1、编制目的

为保证本次基坑边坡支护工程的质量能满足国家有关技术规范和设计部门所提出的技术要求,同时满足院质量体系文件的要求,使施工过程的每一工序均能在受控状态下按进度和质量目标完成,特编制本工程施工组织设计。

2、适用范围

本施工组织设计适用于本次基坑边坡支护工程施工的全过程。包括前期准备、施工过程的各个工序、资料整理、成果报告、产品验证等各个环节。

3、编制依据

⑴《广场联合大厦边坡支护设计方案》

⑵《建筑地基基础设计规范》(GB50007-)

⑶《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97)

4、工程概况

该工程为基坑边坡临时性支护。支护基坑边坡上部为杂填土、角砾,下部为基岩,坡体高度m。

5、技术要求及施工工艺

5.1技术要求

保证本次基坑边坡支护工程支护范围内大楼基础施工时的稳定性及和平路、中山路道路的安全性、稳定性。

5.2施工设计方案

根据边坡形态、地层构成、工程特征和上述技术要求,对边坡上部角砾层按连续土钉墙支护,下部基岩部分设计以岩锚支护。详细施工方案及施工程序见设计方案。

5.3施工工艺

5.3.1施工工艺流程

土钉施工工序:人工修理边坡→搭设脚手架→定点放线→打土钉→挂钢筋网→喷射水泥砂浆→土钉压力注浆→拆除脚手架。

锚杆施工工序:人工修理边坡→搭设脚手架→锚杆成孔→钢筋放置→重力注浆→挂钢筋网→喷射水泥砂浆→拆除脚手架。

5.3.2施工现场部署

根据支护施工特点,施工现场部署分两部分,一部分为固定场地,用以堆放材料,做到分类分规格堆放。另一部分为作业场地,该场地随作业面的移动而移动,该场地用以堆放急需用材料、拌料用地、设备停放。

5.3.3人工修理边坡

对明显凹凸不平的坡面进行人工修坡,人工修理有困难的(基岩开挖困难),采用风镐凿平。

为保证支护范围内边坡的稳定性,设计方案要求边坡坡度不应小于1:0.3。

5.3.4土钉施工

⑴打土钉

边坡按设计要求人工修理后,由技术人员测放土钉钉位。施工中采用土钉机打入3.5×Φ48钢管,孔位中心间距、孔深严格按照设计方案(施工中可根据实际地质情况调整锚杆排数和长度)。打入土钉端部焊接预制锥头,土钉打入部分范围内布设注浆孔,间距0.5m,交错布设。

⑵面层钢筋

面层钢筋分为钢筋网片和主筋,前者在里,后者在外。

钢筋网片:网片之间为搭接(搭接宽度不小于20cm),网片与主筋之间为焊接。

主筋:采用2φ12钢筋,主筋与土钉焊接。

⑶喷射水泥砂浆

水泥砂浆的配合比设计为M10,可在工作中适当调整,砂子同水泥干拌,在喷射口与水拌合喷于坡面,喷射砂浆厚度应控制在8-12cm厚。

⑷土钉压力注浆

浆液采用纯水泥浆,水灰比应控制在1:1~1:2,注浆压力不大于1.0MPa。分数次注入直到注浆管内浆液满溢为止。

5.3.5锚杆施工

⑴锚杆成孔

采用机械成孔,孔径φ100。

⑵钢筋放置

孔中心放置φ18钢筋,钢筋周边焊接对中支架,使钢筋处于孔的中心位置。

⑶重力注浆

浆液采用纯水泥浆,水灰比控制在1:1左右,分多次采用重力式注入,下次注入为上次注入浆体收缩固结完成后进行,直到孔内被浆液固结体全部充填为止。

⑷面层钢筋

面层钢筋分为钢筋网片和主筋,前者在里,后者在外。

钢筋网片:网片之间为搭接,网片与主筋之间为焊接。

主筋:钢筋为2φ12,主筋与φ18钢筋焊接。

⑸喷射水泥砂浆

水泥砂浆的配合比设计灰砂比1:4,可在工作中适当调整,最高不超过1:2,砂子同水泥干拌,在喷射口与水拌合喷于坡面,喷射砂浆厚度应在8-12cm厚。

5.3.5挡土桩工程

⑴施工人员配备

施工管理人员2人,具体跟班负责测量定位,施工过程中的质量检查,完成工序的报验、参验以及质量记录整理。

施工操作人员60人,主要以人工成孔挖土人员、清运土方人员为主,其他工种穿插。

⑵施工准备工作

①主要施工机具

挖土:空压机、镐、小铲锹、钎、气泵、凿岩机、潜水泵、吊桶、麻绳、防水照明灯具、活动爬梯、安全帽、安全带、安全活动盖板等。

电焊机、切割机等。

钢筋笼制作:电焊机、切割机、成型机等。

混凝土浇筑:桩基采用C20商品砼。

②所需的各类材料准备。

③作业条件准备

a、进一步掌握地下土质、地下水情况以及挖掘的难易程度。

b、人工挖孔操作的安全至关重要,开挖前应对施工人员进行全面的安全技术交底;操作前对吊具进行安全可靠的检查和试验,确保施工安全。

c、施工管理人员应熟悉施工图纸及地下土质与水文地质资料,做到心中有数,办理好定位放线工序的检验手续。

⑶施工进度计划安排

①基坑东、西两侧共计59个挡土桩孔,均为1200*1000mm。基岩的掘进应投入空压机2台,凿岩机12台。

②人员投入:在上部可以用镐、锹,施工段每孔为两人一组,即井下一人,井上一人提升、弃土。

③单桩的总施工工期安排:第四系地层,每天掘进5米,木模护壁,继续掘进,基岩每天1m,计划成孔天。见下单桩网络计划。

挖土(每天1-3m)

定位5下钢筋浇砼

①②③④⑤

0木模护壁、桩身钢筋制作01

5.3.6桩基各工序施工方法与工艺措施要求

5.3.6.1成孔桩土、石方开挖

1、开挖与运输方法

⑴成孔桩的土石方开挖全部采用人工,用十字镐、钎凿、松积成堆,再用小煤铲装到桶内,用人工提升到井外;基岩层中采用凿岩机钻凿。

⑵从井内提升出的土石方,集中倒在基坑中指定的位置。

2、工艺措施要求

(1)为保证井口原土的坚实(不塌方),桩位正确、井口固定,并报验合格后开挖。

(2)开挖第一节桩孔土方应从上到下逐层进行,先挖中间部分,然后扩及周边,以便有效控制开挖桩孔的截面尺寸。

(3)开挖下一节……桩孔内土石方,从下一节开始主要利用提升设备运土。

(4)当出现地下渗水量较大时(吊桶满足不了排水),挖土采取半井交替进行,即把先向下的一半作为集水坑,选用端头吸水型水泵抽水,边降水边挖土。

(5)每成孔完成以后,必须对桩身尺寸、孔底标高、桩位中位、井壁垂直、孔底虚土厚度进行全面测定,做好施工记录,办理隐检手续。

3、成孔桩基钢筋笼施工

(1)竖向主筋的连接采用对焊形式,对焊接头按照一个截面不超过50%,所有接头应按照规范规定的抽检数量,送试验室做接头的试拉和弯曲力学试验。

(2)钢筋的绑扎、吊运与安装,保护层措施

(3)钢筋绑扎按规范要求实施。

(4)钢筋笼的就位安装吊运由塔吊或吊车进行,吊放时要对准孔位,直吊扶稳,缓慢下沉,避免碰撞孔壁。

5.3.6.2桩基砼施工

1、配合比确定应按设计等级选用商品砼。项目部应提前做好砼配合比的试配工作。

2、混凝土浇筑

(1)砼运输方式采用砼泵车进行。

(2)为保证砼浇筑落差不大于2m,宜先用φ150帆布软管或砼泵管作导管向桩孔内灌注砼。

(3)浇筋砼时应连续进行,分层振捣密实,分层高度不宜大于1.50m。

(4)混凝土浇筑到桩顶时,应适当超过桩顶设计标高,以保证在剔除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。桩顶上伸出的钢筋一定要满足设计要求。

(5)所有挡土桩施工完毕后,进行上部梁钢筋绑扎、支模、砼浇筑、养护。

3、混凝土养护

当砼浇筑至顶部浮浆剔除完成,4小时后正常浇水养护七天。

5.3.6.3桩基施工质量要求及其控制措施

1、保证项目

(1)砼的原材料和砼强度必须符合设计要求。

(2)桩顶标高及浮浆处理,必须符合设计要求和施工规范的规定。

2、基本项目

(1)桩身尺寸应严格控制,一般不应超过桩长的3‰,且最大不超过50mm。

(2)尺寸符合设计要求,桩底应落在持力层上,持力层体不应被破坏。

5.6.3.4成品保护

1、已挖好的桩孔应及时组织验收,及时安放钢筋笼,及时浇筑砼,以防坍方和地下水浸泡;不能及时施工下道工作时,应用木板或竹夹板盖好,防止石块、杂物等掉入井内。

2、保护好已成型的钢筋笼,不得扭曲、松动和变形,集中堆放时应上盖下垫。

3、桩身砼浇筑完毕,应复核桩位和桩顶标高,伸出主筋应扶正,伸出主筋上的砼浆应清刷干净;桩顶砼及时用草垫覆盖,并加湿养护,防止砼发生收缩、干裂。

4、施工过程中应妥善保护好建筑物的轴线桩、水准点,不得对已完桩头碾压,钢筋弯折。

5.6.3.5桩基检测及技术要求

桩身材料强度试验在桩基浇筑过程中每100m3取一组试样,进行标准养护,而后进行抗压强度试验。

6、施工进度计划

本工程工期从合同签订日起计算,总工期为天。

7、人员及设备生产组织

7.1项目人员组成

姓名

职务或职称

任务

公司经理

工程协调、乙方代表

总工、高工

技术总负责

项目经理

工程负责人

工程师

技术负责人、安全员

工程师

技术员、施工员

助工

技术员、资料员、质检员

材料员、设备维护

7.2设备安排

混凝土喷射机1-2台

土钉机2-4台

空压机2台

锚杆机2台

注浆机1台

经纬仪1台

电焊机2台

切割机1台

水准仪1套

风动凿岩机12台

氧气瓶1个

乙炔瓶1个

深井泵1台

污水泵3台

泵管100米

手推车10辆

铁锨、十字镐等若干套

水管若干米

配电配套设备若干。

8、生产组织管理

8.1生产组织管理体系

为满足工程施工和质量及安全控制的要求,保证项目的顺利进行,本项目的.生产组织管理体系如下:

甲方

施工决策指挥机构

成员:院长、总工

施工方案、组织协调执行机构

成员:公司经理

工程总负责人、技术总负责人、工程(技术)负责人

技术员

安全员

质检员

材料员

桩基负责人

工人

支护负责人

工人

监测负责人

监测人员

生产组织管理体系

8.2主要人员的职责和权限

⑴公司经理:对项目的组织、实施及其质量控制等进行全面的宏观管理,指导工程负责人进行项目全过程运作。

⑵总工程师:对项目的施工组织设计进行审批,对项目各关键工序及质量控制点的实施进行指导;审核和审定项目成果报告,对项目施工方案的实施进行检查、监督。

⑶工程(技术)总负责人、工程(技术)负责人。

①负责本工程的生产管理、现场施工人员管理、按施工组织设计要求进行本工程的实施。

②编制本工程的施工组织设计,对项目生产人员进行培训,使其明确本项目工程概况及施工组织设计。

③负责本工程各专业之间的组织协调。

④督促各工序负责人按国家有关技术规范、标准和施工组织设计要求进行操作,并进行符合性检查,对不合格项作出处理。

⑤采取各试验样,及时送交试验进行试验。

⑥负责协调和本工程相关的内部、外部关系。

⑦负责本工程的成果资料的分析整理,成果报告编写与提交。

⑷各专业负责人

①应保证本人所负责实施的工序按国家有关技术规范、标准及施工组织设计的要求进行。

②积极配合和协助工程负责人进行项目管理。

③负责整理本专业中间成果资料。

④对所负责专业的参与人员进行管理。

⑸技术员

①负责各工序按技术方案实施。

②协助技术负责人进行现场技术管理。

③协助各专业负责人整理中间成果资料。

⑹安全员

①负责项目安全措施的制定和监督实施。

②做好施工现场的安全生产记录。

⑺质检员

①负责项目各工序的质量监督和检验。

②负责进场材料及加工产品的检查检验。

⑻材料员

①负责进场材料堆放,保管及出入库记录。

②负责进场材料的检验。

9、检验和试验

9.1材料检验

9.1.1水泥

必须有出厂合格证,方可进场。并对其进行抽检。

9.1.2钢筋

必须有出厂合格证,方可进场。并对主筋进行钢筋力学性能及弯曲性能试验。

9.1.3钢管

必须有出厂合格证,方可进场。

9.2砂浆检验

面层砂浆取砂浆制作试块作抗压试验。

10、施工监测

在施工过程中应对基坑进行监测。监测内容主要为:基坑位移量测,地表开裂状态的观察,临近建筑物和重要管线等设施的变形观测和裂隙观察。监测点布置在坑口地表、基坑面层和建筑物等重要设施表面。监测点数根据基坑边长及现场情况布置2-3点。支护施工过程至建筑物回填土前保证持续监测。当基坑顶部的侧向位移与当时的开挖深度之比超过3‰时,或坑顶部的侧向位移超过5cm时,应密切加强观测,分析其原因并及时对支护采取加固措施。

11、质量保证措施

11.1严格控制材料质量,进场材料必须有合格证。

11.2技术要求、参数严格按设计要求进行,不得自行变更,如现场情况与设计不符,应及时通知设计人员。

11.3技术人员必须做好施工记录。

11.4现场技术人员要坚守岗位,随时进行质量检查。

11.5施工结束后,甲乙双方技术部门进行现场验收。

12、安全施工措施

12.1施工操作人员进入施工现场应进行安全教育,在安排施工任务时做必要的安全交底。

12.2进场人员须佩戴安全帽,着装适宜,不拖踏。

12.3机械设备在使用时必须由专业人员进行接线、调试,其他人员不得私自操作,机械出现故障必须由专业人员进行检修,且不得带病作业。

12.4使用带电机械时,电线须摆放合理,必要时进行架设,防止电缆、电线等遇水漏电及碾压破损。

12.5施工过程中,应注意上部塌方及坠物伤人,如边坡出现掉块变形等情况,人员应立即撤离疏散至安全地带。

篇2:广场联合大厦安全方面报送材料

广场联合大厦安全方面报送材料

广场联合大厦安全方面报送材料

新疆综合勘察设计院

5月15日

目录

一、院安全生产管理机构.1

二、现场项目部人员情况.1

三、现场安全管理措施.1

四、现场变形累计观测资料及检测说明.4

五、关于中山路、计委高层、乌市第一小学等安全评价报告的说明.5

六、附一:单位资质.5

七、附二:设计方案.5

八、附三:设计变更方案.5

一、院安全生产管理机构

院设立安全生产委员会,安全生产委员会下设办公室;各生产经营单位设立安全生产管理机构,配备专职安全管理人员;施工现场的安全管理工作由项目部指定人员负责。二、现场项目部人员情况

姓名

职务或职称

任务

龙云涌

项目经理

工程负责人

吕新会

工程师

负责现场技术管理

贾纯真

工程师

负责现场资料、变形观测,并协助现场技术管理

张平

助工

负责施工现场协调、安全管理及材料计划

李勇

助工

负责施工现场协调、安全管理及材料购置

、现场安全管理措施1、人工挖排桩安全管理措施

⑴从事挖孔桩作业的工人以健壮男性青年为宜,并须经健康检查和井下、高空、用电、吊装及简单机械操作等安全作业培训后,方可进入现场施工。

⑵在施工图会审和桩孔挖掘前,要认真研究钻探资料,分析地质情况,对可能出现流砂、管涌、涌水以及有害气体等情况应制定有针对性的安全防护措施。如对安全施工存在疑虑,应事前向有关单位提出。

⑶施工现场所有设备、设施、安全装置、工具、配件以及个人劳保用品等必须经常进行检查,确保完好和安全使用。

⑷为防止孔壁坍塌,应根据桩径大小和地质条件采取可靠的支护孔壁的施工方法。

⑸孔口操作平台应自成稳定体系,防止在护壁下沉时被拉垮。

⑹在孔口设水平移动式活动安全盖板,当提土桶提升到离地面约0.8m,推活动盖板关闭孔口,手推车推至盖板上卸土后,再开盖板,放下提土桶装土,以防土块、操作人员掉入孔内伤人。

⑺孔内必须设置应急软爬梯,不得使用麻绳和尼龙绳吊扶或脚踏井壁凸缘上下。

⑻吊运土方用的绳索、滑轮和盛土容器应完好牢固,起吊时垂直下方严禁站人。

⑼施工场地内的.一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作,电器必须严稻接地、接零和使用漏电保护器。各孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.Om以上,严禁拖地和埋压土中,孔内电缆电线必须有防湿、防潮、防断等保护措施。照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯。

⑽护壁要高出地表面200mm左右,以防杂物滚人孔内。孔周围要设置安全防护栏杆。

⑾施工人员必须戴安全帽,穿绝缘胶鞋。孔内有人时,孔上必须有人监督防护,不得擅离岗位。

⑿当桩孔开挖深度超过5m时,每天开工前应进行有毒气体的检测;挖孔时要时刻注意是否有有毒气体;特别是当孔深超过10m时要采取必要的通风措施,风量宜少于25L/s。

⒀挖出的土方应及时运走,机动车不得在桩孔附近通行。

⒁加强对孔壁土层涌水情况的观察,发现异常情况,及时采取处理措施。

⒂灌注桩身混凝土时,相邻lOm范围内的挖孔作业应停止,并不得在孔底留人。

⒃暂停施工的桩孔,应加盖板封闭孔口,并加0.8~1m高的围栏围蔽。

⒄现场应设专职安全检查员,在施工前和施工中应进行认真检查;发现问题及时处理,待消除隐患后再行作业;对违章作业有权制止。

⒅终孔时,应清除护壁污泥、孔底残渣、浮上、杂物和积水,并通知监理单位对孔底形状、尺寸、土质、岩性、入岩深度等进行检验。检验合格后,应迅速封底、安装钢筋笼、灌注混凝土。

2、土钉、岩锚施工安全管理措施

⑴施工操作人员进入施工现场应进行安全教育,在安排施工任务时做必要的安全交底。

⑵进场人员须佩戴安全帽,着装适宜,不拖踏。

⑶机械设备在使用时必须由专业人员进行接线、调试,其他人员不得私自操作,机械出现故障必须由专业人员进行检修,且不得带病作业。

⑷使用带电机械时,电线须摆放合理,必要时进行架设,防止电缆、电线等遇水漏电及碾压破损。

⑸施工过程中,应注意上部塌方及坠物伤人,如边坡出现掉块变形等情况,人员应立即撤离疏散至安全地带。

⑹安排专人随时观察基坑变化情况,锚喷支护紧跟开挖工作面作业,经常检查出料弯头、输料管和管路接头等有无磨薄、击穿或松脱现象。

⑺喷头和注浆管前方不允许站人,2米以上高空作业必须系安全带。

⑻脚手架拉接牢固或有必要的斜向支撑,脚手架的操作面无空隙和探头板、飞跳板,结构脚手架立杆间距不大于2米,大横杆间距不大于2米,小横杆间距不大于1.5米。

3、设备安全管理工作要求如下:

⑴设备操作人员应经上岗培训、考试合格,必须认真、正确穿戴和使用劳动防护用具。严格执行安全操作规程或含有安全操作要求的设备操作规程,禁止违章作业。

⑵操作、维修人员应经常检查、维护设备各种安全装置是否完好、灵敏、有效,发现问题应及时处理,禁止人员弃用或打开设备的安全防护装置进行操作,禁止维修人员在设备运行情况下拆卸防护装置进行维修。排除故障时,必须停机;设备检修时,电源开关处于关闭或上锁;危险部位应有醒目的警示标志;检修人员互相联络后方可开机。

⑶控制屏(柜)上控制开关、显示仪器、指示灯齐全、灵敏、工作可靠,控制标识清晰。

⑷设备上各类防护门罩、护板均齐全,设备的电器控制、安全保护电路,紧急停车按纽及指示灯等,完好、可靠。

四、现场变形累计观测资料及检测说明1、现场变形累计观测资料

单位:mm

序号

观察日期

观察位置

北坡

西坡

南坡

N1

N2

W1

W2

S1

S2

S3

1

4.28

2

4.29

1

1

3

5.2

9

5

3

8

4

5.3

16

9

3

7

5

5.4

23

15

2

4

6

5.5

25

17

1

8

7

5.6

25

18

4

4

8

5.7

25

18

7

9

9

5.8

25

19

7

11

10

5.9

27

19

6

11

11

5.10

25

18

7

11

12

5.11

27

20

8

10

13

5.12

27

20

8

12

14

5.13

26

19

10

12

0

0

0

15

5.14

26

23

11

12

5

3

2

16

5.15

29

23

12

11

5

7

3

备注:⑴N指北边,沿中山路靠西一边;W指西边,沿计委高层住宅楼一边;S指南边,沿乌市第一小学。

⑵截止到观测日期,北边、西边及南边观测点位置均已开挖至基底。

⑶南侧由于障碍物较多及人为损坏观测点等诸多原因,5月13日重新设立观察点所测结果。

2、由于排桩和锚杆施工日期未满28天,目前暂不能提交相关资料。

五、关于中山路、计委高层、乌市第一小学等安全评价报告的说明1、根据国家安全生产监督管理局发布的《安全评价通则》要求,安全评价目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及危险、危害程度,提出合理可行的安全对策措施,指导危险源监控和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。但目前新疆尚未有具备基坑支护方面经验的国家规定资质的安全评价的服务中介机构,来科学、公正和合法的自主开展安全评价。

2、根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的要求,基坑支护设计与施工应综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载等因素,结合现场观测资料,调整和修订基坑支护设计和方案。

基于以上原因,我院无法出具此方面的安全评价报告,但我院具体深基坑支护的资质和能力,近几年来完成了近百项基坑支护项目,包括目前开挖最深的广汇中天广场基坑支护项目,并且本工程的设计和施工方案经过了院有关专家的审核。

六、附一:单位资质七、附二:设计方案八、附三:设计变更方案

篇3:基坑支护方案

一、浅基坑的开挖

l、浅基坑开挖,应先进行测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块(段)分层挖土。根据土质和水文情况,采取在四侧或两侧直立开挖或放坡,以保证施工操作安全。

当土质为天然湿度、构造均匀、水文地质条件良好(即不会发生坍滑、移动、松散或不均匀下沉),且无地下水时,开挖基坑可不必放坡,采取直立开挖不加支护,但挖方深度应按表1A414022―1的规定执行,基坑长度应稍大于基础长度。

项次土的种类容许深度(m)

1 密实、中密的砂子和碎石类土(充填物为砂土) 1、00

2 硬塑、可塑的粉质黏土及粉土 1、25

3 硬塑、可塑的黏土和碎石类土(充填物为黏性土) 1、50

4 坚硬的黏土 2、00

**开挖深度对软土不超过4m,对硬土不超过8m。

2、当开挖基坑土体含水量大而不稳定,或基坑较深,或受到周围场地限制而需用较陡的边坡或直立开挖而土质较差时,应采用II缶时性支撑加固。

3、基坑开挖程序一般是:测量放线一分层开挖一排降水一修坡一整平一留足预留土层等。

坑底凹凸不超过2、0cm。

4、当用人工挖土,基坑挖好后不能立即进行下道工序时,应预留15~30cm一层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。使用铲运机、推土机时,保留土层厚度为15~20cm,使用正铲、反铲或拉铲挖土时为20~30cm。

5、在地下水位以下挖土,应将水位降低至坑底以下500mm,以利挖方进行。

6、基坑挖完后应进行验槽。

二、浅基坑的支护

1、斜柱支撑:适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土时。

2、锚拉支撑:适于开挖较大型、深度不大的基坑或使用机械挖土,不能安设横撑时使用。

3、型钢桩横挡板支撑:适于地下水位较低、深度不很大的一般黏性或砂土层中使用。

4、短桩横隔板支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。

5、临时挡土墙支撑:适于开挖宽度大的基坑,当部分地段下部放坡不够时使用。

6、挡土灌注桩支护:适用于开挖较大、较浅(%26lt;5m)基坑,邻近有建筑物,不允许背面地基有下沉、位移时采用。

7、叠袋式挡墙支护:适用于一般黏性土、面积大、开挖深度应在5m以内的浅基坑支护。

三、深基坑的.支护

1、排桩或地下连续墙

适于基坑侧壁安全等级一、二、三级;悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m;当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩加截水帷幕或地下连续墙。

2、水泥土墙

基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土桩施工范围内地基土承载力不宜大于150kPa;基坑深度不官大干6m。

3、土钉墙

用于基坑侧壁安全等级宜为二、三级的非软土场地;基坑深度不宜大于12m;当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。

4、逆作拱墙

基坑侧壁安全等级宜为三级;淤泥和淤泥质土场地不宜采用;拱墙轴线的矢跨比不宜小于l/8;基坑深度不宜大于12m;地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。

四、深基坑的土方开挖

在深基坑土方开挖前,要详细确定挖土方案和施工组织;要对支护结构、地下水位及周围环境进行必要的监测和保护。

1、深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土(无支护结构)、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土。后三种皆有支护结构。

2、土方开挖顺序、方法必须与设计工况一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

3、防止深基坑挖土后土体回弹变形过大

4、防止边坡失稳

5、防止桩位移和倾斜

篇4:基坑支护方案

一、编制说明

1、编制依据

1、1 ***二期基坑支护工程 文件。

1、2现行国家、省、市工程建设有关法律、法规、文件及主管部门有关规定。

1、3我公司制定的有关工程质量、管理体系文件、管理规定、项目法施工的有关规定。

1、4甲方提供的建筑施工图纸以及对现场勘察所了解的情况。

1、5基坑支护设计图纸。

1、6本工程所处地理位置以及与周边建筑物的关系。

1、7以往类似工程施工的经验。

2、编制原则

2、1在进行本工程施工方案的编写时,遵循现行国家、省、市工程建设有关法律、法规、文件及主管部门有关规定及要求。

2、2在进行本工程施工方案的编写时,认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序。

2、3在进行本工程施工方案的编写时,执行我公司制定的有关工程质量、管理体系文件、管理规定、项目法施工的有关规定及要求。

2、4在进行本工程施工方案的编写时,采用流水施工方法、工程网络计划技术和其他管理方法,有组织、有节奏、均衡和连续施工。

2、5在进行本工程施工方案的编写时,充分利用公司现有机械和设备,采用先进的施工技术,科学的确定施工方案,严格控制工程质量,确保施工安全,提高劳动生产率。

二、工程概况

1、工程性质及工程量

****工程场地位于青岛市崂山区松岭路129号,拟建建筑物为高层住宅楼。基坑支护长度约为586、1m,基坑开挖深度2、0-8、0m,基坑顶标高43、70-48、90m,基底标高33、70、41、90m。

1、2施工条件复杂,本工程为露天作业,施工中难以确定的因素较多,尤其受到气候、水文、地质以及周围环境等条件的影响,给施工带来很大的困难。

2、工程地质条件

见地质报告

3、地下水

地下水类型主要为第四系上层滞水、第四系孔隙潜水和基岩裂隙水。其中上层滞水以层状。带状赋存于填土包气带中,第四系孔隙水赋存于第?层粗砾砂中,基岩裂隙水与上层滞水及孔隙潜水具有一定的水力联系。勘察期间测得钻孔内稳定水位深度1、00-10、20m,标高36、65-56、72m。

4、气象条件

青岛地区属华北暖温带沿海湿润季风区大陆性气候。受海洋环境的影响,空气湿润,气候温和,具有冬暖夏凉,春温秋爽,春迟、冬长的气候特点。年均气温12、2℃,历年平均相对湿度74%。春夏多东南风,秋冬多西北风,年均风速5、30m/s,瞬间最大风速44、20m/s。年均受台风侵袭或台风外围的影响达13次;年均降雨量711、20mm,最大1272、70mm,最小347、40mm;降雨量年内分配不均,73%集中在6~9月份,且多集中在几次暴雨中。冬季降雪较少,年平均降雪日10天,日最大降雪量270mm。海雾频繁是青岛地区一大特点,以夏季最盛,东南风产生的雾最多,年均雾日43、4天,年均结冰日82天,季节性最大冻土深度0、50m。

5、 基坑周边环境    拟建基坑周边环境简单;基坑北侧:距车库边线14、0m左右为毛石挡墙,挡墙内外高差10、0m左右,挡墙北侧为菜地;紧靠挡墙有两条排污管线,埋深2、5m左右;基坑东侧:基坑施工期间,该侧有城际轻轨同时施工,并占用本基坑用地红线范围,车库边线距离城际轻轨围栏最近处11、10m;基坑南侧:原施工地下保留部分,不再开挖;基坑西侧:距车库边线13、40m左右为毛石挡墙,挡墙内外高差4、0-10、0m,挡墙西侧为果园及菜地;紧靠挡墙有两条排污管线,埋深2、5m左右。 三、施工准备

1、认真熟悉现场的地理位置、工地条件、供水供电状况,以及出入口位置,认真布置贮存物料和施工用的工作面,修建临时设施,平整场地,使之满足现场施工的要求。

2、落实季节性施工措施、标准、规范对各工序进行验收。

3、根据施工总平面图,搭设临建,清理现场,根据基坑支护施工方案敷设施工用水、电线路,修整施工道路,做到文明施工。

4、联系业主、监理,根据施工总平面图,详细了解施工现场地上、地下障碍物,并编制相应的处理方案,确保工程顺利进行。

5、办理施工报建手续和其它有关手续。

6、油料供应,根据本工程的机械配备及使用情况,所需燃料采用油罐车送到现场。

7、备足后续设备,随时增添设备。

8、根据机械设备修理台帐,备足易损件的储备工作,不因设备修理时间过长而影响施工进度。

四、施工部署

1、项目管理目标

总体目标策划是整个工程施工前的框架性统筹安排,在施工中起到指导性作用,主要对工程的工期、质量、安全文明施工以及消防、成本目标进行事先策划,确保各项保证措施有的放矢,各种组织工作有章可循。

2、工期目标

本工程工期较紧,为此,我司将合理调配机械设备、劳动力组织,提高机械设备工作效率,保证按照合同工期完成施工任务。

3、质量目标

确保本工程质量为合格。

4、安全文明施工与消防目标

本工程现场周边临近道路及建筑物,场地狭窄,对安全文明施工与防火要求较高,为确保安全、消防无事故,环境保护执行国家标准(ISO14001标准),遵守国家及省市有关法律、法规对防火的要求,同时按照以下规范及标准创造安全文明施工工地。

篇5:基坑支护合同范本

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,甲、乙双方就某工程基坑支护工程施工事项协商一致,达成如下合同条款。

一、工程承包内容及方式

承包内容:

详见甲方提供基坑支护图纸(由于施工图纸造成塌方等损失甲方负责)。 承包方式:

包材料包设备包人工(甲方负责管理,所有材料费乙方负责,乙方免费配合甲方加盖印章及提供决算所需材料)

三、合同价款及付款方式

单价合同270元/平方不含税金,按照甲方提供图纸约工程量 5000平方(结算时按照实际喷射混凝土面积结算,预算造价 135 万元。(水电、白天钩机工作面由甲方提供并承担费用)

付款方式:

1、机械设备进场2日内付总价20%小计 10 万。

2、工程进度完成到喷射混凝土平方付总价40%小计 20 万。

3、工程完工,验收合格、甲方允许乙方机械设备退场付到决算总价97%。

4、余款3%基坑支护回填或乙方退场后3月内付清(时间以先到为准)

5、乙方委派一名施工现场负责人对质量、进度、安全、工程进度款支付。

四、合同工期。

甲方通知乙方进场5日后进行正常施工;合同工期20天。在施工过程中,如果发生不可抗力或不可预见事件时,双方认可工期顺延;

五、工程质量及验收标准

参照国家有关规定及行业标准,施工规范执行。

六、乙方权利及义务

1、乙方应服从甲方指派的人员和监理的管理,文明施工。

2、乙方负责按施工方案进行施工,保证施工质量、安全、进度。

3、乙方确保按基坑方案施工,保证质量,如出现安全、质量问题乙方全权负责(除外部因素造成的如外部荷载基坑边线2米内堆放超过10吨构件、基坑四周管道及不明水源侵泡及雨水冲刷等)

4、乙方在签订合同后5天内组织完成人力、物力、机械设备进场等工作,保证甲方工作顺利开展、工期顺利进行。

5、乙方应对现场施工人员加强安全文明管理,施工中出现的安全事故,由此造成的一切经济损失及医疗费用全部归乙方承担与甲方无关。

6、乙方按照甲方要求做好材料机具堆放等现场管理。

7、乙方只负责原材料(钢筋、水泥)复检、不负责锚杆抗拉拔实验费用。

9、施工结束后,乙方退场,如果属乙方基坑支护方案和施工问题造成的质量安全问题,造成塌方,由乙方负责,并承担由此给甲方造成的经济损失。

七、甲方权利及义务

1、甲方提供精准的地质勘查报告,现场实际施工地质情况跟地勘报告有不符,在保证安全情况下,乙方有权提出方案变更。

2、甲方以书面形式提供给乙方现场施工所需的控制桩位和支护边线并负责其准确性、水准点与坐标控制点。

3、甲方负责协调当地关系,确保乙方机械设备等顺利进场。

4、提供乙方施工临时场地。

5、基坑支护施工方案不得擅自更改,更改后造价另议。

6、甲方负责挖掘机基坑支护工作面10公分以外土方修坡及地面平整。

8、甲方应向乙方提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由甲方承担民事责任;

9、基坑四周安全围挡由施工单位完成,乙方不负责。

八、工程质量验收及退场

1、须按施工设计方案施工(详见施工图纸)乙方基坑支护喷射混凝土厚度满足设计要求、锚杆长度、注浆量等施工工序,严把质量关,施工过程中发现质量问题甲方有权以书面形式提出扣款,施工结束后无权提出扣款。

2、基坑支护结束,甲方及时组织相关人员验收,5个工作日内甲方无法组织相关人员验收,视作基坑支护验收合格.

3、基坑支护施工结束,虽未经验收甲方施工队伍对基坑底(清基槽、做垫层等)进行施工,视作基坑支护验收合格。

4、基坑开挖之前,主体施工单位及甲方严格复核基坑开挖基槽上边线准确性,乙方按照基坑设计坡度施工,满足设计要求,否则乙方负责。

5、甲方允许乙方机械设备及工人退场视作基坑支护验收合格。

6、甲方验收合格后,乙方5个工作日组织人员、设备安全退场。

九、其他

1、基坑支护回填时甲方通知乙方对周转性材料(钢梁、锚头、锚具,脚手架等)在乙方保证安全前提下拆除,拆除周转性材料(钢梁、锚头、锚具,脚手架等)归乙方所有。

2、合同未尽事宜,可签订补充协议,补充协议具有同等法律效力及工程结算依据。

3人住所地人民法院提起诉讼。

4、本合同一式六份,甲方五份,乙方一份。本合同自双方签字、盖章之日起生效,在全部工程款结清后失效。(签订合同负责人不是法人需提供身份证复印件)。

甲方签字盖章: 法定代表人(委托代理人)电话:

乙方签字盖章: 法定代表人(委托代理人)电话:

日 期

篇6:基坑支护合同范本

甲 方 :

乙 方 :

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,为明确双方权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,结合本工程的实际情况,经协商一致,订立本合同。

第一条 工程名称:奥帆赛场28#、29#地块高层住宅工程;

第二条 合作范围:基坑边坡支护工程,基坑周长约560米;

第三条 工期目标:计划于03月28日开工,确保跟随土石方工程施工进度,满足施工现场进度要求;

第四条 工程质量要求

按照国家现行《建筑安装工程验收规范》、《建筑工程地基处理规范》及基坑支护工程施工规范相关规定执行,确保施工过程中基坑边坡稳定和安全。

第五条 合同价款:固定总价包死,人民币壹佰贰拾叁万元整。

第六条 甲方驻现场代表为:宋 刚

第七条 乙方驻现场代表为:刘洪华

第八条 甲方工作

8.1 甲方负责提供水、电至现场,费用由乙方承担。

8.2 对乙方施工的工程进行质量检查和验收。

8.3 负责对乙方结算、付款。

8.4 负责及时安排土石方工程施工进度并协调交叉作业关系,确保施工工作面的及时提供。

第九条 乙方工作

乙方精心组织施工,就本合同合作范围内的工程向甲方负责。

9.1 及时做好各项施工机械、材料及施工人员的准备,确保按规定工期目标完成工作任务。

9.2 接受甲方管理,就工程施工期间基坑边坡的施工质量向甲方负责。

9.3 按照青岛市建设行政主管部门的要求,做好质量和安全工作,自行承担一切安全责任。

9.4 现场施工按照青岛市现行要求搞好现场文明施工。

第十条 质量与验收

乙方应认真按照现行相关标准、规范以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表检查检验,并对施工质量存在的问题按设计要求返工、修改,否则由乙方承担责任。

第十一条 安全文明施工

乙方应严格的按照青岛市现行安全文明施工的要求执行,如果乙方对青岛市建设行政主管部门提出的安全文明施工要求不落实、不整改时,乙方承担相应责任。

第十二条 工程款支付与结算

12.1 工程款支付:乙方完成总工程量的50%(即完成基坑支护长度280米,工程造价61.5万元)时,甲方支付乙方已完成工作量的80%;全部基坑支护工程施工结束7日内,甲方支付至乙方合同价款的80%;余款在基坑回填后7日内一次性付清。

12.2 结 算:

A、结算方式:固定总价。

B、结算价款:人民币壹佰贰拾叁万元包干。

C、相关事宜:工程施工期间,甲方凭乙方有效收据办理付款手续;支付尾款时,乙方提供有效发票。

第十三条 材料、设备、机具供应:全部由乙方供应,费用自行承担。 第十四条 违约责任:

14.1 工期:提前完工不奖;由于乙方原因,每拖后一天按照乙方结算值的万分之三惩罚乙方。

14.2 质量:工程施工期间由于乙方原因不能保证基坑边坡的稳定和安全,无偿返工且工期不予顺延,承担工期违约责任。

第十五条 争议

甲乙双方在合同执行过程中发生争议,双方应友好协商解决。协商解决不成依法提请工程所在地人民法院解决。

第十六条 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。本合同自签订之日起生效,合同履行完毕后自行终止。

第十七条 未尽事宜,另行协商。

合同订立时间:

甲 方: 乙 方:

法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人:

篇7:基坑支护合同范本

甲方:

已方:

经甲乙双方友好协商,甲方同意将本项目寿阳县中心区棚户区回迁房I2地块(一标段)1#楼、4#楼、5#楼土方开挖全部工程施工发包给乙方工程,为明确双方责任,确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议:

一、工程概况:

1、工程名称:寿阳县中心区棚户区回迁房I2地块(一标段)1#楼、4#楼、5#楼

2、工程地点:寿阳县西关路以东,南大街以北

3、工程承包范围:

在甲方指定的项目位置,甲方提供开挖土方的范围 ,由乙方开挖,项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方,包括土方运输、存土场费用,平整(不包人工平整)、人工平整产生的土方搬迁外运项目工程。

二、质量标准:

1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

3、中间工序验收必须达到合格标准。

四、合同工期:

工期从_____年____月____日至_____年____月____日

五、结算方式:

开挖及外运每立方米土方20元:(包含外运土方运输及处置堆放场地)一次性发包(不含税收)工程量以开挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在分包工程全部完成7日内.持甲方验收资料向甲方负责人申报完成,甲方负责人确认验收达到合格后视为完工. 付款方式;

在土方工程开挖后_____天付_____几万元(或百分之多少),余款在土方开挖工程全部竣工结算后____天内付清乙方。

安全施工:

按国家有关法律、法规、安全施工规范要求,乙方做到安全文明施工,清理现场及街道抛洒土,冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工,保持现场街道卫生整洁。

六、双方责任:

1、乙方负责基坑整平,修整边坡、坑底标高控制,部分地段机械无法进入的,人工配合开挖等一切质量要求。

2、乙方要认真考查施工现场,充分考虑到工程施工中各种因素的影响。

3、乙方施工过程中场内外发生的一切安全事故,均由乙方承担,因乙方施工造成甲方桩管损毁的,乙方必须承担甲方因此造成的一切费用。

4、施工时,乙方应采用大、小挖掘机配合施工。

5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责,必须协调好城管或其他主管部门的关系并承担由于土方运输而引起的责任和费用。

6、乙方不得在甲方的场地斗殴、惹是生非,一切要听从甲方现场人员指挥。乙方应按合同约定的时间完成开挖任务:否则甲方有权取消与乙方的合同关系。

7、基坑开挖遇到地下管线时,必须和甲方沟通,经甲方同意后方可继续开挖。

8、基坑开挖遇到古墓及不明洞穴时首先应立即停止土方的开挖,采取有效的措施保护好现场并及时通知甲方。由甲方通知文物局相关人员进行古墓鉴定。等待文物局相关指令后方可再行施工。

9、合同未尽事宜双方协商解决

本合同一式四份,经甲、乙方双方签字盖章后生效,双方各执一份。

甲方: 乙方:

委托代理人: 法人代表:

(章) (章)

日期: 日期:

篇8:基坑支护合同范本

甲方:

乙方:

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

篇9:基坑支护合同范本

甲 方 :

乙 方 :

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,为明确双方权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,结合本工程的实际情况,经协商一致,订立本合同。

第一条 工程名称:奥帆赛场28#、29#地块高层住宅工程;

第二条 合作范围:基坑边坡支护工程,基坑周长约560米;

第三条 工期目标:计划于2007年03月28日开工,确保跟随土石方工程施工进度,满足施工现场进度要求;

第四条 工程质量要求

基坑支护施工安全生产协议

基坑支护土方承包合同

基坑支护安全施工方案探讨论文

基坑支护施工技术的探讨论文

施工组织设计前言

施工组织设计方案

施工组织设计范本

建筑施工组织设计范文

施工组织设计开题报告

深基坑支护方案

广场联合大厦基坑支护安全、施工组织设计(推荐9篇)

欢迎下载DOC格式的广场联合大厦基坑支护安全、施工组织设计,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式
点击下载本文文档