1.电气作业安全技术措施:

(1)在电气设备或线路上工作前,必须完成停电,验电,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌和装设遮栏等保证安全的技术措施,并有专人监护防止误送电操作。 (2)作业人员在工作时,正常活动范围与带电设备距离小于电压等级10KV以下,无遮栏时0.7米;有遮栏时0.35米,必须停掉带电设备电源。

(3)新安装和维修后的低压电力和照明线路,要求绝缘阻值不低于0.5兆欧,运行中的线路要求可降低为每伏工作电压1000欧:在潮湿环境下,要求可降低为每伏工作电压500欧。

(4)电动机定子绕组的绝缘电阻,每伏工作电压不小于1000欧,转子绕组的绝缘电阻每伏工作电压不小于500欧,电机二次回路的绝缘电阻每伏工作电压不小于1000欧。 (5)10KV以下架空线路间导线距离,不应小于下表:

(6)架空线路导线与树木的距离,不应低于下表:

导线与树木的最小距离

(7)低压接户线对地距离不应小于2.5米,跨越通过街道时,对地距离不应小于6米。

(8)保护接地适用于不接地(对地绝缘)电网。在这种电网中,凡由于绝缘破坏或其它原因可能出现危险电压的金属部份。除另有规定外,均应接地。

保护接零,就是把电气设备在正常情况下不带电的金属部分与电网的零线紧密连接起来。保护接零是在中性点直接接地,电压为380/220V的三相四线制配电系统中,经常采用的防止在意外带电体上触电的安全措施。 (9)接零装置要求:

A.三相四线制电源的中性点必须有良好的接地,接地电阻应小于4欧。除中性点良好的接地外,还须将零线重复接地,否则万一发生断线,在零线回路上的接零设备中,只要有一点外壳带电,则全部金属外壳都会呈现大约等于相电压的对地电压,这是很危

险的。

B.零线上不能装熔丝和开关,防止零线回路断开时,使零线出现相电压面引起事故。 C.零线的截面在符合最小截面的要求下,应保证任何一点发生短路时,其短路电流大于熔丝额定电流的4倍或断路器额定电流1.5倍。

D.在接三眼插座时,不准将插座上接电源中性线的孔同接地线的孔串联,否则,如果接零线路松落或折断,就会使设备金属外壳带电,或者当零线与相线接反时也使外壳带电。正确接法是将插座上接电源中性线的孔同接地的孔用二根导线分别接到零线上。 (10)重复接地:

运行经验表明,在接地系统中,零线中只在电源处接地是不够安全的。为了安全,在架空线路的干线和分支线的终端及沿线每一公里处,零线应重复接地;电缆和架空线在引入车间或大型建筑物处,零线应重复接地;(但距接地点不超过50米者除外)或在屋内将零线与配电屏控制屏的接地装置相连。

重复接地是保护接零系统中不可缺少的安全措施,有以下安全作用: ① 降低漏电设备对地电压 ②减轻零线断线的危险性 ③ 缩短故障持续时间 ④改善防雷性能 (11)保护接地和保护接零比较: 保护接地和保护接零是: ① 原理不同:

低压系统保护接地基本原理是限制漏电设备对地电压,使其不超过某一安全范围,高压系统的保护接地,除限制对地电压外,还有促成系统中保护装置动作的作用。

保护接零的主要作用是借接零线路使漏电设备形成单相短路,促使线路上保护装置迅速动作;其次保护接零系统中的保护零线和重复接地也有一定的降压作用。 ② 适用范围不同:

保护接地适用于一般的低压不接地电网及采用了其它安全措施的低压接地电网;保护接地也能用于高压不接地电网。

保护接零适用于中性点直接接地的低压电网。 ③ 线路结构不同:

保护接地系统除相线外,只有保护地线。

保护接零系统除相线外,必须有零线;必要时,保护零线要与工作零线分开;其重复接地装置也应有地线。

保护接地和保护接零的相似或相同之处是:

① 在低压系统,都是防止漏电造成触电事故的技术措施。 ② 要求采取接地措施与要求采取接零措施的项目大致相同。

③ 接地和接零都要求一定的接地装置,而且接地体和接地线的施工和连接都基本相同。

特别注意:由同一点变压器供电的采用保护接零的系统中,所有电气设备都必须同零线连接起来构成一个零线网。如果有个别设备离开零线网,而且采取保护接地措施,则情况相当严重。 2.户内配线工程: 户内配线的技术要求:

① 导线的额定电压应大于线路的工作电压。导线截面应满足供电及机械强度要求。 ② 导线应尽量避免有接头。接头必须采用压接和焊接方式。导线连接和分支处不应受机械力的作用。穿在管内的导线,在任何情况下都不能有接头。必要时,尽可能将接头放在接线盒内。

③ 明配线路在建筑物内安装时保持水平和垂直,水平时,距地面不小于2.5M,垂直时离地面不小于2M。

④ 当导线穿越墙壁时,要穿管防护。

室内外绝缘导线间最小距离(电压1KV及以下)

铝导线的连接:

在室内线路安装中,铝导线的连接方法有压接,电阻焊,钎焊,气焊以及线夹连接等。铝导线连接禁止采用绞接和绑接方法。

气焊:多股铝导线在接线盒内的连接可用气焊法。一般由气焊工操作,电工配合,气焊时需加入铝焊粉,以帮助填充和搅动,使端面中心的金属融合,保证质量。

钎焊:对单股铝导线,也可采用钎焊,钎焊方法基本与铜导线锡焊相似。但由于铝导线表面有一层氧化膜,焊接起来比铜难。钎焊使用的电烙铁容量可为150~200W,钎焊的焊药配方如表所示:

铝导线钎焊料成分表(质量比)

近年来,国内外出现了用于小截面积(1.0~4.0mm?)铜、铝导线的专用接线夹,如螺旋压接帽,CK-3型、CK-8型插入式接线夹等较先进的导线连接器件,选用它们能保证接头质量,方便施工。 3.电缆的敷设

根据《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232,现选述电缆敷设的有关规定和要求于下。

3.1 电缆管的加工及敷设

(1)电缆保护管的加工及敷设与电气配管的要求基本相同。如电缆管弯制后的弯扁程度不大于管子外径的10%,管口应作成喇叭口形或磨光。

(2)电缆管内径应不小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管,石棉水泥管应不小于100mm。

(3)电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆管弯曲半径的规定。每根电缆管最多不应超过3个弯头,直角弯应不多于2个。

(4)电缆明敷时,应第一文库网符合下列要求:电缆管应安装牢固,不宜将电缆管直接焊在支架上,电缆管支撑点间的距离,当设计无规定时,不宜大于下表中的数值;当塑料近的直线长度超过30m时,宜加装补偿装置。

(5)电缆管的连接应符合下列要求:①金属管宜采用大一级和短管套接,短管两端

焊牢密封,当采用带有丝口的管接头连接时,连接处应密封良好;②硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度不应小于管子内径的1.1~1.8倍,在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封;采用套接时,套管两端应封焊,以保证牢固、密封。

(6)采用钢管作电缆管时,应在外表涂以防腐漆(埋入混凝土内的管子可不涂漆);采用镀锌管时,锌层剥落处也应涂以防腐漆。

(7)引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出。并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

(8)利用电缆的保护钢管作接地或接零线时,应首先焊好接地或接零线,再敷设电缆。

有丝扣的管接头处,须用跳线焊接。

(9)敷设混凝土、陶土、石棉水泥等电缆管时,其地基应坚实、平整,不应有沉陷。电缆管的敷设应符合下列要求:电缆管的埋设深度一般为800mm;在人行道下面敷设时,不应小于500mm;在重车通行的地方要增加埋设深度;电缆管应有不小于0.1%的排水坡度;电缆管的内表面应光滑;连接时管孔应对准,接缝应严密,防止地下水和泥浆渗入。 3.2 电缆支架的配制及安装

(1)钢结构支架所用钢材应平直,无显著扭曲。下料后长度偏差应在5mm以内,切口处应无卷边、毛刺。

(2)钢支架应焊接牢固,无显著变形。支架各横撑间的垂直净距应符合设计要求,其偏差不应大于2mm。当设计无规定时,可参照下表的数值,但层间净距应不小于两倍电缆外径加10mm;充油电缆为不小于两倍电缆外径加50mm。

(3)电缆支架应安装牢固,横平竖直。各电缆支架的同层横档应在同一水平面上,基高低偏差不应大于5mm。在有坡度的电缆沟内或建筑物上安装的电缆支架,应有与电

缆沟或建筑物相同的坡度。电缆支架横档至沟顶、楼板或沟底的距离,当设计无规定时,应不小于下表的数值。

电缆支架横档至沟顶、楼板或沟底的最小距离 mm

(4)组装后的钢结构竖井,其垂直偏差不应大于其长度的2/1000;支架横撑的水平误差不应大于其宽度的2/1000;竖井对角线的偏差不应大于对角线长度的5/1000。 (5)电缆托架的制作、安装应符合设计的要求。 (6)电缆支架必须先涂防腐底漆。刷漆应均匀完整。

位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区的电缆支架,应作特殊的防腐处理或热镀锌;也可采用其他耐腐蚀性能较好的材料制作支架。 3.3 电缆敷设的一般规定

(1)电缆敷设前应进行下列检查:①支架应齐全、油漆完整;②电缆型号、规格、电压应符合设计要求;③电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断;④直埋电缆与水底电缆应进行直流耐压试验;⑤充油电缆的油样应进行试验;⑥充油电缆的油压不宜低于1.5*105Pa。

(2)在三相四线制系统中使用的电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或把导线或电缆的金属护套等用作中性线的方式。在三相系统中,不得将三芯电缆中的一芯接地运行。

(3)三相系统中使用的单芯电缆,应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆和水底电缆可除外),并且每隔1m应用绑带扎牢。 (4)并联运行的电力电缆,其长度应相等。

(5)电缆敷设时,在终端头和中间接头处应留有备用长度。直线段尚应在全长上留有少量裕度,并作波浪形敷设。

(6)电缆各支持点间的距离应符合设计规定。当设计无规定时,则不应大于下表中所列数值。

电缆各支持点间的距离 m

(7)电缆的弯曲半径不应小于下表的规定。

电缆弯曲半径与电缆外径的比值

(8)油浸纸绝缘电缆最高与最低点之间的最大位差不应超过下表的规定,当不能满足要求时,应采用适用于高位差的电缆,或在电缆中间设置塞止或接头。

油浸纸绝缘电缆最大允许位差 M

注:1.不滴流油浸纸绝缘电力电缆无位差限制。 2.水底电缆线路的最低点是低水位的水平面。

(9)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有未消除的机械损伤(如铠装压扁、电缆绞拧、护层拆裂等)。 (10)用机械敷设电缆时的牵引强度应不大于下表的数值。

电缆最大允许牵引强度

(11)油浸纸绝缘电力电缆在切断后,应将端头立即锅封;塑料绝缘电力电缆,也应有可靠的防潮封端。

(12)切断电缆时应防止金属屑及污物侵入电缆。

(13)敷设电缆时,如电缆存放地点在敷设前24h内的平均温度或敷设现场的温度低于下表的数值时,应采取措施,否则不宜敷设。

(14)电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。对于有抗干扰要求的电缆线路,应按设计规定采取抗干扰措施。 (15)电缆的排列,当设计无规定时,应符合下列要求:①电力电缆和控制电缆应分开排列;②当电力电缆和控制电缆敷设在同一侧支架上时,应将控制电缆敷设在电力电缆的下面,1kV及以下电力电缆应放在1kV以上电力电缆的下面,充油电缆可例外。 (16)电缆与热力管道、热力设备之间的净距:平行时应不小于1m;交叉时应不小于0.5m。如无法达到时,应采取隔热保护措施。 电缆不宜平行敷设于热管道的上部。

(17)明敷在室内及电缆沟、遂道、竖井内的电缆应剥除麻护层,度应对其铠装加以防腐。

(18)电缆敷设完毕后,应及时清除杂物,盖好盖板。必要时,尚应将盖板缝密封,

以免水、油、灰等侵入。

(19)电缆穿管时,应符合下列规定:①每根电力电缆应单独穿入一根管内,但交流单芯电力电缆不得单独穿入钢管内;②裸铠装控制电缆不得与其他外护层的电缆穿入同一根管内;③敷设在混凝土管、陶土管、石棉水泥管内的电缆宜使用塑料护套的电缆;④保护管埋入地面的深度不应小于100mm(埋入混凝土内的不作规定),伸出建筑物散水的长度不应小于250mm。

(20)电缆埋设深度应符合下列要求:①电缆表面距地面的距离应不小于0.7m,穿越农田时应不小于1m,6.6kV及以上的电缆应不小于1m,只有在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地上建筑物处,可埋设浅些,但应采取保护措施;②电缆应埋于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损坏。

(21)电缆这宰、电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行交叉时的最小距离,应符合下表的规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上面或下面。

直埋电缆与各种设施的电小净距 M

注:1.表中净距,应以各种设施的外缘计算。

2.表中括号内数字,是指局部地段电缆穿孔机管,加隔板保护或加隔热层保护后允许的最小净距。

3.路灯电缆与道路灌木丛平行距离不限。

4.电缆与水管、压缩空气管平行,电缆与管道标高差不大于0.5m时,平生净距可减小至0.5m。 5.电缆与建筑物平行敷设时,应埋设在散水坡100mm以外。

6.电缆与热力管沟交叉时,如电缆穿石棉水泥管保护,其长度应伸出热力管沟两侧各2m,用隔热保护层时应超出热力管沟和电缆两侧和1m。

7.电缆与道路、铁路交叉时,应穿保护管,管伸出路基1m。

(22)电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边各2m;伸出排水沟0.5m;在城市街道应伸出车道路面。

(23)直埋电缆的上、下需铺以不小于100mm厚的`软土或沙层,并盖以混凝土保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,也可用砖块代替混凝土盖板。 软土或沙子中不应有石块或其他硬质杂物。 4. 低压电器安装的有关规定

低压电器安装的有关规定见《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232,其要点是:

(1)低压电器安装前主要是检查土建工程是否具备安装条件,低压电器元件、配件和零部件是否完好、齐全。

(2)低压电器及操作机构的固定方式和安装高度,如设计无规定,应符合下列要求:①宜用支架或垫板(木板或绝缘板)固定在墙上或柱上;②落地安装的电器设备,其底面一般应高出地面50~100mm;③操作手柄中心距离地面为1200~1500mm,侧面操作的物柄距离建筑物或其他设备不宜小于200mm。

(3)成排或集中安装的低压电器应排列整齐,便于操作和维护。 (4)室外安装的低压电器应有防止雨、雪、风沙侵入的措施。

(5)固定低压电器应符合下列要求:①紧固螺栓规格选配适当,电器的固定应牢固、平整;②电器内部不应受到额外应力;③有防振要求的电器应加装减振装置,紧固螺栓应有防松措施,如加装锁紧螺母、销钉等;④采用膨胀螺栓时,可参照下表选择螺栓规格、钻孔直径和埋设深度。

膨胀螺栓及钻孔规格 mm

注:本表为钢胀管螺栓,长度需要选择。适用于150号以上混凝土构件及相当于150号的砖墙上,不适宜在空心砖建筑物上使用。

(6)电器的外部接线应符合下列要求:①按电器的接线端头标志接线;②一般情况下,电源侧导线应连接在进线端(固定触头接线端),负荷侧的导线应接在出线端(可动触头接线端);③电器的接线螺栓及螺钉应有防锈镀层,连接时螺钉应拧紧;④母线与电器连接时,接触面的安装应符合“母线装置”的有关规定,连接处不同相母线之间的最小净距应不小于下表的规定。

(7)电器的金属外壳或框架的接零或接地应符合“接地装置”的有关规定。 (8)低压电器绝缘电阻的测量应符合下列规定:①测量的部位:触头在断开位置时,同极的进线与出线端之间;触头在闭合位置时,不同极的带电部位之间,各带电部分与金属外壳之间。②测量绝缘电阻使用500V的兆欧表,低压电器的绝缘电阻值一般不得小于0.5MΩ。

4.1 刀开关及熔断器的安装

刀开关的检查安装应符合下列要求:

(1)刀开关应垂直安装。仅在不切断电流的情况下,方允许水平安装。

(2)刀片与固定触头的接触应良好,大电流的触头或刀片可适量加润滑油(脂)。 (3)有消弧触头的刀开关,各组的分闸动作应迅速一致。

(4)双投刀开关在分闸位置时,刀片应能可靠地固定,不得使刀片有自行合闸的可能。

直线母线隔离开关的安装应符合下列要求:

(1)开关无论垂直或水平安装,刀片均应位于垂直面上,在混凝土基础上安装时,刀片底部与基础间应有不小于50mm的距离。

(2)开关动触头与两侧压板的距离应调整均匀。合闸后,接触面应充分压紧,刀片不得摆动。

(3)刀片与母线直接连接时,母线固定端必须牢固。 熔断器的安装应符合下列要求:

(1)熔断器及熔体的额定值应符合设计要求; (2)安装位置及相互间距离应便于更换熔体;

(3)有熔断指示的熔体,其指示器的方向应装在便于观察侧; (4)瓷质熔断器在金属底板上安装时,其底座应垫软绝缘衬垫。 4.2 低压断路器的安装

低压断路器的安装应符合下列要求: (1)一般应垂直安装;

(2)裸露在箱体外部,且容易触及的导线端子应加绝缘保护。 低压断器操作机构的安装、调整应符合下列要求:

(1)操作手柄或传动杠杆的合、分位置应正确,操作力不应大于产品允许规定值。 (2)电动操作机构的接线应正确。

(3)触头在闭合的断开过程中,可动部分与灭弧室的零件不应有卡阻现象。 (4)触头接触面应平装,合闸后接触应紧密。

(5)有半导体脱扣装置的低压断路器,其接线应符合相序要求,脱扣装置动作应可靠。

直流快速断路器的安装、调装和试验应符合下列要求:

(1)断路器的极间中心距离及断路器与相邻设备或建筑物的距离均不应小于500mm。小于500mm时,应加装隔弧板,隔弧板高度不小于单极断路器的总高度。

(2)灭弧室内绝缘衬件应完好,电弧通道应畅通。

(3)有极性快速断路器的触头及线圈,其接线端应标出正、负极性,接线时应与主回路极性一致。

(4)触头的压力、开距及公断时间等应进行检查,并符合出厂技术条件。 (5)断路器应按产品技术文件进行交流工频耐压试验,不得有击穿、闪络现象。 (6)脱扣装置必须按设计整定值校验,动作应准确、可靠。在短路(或模拟短路)情况下合闸时,脱扣装置应能立即自动脱扣。

(7)试验后,触头表面如有灼痕,可进行修整。 4.3 接触器及起动器的安装

吸引电磁铁的铁心表面应无锈斑及油垢;触头的接触面应平整、清洁。

接触器、起动器的活动部件动作应灵活,无卡阻;衔铁吸合后应无异常响声,触头接触应紧密,断电后应能迅速脱开。

电磁起动器热元件的规格应按电动机的保护特性选配;热继电器的电流调节指示位置,应调整在电动机的额定电流值上。如设计有要求时,尚应按整定值进行校验。

可逆电磁起动器中防止同时吸合的联锁装置动作应正确、可靠。 星--三角起动的检查、调整应符合下列要求:

(1)起动器应接线正确,电动机定子绕组正常工作应为三角形接法。

(2)物动操作的星―三角起动器,应在电动机转速接近运行转速时进行切换;自动转换的应按电动机负荷要求正确调节延时装置。

自耦减压起动器的安装、调整应符合下列要求: (1)起动器应垂直安装。

(2)油浸式起动器的油面不得低于规定的油面线。

(3)减压抽头(65%~80%额定电压)应按负荷进行调整,但起动时间不得超过自耦减压起动器的最大允许起动时间。

(4)连续起动累计时间或一次起动时间接近最大允许起动时间的场合,应待其充分冷却后方能再次起动。

4.4 按钮、行程开关及转换开关的安装 按钮的安装应符合下列要求:

(1)按钮及按钮箱安装时,间距为50~100mm;倾斜安装时,与水平面的倾角不宜小于30°。

(2)按钮操作应灵活、可靠,无卡阻。

(3)集中在一处安装的按钮应有编号或不同的识别标志。“紧急”按钮应有鲜明的标记。

行程开关的安装、调试应符合下列要求:

(1)安装位置应能使开关正确动作,且不应阻碍机械部件的运动。 (2)碰块或撞杆应安装在开关滚轮或推杆的动作轴线上。

(3)碰块或撞杆对开关的作用力及开关的动作行程均不应大于开关的允许值。 (4)限位用的行程开关,应与机械装置配合调整,确认动作可靠后方可接入电路使用。

转换开关安装后,其手柄位置指示应与相应的接线片位置对应,定位机构应可靠,所有触头在任何接通位置应接触良好。

篇2:电气作业年终总结

根据防止人身事故和电气误操作事故专项整治工作要求,我班针对现阶段安全生产工作的特点和重点,为进一步加强落实安全工作,特制定了防止人身事故和防电气误操作事故的(两防)实施细则。把预防人身、电网、设备事故作为重点安全工作来抓,检查贯彻落实南方电网安全生产“三大规定”情况,检查(两防)执行情况,及时发现和解决存在的问题,提高防人身事故和防电气误操作事故的处理能力,从源头上预防和阻止事故的发生,使安全管理工作关口前移,从而实现“保人身、保电网、保设备”安全生产目标收到一定的效果。通过前段的检查和整改工作,现将我班到现时为止在此方面的情况总结如下

一、在防止人身事故方面(重点防范高处坠落事故)

在运行维护、施工作业过程中的防触电、防高空坠落事故。我班通过对每周的安全会议和工作负责人对现场高处作业管理的检查,使得安全防范思想、工作、监督到位;使安全工作责任、措施及整改落实,从而安全工作得到保证。

1、作业前的准备工作和控制措施工作。包括高空作业现场查勘,使工作人员对该任务的危险点(安全措施卡)有清晰、准确、全面的认识,采取相应的控制和安全措施,并正确派选合适胜任的工作负责人和工作班成员。

2、在开工前,工作负责人向作业人员交待工作内容、安全

3、认真落实高处作业人员的安全保护措施。配备可靠的(按规定期限内检验合格的)安全工器具,如安全带(绳)、升降板、脚扣、竹(木)梯等,并能够正确使用此类工器具。 4、在高空作业的工作全过程中,强调工作人员自始至终确保自身安全行为:

△定期对登高工具和安全工器具(安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等)进行试验,试验或外观检查不及格的立即报废,严禁留作备用。

△必须系好安全带(绳),安全带(绳)必须栓在上方牢固的构件上,不得低挂高用,工作过程中要随时检查安全带(绳)是否栓牢。

△上杆前先检查杆塔及拉线情况和登杆工具,确保该设施安全性和可靠性,使用脚扣时,安全带必须系圈在杆上;上下杆时,必须使用防堕落装置或有具体防止堕落的安全措施,以防失去保护。安全带必须栓在的构件上,不得随意解除。

△高处作业在转移作业位置时,手扶的构件必须牢固,不得失去保护。需要沿着水平梁、斜柱、水平管或暂无防护栏杆、没可靠的扶持物帮助保持平衡时,必须使用水平安全绳。在无任何保护的情况下,绝对禁止沿单梁或管道上行走的行为。

△高处作业人员的施工工具必须使用工具袋装备,禁止使用

△严禁利用绳索或拉绳上下杆塔或顺杆下滑和在间隔大的构架转移作业位置时,不得沿单根构件上爬或下滑。

5、认真执行“两票”制度,防止误触电、感应电伤人的高空堕落事故。

二、在防电气误操作方面

在培训方面,组织了二次工作人员在配变站现场作防误操作演练,并使用录音记录。使全体工作人员对防误操作的认识,意识到预防人身、电网、设备安全事故的重要性。

(1)认真组织查找在安全生产管理上存在的薄弱环节,特别是施工、维护班组和人员在严格遵守规章制度、严格执行“两票三制”和防电气误操作事故等方面存在的问题,制定和落实有效的整改和防范措施。

(2)加强安全管理,在执行规程、规定和制度上决不含糊。严格执行“两票三制”,严格按照安全操作规程办事。

(3)通过每周的安全活动日,认真学习事故通报、快报和相关规程、规定,结合本班实际开展讨论,吸取事故教训,使“防误”工作深入人心。

(4)作业前的准备工作和控制措施工作。认真正确填写操作项目和程序,不漏项。

(5)操作时认真履行唱票、复诵制,确认无误后再进行操作,

第3 / 6页

并由监护人监护操作,同时录音操作过程。

(6)拉、合刀闸(跌落式熔断器)时,应先将线路转为空载状态,防止带负荷拉、合线路刀闸。

(7)开关检修时,应切断柜内二次控制电源的柜内照明电源以防止误合开关和触电;操作低压开关(刀闸)前,应检查开关是否正常并做相关防护措施,操作时不要面对开关,防止电弧烧伤工作人员。1.杂志中上色遇到的疑问:

为什么我们的美编在绘制杂志中一些插图时选用灰暗的色调,而不是用艳丽的色彩?

很多家长主观的认为孩子喜欢颜色艳丽的颜色,但是在生活中没有一个孩子会主动去选择艳丽到夸张的衣服,插图也一样。中国的传统的水墨画就是一个很好的例子,国画中用色很少,用的最多的就是“墨色”,国画中“墨”与“色”是相通,而墨分五色(其实不止),表现中即有墨的浓淡层次,又有色的联想感受,从而达到无色似有色的境界使整幅画看起来一点都不单调灰暗。当然杂志的插图也不能像马路一样一直是一个色调,明快的色彩也是必不可少的。总之,对于插图来说,不一定就非得用丰富的色彩,只要能充分表达文字的内容就可以。即使是单纯的黑色、褐色也能出色地描绘出文字的内在世界。孩子同样能丛这些画面中充分了解故事,想象他自己理解出的色彩世界。这也是插图要给人留一些想象空间的原因。美学大师朱光潜说过:“美术作品之所以美,不是只是在表现的一部分,尤其是美在未表现而含蓄无穷的一大部分,这就是所谓的无言之美。”

什么样的故事应该配什么样的色彩呢?

抒情类的文字配合传统的中国画或梦幻的画面或颜色明度对比属于弱对比的就能产生很好的呼应效果,将读者吸引到安静的故事中去。

奇幻神秘的文字配合厚重冷峻的颜色和与颜色相配的绘画风格(如;写实风格和版画效果)能加强奇幻神秘的气氛。

幽默荒诞类的文字配合轻松的绘画技法和颜色明快,纯度对比强烈的风格就能和文字相得益彰。

2.插图的形式和技法太多了,到底那种更好,或是杂志的美术编辑究竟该用什么样的插图来传达文章的深层内容?

在看到一篇文章时,理解文章的内容,并明白作者想告诉读者的是什么?也许是告诉你一个生活态度或一个学习方法,也许是一个人生哲理„„找到文章的中心思想,用孩子的视角思考,再配出贴近孩子生活世界的插图。如果一个插图只是表现文章中的一段文字和一个场景,那要想用图来打动读者,那是很难的。好插图除了能用视觉语言来烘托文字的不足之处外,还能和文字一起在读者的脑中升华。插图在兼顾了以上的这些要求后,出现的画面就是出色的传达了文字的深层内容了。

3.在版式流程中编辑在遇到插图和文字的不和-谐组合时应该怎样去调整?

在工作中我们也许都会遇到杂志在版式流程中,有些版面不和-谐或插图和文字的同时产生阅读障碍的问题发生。

a. 图和文字的组合让阅读有了困难,也就是在文字下面的图的色彩或纹理影响文字的清晰度。出现这种问题需要调整插图,插图的纹理太重的减少纹理或做模糊处理,底色太鲜艳的降低色彩饱和度并加重文字颜色。如果在做了这些努力后,仍然有阅读的困难,干脆去掉文字下面的背景插图。

(8)配电站停电时,必须检查确认进线柜电缆头不带电(检查带电显示器)才能合上进线柜接地刀闸,配电站送电时,应先检查进线柜地刀是否拉开,防止带地刀送电。没有地刀的进线柜,严禁私自解锁,防止误入带电间隔。

篇3:电气作业年终总结

2、在开工前,工作负责人向作业人员交待工作内容、安全注意事项及该作业的危险点。作业过程中明确监护人员,监护人实时监控高处作业人员动向,及时提醒和纠正作业中的不安全行为,使安全措施不折不扣地落实和执行到位。

△高处作业人员的施工工具必须使用工具袋装备,禁止使用容易造成工具掉落的简易皮套;上下传递物件时,必须用绳索吊送,严禁抛掷。

在看到一篇文章时,理解文章的内容,并明白作者想告诉读者的是什么?也许是告诉你一个生活态度或一个学习方法,也许是一个人生哲理??找到文章的中心思想,用孩子的视角思考,再配出贴近孩子生活世界的插图。以来,电气工段在公司、分厂领导的关怀和指导下,积极投入企业建设与发展,紧紧围绕公司生产经营方针,保障分厂生产任务顺利完成,使整个工段各项工作有序开展并取得了较好成绩,现将今年工作汇报如下:

一、安全方面:

在公司及分厂的领导下,电气工段一直以来严抓安全从未放松, 工段没有安全事故的发生。电气工段在安排工作时坚持“安全第一、预防为主”的原则,在安排工作的同时也安排安全的防范措施和注意事项;通过不断抽查员工的“四不伤害”、“安全操作规程”学习掌握情况,时刻督促员工一切工作以安全为重,对工段员工的各种违章行为严厉考核并加以引导教育,让员工意识到自己的违章行为所带来的危害性,从而有效防范设备及人身事故的发生;每周的安全培训,以集团公司安全事故案例为学习教材,使工段员工从事故例子中吸取教训;在停送电管理方面,工段始终高要求高标准,多次在分厂组织停送电知识培训,力争让分厂每一位员工都能熟练掌握停送电流程,工段对停送电过程中出现的违章现象严加考核,杜绝员工存在侥幸心理而搭车作业现象的发生。

二、专业及基础管理方面:

1、电气工段注重专业管理,把与专业相关各种规章制度列到每月、每周的培训中,使每位员工都能明确专业管理要求,工作时按照相关规章制度有序进行,使电气工段的专业管理水平得到有效提高。

2、坚持每周召开一次段委会,统一员工的思想,传达公司及分厂最新的动态和任务指示,对工段近期存在的问题及下一步需要改进的地方进行宣贯,并通过与员工的交流,听取他们的建议,及时掌握工段员工的思想动态,完善工段的管理,将不合理的地方改正。

3、这一年间,电气工段人员新进人员较多,通过调整班组的人员配臵,将部分老师傅调出来上白班,指导领新进人员的学习,讲解电气图纸资料,介绍现场设备等,起到以点带面的效果;并进行不定期的测试,测试的成绩作为定岗前的工作能力参考,来评定人员的专业技能,并将与其的能力系数对应;利用“两考一评”对技能差、工作责任心不强的员工进行淘汰,增强员工紧迫感,提高员工的自觉性和队伍的战斗力;在人员组织上,根据个人的技能掌握情况,通过对班组的人员进行调整,均衡各班组的技术力量。

4、为了激发员工的工作激情和检验员工的技能水平,工段组织了技能比武,以班组为单位,用PLC模拟皮带机的控制,班组成员之间相互配合,每人完成一部分,用时最短、PLC程序最完善的班组获胜,通过技能比武,加强了员工之间的沟通及团队合作能力。

三、设备管理方面:

1、在20一年里,工段十分重视对现场设备的巡点检及隐患监控治理工作,完善了设备的巡点检记录本,不定期的在每周技能培训和段委会上交流设备巡检技能,逐步提高工段员工的技能水平。每班的四个当班人员中,安排一个人员专门对电力室、变压器、重要电机、变频器等关键设备进行巡检,并对员工发现隐患进行嘉奖,每周工段长和技术员深入现场点检设备,了解现场设备的运行情况,并根据巡检记录本对员工的巡检质量进行检查,发现弄虚作假的严格考核,通过奖罚手段有效促进了工段的巡检质量,发现了多次设备的严重隐患,如1309电机补偿电容熔断器烧断及1309电机滑环出现环火而及时停机进行处理;在隐患治理方面,利用4月份两条窑大修的机会,对窑头水电阻房地基下沉的隐患进行了处理,重新用混凝土对整个水电阻房地基进行了浇注。2021年里电气故障比明显下降,没有出现设备事故。

2、重视每次检修,狠抓检修质量。从列检修计划开始到检修结束,中间的每一个环节都环环相扣,哪一个环节出现问题,整个检修的效果都有可能大打折扣。巡点检发现的设备隐患需要停机处理的,列入到检修计划,检修前研讨检修方案,通过技术交底使检修能做到心里有底,检修过程中管理人员到现场进行技术支持和边检查边验收,使每次检修不留隐患,设备保持了较高的运转率,1#窑连续运行周期达到了100天,2#窑目前已连续运行了80多天。

4、持续做好设备的日常维护保养工作。①每年到了高温雷雨季节,都是电气故障高发季节,为了防止设备受潮故障跳停,电气工段组织各班组,利用废弃的水瓶,逐步对现场设备容易受潮、进水的点做了防雨措施,在今年的几次大降雨中经受住了考验;②总降电缆隧道一直以来存在的高温现象,夏季高温时最高温度达到50多度,严重威胁到高压电缆的安全运行,今年因电缆高温集团已发生了多起电缆放炮烧毁的事故。为降低电缆隧道内部温度,利用总降二期电容室的一台轴流风机,用PVC管做了一个抽风风道,加强电缆隧道的空气流通,并在总降隧道转弯处增加了一个井口及一台轴流风机,隧道内的温度降到了40度以下,效果十分明显,有效保证了电缆的安全运行。③总降二期电容补偿柜由于散热不良,夏季时柜内温度高,严重影响了电容的使用寿命,经过研讨,在电容柜柜顶增加了一个支架加高并安装通风过滤网,使电容柜内的温度明显下降。

5、积极开展生产设备小改小革工作,改善设备的运行性能,使设备能够更适应于生产需求。如: ①在节能降耗方面,工段对各地坑照明进行了改造,把汞灯照明改为节能灯照明,每盏灯的消耗功率由原来的80瓦降低到了18瓦,仅为原来的四分之一多,并且照明效果并不比原来的差;②对各电缆隧道井口增加了铁丝栅网,防止小动物从井口进入电缆隧道而对电缆造成损害;③在2#马路增加了路灯,有效改善了现场的照明。

5、积极展开修旧利废工作,多次组织专业人员修复价值较大的备件,节约备件开支。如篦冷机液压站比例阀、一线窑头ABB变频器损坏采购备件自行修复、进口接触器触头烧损修复等等。

四、存在问题及不足

1、工段停送电存在问题较多,主要是工段员工在停送电操作时登记不及时或。

2、总降人员的专业技能水平有待提高,今年用电形势严峻,限电生产时总降人员对公司各生产工序用电情况了解不够,导致在限电生产初期不能为公司的生产决策提供很好的信息。

3、现场6S管理方面与公司的要求差距不小,库房物品整理、整顿进度缓慢。

五、2021年的工作思路和保障措施

1、安全管理方面,做好安全管理工作,实现2021年安全、设备事故为零,重点做好以下几个方面:①做好停送电管理工作,工段利用每周的培训不定期的对员工的停送电操作知识和操作技能进行培训,使工段的每一个员工都能熟练掌握停送电操作的每一个步骤和流程,并对停送电操作出现的违章行为加大考核力度,杜绝因责任心不到位而出现的错停、漏停及错送、漏送电的现象发生;②认真按规范开展每周班组安全活动;③每班的班前会、交接班会按规范召开,交班者要清点好交班人数,把当班设备运行情况和未完成工作交清楚后方可下班;接班者接班安排工作时利用班前把各项工作的安全防范措施落实好;④进行不定期的抽查员工的四不伤害,安全操作规程学习掌握情况。⑤做好设备检修安全工作,进入设备内部必须办理危险作业申请单、停电申请单、并且做到停送电“一支笔”; ⑥持续做好临时用电的安全工作,对各种电动工具和潜水泵绝缘、对防漏电开关的性能进行定期检测,防止因漏电和保护失效而引起的触电事故。

2、工段继续围绕分厂的各项指标任务目标,努力做好电气自动化专业的各项管理工作,规范分厂电气自动化专业管理行为,提高电气自动化专业管理水平。日常做好基础管理工作,加强工段的人员管理,定时召开段委会,对生产工作中存在的问题及时发现及时解决,为做好人员的管理,工段将做好以下几点:①日考日清做到严肃、规范、公正,对重复违章和习惯性违章行为加大考核力度,建立违章谈话制度,对违章的员工除了考核手段以外,辅以心理指导,达到使员工主动改进的目的;②根据分厂下达的任务,工段制定相应的保障措施,合理分解到个班组,对员工奖罚分明;③充分发挥“两考一评”的激励作用,对工作责任心差的员工进行淘汰,调动员工的积极性。

3、工段员工的培训方面,以现场培训为主,让员工通过了解设备的结构和工作原理来掌握巡点检要点和设备维护要领。利用每一次停机检修的机会安排以老带新,边检修边培训;检修中一部分员工因为要参加照明保驾而未能参加现场培训的,利用检修时所拍的设备内部照片进行培训;平时工段多组织技能比武,通过技能比武来检验员工的技能水平和提高员工的学习热情。

4、设备管理方面,日常巡点检严格执行“三级点检”制度,工段长和技术员每天要深入现场,掌握设备的运行情况,对员工的巡检质量进行检查;工段把现场的设备进行划片管理,建立设备责任人负责制;在检修过程中重点以设备的检查为主,通过仔细的检查发现了许多设备的隐患并进行了有效的治理。在隐患设备的监控和治理方面,加大对隐患设备的监控力度,在发现隐患的同时就要谋划隐患的处理方案和所需的备件材料,并按要求进行监控,对一些重复出现的隐患寻求彻底的解决办法;在设备保护的检查确认方面做精做细,确保设备的保护灵敏有效。

5、坚持小改小革和修旧利废工作,改善设备的运行情况,降低材料备件的消耗。

6、持续做好6S现场管理工作,2021年要2021年所做工作的基础上坚持下去,全员参与,对工段值班室、库房、现场设备的卫生、物品摆放每天进行自我检查和清扫,持续推进6S至习惯化,创造明快、有序、安全的工作环境。

篇5:超市理货员作业规范

大家都知道,理货员的工作地点是在敞开式销售的连锁店内,但他的作业规范是怎样?

一、岗前准备:

准时打卡,更换工作服,佩戴工作牌,整理仪容仪表,

二、卖场检查与记录:

检查货、价签是否相符,摆放位置是否正确;货架上商品有无缺货状况;有无破损品或过期变质品,对上述检查做详细记录。本人所辖区域内商品无破损,无变质,并且一货一签,货签对位,对朝会后自己所要补货的品项及数量做到大致了解。

三、商品作业:

注意库房商品的安全码放,按检查记录进行大量的补货;保持排面整齐,依次向前递补,把新补充的商品放在后面;做到商品正面面向顾客。缺货时及时补货,补货按照有关补货作业的流程及规章进行,商品的陈列也应做到丰富、整齐。

四、条码检查作业:

检查所贴条码是否正确,有变价的商品价格是否相符。

五、顾客服务:

补货时不可妨碍顾客购物,熟悉本部门商品的陈列位置及单价,按顾客要求为顾客提供服务,简单介绍商品,协助顾客购物,对本人所辖区域内的商品位置及单价都应对答如流。对顾客热情,做到百问不烦,百拿不厌,并注意体积小、单价高的商品。注意残品及时下架、及时待送地再退换区,

六、用餐:

在保证不空岗的情况下,轮流用餐,用餐时间不得超过三十分钟。

七、所辖区域内的商品,货架保证清洁,不能有尘土和污迹。

所辖区域内的通道地面清洁,不能有碎纸悄及空箱子,清洁用具如抹布等用后摆放于合适的位置,不能乱丢。

八、当所辖区域内商品即将断货时,提醒主管,或助理订货。

有未完成的事情或有问题可在交接班时向组长提出,经主管允许后下班。晚班人员到收银台将顾客遗留下的本组商品收集后归位。

超市理货员作业规范-

超市理货员的工作职责主要有:

一、掌握所属商品部门中商品的品名、属性、规格、价格水平以及保质期;

二、遵照零售店铺仓库管理和商品发货的有关程序,秩序地进行领货工作;

三、掌握商品标价的有关规定与知识,给零售店铺商品打贴标价;

四、熟悉商品陈列位置,及时对货架上的商品进行补充;

五、掌握商品陈列方法和技巧,正确对商品进行陈列摆放;

六、搞好卖场责任区内的通道和货架的清洁卫生工作;

七、巡视卖场责任区,确保商品安全。

篇6:压铸模安装作业规范

目的:

使压铸作业更规范,更合理、有序地进行,

适用范围:

适用于公司所有压铸模具的安装作业。

引用文件:

4、职责与权限:

通过培训考试合格的压铸操作员及师傅\组长才可装模。

5、内容:

5.1

安装压铸型(模)的方法和步骤

5.1.1压铸型(模)安装的方法和步骤

5.1.1.1检查压铸型(模)安装面应完好无损,测量型(模)具顶板的运动距离,要求顶杆或拉杆的长度符合运动的需要,如图5-1所示。

图5-1 测量型(模)具顶板运动距离

5.1.1.2 检查型(模)具浇口套孔径与压射室(入料筒) 内径配合是否相符,如图5-2所示。

a)

b)

图5-2 测量孔径

a) 检查型(模)具浇口套孔径 b) 检查入料筒内孔直径

5.1.1..3检查型(模)具入料口孔径及深度与压射室法兰凸出定型座板的台肩是否匹配,如图5-3所示。

a)

b)

图5-3 检测入料口及台肩

a)测量型(模)具入料口直径及深度 b) 测量凸出定型座板的台肩尺寸

5.1.1.4准备装模压板、工具,如图5-4所示。

图5-4准备装模压板、工具

5.1.1.5测量型(模)具厚度尺寸,如图5-5所示。

图5-5测量型(模)具厚度尺寸

5.1.1.6选择慢速开合型(模)档位,手动操作机器运动至锁型(模)状态,如图5-6所示。

图5-6手动操作机器至锁型(模)状态

5.1.1.7根据型(模)具厚度尺寸,起动机器作手动调型(模)运动,使动、定型座板间的距离小于型(模)具厚度尺寸1~1.5mm,如图5-7 所示。

图5-7 调型(模)

5.1.1.8操作机器作开型(模)运动到位,停机,如图5-8所示。

图5-8开型(模)运动到位

5.1.1.9在型(模)具上装入吊环,用起吊装置将型(模)具吊入机器动、定型(模)座板之间,使型(模)具上的入料孔对正压射室法兰台肩。移动起吊装置使压射室法兰台肩装入型(模)具入料孔内。缓慢转动型(模)具,保证浇口套与压射室共轴线。注意:型(模)具排气孔不允许对着操作者,以免造成人身伤害,如图5-9所示。

图5-9吊装型(模)具

5.1.1.10放松吊模链,以压射室台肩为基准,摆正型(模)具至水平,使动模端面与定型座板面贴紧,手动操作使机器作慢速合型(模)运动,使动型座板紧压型(模)具,将定模两侧装上螺旋压板,用呆扳手将螺旋压板初步拧紧,如图5-10所示。

图5-10安装定模两侧压板

5.1.1.11操作机器作开型(模)运动到位,将已准备好的型(模)具顶杆装上,如图5-11所示。如果安装拉杆,应将拉杆旋入推板螺孔中。

图5-11 安装顶杆

5.1.1.12手动操作使机器作慢速合型(模)运动,使动型座板紧压型(模)具,将动模两侧装上螺旋压板,并作初步拧紧,如图5-12所示。

图5-12安装动模两侧压板

5.1.1.13手动操作机器作慢速合开型(模)运动多次,观察动模上的导柱是否能顺利进入定模导套中,如果动模有抖动、移位现象,需重装动模,如图5-13所示。

图5-13观察型(模)具的导套和导柱的情况

5.1.1.14操作机器合型(模)到位,将动模、定模两侧压板上的螺母作更进一步拧紧,如图5-14所示。

图5-14紧固压板

5.1.1.15操作机器作调型(模)厚运动,观察在合型(模)到位后,型(模)具是否被锁紧或锁得过紧;通过调型(模)运动,使机器调型(模)适度,以达到合适的锁模力,如图5-15所示。

图5-15 调节合适的锁模力

5.1.1.16调整顶板行程:手动操作机器开型(模)到位,设定较小的顶出压力作手动顶前、顶后运动,调整顶杆运动行程(通过调整限位开关或感应开关的位置来实现),要求顶针顶出到位后顶出的铸件不会自动掉下,而用夹具可以轻易取出,如图5-16所示。

a)

b)

图5-16 调整顶板行程

a) 调节合适的顶出压力 b)调整感应块的位置

5.1.1.17如果型(模)具装有液压抽芯机构,应接通抽芯液压缸管路和抽芯行程开关线路,操作机器检查抽芯运动,并调整好抽芯液压缸的行程。如图5-17所示。

图5

目的:

使压铸作业更规范,更合理、有序地进行。

适用范围:

5.1.1..3检查型(模)具入料口孔径及深度与压射室法兰凸出定型座板的台肩是否匹配,如图5-3所示,

a)

b)

5.1.1.18如果型(模)具采用水冷,应接通型(模)具上冷却水进出水管,然后进行通水试验,要求联接处无渗漏现象,如图5-18所示。

图5-18安装型(模)具冷却水

5.1.1.19如果型(模)具有预热装置,应接通预热管路。中、小型型(模)具通常采用液化气燃烧加热,如图5-19所示。

5.1.1.20型(模)具安装之后,即可进行试生产运行。

图5-19 预热型(模)具

5.2压铸型(模)安装应注意的问题

5.2.1压铸型(模)螺旋压板安装要求

5.2.1.1当合型力≤1350kN,其动、定模螺旋压板各为2块。

5.2.1.2当合型力在1600~4000 kN,其动、定模螺旋压板均不少于3块。

5.2.1.3当合型力≥4000 kN,其动、定模螺旋压板均不少于4块,如图5-20所示。

图5-20 动、定模螺旋压板

5.2.1.4紧固压板时,必须采用呆扳手,对动、定模上所安装的压板,应交叉、交替拧紧其紧固螺母,如图5-21所示。

图5-21 拧紧压板紧固螺母

5.2.2大型压铸型(模)具在安装大型压铸型(模)具时,动、定模一般采用分步安装法:先装定模,作初步紧固后再装动模,而后装顶杆或拉杆,其余装法与前相同。

5.2.3抽拉杠机构的操作方法

对于大中型卧式冷室压铸机,为了便于装卸压铸型(模),通常将合型(模)装置上方的一根拉杠(哥林柱)设计成活动形式,在装卸压铸型(模)时,将一根拉杠抽出,装卸完后,再将拉杠装上。抽拉杠机构分为机动抽拉杠机构和液压抽拉杠机构。机动抽拉杠机构是利用机器合开型(模)的运动和适当人工操作将拉杠抽出一定距离;液压抽拉杠机构是采用液压油缸抽拉杠,下面以力劲机械厂有限公司生产的DCC1250卧式冷室压铸机为例,说明液压抽拉杠机构的使用方法:

5.2.3.1选用手动操作方式,使机器开型(模)到位。

5.2.3.2在操作显示平台上选择抽杠至“1”位,输入压力参数值。

5.2.3.3 抽杠旋钮开关拨至ON,此时活动拉杠两端的开合螺母或夹紧块自动松开到位,如图5-22所示。

图5-22 夹紧块自动松开

5.2.3.4 用手按住抽杠按钮,拉杠缓慢从动型座板中抽出,按要求抽出一段距离后,停止按钮,如图5-23所示。

a)

b)

图5-23 抽出拉杠过程

a) 按住抽杠按钮 b)一根拉杠向后抽出

5.2.3.5 压铸型(模)装卸完成后,按住拉杠复位按钮,拉杠自动回复到原位后停止(限位开关控制位置),如图4-67所示。

6、相关记录及编号

篇7:学校规范作业自查报告

学校规范作业自查报告

学校规范作业自查报告

根据蓬莱市初中教学规范中作业教学的有关规定,本学期我们在作业教学方面建立了科学、有效的规章制度。如小门家中学作业设置的有关规定、作业批改与讲评制度、优化作业设计减轻学生课业负担的实施方案、作业检查与评价方案、作业审查与备案制度等等。为了有效实施相关规定,建立了作业教学领导小组,以便及时督促检查、反馈评价、矫正补偿。根据上述有关规定,学期中学期末我们对各学科作业进行了两次全面的检查并进行了总结与反思。

一、作业管理基本情况

1、规范作业布置行为

初一、初二只设语文、数学、英语三科作业,初三、初四只设语文、数学、英语、物理、化学五科作业。在校期间的作业,每晚自主学习时间完成。每天每级部只能布置两科作业,每科不得超过45分钟,总量不超过1.5小时。双休日及节假日作业以探究性和实践性作业为主,每天书面作业不超过2小时。书面作业的布置范围限定在合法的教辅材料范围内,杜绝布置机械重复性作业、难度过大作业和超量作业现象发生。严禁布置惩罚性作业。

2、优化作业设计、丰富作业形式

各级部各学科在集体备课的基础上,统一作业内容和形式,做到容量适中,兼顾差异。内容上体现层次性和可选择性,形式上要能调动学生学习积极性。平日作业以预习及巩固性拓展性作业为主、双休日节假日以灵活运用知识去发现问题并培养发展能力的探究性作业和实践性作业为主要类型。

3、落实作业的批改、讲评与评价制度

遵循“有布置有批改”的原则,精心批改作业,要求教师对双休日节假日作业实行全批全改,平日作业实行全批全改与重点面批相结合的形式,及时收集信息,分析诊断教学中存在的`问题,及时进行讲评,总结方法和规律,拓展学生的思维,提高学生分析问题和解决问题的能力。利用优、良、及格和不及格四个等级结合激励性语言评价学生作业。把作业评价与小组评价结合起来,多表扬少批评,充分调动学生的积极性。

4、落实作业备案和审查制度

平日作业、双休日作业、节假日作业都建立了备案审查制度。学科组长牵头在集体备课的基础上统一作业内容及形式,做好记录并签字,然后由级部主任审核签字方可布置给学生。(本文出自本网.网 www.Fwsir.com)双休日作业、节假日作业实行网上公示,由全体学生及家长共同监督。各学科由大组长及分管领导负责两周检查一次并作好记录,存在问题及时反馈,及时整改。对违反作业管理各项规定的视情节轻重给予批评、通报并与千分考核挂钩。对存在问题又不能及时整改的学科或教师给予通报批评并在千分考核中扣除相应分数。

二、作业管理存在的问题

1、个别学科在作业布置上还具有一定的随意性,不能精心挑选和设计作业内容,只是简单地布置《伴你学》、《练习册》、《单元卷》等。没有明确的设计目的或检测的学习目标。

2、多数学科的作业形式以巩固性作业为主,形式单一,不能有效调动学生的积极性。探究性作业、实践性作业只是应付任务,不能有效地培养学生的创新精神和实践能力。

3、部分教师不能及时进行批改,只是课堂上统一讲解,不能有效的掌握学生对知识的掌握情况,教学没有针对性。

4、阅读性作业偏少,学生阅读理解能力较差,写作水平较低。教师盲目的布置一些阅读篇目,对学生的阅读情况也不能及时检查,形成一种光布置不阅读或学生自己随便的局面。

5、分管领导和教研组长对作业的检查、督促力度不够,检查不够细致,对存在的问题不能及时有效的批评、督促、再检查。

三、作业管理工作改进措施

根据以上问题,在下学期我们将发扬优点、改进不足,从以下几个方面加大力度改进和完善我校的作业教学,努力提高教学成绩。

1、严格控制作业量,切实减轻学生的课业负担。

2、制定严格的作业管理有关规章制度。

3、搞好集体备课,各级部各学科要统一作业内容,坚决杜绝机械重复性作业或惩罚性作业。

4、丰富作业形式,平日作业以基础型、巩固性和拓展性作业为主。双休日节假日作业以探究性和实践性作业为主。结合课本中的实践课题,每学期完成两次探究性或实践性作业,有效地培养学生的创新精神和实践能力。

5、加大学生的阅读量,要有针对性的布置阅读篇目,尽力提高学生的阅读理解和写作能力。

6、平日作业、双休日作业都要有详细的检查备案记录,目的要明确,检测的学习目标要准确详细,双休日作业要及时进行网上公示,以便学生、家长共同监督。

7、加大检查力度,定期检查或不定期抽查相结合,检查要细,记录要详,及时反馈指导、督促整改,对违反有关规定或拒不整改的学科或教师按有关规定给与处理。

、7

篇8:井下电气作业实习报告

一、实习目的及意义

转眼间就要毕业了,对专业知识的学习也暂时告一段落,现在是将理论和实践相结合的时候,积极地参加实习,可以有效的检验自己大学四年来对专业知识的学习掌握情况。

实习是教学与生产实际相结合的重要实践性教学环节;是将课堂上学到的理论知识与实际相结合的一个很好的机会,对强化我们所学到的知识和检测所学知识的掌握程度有很好的帮助。在实习过程中,我们会学到许多课本上没有的知识。通过进入公司实习,了解和掌握所学专业知识在实际中的应用情况,巩固和加深已学过的理论知识,并为后续专业知识的学习,毕业设计等打下基础。

二、实习任务

1、在专业比较对口的实习岗位上,努力将所学的理论知识与实际工作密切

结合,并能灵活应用,使自己的专业知识、专业技能及工程实践能力均得到一次全面的提升。

2、积累一定的工作经验和社会经验,在职业道德、职业素质、劳动观念、工作能力等方面都有明显的提高,逐步掌握从学生到员工的角色转换,为毕业后的就业打下良好的基础,提高就业竞争力。

三、实习时间

实习时间从20xx年1月1日至20xx年5月10日。

四、实习地点

实习地点为东风日产郑州工厂总装车间。

五、实习企业概况

实习公司名称:东风日产郑州工厂

公司地址:河南省郑州市南三环与经开第八大街交叉口

东风日产,是中国东风汽车公司与日本日产汽车公司的合资企业,创立于20xx年6月9日,注册资本167亿元人民币,是迄今为止中国汽车行业合作规模最大、合作领域最广、产品最全的合资项目,总部位于广州花都。东风日产乘用车公司以广州风神汽车有限公司为基础,是东风汽车有限公司最具发展潜力的重要组成部分。

目前,东风日产拥有员工7000余人,从事乘用车的研发、采购、制造、销售、服务业务。东风日产乘用车公司生产基地由冲压、焊装、涂装、总装、树脂五大车间组成。自诞生之日起,东风日产乘用车公司就立志成为中国乘用车市场的最佳品牌之一。覆盖包括小型车、中型车、大中型车、mpv、suv等领域。

东风日产20xx年成立伊始,一直为实现“进入中国汽车行业的第一集团”目标而不懈努力,以坚定、自信的步伐,以令行业瞩目的速度,以骄人的成绩,走过一个汽车企业从开始到成长到迅速强大的历程,增长速度是中国汽车行业平均增速的三倍,年复合增长率是60%。同时,为打造充满人文关怀的公司,东风日产为员工提供广阔的平台帮助员工成长、建立多渠道的发展通道,帮助员工规划职业生涯,通过阶梯培训帮助员工提升自身的技术及管理水平;秉持以“消费者”为导向的福利管理理念,制订高效的福利策略和完善的福利管理机制,体现人文关怀,吸引和保留人才;建立有市场竞争力的薪酬回报体系,激励员工挑战高目标的机制和有效的绩效管理体系,建造适宜的生活工作环境。

六、实习内容

(—)实习的具体内容

按照实习所在公司的安排,我的主要任务是协助电气工程师,和同事一起完成东风日产总装车间部品指示系统的安装,调试。部品指示系统由ipms服务器,ipms客户端,ipms设定端,现场sc(stationcontroller)组成,上位机软件ipms是生产线工位管理系统。我的具体任务是和同事一起完场上位机软件的安装,调试,指示数据制作,输入,验证等工作,以及配合下位工作人员对现场sc进行安装,调试等。

开始工作之前,老板给我拿过来许多关于ipms上位机软件的应用手册,我一看头都懵了,因为软件是日本人开发,资料也是日本人编写的,被翻译成中文,可能是两国语言逻辑不一样吧,看起来很是别扭,因为没有软件,无法按着资料边看理论边实践,我就努力学习里面的专业名称,几天过去了,虽然看的不是太懂,但总算总体上有一个印象了。紧接着就是参加培训,因为前期的预习,在培训期间起了很大的作用。学习结束后,马上就开始检验软件的掌握情况了,感觉有点突然,因为接下来的工作内容就是我通过操作这个软件,将生产数据和生产线结合起来,稍有疏忽,将影响到现场的生产。

首先,根据车型的不同及每个汽车零配件的编号,组态其相应的生产指示条件。每个汽车零配件的编号都有18位代码组成,因为每个车型需要的零件不一样,所以针对生产线上的每种车型,必须通过工作站指示出需要的零配件。

接下来,建立工作站,现场工作站是在一个环形工业网络上,每个站点都有一个ip,并以此来标示此站点,在这一步里,我需要合理的给现场的所有站点分配ip地址,组态网络模型。

最后,数据验证。有生产科发过来的车型数据和我组态的零配件指示条件进行匹配,条件符合者,将会在现场显示出来,并由工人完成相应的组装工作。

(二)实习中资料收集和总结

在此次实习过程中,项目组采用的是欧姆龙的可编程逻辑控制器,而我们在学校学习的可编程逻辑控制器是西门子200,不过可编程逻辑控制器plc的原理都是相同的,只不过是编程软件和指令不一样,当然这对我来说仍然需要一个适应的过程。

利用空闲时间我积极学习欧姆龙plc的相关知识,学习了欧姆龙plc的编程手册和硬件安装手册。在工作期间,公司安排我参加了一个培训,培训内容是上位机软件ipms的操作,这个软件是日本工程师开发的,培训时间为15天,刚接触这个软件的时候,简直都快发疯了,因为软件有上千个界面,每个界面都有许多切换按键,而且按键的操作有一定的顺序和互锁,因此我必须牢记操作步骤,一步做错就得重新来做,我们的学习分为理论和实践,上午是理论教学,讲解软件里的各个名词的用意,及所代表的功能,下午由我们自己操作软件,将上午所学理论应用到实践,巩固所学知识。在实践的时候我总是积极操作,不懂的地方就像我们的工程师进行咨询,第一次操作的时候难免忘记一些步骤,但操作的次数多了,也就理解,记住了。学习的上位机软件ipms和在学校里学习的组态王软件很是相似,它们都是人机界面设计软件,记得在学校安排的一次课程设计中,我们的带队老师带领我们学习了组态王这个软件,当时我在网上搜集了许多关于组态王的学习资料,自己动手组态了交通

灯和智能抢答器的人机界面,期间多亏了老师的指导和帮助。有了在学校接触组态王的基础,对掌握这次培训的内容无疑打下了坚实的基础。

大致总结一下:任何东西的学习都是需要一个过程的,一步登天在专业知识学习过程中是不可能的,自动控制知识的学习是一个逐渐积累的过程,需要宽广的知识面,通过这次实习,我深刻体会到:学校给我们安排的每节课程都有着其不可替代的作用,每门课的知识我们都应好好学习,理论必须和实践相结合,我们才会更加有动力去学习理论,去应用于实践。

七、实习感想

和专业相关的实习是是将学校教学与生产实际相结合,理论与实践相联系的重要途径。其目的是使我们通过实习在专业知识和人才素质两方面得到锻炼和培养,从而为毕业后走向工作岗位尽快成为业务骨干打下良好基础。

没有开始实习之前,我们只能通过学校的实验室或者是在课本上了解到相关的电气自动化控制知识,了解到机电技术是指机和电的统一来实现一台或多台机械设备动作控制的技术。脱离实际工作中的知识并不深刻,因为理论应当要有实践的运用和验证才能促进理论和实践的双方面的提高和发展,但是实习当中可以让我们既可以将在学校的学到的理论知识应用到实践当中达到学以致用的效果,同时让理论得到实践的验证,也可以在实践中加深了对理论的巩固之时还让自己在实践当中发现理论的不足之处并加以有方向地有针对性地学习和提高。时光总是匆匆而逝,很快几个月就这样过去了。大四了,我们就要在不久的六月真正以正式的毕业生的身份步入社会,成为一名工作人员,因此我们也应当要在实习当中不断积累经验、总结教训的同时,完全接纳和容入工作生活的点点滴滴,只有这样才能适应未来的工作和生活。

其实我们在实习当中也可以说是工作了,因为我们平时所做的也就是和正式员工一样工作内容,同时也深深明白到就业单位不会像老师那样点点滴滴细致入微地把要做的工作告诉我们,毕竟这里是工厂,并没有过多的时间像在学校里面有老师来细心、耐心地教导我们,更多的是需要我们自己去观察、学习、总结。不具备这项能力就难以胜任未来的挑战。随着科学的迅猛发展,新技术的广泛应用,会有很多领域是我们未曾接触过的',只有敢于去尝试才能有所突破,有所创新。

通过几个月的学习,我觉得自己在以下几个方面有所收获:

一、对自动化控制理论有了初步的了解。我了解到了plc在自动化控制中不可替代的作用,以及通讯知识在工业网络中的应用。这些知识对以后从事相关的工作有很大的指导意义,打下了坚实的基础。

二、自己的动手能力是个很大的锻炼。实践出真知,纵观古今,所有发明创造无一不是在实践中得到检验的。没有足够的动手能力,就奢谈在未来的科研尤其是实验研究中有所成就。在实习中,我锻炼了自己动手技巧,提高了自己解决问题的能力。

篇9:井下电气作业实习报告

一、实习工程名称

嘉禾小区、北方工业学院实训楼、宣化区皇城家园

二、实习主要任务

虽然实习的时间不是很长,我仍然规划了这次实习的主要任务。

①仔细读图识图,将强电施工图、弱电施工图、消防电气施工图的读图技巧掌握牢固,并能与施工现场一一对应。在完成电气施工图的基础上多阅读与掌握一些暖通和给排水施工图的读图技巧。

②了解工程的性质、规模和施工条件等内容,多掌握一些施工工艺,尤其是一些新技术、新工艺。

③增强工作能力,积累一些与人沟通的技巧,增加社会经验。

三、实习收获

众所周知,大学生走入社会,要的不仅仅是专业知识和专业技能,中国现在的教育体制在向复合型转变,社会需要的是复合型的人才。不能只精一门,不是一门不精。

①在完成计划任务的基础上,我还通过校外实习为电气工程预算员计算工程量,虽然作业量很大,算起来很枯燥,但是这一方面锻炼了我的细心和耐心,另一方面为我今后学习预决算提供了宝贵的实践经验。

②我知道了建筑行业的每个工作链都是环环相扣的,牵一发而动全身,工作必须贯彻“安全第一”的原则,出现任何一次安全事故都会造成巨大的经济损失。当自己身处施工现场时,一定要佩戴安全帽,穿厚底的鞋、长衣长裤,看到别人衣着不适,没有佩戴安全帽,要及时提醒。同时,我还了解到电气管理的重要性,随意一次搭接或者触碰都可能造成设备的损坏,电力系统的瘫痪,甚至是生命的终结。

③在电力系统的安装过程中,必不可缺少用到穿线管,工程常用焊接钢管和PVC管做穿线管,但是在我这次校外实习的工程中所使用的穿线管大部分为JDG导管。通过翻阅资料、现场询问和观察,我了解到JDG导管的特点和施工工艺。JDG导管强度不如焊接钢管,但其材质轻,较焊接钢管耐腐蚀。同时使用JDG导管可以节省铁的使用量,降低工程造价,提高施工效率,减轻劳动强度,适用于各类建筑安装工程的明敷、暗敷穿线管。施工工艺上,手工用手锯割管,用煨弯器即可调直JDG导管,也可用煨弯器对JDG导管进行各种弯角的制作。JDG导管连接处用套管连接,将套管套于两支管道中间,将螺丝拧紧,再将螺丝头拧到即可。在JDG导管与接线盒连接处,用锁头连接,将锁头预先拧紧在接线盒上,然后将JDG导管插入锁头,拧紧螺丝,再将螺丝头拧掉即可。相邻的JDG导管要进行跨接线安装。

④电缆桥架是如今建筑工程电气施工中常见的电缆敷设方式,实习期间对桥架施工工艺进行了总结:

(1)施工顺序

测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理

(2)主要施工方法及技术措施

1)测量定位

用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,并做好标记,竖井内桥架定位用选钢丝法确定安装基准线。

2)支吊架制作安装

依照测量尺寸制作支架,在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架。

3)桥架安装

a、桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。

b、将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。

4)接地处理

镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。

5)多层桥架安装

分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。

还有竖井内穿越楼层或防火区的电缆桥架处,电缆管道,按设计要求位置,应有防火隔断措施,安装支架可采用门型支架或三角型支架安装,竖井内电缆桥架垂直安装见图1. 2。

四、实习感想

这次实习增强了我的责任心,学会承担责任是每个新人应当具备的素质。岗位就是责任,来到施工企业实习,首先应当明确自己的责任,是自己责任内的事情就应当主动去做,不能等领导来安排。天气炎热,办公室前辈们那种敬业精神还有认真负责的态度,也给我树立了榜样,我要学习前辈们的责任心,在今后的工作中严格要求自己。

纸上得来终觉浅,要做此事须躬行,当今大学教育以理论为主,能有机会进入施工企业实习,对我来说意义重大,没有把理论用于实践的学习是不深刻的。实习主要是为学生今后在工作能力上的提高起促进作用,增强学生的竞争力。这次实习丰富了我在施工方面的知识,使我向更深的层次迈进,对我今后立足社会起了促进作用。但是我也认识到,要想做好施工这方面的工作,光靠这几周的实习是远远不够得,还需要我在今后的工作和学习中逐渐的积累,我面前的道路还很漫长。

五、结束语

感谢老师和前辈们对我的教诲,感谢在实习期间帮助过我的人,我会为实现自己的理想而努力奋斗!

篇10:作业布置与批改规范

作业布置与批改规范

作业布置与批改规范

1、认真布置作业:

①精心设计。做到“讲科学、重实效、严要求”,精心构思,精心筛选。

②分量适中。课堂作业力求在课上完成,课外作业应严格控制作业量,不得加重学生课业负担。

2、认真批改作业:

①认真批改。做到思想性、科学性、无错误,对作业中出现的普通性、典型性错误要及时分析评讲,个别问题个别辅导。教师的改笔一律用红笔,字迹要端正,书写要清楚。批改符号要规范统一,要常用简要激励性批语给予鼓励。批改作业要认真细致,作业上习题,要逐题批改,不能只使用一个批改符号“√”或“×”应有错误订正,评定等级(或分数),批改日期。

②及时批改。书面作业批改要及时,不得有漏批、不批或代批现象。原则上是当天批改完毕,未经批改的作业不能发给学生,作文要在两周内批好,每本大作每次批改至少要有眉批语和总评语;小作文可采取浏览的方法进行批改。学生作业中的`错误,要求学生及时订正。

③作文也可提供学生的互批互改,批改前教师应给学生进行批改方法指导,批改后教师应对学生的批改进行再批改(包括对学生批改的质量进行评价,对学生批改错误的地方进行订正,对学生作业质量情况进行记载等)。

初中备课、作业量化要求(按每周计算)

科目

思想品德

劳技

体健

音乐

美术

历史

地理

生物

要求

2

1

体育2

健康1

1

1

2

2

1-3

每课1

1

1

1

1

1

科目

语文

数学

英语

物理

化学

要求

备课

5

备课

5

备课

4

备课

3

备课

3

语法

一课一练

作业

5

作业

4

作业

3

作业

3

作文

大作文(8)

小作文(4)

(每学期)

电气求职信

电气工作报告

电气表扬信

电气论文

为了规范

规范文明用语

安全规范

规范行为

师德规范

规范辞职信

电气作业规范(集锦10篇)

欢迎下载DOC格式的电气作业规范,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式

相关文章

猜你喜欢

NEW
点击下载本文文档