电气照明装置施工中照明配电箱(板)安装的一般要求有哪些?

| 收藏本文 下载本文 作者:葵花田

以下是小编整理的电气照明装置施工中照明配电箱(板)安装的一般要求有哪些?(共含9篇),欢迎阅读与收藏。同时,但愿您也能像本文投稿人“葵花田”一样,积极向本站投稿分享好文章。

电气照明装置施工中照明配电箱(板)安装的一般要求有哪些?

篇1:电气照明装置施工中照明配电箱(板)安装的一般要求有哪些?

电气照明装置施工中照明配电箱(板)安装的一般要求有哪些?

1 照明配电箱(板)内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志,

2 照明配电箱(板)不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱(板)应经阻燃处理。

3 导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。

4 照明配电箱(板)应安装牢固,其垂直偏差不应大于3mm;暗装时,照明配电箱(板)四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆,

5 照明配电箱底边距地面高度宜为1.5m;照明配电板底边距地面高度不宜小于1.8m。

6 照明配电箱(板)内,应分别设置零线和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。

7 照明配电箱(板)内装设的螺旋熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。

8 照明配电箱(板)上应标明用电回路名称。

篇2:电气照明装置施工中霓虹灯的安装要求有哪些?

电气照明装置施工中霓虹灯的安装要求有哪些?

1 灯管应完好,无破裂,

2 灯管应采用专用的绝缘支架固定,且必须牢固可靠。专用支架可采用玻璃管制成。固定后的灯管与建筑物、构筑物表面的最小距离不宜小于20mm。

3 霓虹灯专用变压器所供灯管长度不应超过允许负载长度,

4 霓虹灯专用变压器的安装位置宜隐蔽,且方便检修,但不宜装在吊平顶内,并不宜被非检修人员触及。明装时,其高度不宜小于3m;当小于3m时,应采取防护措施;在室外安装时,应采取防水措施。

5 霓虹灯专用变压器的二次导线和灯管间的连接线,应采用额定电压不低于15kv的高压尼龙绝缘导线。

6 霓虹灯专用变压器的二次导线与建筑物、构筑物表面的距离不应小于20mm。

篇3:电气照明装置施工中灯具的安装要求有哪些?

电气照明装置施工中灯具的安装要求有哪些?

1 采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm;钢管壁厚度不应小于1.5mm,

2 吊链灯具的灯线不应受拉力,灯线应与吊链编叉在一起,

3 软线吊灯的软线两端应作保护扣;两端芯线应搪锡。

4 同一室内或场所成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于5mm。

5 日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用,安装位置应便于检查和维修。

6 灯具固定应牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75mm及以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。

篇4:电气照明装置施工中吊扇安装的一般要求有哪些?

电气照明装置施工中吊扇安装的一般要求有哪些?

1 吊扇挂钩应安装牢固,吊扇挂钩的直径不应小于吊扇悬挂销钉的直径,且不得小于8mm,

2 吊扇悬挂销钉应装设防振橡胶垫;销钉的防松装置应齐全、可靠,

3 吊扇扇叶距地面高度不宜小于2.5m。

4 吊扇组装时,应符合下列要求:

1)严禁改变扇叶角度。

2)扇叶的固定螺钉应装设防松装置。

3)吊杆之间、吊杆与电机之间的螺纹连接,其啮合长度每端不得小于20mm,且应装设防松装置。

5 吊扇应接线正确,运转时扇叶不应有明显颤动。

篇5:电气照明装置施工中金属卤化物灯的安装要求有哪些?

2 灯管必须与触发器和限流器配套使用。

3 落地安装的反光照明灯具,应采取保护措施。

篇6:电气照明装置施工中手术台无影灯的安装要求有哪些?

2 在混凝土结构中,预埋件应与主筋焊接。

3 固定无影灯底座的螺栓应采用双螺母锁紧。

篇7:电气照明装置施工中插座的安装高度要求有哪些?

2 车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小于0.3m;特殊场所暗装的插座不应小于0.15m;同一室内安装的插座高度差不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度差不宜大于1mm。

3 落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。

篇8:电气照明装置施工中壁扇安装的一般要求有哪些?

壁扇底座应固定牢固。

2 壁扇的安装,其下侧边缘距地面高度不宜小于1.8m,且底座平面的垂直偏差不宜大于2mm。

3 壁扇防护罩应扣紧,固定可靠,运转时扇叶和防护罩均不应有明显的颤动和异常声响。

篇9:电气照明装置施工中开关的一般要求有哪些?

电气照明装置施工中开关的一般要求有哪些?

1 安装在同一建筑物、构筑物内的开关,宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致,且操作灵活、接触可靠,

2 开关安装的位置应便于操作,开关边缘距门框的距离宜为0.15~0.2m;开关距地面高度宜为1.3m;拉线开关距地面高度宜为2~3m,且拉线出口应垂直向下,

3 并列安装的相同型号开关距地面高度应一致,高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm;并列安装的拉线开关的相邻间距不宜小于20mm。

4 相线应经开关控制;民用住宅严禁装设床头开关。

5 暗装的开关应采用专用盒;专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正,并紧贴墙面。

电气照明装置施工中手术台无影灯的安装要求有哪些?

宾馆电气照明论文

地下室低压照明施工方案

影剧院电气照明规定有哪些?

民用建筑电气照明节能光源的一般规定有哪些?

电气安装施工合同

关于电气照明的开题报告及论文

建筑剖面图设计施工审查一般要求有哪些?

锚杆注浆施工有哪些一般要求?

题板法在地理教学中的要求论文

电气照明装置施工中照明配电箱(板)安装的一般要求有哪些?(集锦9篇)

欢迎下载DOC格式的电气照明装置施工中照明配电箱(板)安装的一般要求有哪些?,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式

相关文章

热门推荐

HOT

猜你喜欢

NEW
点击下载本文文档