属输送管道或车辆的接地和计算机机房接地等。

(五)屏蔽接地

为了防止电气设备因受电磁干扰,而影响其工作或对其它设备造成电磁干扰的设备接地。如各种高频电子设备的金属外壳接地等。

所有电气设备必须根据国标GB14050《系统接地的形式及安全技术要求》进行保护接地。保护接地除用以实现规定的工作接地或保护接地的要求外,不应作其它用途。有特殊要求的接地,如弱电系统、计算机系统及中压系统,为中性点直接接地或经小电阻接地时,应按有关专项规定执行。

二、高山发射台站的接地问题

(一)在广播电视行业接地的主要理由

1.安全接地:使用交流电的设备必须通过黄绿色安全地线接地,否则当设备内的电源与机壳之间的`绝缘电阻变小时,会导致电击伤害。

2.雷电接地:设施的雷电保护系统是一个独立的系统,由避雷针、下导体和与接地系统相连的接头组成。该接地系统通常与用做电源参考地及黄绿色安全地线的接地是共用的。

3.电磁兼容接地:出于电磁兼容设计而要求的接地,包括:

屏蔽接地:为了防止电路之间由于寄生电容存在产生相互干扰、电路辐射电场或对外界电场敏感,必须进行必要的隔离和屏蔽,这些隔离和屏蔽的金属必须接地。

滤波器接地:滤波器中一般都包含信号线或电源线到地的旁路电容,当滤波器不接地时,这些电容就处于悬浮状态,起不到旁路的作用。

噪声和干扰抑制:对内部噪声和外部干扰的控制需要设备或系统上的许多点与地相连,从而为干扰信号提供“最低阻抗”通道。

电路参考:电路之间信号要正确传输,必须有一个公共电位参考点,这个公共电位参考点就是地。因此所有互相连接的电路必须接地。

(二)按接地的作用分类

可分为工作接地、保护接地、过压保护接地、防静电接地、屏蔽接地、信号地等多种。下面结合广电技术实际作一阐述。

1.保护接地。保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全而设置的保护装置,它有接地与接零两种方式。按电力规定,凡采用三相四线供电的系统,由于中性线接地,所以应采用接零方式,而把设备的金属外壳通过导体接至零线上,而不允许将设备外壳直接接地。这在广电系统的配电房中的开关设备,中央空调机、发射机等电源开关设备和大耗电设备中尤为常见。在规划设计时,应从地网中引出接地母线至各设备上,再将机器外壳用导体连至接地母线上。值得指出的是:接地线应接在设备的接地专用端子上,另一端最好使用焊接。

2.屏蔽地。为防止电磁感应而对视、音频线的屏蔽金属外皮、电子设备的金属外壳、屏蔽罩、建筑物的金属屏蔽网(如测灵敏度、选择性等指标的屏蔽室)进行接地的一种防护措施。在所有接地中,屏蔽地最复杂,有种说不清,道不明的感觉。因为屏蔽本身既可防外界干扰,又可能通过它对外界构成干扰,而在设备内各元器件之间也须防电磁干扰,如大家熟知的中周外壳、电子管屏蔽罩就是例子。屏蔽不良、接地不当会引起干扰,这些干扰主要有:

交流干扰:这主要由交流电源引起。高频干扰:这类干扰来自各类无线发射台的变频或超变频信号,它们窜入电子设备后在机内得到非正常解调而形成声频干扰。屏蔽及其正确接地是防止电磁干扰的最佳保护方法。可将设备外壳与PE线连接;导线的屏蔽接地要求屏蔽管路两端与PE线可靠连接;室内屏蔽也应多点与PE线可靠连接。

3.信号地。各种电子电路,都有一个基准电位点,这个基准电位点就是信号地。它的作用是保证电路有一个统一的基准电位,不至于浮动而引起信号误差。信号地的连接是:同一设备的信号输入端地与信号输出端地不能联在一起,而应分开;前级(设备)的输出地只有与后级(设备)的输入地相连。否则,信号可能通过地线形成反馈,引起信号的浮动。这在设备的测试中,信号地的连接尤其要引起注意。不然就会造成测试结果的不准确。

三、结束语

接地从字面来看是十分简单的事情,但是对于经历过电磁干扰和雷电挫折的人来说可能是一个最难掌握的技术。实际上在电磁兼容设计中,接地是最难的技术。面对一个系统,没有一个人能够提出一个绝对正确的接地方案,多少会遗留一些问题。防雷与接地是统一的,二者缺一不可。只有防雷措施而无接地,无法迅速泄流放电,反之,设备将直接遭受强大电流的冲击,无论哪种情况系统都将受到破坏甚至瘫痪。只要通过合理配置,使之融为

一体,就能有效确保系统的稳定工作,从而发挥出系统防护工作的最佳效果。

篇10:电子电气设备接地方式与处理论文

电子电气设备接地方式与处理论文

摘要:

随处可见的电子电气设备早已经成为了我们日常生活中不可分割的一部分,并且占据着重要的地位与扮演者重要的角色。但是在电子电气的使用过程中,经常会出现各种各样的安全问题,甚至导致安全事故的发生,这些这对我们的生活也会造成一定的影响。因此,需要对电子电气设备进行接地分析与处理,以更好的保证电子电气设备的正常使用。故本文将简要分析如何处理电子电气设备接地中出现的问题,以及电子电气设备的常用接地方式及其作用。

关键词:电子电气;接地分析;问题处理

随着电子电气设备的广泛应用,随之带来的安全问题与受到各方面的影响也不断出现,以此极为容易出现故障,甚至是安全事件,就比如外来电磁与静电的干扰。因此,就需要找出解决的办法以更好的保护电子电气设备不受干扰,以便能够正常的进行工作。然而,当前最好的解决的办法就是对电子电气设备进行接地处理,这就需要进行电子电气设备接地分析与处理。对电子电气设备来说,正确的进行接地分析与处理是有效抑制外来电磁与静电的干扰,以此保证日常生活中的用电安全以及设备的安全。

1、电子电气设备的常见接地方式。

(1)保护性接地方式。

为了保证电子电气设备的安全,防止设备损坏、触电,以进行保护性接地是最为安全、有效的方法,也是电子电气设备当中最为基础的接地方式。保护性接地方式就是为了防止电子电气设备免受外来电磁和静电的干扰,其目标就是为使用者提供安全的设备使用环境以及保护使用者在使用设备时的人身安全。由于电子电气设备本身存在的零件较多,各零件之间都发挥着不同的作用,然而对于人们的伤害也会是不同的,因此需要通过电子电气设备中的部分零件进行接地处理,以此改变某些零件在电子电气设备中的工作时的影响力,以更好的保护使用者的安全。然而对于常见的.保护性接地方式来说可以分为两种:

①保护接零方式;

②保护接地方式。

保护接零方式其实就是将系统的零线进行接地处理,这主要是针对三相四线式的供电系统,其中的保护两线就是中性线,这可以很好的保护电子电气设备不受损以及使用者的人身安全;保护接地方式也就是将三相四线中相应的保护线进行接地处理,这样可以使得电子电气设备的外部导电部分与大地相连,这样一来,若是电子电气设备出现漏电现象,则可以通过电子电气设备的外部导电部分将电直接导入大地,以避免人员受到触电危机,也是保护电子电气设备以及人们安全的作用。

(2)功能性接地方式。

功能性接地方式相对于保护性接地方式来说更加高级一些,相对于也比较复杂,其主要的目标就是保护电子电气设备能够正常的安全运行。然而,由于电子电气设备的内部结构较为复杂,需要对于设备内部的结构以及功能非常的了解,同时需要将进行各功能结构参考电位接地,因此功能性接地方式也就会相对较复杂、高难度。但功能性接地有三种有效可靠的方式可进行操作。

①浮空接地方式。

这种方式从字面上理解就可以知道,这是一种不需要连接大地的一种方式。虽然大地与电子电气设备的某部分完全不相连,但却是可以有效的避免地线的干扰。但这种方式也不是万能的,只能够存在于特定的场合进行使用,例如某电子电气设备的工作速度较快、输出量较大,这样的情况下若是使用浮空接地方式就相对不安全,容易发生安全事故。

②系统直接接入大地。

这很显然就是一种直接将电子电气设备的电路与大地直接进行相连,将电导入大地中。但是使用这种方式进行接地处理时,需要控制好接地的空间分布点,以保证电子电气设备的电路受到最少的电磁干扰,保证电子电气设备使用的安全性。

③电容接地方式。

电容作为设备接地时的中间载体,相当于滤波器。而良好耐压性的高频电容的抑制效果更加好,更能有效的抑制对地分布电容对电子电气设备造成的影响。

2、电子电气设备接地中的问题处理。

随着我国电子电气事业的不断发展,电子电气设备的接地问题也得到了越来越多的重视,因此对电子电气设备的接地技术的要求也在不断提高。接地技术得到不断的提高,一部分的原因就是不断的在解决设备接地中呈现出的问题,接地经验不断的丰富,自然接地技术也得到了相应的提升。虽然接地技术得到了不断的提升,但是新的问题同样也在不断的出现。出现的一些问题对于设备的使用存在非常的影响,有些可能是非常细小的问题,但是经过时间的积累,极容易就成为了安全隐患。例如,电子电气设备的一些接地线使用时间较久,又不定期进行检查、维修,容易出现老化、破损,这些问题可以攻击设备,造成设备的外部、内部的零件损坏,严重时则会由于线路老化而引起火灾等事故。除了需要注意防止电子电气设备由于外在因素在成的损坏,还需要提高安装人员的技术。电子电气设备的接地是一项技术活,对于安装人员有着非常高的要求。

但是由于部分的安装人员的技术还不够高,在安装的时候容易遗漏某个环节,这也极容易引发安全事件。所以,为了保证电子电气设备以及使用者的安全,需要对接地处理中存在的安全隐患做好防护措施,比如对设备进行定期的检查和维护,加强安装人员的技能技术培训,及时更换老旧的接地线等,提高系统的运作效率及安全性,从而更好的保护电子电气设备的良好运作,也能够让使用者放心、安心的使用电子电气设备。

3、结语。

综上所述,电子电气设备为我们的日常生活提供了非常多的便利之处,对我们的生活形成了非常大的影响。但是我们需要时刻警惕电子电气设备存在的安全隐患,对设备进行正确的、有效的接地处理,保证电子电气设备能够正常安全运行的同时也保证了我们自身的安全。因此,我们需要清楚了的明白,做好电子电气设备的接地处理极为重要,不仅需要提高对设备接地重要性的意识,更重要的是掌握正确的接地方法以及紧急应对措施,才能够有效的保证设备以及人员的安全。

参考文献:

[1]马定雄.电子电气设备的接地分析与处理[J].产业与科技论坛,,15(04):77-78.

[2]黄芳,王天宇.浅论电子电气设备的接地技术[J].工程技术,2016(08):272.

[3]李传伟.电子电气设备接地探讨[J].中国化工装备,.

篇11:工厂电气设备维护及管理要点论文

工厂电气设备维护及管理要点论文

[摘要]工业化时代的纵深发展融合了越来越多的科学技术,电气设备在工厂生产运营中的价值得以不断提高,成为降低人力成本、提高生产效率、优化产品质量的重要手段。但同时,作为一种机械属性的工具,工厂电气设备存在使用寿命问题,随着运行周期延长其性能不断下降,出现故障的频率、类型也越来越多,这直接影响到企业经济效益及工业生产系统正常运转,由此加强工程电气设备维护与管理至关重要。本文结合宏观层面的工业生产模式,分析工厂通用型电气设备常见的问题,提出有效维护和管理的要点,进一步探索有效的解决措施。

[关键词]电气设备;维护管理;要点分析;解决措施

“工业化”是人类社会生产力提升到一定水平的标志,从18世纪“工业革命”到21世纪的“电气化时代”,电气设备在工厂生产环境中的应用率不断提升,已经构成了现代工业体系的基础组成部分。在劳动力逐渐由电气设备取代的情况下,人们不得不面对一个新问题,即人力“新陈代谢”转化为电气设备的“更新换代”,电气设备长期运行中普遍存在着各种故障,如过热、腐蚀、接触不良等,需要投入大量人力、物力、财力,以谋求电气设备无故障运行保障。由此,在现代工厂中加强电气设备维护、管理能力,是一个必然的需求,也是确保工厂可持续发展的重要途径。

1、工厂电气设备维护与管理要点分析

社会现代化建设过程中,工厂生产空间之所以大量引进电气设备,完全取决于它在生产力层面所具备的优势,自动化、智能化、信息化等先进技术支撑下,能够极大地促进企业生产效率、扩大生产规模、确保产品质量。但同时,这一优势在一定层面的“转化”,也凸显出严重的缺陷,即一旦电气设备某一环节甚至某一元件发生故障,就可能影响到整个工厂生产体系的正常运转,甚至造成人身伤害和生命威胁。结合国内广义上的“电气设备”分析,维护与管理要点主要集中在三个方面。第一,三相不平衡,属于电气设备动力驱动层面的问题。顾名思义,“电气设备”的`主要能源驱动形式为电力,当前电气设备的设计主要针对三相式电机,理想状态下,三相交流电源提供振幅相同、频率相同且相位互差120°角的电势,视为“平衡状态”,这种情况下电流、电阻所产生的热量相同,电气设备运行稳定。然而,现实中很难达到理想运行状态,三相不平衡的现象较为常见,任何一项发生“失衡”状态,都可能导致绕匝电阻热量过高、发生烧毁现象。由此,在日常管理和维护过程中,发现噪音、震动、过热等现象,要及时进行停机处理。第二,接触不良,属于电气设备本身及安装应用层面的问题。电气设备长时间运行状态下,出现震动、碰撞等外力作用,导致其元件脱落或破坏,从而出现电气设备接触不良的问题,也可能本身安装中就存在安全隐患。概括地说,可将“接触不良”问题归纳为四类:

(1)安装导致的接触不良,比如说,螺丝没有拧紧、底座不平等。

(2)运行损耗导致的接触不良。电气设备从投入使用的一刻起,就进入了损耗周期,直到设备完全报废为止,电气设备的接头部分发生磨损、松动、氧化、短路等都可能导致接触不良。

(3)外部冲击导致的接触不良。工厂生产环境中的设备繁多,如果电气设备使用过程中出现外部较大的冲击力,可能造成内部破坏。

(4)电气设备元件长期处于冷热交替变化状态下,出现烧毁、短路等问题。

第三,过热及腐蚀问题。任何一种电气设备使用过程中都会出现聚热现象,当热量过高的情况下必然造成电气设备损害,除了避免热源的不正常出现之外,还需要加强散热条件的满足。同时,腐蚀问题也较为常见,电气设备在工厂生产环境中,其运行条件一般相对恶劣,存在高温、高湿、腐蚀等现象,如污垢、铁锈等在电气设备上造成污染,缺乏维护会造成机器受损。

2、工厂电气设备维护与管理的有效措施

第一,强化电气设备维护与管理日常工作。“工欲善其事,必先利其器”,日常维护是提升电气设备无故障运行的有效保障机制,它本身也是一种事前预防机制,规避了电气设备发生故障问题之后在进行针对性的弥补,而是从电气设备运行的稳定性入手。根据工厂实际需求,在日常工作中提供“定期维护”和“不定期维护”两种管理方式,划分主次矛盾,提供可行性、可操性较强的措施。同时,重点对电气设备的运行环境加强管理,如灰尘、污垢等进行防护,还可以根据不同的季节、生产周期等,实施必要的保养计划。第二,提升电气设备维护与管理人员素质。人为操作不当导致的电气设备故障问题十分常见,除了针对电气设备操作人员的素质提升之外,还需要结合实际生产需要,提升电气设备维护与管理人员的责任心,实现与生产部门的充分结合,通过培训、教育等途径提高相关人员的专业水平,工厂应重视“传帮带”的技术人员培养模式构建,并积极聘请高水平技术人员,定期展开理论、实践层面的交流。第三,完善电气设备维护与管理规章制度。制度对于工厂有序、安全生产的意义不言而喻,作为一种企业组织的约束性管理机制,针对电气设备维护与管理制定完善的规章制度,可以促使相关工作规范化、标准化、程序化,如每一次维护做好相应的记录,实现管理的信息化操作模式,加强网络管理模式的运用,等等。

3、结束语

本质上,“工厂”是一个宏观性概念,它是一种人类社会劳动力的展现方式。结合本文研究范畴可认为任何一种具有系统性、规模性的电气化设备生产力的劳动力组织,均可称之为“工厂”,电气化设备比例在工厂生产环境中的比例不断增加、成分日趋复杂,这导致“电气设备”本身发展为企业经济效益、社会效益、生态效益的影响主体,采取有效的维护与管理应对措施,不仅可以有效延长电气设备的无故障运行周期、降低企业成本、增加企业效益,同时也能促进国民经济稳定发展,在传统产业转型升级中发挥积极作用。

参考文献

[1]李才华.工厂电气设备维护与管理的研究[J].中国新技术新产品,2016(18):138-139.

[2]周大维.工厂电气设备维护管理措施分析[J].科技展望,2016,26(19):109.

[3]孙银锁.工厂电气设备的维护与管理方法分析[J].中国高新技术企业,(12):180-181.

篇12:光缆线路防雷接地技术论文

摘要:通过对光缆线路遭受雷击原因的分析,简要介绍了光缆线路的几种防雷方法。

关键词:光缆线路;防雷;接地

随着光纤通信技术的迅猛发展,光纤通信被应用在了通信行业的各个角落。在广泛应用的同时,由于光缆具有良好的绝缘性能,使光缆防雷的重要性往往被忽视。而光缆线路的防雷是从光缆线路路由勘察设计到工程施工安装的全过程中都应切实注意的一项关系到线路安全的关键技术。本文以下就光缆雷击故障的原因及防护方法做简要的介绍。

1 光缆线路落雷的原因及造成的影响

虽然光导纤维的主要成分为SiO2具有不导电性,不受雷电电磁脉冲的影响。但为了使光纤能够承受机械拉伸负荷、以及免受外界环境的影响(如腐蚀、鼠咬、岩石挤压碰撞等),埋地光缆必须有缆芯钢丝金属加强构件和金属外防护铠装层,这些防护构件都是金属导体。当埋设光缆附近的地方落雷时,由落雷点向大地流散的雷电流,使光缆埋设点的地电位升高,而光缆延伸到很远的地方,其金属构件电位应视为零电位。这样落雷点与光缆金属构件之间形成极大的电位差,这一电位差若超过光缆防护层的耐压强度,便会击穿外防护层,形成从落雷点到金属构件的电弧通道,使相当强的雷电流泻放到光缆,会在其外防护铠装层及缆芯金属加强件上产生感应电流,出现冲击电压,使金属构件熔化、外护层击穿、光纤结构变形。

2 光缆线路宜采取防雷措施的位置

在雷暴日大于20天以及10m深处的土壤电阻率大于100Ωm的地区,光缆线路遇到下列处所时,宜采取以下防雷保护措施:①地质结构发生突变的地方。②在石山与水田、河流交界处,矿藏边界处,进出森林边界处等具有边界效应的地方。③面对广阔水面的山岳向阳坡或迎风坡,地形较高或突出孤立的山顶。④曾遭雷击的地点。⑤光缆距孤立的10m以上的大树、高于地面6.5m以上的电杆(包括拉线)或高耸建筑物及其保护接地装置小于下表的净距规定时。

直埋通信光缆与孤立大树等的防雷最小间距

注:表中数据是按雷电流幅值取100kA,并另考虑了一些富余度。距大树比电杆多5米是考虑树根半径取5米。

篇13:光缆线路防雷接地技术论文

3.1 架空光缆线路

在架空光缆线路施工中,一般采用7/2.0mm镀锌钢绞线作为光缆的吊线,为了减少雷电对架空光缆线路的影响,光缆吊线应每隔300~500m利用电杆避雷线或拉线接地,每隔1km左右加装绝缘子进行电气断开。在光缆接头处将光缆内金属构件前后断开,不做电气连通,并且不作接地处理。在新架光缆选择路由时,应尽量避免与高压输电线和交流电气化铁道平行接近,与其相交时交越角度应在30°以上。对于雷害特别严重地段的架空光缆线路可采用非金属加强芯或无金属构件的结构形式,在架空光缆线路上方还可架设架空防雷地线(架空地线采用4.0mm镀锌铁线,架设在高出电杆顶端30~60cm的位置上。

3.2 直埋光缆线路

直埋光缆线路从勘察设计到施工敷设全过程都应选择合理的光缆径路,尽量避开可能发生雷击的区域,如光缆线路敷设位置必须经过落雷地段的,在设计及施工中应采取有效的防雷措施。如,防雷排流线、消弧线、避雷针等。

3.2.1 防雷排流线

根据实验室实验以及实际运用,在直埋光缆线路的诸多防护措施中,敷设防雷排流线是最为有效的防雷措施。

在年平均雷暴日大于20及土壤电阻系数土壤电阻率大于100Ωm的地区,地下通信线路无法绕避上述区段时,可按以下原则设防雷排流线(又称地下防雷线、防雷屏蔽线):

(1)土壤电阻率为100~500Ωm的地段设一条排流线;

(2)土壤电阻率大于500Ωm的地段设二条排流线(有塑料管防护时设一条)。

在敷设防雷排流线中常用的做法为,采用两条7/2.2镀锌钢绞线或者两条φ6.0mm镀锌钢筋,有些地区为保证防雷效果和防雷地线的使用寿命,也有采用两条φ4.0mm铜包钢线作为排流线。防雷排流线的敷设方法及埋深如下图所示:

3.2.2 消弧线

当光缆线路附近有独立的大树或电杆、高耸建筑物等单独的引雷物体时,光缆遭到直击雷的可能性较小,但是如果高目标被击中时,雷电流通过树根或避雷针接地体泄漏到光缆,或击穿土壤产生电弧击伤光缆,仍是非常有可能的事情。防护的最有效的'方法就是把防雷排流线做成消弧线的形式。消弧线是防雷排流线,但不是直线型的,而是面向光缆以便环绕大树形成半圆弧形。消弧线两端均需做接地装置,接地装置距离光缆15m以上,接地电阻要求不大于10Ω。但应注意的是光缆线路距引雷目标间距小于5m时,不宜采用消弧线(因此时光缆很可能处于电弧区),可采用钢管防护。消弧线的敷设方法如下图所示:

3.2.3 避雷针

避雷针是人们常见的一种应用较为广泛的防止直击雷的装置,它可以把雷电放电引向自身,防止被保护物受到直接雷击。采用避雷针防雷的适用范围和采用消弧线方法防雷的地方相同,还可用于两山之间风口地带以及其他地形有利之处。

避雷针的防雷作用比消弧线方法好,效能较高,做法简单。可利用木杆或树木等做支持物,不宜用水泥电杆做支持物,因为水泥杆内有钢筋,对地绝缘很低不可利用。在支持物的顶端安装避雷针,针长在1m以下,可用直径不小于12mm圆钢或直径不小于20mm钢管作为避雷针;针长1~2m时,可用直径不小于16mm圆钢或直径不小于25mm钢管作为避雷针。避雷针引下线可采用40mm*4mm热镀锌扁钢或12mm镀锌圆钢。引下线入地点必须距离光缆15m以上,所以线下线要在背对光缆方向架空横向引开,不能顺避雷针支持物的杆身入地。如果需用拉线固定架设避雷针的木杆,那么固定拉线的地锚也必须与光缆有15m以上的距离,否则不能用拉线,只能用撑杆。避雷针的接地电阻要求做到:土壤电阻率小于100Ωm时,接地电阻不大于5Ω;土壤电阻率大于100Ωm时,接地电阻不大于10Ω。

以上是本人结合工作实践和学习心得对光缆线路防雷接地技术的总结,鉴于知识水平有限文中难免出现错误之处,恳请大家指教。

参考文献

[1] 李立高主编. 《光缆通信工程》.人民邮电出版社,2004年8月出版.

[2] 邮电设计技术《雷电与静电》专辑.《邮电设计技术》编辑部,2002年出版.

[3] YD5102-2003《长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范》.

电信技术设备接地技术的研究论文

电气接地论文

浅析电气设备的接地保护和安全用电

柴胡种植技术要点的论文

广播发射设备的接地技术

建筑暖通施工技术要点论文

试论接地与防雷论文

电气设备安装工程质量的论文

篮板球技术动作要点与训练方法的论文

山地生态鸡的养殖技术要点论文

升压站电气设备接地技术要点论文(共13篇)

欢迎下载DOC格式的升压站电气设备接地技术要点论文,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式
点击下载本文文档