下面小编给大家整理的民用建筑电气照明节能光源的一般规定有哪些?(共含9篇),希望大家喜欢!同时,但愿您也能像本文投稿人“一只羊洋”一样,积极向本站投稿分享好文章。
,
在显色性要求较高的场所宜采用三基色荧光灯、稀土节能荧光灯、小功率高显钠灯等高效光源。
2 高大房间和室外场所的一般照明宜采用金属卤化物灯、高压钠灯等高光强气体放电光源。
3 当需要使用热辐射光源时,宜选用双螺旋(双绞丝)白炽灯或小功率高效卤钨灯。
民用建筑电气照明光源与灯具的一般规定有哪些?
1 室内照明光源的确定,应根据使用场所的不同,合理地选择光源的光效、显色性、寿命、起动点燃和再启燃时间等光电特性指标,以及环境条件对光源光电参数的影响,
2 室内照明应优先采用高光效光源和高效灯具。在有连续调光、防止电磁波干扰、频繁开闭或室内装修设计需要的场所,可选用白炽灯或卤钨灯光源。
3 在选择光源色温时,应随照度的增加而提高。当照度低于100lx时宜采用色温低于3300K的光源。
4 当电气照明需要同天然采光结合时,宜选用光源色温在4500~6500K的荧光灯或其他气体放电光源。
5 室内一般照明宜采用同一种类型的光源。当有装饰性或功能性要求时,亦可采用不同种类的光源。
6 当使用一种光源不能满足显色性要求时,可采用混光措施,并宜将两种光源组装在同一盏灯具内。
7 在需要进行彩色新闻摄影和电视转播的场所,光源的色温宜为2800~3500K(适于室内),色温偏差不应大于150K;或4500~6500K(适于室外或有天然采光的室内),色温偏差不应大于500K,
光源的一般显色指数应大于65。
8 在选择灯具时,应根据环境条件和使用特点,合理地选定灯具的光强分布、效率、遮光角、类型、造型尺度以及灯的表观颜色等。
9 灯具的遮光格栅的反射表面应选用难燃材料,其反射系数不应低于70%,遮光角宜为25°~45°。
10 对于功能性照明,宜采用直接照明和选用敞开式灯具。
11 在高空间安装的灯具,如楼梯大吊灯、室内花园高挂灯、多功能厅组合灯以及景观照明和障碍标志灯等不便检修和维护的场所,宜采取延长光源寿命的措施。
12 公共建筑中的门厅、大楼梯厅等处,可采用较高亮度的灯具。
13 灯具表面以及灯用附件等高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火保护措施。
14 在选择灯具时,应考虑灯具的允许距高比。
15 灯具的选择应符合现行的《灯具通用安全要求和试验》及《灯具外壳防护等级分类》等标准的有关规定。
民用建筑电气照明节能方案的一般规定有哪些?
1 照明与室内装修设计应有机结合,避免片面追求形式和不适当选取照度标准以及照明方式,在不降低照明质量的前提下,应有效控制单位面积的安装功率,
2 在有集中空调而且照明容量大的场所,宜采用照明灯具与空调回风口结合的形式,
3 当条件允许时,可采用照明灯具与家具组合的照明形式。
4 正确选择照明方案,优先采用分区一般照明方式。
5 室内表面宜采用高反射率的饰面材料。
6 对于气体放电光源,宜采取分散进行无功功率补偿。
民用建筑电气照明节能灯具的一般规定有哪些?
1 除有装饰需要外,应优先选用直射光通比例高、控光性能合理的高效灯具,
(1)室内用灯具效率不宜低于70%(装有遮光格栅时不低于55%),室外用灯具效率不应低于40%,但室外投光灯灯具的效率不宜低于55%。
(2)根据使用场所不同,采用控光合理的灯具,如多平面反光镜定向射灯、蝙蝠翼式配光灯具、块板式高效灯具等。
(3)装有遮光格栅的荧光灯灯具,宜采用与灯管轴线相垂直排列的单向格栅,
(4)在符合照明质量要求的原则下,选用光通利用系数高的灯具。
(5)选用控光器变质速度慢、配光特性稳定、反射或透射系数高的灯具。
2 灯具的结构和材质应易于维护清洁和更换光源。
3 采用功率损耗低、性能稳定的灯用附件。
(1)直管形荧光灯使用电感式镇流器时能耗不应高于灯的标称功率的20%;高光强气体放电灯的电感式触发器能耗不应高于灯的标称功率的15%。
(2)高光强气体放电灯宜采用电子触发器。
民用建筑电气照明节能控制和管理的一般规定有哪些?
1 合理选择照明控制方式,充分利用天然光并根据天然光的照度变化,决定电气照明点亮的范围,
2 根据照明使用特点,可采取分区控制灯光或适当增加照明开关点,
3 采用各种类型的节电开关和管理措施,如定时开关、调光开关、光电自动控制器、节电控制器、限电器、电子控制门锁节电器以及照明自控管理系统等。
4 公共场所照明、室外照明,可采用集中遥控管理的方式或采用自动控光装置。
5 低压照明配电系统设计,应便于按经济核算单位装表计量。
民用建筑电气照明方式的分类有哪些?
一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明,
当仅需要提高房间内某些特定工作区的照度时,宜采用分区一般照明。
局部照明宜在下列情况中采用:
(1)局部需要有较高的照度,
(2)由于遮挡而使一般照明照射不到的某些范围。
(3)视觉功能降低的人需要有较高的照度。
(4)需要减少工作区的反射眩光。
(5)为加强某方向光照以增强质感时。
当一般照明或分区一般照明不能满足要求时,可采用混合照明。
民用建筑在各种建筑的数量中占据了很大一部分比重,同时也是消耗能源的大户。为了对民用建筑进行改进,节省各种能源的消耗,采取电气节能设计是一种非常有效的手段。在进行民用建筑的电气节能设计时,要确保民用建筑的功能和质量不受到影响,这不仅是对环保理念的落实,也是对建筑业发展的一种促进,符合我国建设社会主义和谐社会的理念。作为电气设计人员,要充分意识到节约能源的重要性,提高对技能技术的认识和了解,推动节能设计的进行。
1电气节能设计的原则
我国的资源储备的主要特点是:储量大,但是人均占有量小[1]。为了建立资源节约型社会,促进我国经济的可持续发展,必须从各种角度、各个行业上进行节能措施。从民用建筑的角度来讲,电气节能设计,必须要保证建筑的实用性和经济性,同时遵循一定的原则。首先,民用建筑的主要用途在于提高居民的生活质量。民用建筑的实用性,是民用建筑发挥作用的基础。如果在进行电气的节能设计过程中,影响了民用建筑的实用性,那无疑是本末倒置、舍本逐末的行为。其次,民用建筑由于用处不同,结构和内部布置也都有所差别。电气节能设计要充分考虑到这一点,制定不同的设计方案,保证民用建筑符合用途。民用建筑的前期设计,是建筑物内部的各种设备能够正常运行的基础,是影响民用建筑质量的重要因素。电气节能设计不仅要制定高质量的设计方案,更要根据严格的数据标准来选择电气设备,提高电能的使用率。最后,电气节能设计要充分考虑到经济性。在进行电气节能设计当中,要时时考虑到所花费的成本。电气节能设计要根据建筑物的运营状况、企业的经济状况来制定措施,确保投入的资金能够迅速收回,避免造成严重的经济负担,拖累企业的正常运行和民用建筑的正常使用。
2电气节能设计的具体措施
2.1照明系统
现代民用建筑的照明系统,除了要实现基本的照明要求,满足居民对亮度的要求之外,还能够对居住环境进行美化,让用户感觉更加舒适。为了达到这一目标,设计人员要根据环境美化的要求和房间功能的不同来进行设计,可以从以下两方面入手:一是对自然光线的充分利用。自然光线是一种无污染、纯天然的绿色能源,设计人员要善于利用。利用天然光的主要方法有:导光管法、光热电转换法、棱镜多次反射法、平面反向镜反射法和光电效应法[2]。民用建筑的设计要注意增加临近室外的建筑面积,适当增加门窗的尺寸,加大对自然光线的利用率。二是对光源、灯具和附件的选择。要根据悬挂高度的不同来选择合适的灯具。如果悬挂在比较高的地方,可以选用高压钠灯、金属卤化物灯;如果悬挂高度比较低,则可以采用荧光灯。对于光源的选择,要多食用高效光源,少使用白炽灯。附件要尽量选择能耗较低的,比如电子镇流器等,达到节约电能的目的。
2.2空调系统
空调系统是民用建筑中消耗能源最多的部分,往往能够占据民用建筑的总体耗电量当中的一半[3]。所以,从空调系统入手,能够大大优化建筑物的电气节能设计。科学家的研究调查表明:减少房屋墙壁的凹凸程度,可以让房屋变得更加宽敞,提高房屋的保温性能,降低房屋的能源消耗。如果在设计房间时采用圆形或者方形,就能够减轻热量的损耗,减少空调的工作时间。因为圆形和方形的表面积比较小。窗户的数量多少、面积大小和材料质量也能够影响空调系统的能量消耗。还有,居民在使用空调时要注意温度的调节,不要过高也不要过低,这也是对空调工作负担的一种减轻。
2.3供电系统
从供电系统考虑电气节能的设计,主要是选用什么样的电压器和如何确定电压参数。在进行这一工作之前,要充分考虑到民用建筑的供电要求,计算供电设备的数量多少和功率大小。如果供电电压越大,电器的耗电量就会越少。对于民用建筑来讲,供电电压最大为10千伏,最小为220伏。所以,在确保电压适宜的同时,要尽可能地提高电压的等级,找到一个合适的点。为了节能考虑,电压器最好采用非晶合金材料。这种电压器在工作时不会发出太大的噪音,对于能量的消耗也比较低。电压器在常年的工作过程中,负荷能力产生下降,在不同季节的承受能力也会发生变化,这都是电气设计人员在进行节能设计时需要考虑的问题。
2.4动力设备
民用建筑当中的`动力设备,主要是建筑当中的电动机。动力设备的节能设计,主要考虑两方面的内容:一是缩短电动机的使用时间;二是提高电动机的工作效率。民用建筑的电动机,主要有电梯、水泵、风机三种,大约占据了整个民用建筑耗电量的三分之一。如果在进行电气设计的时候,选用节能型的电动机,就能够为国家节省大量的电能。节能型的电动机在同样性能的条件下,比普通的电动机可以节约大概百分之三的电能。电动机在启动和关闭的时候,对于能量的消耗是最大的。所以,民用建筑要尽量减少电动机的重启次数,减少不必要的电量消耗。3结论民用建筑对于能源的消耗占据了社会能源小号的很大比例。对民用建筑进行电气优化设计,能够缓解我国的能源消耗压力,有利于我国经济和社会的可持续发展。民用建筑的电气节能设计,必须以相关的法律法规为依据,综合考虑民用建筑的实用性、适用性和经济性,收集开发商、用户、设计单位和建筑主管部门等多方的意见,从照明系统、空调系统、供电系统和动力设备四个角度入手。
作者:王丽堃 单位:张家口市第二建筑工程有限责任公司
参考文献:
[1]钟有明.民用建筑电气设计中的节能措施探讨[J].中国新技术新产品,(03):157-158.
[2]顾俊.简析民用建筑电气设计的节能措施[J].中华民居(下旬刊),(02):87-88.
[3]丁式横.民用建筑电气节能设计探讨[J].现代建筑电气,(07):58-61.
1、建筑照明节能设计的基本要求
①在设计时,要高度重视照明质量,遵循节能的要求,不可因提倡节能而降低建筑照明质量。要严格遵守GB50034—《建筑照明电气设计标准》中的规定,保证电气设计的安全性和节能性,进而实现电气照明绿色化设计。要通过绿色化电气设计提高建筑使用者的生活质量,并在此基础上减少能源的消耗量。例如,在设计照明水平时,应将视觉工作的需要作为参考指标,在使用高光效建筑光源时,应考虑光源的显色性要求,尽量避免使用可能会产生眩光效应的节能灯具。另外,在电气设计中,要将人工照明与自然采光等有效结合起来。
②要保证照明电气设计的经济性。建筑照明节能设计方案具有经济适用、节约成本的特点,它能够合理控制电气照明系统的耗能情况,避免浪费。此外,在设计照明电气系统时,应坚持“节约能源、保护环境、以人为本”的原则,不可因节能而过度追加投资,要保证在短时间内通过照明节能回收电气设计中增加的投资。
2、建筑照明电气节能设计分析
2.1照明配电系统的节能设计
在设计建筑照明的配电系统时,可以从变压器的节能设计和线路导体选择2方面入手。
2.1.1变压器的参数设计
①选择节能式变压器,减少空载损耗和负载损耗。
②根据照明要求,适当加大变压器的实际容量,减小负载率(Sj/S)。要将负载率控制在0.60~0.75之间,避免因为负载率太小而增加变压器成本,或因负载率过大而增大电能损耗。此外,还应适当提高变压器的功率因数,避免计算负荷变大和运行时间增加。一般情况下,应保证功率因数>0.9.
2.1.2选择照明电气线路导体
电气线路导体材料和截面是影响电能损耗的重要因素。为了实现照明节能,对于室内照明的`电气线路,可以选择电阻率较低的铜导体。在导体截面方面,可以根据建筑电气安全设计的要求,适当增大导体的截面。在此过程中,应保证电缆和导线载流量比照明线路计算电流大,各段线路的电压损失总和应比允许值小,同时,要确保照明灯具端的电压符合建筑照明规定值。此外,应适量提升线路功率因数,以便降低能耗,实现节能。
2.2合理选择镇流器
在建筑照明系统中,镇流器会影响到照明能效和照明质量,因此,合理选择照明镇流器也是照明电气设计中的重要内容。在选择镇流器时,尽量避免选用大功耗普通电感型镇流器。对于金卤灯和高压钠灯,可以采用节能电感型镇流器实现照明控制,而对于直管型荧光灯,则应采用电子型镇流器。对于建筑照明中常用的荧光灯,在选择照明镇流器时,应控制好能效值。电子型镇流器在向灯管供给高频电流时,高频电流一般为几十千赫,灯管光效比工频高10%左右。同时,因为电子型镇流器的自身功率较小,所以,在进行电气节能设计的过程中,可以优先考虑选用电子型镇流器。在选择照明镇流器时,还要考虑功率因数、谐波和性能因素。电子型镇流器所产生的电流谐波一般高于电感型镇流器,对于谐波限值,在设计时,应严格遵守GBN17625.1—中的规定。例如,对于建筑工程中的C类照明设备,其允许谐波限值如下:当谐波次数为2时,基波频率允许的最大谐波电流源与输入电流的百分比应为2%;如果谐波次数为5,则其相对应的百分比为10%;如果基波次数为9,则其相对应的百分比为5%;当谐波次数为11~39时,其相对应的百分比为3%.在功率因数方面,如果灯具的功率在25W以上,则电子型镇流器的功率因数>0.95;如果灯具功率<25W,则电子型镇流器功率因数一般仅为0.55~0.60.在设计时,如果需采用电子型镇流器,则应保证灯具功率>25W。此外,在经济性能和使用性能方面,电感型镇流器价格相对较低,并且使用寿命长,但是,它无法调光,并且在高频状态下频闪效应较大;而电子型镇流器能够调光,并且在高频状态下的频闪效应较小。综上所述,在进行电气设计时,可以根据实际情况选择照明镇流器。
2.3照明光源的节能设计
在建筑中,采用高效光源是实现节能设计的重要途径之一,合理选择灯具能够有效地节省电能。在选择高效光源时,要严格按照工作场所对照明的具体要求执行。如果要将灯具安装在较高的位置,就要优先选择高压钠灯或金卤灯;如果建筑照明系统对光源的显色性无特殊要求,则要优先选择高压钠灯;如果建筑照明系统有较高的显色性要求,则可以选用陶瓷材料制作的金卤灯;如果安装灯具的高度较低时,则应将荧光灯作为光源,紧凑荧光灯和直管荧光灯均具有显色性能优良、寿命长和光效高的特点。实践证明,直管荧光灯具有较高的光通效率,并且光效更高、价格相对低廉,如果建筑工程中无特殊的装饰要求,可以选用T5细管荧光灯。对于安装高度较高、无法经常维护的区域,比如厅堂等,可以选择安装显色性优良、光效高和寿命长的无极高频荧光灯。这类荧光灯的显色Ra可达80左右,光效为60~70lm/W,寿命可达5×104~6×104h。如果建筑中需要使用强度较高的放电灯具,应避免使用汞灯,优先选择高压钠灯或金卤灯。除了特殊装置、需要频繁开关和调光的照明光源外,应控制建筑照明系统中卤钨灯、白炽灯等热辐射型光源的数量。这是因为,此类光源的寿命比较短,光效相对较低。此外,还要选择效率较高的照明灯具(灯具效率=灯具总光通量/光源总光通量),在设计时,应保证灯具效率符合GB50034—2004中的要求。建筑照明电气设计是一项较为复杂的工作,在进行节能设计的过程中,要充分考虑多种影响因素,比如建筑照明要求、电气设计的安全性等。此外,在开展电气节能设计时,要考虑到经济效益和环保要求,通过优化照明设计来节省电费,有效减少发电厂在发电过程中造成的二氧化硫污染和汞污染。
民用建筑电气节能评估报告分析论文
随着我国经济建设的飞速发展,能源消耗问题越来越受到国家、政府的重视。为了加强固定资产投资项目节能管理,促进科学合理利用能源,从源头上杜绝能源浪费,对一定规模的固定资产投资项目需进行节能评估。目前建筑能耗在我国社会总能耗中所占的比重约为30 %,且以每年10 %的速度递增,对我国节能总体目标的完成造成了重大影响。电能为民用建筑主要能耗,电气专业技术方案节能设计、主要耗能设备能效水平、节能措施选择等均对民用建筑项目的能源消费量、能效指标具有重大的影响。
1评估文件的分类
节能评估文件应按照项目(包括新建、改建和扩建项目)建成投产后年能源消费实行分类管理,选择编写相应的节能评估文件,详见表1.
项目年综合能源消费量或实物能源消费量中任何一项达到表1中数量额度,都应编制相应的评估文件。
2评估程序
节能评估程序主要分为7个阶段:包括收集项目相关资料阶段、确定评估依据阶段、项目建设方案节能评估阶段、节能措施评估阶段、项目能源利用状况测算阶段、项目能源消费和能效水平评估阶段及形成评估结论阶段。
3评估要点分析
3. 1项目电气技术方案节能评估
项目技术方案节能评估内容主要是对项目可行性研究阶段(或建设方案阶段,下同)提出的电气技术方案(包括电源进线数量,变电所设置位置及数量,变压器安装容量及数量,高、低压配电系统接线方式,无功补偿,谐波治理等方面)进行评估。评估电源进线是否满足项目供电需求;评估变电所设置位置是否合理,其低压配电供电半径是否小于250 m;评估变压器负载率是否在负载损耗量少的合理范围内;评估低压配电系统接线是否具备季节性用电负荷较少时可灵活减小变压器运行容量,减少变压器运行损耗的能力。无功补偿方面,评估是否装设有无功补偿装置,若装设了,是采用集中补偿还是就地补偿,补偿后功率因数达到多少。谐波治理方面,评估是否装设有滤波装置,变压器接线方式是否为抑制谐波产生的接线方式等。评估内容应包括:对原可行性研究报告中提出的合理技术方案进行肯定,对不合理的技术方案或未采用的技术方案提出相应的修改或补充意见。
3. 2主要耗能设备节能评估
评估的内容主要是对项目可行性研究报告阶段提出的电气主要耗能设备(如变压器、灯具、电动机、空调等)能效水平及能效指标进行评估,评估的方法较多,如:测试法、标准对照法、类比分析法等。对民用建筑项目,采用标准对照法判断项目主要电气耗能设备是否为节能设备最简单,也最直观。如:可行性 研 究 报 告 中 提 出 光 源 选 择T8 - 36W (色 温 为3 500 ~ 4 000 K),光通量为2 450 lm.对照GB 19043- 2013 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》,双端荧光灯(色温为3 500 ~ 4 000 K)能效等级分为1 ~ 3级, 1级光通量为93 lm / W, 2级光通量为85 lm / W, 3级光通量为63 lm / W,只有2级以上(含2级)能 效 等 级 的 双 端 荧 光 灯 才 是 节 能 型 荧 光 灯(满足节能评价值要求) .由于光通量为2 450 lm的T8 - 36 W (色温为3 500 ~ 4 000 K)荧光灯能效标准为68 lm / W,低于2级能效标准85 lm / W,因此,可行性研究报告中提出光源选择T8 - 36 W (色温为3 500 ~ 4 000 K) ,光通量为2 450 lm荧光灯为非节能型产品,不满足节能评估要求,选择光通量大于3 100 lm的T8 - 36荧光灯才是高效荧光灯,才能满足节能评估要求。
3. 3电气节能措施评估
电气节能技术措施评估,其评估的内容主要是对可行性研究报告阶段提供的配电系统、电气照明系统、建筑电气设备控制系统、可再生能源利用等节能措施的合理性和可行性进行分析。配电系统主要评估内容为配电线路供电半径以及三相线路平衡性等;照明系统主要评估内容为主要照明场所的照度及功率密度标准、灯具布置方案及控制方式、光源及镇流器选择等;建筑设备控制系统主要评估内容为电气设备启动、控制方式等;可再生能源的利用评估内容主要是分析是否进行了方案比选,是否把最适合于本项目的可再生能源利用于项目中,评估其技术方案、安装方式、节电量、环保效益、投资、回报期等是否合理。评估内容应包括:对原可行性研究报告中提出的电气节能措施进行肯定,对不合理的节能措施或未采用的节能措施提出相应的修改或补充意见。
3. 4项目能源利用状况测算
项目能源利用状况测算主要是计算项目经过采用节能评估提出的节能措施后项目用能情况,包括测算项目年综合能源消费量。具体方法一般是先计算项目使用的用电设备(如商业用电、办公用电、住宅用电、风机、水泵、电梯等)负荷容量,具体可参照有关设计手册或技术措施,采用负荷密度法分别进行计算,然后得出整个项目的总用电量和变压器安装容量。根据各用电设备有功计算负荷,采用最大负荷利用小时数法或平均负荷利用小时数法计算各用电设备的年耗能量,所谓“最大负荷利用小时数法”即把一天中各有功计算负荷折算到整个阶段均为最大负荷时的利用时间;所谓“平均负荷利用小时数法”即把一天中各有功计算负荷折算到整个阶段平均负荷时的`利用时间。
对于办公、商业类建筑项目,由于上班后其用电负荷相对稳定,建议采用平时有功负荷利用小时数法计算其年耗电量,具体公式为:
Wy= aa vPcTn(1)
式中: Wy---年有功电能消耗量, k Wh;
aa v---年平均有功负荷系数,一般取0. 7 ~ 0. 75;
Pc---计算有功功率, k W;
Tn---年实际工作小时数, h.
对于住宅项目,由于一天内用电负荷变化很大,建议采用最大负荷利用小时数法计算其年耗电量,具体公式为:
Wy= PcTm a x(2)
式中: Wy--年有功电能消耗量, k Wh;
Pc---计算有功功率, k W;
Tm a x--最大负荷年工作小时数, h.
在应用公式(1)、公式(2)计算年电能消耗量时,应注意下列问题:
a.除了分不同类别的负荷进行计算外,同一类负荷中运行时间不同的负荷应分别计算电能消耗,如照明负荷中地下室车库照明、室外照明、室内普通照明等运行时间是不一样的,应分别进行计算。
b.对于夏热冬暖地区,如冬季不采暖,由于夏季和冬季功率相差很大,空调电能消耗量应分别进行计算。
c.年实际工作小时数Tn=年工作天数×日工作小时数,企业 中 一 班 制 可 取1 860 h,二 班 制 可 取3 720 h,三班制可取5 580 h.而对于一般的公共建筑,各类负荷的Tn取值尚无较为统一的标准,年工作天数可根据其建筑性质选取,如住宅、商业、旅馆建筑可取365天;法定工作日不上班的企事业单位办公楼应扣除周末及节假日,实际运行天数可取250天;大学,中、小学校建筑可取200天。
d.最大负荷年工作小时数Tm a x=年工作天数×日最大负荷工作小时数,由于国家没有统一的标准,只能按经验数值估算,住宅建筑日最大负荷工作小时数一般为(3 ~ 5) h /天,最大负荷年工作时间为(1 095 ~ 1 825) h /年。
在计算项目年耗电时,除需考虑必要的耗电终端设备能耗外,还应有变压器及线路运行耗电量。
3. 5项目能源消费和能效水平评估
3. 5. 1项目能源消费对所在地能源消费增量的影响预测
评估内容为根据项目所在地能源消费总量控制目标(或节约目标)、能源消费水平、国民经济发展预测(GDP增速预测值)等计算出所在地能源消费预测限额。对于新建项目,其年能源消费增量为年综合能源消费量;对于扩建项目,年能源消费增量为项目年综合能源消费量与其2010年综合能源消费量之差(2011 ~ 2015年建成项目)。
将测算得出的项目年能源消费增量数与所在地能源消费增量预测限值进行对比,即可分析判断出项目新增能源消费对所在地能源消费的影响,当量值m ≤ 1时,影响程度较小;当1 < m ≤ 3时,有一定的影响;当3 < m ≤ 10时,有较大影响;当10 < m≤ 20时,有重大影响;当m > 20时,存在决定性的影响。
3. 5. 2项目能源消费对所在地完成节能目标的影响预测
评估的内容为项目年综合能源消费量、增加值和单位增加值能耗等指标对所在地完成万元单位GDP能耗下降目标等节能目标的影响。由于建筑项目不存在增加值和单位增加值,因此,建筑项目不存在对所在地完成节能目标的影响评估。
在计算项目能源消费对所在地能源消费增量的影响预测时,应注意下列问题:
a.在计算项目年消费量时,应考虑减去项目产出能源量(如可再生能源产出量)。
b.年综合能源消费量: m值为项目新增能源消费量占所在地“十二五”能源消费增量控制数比例,项目消费预测限值应为2015年与2010年全年能源消费量之差,此项目评价指标值对在2015年前建成的项目有效,对在2015年以后建成(2016 ~ 2020年)的项目,则项目消费预测限值应为“十三五”限值,评价指标将有所不同。
3. 5. 3能效水平分析评估
评估内容主要是分析项目能效指标,包括每平方米年综合能耗量,每平方米年综合耗电量。评估的方法主要是采用标准对照法、类比分析法等,能效水平分析评估主要是评估其能效指标是否达到同行国内先进水平或国际先进水平。
目前我国一般采用类比分析法进行评估。值得注意的是,采用类比分析法进行评估时,类比项目应与评估项目所在的地理位置一致,才有可比性。
4结语
节能评估报告作为节能设计和节能管理指导性文件,其节能技术方案、技术措施和节能管理措施的好坏,直接影响项目建成后的节能效果。因此,编写好节能评估报告、促进科学利用能源、从源头上杜绝能源浪费、提高节能水平和能源利用效率是我们共同的愿望。
参考文献:
[1]国家发展改革委资源节约和环境保护司。固定资产投资项目节能评估和审查工作指南(2014年) [M], 2014.
[2]中国航空工业规划设计研究院。工业与民用配电设计手册[M].第3版。北京:中国电力出版社, 2005.
[3]中国标准化研究院,等。 GB 19043 - 2003普通 照 明 用 双 端 荧 光 灯 能 效 限 定 值 及 能 效 等 级[S].北京:中国标准出版社, 2013.
[4]张旭栋,刘沙沙。民用建筑项目节能评估要点分析[J].建筑节能, 2014 (4): 81 - 84.
[5]中国建筑标准设计研究院,等。全国民用建筑工程设计技术措施(节能专篇-电气)[M], 2007.
[6]中 国 建 筑 标 准 设 计 研 究 院,等。 11CD008 - 4固定资产投资项目节能评估文件编制要点及示例(电气) [M],2011.
[7]中国标准化研究院,中国电力科学研究院,江苏华鹏变压器有限公司,等。 GB 20052 - 2013三相配电变压器能效限定值及能效等级[S].北京:中国标准出版社,2013.
[8]中国建筑东北设计研究院。 JGJ 16 - 2008民用建筑电气设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社, 2008.
[9]国家发展和改革委员会。 2010年第6号令 固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法[S], 2010.
★ 宾馆电气照明论文