高层民用建筑消防车道设置应符合下列要求:

〔l)高层民用建筑的周围,应设环形消防车道,当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。

高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。

(2)高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道,

(3)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。

(4)消防车道的宽度不应小于4.0m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5.0m,当消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4.00m。

(5)尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。

消防乍道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。

(6)穿过高层民用建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m。

(7)消防车道与高层民用建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。

篇2:高层民用建筑楼梯间的设置有哪些要求?

高层民用建筑楼梯间的设置有哪些要求?

高层民用建筑疏散楼梯通常采用封闭楼梯间或防烟楼梯间,封闭楼梯间一般设置在裙房、11层及11层以下的通廊式住宅、12~18层的单元式住宅和建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑(单元式和通廊式住宅除外)内,封闭楼梯间应靠外墙设置,并应保证直接采光和天然通风,否则,应按防烟楼梯间设置。

楼梯间内装修应采用不燃烧材料,内墙上除楼梯间的门之外不能开设其他门窗洞口;封闭楼梯间首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在封闭楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,并应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间分隔,

防烟楼梯间的设置场所包括:一类高层民用建筑、建筑高度超过32m除单元式和通廊式住宅外的二类高层建筑、19层及19层以上的单元式住宅和超过11层的通廊式住宅、塔式高层住宅以及塔式高层建筑的剪刀楼梯。防烟楼梯间应在入口处设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等;防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设除楼梯间门和前室门之外的其他门窗洞口。前室的使用面积,公共建筑不应小于6.0m2,居住建筑不应小于4.5m2,公共建筑合用前室使用面积不小于10.00m2,居住建筑合用前室使用面积不小于6.00m2,封闭楼梯间及防烟楼梯间的门均应为乙级防火门。

篇3:高层民用建筑消防电梯的设置规定有哪些?

高层民用建筑消防电梯的设置规定有哪些?

1 消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,

2 消防电梯间应设前室,其面积:居住建筑不应小于4.50`m^2`;公共建筑不应小于6.00`m^2`。当与防烟楼梯间合用前室时,其面积:居住建筑不应小于6.00`m^2`;公共建筑不应小于10`m^2`。

3 消防电梯间前室宜靠外墙设置,在首层应设直通室外的出口或经过长度不超过30m的通道通向室外。

4 消防电梯间前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘,

5 消防电梯的载重量不应小于800kg。

6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。

7 消防电梯的行驶速度,应按从首层到顶层的运行时间不超过60s计算确定。

8 消防电梯轿厢的内装修应采用不燃烧材料。

9 动力与控制电缆、电线应采取防水措施。

10 消防电梯轿厢内应设专用电话;并应在首层设供消防队员专用的操作按钮。

11 消防电梯间前室门口宜设挡水设施。

篇4:单、多层民用、工业建筑消防车道的设置要求有哪些?

单、多层民用、工业建筑消防车道的设置要求有哪些?

设置消防车道的目的在于,一旦发生火灾时确保消防车畅通无阻、迅速到达火场,及时扑灭火灾,

(l)当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过200m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。

沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m。

(2)超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000m^2的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。

建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时。宜设进入内院的消防车道。

(3)工厂、仓库应设置消防车道,一座甲、乙、丙类J一房的占地面积超过3000m^2时或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500m^2时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地,

高层工.业建筑(高架仓库)周围应设置环形消防车道。

(4)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。

(5)消防车道穿过建筑的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小3.5m.

(6)消防车道宽度不应小于3.5m ,道路上空遇有管架、栈桥等障碍物时,其净高不应小于4m.

(7)环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。尽头式消防车道应设回车道或面积不小于12m×12m的回车场.供大型消防车使用的回车场面积不应小于15m×15m。

消防车道下的管道和暗沟应能承受大型消防车的压力。

消防车道可利用交通道路。

(8)消防车道应尽量短捷,并宜避免与铁路平交。如必须平交,应设备用车道,两车道之间的间距不应小于一列火车的长度。