下面是小编为大家准备的消防工程师考试考点(共含7篇),欢迎阅读借鉴。同时,但愿您也能像本文投稿人“默默无声”一样,积极向本站投稿分享好文章。
消防工程师考试考点汇总
一、建筑物的耐火等级
1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。
2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。
3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500O,高层建筑最大允许建筑面积1500O.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000O、3000O.
4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。
②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。
③面积超过100O的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械)
④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。
二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口
6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。
7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500O.
8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000O.地下商业可增加1倍至O.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。
9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m.
10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。
11、高度27m以下,建筑面积不超过650O或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。
12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。
13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m.
14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+0.25)=31.25m.。
15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。
16、疏散门或楼梯间的门应为推闩式外开门。
17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。
18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m.
19、建筑物内的管道井、电缆井应每层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧材料封堵,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于
2.5h的非燃烧体。
21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于60°,净宽可不小于80cm.,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。
三、室外消火栓系统
22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。
23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m; (从地面算起)
24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证25、20、30L/S.按建筑面积计算。
25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条。
26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm.
27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。
28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m.
29、室外消火栓的间距不应超过120m.室外消火栓的保护半径不应超过 150m.
30、每个室外消火栓的用水量应按10-15L/s计算;水泵结合器的用水量 10L/S-15L/S.
31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10m-13m.
32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。地面至栓顶的高度不应小0.64m.
33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。
34、消防水池一类高层公共建筑、高度超过100m高层一类住宅、面积10000O至30000O的商场不小于36m3;高度超过100m的高层公共建筑、面积超过30000O的商场不小50m3,高度超过150m的为不小于100m3;二类高层公共建筑、多层公共建筑、高层住宅一类建筑不小于18m3;高层住宅二类建筑不小于12m3;多层住宅不小于6m3.
35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m.供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m.
四、室内消火栓系统
36、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50m 10L/S 超高层建筑 30L/S.
37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm.
39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段。
40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25m,水枪的充实水柱不应小于13m水柱。
41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施。
42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。
43、同层消防栓距离不超过30m.栓口距地面1.1m.栓口为DN65.水龙带不小于25m,水龙口20mm.
44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3.
五、自动喷水系统消防喷淋系统的类型
类型:湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700℃)干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700℃)预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统。
45、积大于500O的地下商店应设自动喷水灭火系统
46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、水流指示器。并设有水流指示器、压力开关、辅助装置组成。
47、报警阀安装距地面1.2m.
48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的喷淋头不超过500个,干式无排气装置的喷淋头不超过250个
49、消防支管的管径不小于25mm.每个消防支管最多能带8个喷淋头。
六、消防水泵
50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施。
51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。
52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。
53、消防水泵应保证在喷头喷水后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。
七、各机电专业的消防设计
54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。
55、消防应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间高度大于100m的民用建筑不应少于1.5h;医疗和老年、总面积大于100000O的公共建筑和总建筑面积大于20000O的地下室不应少于1.0h;其他建筑不应少于1.0h.
56、消防应急照明分消防疏散照明或消防备用照明,前者应用于楼梯、前室、大厅等公共部位,后者应用消防控制室等消防设备用房。
57、消防疏散照明应应用于按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道。
58、消防应急疏散照明,其最低照度走道不应低于1.0lx,人员面积场所、避难层(间)不应低于3.0lx,病房楼或手术部的避难间不应低于10.0lx;避难走道、前室等不应低于5.0lx.消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房等消防设备用房的备用照明应不低于正常照明的照度。
59、散指示标志应设置在安全出口或疏散门的正上方;应设置疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不应大于20m,袋形走道不应大于10m,转角处不应大于1.0m.
60、建筑高度小于27m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置消防应急照明,建筑高度小于54m的住宅建筑的楼梯等公共部位可不设置散指示标志。
1.一级注册消防工程师考试100条考点汇总
2.注册消防工程师考试考点
3.20一级消防工程师考试重要考点
4.一级消防工程师考试《综合能力》考点
5.2017消防工程师考试注意事项
6.2017消防工程师考试科目有哪些
7.20消防工程师考试试题及答案
8.2017注册测绘师地籍测绘考点汇总
9.注册消防工程师考试之建筑防火篇考点
10.2017年监理工程师考试:理解型考点
重要考点:丙类厂房
1.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016―)的规定,木器厂房内设置办公室、休息室时,其办公室、休息室应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口,如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门;设置甲类中间仓库[木器厂房中间仓库内储存的油漆、稀释剂的主要成分均为甲苯(闪点为4℃)和二甲苯(闪点为29℃),储存物品火灾危险性分类应为甲类]时,其中间仓库[中间仓库是指为满足日常生产需要,需要在厂房内存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)所取得一定数量的原材料、半成品、辅助材料的场所]储量不宜超过1昼夜的需要量并应靠外墙布置,还应采用防火墙和耐火极限。
2.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)的规定,毛皮制品仓库内设置的办公室、休息室,应采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和耐火极限不低于1.OOh的楼板与库房隔开,并应设置独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。
重要考点:建筑分类和耐火等级
1.木器厂房采用木屋顶和砖墙组成的砖木结构,根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的规定,其耐火等级应为三级;另外,丙类厂房、仓库的耐火等级不应低于三级,耐火等级为三级的丙类厂房最多允许层数不应超过两层
2.根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)中“建筑高度不超过24m的公共建筑为单、多层公共建筑”的规定,建筑高度不超过24m的大型购物中心、大型餐饮建筑均为多层公共建筑
3.体育建筑等级分为特级、甲级、乙级、丙级四级;除特级体育建筑的耐火等级应为一级外,其他体育建筑的耐火等级均不应低于二级。根据《体育建筑设计规范》(JGJ 31一)的规定,主要用途为举办地区性比赛的体育馆的建筑等级应为乙级,其耐火等级不应低于二级
4.重要公共建筑是某一地区的政治、经济和生活保障的重要建筑,或者文化、体育建筑或人员高度集中的大型建筑,这些建筑发生火灾后如不能尽快恢复或为火灾扑救提供足够的安全时间,则可能造成严重后果。大型餐饮建筑应为重要公共建筑.根据《建筑设计防火规范》(GB 5001 6-2006)的规定,该建筑地下室的耐火等级应为一级;地上建筑的耐火等级不应低于二级
5.建筑高度超过50m的公共建筑,根据《高层民用建筑设计防火规范(版)》(GB 50045一1995)的规定,其建筑分类应为一类高层公共建筑
6.塔楼应按照建筑高度、功能、火灾危险性和扑救难易程度进行分类。若塔楼为建筑高度大于50m的重要办公楼(重要办公楼是指性质重要,建筑装修标准高,设备、资料贵重,火灾危险性大、发生火灾后损失大、影响大的办公楼),根据《高层民用建筑设计防火规范(版)》(GB 50045―1995)的规定,该塔楼的建筑分类应为一类高层公共建筑。另外,当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证
7.根据《高层民用建筑设计防火规范(20版)》(GB 50045―1995)的规定,建筑高度为43.5m的医院高层病房楼应为一类高层公共建筑
8.住宅建筑是指供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分),简称住宅。商业服务网点是指在住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房;该用房层数不超过两层、建筑面积不超过300m2,采用耐火极限大于1.50h的楼板和耐火极限大于2.00h且不开门、窗、洞口的隔墙与住宅和其他用房完全分隔,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置
9.根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB 50045―1995)中“十九层及十九层以上的住宅为一类高层居住建筑”的规定,20层的住宅建筑的建筑分类应为一类高层居住建筑,其耐火等级应为一级
10.如果综合楼的建筑高度超过50m,根据《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》(GB 50045~1 995)的规定,其建筑分类应为一类高层公共建筑;该综合楼地下室的耐火等级应为一级,主楼的耐火等级应为一_级,裙房的耐火等级不应低于二级
11.汽车库的分类应根据停车车位数量确定,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067―)的规定,有420个停车车位的汽车库应为I类地下汽车库。地下汽车库的耐火等级应为一级
12.甲醇合成厂房生产时产生甲醇,其火灾危险性特征为闪点小于28。C的液体,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016 2006)的规定,该厂房生产的火灾危险性类别应为甲类。甲类厂房的耐火等级不应低于二级,最多允许层数除生产必须采用多层者外,宜采用单层
重要考点:电气防爆
一.检查内容:
1.导线材质:爆炸危险环境的配线工程,因为锅线机械强度差、容易折断,需要进行过渡连接而加大接线盒,同时在联接技术上难以控制并保证质量,所以不得选用铝质的,而应选用铜芯绝缘导线或电缆。铜芯导线或电缆的截面面积在1区为2.5mm2以上,2区为1.5mm2以上
2.导线允许载流量:为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源,绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍
3.线路的敷设方式:主要检查电气线路的敷设方式是否与爆炸环境中气体、蒸汽的密度相适应。检查要求为:
(1)当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气重时,电气线路应敷设在高处或埋入地下。架空敷设时选用电缆桥架;电缆沟敷设时沟内应填充沙并设置有效的排水措施
(2)当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气轻时,电气线路应敷设在较低处或用电缆沟敷设。敷设电气线路的沟道、钢管或电缆,在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞时,应采用不燃性材料严密堵塞,防止爆炸性混合物或蒸汽沿沟道、电缆管道流动
4.线路的连接:导线或电缆的连接,应采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,不得绕接。铝芯与电气设备的连接,应采用可靠的铜一铝过渡接头等措施
5.电气设备的选择:爆炸性气体环境应根据爆炸危险区域的分区、电气设备的种类和防爆结构的要求,选择相应的电气设备。防爆电气设备的级别和组别不得低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别。当存在两种以上易燃性物质形成的爆炸性气体混合物时,应按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备。爆炸性粉尘环境防爆电气设备的选型,应根据粉尘的种类,选择防尘结构或尘密结构的粉尘防爆电气设备
6.带电部件的接地:许多电气设备在一般情况下可以不接地,但为了防止带电部件由于不接地产生火花或危险温度而形成引爆源,所以在爆炸危险场所内仍须接地。主要包括以下设备:
(1)在导线不良的地面处,交流额定电压380V以下和直流额定电压440V以下的电气设备正常工作时不带电的金属外壳
(2)在干燥环境,交流额定电压为127V以下,直流电压为110V以下的电气设备正常工作时不带电的金属外壳
(3)安装在已接地的金属结构上的电气设备;敷设铠装电缆的金属构架检查时还需注意,接地干线宜设置在爆炸危险区域的不同方向,且不少于两处与接地体相连
二.检查方法:通过查阅消防设计文件、电气设备材料清单、隐蔽工程施工记录、按现行国家标准电气装置安全工程施工及验收规范规定提交的有关设备的调整、试验记录及相关资料,了解环境中可能出现爆炸的危险介质、爆炸危险区域范围,电气装置的组成等基本数据后,对照检查内容逐项开展现场检查,结合消防设计文件现场查验各电气设备的类型、级别、组别标志的铭牌和防爆标识;测量防爆电气设备、粉尘防爆电气设备外壳表面的最高温度
【《综合能力》考点一】
管网的试压和冲洗
1)管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。
2)强度试验和严密性试验宜用水进行。
3)系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并与记录核对无误。
4)管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
5) 系统试压前应具备下列条件
6)系统试压过程中,当出现泄漏时,要停止试压,并放空管网中的试验介质,消除缺陷后,重新再试。
7)管网冲洗宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施。
8)冲洗前,对管道防晃支架、支吊架等进行检查,必要时应采取加固措施。
9)对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理。
10)冲洗管道直径大于DN100mm时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道。
11)水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或含有腐蚀性化学物质的水。
12)水压强度试验压力(钢管)。
【《综合能力》考点二】
疏散楼梯间
一、疏散楼梯间的设置形式
1、厂房、库房
2、民用建筑
3、汽车库、修车库
4、人防工程
二、疏散楼梯的平面设置
1、封闭楼梯间
2、防烟楼梯间
3、室外楼梯
三、疏散楼梯的净宽度
【《综合能力》考点三】施工现场的火灾风险
施工现场的火灾风险及管理职责
一、施工现场的火灾危险性
(一)易燃、可燃材料多
(二)临建设施多,防火标准低
(三)动火作业多
(四)临时电气线路多
(五)施工临时员工多,流动性强,素质参差不齐
(六)既有建筑进行扩建、改建火灾危险性大
(七)隔音、保温材料用量大
(八)现场管理及施工过程受外部环境影响大
二、施工现场常见的火灾成因
(一)焊接、切割
电焊、普通切割等产生的高温焊渣、火星是引发火灾的元凶。焊工在施工过程中稍有不慎,便会引燃周围的可燃物,制造一起灾难。电焊引发火灾,主要有以下几点原因:
1)金属火花飞溅引燃周围可燃物。
2)产生的高温因热传导引燃其他房间或部位的可燃物。
3)焊接导线与电焊机、焊钳连接接头处理不当,松动打火。
4)焊接导线(焊把线)选择不当,截面过小,使用过程中超负荷使绝缘损坏造成短路打火。
5)焊接导线受压、磨损造成短路或铺设不当、接触高温物体或打卷使用造成涡流,过热失去绝缘短路打火。
6)电焊回路线(搭铁线或接零线)使用、铺设不当或乱搭乱接,在焊接作业时产生电火花或接头过热引燃易燃物、可燃物。
7)电焊回路线与电器设备或电网零线相连,电焊时大电流通过,将保护零线或电网零线烧断。
(二)电器、电路
在施工现场,大功率电器的使用、生活区内私拉乱接导致电线出现短路故障从而引发的火灾也不在少数。
漏电电流的热效应是引起火灾的元凶,漏电电流的电阻性发热和击穿性电弧作用,常常会引燃其作用点处的可燃物造成火灾。施工现场漏电的原因主要是电器安装不当、电气设备装备不当、线路缺乏维修保养而使绝缘老化,或长期受到雨水、腐蚀气体的侵蚀、机械损伤等。例如,施工现场的输送机等大型露天用电设备,室外敷设的配电盘、电源开关、插座、电气线路等都容易发生漏电情况。
(三)用火不慎、遗留火种
施工人员的生活设施如烹饪、取暖、照明设备等使用不慎,或因吸烟乱丢烟头引燃周围可燃物起火,从而引发火灾。
三、施工现场管理职责
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、公安部的《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》以及一些地方法规、规章规定的要求,施工现场的消防安全管理应由施工单位负责。
施工现场实行施工总承包的,由总承包单位负责。总承包单位应对施工现场防火实施统一管理,并对施工现场总平面布局、现场防火、临时消防设施、防火管理等进行总体规划、统筹安排,确保施工现场防火管理落到实处。分包单位应向总承包单位负责,并应服从总承包单位的管理,同时应承担国家法律、法规规定的消防责任和义务。监理单位应对施工现场的消防安全管理实施监理。
施工单位应根据建设项目规模、现场消防安全管理的重点,在施工现场建立消防安全管理组织机构及义务消防组织,并应确定消防安全负责人和消防安全管理人,同时应落实相关人员的消防安全管理责任。
【《综合能力》考点四】电气防爆:带电部件的接地
许多电气设备在一般情况下可以不接地,但为了防止带电部件发生接地产生火花或危险温度而形成引爆源,所以在爆炸危险场所内仍需要接地。主要包括以下设备:
(1)在导线不良的地面处,交流额定电压380V以下和直流额定电压440V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳。
(2)在干燥环境,交流额定电压为127V以下,直流电压为110V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳。
(3)安装在已接地的金属结构上的电气设备;敷设铠装电缆的金属构架。
检查时还需注意,接地干线宜设置在爆炸危险区域的不同方向,且不少于两处与接地体相连。
铠装电缆是由不同的材料导体装在有绝缘材料的金属套管中,被加工成可弯曲的坚实组合体。铠装电缆一般是固定敷设电力电缆,通俗来说就是固定在一个地方而基本不移动,动力线传输电能。
【《综合能力》考点五】 避难走道
1、避难走道定义
设有防烟设施,用于人员安全通行至室外出口的疏散走道。
2、避难走道的设置
(1)避难走道直通地面的出口不应少于两个,并应设置在不同方向;当避难走道只与一个防火分区相通时,避难走道直通地面的出口可设置一个,但该防火分区至少应有一个不通向该避难走道的安全出口
(2) 通向避难走道的各防火分区人数不等时,避难走道的艨聿挥π∮谏杓迫菽扇耸最多一个防火分区通向避难走道各安全出口最小艨碇和;
(3) 避难走道的装修材料燃烧性能等级必须为A级;
(4) 避难走道应设防烟系统;
(5)避难走道应设消火栓;
(6) 避难走道应设火灾应急照明;
(7) 避难走道应设置应急广播和消防专线电话。
3、避难走道的检查要点(同防烟楼梯间和疏散走道)
一级消防工程师考试考点记忆口诀
1、二类高层哪些部位应设自动喷水灭火系统:
二羔(高)防(房)盗(走道)使(办公室)底(自动扶梯底部)裤(可燃品库房)
2、防火间距不够如何协调两个建筑使其满足消防安全及生产生活要求?
简(减少储量)单(砌防火墙)调(调整工艺)处(临帖面防火处理)改(功能)强拆(拆除)
3、单位消防安全制度内容:
教训巡检,疏(于)值班
防火防爆防易燃
唯(维)患火电气雷电
队伍有专兼
没(灭)急眼(演练)
评奖先
4、人员聚集场所疏散
消防安全总目标
主要目标:保楼 ,保命,保财产,利救援
次要目标:少生,少营,少污染,邻居免
5、疏散
塔式高层建筑及疏散门至疏散楼梯距离L<10m可设剪刀楼梯间情况
捡(剪刀楼梯)10米烟蒂(梯)一(小时)分(不燃体墙分隔)钱(该楼梯间应分别设置前室)
6、防火阀(含排烟防火阀)
70°、180°为常开,280°干管常开支管常闭
7、闭式喷头密封性能试验。
检查方法:
(1)用试验装置进行测试密封性能试验的试验压力为3MPa,保压时间不少于3min。
(2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验(即做第2次检验)。
(3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计2只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。
8、质量偏差检查。检查方法:
(1)随机抽取3个喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。(2)使用精度不低于0.1g的天平测量每只喷头的质量。(3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。
9、一推六二五:泡沫液强制送检:
高倍数 1T 6%中倍数最小储量≥2.5T低倍数6%≥7 T3%≥3.5 T(今年考试概率低)
10、人员聚集场所疏散
主要目标:保楼 ,保命,保财产,利救援
次要目标:少生,少营,少污染,邻居免
11、排烟防火阀各层是常闭的
--打开联动排烟风机开启,排烟风机处是常开的280度关闭--打开联动排烟风机关闭。
口诀:干管管停不管启,支管管起不管停。
各层排烟阀任意一个打开,联动排烟风机启动,只有安在排烟风机上的(总)排烟阀关闭,才联动排烟风机关闭。
12、企业消防站,
锅炉房,员工集体宿舍设置在全年最小风频率的下风侧(消防人甘拜下风)
13、照度要求
一叔三层手术时
楼梯难道无前室
一半工人是临时
14、乡消防(村寨)火灾隐患整治
首要和关键任务:水电灶寨
15、柴油发电机房燃油存储量
柴油发电机房燃油存储量≤8h 消防水泵备用泵采用柴油机作动力源时,柴油机的油料储备量≥6h
16、高层与一二三四级建筑防火间距:
(1 ) --8.12
单多层之间 三级与三级(8) 四级与四级(12)三级与四级(10)助记:8.12天津爆炸案
17、灭火器的修,检,废:
清水136,干粉及洁净气体 2510
12(CO?报废)1/4(每个计算单元) 筒体锈蚀≤1/3维修 >1/3报废
18、编制消防维保方案的编制要点:
建规建制,踏勘图真况;周围业主,整体操作强。
建立维保制度规程,分专业现场踏勘,以竣工图为依据,弄清现场情况,了解现场系统现状,周围环境条件,业主管理现状,编制出整体性好,操作性好,针对性强的维保方案。
19、消火栓充实水柱与出口动压
高层建筑、厂房仓库,净空高度超过8m的建筑13m--0.35Mp
其余 均为10m--0.25Mp
1.一级消防工程师考试重要考点
2.2017消防工程师考试考点汇总
3.造价师经典考点记忆口诀
4.一级消防工程师考试《综合能力》考点
5.一级注册消防工程师考试口诀精选60条
6.结构工程师考试考点记忆方法
7.一级消防工程师考试备考方法
8.一级消防工程师考试复习误区
9.2016造价工程师考试考前提分快速记忆口诀
10.一级注册消防工程师考试100条考点汇总
1、基本注意事项:
(1)有条件可以事先考察考场位置。
(2)早点出发,以免塞车。
(3)检查2B铅笔/钢笔/橡皮/削笔刀/计算器/手表等文具。
(4)检查身份证,准考证是否携带。
(5)临近开考不宜再看复习资料,以免头脑混乱。
(6)其他注意事项。
2、考试用具:
考生应考时,必须携带身份证、准考证方可入场;应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。
考生答题时应注意以下几点:
(1)认真阅读答题注意事项(答题卡首页);
(2)主、客观题用笔不同,防止用错;
(3)在答题卡指定题号和指定区域内作答。
3、考试时间:
11月12日
上午09:00―11:30 消防安全技术实务
下午14:00―16:30 消防安全技术综合能力
11月13日
上午09:00―12:00 消防安全案例分析
4、题型题量、考试时长、试卷分数:
一级消防工程师考试科目包括《消防安全技术实务》、《消防技术综合能力》、《消防安全案例分析》,《消防安全案例分析》科目均为主观题,其他科目均为客观题。
客观题即选择题,包括单选题和多选题。多选题的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,不能得全分,按选对选项数计分。
《消防安全案例分析》科目为主观题,在专用答题卡上作答。考生在答题前要仔细阅读应试人员注意事项(试卷封二)和作答须知(专用答题卡首页),答题时使用规定的作答工具在专用答题卡划定的区域内作答;《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目为客观题,在答题卡上作答。
5、考试如何阅卷
注册消防工程师考试的阅卷分为机器阅卷(客观题)和人工阅卷(主观题)。
机器阅卷采用的是图像识别技术,因此对答题卡的填涂也有一定的要求。因此在客观题作答时,应注意以下事项:
●答题卡备选项必须用2B铅笔填涂,建议准备2支,一备一用。
●应严格按照填涂要求正确填涂,修改时一定要擦拭干净。此外,《技术实务》和《综合能力》须准确填涂试卷代码,否则成绩无效。
●答题卡应保持卡面清洁,不得有任何的褶皱或墨迹(使用钢笔或喝水时要格外注意),如不小心损坏请举手示意更换答题卡。
人工阅卷同样也是通过扫描,将答题纸分成多个模块,负责阅卷的工作人员通过电脑阅卷评分。因此在主观题作答时,应注意以下事项:
●作答时字不能离边缘太近,更不能跨区域作答。
●字不能写太粗太密太乱,字体大小适中,越工整越好,这样字看起来舒服,评卷人也愿意给多点分。
●要言之有物,学会踩得分点,否则,字再多也不得分;不要写太深奥的论述,这不是论文。
●指出哪里不妥并说明原因时,如果不知道怎么写,就列出①②③,把对应的内容抄一遍,也会酌情给分。
●如考题中问到还需配置哪些建筑消防设施时,看题干已配置哪些,把未配置的都写出来。常见消防设施有室内外消火栓系统,自动灭火系统,火灾自动报警系统,防排烟系统,灭火器等。
●不要担心自己的试卷因评卷人的心情不佳或疲劳而乱打分,这种不负责的现象极少,评卷人也有爱才之心,如你书写工整,认真答卷,评卷人可以感受到你那种迫切想考好的心情的,自然不会乱扣分。
一、考试介绍
注册消防工程师,是指经考试取得相应级别注册消防工程师资格证书,并依法注册后,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。
注册消防工程师分为高级注册消防工程师、一级注册消防工程师和二级注册消防工程师。
一级注册消防工程师和二级注册消防工程师英文分别译为:
Level 1 Certified Fire Engineer
Level 2 Certified Fire Engineer
二、考试政策
第一条 为提高消防专业技术人员能力和素质,加强消防专业技术人员队伍建设,保证消防安全技术服务与管理质量,根据《中华人民共和国消防法》和国家职业资格证书制度有关规定,制定本规定。
第二条 本规定适用于依据消防法律、法规有关规定,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。
第三条 国家对依法从事消防安全技术工作的专业技术人员,实行准入类职业资格制度,纳入全国专业技术人员职业资格证书制度统一规划。
第四条 本规定所称注册消防工程师,是指经考试取得相应级别注册消防工程师资格证书,并依法注册后,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员。
第五条 注册消防工程师分为高级注册消防工程师 >>>查看详情
职业前景
从目前市场上的招聘信息看,需要一级注册消防工程师的单位大多是设计院、消防技术服务公司、消防技术检测公司等,这些公司一般按照相关法律规定必须要配备一定数量的一级消防工程师,而目前这些职位可以说都是虚位以待,因此这些公司开出的工资待遇和福利水平都是非常可观的
1)《建筑设计防火规范》规定,建筑物的耐火极限分为_________ 级。(D)
A.甲
B.乙
C.三
D.四
2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A)
A.7
B.10
C.12
D.24
3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过_________者称为半地下室。(B)
A.1/3,1/4
B.1/3,1/2
C.1/2,1/4
D.1/3,2/5
4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。(A)
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.2/5
5)《建筑设计防火规范》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D)
A.1
B.2
C.4
D.3
6)除规范另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C)
A.甲级
B.一级
C.二级
D.三级
7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D)
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于 h。(B)
A.0.1
B.0.25
C.0.15
D.0.2
9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C)
A.三级
B.二级
C.一、二级
D.五级
10)除规范另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。(C)
A.0.8
B.1
C.1.5
D.1.2
11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C)
A.0.1%~2.0%
B.0.2%~3.0%
C.0.3%~4.0%
D.4.0%~6.0%
12)甲级防火门的耐火极限不低于_________h。(D)
A.0.6
B.0.9
C.1.0
D.1.2
13)乙级防火门的耐火极限不低于_________h。(D)
A.0.7
B.0.6
C.0.8
D.0.9
14)防烟楼梯间及其前室的门均应为_________。(B)
A.防火卷帘门
B.乙级防火门
D.丙级防火门
C.普通门
15)在设有车间或者仓库的建筑物内,_________设置员工集体宿舍。(A)
A.不得
B.不宜
C.允许
D.可以
16)高层民用建筑不宜布置在火灾危险性为_________ 厂(库)房附近。(D)
A.丁类
B.戊类
C.丙类
D.甲、乙类
17)多层建筑周围消防车道净宽度不应小于_________米。(B)
A.3.5
B.4
C.4.5
D.5
18)高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全出口之间的距离不应小于_________m。(C)
A.2
B.4
C.5
D.10
19)高层民用建筑的类别按使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为_________ 。(D)
A.三类
B.四类
C.一类
D.一、二类
20)生产和物品储存的火灾危险性类别分为_________ 类。(D)
A.二
B.三
C.四
D.五
21)木工厂房的火灾危险性应划为_________ 。(B)
A.乙类
B.丙类
C.丁类
D.甲类
22)饲料加工厂房的火灾危险性应划为_________ 。(D)
A.丁类
B.戊类
C.乙类
D.丙类
23)面粉厂的碾磨工段火灾危险性应划为_________ 。(B)
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
24)储存61度以上的白酒库房的火灾危险性应划为_________ 。(A)
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
25)储存52度的白酒库房的火灾危险性应划为_________ 。(C)
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
26)谷物库房的火灾危险性应划为_________ 。(D)
A.丁类
B.戊类
C.乙类
D.丙类
27)使用或生产下列物质的生产,其火灾危险性属于乙类的是_________。(A)
A.能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点R60度的液体雾滴。
B.在密闭设备内操作温度等于或超过物质本身自燃点和生产。
C.利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产。
D.闪点R60度的液体。
28)三级耐火等级的丙类生产厂房不应超过_________层。(B)
A.一
B.二
C.三
D.四
29)一般情况下,高层民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(A)
A.13
B.12
C.9
D.11
30)一般情况下,高层民用建筑裙房之间的防火间距不应小于__________________ 米。(D)
A.3
B.4
C.5
D.6
31)建筑中的通风,空气调节系统的风管,除规范另有规定外,应采用_________材料制作。(D)
A.易燃
B.可燃
C.难燃
D.不燃
32)地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅,其顶棚装饰材料应采用_________级装修材料。(A)
A.A
B.B1
C.B2
D.B3
33)建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的_________决定的。(D)
A.燃烧性能
B.耐火等级
C.支座条件
D.燃烧性能和耐火极限
34)一般情况下,一、二级耐火等级的多层民用建筑之间的防火间距不应小于_________米。(B)
A.4
B.6
C.5
D.3
35)建筑高度超过_________米的两层或两层以上的厂房、库房称为高层工业建筑。(B)
A.23
B.24
C.22 D.21
36)除规范另有规定外,高层仓库与甲类物品库房的防火间距不应小于_________米。(C)
A.12