电力工程配电线路升级浅析论文

| 收藏本文 下载本文 作者:一生无悔

下面是小编帮大家整理的电力工程配电线路升级浅析论文(共含15篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。同时,但愿您也能像本文投稿人“一生无悔”一样,积极向本站投稿分享好文章。

电力工程配电线路升级浅析论文

篇1:电力工程配电线路升级浅析论文

电力工程配电线路升级浅析论文

摘要:在电力工程中,积极实施配电线路改造升级,有助于改善居民用电情况,有效提高用电质量。文章重点分析电力工程的配电线路升级技术。

关键词:电力工程;配电线路;升级技术

一、电力工程的输电线路技术问题

(一)桩位复测偏差

实际施工中,设计人员和技术人员之间的信息沟通不足,通常会导致复测结构和施工设计方面存在的偏差较大。由于对坐标高程和杆中心高度重视程度不足,造成了交桩定位中产生的偏差较为严重。施工人员在对桩位复测和施工时,没能对一些废桩位进行及时拔出,因此施工人员可能会把一些废弃的桩位当成杆塔的中心,造成操作上的失误。

(二)基础施工不到位

电力工程施工中,基础施工占的位置非常重要,它是施工中的首要环节。在实际的施工中,基础施工的质量受到自然环境或者技术手段的限制,常常会引发一些问题的出现。具体表现在三个方面。第一,在开挖基础阶梯的过程中,施工人员对混凝浇筑时,排水作业方面存在疏忽,造成了地基的承载能力有所下降。第二,当地基的承载能力下降时,施工人员没能对地基及时采取基坑支护,导致了工程出现塌方现象,为施工带来了安全隐患。第三,在基坑掏挖过程中,施工人员没有严格遵循相关的施工准则,在施工步骤和细节上不够严谨,造成了孔壁出现坍塌现象。

(三)杆塔、架线和光缆问题

杆塔施工时,施工人员可能会出现对保护插接的部位的疏忽,造成了钢管杆起吊时的`杆位脱节。施工人员对转杆转速度控制不好时造成了杆塔出现倾斜现象,有时因为选择工具不恰当,造成了误安装。架线方面,在对导线进行展放时,施工人员使用拖地展放的方式,造成了导线容易出现磨损。因为对临时张力拉线没安装好,使得杆塔受到了较大的压力造成了塔身出现变形,严重会出现移动甚至坍塌。

二、电力工程的配电线路升级技术

(一)做好前期准备

配电线路施工若想保障顺利进行就要做好充分的前期准备工作。首先,工程部门要对施工图进行严格审查,结合自然环境和天气的实际状况,判断施工图是否符合要求。施工人员在动工前要制定出完善的施工方案,为施工工作做好指导。工程部门要结合施工进展状况,选择好适合的物质存储地点,方便施工进度开展。施工方要对施工中所用到的物质进行验收,检查物质外观有没有损伤等质量问题,对一些元件进行抽查试验,如绝缘子、导线等。对于一些重要的电子元件,当施工方检测技术不足时,可委托一些资历较高的监测单位进行检测。总之,施工方要对物质进行严格把控,选择好安全的存储位置,保障线路工程的顺利展开。

(二)基础测量精准

配电线路的位置准确性依赖于基础测量,如果基础测量的精度不够,线路工程后续环节的测量也会受到不同程度的影响。基础测量要严格按照施工设计图上的相关要求,同时也要结合实际的地质状况和施工环境,两者相互结合,制定出合理的施工方案。通过对方案进行反复审核分析再开始施工。

(三)基础施工技术

配电线路工程中的基础施工是对塔杆地下部分的施工,它能有效稳定杆塔。基础施工方式包括联合基础、阶梯型基础、大板基础等。施工过程中,施工人员要结合自然环境特征选择合适的施工方式。如大板的基础特点是底板薄、埋深较浅,和阶梯型基础相比用到的钢筋量较多;大阪基础施工有着许多的优势,因为埋深较浅,所以在开挖时比较方便,适合一些基坑不容易成型的塔位;复合式的沉井基础上部分是方型台阶基础,下部分是环形钢筋混泥土沉井,针对于软土地基地下水位较高时,施工过程中应注意较高水位对混凝土浇筑产生的影响,先用井箍隔离外围的水,用水泵抽出并填一些石块进行浇注。

(四)杆塔技术

杆塔在配电线路中起到支撑作用,施工中应对杆塔构造和样式进行严格选择。其中,铁杆用于垂直档距较宽、条件不好的地方;预应力混凝土杆适合在便于运输的地区,要逐步将一些钢筋混凝土杆淘汰掉。杆塔的组立方式有整体组立和分解组立两种。杆塔进行组立后要对基础进行夯实,根据设计要求作出相应的调整。

(五)架线技术

架线施工包括三个步骤。首先是紧线施工,在施工过程中非常容易出现悬垂的绝缘子偏离中垂位置的现象,这是因为施工人员对驰度观测计算时忽略了滑车摩擦力,造成了偏离情况的出现。第二,导线和地线连接过程中需要充分考虑都线路架设,它直接影响到了线路的安全和稳定。通常情况下,导线、地线连接采取爆破压接或机械钳压的方式。第三,安装附件的过程中,施工人员应对安装力度加以控制,防止内部齿轮出现咬合问题,安装隔离开关当在动静触位置涂上润滑油,防止出现发热现象。

参考文献:

[1]李佳柏,吴刚,姜成,孙怡.电力系统中低压配电线路设计研究[J].工程技术研究,,(01):229-230.

[2]张健强.浅谈10kV线路设计与施工管理[J].建材与装饰,2018,(17):214-215.

篇2:电力工程配电线路的升级技术论文

电力工程配电线路的升级技术论文

1带电作业技术的发展趋势

当前我国的带电作业主要朝着两个方向发展一个我是在高压线路和特高压线路发展的情况下,对高压和特高压带电作业要进行最新的研究,要能够适应当今带电作业的发展,同时还要有配套的安全工具和措施。第二个方向是人们对供电可靠性的要求越来越高,在配电网运行的过程中不仅能够更好的保证供电运行的可靠性,同时也能够有效的控制停电的时间,这样一来就能够更好的提高电网运行的稳定性,也能够更好的保证供电企业经济效益的实现,所以配电网运行的过程中带电作业也越来越受到了人们的关心和关注。人们对用电的质量要求不断提高,所以带电作业还会在更多的领域得到广泛的应用,同时随着技术和经济的发展,在技术水平上也有着很大的提升。在当前带电作业的发展中我国电网的带电作业技术也还存在着一些薄弱的环节,配电系统在运行的过程中会体现出非常大的复杂性,而且陈旧设备的数量也不在少数,这样也就使得检修的工作量非常大,所以当前是非常有必要采取相关的措施来不断提高供电可靠性的。

210kV配电线路带电作业的重要性分析

我国对于用电量的需求不断的上升,所以我国对于10kV配电线路建设也在不断的进行,因此10kV配电线路的分布很广泛,但是因其进行运行时,其较为复杂,造成了其运行的安全与群民的用电安全具有直接的关系,也对供电企业的经济效益具有直接的关系,所以我们根据10kV配电线路对于用电安全的影响情况,我们对其进行规范的带电作业管理,10kV配电线路建设的运行安全得到有效的保障。高压用户及多个台区与10kV配电线路进行直接的连接,将这些不同种类的设备共同安装在配电线路上。所以10kV配电线路容易受到来自于外部的影响,近而产生许多影响,对于其运行安全存在着一定的制约。我们在进行10kV配电线路的带电作业时,为了保证其线路的正常运行,不进行断电处理,所以我们对其故障进行妥善的处理。可以解决用电用户与供电企业之间的矛盾,保证线路在运行过程中的安全与稳定。

310kV配电网带电作业方法的影响

3.1现场勘察不全面的影响

在进行10kV配电网带电作业前,需要对作业现场进行全面勘察,避免遗漏风险因素。如果在勘察时对现场危险点的辨识有效性不够,那么所制定的作业指导书中就必然会缺失对遗漏风险的控制措施,那么作业人员在作业时就存在较大风险。

3.2作业方法本身就具有特殊性

10kV配电网带电作业方法有其特殊性,其作业手段、习惯等与其他工种存在较大不一致,而新入职的年轻人员缺乏经验,导致其在配电网作业时很容易出现错误动作,导致很大的危险。

4作业环境因素

10kV配电网带电作业一般都处于交通、行人流量较大的繁华地带,作业人员易于受到外界环境的干扰。再考虑到10kV配电网的线路结构往往都较为复杂,作业人员如果不能专心对这些因素作通盘考虑,那么就可能会发生作业事故。

510kV配电网带电作业安全管理

5.1带电作业制度管理

5.1.1认真进行现场勘查制度在开展10kV配电网带电作业项目前,应对作业现场进行认真勘察,要充分辨识现场可能存在的各种危险点,以便在作业前就能够尽量地降低事故风险。5.1.2严格执行工作票制度10kV配电网带电作业前必须严格执行工作票制度,对于同一类型的带电作业项目,经分析后可以采用同一安全措施的就采用统一安全措施。这里需要特别强调的是,虽然一张工作票能在多条线路中通用,但每条线路都必须注释名称。5.1.3建立专人专管专责的现场负责人制度为了保证作业的'安全,按照规定必须建立专人专管专责的现场负责人制度,所有现场作业必须要选取一位有实际工作经验、有责任心的人员担当现场负责人以对作业程序和操作规范进行指导。

5.210kV配电线路带电作业技术

进行10kV配电线路的带电作用过程中,我们主要的作业方法是绝缘杆间电位。因为现在电场对作业的影响以经可以不计算在内,没有实际意义的人体电位界定作业方式。进行10kV配电线路的带电作业时,我们对于高压电场的防护是最为重要的,带电作业的过程中,由于其电场较弱,所以进行安全防护的方法就是进宪隔断电流通道,对于可以影响作业人员的带电体与接地体进行触及范围内绝缘遮蔽。对于遮蔽罩的安装,其原则是:先近后远,先下后上,先大后小。对其进行拆除时,我们应该遵守的原则是:先远后近,先上后下,后小后大,这么做的根据本原因就是让人体周围有一层绝缘的壁垒,减少人体与设备之间面具存在的短路电流。现在我们进行作业的范围越来越小,而且由于电气设施比较复杂与密集,所以我们应该进行安装绝缘隔板,对带电作业人员的活动范围进行限制。进行配电的带电作业时,使用绝缘遮蔽用具和人身安全防护用具可以有效的进行保护作用,我们根据IEC标准,对2级的绝缘防护用具其使用的电压不能超过17kV,所以根据我国的电力行业标准,并且对我国的电压等级中的中性点接地方式进行结合,对于其这安全的程度进行考虑,2级的防护用具其最主电压为10kV。根据其绝缘防护用具的特点,我们对其技术要求以及进行试验的方法进行线规定。进行绝缘杆的作业时,我们可以将其称为间接作业法,其结缘手套的我们称其为直接作业法。在国标《配电线路带电作业技术导则》中,对我们上面所提到的两种主法进行了定义,在进行配电线路的带电作业时,相关的作业人员不能使用导电手套与穿戴屏蔽服,或是通过等电位进行作业,等电位作业法与绝缘手套作业法不能混为一谈。

6结语

我国电力系统运行中,带电作业已经有了很好的发展,我国的科学技术也在不断进步,所以,我国的带电作业技术也会得以长足的发展,在发展的过程中一定充分的结合我国带电作业自身的特点,促进进步,从而也带动我国电力事业的发展。

参考文献

[1]胡涛,胡毅,李景禄,龙立宏.输电线路带电作业的安全防护[J].高电压技术,(05).

[2]胡毅,王力农,邵瑰玮,刘凯,张亚鹏.750kV输电线路带电作业的试验研究[J].电网技术,2006(02).

[3]胡毅,王力农,刘凯,邵瑰玮,杨社林,张亚鹏.750kV输电线路带电作业组合间隙的研究[J].电力设备,2006(01).

篇3:电力系统配电线路设计要点论文

【摘要】经济社会的开展对配电线路的运转程度提出了更高的请求,而这就需求我们配电设计人员必需深化控制线路的设计要点,并经过积极创新来提升最终的设计质量,以为经济社会的开展提供愈加优质的供电效劳。

【关键词】配电工程设计论文

1前言

笔者分离本人多年从事配电设计工作的理论经历,就配电线路的设计要点进行了一些有意义的讨论,希望对电网设计工作可以有所自创。

2配电线路的设计流程

与电力系统其他环节不同,配电网络由于处于供电终端,且具有点多、面广的特性,形成配电网的运转质量遭到诸多方面要素的影响,而这就请求在进行配电线路设计时必需对这些要素进行全面思索,要严厉装置规则的设计流程展开设计工作。详细而言,配电线路的设计流程主要包括:首先,在准备进行设计前,要对线路的起始点以及所带供电负荷所需导线截面进行明白;其次,要对配电线路途经的沿线地形、地貌进行细致理解,并将初步设计好的途径计划在地形图上进行标示,以供配电线路技术人员进行现场勘探和选定最终途径;第三,应依据现场勘探的结果,并分离沿线的气候环境以及导线截面状况,对设计类型及杆塔的品种加以肯定;第四,经设计人员及所在地供配电线路技术人员大致商榷,计划初步完成后,需求设计人员将整个设计计划所需的设备、资料等清单列出,并依据当前市面上设备、资料的价钱行情,编制出与工程设计计划相对应的预算;最后,能够将得到的多个设计计划进行技术性和经济性的比对,以综合肯定出最佳的设计计划。

篇4:电力系统配电线路设计要点论文

3.1配电变压器的选择

在配电网络中,配电变压器选择的适宜与否不只关系着配电线路所承当的供配电职责,而且还与整个配电网络的电力损耗有着直接关系,所以必需依据详细线路运转对变压器规格、品种以及容量的需求,综合选取出最恰当的配变。

3.2变压器装置位置的选择

在进行配电线路设计时,配变的装置位置也是其中的一个重要内容,合理的装置位置不只能够有效降低线损,而且还会对线路后期投入运转后的质量有着关键影响。鉴于此,我们在进行配电线路设计时必需对变压器的装置位置进行充沛注重,要确保所选装置位置科学合理。普通而言,配变的装置位置应该遵照以下请求:(1)总的来说,要遵照“小容量、密布点、短半径”的准绳;(2)无论是高压线路还是低压线路,都应尽可能地避开建筑物、构筑物以及游泳池等,保证满足平安间隔;(3)所选变压器的'位置不能给高压进线和低压出线带来不便;(4)变压器作为配电线路中的关键设备,在选择肯定其位置时,必需要确保其装置环境的平安,不能装置在存在易燃、易爆等平安隐患的场所,即便不可防止地要装置在这些场所左近,也要留意坚持足够的平安间隔;(5)在肯定变压器位置时,还要充沛思索到后续的配电工程施工以及线路设备的维护工作,不能给这些后续工作带来明显不便。

3.3线路途径选择

关于线路途径的选择而言,应和线路类型的选择分离在一同进行全面思索。关于电缆敷设线路来说,要特别注重所选途径能否存在经过河沟、道路等状况,由于这对线路的建立施工以及后期的平安运转有着直接影响;而关于架空线路来说,其途径选择就相对自在的多,简直能顺应各种条件,但这并不是说架空线路的途径就能够随意肯定,此时就应该重点思索因线路走廊穿越耕地、民居所带来的平安影响以及征地等社会问题。

3.4导线截面积与材质确实定

关于电力线路而言,导线截面积与电能的保送才能以及杆塔的受力才能等要素息息相关,配电线路自然也不例外。理想中,在进行配电线路导线截面积确实定时存在着一种误区,即仅以满足电能的保送为肯定根据,而这显然是不合理的。事实上,科学的截面积肯定办法应该在充沛剖析配电网络及预定电压等级的根底上,参考经济电流密度进行肯定。假如线路的最大保送容量曾经肯定,那么还能够依据不同材质导线的电气性能以及机械性能的比照来肯定导线材质,以年费用最小作为指标,经过对技术性和经济性进行全面剖析后再肯定出最佳计划。导线材质确实定除了要充沛思索经济性以外,还要对其技术性能以及节能性能加以思索。如不同材质的导线在不同的温度以及载流量下会表现不不同的性能,此时应该严厉遵照设计标准,经过对不同材质导线允许的最大载流量以及允许温度值进行验算,并最终在验算结果的根底上肯定出最佳的导线材质。

3.5杆塔的选择

关于配电网络而言,由于其中大量运用架空线路的方式,所以杆塔方式在配网设计中也是一项十分重要的内容。杆塔的选择普通要思索其所接受的拉力、压力、线路的弧垂应力与不同电压等级等要素,要确保所选杆塔的方式可以与上述各个要素相顺应。以10kV配电线路为例,其杆塔方式普通包括直线杆塔、耐张杆塔、转角杆塔以及终端杆塔这四种。直线杆能够说是杆塔中最为简单的一种方式,其特性是只能接受导线的重力,不能接受程度压力,所以普通不能单独运用,而是需求与耐张杆塔一同运用。耐张杆塔的主要作用就是接受导线的程度压力,普通直线段每经过一定的间隔就必需设置耐张杆塔。在实践应用中,导线在经过耐张杆塔时通常需求两个方向分别用两串悬式绝缘子以导线的轴向拉紧到横担上,而这就需求用到跳线,跳线也只接受本身的重力而不接受程度拉力,并且在终端杆以及大转角杆上也经常会用到。总的来说,配电线路中杆塔的选择除了要满足相关技术以及平安请求外,还必需遵照经济、运转维护便当等准绳,既要确保所选杆塔方式具有受力平均合理的特性,还必需确保其可以与环境相顺应,不能给杆塔根底建立施工形成不便,也不能给杆塔占地补偿等工作带来较大的经济压力。

3.6防雷措施

关于当前的配电线路防雷设计而言,引荐运用金属氧化物避雷器(MetalOxideSurgeArrester,MOA)。与传统避雷措施相比,MOA具有构造简单、响应快、性能稳定以及运用寿命长等方面的优点。除装置避雷器外,在线路设计阶段就能够思索经过采取一定的技术措施来增强线路绝缘、降低杆塔接地电阻等,以获取综合全面的防雷效果。

3.7增强新技术在线路设计中的应用

近年来,由于负荷密集水平的增加,原有的10kV配电线路可能曾经逐步无法满足供电开展的需求,此时无妨在设计初始就采用20kV的配电网络。固然20kV的配电网络满足我国的国度规范,但实践应用还比拟少,设计人员应该在设计计划中做到勇于创新,积极采用20kV的配电网络以及其他相关的一些新技术,以提高所设计配电线路的运转程度。

4结语

总而言之,经济社会的开展对配电线路的运转程度提出了更高的请求,而这就需求我们配电设计人员必需深化控制线路的设计要点,并经过积极创新来提升最终的设计质量,以为经济社会的开展提供愈加优质的供电效劳。

篇5:配电线路常见故障与防范论文

配电线路常见故障与防范论文

10kV配电线路,对于我国的电力事业发展而言至关重要,其存在承担着将电力输送到其消费的各个环境中,在一定程度上,可以说是输电线路和电力消费环境之间的重要衔接,是整个供电体系的重要承启环节。

110kV配电线路常见故障成因分析

10kV配电线路的工作环境相对而言比较复杂,一方面其自身地位相对于高压输电网络而言更为贴近电力消费环境;另一个方面当前电力输配送网络日渐发达,依然延伸到整个社会环境的角角落落,这种状况必然会导致其自身的维护力量不足,从一个侧面加剧了故障发生的可能性。依据最近几年对于10kV配电线路故障发生的成因看,自然灾害以及外力破坏是最为突出的两个主要方面,占据了所有故障的大约七成比重,剩下的三成多主要包括用户端设备故障以及二次系统故障两个方面。对于自然灾害的影响而言,在整个故障因素中居于首位,不同环境下的自然灾害会占据略微不同的比重,其中主要影响来源于雷电和风灾。雷击在10kV配电线路环境中的影响尤其大,这主要是因为10kV配电线路中架空线路相对较多并且路径较长,加上其沿线走廊地形比较空旷,因此在雷雨季节相对容易遭受雷击。尤其是对于某些环境,防雷设施本身不完善或者未能得到足够有效的维护工作,因此时常会在遭受雷击时造成了绝缘子击穿爆裂、断线、避雷器爆裂、配变、开关烧毁等设备损坏故障。而对于外力造成的配电线路故障而言,可以分为来源于自然因素以及来源于人类社会的'因素两个方面。自然方面的因素相对单一,大多都是小动物对于配电系统工作环境的非法入侵造成故障;而对于人类社会环境而言,具体则相对复杂。首先是交通路网会随着城市的兴起以及经济水平的整体提升呈现出日趋成熟的特征,而必然会造成交通路网建设与配电网建设的矛盾,大部分线路杆塔随着路网的建设,处于交通要道的地理位置,引发的车辆碰撞10kV杆塔、电缆分支箱等事故事件越来越多。并且城市的发展,造成人类社会环境中的建设工作越来越多,也是对配网形成危害的主要原因。最后,农业生产环境也会与风灾共同形成对于配电线路的重要影响,在农用地膜未能实现良好管理的环境下,被风吹起的地膜如果挂在架高线路上,其必然会十分易于造成故障。除此以外,用户设备以及供电二次系统的设备故障,基本源于设备本身的老化或者未能得到及时有效地维护等原因。

210kV配电线路故障防范工作

考虑到10kV配电线路本身对于我国供电服务实现所具有的现实意义,有必要针对当前存在于配电环境中的常见故障展开对应的防范措施。依据上文中分析提及的集中主要故障成因,可以重点从如下几个方面着手:

2.1加强防雷体系建设

从主动防雷工作的角度看,应当积极选择适合的地点加装或更换防雷设施。推广应用雷电定位系统,分析雷电活动规律,确定雷电多发区,有针对性地增加防雷设施。而从被动地相对传统的角度看,引入包括过电压保护器、穿刺式避雷器、跌落式避雷器等先进防雷保护技术和措施,有效提升防雷体系可靠性。除此以外,还应当注重对于现有防雷体系的维护,在雷电多发季节到来之前应当展开彻底的检修,确保整个防雷体系能够正常展开工作。

2.2加强配电线路保护

考虑到外力因素是10kV配电线路环境中常见的故障成因,最为有效的防范措施应当属加强对于整个配电线路的保护工作。在外力因素中,对于来源于自然界的因素,诸如小动物等,除了应当在变电站环境中予以防范以外,更为重要的因素即来源于人类活动的外力因素是尤其需要引起重视的。当前电力建设体系日趋复杂,并且与社会环境之间也有更多交叉环境,这些状况都决定了人类行为必然会对配电线路产生一定的影响。首先应当加大对《电力设施保护条例》的宣传力度。沿线路环境加强对于电力线路的保护宣传,并且在杆塔、设备上悬挂警示牌、标示牌,都是有效提升配电线路安全水平的有力措施。

2.3规划电力用户行为

考虑到用户端设备的损坏同样是影响到10kV配电线路整体故障的重要因素之一,有必要针对此种状况作出相应的防范。首先应当针对用户业扩设计、施工以及验收管理等诸多行为展开规范管理,指导用户进一步做好深入的设备选型,从而实现对用户端电力系统质量的提升,这对于避免用户故障引起越级跳闸等故障的防范有着毋庸置疑的积极价值。同时还应当切实加强专变用户的用电检查管理,并且必须强制执行,避免检查不到位而造成的疏漏状况。

2.4加强数据体系建设

对于10kV配电线路体系而言,在当前的信息环境之下,想要进一步加强对于故障的防范,一个不容忽视的重要方面就在于通过既往的历史数据获取到配电环境中的工作行为特征,并且总结出相应的规律用以指导未来行为。这种工作方式从客观上要求更为宽泛的数据采集体系存在,并且通过专有数据库的有效支持,形成合力的仿真模拟模型,尤其是对于配电系统中相关设备的工作状态信息获取,更是此种数据环境中的重要方面。建立起良好的数据结构,并且加以深入分析,必然能够对配电网络的故障防范发挥积极价值。

3结论

10kV配网是电力系统与用户直接相关的关键衔接点,随着我国经济发展和社会进步,对于供电服务的稳定性和可靠性必然会提出更高的要求,因此对于配网自身的健康水平比如予以关注。实际工作中应当积极引入先进技术,不断加强数据体系建设,有效提升经验总结水平,通过多个层面的额共同努力实现对于10kV配电网络故障的防范。

篇6:配电线路补偿分析的论文

配电线路补偿分析的论文

摘要:在配电线路的什么位置进行补偿,补偿的容量多大,是在进行补偿以前需要研究的重要问题。

关键词:配电线路补偿位置补偿容量

在配电线路的什么位置进行补偿,补偿的容量多大,是在进行补偿以前需要研究的重要问题。

1、配电线路的理想数学模型

配电线路的负荷点较多,可认为是均匀的线负荷,设一配电线路主干线长为L,导线单位长的电阻为K,补偿前线路始端的无功负荷电流为I,并设定正方向向右。如图1所示。

则线路任意一点的无功电流为i=I-I·X/L,X指该点到线路始端的距离,0≤X≤L;在线路中某一点A进行补偿,补偿后线路始端无功负荷电流为I1,补偿功率的补偿电流为I2,补偿点距离线路始端为L1,距离末端为L2,如图2:

补偿后补偿点后AL2段始端的.无功电流为I22,L1末端的无功电流为I21,则有以下关系:

I22=I2+I21I=I1+I2

I21=I1-I·L1/L

各段L1,L2上任意一点的无功电流可表示为:

i1=I1-IX1/L(0≤X1≤L1)

X1指该点距线路首端的距离;

i2=I22-X2/L(0≤X2≤L2)

X2指该点距A点的距离。

2、补偿后电能损耗分析

电流在线路上引起的损耗即电流在整个线路电阻上的积分,因此,无功电流在L1、L2上的损耗△P1、△P2分别为:

分别将以上积分积出并化简得到:

又因为:I1=I-I2L2=L-L1

I22=I2+I21=I2+I1-IL1/L=I(L-L1)/L(3)

将(3)式分别代入(1)、(2)式,得到:

因此线路上的总损耗△P=△P1+△P2,由(4)+(5)得到:

可以看出,上式中△P是I2、L1的函数,为了求得△P的最小值,我们分别求△P对I2和L1的偏导数并化简,由于在函数取得极值时的偏导数为0,便得到以下等式:

△P对I2求导得到:

△P对L1求导得到:

将(8)式化简后得到:

I2=2I(L-L1)/L(9)

将(9)式代入(7)式得到:

L1=2L/3,所以L2=L/3I2=2I/3(10)

3、理想状态电压损失校验

根据以上确定的结果,在配电线路中,补偿以前由无功电流引起的线路电压损失为:

△U=KLI/2

补偿以后,L21为负值,即方向向左,线路中出现了两个电压较低点,第一个为L1的中点,第二个为线路的末端。

由无功电流引起的线路中点对首端的电压降落为:

因为I21的表达式-I1,所以,A点对L1中点的无功电压降落为KIL/18,因此A点对线路首端的无功电压降落为0。线路末端对A点的电压降落:

因此,补偿后线路上由无功电流引起的电压降落最大的点有两个,分别为线路的末端和1/3处,电压降落为KIL/18。

4、补偿方案的确定

由以上分析得知,多负荷点的10kV配电线路的补偿位置应在配电线路距首端2/3处,补偿的容量应为无功负荷的2/3。在确定具体某一条配电线路的补偿时,应充分调查该线路的平均无功负荷和最小无功负荷,这些数据可以从运行日志中获得。当线路的最小无功负荷小于平均无功负荷的2/3时,考虑到无功不应倒送,可固定安装的补偿装置,但应按最小无功负荷确定补偿容量。当线路中有较大无功负荷点时,除应考虑与线路始端的距离外,也应考虑大的无功负荷点。选择电容器时应考虑电容器的过电压能力,耐受短路放电能力、涌流,以及运行环境和电容器的有功损耗等因素。

篇7:配电线路技师职称技术论文

配电线路技师职称技术论文

摘要:随着科学技术不断发展,计算机通信技术在不同领域中广泛应用。近年来,将计算机通讯技术应用到配电网中,是电网科技化的重要的表现。先进科学技术在配电网中的应用能够提升配电网的可靠性,同时保证了电网的经济运行。基于此,本文立足于配电网中的计算机通信技术研究,针对实际技术应用中的问题,提出合理的技术优化措施。

关键词:计算机通讯技术;配电网;应用;分析

在配电网运行中应用计算机通信技术,能够促进配电网运行实现自动化。在配电网自动化运行中包含很多方面的技术,例如电气化技术、自动控制技术、数据库开发技术以及电力技术等。配电网科技化以及自动化的实现,一方面能够促进配电网的实际供电质量提升,另一方面提升配电网的网络管理水平。为此,在本文中将对计算机通信技术在配电网中的应用进行研究。

一、配电网中常见的计算机通信技术

1.1光纤通信

在配电网中,光纤通信技术是一种比较常见的通信技术,该通信技术的出现能够提供配电网数字通信。而光纤通讯技术与模拟通信技术相比,存在着较多优势,从配电线传输有效性上进行分析,光纤通信具备可靠性、电网传输质量高、抗干扰能力强等特点,基于光纤通信的配电网信息技术,能够支持供电用户的多种用电需求,如宽带业务、组网结构通信等。目前应用比较广泛的就是10KV配电线路。从诸多配电线路实践中可以证明,以光纤通信技术为电力传输介质的通信网络,与配电网之间的契合度较高[1]。

1.2配电线载波通信

在电力系统中,电力线载波通信主要应用于35kV高压线路或者更高电线中,在电力线上主要采用ASK、OFDM调制通信技术。在输电线两侧安装阻波器,对输电线路中的干扰进行排除,进而能够实现输电线路正常电力传输。而配电载波技术的出现为电力系统电网运行带来诸多好处,配电载波与配电网总线结构一致,运行方便。随着科技不断发展,配电载波技术能够实现继电保护、计算机通信等诸多综合性通信业务,发展前景广阔[2]。

1.3无线扩频通信

在无线扩频通信理论研究中,可以通过容量公式C=Blog2(1+S/N)来进行分析,其中S/N为信噪比,B为最大传输带宽。当信噪比下降时,为了保证C不变,需要提升B传输带宽的方式,维持容量C。在电力系统中任意给定信噪比的情况下,以增加B来获得较低的信息差错率。无线扩频正是在此基础上,通过提升扩频码的高速率,来提升数字信息带宽。无线扩频通信技术特点突出,主要具有以下特点:第一,抗干扰能力比较强。在未知扩频码的情况下,能够以不同扩频编码之间的不相干扰下,进而抑制系统中的干扰。第二,抗多径干扰。利用扩频码的相关特性,能够在电网接收端中采取相关技术,对线路中不同码的序列的波形进行相加,进而实现电网抗多径干扰[3]。

二、基于GPRS技术的配电系统分析

2.1可用性分析

对于配电网自动化的检测分布比较广泛,在不同地区,都对电力通信系统信号的覆盖面提出具体要求。GPRS网络是指建立在GSM系统之上,能够对原有网络资源进行充分利用。经过移动公司对GSM网络的长期建设与完善,使得网络信号逐步被覆盖。在这样的基础上,电力公司与移动网络项目相互结合,在不同区域的电力公司配电网的终端都会有移动公司的GPRS网络的覆盖。对GPRS网络的接入响应时间进行分析,实际上电力网络与数据之间保持着一定的虚拟逻辑。由于GPRS网络本身是一种分组型的数据网络,当电力网络中数据终端中接通数据信息时,就能与GPRS网络建立联系,当系统中有需求时就能构建立数据联系,电力网络的数据终端就能够与互联网保持联系。在没有数据传输的情况下,网络将释放释放无线资源,给其他用户能够使用。当数据终端需要进行数据传输时,可以在1-3秒内被激活[4]。

2.2可靠性分析

为了保证配电自动化数据在GPRS网络上数据信息传送有效性,需要从以下方面进行分析,分别为:网络核心设备、基站设备、传输系统、纠错机制等。在网络核心设备中,网络设备需要按照企业的标准进行配备,在电力系统配备上需要选用性能比较优良、技术成熟的先进设备。在电力系统基站设计环节中,需要对电力系统的安全防范结构进行限定,需要在比较严格的.监控方式以及通信电源系统下,进行电力传输。而传输系统一般采用双光纤/微波路由进行保护,当系统中建立成SDH光纤自愈环之后,需要在紧急电路中进行方案调度。纠错机制是指,为了提升电力传输中系统数据的可靠性,需要在GMSK的调制方式下,以ARQ的检错技术,在FEC上,采用卷积编码进行向前纠错。在该种编码方式下,主要有四种编码形式,为CS-1、CS-2、CS-3、CS-4。其中CS-1、CS-2的编码纠错能力很强,在电力传输信道质量低的电路中作用突出,而后两者自身纠错能够比较弱,只能应用在电力传输信道质量高的电路中。

三、结语

随着计算机通信技术的高速发展,在配电网中有很多比较常见的计算机通信技术,例如光纤技术、配电线载波通信技术以及无线扩频通信等。这些先进技术与配电网的相互结合,提升电网运行的效率,促进了电力系统的发展。上文中对配电网中应用的计算机通信技术进行分析,以GPRS技术的配电系统为例进行技术应用探讨。

参考文献

[1]游春.GPRS通信技术在配电网中的应用[D].重庆大学,20xx.

[2]魏辉,刘祖鹏,王磊.计算机通信技术在配电网中的应用研究[J].软件导刊,20xx,08:54-56.

[3]李晨光,王芸波,刘太学.无线通信技术在智能配电网中的应用研究[J].中国电力教育,20xx,27:258-260.

[4]李泽宇,祁兵,李英凡,许存信.电力线通信技术在配电网中的应用研究[J].现代电力,20xx,01:71-74.

篇8:电力工程输电线路施工分析论文

电力工程输电线路施工分析论文

摘要:随着我国社会经济的快速发展,工程施工质量管理的作用也越来越明显。电力产业作为我国民生存不可缺少的基础产业,在我国的经济发展中占据着极其重要的作用。而电力工程输电线路作为电力产业的重要组成部分,电力工程输电线路施工的质量直接影响着我国国民经济利益以及整个社会生存环境的安全。所以在进行电力工程输电线路施工建设的过程中,必须严格把关电力工程输电线路施工质量,采用先进科学的施工技术。

关键词:电力工程;输电线路;施工

对于整个电力工程输电线路的施工建设,应清楚地认识到施工建设过程中施工质量的重要性。在电力工程输电线路施工建设的过程中,应考虑到来自各方面因素对该工程的影响,严格按照相关规定执行,不能存在马虎心理,要有充分的危害意识,学习和使用当前先进的电力工程输电线路施工技术,不断提高电力工程输电线路的施工质量。

一、电力工程输电线路施工建设中的注意事项

在电力工程输电线路的施工建设中,必然会受到人、施工材料、使用设备、环境等的影响,为有效保证电力工程输电线路的施工质量,保证电力工程输电线路施工建设能够得以顺利地完成,应当对这些方面引起足够地重视。

(一)电力工程输电线路施工建设中注意人为影响

人主导着整个电力工程输电线路的施工建设,因此人对整个电力工程输电线路的施工建设影响最为明显,来自于人的思想、情绪、行为等都会对电力工程输电线路的施工建设造成影响。所以应当加强预防来自人为因素的影响,尽量减少因为人为原因造成的失误。与此同时,也要加强对电力工程输电线路施工建设参与人员的思想教育,培养他们的职业素养和专业技术知识,这些都可以有效地保证电力工程输电线路施工的顺利进行,保证电力工程输电线路施工的最终质量。

(二)电力工程输电线路施工建设中注意施工材料影响

在电力工程输电线路施工建设过程中,常常会用到很多的建筑材料和辅助材料,如成品、半成品、原材料和各种配件等,这些材料在电力工程输电线路施工建设中都是不可缺少的,是整个电力工程输电线路施工建设的重要组成部分。因此,当选择电力工程输电线路施工材料的时候,一定要保证材料的质量,对所用材料一定要进行抽样检查,未达标的材料坚决不能用于施工过程中,以免造成后期电力工程输电线路的质量问题,带来更大的不利影响。

(三)电力工程输电线路施工建设中注意机械设备影响

在现代化建设施工中,机械设备的运用是其中很重要的环节,电力工程输电线路的施工建设当然也少不了用到机械设备。机械设备的使用很大程度提高了施工效率和施工质量,但也不可否认的机械设备也会给电力工程输电线路施工建设带来很多安全隐患。因此,应该加强对机械设备的维护和保养,加强机械设备使用人员的专业知识培训,尽量减少因机械设备引起的输电线路故障,在加快电力工程输电线路工程施工建设进度的同时,也能严格保证施工质量。

(四)电力工程输电线路施工建设中注意环境影响

在电力工程输电线路工程施工建设中,环境条件也会对电力工程输电线路工程的施工质量造成较大影响。较为明显的因素有:(1)管理环境,管理环境的好坏很大程度上取决于是否有完善的管理制度,管理人员是否按照管理制度严格执行等。(2)技术环境,电力工程输电线路工程在施工过程中所面临的较大的难题,地形,水流等都会给整个施工过程带来技术上的难题。(3)劳动条件,在施工过程中所使用的设备是否满足施工条件等。来自环境条件的影响是千变万化的,其总会对电力工程输电线路施工建设造成不同程度的影响,因此,应该保持足够的重视,尽可能地去克服电力工程输电线路施工建设中所面临的`困难环境,提高电力工程输电线路的施工质量。

二、电力工程输电线路的基础施工研究

在电力工程输电线路施工建设中,关于基础部分的施工是其中的重点和关键所在,保证基础施工的质量能够有效地提升整个电力工程输电线路的施工质量。

(一)岩石锚杆的基础施工建设

在电力工程输电线路的基础施工建设中,选取锚杆的插入位置时应当引起注意,通常情况下选取的是整体优质的中等风化硬质岩石,然后在该风化硬质岩石中进行钻孔操作。最后将需要树立的锚杆插入所钻的孔洞之中,并向里面灌注砂浆水泥,将锚杆牢固的固定在岩石之中。通过这样的一个施工过程可以很好地利用岩石本身的高强度,减少自身再次进行锚杆基础建设的过程,但是在对岩石锚杆的利用中,必须对岩石的完整性和强度进行校验,才能够保证基础施工建设的安全性。

(二)阶梯型与大板基础施工建设

阶梯型的基础施工建设属于较为传统的基础施工建设,该类型的基础施工建设主要通过大开挖,需要挖较大的深度,然后放入需要固定的输电线设施,用混凝土和土壤进行填筑,通过混凝土和土壤的性能来抵抗设施的剪力、拔力。此种基础施工严禁用于易于塌方的土质结构中。大板基础施工建设主要是通过在坑内进行双面配筋,以此来抵消输电线设施的剪力和压力。该种基础施工建设所需要挖取的深度较小,底板的面积较大,可以极大地减少开挖施工的工作量,可用于较软的地基施工中,但是在此施工中需要使用较多的钢筋。

(三)灌注桩与斜插板式施工建设

灌注桩基础施工通常用在流塑地质中,主要通过灌注桩与周围土壤之间的摩擦力来抵消受到的压力和拔力,维持电力工程输电线路设施的稳定。该种施工方式施工较为方便,且安全性能较高,但是在施工建设的初期阶段需要投入较多的资金。斜插板式施工建设同大板基础施工建设之间最大的不同在于:斜插板式施工建设通过将主柱坡度与塔腿保持相同,斜插如混凝土之中,有效降低基础底板所受到的水平作用力,使得斜插板式施工建设的底板面积较少,从而节省大量的钢材。

三、电力工程输电线路杆塔施工建设

电力工程输电线路杆塔的施工建设,主要可以分为耐张力杆塔与普通杆塔两种。为有效地保证电力工程输电线路施工建设的质量,应对杆塔类型的选择引起高度重视。如:在平原和丘陵区域内进行电力工程输电线路杆塔的施工建设,考虑到交通运输较为方便,可以采用预应力混凝土杆塔,该类型的杆塔比普通杆塔的使用寿命更长。但是预应力混凝土杆塔其重量通常较大,在施工建设时通常以单件运输到制定安装位置,然后现场进行焊接组装,最终采用抱杆统筹拉起阻力的方式进行固定。

四、架线工程施工建设

电力工程输电线路的施工建设中,架线施工是其中非常重要的一个部分,合理科学地放线,严格按照相关布线标准进行施工,对导地线的施工连接进行优化等都是电力工程输电线路施工建设能够得以顺利完成的重要保证。除此之外,在架线工程的施工建设中应当引起高度重视的是:电线的张弛度。电力工程输电线路的张弛度不同会使得杆塔之间所受到的张拉力不同,使得杆塔的使用寿命存在极大的差异性。因此,在架线的过程中,应当对张弛度进行仔细地观察,并设置好相关的保护转置,以减小对杆塔产生的影响,达到电力工程输电线路施工建设的规范。结语总之,电力工程输电线路的施工建设是一项十分复杂的系统性工程,为有效地保证电力工程输电线路施工建设的质量,在施工的过程中应当考虑的细节较多,除加强电力工程输电线路常见质量影响因素的有效控制外,还应当学习和使用当前先进的基础施工技术、线路架设技术等,才能够有效保证电力工程输电线路的施工质量,保证电力工程输电线路的使用寿命。

参考文献:

[1]陈书慧,齐焕宇.浅析电力工程输电线路施工技术问题[J].黑龙江科技信息,(32):123.

[2]单子慧,解培松.浅析输电线路在电力工程施工中质量控制的要点[J].黑龙江科学,2013(12):112.

[3]陆大华.浅谈电力工程中输电线路施工监理的措施与方法[J].黑龙江科技信息,2013(4):135.

[4]张彦博,纪丽娜.浅议电力工程中输电线路的施工项目管理[J].经营管理者,2013(7):308.

[5]王志伟,许珊珊.电力工程输电线路施工技术及质量控制的探究[A].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院.决策论坛――系统科学在工程决策中的应用学术研讨会论文集(上)[C].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院,:1.

[6]杨保佐.浅谈110kV输电线路工程技术问题[A].北京中外软信息技术研究院.第三届世纪之星创新教育论坛论文集[C].北京中外软信息技术研究院,:1.

[7]高玉恒.浅谈电网工程输电线路施工技术要点[J].中小企业管理与科技(中旬刊),(8):134-135.

篇9:电力工程输电线路施工技术论文

电力工程输电线路施工技术论文

一、电力工程的杆塔工程施工环节

在杆塔施工的过程中,首先要根据不同的输电线路的架设需要选择不同型号和工的杆塔,目前来看,我国的杆塔在受力上有着很大的区别,可有根据其承受的具体的线路的重量和强度的不同将其分为大致的两类:即直线型和耐张型。不同类型的杆塔在施工的过程中的功能特点也是不同的,一般来说,直线型的杆塔比较适用于高压线路的设置,因为其可以保证较为稳固和流畅的线路连接,而耐张型的杆塔的功能侧重于便于线路的形式转换,比较适合应用于线路复杂的民用住宅输电网络系统中。另外,在输电杆塔的设置和选择的过程中,有关部门还应该充分的考虑地势和预应力等因素,以更好的实现施工安全,保证线路的架设质量。此外,在杆塔的前期选择的环节中,有关部门还应该重视对杆塔的组装形式以及强度和刚度的选择,因为一些地势和地形的.限制,部分的杆塔的组装会受到限制,而线路自身的重量也对杆塔的强度和刚度以及承重度提出了新的要求。

二、电力工程的架线施工环节

在输电线路的架设施工开展前,有关部门应该做好相关的架线施工设计,也就是说要对放线、紧线以及安装等各个环节进行严格的控制,避免由于某个环节的设计不合理导致工程的反复甚至是施工进度的推迟。在具体的施工线路的架设过程中,首先要根据线路的运行要求,选择合适的电缆,并且根据该区域的运行需要进行高空的渡线。在渡线过程中应该注意的是,要避免将线缆在地面上进行拖拽,而是要将其托起,避免磨损导致的线路质量受损,也避免在这个过程中产生的摩擦力降低施工效率。另外,有关工作人员在防线的过程总,还应该注意的是要做好相关的避雷检查,检查线路的完整和标志是否同架设段一致。值得注意的是,如果在施工过程中,需要架设的是330kV及以上的高压线路,那么工作人员为了保证工程的施工质量,就必须要采用一定的张力防线手段,也就是说避免线路接地。因为高压线路的特点决定了其质量较大,只有保证了一定的张力才能够保证线路的安全和高效放线。否则必须要使用一定的牵引机器和设备,但是由于这种设备的造价较高,并且应用的范围也比较受限,所以相比之下,还是通过适当增加线路的张力来完成线路的架设比较适合。如果是特殊情况,需要采用专门的放线设备,那么在操作中应该注意的技术要求为,每放完一段时间的线路,就必须要对现有的导线进行固定,并且要保证其阶段性的张力的稳定。一般来说,应该始终将线路的张力维持在整个拉断力的百分之十五上下,并且要将导线和地面的距离始终控制在五厘米以上。另外,在每进行一段距离的放线后,还应该对线缆进行检查,不仅要观察线缆表面是否受损,还要对其子导线的弯曲程度进行检查,避免出现绞线的现象。

三、电力工程输电线路的检修环节

在输电线路的检测过程中,应该始终本着预防事故的原则为主,对现有的各种线路的应急能力进行重点的检查。也就是说巡检人员应该根据线路的运行特点,以及多发事故的形式,对现有的输电线路的安全性进行检查。输电线路难免会因为一些不可抗外力的影响而造成器具的损坏,很可能会导致线路发出跳闸信息。一旦发生,需要及时的判断故障类型以及地点,并记录下来。另外,对于一些地形和地势比较特殊的环节和部位,应该做好重点的故障检查,加强技术防范。巡视员需要对负责区域线路有一个全面的了解,并在巡视过程中记录好所有数据,对线路中可能出现的问题作出预判分析,同时,随身携带简易工具,针对一些小问题以便能在第一时间内进行处理。在确定故障点后,应及时向上级负责人汇报。并第一时间组织人员进行抢修方案的拟定。在进行抢修的时候,工作人员所携带的材料须与原设备一致。而且,需要说明的是,抢修一定需要征得许可,保障人员生命财产安全,但可以暂时不办理工作票,排除故障后再进行补办。在抢修完成后,应该对现有的线路的运行功能进行反复的测试,确认无误后方可完成该阶段的检修工作。检修完毕后,需要将工具全部撤下杆塔,确保线路上无杂物后方可撤去接地线,合闸通电。避免由于各种杂物和设备的遗落导致线路的污闪问题,影响线路的正确运行。

四、结论

综上所述,随着社会的不断进步与发展,输电线路施工当中所运到到的技术也在不断的改善与进步当中,这一系列的改变,以及新技术与新方法的使用,对于输电线路建设的施工质量的增强,效率的提高,以及施工安全的有效保障都起到了一定的作用。因此,有关工程人员应该不断的更新现有的知识和技术,更好的服务于现代电力工程的输电线路的施工。总而言之,输电工程建设关乎着国家的发展建设,关系这(着)人们的生产生活。相关从业人员要在总结过去经验教训的同时,进一步重视对输电线路施工中新技术的研究与开发,相信通过所有人长时间不懈的努力,在未来能获得更为先进、有效的施工技术来提高输电线路施工的效率。

篇10:电力工程输电线路施工的论文

电力工程输电线路施工的论文

1基础工程的施工

1.1基础的施工

基础作为输电线路质量的重要保障,在施工中非常关键。基础质量达不到标准,则会导致杆塔在使用过程中出现不同程度的沉降、形变及倒塌事故,所以需要加强输电线路基础的施工,确保基础工程的质量,这是保证输电线路正常运行的关键。我国幅员辽阔,地质条件具有多样化的特点,这就需要在输电线路基础施工过程中要根据不同的地质情况来选择适宜的施工技术,利用与施工现场相符合的施工方法来进行施工,确保施工的质量。特别是遇到岩石地质时,需要对塔位周围的岩石地质情况进行勘察,看其是否与设计具有较大的出入,以便于及时进行整改。同时在进行浇筑混凝土和建筑承台时需要在岩石上进行打孔插筋,在施工过程中要避免岩石的整体性受到破坏,严格按照设计的尺寸来对准确对正锚固筋的'位置,误差控制在规定标准范围内,然后再进行浇筑。特别是对于高压输电线路,由于其转角塔具有较大拔力度,所以通常情况下都会选择较为结实的钢筋混凝土基础。

1.2杆塔工程的施工

杆塔形式的选择需要综合多种因素,如线路地形、杆塔所在位置、交通运输情况及材料形式等。在对杆塔形式进行设计时,往往都会采用现成的设计进行套用,这样可以有效的提高杆塔使用的安全。对于新的杆塔在使用前,需要计算其各种受力因素,同时还要对其可行性进行实地考察,一切都与设计要求相符后才能将杆塔投入使用。杆塔类型较多,在施工过程中,需要根据地形及交通情况来选择适宜的杆塔类型,通常在地形平坦及交通方便地方会选择钢筋混凝土杆和预应力杆塔,而在不易施工,交通不便利的地区则宜选择铁塔,杆塔组立通常会用到出线走廊受限制及高差较大的地区。在杆塔施工过程中,需要做好现场的组织工作,控制好施工的安全。对于运行过程中的杆塔不仅需要具有较好的强度,同时还要具有一定的弹性形变。所以要对杆塔材料进行合理选择,合理的选择杆塔的受力形式和结构形式,由于杆塔需要承载导线和避雷装置的重量,所以需要具有一定量的承受能力,材料具有较好的弹性和刚性,确保杆塔运行的安全性。

2架线工程的施工

在架线工程施工前,需要做好相应的准备工作,通常在施工过程中放线、挂线、紧线和安装附件都会采用张力架线方法进行。

2.1布线

架线形式需要根据被跨越对象的不同来进行选择,对于需要跨越超过35kV不停电线路时,通常情况下宜采用高空度线法。可以利用拖地展放和张力展放来作为架线的展放方法。利用拖地展放时,不需要将抽动放线盘,在地下进行导线的拖放,施工较为简单,不需要专业设备,但对于导线具有较大的磨损,劳动效率较低,需要较多的人力参与,而且在山区进行施工时无法保证施工的质量。另外在放线过程中,还需要细致检查避雷线和导线,看是否存在破损和接头的情况,以便于及时进行处理。

2.2张力放线

在电压等级超过330kV以上的高压线路工程施工中,必须要使用张力放线。在展放过程中不能让高压电线拖地。在低等级的电力电路施工中一般也是采用张力放线,在张力放线、紧线和安装附件的过程中应该注意减少导线的磨损,要采用适当的措施来尽量减少摩擦。使用牵张机可以让导线始终有张力,进而对检查物有一定的安全距离,这样可以既保证放线质量又能较高效率的施工,但是缺点是机械成本较高,在每次导线放完后要在牵张机前将导线临时固定住,为了防止导线因震动和老化而断裂,应该使锚线水平张力不超过导线计算拉断力的17%,对于锚固时间相同的子导线在张力上应该有一定的差异,让导线上下错开,导线与地面的净空在5米以上。

2.3紧线

紧线前应准备的工作。检查子导线在滑车中的位置,避免跳槽的现象,检查导线之间是否有绞劲现象,如果有绞劲现象应该将导线梳理顺畅后在进行施工。检查直线压接管的位置,如果压接管的位置不合适,应该处理后在紧线,如果导线有破损的现象应该处理后再施工。现场的塔线滑车在放线过程中设临时接地,在紧线时也不要撤掉,并且在紧线前要检查接地是否良好。

2.4线路检修的施工

线路检修施工通常情况下是在线路检测、巡查工作中发现的问题,需要及时进行处理,确保设备能够正常的运行,避免事故的发生。在外力作用下输电线路通常会需要线路检修施工。因此在外力作用下输电线路极易出现断线,特别是杆塔容易出现倒塌、倾斜,绝缘串容易脱落,当这些故障出现时,输电线路则会出现跳闸现象,所以需要在调度指令时及时对事故进行判断,从而快速对线路进行检修施工,并做好相应的记录。对于日常巡查工作,需要巡查人员对所巡查线路的基本状况,运行情况等了解和掌握,及时发现线路中存在的安全隐患,对于线路中存在的故障能够提前进行预判。在巡查过程中,需要随身携带一些较为常用的工具和施工材料,这样在发现故障的第一时间内就能够在现场施工条件允许情况下及时进行施工,确保有效的维护线路的运行安全。对于巡查人员不能自行施工的故障,则需要及时对故障地点、设备及周边情况进行汇报,这样在接到汇报后,技术人员和维修人员则会制定科学合理的维修方案,准备好施工所需要的材料和工具,及时组织人员到现场进行线路检修施工。通常情况下故障抢修工作都会在很短的时间内完成,在许可的情况下,故障抢修完成后再进行工作票的补办,以确保及时恢复电力系统的正常运行。

3结束语

输电线路施工作为电力工程中非常重要的组成部分,其直接关系到电力工程施工的进度和质量,所以需要严格控制输电线路施工的质量,确保输电线路施工的科学性,这样不仅可以减少费用的支出,还可以保证质量,并且提高工作效率,在规范施工的情况下可以使输电线路更好的运行。还可以在施工中不断创新、完善施工工艺,以保证使将来的施工工艺趋于完美。

作者:赵云龙 于海威 单位:国网青海省电力公司检修公司

篇11:电力工程新建输电线路施工管理探讨论文

摘要:随着我国经济的不断发展,人们对电力需求的不断增加,各种电力工程建设项目也在不断增加,电力工程的建设已经逐渐成为了人们生活中的基础性工程。在电力工程中,输电线路具有向用户分配和输送电能的作用,联系着各个变电站和发电厂,是保证电力系统稳定的一个重要环节,有着举重若轻的地位。输电线路的施工质量会直接关系到之后的电力工程的是否能稳定操作和进行。为了保证电力工程的施工质量,加强电力工程中新建输电线施工的管理已经成为实际电力施工工作的重中之重。本文主要从电力工程中新建输电线路的不足以及对施工的管理措施进行了一些探讨。

篇12:电力工程新建输电线路施工管理探讨论文

在我国经济不断发展的过程中,电力行业已然成为我国经济的一个重要部分。随着国民的经济生活水平的不断提高和科技的进步,在日常生活中,人们对电能的需求越来越高。电能已然成为日程生活的基础和生活质量的保证。为了提高电力的供应水平,电力工程的建设也在不断地增加。电力企业为了提供给客户更好的使用体验,应努力提高电力工程施工水平的管理水平,使电力工程的施工质量得到保证。电力工程管理有技术密集性,专业众多,资金密集型等多个特点同时还受到很多外部因素的影响,比如一些设备的采购运输和工程设计等因素。这就需要管理者协调电力工程项目建设过程中每个方面的工作,进行合理地设计协调和规划,加快新技术的推进,严格遵守规章制度,明确不足,从而进一步提高电力工程的管理水平,保证电力工程的质量。

一、电力工程过程中新建输电线路施工的不足

1.电力工程新建输电线的管理问题

电力工程的管理会受到多种因素的影响。因而,在实际的操作过程中,也会遇到很多问题,例如对一些附属设备没有进行明确规定,在工程操作过程中如果需要新的附属设备还需要重新进行订购,增加了成本。对造价的认识不足,导致在订货和合同签订时的不合格。在电力工程新建输电线的管理流程中,管理者往往会缺乏施工合同的严谨性的意识,对造价的基础知识,没有很强的投资效益的观念。所以,管理者必须要严格地遵守目前电力工程施工过程中的各种规章制度,强化电力工程的基础知识,用合理的管理办法解决出现的各种问题,提高工程的效率,将施工的风险降到最低,提供稳定的供电服务。

2.输电线路工程的占地问题

在电力工程新建输电线施工的时候,维护临时占地问题和占用土地补偿的问题一直困扰着电力施工公司。因为施工的过程中,往往会关系到占用农田的问题,这样便会与普通民众的利益相违背,就无法得到老百姓充分地支持和理解,甚至会受到一些村名的抵触。尤其是对一些老旧化线路进行维护,移位,在改造的过程中,大部分农田都是属于农民在经营,村民经常会用诸多理由拖延施工的进行,延长了电力工程的施工时长。这样一来,不仅降低了输电线路工程的实际工作效率,还给施工企业造成严重的影响和损失,拖延了工期,增加了电力企业施工的成本。

3.输电线被破坏和盗取的问题

近年来,电力设施被盗以及损坏的案件越来越多。特别是在一些农村欠发达的地区,已经从个人作案发展到了团伙作案。随着电力产业的发展,人们对电力需求的增加,各地电力工程项目的大规模的实施与原有城市建筑产生了冲突,由于施工过程中的各种疏漏,使电力工程新建输电线路与其他基础性的设施产生了冲突,导致电网遭到了破坏,停电事故发生的概率大大提高,无法提供稳定的供电服务。

4.输电线路与种植树木的问题

这几年来,国家一直大力支持发展林业,但是大部分的林农为了自身的收益,对林木进行大面积地栽种,而不考虑供电线路通道的问题,导致违章种树的情况越来越严重,阻碍了供电,导致跳闸停电的情况经常发生,无法维持原有的稳定的供电秩序,降低了居民供电的质量。特别是随着林木的生长,会逐渐靠近高压线的危险距离,如果在空气湿度过大或者下雨天时,高压线在一定程度上可能会对林木放电,使林木成为带电体,增加了事故发生的可能性,威胁到了周围居民和工作人员的生命安全,埋下了重大事故的隐患。稍加不注意,就会发生人员伤亡的重大事故,对生命和财产造成重大的伤害。

二、提高电力工程中新建输电线路的管理措施

1.提高人才素质

提高人才素质是提高电力工程管理的一个重要环节。想要提高管理工作者的管理水平就必须提高相关管理人员的专业水平和综合素质。对管理和技术人员进行必要的培训和教育,去先进的企业进行参观学习,开阔眼界学习经验。让管理者实际参与到新建输电线路的工程建设中去,让管理工作者在实际的施工过程中,不断地完善自己,提高自己,锻炼自己。在影响输电线路施工管理的因素中,人是最直接的因素,只有切实提高管理者的管理素质,培养出综合性的管理人才,才能提高电力工程的管理水平,提升企业的形象。

2.政府执法部门的支持

电力设施遭到损坏和偷窃只靠电力公司的力量是无法得到有效地遏制的,还需相关政府执法部门的大力支持和紧密配合。只有政府执法部门大力打击损坏和偷窃电力设施的现象,加强此类现象的执法力度,加强法制宣传的范围,健全行政执法制度,严惩偷窃电力设施和损害电力设备的不法行为,才能从根本上规范损害偷窃电力设施的行为,让电力设施的安全得到有效的保障,维持正常的供电秩序,使电力行业发挥巨大的作用。

3.运用现代化的高科技管理手段

在现代科技发达的今天,提高电力工程中新建输电路的管理程度必然要使用到现代化的科技手段。使用现代化的工程项目管理软件提高电力工程的管理效率,能够满足电力工程的众多要求。将不同的步骤同时进行,在资源管理的同时,进行费用的控制和进度的控制,提高了工作效率。根据工程项目的`具体情况,根据工程的管理目标要求和人、财、物的投入等情况,制定切合实际的可行的、科学合理的应用规划和管理方法,对于切实用好工程项目管理软件,做好工程项目的建设管理,也是十分重要的一个部分。电力企业需要提高自己的科技水平,运用高效率的管理软件,提高自身的竞争力,为广大人民提供更好的供电服务和供电保障。但也要对资源被病毒侵蚀,还原卡的使用保持一定程度上的警惕。

4.技术操作提高

技术操作是输电线路施工管理过程中最基础的一个部分,直接影响到了一个电力工程的可行程度,所以输电线路中绝缘子的正确选择和使用是十分重要的,它能够保证绝缘子的正常稳定运行,从而大量减少停电事故的发生,维护线路的正常稳定运行,提高电力企业供电的质量。5.对输电线路绝缘子选型的一些建议

(1)悬垂串绝缘子应选用防污型盘式瓷绝缘子或长棒型绝缘子。我国盘悬式瓷绝缘子的生产厂家多、产量大,但不同厂家的产品质量差异很大。除耐张串可选用普通型的外,伞型的应选用双伞或三伞,而钟罩深棱型绝缘子不宜使用。

(2)瓷棒绝缘子的机械强度直接与瓷件有关,由于运行中外界偶然的撞击,或者运输、安装过程中造成的损坏,或制造过程中形成的内部缺陷(要求产品有严格的质量检查、优良的制造工艺),在运行的过程中可能会折断,所以瓷棒绝缘子应选择质量有保障的产品,并小心的安装运输,加强检验工作。

(3)钢化玻璃绝缘子具有零值自爆的优点,可节省一定量的运行维护的费用。普通型的玻璃绝缘子可在耐张串使用。

(4)合成绝缘子具有维护工作量小、耐污性能好,质量体积小等优点,瓷、钢化玻璃绝缘子在这些方面是不能和合成绝缘子相比的。积极研究考核其各项性能、寿命的技术指标及试验方法,对在线运行的合成绝缘子应加强检测。

三、结语

电力工程施工管理的主要目的是确保工程的安全和质量,提高效率,从而缩短工期,控制投资成本。电力工程施工管理可以说是一门综合性比较强的学科,一个电力企业施工管理的高低直接影响一个电力企业未来的发展。所以在电力工程新建输电线路施工的管理中,需要改正现有存在的不足,探索新的管理方式,创新自己的管理思路,采用先进的管理方式,进行合理地规划,协调和设计从而提高电力工程的质量。电力企业在改善工程施工管理方式的过程中,还要不断吸取学习先进的管理方式和经验,增强企业自身的竞争力,在激烈的市场竞争拥有自己的优势,取得持续稳定的发展。

作者:陈小平单位:国网四川省电力公司巴中供电公司

参考文献:

[1]刘文毅.浅析电力工程施工管理流程的问题与建议[J].当代经理人,(21):87.

[2]冯金城,赵怍忱.保护输电线路安全法律问题分析[Z].中国电机工程学会第八届青年学术会议,(21):159.

[3]边艳航.浅谈电力工程中输电线路施工的管理[J].中国科技信息,(22):74.

[4]王蕾.蔺喜迎浅谈电力工程中输电线路的施工管理[J].机电信息,(6):91.

篇13:电力工程输电线路施工技术管理的论文

1加强输电线路管理的措施

1.1使用现代先进技术

电力工程建设要紧跟时代科技发展,积极采用各种现代化、信息化的管理软件来提高管理效率。现在有专业的工程项目管理软件,能够对工程进度、质量、资源等进行合理控制。还能根据管理目标对施工过程中的人力、物力、财力进行优化配置,提高资源利用率,降低造价。使用先进技术要根据工程需要来选择合适、科学、可行的规划和管理办法,充分利用各种管理软件和信息沟通软件,保证工作程序简化,信息高效传播。

1.2对输电线路组织设计进行编制

输电线路施工程序众多,在施工时,针对工程特点撰写完整的组织设计技术指导文件,对输电线路施工中的各个环节进行指导和控制。指导文件要保证其准确性和专业性,才能对输电线路进行有效控制,保证各个环节中遇到的问题能够根据组织设计中的解决方案进行完善。

1.3加强施工技术管理

施工技术管理贯穿于整个施工过程,施工中的技术措施都要按照所规定的标准和要求进行指定,保证工程质量。对于重点技术措施需要认真学习、仔细研究,比如输电线路绝缘子的正确选择和使用对整个输电线路的稳定、安全运行都有重要影响,在施工管理过程中可以对绝缘子选型的选择进行研究:(1)我国盘悬式瓷绝缘子历史悠久,有良好的绝缘性和耐热性,加上组装灵活,在输电线工程中长期用到,但是其生产型号、规格各异,市场产品质量差异很大,劣化绝缘子很容易在雷电环境中发生闪络,所以在选择的过程中一定要注意产品质量问题。(2)瓷棒绝缘子的机械强度直接与瓷件有关。绝缘子在运输、安装的过程中很容易破损,甚至折断。所以选择瓷棒绝缘子要求严格进行质量检查,保证优良的制造工艺,在运输、安装的过程中也要额外小心。(3)钢化玻璃绝缘子具有较好的机电性能,其抗拉强度、耐电击穿性能、耐振动疲劳等性能都由于瓷绝缘子。加上钢化玻璃绝缘子具有零值自爆的优点,无需进行绝缘测试,可以节省大量的运行维护费用。

1.4加强施工质量管理

(1)基础工程输电线路基础工程主要作用是保证杆塔在使用过程中不会发生下沉或者倾倒变形情况,保证输电线路运行的稳定性和安全性。混凝土和钢筋混凝土浇制基础是输电线路常用的基础形式,这种基础抗上拔力较大,比较稳固,在施工过程中需要对质量进行严格控制。首先,按照施工图设计要求来安排施工流程和施工技术标准。其次,对周围土质环境进行实地调查,看是否和设计勘察有出入,一旦发现出入较大应通知设计单位做设计变更。第三,在岩石上开挖时,打孔插筋、灌注砂浆都要保证岩石结构的完整性不受到破坏。第四,严格核对锚筋安装尺寸和位置,保证其正确性,固定后进行浇灌,按照现场浇制混凝土的要求进行养护。(2)杆塔工程杆塔工程的合理性对送电线路建设的速度和经济性,以及供电的可靠性的偶有很大的影响。输电线路杆塔工程主要针对不同的`施工条件选择不同的杆塔型式和结构,所以需要对杆塔所在地貌地形、交通运输情况、材料情况进行探测和分析,采用运行可靠的杆塔型式。比如平原、丘陵等地形条件较好,便于运输和施工的地方可以采取混凝土杆和预应力混凝土杆。在山地等运输和施工较困难,出线走廊较大受到很多限制的地区,可以采用铁塔。如果电杆要埋入地下较深,可以选择杆塔组立。这种方式在我国110kv输电线路杆塔常用杆塔组立方式,主要分为整体组立、分解组立。(3)架线工程架线工程包括很多的工作程序,施工管理需要严格按照准备工作、放线导地线连接、迟度观测、附件安装等程序严格进行,不能忽视或者减弱某一环节。布线,是根据不同的被跨越对象选择不同的架线型式。跨越35kv及以上的不停电线路,可以采用高空渡线方法。

1.5高空架设输电线路的管理

高空架设输电线路施工管理比普通线路施工管理的难度更加大。高空输电线路工作内容主要包括:放线、导线、导线连接,附件的安装,驰度观测紧线等,在施工中首先要保证工程施工质量和人员安全。高空架设输电线路施工环境各异,具体施工管理措施也要根据实际情况来制定,技术管理要着重采取有效措施降低导线磨损系数和导线抗弯曲应力能力。每项管理工作除了要按照规范进行,对施工程序、施工成本进行控制,更要注意施工人员的安全。

篇14:电力工程输电线路施工技术管理的论文

为了能够使输电线路设备安全、稳定的运行,必须要进行输电线路检修施工,通过巡逻、检验、检测等方式对线路中的故障和缺陷进行妥善的处理,预防事故的发生。因为暴风雨、雷电、冰雹、地震等不可抗力的作用,会破坏输电线路设备,引发断线、电线塔倒塌等事故,导致跳闸,影响线路的正常运行。监管人员在接收到跳闸信息后要对故障位置和类型进行准确的分析,认真记录,采取相应的措施进行维修。此外,还要求巡视人员做好日常监督工作,掌握沿线情况、地理位置和元件参数等基本信息,及时采取有效的措施处理好其中的问题,降低事故的发生几率。

3结论

电力事业是我国的基础建设,现代电力供应需求增加导致社会对电力安全和运行要求越来越高。输电线路是电力工程建设中的重要环节,它担负着输送和分配电能的任务,对电力安全和运行都有着重要影响。电力工程建设中要输电线路施工管理方法和措施进行研究,保证电力行业的蓬勃发展.

篇15:电力工程输电线路施工技术探索论文

1前言

由于时代在进步,科技也在逐渐的发展,国民经济飞速的发展,人们的生活也得到了巨大的改变,由于人们生活节奏的加快,城市发展的需要,电力体制也在不断的进行完善以及改革,现阶段输电线路技术仍旧不够健全,必须进行深入探究与改善,伴随着我们国家电力行业的逐渐发展,建设力度不断增加,电力工程输电线路的施工影响到城市发展的道路以及质量,所以,跟上时代的步伐,不断的晚上电力工程输电线路的施工技术,促进电力工程业的发展就变得不可忽视起来。

2基础工程施工科技

因为我国占地面积较大,所以每一个城市之间的差异也有很大的区别,因为土质有好有坏,所以输电线路的基础施工的方法也有很大的差异。电力工程输电线路的施工一定要依照每个地区的地理环境来进行设定,其质量的好坏,直接影响到整个工程的品质,还会带来很多的不良隐患,如发生沉降等,这些都与基础施工的质量有着不可分割的关系,基础施工的`品质直接关系到电力工程输电线路能否安全有效的使用。此外,在基础施工过程当中,假设遇到了特殊的情况,这就需要使用一些特殊的方法,无论如何,需要将确保质量放在第一位。

3杆塔工程的施工科技

杆塔施工选择需要依照每一个区域杆塔的地形、地貌、距离、交通等情况进行设置和选择的,杆塔设计能够选择使用之前安全可靠的典型杆塔类型当做模板,进行设计和建设。假设如果使用新的杆塔设计形式这就需要严谨的计算以及精准的八座,只用经过科学的检验之后才可以投入到现实中去使用。针对输电线路施工来说,怎样选取杆塔对其经济、安全性以及维修方面来说都有着不小的影响。依照杆塔受力的情况,能够将其分成直线型以及耐张型,在通常情况下,平地、丘陵等交通比较方便的区域使用钢筋混泥土杆是比较合适的。在杆塔施工成成当中杆塔组立是一个不可忽视的环节,在选取杆塔的时候一定要确保杆塔的强度已经刚度,因为在长时间运行输电线路当中需要承受很大的荷载,因此在选择上不能够草率的进行。

4架线工程施工技术

在实行线路架线施工的过程中,必须要具备很多架线前的准备工作,准备观测放线导地线连接张弛度,以及怎样紧线和安装附件在架线施工中,经常使用张力放线的方式展放导线。架线可包含布线,依照被跨越目标的差异性,而选取与其相对的架线模式;对于跨越超过35kV的不停电线路,则能够选用高空渡线方式,且进行展放时则可采用拖地或者张力展放。在拖地展放线盘的位置则不可减速,在采用线拖地面的方式则可不使用其他的专业设备,相对来说较为简便,但是对导线所造成的磨损现象则比较严重,工作效率低下,必须要投入大量的劳动力,而且也很难确保操作过程中可以得以顺利实施,质量方面无法得到保障。因此,在进行该项操作时,必须要谨慎对展放的导线以及避需线实行外形检验,假设出现不良状况应立即对其进行正确处理。针对电压等级超过330kV的架线线路工程来说,其线路开展要求应用张力放线,且在操作时不允许导线拖拉在电压等级比较低的工程中,一般情况下导线展放应选用张力放线。原因则是张力放线、紧线以及附件等在安装操作的过程中较之于导线要更加耐磨,对于此则应当选择正确的方案进而防止磨耗。牵张机械可以长时间一直确保导地线具有张力,进而对交叉物体产生安全性。即使其能够确保导地线的展放质量较佳,并有着一定的工作效率,然而机械应用过程中比较沉重且需要较高费用。

5输电线路检修施工技术

在施工的过程中,进行输电线路检修施工十分重要,并且是确保设备正常操作的重要环节,通常情况下输电线路均会遭到天气等其他因素的影响,其中包括地震以及暴风雪等较为强大的外力作用,进而发生输电线器具损坏以及送电线塔崩塌等危险状况,与此同时输电线将会产生跳闸状况。工作人员一定要对故障以及危险事故及时进行紧急处理,并在规定的时间内巡视检验、修理,为确保线路不受影响正确诊查出故障类型,将相关内容进行记录,在明确故障产生机制、位置以及类型等相关因素和沿线状况之后,最短时间进行处理,假设是很多较小的事故,工作人员可以利用一些工具或者材料处理事故,使设置能够常规操作,假设故障较为严重的话,工作人员应当依照实际发展情况而向专业性技术工作者以及上级领导报告故障状况和设备的破损情况,并研究出相关的修理方案,且这一时间不可超过50分钟,必须在这一阶段内正确的对故障位置实行检验修理,由专业性技术工作者所筹划的抢修工具以及材料等一定要和原有材料与工具统一,防止出现由于工具不满足设备,进而影响抢修,在检修操作完成之后必须将检修应用的工具整理好,确保在通电前线路上没有其他物质。这样一来才能够撤掉接地线,开启电路。

6结语

为了能够保障电力工程可以成功的展开,输电线路的施工技术在其中起到十分重要的影响,因此结合上述内容我们可发现,现阶段输电线路技术仍旧不够健全,必须进行深入探究与改善,伴随着我们国家电力行业的逐渐发展,对于电力工作者的需求也随之加大,必须要加强在施工过程中不断探索,并熟习相关的施工技术,且在工作的开展中逐渐提升个人的综合实力,提升工作效率,降低危险情况的出现,确保施工质量不受影响,在预期内完成施工。

参考文献:

[1]伦胜权.电力工程管理中存在的问题及改进措施研究[J].科技视界.2016(20).

[2]杨阳.成本、安全、质量对电力工程实施的影响[J].科技展望.2016(8).

[3]张维.电力工程安装施工中的技术要点与细节问题之研究[J].科技创新与应用.2016(17).

[4]苑国华.电力工程管理创优中的控制策略分析[J].科技经济导刊.2016(14).

[5]王志刚,张继军,王胜利.电力工程管理系统内容及存在的问题[J].科技创新导报.2012(2).

电力工程配电线路的升级技术论文

配电线路工作总结

配电线路中级工试题及答案2

电力工程毕业的论文提纲

电力工程承包合同

电力工程承诺书

电力工程英文简历

电力工程管理创新应用分析论文

电力工程建设质量和安全论文

电力工程施工现场安全生产管理策略论文

电力工程配电线路升级浅析论文(合集15篇)

欢迎下载DOC格式的电力工程配电线路升级浅析论文,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式
点击下载本文文档