1、建筑的( BCD )等设置地点应设置相应的永久性固定标识。

A.室内消火栓

B.室外消火栓

C.阀门

D.消防水泵接合器

2、下列( ABD )建筑应设置DN65的室内消火栓。

A.建筑占地面积大于300m2的厂房

B.体积大于5000m3的车站

C.超过个座位的礼堂

D.超过5层或体积大于10000m3的办公楼

3、室内消火栓的最大布置间距不应超过30m的场所有( BCD )。

A、单层建筑和多层建筑

B、高层工业建筑

C、甲、乙类厂房

D、高架库房

4、消防用水可由( ABCD )供给。

A、城市给水管网

B、河塘

C、江河

D、消防水池

5、室内消防给水管道的布置应符合下列( ABCD)规定:

A、高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统

B、室内消防竖管直径不应小于DN100

C、室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置

D、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器

6、消防水箱的设置应符合下列规定:( ABCD)。

A、重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位

B、消防水箱应储存10min 的消防用水量。

C、消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施

D、发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱

7、符合下列规定之一的,应设置消防水池:( AB )。

A、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量

B、市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s

C、市政给水管道为枝状或只有2条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s

D、市政给水管道为枝状或只有1条进水管,且室内外消防用水量之和大于20L/s

8、(ABC)建筑可不设置室内消火栓。

A、存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物

B、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3的其他建筑

C、建筑占地面积200m2的厂房

D、体积大于5000m3的旅馆

9、( ACD)水枪的充实水柱不应小于10m。

A、甲、乙类厂房

B、高层厂房

C、层数超过6层的公共建筑

D、层数超过4层的厂房

10、室外消防给水管道的布置应符合下列规定:(ABCD)。

A、室外消防给水管网应布置成环状,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可布置成枝状

B、向环状管网输水的进水管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的进水管应能满足消防用水总量的供给要求

C、环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个

D、室外消防给水管道的直径不应小于DN100

篇2:一级消防工程师考试《综合能力》考点

【《综合能力》考点一】

管网的试压和冲洗

1)管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。

2)强度试验和严密性试验宜用水进行。

3)系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并与记录核对无误。

4)管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

5) 系统试压前应具备下列条件

6)系统试压过程中,当出现泄漏时,要停止试压,并放空管网中的试验介质,消除缺陷后,重新再试。

7)管网冲洗宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施。

8)冲洗前,对管道防晃支架、支吊架等进行检查,必要时应采取加固措施。

9)对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。

10)冲洗管道直径大于DN100mm时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。

11)水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或含有腐蚀性化学物质的水。

12)水压强度试验压力(钢管)。

【《综合能力》考点二】

疏散楼梯间

一、疏散楼梯间的设置形式

1、厂房、库房

2、民用建筑

3、汽车库、修车库

4、人防工程

二、疏散楼梯的平面设置

1、封闭楼梯间

2、防烟楼梯间

3、室外楼梯

三、疏散楼梯的净宽度

【《综合能力》考点三】施工现场的火灾风险

施工现场的火灾风险及管理职责

一、施工现场的火灾危险性

(一)易燃、可燃材料多

(二)临建设施多,防火标准低

(三)动火作业多

(四)临时电气线路多

(五)施工临时员工多,流动性强,素质参差不齐

(六)既有建筑进行扩建、改建火灾危险性大

(七)隔音、保温材料用量大

(八)现场管理及施工过程受外部环境影响大

二、施工现场常见的火灾成因

(一)焊接、切割

电焊、普通切割等产生的高温焊渣、火星是引发火灾的元凶。焊工在施工过程中稍有不慎,便会引燃周围的可燃物,制造一起灾难。电焊引发火灾,主要有以下几点原因:

1)金属火花飞溅引燃周围可燃物。

2)产生的高温因热传导引燃其他房间或部位的可燃物。

3)焊接导线与电焊机、焊钳连接接头处理不当,松动打火。

4)焊接导线(焊把线)选择不当,截面过小,使用过程中超负荷使绝缘损坏造成短路打火。

5)焊接导线受压、磨损造成短路或铺设不当、接触高温物体或打卷使用造成涡流,过热失去绝缘短路打火。

6)电焊回路线(搭铁线或接零线)使用、铺设不当或乱搭乱接,在焊接作业时产生电火花或接头过热引燃易燃物、可燃物。

7)电焊回路线与电器设备或电网零线相连,电焊时大电流通过,将保护零线或电网零线烧断。

(二)电器、电路

在施工现场,大功率电器的使用、生活区内私拉乱接导致电线出现短路故障从而引发的火灾也不在少数。

漏电电流的热效应是引起火灾的元凶,漏电电流的电阻性发热和击穿性电弧作用,常常会引燃其作用点处的可燃物造成火灾。施工现场漏电的原因主要是电器安装不当、电气设备装备不当、线路缺乏维修保养而使绝缘老化,或长期受到雨水、腐蚀气体的侵蚀、机械损伤等。例如,施工现场的输送机等大型露天用电设备,室外敷设的配电盘、电源开关、插座、电气线路等都容易发生漏电情况。

(三)用火不慎、遗留火种

施工人员的生活设施如烹饪、取暖、照明设备等使用不慎,或因吸烟乱丢烟头引燃周围可燃物起火,从而引发火灾。

三、施工现场管理职责

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、公安部的《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》以及一些地方法规、规章规定的要求,施工现场的消防安全管理应由施工单位负责。

施工现场实行施工总承包的,由总承包单位负责。总承包单位应对施工现场防火实施统一管理,并对施工现场总平面布局、现场防火、临时消防设施、防火管理等进行总体规划、统筹安排,确保施工现场防火管理落到实处。分包单位应向总承包单位负责,并应服从总承包单位的管理,同时应承担国家法律、法规规定的消防责任和义务。监理单位应对施工现场的消防安全管理实施监理。

施工单位应根据建设项目规模、现场消防安全管理的重点,在施工现场建立消防安全管理组织机构及义务消防组织,并应确定消防安全负责人和消防安全管理人,同时应落实相关人员的消防安全管理责任。

【《综合能力》考点四】电气防爆:带电部件的接地

许多电气设备在一般情况下可以不接地,但为了防止带电部件发生接地产生火花或危险温度而形成引爆源,所以在爆炸危险场所内仍需要接地。主要包括以下设备:

(1)在导线不良的地面处,交流额定电压380V以下和直流额定电压440V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳。

(2)在干燥环境,交流额定电压为127V以下,直流电压为110V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳。

(3)安装在已接地的金属结构上的电气设备;敷设铠装电缆的金属构架。

检查时还需注意,接地干线宜设置在爆炸危险区域的不同方向,且不少于两处与接地体相连。

铠装电缆是由不同的材料导体装在有绝缘材料的金属套管中,被加工成可弯曲的坚实组合体。铠装电缆一般是固定敷设电力电缆,通俗来说就是固定在一个地方而基本不移动,动力线传输电能。

【《综合能力》考点五】 避难走道

1、避难走道定义

设有防烟设施,用于人员安全通行至室外出口的疏散走道。

2、避难走道的设置

(1)避难走道直通地面的出口不应少于两个,并应设置在不同方向;当避难走道只与一个防火分区相通时,避难走道直通地面的出口可设置一个,但该防火分区至少应有一个不通向该避难走道的安全出口

(2) 通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的艨聿挥π∮谏杓迫菽扇耸最多一个防火分区通向避难走道各安全出口最小艨碇和;

(3) 避难走道的装修材料燃烧性能等级必须为A级;

(4) 避难走道应设防烟系统;

(5)避难走道应设消火栓;

(6) 避难走道应设火灾应急照明;

(7) 避难走道应设置应急广播和消防专线电话。

3、避难走道的检查要点(同防烟楼梯间和疏散走道)

篇3:一级消防工程师《综合能力》选择题与答案

一级消防工程师《综合能力》选择题与答案

1、《高层民用建筑设计防火规范》规定,当建筑高度不超过100m 时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应小于(A)MPa。

A、0.07

B、0.15

C、0.13

D、0.10

2、《高层民用建筑设计防火规范》规定,当建筑高度超过100m 时,高层建筑最不利点消火栓的静水压力不应低于(A)Mpa。

A、0.15

B、0.07

C、0.13

D、0.10

3、《高层民用建筑设计防火规范》规定,设有高位消防水箱的高层建筑消防给水系统,其增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于(B)L/s。

A、10

B、5

C、1

D、2

4、《高层民用建筑设计防火规范》规定,设有高位消防水箱的高层建筑消防给水系统,其增压水泵的出水量,对自动喷水灭火系统不应大于(C)L/s。

A、10

B、5

C、1

D、2

5、《高层民用建筑设计防火规范》规定,设有高位消防水箱的高层建筑消防给水系统,其气压水罐的调节水容量宜为(B)L。

A、300

B、450

C、150

D、1000

6、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建筑的消防水泵应采用(B)吸水。

A、真空式

B、自灌式

C、虹吸式

D、离心式

7、《高层民用建筑设计防火规范》规定,建筑高度(B)的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5平方米的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。

A、超过50m

B、超过100m

C、不超过100m 的`一类

D、不超过50m

8、《高层民用建筑设计防火规范》 规定,高层建筑的防烟设施可分为机械加压送风的防烟设施和 (D)。

A、机械排烟设施

B、排烟风机

C、防火排烟阀

D、可开启外窗的自然排烟设施

9、《高层民用建筑设计防火规范》 规定,高层建筑机械加压送风和机械排烟的风道采用金属风道时,其风速(C)。

A、不应小于 20m/s

B、不应小于 15m/s

C、不应大于20m/s

D、不应大于 15m/s

10、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建筑机械加压送风和机械排烟的风速,采用内表面光滑的混凝土等等非金属材料风道时,其风速(D)。

A、不应小于20m/s

B、不应小于15m/s

C、不应大于20m/s

D、不应大于15m/s

11、《高层民用建筑设计防火规范》规定,当采用自然排烟时,高层建筑靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于(D)平方米。

A、6.00

B、5.00

C、4.00

D、2.00

12、《高层民用建筑设计防火规范》规定,当采用自然排烟时,高层建筑防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于(A)平方米。

A、2.00

B、3.00

C、4.00

D、5.00

13、《高层民用建筑设计防火规范》规定,当采用自然排烟时,高层建筑中长度不超过(C)米的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。

A、100

B、80

C、60

D、30

14、高层建筑的排烟窗应设置在排烟区域的(A),并应有方便开启的装置。

A、上部

B、中部

C、下部

D、底部

15、《高层民用建筑设计防火规范》规定,层数超过(B)层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。

A、28

B、32

C、36

D、40

16、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层民用建筑排烟设计中,当机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置(C)。

A、防止回流装置

B、减压装置

C、压差自动调节装置

D、防火阀

17、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建筑加压送风口的设置要求是(A)。

A、楼梯间宜每隔2 至3 层设一个送风口;前室的送风口应每层设1 个

B、楼梯间宜每层设一个送风口;前室的送风口应每层设1 个

C、楼梯间宜每隔2 至3 层设一个送风口;前室的送风口应每隔2 至3 层设1 个

D、楼梯间宜每隔1 至2 层设一个送风口;前室的送风口应每隔1 层设1 个

18、《高层民用建筑设计防火规范》规定,设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于(A)。

A、1.00m

B、1.50m

C、2.00m

D、2.50m

19、《高层民用建筑设计防火规范》规定,防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过(C)。

A、10m

B、20m

C、30m

D、40m

20、《高层民用建筑设计防火规范》规定,排烟防火阀的易熔片动作温度为(B)℃。

A、70

B、280

C、105

D、68

篇4:一级消防工程师《综合能力》备考题及答案

一级消防工程师《综合能力》备考题及答案

1、报警阀入口前设置环状管道的系统,每组供水泵的出水管不应少于(B)根。

A、1

B、2

C、3

D、4

2、自动喷水灭火系统供水泵的吸水管应设(C)。

A、压力表

B、止回阀

C、控制阀

D、放水阀

3、自动喷水灭火系统供水泵的出水管应设控制阀、止回阀、压力表和直径不小于(B)mm 的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。

A、50

B、65

C、80

D、100

4、不设高位消防水箱的建筑,自动喷水灭火系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效容积,应按系统最不利处4 只喷头在最低工作压力下的(A)min 用水量确定。

A、10

B、15

C、20

D、30

5、某建筑自动喷水灭火系统未设高位消防水箱,系统最不利处喷头流量按1L/S 计,则该系统气压供水设备的有效容积应不低于(C)L。

A、450

B、1200

C、2400

D、3600

6、自动喷水灭火系统消防水箱的出水管应设(B)。

A、压力表

B、止回阀

C、控制阀

D、放水阀

7、轻危险级、中危险级场所自动喷水灭火系统消防水箱的出水管的管径不应小于(B)mm。

A、100mm

B、80mm

C、65mm

D、50mm

8、自动喷水灭火系统应设水泵接合器,每个水泵接合器的.流量宜按(C)L/s 计算。

A、5~10

B、5~15

C、10~15

D、10~20

9、湿式系统的喷头动作后,启动供水泵的方式应为由压力开关(A)。

A、直接连锁自动启动

B、间接启动

C、手动启动

D、任选

10、湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由(A)直接连锁自动启动供水泵。

A、压力开关

B、消防控制室

C、报警阀

D、控制柜

11、民用建筑中采用自动喷水灭火局部应用系统时,室内最大净空高度不应超过(C)米。

A、6

B、7

C、8

D、9

12、室内最大净空高度不超过8 米的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过(C)平方米时,可采用自动喷水灭火局部应用系统。

A、500

B、600

C、1000

D、2500

13、自动喷水灭火局部应用系统应采用快速响应喷头,喷水强度不应低于(D)L/min·㎡,持续时间不应低于0.5h。

A、2

B、3

C、5

D、6

14、自动喷水灭火局部应用系统采用K=80 喷头且喷头总数不超过(C)只,可不设报警阀组。

A、12

B、15

C、20

D、50

15、自动喷水灭火局部应用系统采用K=115 喷头且喷头总数不超过(A)只,可不设报警阀组。

A、12

B、15

C、20

D、50

16、防护冷却水幕的喷水点高度每增加1米,喷水强度应增加( A)

A 0.1Ls.m

B0.5Ls.m

C1.0Ls.m

D0.11Ls.m

17、玻璃球喷头的工作液色标为红色,请问对应的公称动作温度是( D )℃。

A 57

B 107

C 121

D 68

18、易融元件喷头的工作液色标为红色,请问对应的公称动作温度是( B)℃。

A 57-77

B 163-191

C 121-149

D 80-107

19、以下常见喷头,规格与型号不相对应的是(C)。

A直立型喷头,ZSTZ

B下垂型喷头,ZSTX

C干式喷头,ZSTC

D 嵌入式喷头,ZSTDR

20、喷头外观质量检查要求,随即从每批到场喷头中抽取( )只,且不少于( )只作为实验喷头。(C)

A 2,4

B 1,3

C 1,5

D 2,3

篇5:一级消防工程师案例分析练习题

情景描述

上海某一类高层综合楼地上30层、地下2层,总建筑面积85694.81m2。地下一层至地上四层为商场,建筑面积37275.01m2,地上四层以上为办公用房,地下二层为汽车库。综合楼建筑高度96.40m,裙房商场建筑高度20.70m。该综合楼设有室内、外消火栓系统及其它自动灭火系统。

其中室内消火栓系统采用串联分区供水形式,共分高、中、低三个分区,每个分区均设置有墙壁式水泵接合器。高区顶层屋面设置高位消防水箱。室外消火栓系统为低压系统,室外消防用水量为40L/s,有两条给水管与市政给水管网成环状连接。

根据以上材料,回答问题:

1.指出消防水泵串联供水过程中,水泵的流量和压力与单台水泵供水相比的变化规律及启动顺序。

2.确定该建筑高位消防水箱的最小储水量。若消防水箱出水口与最不利点消火栓垂直距离为7m,是否满足规范要求?如不满足,请给出解决方案。

3.该建筑靠近市政道路一侧设置有2个市政消火栓,距该建筑分别为90m、39m,则还需设置多少室外消火栓?简述其设置地点与相关要求。

4.简述该建筑试验消火栓的组件构成、设置地点与出水试验压力规定。

5.确定该建筑消火栓水泵接合器安装高度,简述其作用与组成。

1.指出消防水泵串联供水过程中,水泵的流量和压力与单台水泵供水相比的变化规律及启动顺序。

答案:(1)流量不变,压力增加。

解析:消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接且两台泵同时运行。消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。

消防水泵的并联是指由两台或两台以上消防泵同时向消防给水系统供水。消防泵并联的作用主要在于增大流量,扬程不变。

答案:(2)先启动低区,再启动高区。

解析:在控制上,应先开启前面的消防泵后开启后面(按水流方向)的消防泵。在有条件的情况下,尽量选用多级泵。

2.确定该建筑高位消防水箱的最小储水量。若消防水箱出水口与最不利点消火栓垂直距离为7m,是否满足规范要求?如不满足,请给出解决方案。

答案:(1)50立方米。

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,5.2.1条文规定:临时高压消防

给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:

1.一类高层公共建筑不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时不应小于50m3,当建筑高度大于150m时不应小100m3;

2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18m3,当一类住宅建筑高度超过100m时不应小于36m3;

3.二类高层住宅不应小于12m3;

4.建筑高度大于21m的多层住宅建筑不应小于6m3;

5.工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s时不应小于12m3,大于25L/s时不应小于18m3;

6.总建筑面积大于10000m2且小于30000m2的商店建筑不应小于36m3,总建筑面积大于30000m2的商店不应小于50m3,当与本条第1款规定不一致时应取其较大值。

答案:(2)不能满足,需加增压稳压设施。

解析:高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应符合下列规定:

<1>一类高层民用公共建筑不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时不应低于0.15MPa;

<2>高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.07MPa,多层住宅确有困难时可适当降低;

<3>工业建筑不应低于0.10MPa;

<5>自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;

<6>当高位消防水箱不能满足<1>~<5>款的静压要求时,应设稳压泵。

对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不利点灭火设备所需水压要求时,应设增(稳)压设备。设备一般由稳压泵、隔膜式气压罐、管道附件及控制装置组成。

3.该建筑靠近市政道路一侧设置有2个市政消火栓,距该建筑分别为90m、39m,则至少还需设置多少室外消火栓?简述其设置地点与相关要求。

答案:(1)2个。

解析:该案例室外消火栓用水量为40L/S,一个消火栓流量为10~15L/S,则至少需3个消火栓。

由于建筑室外附近有两个市政消火栓,距该建筑分别为90m、39m。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014规定,不设消防水泵接合器时,150m范围内的市政消火栓可计入室外消火栓数量,设水泵接合器时,5~40m的市政消火栓可计入室外消火栓数量。所以该案例室外消火栓数量可减少1个,至少需要2个。

答案:(2)设置地点:市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,7.2.6条文:市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。

答案:(3)设置要求:

1.市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2m;

2.市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5m;

3.市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,当确有困难时应采取防撞措施。

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,7.2.6条文既为上述条款。

4.简述该建筑试验消火栓的组件构成、设置地点与出水试验压力规定。

答案:(1)试验消火栓、压力表、水枪、水带。

解析:与室内消火栓组成相似,但需注意,试验消火栓需要设置压力表。

答案:(2)设置地点:由于该建筑为高层,可设置在顶层出口或水箱间内。

解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,7.4.9条文:

7.4.9 设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置应符合下列规定:

1.多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;

2.单层建筑宜设置在水利最不利处,且应靠近出入口。

答案:(3)出水试验压力规定:出水试验时,充实水柱不应小于13m。

解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,7.4.12条文:

室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:

1.消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,但当大于0.70MPa时应设置减压装置;

2.高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。

5.确定该建筑消火栓水泵接合器安装高度,简述其作用与组成。

答案:(1)安装高度为0.7m。

答案:(2)作用:水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。它既可用以补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压。在火灾情况下,当建筑物内消防水泵发生故障或室内消防用水不足时,消防车从室外取水通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。

答案及解析:需区分水泵接合器和室外消火栓的作用。两者作用刚好相反。水泵接合器是通过消防车向室内供水,而室外消火栓是用来给消防车补水用。

答案:(3)组成:水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成。

解析:需注意水泵接合器组成中的各种阀门,不要遗漏。

水泵接合器是由阀门、安全阀、止回阀、栓口放水阀以及联接弯管等组成。

1.一级消防工程师《案例分析》习题

2.一级消防工程师专项练习题及答案解析

3.一级消防工程师专项练习题

4.2017年一级消防工程师案例分析精选习题及答案

5.2016一级消防工程师《案例分析》精选习题及答案

6.2017年一级消防工程师案例分析习题及答案

7.一级消防工程师案例分析题解题思路分享

8.一级消防工程师《消防安全案例分析》考试大纲

9.2016一级消防工程师考前精选练习题

10.2017一级消防工程师《综合能力》练习题

辽宁一级消防工程师分数

辽宁一级消防工程师考点

一级消防工程师的考场技巧

2023年一级消防工程师报考时间

一级消防工程师成绩多久出

一级注册消防工程师前景解析

一级消防工程师答题七大要点

广东一级消防工程师通过人数

上海考一级消防工程师条件

2023一级消防工程师考试时间

一级消防工程师《综合能力》练习题(共5篇)

欢迎下载DOC格式的一级消防工程师《综合能力》练习题,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式
点击下载本文文档