下面小编给大家带来维保方案(共含12篇),希望能帮助到大家!同时,但愿您也能像本文投稿人“裂分乐快”一样,积极向本站投稿分享好文章。
中央空调维保方案
一、 概论
空调经过长期运行及工作环境不好,换热器的铝翅片表面会粘附物(主要是积油腻、污垢、烟圬)会造成如下问题:
1、严重影响管壁的传热效果降低换热效率;
2、粘附物堵塞铝翅片,细菌易繁殖,使室内外机循环风量变小;
3、制冷效率下降;
4、压缩机电流过大,使能效比下降,用电量加大;
5、严重时使压缩机卡缸,冷冻油长期在高温下失去润滑,从而使空调设备使用寿命缩短。
二、 维护/保养的作用
为了提高空调器室外机换热效率,防止或减少灰尘,空调器室内外机系统应定期清洗、保养,室内机应清洗、消毒。通过近年来在维修保养的经验来看,正确的保养方法可以起到极好的作用,主要表现在:
1、定期的清洗保养可以改善室内空气的质量,预防疾病的流行,创造健康的室内环境。空调系统经过长时间运行后,在内机的过滤器,过滤网和蒸发器部位会集聚大量的`尘垢,极易滋生和繁殖病菌,再由风口吹入室内,对人体的健康形成威胁。
2、对系统的清洗和养护能够有效地减少噪音的污染。随着室内机回风口过滤网等部位附着的尘垢及纤维物质的沉积,堵塞了过滤网及翅片,还有风机叶片上的集尘,这些都大大增加了风机和电机的负荷,引发噪音。
3、可以提高系统设备的换热效率,提高冷热效果,实现有效节能。如果内外机的蒸发器和换热器长期不清洗,附着的尘垢会大大降低设备的导热系数,严重阻碍冷热交换的效率,此时,压缩机的负荷会急剧增大,耗能就会增加。
4、可以消除系统隐患,降低故障率,延长设备的使用寿命,花小钱,省大钱。空调系统的组成较为复杂,但主要由三部分构成,包括制冷系统、驱动电源和控制电路。无论哪个部分出了问题都会影响空调的正常使用,正确及时的维修和保养工作,会及时发现和处理三个部分的隐患,使机器始终处于良好的工作状态,故障率降低,寿命延长。
三、维护/保养的内容
根据设备的状态,维保的工作主要包括检查和保养两大内容,具体为:
1、检查
1)运转压力:排气吸气压力
2)端子排或其接头有无老化松动,连机线是否脱、断;
3)内外机接口有无漏氟;
4)运转噪音是否正常;
5)绝缘电阻(或连机铜管对地之间有无交流感应电压);
6)回风温度、出风温度、室外温度三者关系是否正常;
7)冷凝排水是否畅通;
8)过滤网是否脏堵、冷凝器是否脏堵;
2、保养
1)清洗内机面板、过滤器、蒸发器和主机的壳体、冷凝器等; 2)清除控制板的集尘,调整连线的接触状态和管线的位置等; 3)更换老化或损坏的零部件;
4)如有必要追加或更换冷媒和冷冻油。
3、工作方法:
1室内机清洗过滤网采用消毒处理,一年两次。
2室外机清除灰尘或烟垢使循环风量畅通,一年一次。
4、八项通检:
①端子排或其他接线头有无松动、老化现象;
②.运转压力;
③内外接口处有无漏氟;
④异常噪音检查;
⑤绝缘电阻;
⑥进出风温度、室外环境温度;
⑦水管排水是否畅通;
⑧内机过滤网是否畅通。
四、维护/保养所需的工具和材料
1、清洗
1)材料:金属清洗剂、自来水;
2)工具:电动水枪、水桶、毛刷、抹布等。
2、检查专用工具
红外线测温仪、水银温度计、风速仪、分贝仪、复合表、钳型电流表、水管等。
五、维护/保养的步骤
1、送风系统
用毛刷或吸尘器清除风盘、过滤器、过滤网、出风口等部位的积垢和灰尘,将消毒剂和抗菌剂喷涂于这些部位,抑制细菌的繁殖和生长,保证室内空气的清洁;
2、氟系统
1)检查出回风温度、风速、系统的压力、电流、噪音等;
2)检查连接件的状态,有无松动、破损;连接线、保温层有否老化等;
3)清除内外机翅片的污物。
3、填写《维修/保养服务记录单》
六、维保后的效果:
1、强制冷:
可去除铝翅片上的污垢,增大传热面积,利于散热
2、益健康:
杀菌消毒,去除异味;3低电耗:清洗后可节电5-20%;4长寿命:降低噪音,减少负荷;
七、维护/保养合适的时机和所需的时间
一般在夏季使用前和秋季使用后进行维护和保养,对大型机组水和风管路部分一年至少一次,对于小型商用中央空调系统建议每年至少两次。
一、 系统概况
监控报警系统维保,是监控报警系统发挥正常功能的前提保障。我公司依照国家《安全防范工程程序与要求》GA/T 75―1994、《建筑电气设计技术规程》JGJ/T 16―1992、《安全防范工程技术规范》GB50348-等文件规定的内容,结合用户的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个系统正常运行,以达到用户实际使用要求。
1、 监控系统
建大监控系统由监控系统软件、监控主机、前端摄像机、摄像机控制解码器四部分组成,传输线路分为视频线路传输、供电系统传输、控制线路传输。
维保设备概况:
1. 一台16路嵌入式式硬盘录像机, 17寸显示器,存储硬盘为两个500G硬盘,(视频采集卡(3个16路卡)合计共有视频输入接口4个,目前用户使用的60台摄像机已近将所有接口使用。 2. 监控软件为随机附带的16路监控软件,其主要功能包括监控、录像、图像抓拍、录像回放等,监控软件目前设置了不同权限等级的账号以防止非管理人员操作。 3. 前端摄像机分为两种摄像机:
3.1. 普通球机:带云台摄像机共有5台,摄像机属于内置置解码器,
摄像机镜头控制线直接连接解码器,摄像机电源也由解码器直接供给。
3.2. 普通球形摄像机:普通摄像机共有55台,球形摄像机内置普
通枪式一体机,外部使用球形护罩保护。 三部分组成。 维保设备概况: 1、 2、
所有录像机,视频采集卡均已使用,设备资料及品牌不详。 所有摄像机分布在仓库,板房及其周边,出入口。
二、 维保服务情况
维保内容包含线路维护、报警设备维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。维保服务内容如下:
1、 报警信号线路、视频信号线路、摄像机云台控制线路的检测、故障排除、隐患排查。
2、 所有接口、线路接口的焊点的检测、视频头的更换等。
3、 监控系统前端摄像机的镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及更换、故障排除等。
4、 双鉴探测器的检测、探测位置调整、探测器的维修及更换、故障排除等。
5、 报警主机及其附属设备检测、设备除尘、防区调整、故障排除等。 6、 监控主机设备检测、设备除尘、系统维护、设备维护、系统扩容、故障排除等。
7、 监控软件检测、软件升级、软件维护、数据备份、故障排除等。 三、 维保服务方式
在维保合同签订之后我方将需要对现场进行详细检查:
主要内容包括:
1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、
监控室机房环境。 设备运行环境。
所有设备的安装位置、运行情况。
线路使用情况及线路敷设路径、走线方式等。
线路所有接口、所有视频头、接线柱线路接点是否牢固。 软件使用情况、软件升级情况。 系统数据备份情况。
在以上工作在实施过程中需要用户提供相应的系统布线图、防区点位分布图、监控点位分布图,以及相关人员的协助。 1、
定期上门巡检服务
1.1. 每二个季度进行一次设备的除尘、清理,扫净监控设备显露的
尘土,对摄像机、防护罩等部件要卸下彻底吹风除尘,之后用无水酒精棉将各个镜头擦干净,调整清晰度,防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内,确保机器正常运行。同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施。 1.2. 根据安防监控系统各部分设备的使用说明,每两个季度检测其
各项技术参数及监控系统传输线路质量,处理故障隐患,协助监控主管设定使用级别等各种数据,确保各部份设备各项功能良好,能够正常运行。
1.3. 对容易老化的`安防监控部件每个季度一次进行全面检查,一旦
发现老化现象应及时更换、维修,如视频头、射灯等。
1.4. 对长时间工作的安防监控设备每两个季度定期维护一次,如监
控主机长时间工作会产生较多的热量,一旦其电风扇有故障,会影响排热,以免监控主机工作不正常。
1.5. 对安防监控系统设备的运行情况进行监控,分析运行情况,及
时发现并排除故障
1.6. 根据用户的监控报警系统经常出现的情况或者有可能出现的地
方及时提出日常维护和日常使用建议。
2、
电话支持服务
对于临时出现的使用、操作或其他非故障的简单问题可直接电话联系我方服务工程师,寻求问题的解决方案、操作方法及技术指导。 3、
现场技术服务
在维保期限内,监控报警系统所有设备(如监控主机、摄像机、解码器、报警主机、双鉴探测器、声、光报警器等)在正常使用下发生损坏,由乙方负责更换,设备及配件费用视维保方式由维保合同中指定方承担。维修后向用户汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由用户签字并留存备案。
在设备使用过程中存在的使用上的问题,乙方应解释清楚指导正确使用,并提出合理化建议。 四、 响应时间及承诺
我们为用户提供的服务是7×24小时响应服务,具体响应方式及响应时间根据故障级别而定,其具体内容如下:
、维保设备清单
五、
一、维保技术依据:
①、GB50045―95(版)《民用建筑设计防火规范》
②、GB50016―《建筑设计防火规范》
③、GB 50116―98《火灾自动报警系统设计规范》
④、GB 50166―《火灾自动报警系统施工及验收规范》
⑤、GB4717― 《火灾报警控制器》
⑥、GB16806―2006 《消防联动系统》
⑦、GB50084―(20版)《自动喷水灭火系统设计规范》
⑧、GB50261―2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
⑨、DBJ01―611―《消防安全疏散标志设置标准》
⑩、GB 12955― 《防火门》 GB 14102―2005 《防火卷帘》
⑾、气体灭火系统施工及验收规范GB50263―97
二、维修保养工作内容
(一)消防报警系统、设备、设施维护与保养
1、报警系统布线:包括布线管路材料及质量,导线穿金属管路和非金属管路的防火保护,管路连接情况及吊杆直径的测试,接线盒的安装位置、不同类别的导线的位置情况,导线的连接、导线的选取及导线的截面积。
2、探测器:包括探测器的安装位置、保护面积及安装牢固程度,报警功能测试、对探测器施加影响因素、观察其报警性能,地址码的正确性及反馈信号,支路连通状态。
3、手动(消火栓)报警按钮:包括手动报警按钮的安装位置及牢固程度,标志设置情况,报警按钮的报警按钮的报警功能、显示情况、反馈情况及联动情况。
4、集中报警控制器功能:控制器的报警功能、一次报警功能、自检功能、电源转换功能、电源指示功能,主备电源的容量测试,电压稳定度及负载稳定度的测试,故障排除、设备除尘。
5、联动控制柜:包括柜内布线的连通状态,接地保护,主备电源互投功能,盘面的各种联动功能标示,联动功能测试、联动信号的反馈及正确性。
检测消防联动控制装置的手动/自动两种方式对现场设备进行联动控制。当处于自动控制方式时,信号的来源为系统中的火灾报警控制器。系统接收到火警信号后按设定的逻辑运算方式,控制各种需要控制的外部设备,并能接收控制设备动作的反馈信号。
功能检测包括:对消防广播的切换,楼层非消防电源的控制,电梯控制,声光报警器的控制,消防泵和喷淋泵的启停。
6、消防通讯:包括插孔电话的通话功能及中控室与外界的直接通话功能。
7、火灾事故广播功能:包括广播扬声器的线路连通状态,测量广播范围内的最远点的事故广播声压级,强行切换功能,选层广播功能。
8、消防电梯:包括轿箱内的专用电话的设置与通话功能,井底的排水功能,远程及手动迫降功能,自动迫降及使用功能。
9、火灾报警控制器
(1)报警控制器的牢固性、稳定性。
(2)控制器主电源引入线与消防电源连接方式。
(3)根据控制器的功能要求逐项检测:火灾报警功能及声光信号;故障报警功能及声光信号;自检功能;火灾优先功能;记忆及打印功能;消音复位功能;主、备电源切换功能及电源指示功能(含两路交流供电切及交流、直流备电的转换);模拟显示屏等。
10、系统调试:
(1)调试前应做好调试准备工作,检查设备的规格、型号、数量、备品、备件;按要求检查系统施工质量,检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理,确保调试时主机的安全。
(2)先分别对探测器、报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。各分控室调试正常后,方可在消防控制中心进行整个网络的统调。
(3)火灾自动报警系统通电后,应按国家标准及有关报警控制器产品使用说明书,对报警控制器进行下列功能检查:火灾报警系统通电后,应按国家标准及有关报警控制器产品使用说明书对报警记忆,电源自动切换和备用电源的自动充电,备用电源的欠压和过压报警,网络资源共享和控制。
(4)主、备用电源其容量应分别符合现行国家标准要求,在备用电源连续充放电源后,主电源和备用电源应能自动切换。
(5)对探测器逐个试验,其动作应准确无误。
(6)应分区用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。
(7)火灾自动报警系统应与连续运行24H无故障后,按要求填写调试报告。
11、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量,接地电阻接地线的连接方式、校线。
(二)消防执行机构、设备、设施维护与保养
1、水泵维护保养工作内容
(1)检查吸水管立平管段上下有无气囊、有无漏气现象;
(2)测试水源是否达到设计要求。水池、水箱是否满足要求。
(3)以自动或手动方式启动消防水泵,看水泵能否在5min内投入正常运行。
(4)用备用电源切换时,消防水泵能否在5min内投入正常运行。
(5)调试稳压泵,模拟设计启动条件,稳压泵应立即启动,看达到系统设计压力时,稳压泵能否停止运行。
2、报警阀、预作用阀维护保养工作内容
(1)调试湿式报警阀,在其未端试水装置处放水,观察报警阀是否及时动作。
(2)检查水力警铃是否发出报警信号,水流指示器是否输出报警信号,压力开关能否接通报警系统,能否启动消防水泵。
(3)调试湿式报警阀,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流至试验装置出口所需时间,是否符合原设计及验收要求。
(4)检查试验阀的开闭是否灵活,测试流量、压力是否符合设计要求。
3、水流指示器维护保养工作内容
(1)观察水流指示器上表示水流方向的标志是否存在。
(2)测试水流指示器的灵敏度是否符合设计要求。
(3)检查水流指示器的浆片、膜片的动作是否灵活。
4、末端试验装置维护保养工作内容
(1)检查末端阀门的开闭是否灵活。
(2)测试末端压力表的灵敏度是否符合设计要求。
5、喷头维护保养工作内容
(1)喷头除尘,定期对分区、分片、分系统采用吸尘器对每个喷头进行除尘。
(2)测试喷头框架、溅水盘是否变形。
6、水泵接合器维护保养工作内容
(1)测试系统最不利点的压力、流量是否符合设计要求。
(2)检查系统连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的灵活性,并观察有无漏水、渗水现象。
(3)检查消防水泵接合器的标识是否存在,井盖是否完好无损。
7、消防栓的维护和保养工作内容
(1)室内消火栓:
①检查消火栓箱是否开启灵活,箱内的配件是否齐全。消火栓的水源是否连通。
②测试消火栓口的静水压力和出水压力。
③室外消火栓应检查“室外消火栓”标志是否存在,井盖是否完好无损。
④检查接口试水是否漏水。
⑤检查消防卷盘的间距是否保证一般水流能达到室内地面任何部位,并放在便于取用的部位,阀体开启是否灵活。
(三)防排烟系统、设备、设施维护与保养
1、对排烟阀、排烟防火阀、送风阀的维护保养:
(1)排烟口、送风口有无变形、损伤,周围有无影响使用的障碍物;
(2)风管与排烟口连接部位的法兰有无损伤,螺栓是否松动;
(3)阀件是否完整,易熔片是否脱落,动作是否正常;
(4)旋转机构是否灵活,每年对机械传送机构加适量润滑剂;
(5)制动机构、限位器是否符合要求;
(6)进行手动、远程启闭操作,检查是否可完全打开。
2、对送风、排烟风机的维护保养:
(1)风机房周围有无可燃物;安装螺栓是否松动、损伤;
(2)传动机构是否变形、损伤;叶轮是否与外壳接触;
(3)电动机的接线是否松动;电动机的外壳有无腐蚀现象;
(4)电源供电是否正常(检查电压表或电源指示灯)。
(5)检查轴承部分润滑油状态是否异常(脏污、混入泥沙、尘等);
(6)检查电动机的轴承部位润滑油液位是否正常;
(7)检查传动皮带是否松动,联轴器是否牢固;
(8)启动电动机,旋转时有无异常振动、杂音。
(9)操作手动或自动启动装置,进行每个防烟分区(或正压送风)的动作试验,检查下列事项:
a、手动或自动能否正常启动;
b、运转电流是否正常;
c、运转中是否有不规则杂音及异常振动;
d、动作设备的区域是否与原设计对应。
3、对风机电柜的维护保养:
(1)控制柜是否设置在易于操作、检查、维修方便的位置。
(2)控制柜有无变形、损伤、腐蚀。
(3)线路图及操作说明是否齐全。
(4)电压、电流表的指针是否在规定的范围内。
(5)开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态
(6)操作开关,检查开关性能,检查指示灯显示状态是否正常。
(7)继电器是否脱落、松动,接点是否烧损,转换开关能否正常切换。
4、每年应对防排烟风机的风量进行测定。
5、正压送风阀:检查其送风阀是否完好,能否完成送风功能
三、主要维修保养工作计划(见附表)
四、易损配件的更换
根据设备实际情况,如有损坏的零配件,须出具更换设备报告朗豪酒店主要负责部门,由主管部门提供配件,我方进行免费安装、调试;如所需配件已属过时替代新产品,则由朗豪酒店提供相同功能的新型设备配件,供我方使用,配件费用由朗豪酒店的主要负责部门有关部门支付。
五、紧急维修
当朗豪酒店内消防系统发生严重故障,并同时影响系统正常运行时,主要负责人应立即通告我方负责维保人员,我方维保人员保证会在第一时间到达现场,并对该系统进行快速准确抢修,及时排除故障,恢复系统正常运行,确保朗豪酒店内消防系统正常工作。
六、质量保证
我方在完成该楼的消防系统维修、检测、更换配件后,向主管部门出具全面合格检修报告,并向主管部门提出应预防的合理建议、合理的操作方法,使操作人员能够正确操作该设备。
七、公司承诺
(1)我方对该楼内的消防系统进行技术备案及维保措施,做到住扎现场1人、后备6人,随叫随到。
(2)我方每月对该工程消防系统运行情况出具全面检测维修单。
(3)及时全面配合、协助该朗豪酒店的消防演习工作。
(4)每逢节假日前,我方都要对消防系统运行状态进行全面普查。
(5)利用合理工作时间,我方对该朗豪酒店内消防操作人员进行免费消防技术专业培训。
(6)全力协助、配合、解决关于消防部门所予的各种检查。
北京国泰瑞安消防工程有限公司
根据公安部《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》的要求,为保证大楼内的消防设施正常运行,确保大楼的人身和财产安全,依靠现有的高科技联网平台,拟制定该大楼消防设施的维修、保养服务方案如下:
一、消防设施维护、维修范围
火灾自动报警系统的维护、维修范围包括:1、灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、气体灭火系统;4、消火栓系统;5、消防联动设备的维护维修负责到消防联动设备的接口;6、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路出现问题包括短路、断路。
我公司将对维护、维修范围内出现的故障免费人工进行修复(如人为的短路、断路、设备损坏等故障则不属维修范围);如设备老化损坏,无法修复的,由贵单位负责购买新的设备,我公司负责安装。
系统检测和维修过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。
二、消防系统中各子系统的服务范围
1、火灾自动报警系统
(1) 对火灾报警系统作定期检查和试验
a、对火灾报警控制器的各功能进行试验。
b、采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
c、每年对备用电源进行1―2次充放电试验,1―3次主电源和备用电源自动切换试验。
(2) 对消防系统联动设备作定期检查和试验
a、每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。
b、每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。
c、每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。
d、 每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。
e、每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
(3) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。
(4) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。
(5) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。
2、消火栓系统
(1) 每月对消防泵进行启动运转试验,并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。
(2) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。
(3) 每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。
(4) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
(5) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。
(6) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
(7) 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。
3、自动喷水灭火系统
(1) 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态。
(2) 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。
(3) 每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。
(4) 每月对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时更换,当喷头上有异物时及时清除。
(5) 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警
阀的供水能力。
(6) 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
(7) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。
(8) 每年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。
4、气体灭火系统
(1) 检查保养气体控制屏,保证正常运行。
(2) 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。
(3) 检查试验手动和自动放气装置是否正常。
(4) 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。
(5) 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。
(6) 每季度检查试验手动和自动放气装置。
(7) 每季度模拟进行烟、温感探测器动作,是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。
5、防火分区
(1) 每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。
(2) 每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验。检查其性能。
6、防排烟系统
(1) 每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
(2) 每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
(3) 每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能。
7、应急照明疏散指示
(1) 每周检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
(2) 每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。
8、其它
(1) 每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。
(2) 每月检查集水坑排设备、自救逃生设备,消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。
(3) 每季度试验消防电源末端的切换功能。
三、维护标准
(1) 保证系统正常工作。
(2) 维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求,并且满足现行消防规范的要求。
(3) 设备发生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知十二小时内派人到达现场,二十四小时内检修解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。
(4) 提供详细的月检、季检及年度试验报告,以方便贵单位备案。
四、建筑消防设施检查维修保养服务方式
在维保期内,对双方共同确认的维保范围内设备统一由我公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件由贵单位承担。
一、 概论
空调经过长期运行及工作环境不好,换热器的铝翅片表面会粘附物(主要是积油腻、污垢、烟圬)会造成如下问题:
1、严重影响管壁的传热效果降低换热效率;
2、粘附物堵塞铝翅片,细菌易繁殖,使室内外机循环风量变小;
3、制冷效率下降;
4、压缩机电流过大,使能效比下降,用电量加大;
5、严重时使压缩机卡缸,冷冻油长期在高温下失去润滑,从而使空调设备使用寿命缩短。
二、维护/保养的作用
为了提高空调器室外机换热效率,防止或减少灰尘,空调器室内外机系统应定期清洗、保养,室内机应清洗、消毒。通过近年来在维修保养的经验来看,正确的保养方法可以起到极好的作用,主要表现在:
1、 定期的清洗保养可以改善室内空气的质量,预防疾病的流行,创造健康的室内环境。空调系统经过长时间运行后,在内机的过滤器,过滤网和蒸发器部位会集聚大量的尘垢,极易滋生和繁殖病菌,再由风口吹入室内,对人体的健康形成威胁。
2、 对系统的清洗和养护能够有效地减少噪音的污染。随着室内机回风口过滤网等部位附着的尘垢及纤维物质的沉积,堵塞了过滤网及翅片,还有风机叶片上的集尘,这些都大大增加了风机和电机的负荷,引发噪音。
3、 可以提高系统设备的换热效率,提高冷热效果,实现有效节能。如果内外机的蒸发器和换热器长期不清洗,附着的尘垢会大大降低设备的导热系数,严重阻碍冷热交换的效率,此时,压缩机的负荷会急剧增大,耗能就会增加。
4、 可以消除系统隐患,降低故障率,延长设备的使用寿命,花小钱,省大钱。空调系统的组成较为复杂,但主要由三部分构成,包括制冷系统、驱动电源和控制电路。无论哪个部分出了问题都会影响空调的正常使用,正确及时的维修和保养工作,会及时发现和处理三个部分的隐患,使机器始终处于良好的工作状态,故障率降低,寿命延长。
三、 维护/保养的内容 根据设备的状态,维保的工作主要包括检查和保养两大内容,具体为:
检查:
1、 运转压力:排气吸气压力
2、 端子排或其接头有无老化松动,连机线是否脱、断;
3、 内外机接口有无漏氟;
4、 运转噪音是否正常;
5、 绝缘电阻(或连机铜管对地之间有无交流感应电压);
6、 回风温度、出风温度、室外温度三者关系是否正常;
7、 冷凝排水是否畅通;
8、 过滤网是否脏堵、冷凝器是否脏堵;
保养:
1、清洗内机面板、过滤器、蒸发器和主机的壳体、冷凝器等;
2、清除控制板的集尘,调整连线的接触状态和管线的位置等;
3、更换老化或损坏的'零部件;
4、如有必要追加或更换冷媒和冷冻油。
工作方法:
1、室内机清洗过滤网采用消毒处理,一年两次。
2、室外机清除灰尘或烟垢使循环风量畅通,一年一次。
3、八项通检:①端子排或其他接线头有无松动、老化现象;②运转压力;③内外接口处有无漏氟;④异常噪音检查;⑤绝缘电阻;⑥进出风温度、室外环境温度;⑦水管排水是否畅通;⑧内机过滤网是否畅通。
4、采用空调器专用清洗枪,视散热片排管厚度来调整适当压力和喷嘴形状进行冲洗。最后我们会免费在清洗如新的空调器上加注专门的空调清新剂,让您长久拥有春天的温暖和清香的空气。
四、维护/保养所需的工具和材料
清洗:
1、材料:金属清洗剂、自来水;
2、工具:电动水枪、水桶、毛刷、抹布等。
3、检查专用工具 红外线测温仪、水银温度计、风速仪、分贝仪、复合表、钳型电流表、水管等。
五、维护/保养的步骤
1、 送风系统
用毛刷或吸尘器清除风盘、过滤器、过滤网、出风口等部位的积垢和灰尘,将消毒剂和抗菌剂喷涂于这些部位,抑制细菌的繁殖和生长,保证室内空气的清洁;
2、 氟系统
(1)检查出回风温度、风速、系统的压力、电流、噪音等;(2)检查连接件的状态,有无松动、破损;连接线、保温层有否老化等; (3) 清除内外机翅片的污物。 (4)平时故障的维修,将有专业维修技师上门进行,原则上24小时内解决问题,由于配件供应问题,时间另行商定。 (5) 填写《维修/保养服务记录单》
六、维保后的效果:
1、强制冷:可去除铝翅片上的污垢,增大传热面积,利于散热;
2、益健康:杀菌消毒,去除异味;
3、低电耗:清洗后可节电5—20%;
4、长寿命:降低噪音,减少负荷;
七、一般在夏季使用前和秋季使用后进行维护和保养,对大型机组水和风管路部分一年至少一次,对于小型商用中央空调系统建议每年至少两次。
天燃气锅炉维保方案
一、锅炉维护保养的目的。
锅炉在运行过程中,长期、连续地处于火焰、烟气、灰(渣)、水、汽的冲刷和腐蚀之下,工作环境十分恶劣,不可避免地会出现泄漏、磨损、烧坏、变形、腐蚀、老化等现象。如不及时发现和消除设备存在的缺陷,更换或修理损坏部件,保证锅炉安全附件的灵敏可靠,使设备及附件恢复和保持原有的技术性能,就会给锅炉的安全经济运行带来隐患。
为此,应有计划地对锅炉设备进行定期维护保养,我公司对用户的锅炉维护可分为月度维护保养(例行保养)、应急维修、年度检查维修。通过专业的维护保养,延长锅炉设备使用寿命,确保锅炉安全经济运行,保证用户生产的安全性和连续性。
二、维护保养设备。
锅炉基本信息情况如下表。
三、维护保养范围及内容。
1、天然气锅炉本体及燃烧器。
2、锅炉系统管道(锅炉房范围内)、阀门、循环泵、补水泵等。
3、锅炉水处理设备。
4、东大街换热站维护保养。
四、维护保养内容。
为使锅炉设备性能保持在最佳状态,必须对设备的各方面进行定期保养,定期保养分为停炉保养和运行保养两大类,其中停炉保养是指锅炉在停止运行时,对锅炉本体内部、燃烧器、管道系统、水处理设备等进行检查(年度检查维修),运行保养是指锅炉运行状态下对锅炉本体、燃烧器、管道系统、水处理设备等进行状态检查和保养(月度维护保养、应急维修)。具体维保项目见下表2。
五、维护保养方法及有关说明。
1、维护保养定义。
维护保养是指我公司的维修保养技术人员按上述内容,对设备系统各部分进行检查、测试、调节、清理、维修,保证设备经常处于最佳运行状态,达到安全、高效、经济、节能目的。维护保养分为例行的月度维护保养、年度维护保养和应急维修。
1)月度维护保养:我公司负责对贵公司锅炉系统设备按以上维护保养内容每月进行一次例行的维护保养。
2)年度维护保养:在特检院对锅炉有关设备进行年检之前,对系统进行全面检查、维修保养,使设备各项检测项目合格达标。
表2锅炉维护保养项目表
服务内容
备注
1、运行期间,24小时锅炉故障处理服务。
2、运行期间,每月对锅炉进行例行保养、检查。
3、运行期间,提醒并协助用户联系特检院锅炉外部检验事宜。见附表一燃气锅炉维修、保养项目列表、此保养不包括检测费。
4、停炉期间对锅炉本体进行清理、检查和保养。
5、停炉期间对燃烧器进行保养服务。
6、停炉保养后,协助联系特检院锅炉内部检验。
7、停炉后对锅炉本体进行湿法或干法刚保养。
8、锅炉运行前,将进行例行检查,确保安全正常运行。
2、保养规则。
1)保养前应将全部电源断开,天然气阀门全部关闭。
2)已拆卸部件应用合适清洁剂清洗,检查是否破裂、磨损或其它损坏,是否需要更新。
3)装复部件时一般需要更换垫圈或接头,保证连接安全可靠。
4)任何保养结束后,应重新调整以保证装置安全。
3、应急维修
锅炉在运行中,如发生故障,需要紧急维修,贵公司应立即通知
我公司,并说明情况,我公司接到通知后在最短时间内派人到现场进行维修。
4、年检
每年我公司必须在特检院对锅炉有关设备进行年检之前,派人对系统进行全面检查、维修保养,确保各项检测项目合格达标(包括年检费)。
5、其它服务
提供技术支持:免费对贵公司锅炉操作人员进行技术培训,指导贵公司司炉工遵循燃油锅炉安全注意事项进行操作。
六、双方义务和责任。
1、甲方:
1)甲方负责提供维修保养所需的电源、水源。
2)乙方人员进行维修保养工作期间,甲方司炉人员必须在场配合,同时为乙方人员提供工作方便。
3)不得故意违反操作规程,不得随意拆卸设备,否则乙方有权拒绝维修而且不承担任何责任。
4)负责组织相关人员对系统的年检等验收工作,指定专人和我方联络。
2、乙方:
1)维修保养每月不少于一次,当锅炉有故障需维修时,乙方接到甲方通知后,在24H时间内赶到现场进行抢修。
2)每次现场维修保养工作及现场清理完成后,乙方所保养项目转由甲方临时负责。每次维修保养工作单或报告甲方技术负责人或其授权人应予以支持并及时签字,甲乙双方各一份留底备案。
3)维修保养所需每次更换零部件,列明清单交甲方制订采购计划,材料可由乙方代购或甲方自购,费用由甲方支付。
4)协助甲方每年一次锅炉外检、内检年审的联络工作及特检院其它的检查工作。
5)在进行维修保养工作期间,甲乙双方人员均应遵守有关安全规程,认真操作,防止一切安全事故的发生。
6)遵守国家和省各项法规及甲方的各项规章制度,佩带工作牌,服从司炉人员指令,严禁吸烟。
7)免费对甲方锅炉操作人员进行技术培训,指导甲方司炉工遵循燃气锅炉安全注意事项进行操作。
8)提供 24H应急维修服务,如甲方有重大接待任务需乙方派出专职工程师协助确保锅炉正常运行时,乙方予以配合支持。
9)维护保养合同签订十五天内,首先按以上维护保养内容进行一次全面检查、维护保养。对需更换之器件进行更换。
10)该维护保养不包括锅炉本体、药剂、修换炉管、洗炉。换热站板换清洗等工作,有需要时可另外协商。
七、锅炉维护保养项目费用汇总表。
锅炉维护保养项目费用汇总详见表3,我们的维修保养服务不仅仅是对贵公司锅炉系统的'设备全面检查、维护保养,直接使用现成的有力后援就是我们的服务组织、技术顾问、分析设备和必要的备件,
并将对贵公司的锅炉设备运行状况进行跟踪检测,并根据贵公司锅炉系统的状况制订详细的方案,以及为用户进行的现场培训。当您成为我们的客户开始,我们将对贵公司的锅炉运行人员、相关管理人员、技术人员进行在线培训,提供标准的服务。我们的工程技术员将每月定期上门服务,我们将遵照国际质量标准提供全面、优质的服务。
后面附有本公司业绩(合同复印件)表3锅炉维护保养项目费
附表一燃气锅炉维修、保养项目列表
名称
维护内容
月度维护保养
(例行保养)
燃料供应管路检查:1)、轻油过滤器清洗。2)、点火煤气管路气密性检查。3)、检查管路是否通畅。
检查各仪表:1)、水位表冲洗。2)、安全阀试验。
检查燃烧器:1)、火焰检测器(电眼)清扫受光面。2)、检查油泵工作压力是否正常。3)、检查燃烧火焰是否正常。4)、检查燃烧时,燃烧器声音是否有异常。5)、清洗转杯盘。6)、清洗点水棒。
检查进水系统:1)、清洗水过滤器。2)、水泵是否达到额定扬程和流量。3)、止回阀工作是否正常。
日用油箱排水及清扫杂物。水质化验、炉水化验。
检查燃烧耗量是否正常
年度检查维修
本体主机部分:
1、全面清理烟管、水管、前后烟箱、炉膛部分及燃尽室及烟管积灰。
2、全面开盖检查手孔、人孔等检查孔的密封完好程度,并及时更换有缺陷的密封垫。
3、全面检测的整定仪表、阀门,包括压力表、压力控制器及电极水位控制器的检测和安全阀的整定。
燃烧器部分:
全面清理燃烧器点火装置、过滤器、油泵、电机及叶轮系统,对风门连杆机构加润滑剂。对燃烧情况重新给予检测。
控制部分:
检修及检测电器元件、检查控制线路,清理控制箱集灰,每个控制点进行检测。
给水系统:
检修水处理装置,检查树脂是否达标,全面清理软水箱,检查给水泵自动进水及扬程,清洗止回阀阀芯等。
国网四川省电力公司电力科学研究院:
由于贵单位温江仓库搬迁,原与贵单位签定的《国网四川电科院5台起重设备维护保养合同书》中位于温江仓库的3台起重机20xx年下半年维保任务未实施。为此,我公司承诺延长维保期限一年,承担 20xx年全年贵单位本部2台起重机的维保工作,具体内容仍遵守20xx年《国网四川电科院5台起重设备维护保养合同书》之规定,不再另收取费用。
成都巨鹰起重机销售有限公司
20xx年11月18日
若我公司在贵公司消防维保项目招标中中标,愿履行该承诺书。为加强和规范消防设施安全管理工作,提高消防安全管理能力,有效预防和减少火灾,维护贵单位的财产安全,保障人员生命和财产安全,根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企事业、事业单位消防安全管理规定》,我公司对xxxxxxxxx的消防设施维护严格履行以下承诺:
一、对下列设施进行全面检查维护,并保证其消防设施、设备运行状况良好:
1、水消防栓箱
保养范围包括:楼顶水箱自动补水及稳压设施、消防水池自动补水、消防控制箱、消防水泵、消防管道、消防按钮、消防电线、消防水带、卷盘、水带接口、消防水枪等配套设施。
2、消防喷淋系统
保养范围包括:消防控制箱、消防喷淋泵、消防管道、报警阀、水力警铃、水流指示器、各种闸阀、压力开关、排气阀、接合器等等。
3、火灾自动报警系统
保养范围包括:火灾报警主机、智能烟感探测器、智能温感探测器、智能手动报警按钮、智能模块、智能区域显示器、联动电源、智能报警线路、消防广播、消防电话。
4、防烟系统
保养范围包括:风机、防火阀、风机控制箱、风机联动控制。
5、送新风系统
保养范围包括:风机、正压送风口、风机控制箱、风机联动控制。
5、防火门监控系统
保养范围包括:防火门、防火门联动控制。
6、应急照明、智能疏散系统
保养范围包括:应急灯、疏散指示、报警联动控制、手动控制
7、消防电源监控系统及防火漏电保护系统
保养范围包括:监控模块状态检查、系统联动及手动控制
二、提供有关的消防技术指导,24小时紧急抢修服务,每月定期派专人进行壹次工程检查调试,并将调试报告提供给xxxxxxxx,确保消防系统正常待命;
三、对消防设施操作管理人员进行义务培训,传授专业知识,使之能正确操作,具有排除一般故障技能,培训内容有:
1、有关消防法规、消防安全制度和消防安全的操作规程;
2、本部门、本岗位的火灾危险性和防火措施;
3、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法;
4、报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能。
真正达到起火部位员工1分钟内形成第一灭火力量,在3分钟内形成第二灭火力量,成功扑救初期火灾。并协助操作管理人员建立《消防值班人员职责》、《消防控制室管理制度》、《消防设施维保管理制度》等消防管理的规章制度。
四、消防设施维护联系人:xx公司电话:xxx
特此承诺。
投资单位:
发包单位:
监理单位:
承包单位:
根据《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,在合同内经协商一致,签定承诺书。
工程质量保修范围和内容:
1.承包单位在合同质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。但因人为损坏及自然灾害造成的损失,由发包单位承担。(并且对所施工内容************的电气系统,所有二次配电及给排水系统施工的质量负责,如发生质量问题,我单位无偿进行维修,若是其他人为及自然灾害我单位概不负责)。
2.属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日后马上派人进行保修。
3.质量保修完成后,由发包单位组织验收。
4.本工程维保承诺书,其有效期限至保修期满。 (详见合同附件3:工程质量保修书)
维保联系电话:
承 包 人(公章):
年 月 日
甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了保障国家和人民生命财产安全,防止因消防设备维修保养不及时而导致消防设备不能正常工作,一旦发生火灾,不能真正起到自动报警和自动灭火的作用。为此需要对消防工程进行维护保养,以保证消防设施的正常运行。现甲方将消防设施的维护保养委托给乙方承担。为了明确责任,分工协作,互相配合,经双方协商同意,特订本合同如下:
第一条:维护服务的消防工程名称:
第二条:维护服务的消防工程地址:
第三条:维保服务的消防工程范围:
第四条:维修服务的消防工程维护内容要求:
一、消防设施维护范围 火灾自动报警系统的维护范围包括:
1、火灾自动报警系统2、自动喷水灭火系统;3、消火栓系统;4、消防联动系统;5、消防报警线路和消防联动线路及消防联动电源线路、管路。
系统检测过程中贵单位应提供必要的工作环境及人员配合,否则出现不可预知的损失我公司有权拒绝赔付及提供以上服务。
二、消防系统中各子系统的服务范围
1、火灾自动报警系统
(1) 对火灾报警系统作定期检查和试验
a、对火灾报警控制器的各功能进行试验。
b、采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。
c、每年对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。
(2) 对消防系统联动设备作定期检查和试验
a、每年对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验两次。
b、每年对火灾事故广播进行消防联动试验两次。
c、每年对电梯进行强制停于首层消防联动试验两次。
d、每年对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验两次。
e、每年进行强制切断非消防电源消防联动试验两次。
(3) 对火灾自动报警系统检查
(4) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查
2、消火栓系统
(1) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查,保证控制阀门处于正常工作状态。
(2) 每月对消火栓进行检查,发现问题及时处理。
(3) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。
(4) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查,发现问题及时通报用户。
(5) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
(6) 每年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。
3、自动喷水灭火系统
(1) 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查,保证系统各种阀门处于工作状态。
(2) 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次。
(3) 每月对电磁阀作启动试验一次,动作失常时马上通知贵单位及时更换。
(4) 每季对喷头进行外观检查,发现有不正常的喷头及时贵单位更换,当喷头上有异物时及时清除。
(5) 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验,验证湿式报警阀的供水能力。
(6) 每半年利用末端试水装置对水流指示器进行试验。
(7) 每年对水泵接合器的接口及附件进行检查。
(8) 每年对消防水池,消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查,发现问题及时协助贵单位处理。
4、防火分区
(1) 每周检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。
(2) 每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验。检查其性能。
5、防排烟系统
(1) 每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。
(2) 每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。
(3) 每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能。
6、应急照明疏散指示
(1) 每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好使用状态。
(2) 每月试验应急照明灯和疏散指示灯切断电源后是否能正常工作。
7、其它
(1) 每季度检查干粉灭火器的压力、重量、有效期等。必要时做喷射试验。
(2) 每半年检查消防电源及自动切换设备是否处于正常完好状态。
(3) 每季度试验消防电源末端的切换功能。
三、维护标准
(1) 保证系统正常工作。
(2) 维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸的要求,并且满足现行消防规范的要求。
(3) 设备发生故障,我公司接收到故障信息或接到使用方通知12小时内派人到达现场,24小时内检查解除故障。在确实没有配件的情况下应及时向贵单位汇报,并采取有效的应急措施,防止出现安全事故。
四、建筑消防设施检查维修保养服务方式 在维保期内,对双方共同确认的维保范围内设备统一由我根据要求进行检查、保养。在维护保养期间所更换的材料、元器件、配件所产生的费用由贵单位承担。
第四条:维护费用:
年月日 至年月日,年维护费为元
第五条:双方责任:
一、甲方责任:
1、甲方应安排专人负责该消防系统的日常管理和监护,并按消防规范的要求,对火灾报警控制器及所有供水总闸,压力表及附属组件进行日检,并填写好系统运行日登记表及日检表。
2、甲方一旦发现故障不能自行排除时,应及时果断采取有效的措施控制事态的发展,同时以电话方式通知乙方,乙方在与甲方联系确认后24小时内,必须派员到现场进行处理。并根据实际情况,填写维修记录,甲、乙双方有关人员签字后交双方分别存档。
3、甲方必须按本合同按时付给乙方维护款,不得以任何理由拖欠应付款项,如发生拖欠款项现象,除按《经济合同法》规定承担责任外。其间,该消防维护服务的项目所发生的任何消防安全事故,乙方不承担任何责任。
4、甲方应向乙方提供该工程的全部消防图纸资料及有关设备的材料,以利乙方能顺利地进行维护。
二、乙方责任:
1、乙方根据维护细则定期进行月检、季检、年检,同时对工程范围内的设备进行维护保养,每次维护保养工作完成后,分别由双方负责人签字存档。(注:年检和季检的当月不再进行月检)。
2、乙方在月检、季检和年检的维护工作完成后,应做出维护报告书,经由甲方现场负责人由签字后存档。在不定期巡检期间,若甲方通知乙方到现场,乙方两次不按时到达现场处理故障,视为违约,由此造成的损失由乙方负责。
第六条:消防工程维修服务合同的期限及付款时间:
1、消防工程维护服务合同期为一年,自盖章之日起生效。期满后自动失效。维护保养时间:年月日至年月日。该合同期满时,乙方有优先续签合同的权利。
2、甲方与乙方签订合同后七日内支付50%维保款,待维保期满后十日内付清剩余款项
第七条:其它
消防工程的维护保养工作,需更换设备、零配件、材料单价,由乙方承担。设备购买原则上由甲方自行解决,甲方亦可委托乙方购买,其采购费用由甲方支付
第八条:本合同一式贰份,甲方壹份、乙方壹份。
甲方: 乙方:
公司代表: 公司代表:
联系人: 联系人:
电话: 电话:
年 月 日 年 月 日
发包人:____________
承包人:____________
吉林省建设厅监制
吉林省工商行政管理局
说明
1.此合同文本是根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,适用于本行政区域内的住宅装饰装修工程。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。
2.工程承包方:应具备工商行政管理部门核发的营业执照,并具有建设主管部门批准的装饰装修工程的施工资质或行业协会的相应资格。签订合同前,承包方应向发包方提供上述承包资格证明。
3.发包、承包双方当事人直接签订此合同,应当一式两份,双方当事人各执一份;凡在当地各装饰装修市场内签订此合同的,应一式三份(发包、承包双方及市场有关管理部门备案各执一份)。
4.本合同对双方当事人均有约束力,并维护双方当事人的合法权益,承包方应当恪守诚实信用,负有对合同条款正确说明的义务。
5.住宅装饰装修每个隐蔽工程(指隐蔽在装饰表面内的电气回路、上下水、煤气、地热等管线工程)结束时需进行验收,并须在验收单上签字确认。竣工总验收,甲乙双方均须在验收单上签字后方能使用。如某项工程不能达标,乙方应予整改,直到达标为止。
6.本合同施行之日起,吉林省行政区域内各专业市场自制的家装合同同时废止。
7.本合同文本条款由吉林省工商行政管理局负责解释。 住宅装饰装修施工合同
合同编号:____________
发包人(甲方):____________________________________
委托代理人(姓名):____________ 民族:____________
住所:__________________________ 身份证号:________
联系电话:______________________ 手机号码:________
承包人(乙方):____________________________________
营业执照号码:______________________________________
经营场所:__________________________________________
法定代表人:____________________ 联系电话:________
委托代理人:____________________ 联系电话:________
规范服务达标证号:__________________________________
本工程设计师:__________________ 联系电话:________
施工队负责人:__________________ 联系电话:________
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规之规定的原则,结合本工程的具体情况,双方在平等、自愿、公平、诚信、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。
第一条 工程概况
1.1施工地点:______________________________________
1.2工程装饰装修面积:______________________________
1.3工程户型:______________________________________
1.4工程内容:(见报价单和图纸)____________________
1.5工程承包方式:经双方商定,采取下列第______种方式:
(1)承包人包工、包全部材料(见附件二)。
(2)承包人包工、包部分材料,发包人提供其余部分材料(见附件一、二)o
(3)承包人包清工、发包人提供全部材料(见附件一)。
1.6工程期限________日(以实际工作日计算):
开工日期__________年__________月__________日
竣工日期__________年__________月__________日
1.7工程造价和报价单
(1)工程造价为(人民币)__________(金额大写)
¥:________________________________________
(2)双方约定,如变更施工内容、变更材料,变更部分的工程款按实际发生另计。
(3)工程报价。
第二条 工程监理
若本工程实行工程监理,发包人应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第三条 施工图纸和室内环境质量
3.1双方提供的施工图纸和室内环境质量指标必须符合国家有关规定的要求。
3.2双方应当对施工图纸和室内环境质量指标予以确认。
3.3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方,也不得用于本合同以外的项目。
第四条 发包人义务
4.1开工三日前要为承包人人场施工创造条件,以不影响施工为原则。
4.2无偿提供施工期间的水源、.电源和冬季供暖。
4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。
4.4应书面告知乙方施工人员有关规定,以便乙方施工人员遵守物业管理部门的各项规章制度。
4.5负责协调承包人施工人员与邻居之间的关系。
4.6负责垃圾外运输及处理。
4.7不得有下列行为:
(1)随意改动房屋主体和承重结构。
(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。
(3)在室内铺贴一厘米以上的石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。
(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等其它管道设施。
(5)强令承包人违章作业施工的其他行为。
4.8凡必须涉及4.6款所列内容的,发包人应向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全适用性进行审定并出具书面证明,再由房屋管理部门批准。
4.9施工期间发包人仍需部分使用该居室的,发包人则应负责配合承包人做好保卫及消防工作。
4.10参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。
第五条 承包人义务
5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、安全保质、按期完成本合同约定的工作内容。
5.2严格执行建设行政主管部门的工程内容:
(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。
(2)不得扰民及污染环境。
(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由承包人承担修理和损失赔偿的责任。
(4)负责工程成品、设备和居民留存家具陈设的保护。
(5)保证居室内上、下水管畅通和卫生间的清洁。
(6)保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。
(7)负责将装修垃圾装袋并及时清运到物业指定位置。
5.3发包人为少数民族的,承包人在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。
第六条 材料供应
6.1发包人提供的材料:
(1)发包人负责采购供应的材料、设备,应是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,发包、承包双方应办理交接手续,承包人发现发包人提供的材料、设备有质量问题或规格差异、应及时向发包人提出,发包人仍表示使用的,由此造成工程质量问题影响装饰设计效果,责任由发包人承担。发包人供应的材料按时抵达现场后,由承包人负责保管,由于保管不当造成的损失,由承包人负责赔偿。
(2)发包人采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经发包人同意,承包人不得挪作他用。如承包人违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍赔偿给发包人。
6.2承包人提供的材料
承包人供应的材料、设备,应提前通知发包人到现场验收,双方就设备质量、环保标准共同验收,由发包人确认备案o
6.3双方所提供的建筑装饰材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》并出具具有法律效力的装饰材料合格证书和检测报告。
第七条 质量标准
7.1本工程施工质量执行DBJ086297《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31T30《住宅装饰装修验收标准》和建设行政主管部门及行业所制定的其它地方标准、质量评定验收标准,以及施工图纸、做法说明设计变更文件。
7.2装修室内环境污染控制方面,应严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325---20xx)的标准执行。
第八条 工程验收
8.1双方约定在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:
(1)材料验收;
(2)隐蔽工程验收;
(3)竣工验收;
(4)双方约定的其他事项。
8.2工程完工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到竣工通知单后三日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,签署验收单。
8.3双方未办理验收手续,发包人不得人住,如发包人擅自人住视验收合格,由此造成的损失由发包人承担。
8.4竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题并经双方协商一致签订解决竣工验收遗留问题协议(作为竣工验收单附件)后,可视为验收。
8.5本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年。
第九条 工程款支付方式
9.1合同签字生效后,发包人按下列表格中的约定时间向承包人支付工程款,付款比例由双方协商确定。
发包人(盖章):______________
_________年_________月______日
承包人(盖章):______________
法定代表人:__________________
委托代理人:__________________
________年________月________日
甲方(委托方):___________ 签约时间: ___________ 乙方(施工方):___________ 签约地点: ___________
根据有关法律、法规的规定,结合本工程的具体情况,双方协商一致达成如下协议,共同遵守。
一、工程概况
1、甲乙双方的条件:甲方装饰的住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关依法核准登记的企业或个体工商户。
2、装饰施工地点:_______县(市、区)______路(小区)____幢____号(单元)____室。
3、住房结构:_____室______厅______结构,建筑面积______平方米。
4、装饰施工内容:详见《工程施工报价单》(附件一)和图纸。
5、承包采用下列第______种方式: (1) 乙方包工、包全部材料(见附件三); (2) 乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(见附件二、三); (3) 乙方包清工。
6、本工程由__________设计。
7、工期:工程期限______天,从_____年_____月_____日开工,至_____年____月____日竣工。
二、工程价款及结算方式
1、总价款:(大写)_______元(其中:人工费_____元,材料费______元,设计费 ______元,管理费_____%,计_____元,税金_____%,计______元)。如双方认可变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。
2、付款方式 (1)合同签订后_____天内,甲方支付总价款的____%计_____元; (2)木工进场当天,甲方支付总价款的_____%计 _____元; (3)油漆进场当天,甲方支付总价款的_____%计 ______元; (4)尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_______日内一次付清。
三、施工准备及双方的义务
(一)甲方工作
1、甲方在开工前,应向所在地房产管理部门或物业管理单位登记;确需改变房屋结构和使用性质的,应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案,经房产管理部门核准后,领取《住宅装修许可单》。
2、甲方应在开工前,向乙方进行现场交底。腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备设备,并说明使用注意事项。
3、做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。 4、指派_______为甲方代表,负责合同履行,对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。
(二)乙方工作
1、对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底,拟定方案和进度计划,交甲方审定。
2、指派______为乙方代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
3、未经甲方同意和所在地房产管理部门或物业管理单位批准,不得随意改变房屋结构和使用性质。
4、因进行装饰装修施工造成相邻民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由乙方承担修理和赔偿责任。
5、与所在地物业管理单位签订《住宅室内装饰装修管理服务协议》。
6、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。
四、材料的供应
1、甲方提供的材料:详见《甲方提供的材料、设备表》(附件二)。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的、经书面认可,可继续使用,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。
2、乙方提供的材料:详见附件《乙方提供的材料报价单》。 乙方提供的材料,均应得到甲方认可,用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。 乙方提供的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
五、安全生产和防火要求
甲方提供的施工图纸或做法说明及施工现场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事项的发生。如上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责赔偿;属乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。 乙方在施工期间应加强安全生产,文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。
六、施工内容和工期的变更
在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更单》后(详见附件四),方能进行该项目的施工,由此造成费用增减的,由甲乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
对以下原因造成竣工的日期延误,经甲方确认,工期应顺延:
1、工程量变化或设计变更;
2、不可抗力;
3、甲方同意工期顺延的其他情况。
七、工程质量及竣工验收的办法
1、本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《家庭装饰工程质量规范》为质量评定验收标准。
2、由于甲方原因造成的工程质量问题,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
3、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
4、乙方应及时通知甲方办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续(见附件五《工程质量验收单》),甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。
5、工期竣工后,乙方应及时通知甲方验收,甲方自接到验收通知五日内进行验收。
八、违约责任
1、本合同签订生效后,甲乙双方履行合同规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总造价的1%的违约金,并承担因此造成的其他经济损失。
2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的______‰支付违约金。
3、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方支付甲方_____元。
4、甲方未办理任何手续,要求乙方改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并承担损失。
5、未经甲方同意,乙方擅自改变房屋结构和使用性质,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担损失。
九、工程保修
工程保修期贰年,其中水、电工程保修期为伍年。保修期从竣工验收签章之日起算。须工程款全部结清,甲乙双方才能签订《工程保修单》(详见附件六)。
十、纠纷处理
本合同履行期间双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决。若协商不成,可到所在地消费者协会或房产管理部门投诉。当事人也可以按下列第 _____种方式处理: (1)提交_______仲裁委员会仲裁; (2)依法向人民法院起诉。
十一、其它约定事项
1、______________________________________
2、______________________________________
十二、本合同一式______份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
附件
1、工程施工报价单附件
2、甲方提供的材料、设备明细表附件
3、乙方提供的材料、设备明细表附件
4、工程项目更单附件
5、工程质量验收单附件
6、工程包修单附件
7、施工业务通知单
甲 方:________________ 乙 方:_________________________
姓名(签名):__________ 单位名称(盖章):_______________ 身份证号:______________ 法定代表人(或委托代理人):_____ 联系电话:______________ 营业执照号码:___________________ 联系电话:______________
★ 消防维保方案
★ 中央空调维保方案
★ 维保协议
★ 维保承诺书
★ 维保承诺书
★ 维保合同
★ 电梯维保协议书
★ 水泵维保合同
★ 维保服务承诺书
★ 电梯维保合同