有水塔时,清水池容积由一、二级泵站供水量曲线确定;无水塔时,由一级泵站供水量和用水量曲线确定,
清水池的调节容积,由一、二级泵站供水量曲线确定;水塔容积由二级泵站供水线和用水量曲线确定,
如果二级泵站每小时供水量等于用水量,即流量无需调节时,管网中可不设水塔,成为无水塔的管网系统。大中城市用水量比较均匀,通常用水泵调节流量,多数可不设水塔。当一级泵站和二级泵站每小时供水量相接近时,清水池的调节容积可以减小,但是为了调节二级泵站供水量和用水量之间的差额,水塔的容积将会增大。如果二级泵站每小时供水量越接近用水量,水塔的容积越小,但清水池的容积将增加。
消防水池容积证明
消防水池容积证明题目:证明
内容:本公司员工***(名字)于**年**月**日到**年**月**日在(你单位名称)任职(职务)。特此证明!
***年**月**日
你单位名称
盖章!
《高层建筑设计防火规范》7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
当一条市政给水管道,允许设两条进水管,室外消防给水管道布置成环状,且管径满足室外消防用水量的情况,是不是消防水池就可只储存室内消防水量?
之前有项目,审图提出高层建筑消防水池容积必须满足室内外消防水量之和。审图的解释市政管网检修停水或是爆管,室外消防水量无法保证,所以高层建筑消防水池还是要储存室内外消防水量。
但是这样做消防水池容积很大,特别对于一类高层综合楼,各种消防水系统都上的情况,而且水池只能放在建筑室内,室外没有放置水池的位置的情况,水池容积大,所占用面积大,建筑上有时候不太爽,占用很多可利用空间。
同仁们,你们都是怎么样来考虑高层建筑消防水池容积确定的???
消防水箱的作用
大家都知道,所有的火灾都有一个初期火灾的过程,火场实践证明,扑灭初期火灾,对于避免更大的火灾是至关重要的.,消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水。消防水箱贮水,一方面,使消防给水管道充满水,节省消防水泵开启后充满管道的时间,为扑灭火灾赢得了时间。另一个方面,屋顶设置的增压、稳压系统和水箱能保证消防水枪的充实水柱,对于扑灭初期火灾的成败有决定性作用。
《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,之所以这样规定是为了保证在火灾初期,消防管网中的水可以在第一时间内用于扑灭起火点火源。
出现火情后先用消防水箱中的水,同时联动系统会启动泵从消防水池中抽水到消火栓系统。
屋顶消防水箱,是初期火灾时用的,一般根据建筑物火灾危险性的不同,容积有6吨、12吨、18吨几种。就是在火灾时,地下泵房的消火栓水泵还没有来得及启动,消防水箱的水可以立即灭火。那个水箱边上的泵是稳压泵,即屋顶水箱的静压不能满足顶层的消火栓所需的压力,用于管网的稳压。当主泵启动供水时,消防水箱和稳压泵都完成了使命,停止供水了。
地下消防水池是消防主泵吸水的,要满足在火灾延续时间内所需的消防用水量,一般很大,可以到几百吨。室外管道进水一般进入消防水池,水泵再从水池吸水。
城市给水厂清水池优化设计理论探讨
为了优化清水池设计,达到既提高消毒效率,又控制“余氯”最高浓度以减少消毒副产物的`效果.以理想推流反应器PFR理论为基础分析了清水池内液体停留时间,消毒剂扩散时问及清水池内液体能量转移的关系,分析发现可以利用控制清水池内能量损失来达到优化清水池消毒效果.为清水池的优化设计工作提供了理论参考.
作 者:王朋涛 王圃 池年平 作者单位:王朋涛,王圃(重庆大学三峡库区生态环境教育部重点实验室,重庆,400045)池年平(同济大学,上海,92)
刊 名:科技创新导报 英文刊名:SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION HERALD 年,卷(期): “”(24) 分类号:X703 关键词:清水池 停留时同分布函数 扩散时间 能量分配浅谈自来水厂清水池结构的施工技术与质量控制
清水池设计计算理论还不够成熟和准确,只能将其估算到一定近似值范围内,因此在具体设计和施工过程中需要加入其他积极措施进行质量控制,本文主要阐述选择合理的施工工艺以及施工时间、对结构布置处理的合理化、强化维护措施等,要将水池的渗漏率降到最低。
【关键词】自来水厂;清水池;施工;质量
清水池是给水系统中调节水厂均匀供水和满足用户不均匀用水的调蓄构筑物。由于每座供水厂的供水能力与水厂总平面布局不同,水厂清水池的数量,容量,平面尺寸,深度以及结构类型不同,但其施工方法与要求是相通和类似的。清水池是给水系统中调节水厂均匀供水和满足用户不均匀用水的调蓄构筑物。清水池作用是让过滤后的洁净澄清的滤后水沿着管道流往其内部进行贮存,并在清水中再次投加入液氯进行一段时间消毒,对水体的大肠杆菌等病菌进行杀灭以达到灭菌的效果。
1清水池结构施工中的主要问题
由于清水池一般处于潮湿或者充水的状态,因此在整个设计施工的过程中重点关注问题就是防渗漏及其耐久性,需要在水池可以正常工作的前提下防止裂缝的扩展。圆形清水池相对于矩形的清水池来说受力均匀,基础持力层必须达到设计要求,土质均匀。混凝土浇筑的密实度对防止裂缝的产生是至关重要的。从耐久性来说,需要限制其裂缝开展宽度,防止钢筋锈蚀影响构筑物的使用年限。
(1)计算最大裂缝宽度:一般构件截面受拉分为两种情况,一是小偏心受拉或者是轴心受拉时,可以按照裂缝没出现时的情况进行控制和计算;二是大偏心受压或者是受弯受拉状态时,应该进行组合验算,按照标准控制裂缝宽度即Wmax=0.26mm,需要根据排水工程的规范设计要求来进行施工。
(2)处理地基:要选择土质均匀且地基稳定的地方进行施工,若是地基不够稳定、均匀,需要工程施工人员根据具体的实际情况进行换土、强夯或者打桩等处理,将地基用技术的手段进行严格的处理,力求达到土质均匀的目的。
(3)变形缝和施工缝设置:清水池由于一般长度和宽度都比较大,因此按照排水工程施工设计规范规定,清水池的浇筑需要设置一定的伸缩缝,这种伸缩缝会根据温度的变化而进行适度的伸缩来防止裂缝的产生。设计一般设置混凝土后浇带,后浇带沿底板和池壁设置。但现实施工中由于后浇带施工处理不当往往容易在后浇带的位置发生渗漏,一般采取改善混凝土来避免裂缝。施工中,采取二次浇筑混凝土,第一次先浇筑池底,第二次浇筑池壁及顶盖。施工缝设置(结构构件截面受力较小)钢板止水带,混凝土浇筑时按混凝土施工验收规范标准施工,否则容易出现渗漏。
2清水池施工技术处理
2.1钢筋接头以及配筋的处理规范
采用钢筋搭接方式的构件一般都是处于小偏心受拉或者轴心受拉的构件,此外其他的一些构件最好也优先采用钢筋焊接接头方式,在焊接过程中要注意将接头的位置进行一定的安排,尽量不要安排在一致的位置上。配筋一般要按照直径较细且间距较密的原则进行,保证配筋率大于0.15%。
2.2钢筋保护层厚度的规定
一般钢筋都会有不同程度的腐蚀,为了保证使用寿命,因此对钢筋的厚度应进行规定,不得小于40mm。钢筋的锈蚀一般有两种情况,集中锈蚀发生在裂缝处,所以加大保护层厚度可以适当延长碳化时间且有利于混凝土的振捣,提高其水密性,与此同时也能提高施工质量。
2.3池壁混凝土的养护工程
为了防止由于温差或者干缩而造成的池壁渗漏现象,需要在浇筑混凝土12h内进行覆盖并且进行浇水处理并保持14d,在此期间要注意按照不同的`温度进行不同的保护措施,当温度小于5℃要进行保温,当温度过高时要进行降温。除此之外,在模板拆除之后还是在表面进行覆盖以此来防止混凝土的开裂。池壁一般施工中采取粘贴塑料薄膜覆盖以达到养护作用。
2.4施工缝的预留
查字典范文网(FANWEN.unjs.COM)
施工缝的预留位置需要埋置止水带,材料选择镀锌钢板,施工缝要求高度在底板腋角的上方300mm的位置。此外在进行混凝土的浇筑时需要对接合面进行清洁处理,保证没有杂物混入其中。在浇筑混凝土前先浇筑大约50mm左后厚度与混凝土同等比例的砂浆,再按要求浇筑混凝土。
2.5材料选择
混凝土采用的水泥为32.5普通硅酸盐水泥,掺和料不得使用含氯化物的拌和料。混凝土为抗渗混凝土,而且一次浇筑量大,一般采用商品混凝土。钢筋直径小于10时,采用Ⅰ级钢筋;钢筋直径大于10时,采用Ⅱ级钢筋。
2.6混凝土的浇筑
在浇筑混凝土的过程中要按照连续浇筑和振捣密实的要求进行浇筑,首先在底板四周架设振动棒,先将混凝土在振料口形成流坡,然后进行全方位的振捣,间距要求在40cm且时间控制在10s左右,在振捣时需要有气泡产生才算完成。浇筑池壁混凝土一般采用两个振捣棒反方向同时振捣,避免混凝土因浇筑时间过长而产生施工缝。
2.7混凝土配合比
整个工程所用混凝土的比例都是有规定的,一般采用C30、S6比例的抗渗混凝土,而且要求砂率和水灰比分别为38%~40%和0.55以下,为了达到最佳的可泵性需要加入2%PNC泵送剂,且要将水泥的用量控制在320~350kg/m3之间,如果需要将可泵性提高可以用15%粉煤灰来替代水泥。此外还可以利用膨胀剂来限制膨胀率用来满足防渗抗裂要求。
2.8闭水测验和补救措施
为了检测水池的渗漏情况,需要进行闭水试验,此实验应在抹面之前做。需要给水池进行至少3次的充水,充水量达到三分之一即可,在充水之后要将水停放至少两天以此来观察渗漏的情况并且计算相应的渗漏率,一般情况下24h内的渗漏率不超过1%,然后再对渗漏部位进行适当的补救。在补救过程中,不同的表面是有不同厚度补救要求的,水池内壁、顶板底面和底板顶面需达到20mm,其他达到15mm即可。
2.9预埋件的处理
在整个池体预埋件的裸露出进行防腐处理要求:首先将地基下1.5m以内的土都撤换为三七灰土且要比基础的边缘宽1.5m;然后在表面进行覆土,最后在成功建成水池后,沿四周均匀回填三七灰土,池顶分层回填素土,顶板表面覆土时不应大力夯打。
3质量管理体系
3.1建立各方协调机制
为确保工程顺利进行组建了工程建设指挥部选派抽调具有多年水厂施工管理经验责任心强技术全面熟悉基本建设程序的综合人才作为业主代表.现场建立由监理方主持业主方设计方施工方及政府质量监督部门等组成并制定工程例会制度对于工程安全质量技术投资进度等方面出现的问题在例会中及时提出及时予以解决保证工程顺利进行。
3.2落实责任制
签订书面责任协议。清水池等水工构筑物尤如一艘船只要出现一个细小的差错都可能导致整个大船的沉没。要避免错误发生首先要建立有效的责任机制.我们建立了施工安全质量工期责任制并按照《中华人民共和国建筑法》(建设工程质量管理条例)有关台同等落实设计、监理、施工各方的责任制要求设计监理施工各方制订内部责任保证体系将责任分解到班组到人。
3.3实行全方位管理
重点放在事前管理事中控制.事后总结事后控制不如事中控制事中控制不如事前管理针对这工程项目技术要求高质量要求严的特点我们将工作重点放在了事前管理和事中管理上并制定相应的应急预案。
4总结
任何建筑的施工除采取必要的技术措施、严格按技术规范进行施工外,科学的施工管理以及工人操作非常重要,一定要建立明确的岗位责任制和完善的质量检查验收标准,保证建筑物的质量,满足使用功能。