以下是小编为大家准备的地基与基础工程需旁站的部位(共含10篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。同时,但愿您也能像本文投稿人“拉布拉多少”一样,积极向本站投稿分享好文章。
地基与基础工程需旁站的部位有:土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装,
地基与基础工程需旁站的部位
,
主体结构工程需旁站的部位有:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装,
主体结构工程需旁站的部位有哪些?
,
近年来,随着国民经济持续快速发展,城市建设、基础设施投入的不断加大,我国土木工程建设发展很快,土木工程功能化、城市建设立体化、交通高速化,以及改善综合居住环境已成为现代土木工程的特征,工程建设对地基提出了更高的要求.我们在工程设计中,常常遇到天然地基强度不足,压缩性过大或不均匀时,往往需对地基进行加固或处理.
1 建筑基础工程地基土壤分析
地基土是由土壤颗粒、水、空气三部分组成的,软弱地基是由于天然土壤中的水及空气含量过大所造成的,在这种条件下,土壤的承载力较低,而且压缩变形量也大.含水量大、密实性差的地基土就需要经过人工加固处理.软弱地基的加固原理实质是将土壤由松软变密实,使土壤中的水及空气含量由高变低的过程,以达到改善地基性质、提高地基承载力、增加地基稳定性、减少地基变形的目的.
软土地基指以软土为主,与粉砂、泥炭等一些其它土层相间组成的地基,当然也存在厚度几十米、上百米而土质较均匀的软土地基.在荷载作用下,软粘土地基承载能力低,地基沉降变形大,不均匀沉降也大,而且沉降稳定历时比较长.在比较深厚的软粘土层上,结构物基础的沉降往往持续数年乃至数十年之久.地基处理方法,可以按地基处理原理、地基处理的目的、处理地基的性质、地基处理的时效、动机等不同角度进行分类.
2 地基加固处理技术一——强夯法
强夯法亦名动力固结法是一种快速加固软基的方法,它是将很重的锤( 一般为100 ~ 400kN) 提起从高处自由落下( 落距一般为6 ~ 40m),以冲击荷载夯实软弱土层,使地基受冲击力和振动,土层被强制压密,从而提高地基土强度,降低土层的压缩性,以达到地基加固的目的.
强夯法是在浅层夯击法基础上发展起来的,但又是与浅层夯击法迥然不同的一项新技术,二者的根本区别在于浅层夯击法的夯击能量小,仅适用于含水量较低的回填土或黄土等的表层加固,影响深度1 ~ 2m.而强夯法加固深度和采用的夯击能量远大于浅层夯击法.
2.1 复合加固强夯法的主要形式
(1) 强夯加袋装砂井( 或塑料排水板法),以加速饱和软粘土的排水固结.
(2) 强夯拌合法:在饱和软粘土上铺设0.5 ~ 2.0m 厚垫层( 可用矿渣、钢渣、碎石或“山皮土”等),在高能量夯击作用下,使上部垫层与下伏软土发生机械混合,改变软土性质,使整体刚度加大,提高了地基土的承载力.
视频时长:00:12地基加固注浆泵 压力注浆泵 注浆泵设备播放:8599次 评论:11199人
(3) 强夯挤淤加固法:对于厚度不大( 一般控制在3 米以内) 的淤泥层采用抛填块石后再强夯,使大块石强迫落到淤泥底层硬土层上,同时将大部分淤泥挤出,部分留在石缝中,所以这是一种强夯置换法.
(4) 点夯筑柱法:用强夯法筑柱,实际上是单点置换法.
单点可作柱基用.如果大面积点夯,柱体间距不大时,可以按复合地基考虑.采用上述复合加固强夯法,其加效果要比单用强夯加固软土的效果好得多.
2.2 软土地基加固的强夯法应注意的问题
(1) 强夯对于以泥炭为主的软土层,仍有明显效应.
(2) 对于基础面积较小的软粘土地基,如柱基、墩基等,采用强夯,即使不能形成良好的排水通道,产生周围隆起,但也能达到强迫预沉降,强迫换土的效果.
(3) 软粘土采用强夯,最好配以较疏的砂并,而砂井的井径,尽可能采用较大直径,以加强压密排水效应.
(4) 软粘土采用强夯,孔隙压力消散迟缓,相邻夯点,先后夯击的间歇时间,常须达到3 ~ 5 星期,如果平均按一个月计算,则整个施工期问,必须在3 个月以上.在工期要求及施工组织工作上,需要精心安排.强夯法对碎石土、砂土、粉土、杂填土、素填土及低饱和度的粘性土、湿陷性黄土均有较好的加固效果.对饱和土地基加固效果的好坏关键在于排水,如饱和砂土地层渗透性好,超孔隙水压力容易消散,加固效果就好.在软土地基加固中,目前广泛采用的复合加固强夯法,加固效果比较好.
3 地基加固处理技术二——灌浆法
灌浆法的实质是用气压、液压或电化学原理,把某些能固化的浆液注入各种介质的裂缝或孔隙,以改善地基的物理力学性质.通过钻孔在土中灌入极浓的桨液,在注浆点使土体压密而形成浆泡.当浆泡的直径较小时,灌浆压力基本上沿钻孔的径向即水平向扩展.随着浆泡尺寸的逐渐增大,便产生较大的上抬力而使地面拾动.当合理地使用灌浆压力并造成适宜的`上抬力时,能使下沉的建筑物回升到相当精确的范围.简单地说,压密灌浆是用浓浆置换和压密土的过程.
压密灌浆的主要特点之一,是在较软弱的土体中具有较好的效果.粘土地基中若有适宜的排水条件也可采用,若因排水不畅而可能在土体中引起高孔隙水压力时,就必须采用很低的注浆速率.高压喷射注浆也是灌浆法的一种,是最常用于加固软土地基的方法,但是有其独自的特点.所谓高压喷射注浆,就是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻进至土层的预定位置后,以高压设备使浆液或水成为20MPa 左右的高压流从喷嘴中喷射出来,冲击破坏土体.当能量大,速度快和呈脉动状的喷射流的动压超过土体结构强度时,土粒便从土体剥落下来.一部分细小的土粒随着浆液冒出水面,其余土粒在喷射流的冲击力、离心力和重力等作用下,与浆液搅拌混合,并按一定的浆土比例和质量大小有规律的重新排列.浆液凝固后,便在土中形成一个固结体.固结体的形状和喷射流移动方向有关.一般分为旋转喷射( 简称旋喷) 和定向喷射( 简称定喷) 两种注浆形式.旋喷时,喷嘴一面喷射一面旋转和提升,固结体呈圆柱状.主要用于加固地基,提高地基的抗剪强度、改善土的变形性质,使其在上部结构荷载直接作用下,不产生破坏或过大的变形.作为地基加固,通常采用旋喷注浆形式,使加固体在土中成为均匀的圆柱体或异形圆柱体.
地基处理方法:红叶牌加固注浆 地基加固注浆机 搅拌桩加固注浆机
其加固体形成机理如下:
高压喷射流冲击土体时由于能量高度集中地冲击一个很小的区域因而在这个区域内及其周围的土和土结构的组织之间,受到很大的压应力作用,当这些外力超过土颗粒结构的破坏临界数值,土体便受到破坏.由于高压喷射流是高能高速集中和连续作用于土体上,压应力和冲蚀等多种因素总是同时密集在压应力区域内发生效应,因此,喷射流具有冲击切割破坏土体并使浆液与土搅拌混合的功能.
单管喷射注浆使用浆液作为喷射流;二重管喷射注浆也以浆液作为喷射流,但在其外周裹着一团空气流成为复合喷射流;三重管喷射法注浆,以水气为复合喷射流并注浆填空;多重管喷射许迟的高压水射流把土冲空以浆液填充.四者使用的浆液都随时间逐渐凝固硬化.
旋喷时,高压喷射流在地基中把土体切削破坏.其加固范围就是喷射距离加上渗透部分或压缩部分的长度为半径的圆柱体.一部分细小的土粒被喷射的浆液所置换,随着液流被带到地面上( 俗称冒浆),其余的土粒与浆液搅拌混合.在喷射动压,离心力和重力的共同作用下,在横断面上土粒质量大小有规律地排列起来,小颗粒在中间部位居多,大颗粒多在外侧或边缘部分,形成了以浆液为主体、搅拌混合和压缩的渗透等部分,经过一定时间便凝固成强度较高渗透系数小的固结体.
高压喷射注浆适用地层较广.目前,主要用于松散、软弱土层,如第四纪的冲( 洪) 积层、残积层、淤泥和人工填土等.在N<,15 的砂类土、N<,10 的粘性土、粉土和黄土中易取得较好的效果.但坚硬土层、含大砾( 块) 石或砾( 块) 石量多的土层及含大量纤维质的腐植土,处理效果变差,有时可能不如静压灌浆,在有地下水劲流的地层、永久冻土层和无充填物的岩溶地段,采用也需慎重.
4 结语
综上所述,在建筑基础工程中,地基加过处理方法很多,每种方法均有它的适用范围、局限性和优缺点.因此对每一具体工程都应从地基条件、处理要求、工程费用以及材料机具来源等各方面进行综合考虑,以确定合适的地基处理方法.
一、选择(20分)
1、土的三相比例指标包括:土粒比重、含水量、密度、孔隙比、孔隙率和饱和度,其中 为实测指标。( )
A. 含水量、孔隙比、饱和度 B. 密度、含水量、孔隙比 C. 土粒比重、含水量、密度
2、有下列三个土样,试判断哪一个是粘土:
A. 含水量w=35%,塑限wp=22%,液性指数IL=0.9
B. 含水量w=35%,塑限wp=22%,液性指数IL=0.85
C.含水量w=35%,塑限wp=22%,液性指数IL=0.75
3、条形均布荷载中心线下,附加应力随深度减小,其衰减速度与基础的宽度b有何关系?( )
A 与b无关;B b越大,衰减越慢;C b越大,衰减越快。
4、当地下水从地表处下降至基底平面处,对应力有何影响?( )
A有效应力增加;B有效应力减小; C有效应力不变
5、砂土地基的最终沉降量在建筑物施工期间已( )
A. 基本完成;B. 完成50~80%;C. 完成20~50%;D. 完成5~20%
6、地面下有一层4m厚的粘性土,天然孔隙比e0=1.25,若地面施加q=100kPa的均布荷载,沉降稳定后,测得土的'孔隙比e=1.12,则粘土层的压缩量为( )
A. 20.6mm; B. 23.1mm; C. 24.7mm
7、土的剪切试验有快剪、固结快剪和慢剪三种试验方法,一般情况下得到的内摩擦角的大小顺序是( )。
A. 慢剪>固结快剪>快剪 B. 快剪>固结快剪>慢剪
C. 固结快剪>快剪>慢剪 D. 以上都不正确
8、最宜采用桩基础的地基土质情况为 。
A. 地基上部软弱而下部不太深处埋藏有坚实地层时 B. 地基有过大沉降时
C. 软弱地基 D. 淤泥质土
9、夯实深层地基土宜采用的方法是 。
A.强夯法 B.重锤夯实法 C.分层压实法 D.振动碾压法
10、软土地基的工程措施中, ( )属于结构措施。
A.建筑物与设备之间,应留有净空;
B.对于砌体承重结构的房屋,采用有效措施增强整体刚度和强度;
C.在建筑物附近或建筑物内开挖深基坑时,应考虑边坡稳定及降水所引起的问题;
D.采用砂井、砂井预压、电渗法等促使土层排水固结,以提高地基承载力。
二、问答(35分)
1、简述地基与基础设计的基本要求。(7分)
2、如何进行沉降观测的布置?包括水准基点、观测点(7分)
3、土体剪切破坏经历哪几个阶段?破坏形式有哪几种?(7分)
4、何谓箱桩基础?箱桩基础适用于什么工程和地质条件?(7分)
5、高压喷射注浆法与水泥土搅拌法加固各有什么不同特点?(7分)
一、选择(20分)
1~5 CCBAA 6 ~10 BAAAB
二、问答(35分)
1、简述地基与基础设计的基本要求。(7分)
答案:为了保证建筑物的安全和正常使用,地基与基础设计应满足以下基本要求:
1. 地基承载力要求:应使地基具有足够的承载力(≥基础底面的压力),在荷载作用下地基不发生剪切破坏或失稳。
2. 地基变形要求:不使地基产生过大的沉降和不均匀沉降(≤建筑物的允许变形值),保证建筑的正常使用。
3. 基础结构本身应具有足够的强度和刚度,在地基反力作用下不会发生强度破坏,并且具有改善地基沉降与不均匀沉降的能力。
2、如何进行沉降观测的布置?包括水准基点、观测点(7分)
答案:沉降观测首先要设置好水准基点,其位置必须稳定可靠、妥善保护,埋设地点宜靠近观测对象,但必须在建筑物所产生的压力影响范围以外。在一个观测区内,水准基点不应少于3个。其次是设置好建筑物上的沉降观测点,其位置由设计人员确定,一般设置在室外地面以上,外墙(柱)身的转角及重要部位,数量不宜少于6个。
3、土体剪切破坏经历哪几个阶段?破坏形式有哪几种?(7分)
答案:土体剪切破坏经历3个阶段,弹性变形阶段(p~s曲线上初始的直线段)、塑性变形阶段(p~s曲线上直线段后面的弧线段)、破坏阶段(p~s曲线上弧线段后的竖直向下段)。
破坏形式有3种,整体剪切破坏、局部剪切破坏、冲切破坏。
4、何谓箱桩基础?箱桩基础适用于什么工程和地质条件?(7分)
答:箱基加桩基的基础简称箱桩基础。箱桩基础适用于软弱地基条件建高层建筑。
5、高压喷射注浆法与水泥土搅拌法加固各有什么不同特点?(7分)
答案:高压喷射注浆法是用钻机钻孔至所需深度后,将喷射管插入地层预定的深度,用高压脉冲泵将水泥浆液从喷射管喷出,强力冲击破坏土体,使浆液与土搅拌混合,经过凝结固化,便在土中形成固结体,用以达到加固的目的。
水泥土搅拌法加固软粘土技术是利用水泥或石灰作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深部就地将软粘土和固化剂强制拌和,使软粘土硬结成一系列水泥(或石灰)土桩或地下连续墙,这些加固体与天然地基形成复合地基,共同承担建筑物的荷载。
尊敬的各单位领导、专家:
你们好!由我司承建的明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)工程自从开工以来,我项目部已按设计图纸及有关施工规范要求,在质监站、城建办、设计、勘察、建设、监理等单位的细心指导和帮助下顺利完成了地基与基础分部工程的施工工作,现我代表施工单位就该分部工程的施工情况及质量情况,向各位领导和专家作简要汇报:
一、工程概况
本工程为明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建),总建筑面积为5147.95㎡。位于东莞市虎门镇龙眼社区,由明安运动器材(东莞)有限公司投资兴建,韶关地质工程勘察院就项目场地进行地质勘察,广东华方工程设计有限公司负责工程图纸设计工作,东莞市莞业建筑设计院有限公司对本工程进行全过程的施工监理,由东莞市振晟建设工程有限公司承建施工。
本工程属单栋五层厂房新建工程,建筑高度23.95m。根据设计图纸,本工程桩基础采用混凝土预应力管桩基础形式,混凝土设计强度为C80,管桩桩型O为PHC-A400(95)。设计桩长约为21米,工程总桩数为112根。桩端持力层为强风化花岗岩,设计单桩竖向承载力特征值为1100KN。结构类型为钢筋混凝土框架结构,抗震设防裂度7度,建筑物抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,结构使用年限为50年。
本项目桩基础工程于5月30日试桩,次日正式开工,至206月11日全部完成。地下结构工程于年6月13日正式挖土开工,至2014年7月22日完成了地下结构子分部工程施工。
二、劳动力组织安排措施
充足的劳动力投入是确保工期实现的的一项必不可少的要素,对于专业施工工种和劳动力的选择,必须以素质高、技术好为条件进行选取,根据本工程的特点,合理进行分段流水交叉施工作业。严格按照模板工程安装→钢筋工程安装→混凝土工程浇筑的顺序进行结构工程的施工。
在劳动力的需求量上,将根据各分部分项工程的特点以及工期控制的要求配备足够的劳动力,建立奖罚制度,开展劳动竞赛,做好班组工作、生活等上的后勤保障,确保施工任务的顺利完成。
三、施工质量管理控制
为确保达到设计图纸及甲方要求的质量目标,项目部严格贯彻执行ISO9001质量保证体系;在整个地下结构工程中进行了中间检测、多人验收的程序;定期质量检查和改进工作总结制度。
1、施工过程中,项目部制定各岗位职责,实施全面质量管理,确保施工质量;建立健全测量两级交接制;把好施工制作、测量、验收关;施工技术人员、管理人员严格按照已获相关单位批准的《施工组织设计方案》及相关专题方案、本项目施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-及相关法律、法规、规定等组织安排本工程任务和技术交底工作,交底内容包括操作要点、工程质量要求以及安全注意事项,并在施工过程中认真检查执行情况。
2、把好材料验收、施工操作、质量检查监督三道关,对于所有进入现场的材料均按100%监理见证取样送检 (详见下表)。总之,所有材料进场后必须经复检合格后方可使用,不合格的材料禁止进入本工地。
地基与基础分部工程材料检验汇总表
3、建筑工程施工技术资料是工程项目有关各方在建设管理、质量控制以及技术措施等方面的原始记录,是工程竣工验收的重要依据之一。本工程技术资料在工程施工过程中及时、准确进行编制、收集、分类整理工作,做到不丢弃、不漏项、不填错、图实相符。
4、工程质量检查坚持“三检”即自检、互检、交接检,不符合质量要求的,不允许进行下一道工序施工。所有隐蔽工程必须按规定经甲方及现场监理验收合格后,方可进入下一
道工序的施工。
5、分项工程质量控制情况
5.1桩基础工程
本工程桩基础施工方式采用锤击打桩,桩锤选用6.2吨重锤。单桩竖向承载力特征值为1100KN;桩基础施工完毕,经甲方委托东莞市建设工程检测中心对管桩进行反射波法检测与高应变法检测,检测结果显示的单桩竖向极限承载力为设计单桩承载力的2位以上,达到设计要求。
本桩基工程经自检合格,并于2014年8月18日由监理单位组织市质监站、镇城建办、建设单位、设计单位、勘察单位、总承包单位及桩基分包单位进行桩基子分部验收,经各有关单位在验收会议上达成一致意见,验收评定结果合格,同意进行下一道施工工序。
5.2模板工程
5.2.1现浇结构模板的安装在每一验收批均按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-要求对模板支撑系统及立柱位置和垫板和安装杂物清理;采用水准仪或拉线、钢尺对预埋件、预留孔洞的位置、外露长度、尺寸,采用全站仪、钢尺对模板安装的轴线位置、截面尺寸、层高垂直度、墙、柱、梁相邻两板表面高低差、表面平整度进行全数观察和检验,均符合要求。
5.2.2模板拆除分项在每一验收批中按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002要求,对底模及其支架拆除的混凝土强度,保证混凝土表面及棱角不受损伤,拆模时未对楼层形成冲击荷载,拆除的模板和支架及时清运。
5.3钢筋工程
本工程所有钢材全部采用大型厂生产的钢材,并有出厂合格证明。进场钢材均按不同厂家不同批次以60T每批的要求进行见证取样送检,经检测部门检验合格后方投入结构使用。制作钢筋尺度、钢筋弯起钩长度、角度、弯起筋的尺寸都达到了符合设计要求和规范要求,加工好的半成品根据规格,使用部位进行标识堆放,防止了污染,钢筋绑扎严格按图纸设计要求进行绑扎,按图纸要求预制砼垫块,并确保了钢筋保护层的厚度。钢筋安装完毕,自检合格后,都及时通知甲方、设计、监理、质监等部门进行了隐蔽验收,合格后才进行下一工序的施工。
5.4混凝土工程
本工程混凝土采取商品砼,砼厂家选择距离工地较近的东莞市振惠通混凝土有限公司,以便于砼浇筑时间控制。
5.4.1混凝土施工在每一验收批中按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011要求,对混凝土强度等级、塌落度的检测及试件的取样和留置、混凝土浇筑过程对初凝时间的控制,混凝土浇筑完毕后12h以内按要求进行了养护。确保已浇筑的混凝土施工质量。
5.4.2现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差在每一验收批中按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204要求,外观无露筋、孔洞、夹渣、疏松、裂缝等严重缺陷;结构和使用功能使用尺寸偏差在允许范围之内,无影响结构性能和使用功能;墙、柱、梁、剪力墙轴线位置、层高垂直度、标高、截面尺寸、表面平整度、预留孔洞的中心线位置检验均在允许范围之内。
四、安全生产与文明施工
在地下结构工程施工中,安全生产和文明施工实现了公司既定目标,未发生安全事故,
做到“预防为主,安全第一”,主要做了以下几方面的工作。
1、首先从班组进场时就开始进行安全教育和安全学习。对各工种进行各项安全教育和学习,同时坚持定时的安全例会和公司的管理人员和班组长会议,每天由班组进行安全自检,每周由施工管理人员组织安全检查。落实各项安全制度,发现隐患及时整改,为施工生产提供了安全保障。
2、工地的消防工作作为一项大事来抓,落实了各项消防制度,做到班前班后有专人负责检查作业层的火险隐患。
3、安全质量事故情况:本工程从一开始便得到了建设单位、监理单位和质监站的大力支持和配合,特别是监理公司的工作人员,不辞劳苦,每天坚持旁站监理,和我们公司的员工奋斗在生产第一线,对本工程的质量、安全等方面提出了不少宝贵意见,对我公司起到了很好的监督作用;我公司各级员工遵守有关的`管理规定,接受管理部门的管理。
五、地基与基础分部工程验收及总结
本项目明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)工程已完成设计与施工合同约定的各项内容,工程质量符合施工承包合同及有关法律、法规和强制性标准的有关规定:
1、各分项工程施工质量验收合格;
2. 质量控制资料基本齐全;
3. 观感质量验收合格;
我公司认为本项目基础分部施工的各方面达到了既定目标,经过我公司的检查和对有关资料的认定,我公司对本次基础分部工程验收的综合评价为:合格。
经过本次地基与基础工程的施工管理,总结经验,吸取教训,望各位领导对我们的工
作提出宝贵的意见与建议,并决心在今后的施工管理中不断完善。也因为在各有关单位的严格要求下,使我司在管理上、施工中各方面的经验及技术更上一层楼,为今后工程建设中打下良好的基础。
施工单位(公章):东莞市振晟建设工程有限公司
明安运动器材(东莞)有限公司-厂房3(新建)项目部
项目经理:
日期:年月日
一、工程概况
1、地质情况:
本工程根据广东佛山地质工程勘察院提供的岩土工程工程勘察报告及实际施工情况,土层及岩层由上至下主要分为三大类10层:
人工填土层Qml:
(1)人工填土→第四系冲淤积层Qal:(2)淤泥质土→(3)粉质粘土、粘土→(4)粉砂、淤泥质粉砂→(5)淤泥质土→(6)粉质粘土、粘土、粉土→(7)中砂、粗砂→白垩纪风化基岩K:(8)强风化岩→(9)中风化岩→(10)微风化岩。
2、项目概况:
本工程由广东南海国际建筑设计有限公司设计,由佛山市创南建设监理咨询有限公司监理,由广州市房屋开发建设有限公司承建。该项目总建筑面积为22406.54㎡,建筑基底面积为1414.50㎡,建筑总高度82.835米,地下2层,地上16层,为钢筋混凝土框剪结构;其中建筑物安全等级为二级,合理使用年限50年,抗震设防烈度6度,抗震类别为丙类,耐火等级为二级;而本工程建筑场地类别为Ⅱ类,地基基础设计等级为乙级。基础采用冲孔灌注桩地基基础。本工程总工期790天,开工日期20XX年8月2日,竣工日期20XX年9月30日。
二、桩基设计情况:
1.总桩数与桩基类型:总共112条桩,其中冲孔灌注桩端承摩擦型76条,其中36条Φ800桩为抗拔桩。49#、96#单桩位于主体结构外(地下室车道口底板梁底桩)基础分部施工小结5篇基础分部施工小结5篇。
2.桩长:16~27m;实际:13.35~23.553.持力层:
(1)当桩身穿越厚度≤3m的中风化岩层时,桩端嵌入微风化岩层深度为1.5m;
(2)当桩身穿越厚度>3m<7m的中风化岩层时,桩端嵌入微风化岩层深度为1m;
(3)当桩身穿越厚度≥7m的中风化岩层时,桩端可不嵌入微风化岩层;
3.桩径及单桩承载力特征值:Φ800:3300KN、Φ1200:5800KN、Φ1400:7300KN、Φ1600:8900KN;5.单桩竖向抗拔承载力特征值:Φ800:1200KN6.桩混凝土强度:C35
4.桩配筋情况及连接形式:长、短纵筋Φ20~22(HRB335级),加劲箍Φ16、Φ18、Φ20(HRB335级),螺旋箍筋Φ8~10@300(HPB235级),采用单面搭接焊连接≥8d。
三、质量保证体系与质量管理措施
1、为了保证工程质量,在开工前编写了《施工组织设计》《冲孔桩施工方案》,并报业主、监理、设计审批、核准。
2、在整个桩基础施工进程中,项目部配备有质检员、安全员、材料试验员、现场施工员等。在施工过程中我公司严格执行有关法规、规范,按照设计要求进行施工。
3.冲孔施工过程中先进行基线复合,冲孔桩平面定位,桩机就位安装护筒后进行中间验收,冲孔中复检桩位和垂直度偏差,按规范要求检测泥浆浓度等并记录冲孔岩样,终孔后检查记录桩径和深度,以上每个程序都由施工员报告完成自检情况,项目部组织专检,专检合格后报监理验收,验收合格后方可进行下一工序.
4.钢筋笼制作:钢筋笼制作中质量员抽查钢筋笼直径,钢筋规格、间距、螺旋箍焊点等,施工员自检报告完成后项目部组织专检,专检合格后报监理验收,验收合格后方可进行吊装。
5.清底:冲孔完成后及时进行清底,采用正循环泥浆清孔,对泥浆浓度和清孔时间进行控制,二次清孔后进行沉渣厚度检查,沉渣厚度小于50mm
6.水下混凝土浇筑:坍落度控制180~220mm,导管埋入混凝土深度应>2m<6m,浇筑时专人控制导管深度并用标尺进行检查。终止时进行标高记录和计算超灌高度应>800mm,充盈系数>1。
7.消除质量通病情况:
(1)桩位偏差,桩机就位后进行桩位复核,派专业技术员采用电子全站仪进行独立复核。
(2)终孔鉴定,经过试桩确定,终孔时勘察、设计、监理、业主等均参与,保证嵌入岩性无争议(3)沉渣检测:通过泥浆配比检查和循环换浆时间控制,吊装钢筋笼后要进行二次清底,最后经施工方技术员采用铁锤吊线探底鉴别,经监理人员共同认可基本无沉渣后方可浇筑基础分部施工小结5篇工作总结。
(3)水下混凝土浇筑控制:派专人测量控制埋管深度,及施工中抽插导管使水下混凝土密实。
(4)桩顶标高控制:终止浇筑时测量混凝土面标高,统计混凝土用量,计算充盈系数。
8.文明施工措施
(1)泥浆处理,施工现场设有泥浆池,经沉淀后采用专车外运清除,车辆出入处设有洗车槽,经冲洗干净后方可出场,洗车槽处设有三级沉淀池,经沉淀后排入市政排水管。
(2)防止尘土飞扬,施工现场定期洒水降尘,局部采用彩条布覆盖,施工车道、加工场等进行硬地化。
(3)防止噪音和夜间施工,防止机械碰撞和带病运行,搭设隔音棚等减少施工噪音,夜间施工办理相关手续。
四、用材料选定及监控情况:
桩基础混凝土材料全部采用商品砼,由佛山市汇江混凝土有限公司提供;钢筋采用韶钢、茂名恒大钢等产品。在其材料的使用进程中,严格追塑混凝土的施工配比,以及钢筋材料的使用出厂合格证。同时及时对材料进行抽样送检,报告监理合格后方可使用。
五、施工过程及过程监控情况
1.施工进度情况:
(1)施工:20XX年9月6日开始试桩,20XX年10月8日联华大厦的基础灌注桩施工全部完成。
(2)检测:20XX年11月8日进行抗拔检测,20XX年11月11日出具报告;合格20XX年11月8日进行小应变检测,20XX年11月10日出具报告;合格20XX年11月8日进行超声波检测,20XX年11月11日出具报告;合格20XX年11月12日进行抽芯检测,20XX年11月16日出具报告;合格2.对隐蔽工程的质量控制情况:
①在桩基施工过程中,首先对冲孔桩成孔桩径、桩长、入岩深度等进行分项验收和鉴定,合格后方可进行清底;钢筋笼绑扎每项工序完成后,首先进行自检,再申报项目部进行专检,专检合格后再申报监理部门进行检查验收,合格并进行签证后方可进行下一工序作业。
②钢筋笼制作完成后进行隐蔽验收,钢筋笼吊装完成后进二次清底,在砼浇筑过程中,水下混凝土导管插入深度采用标尺进行检查,埋管深度,水下混凝土坍落度等符合规范要求,振捣时进行快插慢抽方式,专业技术员现场指导,监理单位进行旁站监督。按要求现场进行坍落度检测,每支桩抽取混凝土并制作试件。
六、对质保资料审查情况
桩基础钢筋进场后即时送检,钢筋力学性能检验报告3份,检验结果全部合格;混凝土试件报告112份,检验结果全部合格;隐蔽施工记录资料份,分项、分部工程质量检验批验收记录资料225份;其资料真实、准确、齐全、满足档案要求。
七、子分部工程自评情况
我们在施工过程中贯切“质量为主、安全第一”的方针,严格执行了有关规范、规程的规定,做到了文明施工,安全生产,按质、按量、按时完成了桩基础施工生产任务。本桩基础子分部工程质保资料齐全,工程质量等级自评合格基础分部施工小结5篇基础分部施工小结5篇。
施工单位(盖章):广州市房屋开发建设有限公司
项目经理(签名):
日期:20XX年月日
建筑结构地基与基础工程缺陷事故分析论文
摘要:结构地基与基础工程是建筑工程中最重要的施工环节,其施工质量受多种因素影响,极易出现各类缺陷事故。这会直接影响到工程的整体质量,甚至造成重大的人员伤亡与财产损失。本文将就其常见的缺陷事故及产生原因进行分析,并从中探寻预防事故发生的有效措施。
关键词:地基;基础工程;缺陷事故;预防措施
在建筑工程中施工难度系数最大的就是结构地基与基础工程的施工,在施工过程中受当地地质、水文等自然因素,与设计、施工技术等人为因素的影响,其质量很难得到保证。建筑在施工过程中或投入使用后易出现各类缺陷事故,给建筑公司及用户带来较大损失。
一、常见的缺陷事故
(一)地基稳定性低
影响地基稳定性的一项重要指标,即地基的承载能力。当给予地基的荷载超过地基的承载能力,就会导致地基失稳,进而导致建筑物的下沉、破坏与倒塌等事故的发生。地基稳定性低造成的建筑沉降事故最明显的表现是房屋墙体出现裂缝,随时间的增长裂缝会逐渐增多且变大。当地基稳定性遭到严重破坏会造成建筑的急剧下沉,进而产生倾斜或倒塌事故的发生[1]。
(二)地基形变
建筑物的下沉会有一定的范围界定,一旦超过界定值便会引发相应的事故。地基变形造成的建筑物沉降是不均匀的,这就导致建筑物倾斜或建筑上部结构出现裂缝。同时也会导致建筑物的水、电设施故障、取暖管道断裂等事故的发生。
(三)土体滑坡
在土坡范围内的建筑物易受土体滑坡影响出现倾倒等事故。而影响土体滑坡的原因较多,如土坡上修建建筑增加土坡的承载压力易导致滑坡,在坡底进行挖掘作业也易产生滑坡。此外,土体滑坡还受自身因素的影响如地下水文情况的改变、土坡自身具有较强的土体蠕动性。
(四)地质灾害
地质灾害中对建筑结构地基产生破坏最严重的就是地震,地震会破坏地基的结构,从而引发各类事故。而地基的结构、土壤性质对地震的反应有所差别。因此,在地震多发区建筑结构地基在设计、施工过程中应注重地基材质与施工方式的选择,提高地基对地震等地质灾害的抵御能力。
(五)地基土质特殊
建筑施工中常见的特殊地基土质有湿陷性黄土、膨胀土、冻土、盐渍土等。这些特殊土质在进行地基施工时,如不进行特殊处理,会导致地基的稳定性极弱,极易受到外界因素影响发生形变,进而导致相关的缺陷事故发生。
(六)基础工程事故
基础工程的事故也是建筑事故中常见的事故类型,严重影响着建筑物的质量安全。常见的基础工程事故有基础错位、基础工程质量低导致的事故等。
(七)其他原因引发的地基与基础工程事故
最明显的就是地下工程对建筑的地基与基础工程造成破坏,从而引发事故发生。如在城市中最主要是的地下商场、地铁、车库等工程,而在山区则多是矿区作业。
二、缺陷事故产生的原因
(一)设计工作中存在的问题
首先,设计人员在进行建筑设计时,没有考虑到当地复杂的地质情况对地基与基础工程质量造成的影响,忽略了设计前对其进行全面、准确了解的重要性[2]。这会导致设计工作缺乏真实、可靠的依据,进而降低设计的精准度。缺乏事实依据的设计会导致对地基承载力的错误评估,同时,没有准确的预估施工中可能出现的问题,进而加大施工的难度,从而降低建筑结构地基与基础工程的施工质量,为缺陷事故的发生埋下隐患。另一方面,设计人员的自身专业素质也会对设计的结果产生影响,最直接的是设计方案不合理与计算结果不正确。方案不合理主要是对建筑结构地基与基础工程的设计没有根据建筑荷载要求、平面布置、及整体结构与地质条件的实际情况等进行设计,导致设计与实际情况不符从而引发相应的事故。而计算不正确是指设计人员对建筑地基与基础工程的面积、深度、承载、下降能力等计算不准确,从而导致地基与基础工程缺陷事故的发生。
(二)施工质量低
施工人员的施工水平对地基与基础工程的质量具有直接的作用。施工中员工存在的各种问题会降低工程的质量,如,施工技术水平低、对质量不重视等。
(三)施工地环境问题
施工环境包括施工地周围的建筑情况、当地的地下水文状况、土体结构、土体质量等,这些都会对地基及基础工程的施工质量造成影响,进而诱发其缺陷事故的发生。
三、缺陷事故的'预防措施
(一)地基与基础工程加固措施
必须依据对当地的土质情况与土地结构、水文状况的自然因素,对地基及基础工程进行加固处理,增加地基与基础工程的施工质量,提高其稳定性与安全性。常用的加固方式有置换加固、排水加固、浇筑固化物加固,增加材料及整体结构性能的加固方式。
(二)保证工程建设指标合格
确保工程建设各项指标的合格,尤其是确保重要指标的合格是保证工程施工质量的根本方法,也是避免地基及基础工程出现缺陷事故的根本方法。如承载力是影响地基与基础工程关键指标,因此在施工过程中必须确保承载力达到建筑使用后的要求。这就要求设计人员必须科学准确的计算其承载力,施工人员提高施工质量,确保指标的合格。
(三)提高设计的科学性
设计对施工起着指导作用,提高设计的科学性有利于提高建筑结构地基与基础工程的设计的科学性与合理性,进而保证施工的质量[3]。一方面要求提高设计人员的专业素质,确保其有丰富的专业知识,确保设计方案的合理与与对各项基础数据计算的准确性。其次,设计人员必须重视设计前实际数据的采集工作,提高设计的实用性。结论:建筑过程中地基与基础工程的缺陷事故种类较多,导致这些事故的原因也是多方面的。在众多的因素中除地质环境等自然因素外,设计与施工质量是最主要的人为因素。所以为有效预防事故的发生,建筑设计人员必须提高设计的精准度,施工人员必须提供施工技术水平,提高建筑的工程质量。
参考文献:
[1]万伟军.浅谈建筑结构地基与基础工程缺陷事故的分析与预防[J].门窗,,(11):121.
[2]姜云鹏.建筑结构地基与基础工程缺陷事故的分析与预防[J].黑龙江科技信息,,(14):206.
[3]黄世杰.建筑结构地基与基础工程缺陷事故的分析及预防[J].低碳世界,2017,(35):197-198.
会议时间:20XX年5月8日
会议地点:
会议主持人:XXX
参会单位:
建设单位:
堪察单位:
设计单位:
监理单位:
施工单位:
质量监督单位:
参会人员:详见会议签到表
主持单位介绍与会的有关单位、人员,以及工程项目的有关建设情况及基础、中间验收程序和方法。
会议主题:27#~29#楼地基与基础分部工程质量验收
会议记录人:XXX
会议内容:
一、施工单位:
1、我项目部施工的:XXX五期工程,于20XX年10月8日开工,20XX年12月24日地基与基础分部工程完工。项目部在施工过程中严把质量关,所有原材料进场严格遵循“先检后用”的原则,按规范要求取样复试,若有不合格品,立即清除场地,严禁投入使用。在砼施工前,分别做了砂、石试验及砼配合比,砼试块均按规范要求留置。在施工过程中虽然存在一些问题或超过规范标准,但是经监理及业主下达书面整改通知或口头整改通知后,我项目部立即整改并经复检合格后再进行下一道工序施工。
2、经组织进行自检自评,基础各分项工程质量均符合国家强制性要求及最新质量验收规范,我们自评该分部地基与基础工程质量为合格。
二、监理单位:
本工程基础在施工过程中,严格按照监理规范,严格按照监理程序,对工程所使用的原材料、构配件及设备进行了认真检查并签字认可,所有原材料均先试验后使用。对关键工序、关键部位的施工,我方均实施旁站监理,以质量检验批验收为重点,主抓主控项目,保证一般项目,其它部位工程的施工做到了定期或不定期巡视检查,一经发现问题,立即整改。通过参建各方的共同配合,该分部工程的质量得到了保证。我方对工程实体的各分项工程进行了检查,均符合设计要求和满足相关规范。技术资料真实、齐全,根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20XX),该分部评定为合格分部,同意验收。
三、地堪单位:
勘察公司介绍该工程项目基础总体质量较好,地基承载符合设计及规范,经检查同意该分部地基与基础工程质量为合格。
四、设计单位:
该工程基础分部工程,经现场检查,施工单位严格按设计图纸、设计变更以及设计要求进行施工,满足设计要求,同意该分部为合格分部,同意验收。
五、建设单位:
在该分部工程施工中,勘察、设计、监理、施工等单位的管理非常负责,服务非常到位,在各方的配合下该分部工程保质保量保时完成,我公司非常满意。该分部基础验槽、钢筋等隐蔽工程均经相关各方检查合格后才准许下道工序施工,所有原材料均先试验后使用,实体质量良好,资料齐全,同意评定该该分部地基与基础工程质量为合格,同意验收。
六、验收结论:
综合各验收专业组的意见进行总结发言,经审查施工技术资料及现场实体验收,一致认定本工程项目地基与基础分部均符合设计要求和有关施工规范规定,同意本工程项目的地基与基础分部为合格,同意验收。
建设单位:
设计单位:
勘察单位:
监理单位:
总承包单位:
会议时间:20XX年9月5日
会议地点:武汉常博建设集团有限公司湖墅观止二期现场项目部办公室
参加单位:
建设单位:武汉鸿亚假日置业有限公司
参加人员:李休、钱文伟
监理单位:湖北南方监理有限公司
参加人员:管勤俭
设计单位:湖北中江建筑设计院有限公司
参加人员:靖工
勘察单位:中机三勘岩土工程有限公司
参加人员:巫自强
施工单位:武汉常博建设集团有限公司
参加人员:王德安、周胜和、王良咏、王喆
监督站:武汉市蔡甸区建筑工程质量监督站
参加人员:高作庆
主要内容:
建设单位钱文伟:
感谢各级领导参加C8#、C10#地基基础分部工程验收工作,本工程为桩基。基础钢筋、混凝土、砼原材料及配合比设计、模板、现浇结构分项工程经检验验收均符合设计及现行施工质量验收规范要求。满足结构设计安全等级,下面请各级领导对由武汉常博建设集团有限公司总承包单位对本工程基础验收作一自评。
施工单位周胜和:
我单位在施工过程中,严格控制质量,按设计及验收规范要求施工。工程验收程序是按武汉市汉阳区建管要求执行。进场材料均实行报验制,进场材料均由有出厂合格证,经监理工程师见证取样、送样并检测合格后,方准进行下道工序的施工。施工过程及施工质量符合设计及验收规范要求,经自检,工程评定为合格等级。
监理单位管勤俭:
工程施工至今,工程始终处于受控状态下,工程施工工序均由施工单位自检合格,报审我司审查合格后,方可进行下道工序施工。该工程从土方开挖施工至今,质量控制资料,保证资料严格按照现行国家有关规定执行,对各道工序均实行全程的监督旁站,以及从工程外观质量、工程施工管理资料、保证资料等验收情况综合判定,工程质量为合格等级。
勘察单位:
同意监理单位的意见,同意C8#、C10#楼地基与基础分部工程验收。
设计单位:
同意监理单位的意见,同意C8#、C10#楼地基与基础分部工程验收。
质检站高站长:
各参建单位及设计、勘察均到位参加本次验收工作,程序合法,符合规范要求。
会签栏:
施工单位:武汉常博建设集团有限公司
(签章):
监理单位:湖北南方监理有限公司
(签章):
设计单位:湖北中江建筑设计院有限公司
(签章):
勘察单位:中机三勘岩土工程有限公司
(签章):
建设单位:武汉鸿亚假日置业有限公司
(签章):
整理单位:武汉常博建设集团有限公司
20XX年9月5日
★ 旁站记录范本