篇1:进口交流无间隙金属氧化物避雷器额定电压规定有哪些?

2 避雷器额定电压选择。避雷器额定电压可按下式选择

`U_r`≥`kU_t`

式中:

`U_r`

篇2:进口交流无间隙金属氧化物避雷器使用条件规定有哪些?

进口交流无间隙金属氧化物避雷器使用条件规定有哪些?

1 系统最高工作电压

与电力系统标称电压相适应的系统最高工作电压见下表,

2 系统额定频率

50Hz。

3 海拔高度

不超过1000m。

4 环境温度

最高温度 不高于40℃;

最低温度 不低于-40℃;

最大日温差 不大于25℃。

5 最高相对湿度

25℃下为90%。

6 最大风速

不大于35m/s。

7 覆冰厚度

10mm和20mm。

8 日照能量

在风速0.5m/s下为0.11W/`cm^2`。

避雷器运行在该日照下,瓷套表面的温度一般不超过60℃,

9 污秽等级

根据避雷器安装地区的污秽情况选用避雷器外绝缘污秽等级。发电厂、变电所电力设备污秽等级分为4级,见下表。

注:1 污秽分极标准引自GB 5582

2 该表针对悬式绝缘子和支柱绝缘子

3 瓷绝缘表面绝缘特性深受其直径及形状影响

4 套管暂无污秽分级,选择时应加大表中爬电比距

10 耐地震能力

地震烈度9度地区:

地面水平加速度 0.4g;

地面垂直加速度 0.2g。

地震烈度8度地区:

地面水平加速度 0.25g;

地面垂直加速度 0.125g。

地震烈度7度地区:

地面水平加速度 0.2g;

地面垂直加速度 0.1g。

地震波为正弦波,持续时间三个周波(安全系数1.67)。

超出上述使用条件,订货单位应向外商明确提出相应的要求。

篇3:进口交流无间隙金属氧化物避雷器压力释放试验规定有哪些?

进口交流无间隙金属氧化物避雷器压力释放试验规定有哪些?

1 瓷套密封带有压力释放装置并在大气中使用的避雷器应进行该项试验,当避雷器故障时不应引起瓷套粉碎性爆炸,

2 每次试验应在新瓷套组装的试品避雷器上进行,一只试品避雷器在大电流下试验,另一只试品避雷器在小电流下试验。

3 为在试品避雷器内部引起短路电流,全部非线性电阻片可用熔丝旁路。熔丝应在试验电流导通后第一个30°电角度内熔断,旁路非线性电阻片的熔丝沿着电阻片的轮廓紧贴其外表面装配,

其底座应与一个近似圆形围栏的顶部在同一水平面上,围栏至少高30cm,试品避雷器围在中心,围栏直径等于试品避雷器直径加上2倍试品避雷器高度,最小直径应为1.8m,试验后避雷器所有部分都包在围栏内部,即通过试验。

4 压力释放试验应在不同设计的每一种避雷器最长的一节上进行,并认为该试验结果适用于同一设计所有额定电压的避雷器。

5 在进行大电流释放试验时,电流的短路容量应足够大,当用阻抗可忽略的连线将避雷器短路时,电流周期分量的有效值在0.2s内不会降到规定值的75%以上。试验回路的短路功率因数不应大于0.1。

6 在进行小电流释放试验时,在电流导通后约0.1s时测得试品避雷器电流有效值为800A,直到发生放气为止。试验时,电流降低量不得超过起始测量值的10%。

篇4:进口交流无间隙金属氧化物避雷器(无电阻片)耐压值表

进口交流无间隙金属氧化物避雷器(无电阻片)耐压值表

注:工频耐压分子为干试电压值,分母为湿试电压值

篇5:进口交流无间隙金属氧化物避雷器时间电流曲线试验规定有哪些?

试验电压可为任一合适值,只要该值能足以维持避雷器元件的电弧电流,并足以产生和维持脱离器动作所决定的间隙的电弧即可。试验电压应不超过带脱离器的最低额定值的避雷器的额定电压。

脱离器动作前,电流的流通应保持在所要求的水平。3个电流等级的每一个都至少应有5个新的试品脱离器进行试验。

对于所有被试样品,应记录流经试品脱离器的电流有效值和脱离器开始动作的时间,脱离器的时间

篇6:低压交流无间隙金属氧化物避雷器密封试验方法有哪些?

试品在整个浸泡过程中无连续性气泡逸出,且浸泡前后其电阻值的变化不超过10%者为合格。

2 例行试验

将试品浸泡在热水中,水面应超出试品堆放高度的两倍,水温应保持高于环境温度40℃以上。

浸泡时间为5min,无连续气泡逸出者为合格。

篇7:进口交流无间隙金属氧化物避雷器操作冲击动作负载试验规定有哪些?

进口交流无间隙金属氧化物避雷器操作冲击动作负载试验规定有哪些?

在进行操作冲击动作负载试验之前,在环境温度下测量3只试品避雷器在标称放电电流下的雷电冲击残压值,然后试品避雷器在1.2`U^*_c`电压作用下承受20次波形为8/20μs的标称电流值的冲击放电试验,放电间隔为50s~60s,再承受2次由规定幅值的4/10μs大电流冲击试验,极性与电角度的符合规定,

将进行过上述试验的试品避雷器预热到(60±3)℃,试品避雷器应承受规定的长持续时间冲击电流2次,放电时间间隔为50s~60s,并使长持续时间冲击电流与上述规定冲击电流具有相同极性,

在第二次长持续时间冲击电流试验后,避雷器比例单元必须在3倍峰值视在持续时间(即6T),脱离试验线路,然后在100ms之内立即接到工频电源上,对试品避雷器施加修正过的额定电压(`U^*_r`)和修正过的持续运行电压(`U^*_c`),电压持续时间分别为10s和30min。试验时,应监视电阻片的温度或电流的阻性分量或功率损耗,以判断是否热稳定。

完成上述试验后,当试品避雷器冷却到接近环境温度时,重新进行残压测量,其值与试验前残压值相比变化应不得大于5%。

篇8:低压交流无间隙金属氧化物避雷器通流耐受试验方法有哪些?

低压交流无间隙金属氧化物避雷器通流耐受试验方法有哪些?

试验在进行了工频参考电压试验和残压试验后的试品上进行,

各对5 只试品分别进行下列冲击耐受:

1 标称放电电流冲击耐受

对试品施加20 次标称放电电流,每次冲击之间的间隔时间为50~60s,

电流波形的调整范围应符合规定。在第1 次和第20 次冲击时应录取冲击电流的示波图。

2 方波冲击电流耐受

对试品施加20 次2ms、75A(幅值)方波冲击电流,每次冲击的间隔时间及录波要求与第1款相同,且应分四组进行,每5 次为一组,每组之间的间隔时间为25~30min。

3 变化率试验

待以上试品冷却30min 便对其重新进行工频参考电压试验和残压试验。

篇9:低压交流无间隙金属氧化物避雷器雷电冲击动作负载试验方法有哪些?

低压交流无间隙金属氧化物避雷器雷电冲击动作负载试验方法有哪些?

在未进行过加速老化试验的3 只避雷器上按下列程序进行试验:

1 在环境温度下测量试品在标称放电电流下的残压值,

2 对试品进行标称放电电流冲击耐受试验,之后,冷却到环境温度。

3 对试品进行2 次4/10μs 波形,10kA 峰值的大电流冲击耐受试验。

在第1 次冲击之后,待试品冷却到或预热到60±3℃时再施加第2 次冲击,

波形调整范围如下:

a.电流峰值为9~11kA;

b.视在波前时间为4~4.5μs;

c.视在半峰值时间为9~11μs;

d.振荡的反极性峰值应小于2kA。

该冲击电流应与标称放电电流极性相同。

4 在大电流冲击耐受之后100ms 之内,立刻对试品施加工频电压`U_R^*`并持续10s;之后,将`U_c^*`降至`U_R^*`并持续30min。在此期间监测试品的温度,或阻性电流,或功率损耗,以证实试品热稳定或热崩溃。

进口交流无间隙金属氧化物避雷器(无电阻片)耐压值表