以下是小编帮大家整理的进口交流无间隙金属氧化物避雷器(无电阻片)耐压值表(共含6篇),欢迎大家分享。同时,但愿您也能像本文投稿人“桥豆麻袋岱”一样,积极向本站投稿分享好文章。
进口交流无间隙金属氧化物避雷器(无电阻片)耐压值表
注:工频耐压分子为干试电压值,分母为湿试电压值
,
2 避雷器额定电压选择。避雷器额定电压可按下式选择
`U_r`≥`kU_t`
式中:
`U_r`
进口交流无间隙金属氧化物避雷器使用条件规定有哪些?
1 系统最高工作电压
与电力系统标称电压相适应的系统最高工作电压见下表,
2 系统额定频率
50Hz。
3 海拔高度
不超过1000m。
4 环境温度
最高温度 不高于40℃;
最低温度 不低于-40℃;
最大日温差 不大于25℃。
5 最高相对湿度
25℃下为90%。
6 最大风速
不大于35m/s。
7 覆冰厚度
10mm和20mm。
8 日照能量
在风速0.5m/s下为0.11W/`cm^2`。
避雷器运行在该日照下,瓷套表面的温度一般不超过60℃,
9 污秽等级
根据避雷器安装地区的污秽情况选用避雷器外绝缘污秽等级。发电厂、变电所电力设备污秽等级分为4级,见下表。
注:1 污秽分极标准引自GB 5582
2 该表针对悬式绝缘子和支柱绝缘子
3 瓷绝缘表面绝缘特性深受其直径及形状影响
4 套管暂无污秽分级,选择时应加大表中爬电比距
10 耐地震能力
地震烈度9度地区:
地面水平加速度 0.4g;
地面垂直加速度 0.2g。
地震烈度8度地区:
地面水平加速度 0.25g;
地面垂直加速度 0.125g。
地震烈度7度地区:
地面水平加速度 0.2g;
地面垂直加速度 0.1g。
地震波为正弦波,持续时间三个周波(安全系数1.67)。
超出上述使用条件,订货单位应向外商明确提出相应的要求。
进口交流无间隙金属氧化物避雷器压力释放试验规定有哪些?
1 瓷套密封带有压力释放装置并在大气中使用的避雷器应进行该项试验,当避雷器故障时不应引起瓷套粉碎性爆炸,
2 每次试验应在新瓷套组装的试品避雷器上进行,一只试品避雷器在大电流下试验,另一只试品避雷器在小电流下试验。
3 为在试品避雷器内部引起短路电流,全部非线性电阻片可用熔丝旁路。熔丝应在试验电流导通后第一个30°电角度内熔断,旁路非线性电阻片的熔丝沿着电阻片的轮廓紧贴其外表面装配,
其底座应与一个近似圆形围栏的顶部在同一水平面上,围栏至少高30cm,试品避雷器围在中心,围栏直径等于试品避雷器直径加上2倍试品避雷器高度,最小直径应为1.8m,试验后避雷器所有部分都包在围栏内部,即通过试验。
4 压力释放试验应在不同设计的每一种避雷器最长的一节上进行,并认为该试验结果适用于同一设计所有额定电压的避雷器。
5 在进行大电流释放试验时,电流的短路容量应足够大,当用阻抗可忽略的连线将避雷器短路时,电流周期分量的有效值在0.2s内不会降到规定值的75%以上。试验回路的短路功率因数不应大于0.1。
6 在进行小电流释放试验时,在电流导通后约0.1s时测得试品避雷器电流有效值为800A,直到发生放气为止。试验时,电流降低量不得超过起始测量值的10%。
,
试验电压可为任一合适值,只要该值能足以维持避雷器元件的电弧电流,并足以产生和维持脱离器动作所决定的间隙的电弧即可。试验电压应不超过带脱离器的最低额定值的避雷器的额定电压。
脱离器动作前,电流的流通应保持在所要求的水平。3个电流等级的每一个都至少应有5个新的试品脱离器进行试验。
对于所有被试样品,应记录流经试品脱离器的电流有效值和脱离器开始动作的时间,脱离器的时间
,
试品在整个浸泡过程中无连续性气泡逸出,且浸泡前后其电阻值的变化不超过10%者为合格。
2 例行试验
将试品浸泡在热水中,水面应超出试品堆放高度的两倍,水温应保持高于环境温度40℃以上。
浸泡时间为5min,无连续气泡逸出者为合格。