下面给大家分享建筑工程雨季施工技术方法(共含6篇),欢迎阅读!同时,但愿您也能像本文投稿人“OnYourMarks”一样,积极向本站投稿分享好文章。
1 雨季施工原则
⑴ 预防为主的原则:做好临时排水系统的总体规划,提前准备做好雨季施工所需材料、设备,编制有针对性的雨季施工措施。
⑵ 统筹规划的原则:根据“晴外、雨内”的原则,组织合理的工序穿插,对不适宜雨季施工的工程要提前或暂不安排,土方工程、基础工程、地下构筑物工程等雨季不能间断施工的,要调集人力组织快速施工,尽量缩短雨季施工时间。
⑶ 掌握气象变化情况:重大吊装,高空作业、大体积砼浇筑等更要事先了解天气预报,确保作业安全和保证砼质量。
⑷ 安全的原则:现场临时用电线路要绝缘良好,电源开关箱、配电箱、电缆线接头、箱、电焊机等须有防雨措施。
2 土方与基础工程
⑴ 雨季进行基坑或边坡土方施工时,应编制切实可行的施工方案、制定有针对性的施工技术措施和安全措施。
⑵ 基坑或边坡土方施工须严格按规定放坡,雨季施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片地分期完成。基坑(槽)挖到标高后,及时验收并浇筑砼垫层。
⑶ 基坑开挖时,应沿基坑边做小土堤,防止地表水流入基坑;基坑内设排水沟和集水井,及时抽排坑内积水。
⑷ 加强对边坡和支撑稳定状况的监测检查。发现裂缝和塌方及时组织撤离,采取加固措施并确认后,方可继续施工。
⑸ 施工道路距基坑上口≮5m。基坑上口3m范围内不得堆物和弃土。
⑹ 砼基础施工时应考虑遮盖挡雨和及时排出积水,防止雨水浸泡、冲刷、影响质量。
⑺ 桩基施工前,应整平场地并碾压密实,四周做好排水沟,防止地表松软致使打桩机械倾斜。钻孔桩基础要随钻、随盖、随灌砼。下班前不得留有桩孔,防止灌水塌孔。重型土方机械要防止场地下面有暗沟、暗洞造成施工机械沉陷。
⑻ 回填土施工前,应排除基坑集水,取土、运土、铺填、压实等工序连续进行,分层夯实回填土。
⑼ 停止人工降水时,应验算箱形基础抗浮稳定性、地下水对基础的浮力。抗浮稳定系数不宜小于1.2,以防止出现基础上浮或倾斜的重大事故。如抗浮稳定系数不能满足要求时,应继续抽水,直到施工上部结构荷载能满足抗浮稳定系数要求为止。
3 钢筋砼工程
⑴ 模板堆放场地不得有积水,垫木支撑处地基应坚实,上部设置防雨措施,雨后及时检查支撑是否牢固。
⑵ 拆模后模板要及时修理并涂刷隔离剂,涂刷前要掌握天气预报,以防隔离剂被雨水冲掉。
⑶ 雨季施工时,应加强对砼粗细骨料含水量的测定,及时调整用水量;砼浇筑前须清除模板内的积水。
⑷ 砼浇筑不得在中雨以上的情况下进行,如突然遇雨,应采取防雨措施,做好临时施工缝,方可收工。
⑸ 雨后继续施工时,先应清除表面松散的石子,对施工缝进行技术处理后,再进行浇筑。
⑹ 砼初凝前应采取防雨措施,用塑料薄膜保护。
4 其它工程的雨季施工
⑴ 塔式起重机路基,必须高出自然地面15cm,严禁雨水浸泡路基。雨后吊装时,要先做试吊,将构件吊至1m左右,往返上下数次稳定后再进行吊装工作。
⑵ 雨天焊接作业须在防雨棚内进行,严禁露天冒雨作业。
⑶ 严禁在雨季中进行屋面防水施工作业。
⑷ 雨天不得进行室外抹灰,至少应能预计1~2d 的大气变化情况。对已经施工的墙面,应及时注意遮盖,防止突然降雨冲刷。
⑸ 室内抹灰应在屋面防水层施工完后进行,至少应做完屋面找平层,并铺一层油毡。
[建筑工程雨季施工技术方法]
1、雨期施工的要求和准备工作
1.1雨期施工的要求。根据雨期施工的特点,编制施工组织设计;合理进行施工安排;密切注意气象预报,做好防汛准备工作。
1.2雨期施工的准备。做好现场排水工作;做好原材料、成品、半成品的防雨工作;制定现场房屋、设备的排水防雨措施;备足排水需用的水泵及有关器材,准备适量的塑料布、油毡等防雨材料。
2、雨期施工措施
对于大中型工程的施工现场必须做好临时排水系统的总体规划,其中包括阻止场外水流入现场和使现场水排出场外两部分。其原则是上游截水、下游散水;坑底抽水、地面排水。规划设计时,应根据各地历年最大降雨量和降雨时期,结合各地地形和施工要求通盘考虑。
施工现场的排水相对简单:低于地面的基坑排水只要确定相应流量就可选用相匹配的水泵和组织人工排水;高于地面的施工现场只要相应的排水渠道不使场内积水即可。
2.1土方和基础工程
土方工程和基础工程受雨水影响较大,应注意以下几点:雨期开挖基槽(坑)和沟管时,应注意边坡稳定;为防止被雨水冲塌,可在边坡上加钉钢丝网片,并抹上10厘米细石砼;也可用塑料布遮盖边坡;雨期施工工作面不宜过大,应逐段、逐片分期完成。基础挖至标高后,及时验收并浇筑砼垫层。如被雨水浸泡后的基础,应做必要的挖方回填等恢复基坑承载力工作;为防止基坑浸泡,开挖时要在坑内做好排水沟、集水井并组织好必要的排水力量;位于地下的池子和地下室,施工时应考虑周到。对雨前回填的土方,应及时进行碾压并使其表面形成一定坡度,以便雨水能自动排出;降雨量大时,应停止大面积的土方施工;对于堆积在施工现场的土方,应在四周做好防止雨水冲刷的措施。
基础施工完毕,应抓紧基坑四周的`回填工作。停止人工降水(排水)时应验收箱形基础抗浮稳定性、地下室对基础的浮力。抗浮稳定系数应不小于1.2,以防止出现基础上浮或者倾斜的重大事故。如抗浮稳定系数不能满足要求时,应继续抽水,直至施工上部荷载加上后能满足抗浮稳定性要求为止。当遇到大雨,水泵不能及时有效地降低积水高度时,应及时将积水灌加到箱形基础内,以增加基础的抗浮能力。
2.2砌体工程
砌体的整体稳定性多取决于砂浆的等粘结剂以及砌体材料的含水量,应掌握以下要点:砖在雨期必须集中堆放,不宜浇水。砌墙时要求干湿砖块合理搭配。砖湿度较大时不可上墙。砌筑高度不可超过1米;雨期遇大雨必须停工。砌砖收工时应在砖墙顶盖一层干砖,避免大雨冲刷灰浆。大雨过后受雨水冲刷过的新砌墙体应翻砌最上面两层砖;稳定性较差的窗间墙、独立砖柱,应架设临时支撑或及时浇筑圈梁;砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑,并注意转角及丁字墙间的连接要同时跟上。遇台风时,应在风向相反的方向加临时支撑;砌体砂浆的拌和量不宜过多,以能满足砌筑需要为宜。拌好的砂浆要注意防止雨水的冲刷;雨后继续施工,须复核已完工砌体垂直度和标高,并检查砌体灰缝,受雨水冲刷严重之处须采取必要的补救措施。
2.3砼工程
模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报,以防隔离层被雨水冲走;遇到大雨应停止浇筑砼,已浇部位应加以覆盖。现浇砼应根据结构情况和可能,多考虑几道施工缝留设位置;雨期施工时,应加强对砼粗骨细料含水量的测定,及时调整用水量;大面积砼浇筑前,要了解2~3天的天气预报,尽量避开大雨。砼浇筑现场要预备大量防雨材料,以便浇筑时突然遇雨进行覆盖;模板支撑下回填要夯实,并加好垫板,雨后及时检查有无下沉;下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作,急需时应做好防雨工作或将施工场所移至室内进行;刚焊好的钢筋接头部位应防雨水浇淋,以免接头骤冷发生脆裂影响建筑物质量。
2.4吊装工程
构件堆放场地要平整坚实,周围要做好排水工作,严禁构件堆放区积水、浸泡,防止泥土粘到预埋件上;塔吊基础必须高出自然地面15厘米,严禁雨水浸泡基础;雨后吊装时,应首先检查塔吊本身稳定性,确认塔吊本身安全未受到雨水破坏时再做试吊,将构件吊至1米左右,往返上下多次稳定后再进行吊装工作;雨天可能会影响驾驶员的视线,如果司机没有在雨天吊装的经验,最好停止吊装工作;或请有经验的司机来进行;停止施工时,应将塔吊的吊钩收回靠拢塔身,不得在吊钩上遗留吊索、建筑构件等任何物体;雨天由于构件表面及吊装绳索被淋湿,导致绳索与构件之间摩擦系数降低,可能发生构件滑落等严重的质量安全事故,必要时可采取增加绳索与构件表面粗糙度等措施;雨天吊装应扩大地面的禁行范围,必要时增派人手进行警戒。
2.5屋面工程
卷材防水屋面尽量在雨季前施工,并同时安装屋面的落水管;雨天严禁油毡屋面施工,油毡、保温材料不准水淋;雨期屋面工程应采用湿铺法施工工艺。湿铺法就是在潮湿的基层上铺设卷材,先喷刷1~2道冷底子油,喷刷工作宜在水泥砂浆凝结初期进行操作,以防基层浸水。
2.6抹灰工程
雨天不准进行室外抹灰,至少应能预计1~2天的天气变化情况。对已经施工的墙面,应注意防止雨水污染;室内抹灰尽量在做完层面后进行,至少已做完层面找平层,并已铺一层油毡;雨天不宜做罩面油漆。
2.7脚手架
雨期施工,脚手架应采取以下措施:加固脚手架基础。在脚手架底部加垫钢板或以条石为基础;适当添加与建筑物的连接杆件。脚手架上的马道等供人通行的地方应做好防滑与防跌落措施;检查脚手架连接处的连接件,如发现松动或位移应立即加固和恢复;雨期不得在脚手架进行过多施工,工作面不宜铺得过大,要控制脚手架上的人员、构件及其它建筑材料数量,在脚手架上的动作不宜过于激烈;金属脚手架要做好防漏电措施。脚手架与现场施工电缆的交接处应有良好的绝缘介质隔离,并配以必要的漏电保护装置;或重新布置施工电缆,避免与金属脚手架的交接。
2.8施工机械的防雨防雷及施工现场的用电
所有机械操作棚要搭设牢固,防止倒塌漏雨。机电设备应采取防雨、防淹措施,安装接地安全装置、机动电闸箱的漏电保护装置要可靠;雨天要防止雷电袭击造成事故,在施工现场高出建筑物的塔吊、人货电梯、钢管脚手架等必须装设防雷装置;施工机械的排气孔要用塑料布或其他防雨材封堵;坑、沟内的机械最好移至地面、以防雨过大被淹没;现场施工电缆要集中摆设,防止杂乱无章、及时更换绝缘外套老化或破损的电缆线;不必要的电缆线要及时收回。
3、雨期施工的安全措施
雨期施工主要应做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。基础工程应开设排水沟、基槽、坑沟等,雨后积水应设置防护栏和警告标志,超过1米的基槽坑井应设支撑;一切机械设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方,要搭设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零;脚手架经常检查,发现问题要及时处理或更换加固;高层建筑、脚手架和构筑物要按电气专业规定设临时避雷装置;脚手架上马道要采取防滑措施,下雨后及时清扫,并随时检查脚手架、电气设备的安全措施;现场严禁使用裸线,并设专人维护管理用电设施,严禁私自改拆线路,严控各种规程制度;凡参加施工人员一律禁穿拖鞋、硬质等易滑鞋。
试论建筑工程雨季施工技术
广东省揭阳市位于我国南部,属于热带和亚热带季风气候区,每年有很长的雨多季节,年均降水量在1720-2100毫米之间.由于受施工工期制约,许多工程在雨季进行施工是不可避免的.进入夏季多雨季节以后,揭阳市的大部地区呈现气温高,雨水多,长时间热雨同期的状况.连绵不断的`阴雨也给建筑工程施工带来了诸多困难.为了保证雨季施工质量,加快工程施工进度,防止发生安全事故.如何合理的安排雨季的建筑工程施工变得非重要.
作 者:邱泽鹏 作者单位:揭阳市南方建筑工程有限公司,广东,揭阳,52 刊 名:城市建设与商业网点 英文刊名:CHENGSHI JIANSHE YU SHANGYE WANGDIAN 年,卷(期): “”(23) 分类号:关键词:建筑 雨季 施工建筑工程雨季施工施工一般技术措施有哪些?
序号
分项工程
雨季施工技术要点
1
测量工程
1) 避免空气潮湿,对施工测量精度的影响
2) 测量仪器及棱镜等,避免雨淋;
3) 避免水汽进入仪器内部导致仪器失准;
4) 主机体及光电配件需采取防潮措施;
5) 避免蒸汽引起的视线误差;
6) 钢尺量距时进行温差改正;
7) 避免高温影响测量精度,
2
装饰工程
1) 雨季施工期间需将易受潮的装修材料堆放至室内或用防雨材料覆盖;
2) 室内装修,对于还未封闭的幕墙,在大风雨天应采取临时封闭措施,防止室内装修面受潮、受淋产生污染和损坏;
3) 对于露天保温材料要加盖帆布,对敷设电缆及导线两端用绝缘防水胶布缠绕密封,防止进水影响其绝缘性,对仪表要用塑料袋包套并扎紧下部;
4) 水溶性涂料应避免在烈日或高温环境下施工;
5) 硅酮密封胶、结构胶、粘结剂等材料施工应按照使用要求监测环境温度和空气相对湿度,空气相对湿度过高时应考虑合理的工序技术间歇时间;
6) 地下室或封闭房间的室内进行涂饰工程的施工,应有排风设备保证室内空气质量,防止发生中毒事故;
7) 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型、乳液型涂料时,基层的含水率不得大于 8%,
木材的含水率不得大于 8%;
8) 为保证油漆成型质量,不宜在雨天进行油漆工程施工;
9) 阴雨天批腻子,应用干布将施涂表面水气擦拭干净,保证表面干燥,并根据天气情况,合理延长腻子干透时间,一般情况以 2~3 天为宜;
10) 雨天施工采取防滑措施,加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全;
11) 风雨过后应对脚手架、搭设的梯子平台等设施认真检查,发现问题整改加固并经专业人员检查合格后方可投入使用;
12) 认真检查现场各种用电设施是否完好,确认未受水淹时方可投入正常动作。如发现被水浸泡或受潮,必须重新测试。
3
机电安装
工程
1. 设备预留孔洞做好防雨措施。如施工现场地上部分设备已安装完毕,要采取措施防止设备受潮,被水浸泡。
2. 现场中外露的管道或设备,应用塑料布或其它防雨材料盖好。
3. 敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理。
4. 将预埋电管及管口封好,以免水和杂物流进管内,影响后序施工。
5. 做好设备预留孔洞的防雨措施。如施工现场地下部分设备已安装完毕,要采取措施防止设备受潮、被水浸泡。
6. 地下管线的施工要速战速决,及时下管、试压、确认验收回填。
7. 现场中外露的管道或设备,应用塑料布或其它防雨材料盖好。
8. 敷设于潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理。
建筑工程基础施工技术
摘要:基础质量对建筑物的质量和安全起决定作用,地基和基础都是地下隐蔽工程,建筑工程竣工后难以检查,一旦发生事故,难以补救,甚至造成灾难性后果。本文阐述了建筑工程基础施工现状,分析了其出现的质量问题,并探讨了建筑工程基础施工技术措施。
关键词:建筑工程 基础施工 质量措施
随着我国城市人口密度越来越多,平均用地越来越少,房屋建筑朝着高层建筑的发展也日益明显,对建筑工程基础施工要求也越来越高。基础是位于建筑物最下部的构件,承受着建筑物的全部荷载,并将这些荷载传递给地基。建筑基础工程属于地下隐蔽工程,在建筑工程竣工后,难以检查基础的施工质量。若建筑基础工程出现质量问题,将会导致整个建筑沉降、偏斜,甚至引发难以补救的重大安全事故,造成灾难性后果。因此,研究并探讨地基基础工程事故发生的原因,并对地基基础工程事故采取有效的防治措施是十分重要的。
1. 建筑工程基础施工现状概述
高层建筑基础工程关系到高层建筑工程整体质量,是高层建筑工程施工质量控制重要组成部分。避免质量通病的发生,消灭安全隐患建筑基础工程施工中,基础轴线位移、基础标高误差和基础防潮层失效等,均为施工中常见的质量问题。若要提高基础工程的施工质量,首先应避免这些质量通病的发生。
1.1 基础轴线位移
基础轴线位移是指基础由大放脚砌至室内标高(±0.00)处,其轴线与上部墙体轴线发生错位。基础的轴线位移多发生在建筑工程的内横墙,这将使上部墙体和基础产生偏心压,影响整体结构的受力性能。由于基础一般是先砌外纵墙和山墙部位,待砌横墙基础时,基础槽中线被在纵墙基础外侧,无法吊线找中,轴线容易产生更大偏差,有的槽边控制桩保护不好,被施工人员或车辆碰撞发生移位,产生轴线位移。
1.2 基础标高偏差
当基础砌至室内地平(±0.00)处,常出现标高不在同一水平面。基础标高相关较大时,会影响上层墙体标高的控制。基础下部的基层(沙土、混凝土)标高相差较大,影响基础砌筑时对标高的控制。
1.3 基础防潮层失效
防潮层开裂或抹灰不密实,不能有效地阻止地下水分沿基础向上渗透,造成墙体潮湿。在防潮层施工前,基面上不作清理,不浇水或浇水不够,影响防潮层砂浆与基面的粘结,操作时表面抹灰不实,养护不好,使防潮层因早期脱水,强度和密实度达不到要求而出现裂缝。冬季施工防潮层因受冻而失效。
2. 建筑工程基础施工质量控制措施
2.1 加强施工现场管理
开工前检查目的是检查是否具备开工条件,开工后能否连续正常施工,能否保证工程质量。工程实施计划和施工方案是否确定;工程的质量控制指标及检查频率和方法是否明确;材料、机械、设备、劳力及现场管控人员是否落实到位;检测仪器是否备齐并可靠有效;提供放样测量、标准试验、施工图等必要的基础资料是否到位等。工序交接检查与工序检查工序交接检查应建立制度化控制,坚持实施。对于关键工序或对工程质量有重大影响的工序,在白检、互检的基础上,还要组织专职人员进行工序交接检查,以确保工序合格,使下道工序能顺利展开。凡工序检查不合格,必须采取措施,使其达到合格要求后,方可开始紧接工序的施工。应与合同图纸和工程量清单的分项所含内容相一致:应与技术规范规定的施工方法和工艺流程相协调;应与国家或合同规定的验收标准、检验频率和检验方法相配合:工序检查宜采用框图的形式,以便直观并应与相应的检查记录、报表、证书等相配套。分项、分部工程完工后的检查应按规定程序和要求,经检查认可并签署验收记录后,才允许进行下一工程项目施工。其控制的具体要求是:当分项、分部、单位工程完工后,自检人员应再进行一次系统的自检,汇总各道工序的检查记录及测量和抽样试验的结果,再提出交工报告。成品、材料、机械设备等的检查主要检查成品、材料等有无可靠的保护措施及其是否落实而且有效,以控制不发生损坏、变质等问题;检查机械设备的'技术状态,以确保其处于良好的可使用状态。巡视检查对施工操作质量应进行巡视检查,必要时还应进行追踪检查。
2.2 加强测量控制
在进行工程基础施工阶段,基础桩位的施工更加需要准确的工程测量技术保证。根据施工规范的要求,承台的桩位的允许偏差值很小。而对于土方开挖及底板基础施工时,根据设计要求底板、承台、底梁的土方开挖是要尽量避免挠动工作面以下的土层,因此,周密、细致的测量工作能控制土方开挖的深度及部位,避免超挖及乱挖。另外,基础墙柱钢筋的定位放线是工程测量在基础施工阶段又一个重点。对于结构复杂,面积较大的工程,只有周密、细致的进行测量放线方能保证墙柱插筋质量,避免偏位、移位等情况的发生。
2.3 桩基施工要求
利用桩机吊桩时,桩与桩架的垂直方向距离不应大于4m,偏吊距离不应大于2.5m。吊桩时要慢起,桩身应在两个以上不同方向系上缆索,由人工控制使桩身稳定。吊桩前应将锤提升到一定位置固定牢靠,防止吊桩时桩锤坠落。起吊时吊点必须正确,速度要均匀,桩身要平稳,必要时桩架应设缆风绳。桩身附着物要清除干净,起吊后禁止人员在桩下通过。吊桩与运桩发生干扰时,应停止运桩。插桩时,严禁手脚伸入桩与龙门架之间。用撬棍或板舢等工具矫正桩时,用力不宜过猛。打桩时应采取与桩型、桩架和桩锤相适应的桩帽及衬垫,发现损坏应及时修整或更换。锤击不宜偏心,开始落距要小,如遇贝入度突然增大,桩身突然倾斜、位移,桩头严重损坏,桩身断裂,桩锤严重回弹等应停止锤击,采取措施后方可继续作业。套送桩时,应使送桩、桩锤和桩三者中心在同一轴线上。拔送桩时应选择合适的绳扣,操作时必须缓慢加力,随时注意桩架、钢丝绳的变化情况。送桩拔出后,地面孔洞必须及时回填或加盖。桩管沉入到设计深度后,应将桩帽及桩锤升高到4m 以上锁住,方可检查桩管或浇筑混凝上。耳环及底盘上骑马弹簧螺丝应用钢丝绳绑牢,防止折断时落下伤人。耳环落下时必须用控制绳,禁止让其自由落下。沉管灌注桩拔管后如有孔洞,孔口应加盖板封闭,防止事故发生。钻孔灌注桩浇筑混凝土前,孔口应加盖板,附近不允许堆放重物。冲抓锥或冲孔锤操作时,严禁任何人进入落锤区范围内。各类成孔钻机操作时,应安放平稳,以防止钻机突然倾倒或钻具突然下落而发生事故。
前言
近些年,我国在建筑建设领域的投入加大,加之国家对建筑工程施工环境管理力度的加大。
随之而来的是商品用混凝土大量在实体工程中的应用,混凝土施工技术呈现多元化发展。
商品混凝土具有很高的可塑型,供应相对及时,泵送时输送能力大,节省工期等特点,尤其是目前在建筑工程施工中,混凝土结构以其较高的经济性、适应性、操作简单方便等特点被广泛的应用到工程建筑当中。
混凝土施工中,对施工技术要求较高,施工技术的高低直接影响着混凝土施工的质量,所以在施工中需要严格按照相关的施工标准来进行,从而保证工程的质量。