变电站运行维护工作的现状论文

| 收藏本文 下载本文 作者:全智闲

下面是小编整理的变电站运行维护工作的现状论文(共含14篇),希望对大家有所帮助。同时,但愿您也能像本文投稿人“全智闲”一样,积极向本站投稿分享好文章。

变电站运行维护工作的现状论文

篇1:变电站运行维护工作的现状论文

保证变电站的正常状态,消除安全隐患是非常必要的。本文基于这一背景,文中进行了变电站运行维护工作的现状研究,这一研究对于变电站运行的稳定性具有一定的参考价值。

变电站运行维护工作的现状问题

变电站管理工作中比较重要的一项内容就是维护变电站的正常运行,这也是变电站相关技术人员要时刻谨记的工作准则,但就目前而言,国内大部分变电站的运行维护工作多多少少还是存在着一些不足,具体表现如下:

1.继电保护系统的可靠性。继电保护系统中有着重要的作用在电力系统保护的安全可靠运行中。保护系统故障导致拒动或发生故障,将导致电力系统故障扩大,并导致严重的后果。因此,如何提高继电保护的可靠性,已成为日益关注的一个重要问题。通过预防性维护,在维持和提高可靠性方面是实现继电保护系统有效的方法。

2.工作人员缺乏重视,巡视检查不到位。在设备运行维护过程中,要做到对设备进行定期巡视、检查,及时发现并处理设备故障或隐患,以保证设备安全正常的运行。但部分工作人员容易忽视巡视、检查工作的重要性,通常他们会认为设备在运行就不需要检查,或者等出现故障了再检修就行;还有很多人在巡查时走过场、敷衍了事、忽略细节,对待设备运行情况巡查工作非常不认真,最后使许多小的问题慢慢转化成大问题,严重的还可能造成重大事故;还存在一些巡查部门在工作分配与人员安排方面不合理,有的巡查区域人员安排富余,有的巡查区域却无人问津,经常会有电力设备没有巡检到是现象发生。

篇2:变电站运行维护工作制度总结

一、各车间班组、变电站应结合本地方的气象,环境及设备情况、运行规律等制定本单位的月、季、年维

护计划或全年按月份安排的.维护周期表。

二、各车间班组、变电站应根据有关规定储备品备件、消耗材料并定期进行检查试试验。

三、根据工作需要,应结合具体情况足各种合格的安全用具、仪表、防护用具和急救医药箱,定期进行试

验、检查。免费公文网版权所有

四、现场应设置必要的消防工具,全所人员应掌握使用方法定期检查及演习,经常保持完好。

五、易燃、易爆物品、油罐、有毒物品、放射性物品、酸碱性物品等,应放置专门场所,并明确管理人员,制定安全措施。

六、负责检查排水、供水系统、取暖、通风系统、厂房及消防设施,并使其处于完好可用状态。

七、储备必要的防洪防汛物资,经常对重点部门进行巡视检查并做好相关记录。

篇3:浅谈无人值守变电站系统的运行与维护的论文

浅谈无人值守变电站系统的运行与维护的论文

着城、农网的改造的不断深化,越来越多的新建变电所采用综合自动化设计,同时许多老的变电所也进行了无人值守的改造。如何保证综自所的运行可靠性和无人值守的安全运行,也将是我们工作的重点。

关键词:无人值守;变电站;运行;维护

无人值守综合监控系统,能够实现复杂环境的无人值守监测,实现对远程设备的分布式监控和集中式管理,在“四遥”的基础上增加了“遥视”的功能。

一、无人值守变电站系统与组成

根据电力、电信、海关、银行、水利等具有大量无人值守机房/变电站的用户的远程综合监控需求,通过加强计算机技术、图像数字化技术和信息技术的应用,实现用户对前端无人或少人值守系统的综合监控、集中管理,利用现有的网络对前端的图像、环境、设备运行状态、门禁、周界防范等进行有效的监控和管理,大幅度提高了对前端监控的实时性、有效性,降低了人员及管理成本。

无人值守远程综合监控系统通过在前端机房/变电站安装摄像机、微音探头、数字/模拟环境变量采集模块、门禁、周界报警等高科技设备,其中的音视频、环境变量数据、出入口控制等接入前端综合监控主机,音视频、环境变量等资料实时数字化存储记录,同时,管理中心可管理所有前端综合监控主机,实时监看前端的'图像、环境数据、门禁信息等,并对前端的所有突发情况做出高效、及时的处理动作。

无人值守远程综合监控系统由三大部分组成,第一部分:前端综合监控设备(音视频监控、环境变量监控、出入口监控等)、综合监控主机、综合监控软件;第二部分:网络传输部分(宽带网络、无线网络、adsl或行业用户专网);第三部分:管理中心软件平台,无人值守服务器、监控终端、mis网络终端等。

二、无人值守变电站系统特点

1、架构合理,理念先进:以视频监控为主,以动力环境监测为辅,先进的视频压缩技术,环境数据同视频监控完美结合,第三代网络技术,c/s和b/s两种监控模式可选;

2、综合平台,功能强大:集视频监控、动力环境监测、综合报警处理、门禁考勤管理于一体,支持短信发送报警;

3、集成度高,使用方便:一套软件平台可以控制管理系统里的所有设备,降低用户维护成本;

4、扩展性好,灵活升级:系统采用模块化设计,配置灵活,既可以一次性投资到位,也可以持续投资,平滑过渡;

5、开放协议,便于兼容:系统采用国际协议标准,只要符合标准协议的的设备均可以纳入该系统里;

6、安全生产,增效减资:安全防范为主,辅助行业用户安全生产,中心集中管理、实时监控所有前端设备,减员增效。

三、无人值守变电站管理规定

无人值守变电站不得存放易燃易爆物品,如因工作需要,应经主管安全生产的领导批准,防火重点部位和场所应按国家、部颁有关规定装设火灾自动报警装置或固定灭火。

(一)无人值守移动变电站管理归属

1、综采、综掘、皮带等单位单独使用的无人值守移动变电站,由各使用单位自行负责管理。

2、服务于多家单位的无人值守移动变电站的高压电缆及移动变电站原则上由运转工区负责管理(特殊情况机电部指定具体单位负责);移变低压端的出线电缆由使用单位管理。

(二)应配备的安全设施

1、安装铁制栅栏、安门、上锁,保证人员在栅栏外无法操作高低压设备。栅栏高度不低于1.4米,刷红白相间的警示漆。由使用单位当班电工负责保管栅栏钥匙和巡回检查,钥匙要进行交接班。

2、移动变电站必须有足量的灭火砂(0.2立方米以上)及消防栓、消防桶、消防砂。

3、无人值守移动变电站必须有明确的标识,即“***移动变电站”并悬挂“非工作人员禁止入内”牌、“高压危险”牌。

4、无人值守移动变电站必须现场由管理单位悬挂移动变电站操作规程、供电系统图,任何人在移动变电站操作或检修必须严格执行该规程。

(三)停送电作业要求及日常管理

1、各移变管理单位必须明确移变高低压设备包机人,移动变电站的高压开关,变压器本体,低压开关均应上包机牌及完好牌。

2、各移变管理单位必须每天对移变高低压设备进行一次防爆性能及完好检查,负责维修保养,并在现场备有日常检查记录。

3、各移变处由管理单位配备工具箱并备有高压验电笔、接地线、绝缘靴、绝缘手套等用具。

4、各管理单对管辖的移动变电站必须按《检漏试验有关规定》的要求,进行按钮试验及远方检漏试验,并在现场备有试验记录。

5、移动变电站的停送电操作,必须由各使用或管理单位的专职电工操作;服务于多单位的移动变电站的停送电操作由机电部指定就近的使用单位电工或专职配电工操作(运转工区检修或检漏试验时由运转工区电工负责);停送电操作严格执行《本质安全型矿井管理条例》(电气设备停送电、检修本质安全管理)的规定。

6、服务于多家单位的移动变电站的钥匙由机电部指定的使用单位电工(钥匙要进行交接班)及运转工区各保管一把。

7、凡在服务于多家单位的移动变电站进行停送电作业的必须按《亨达煤业关于变电所办理停(送)电的规定》进行申请、审批及相关工作。

8、凡需在服务于多家单位的移动变电站进行停电的,由各停电申请单位工作负责人派人监护开关并悬挂“有人工作,禁止合闸”牌。

9、移变停送电操作单位只有接到申请停电单位审批合格的《停(送)电申请票》后方可进行停电操作。停电作业结束需送电时,由停电申请单位工作负责人负责摘牌、撤岗后方可送电,其他任何单位不得借用他人工作时间进行交叉作业。

10、运转工区管理的移变停电检修需停电操作时,由运转工区办理《停(送)电申请票》。运转管理的移动变电站内的电缆的拆接由运转工区负责,其他单位需在移动变电站内拆接电源时必须按规定办理《停(送)电申请票》,交运转工区,由运转工区施工;工作期间运转工区及停电申请单位必须同时派人监护开关并悬挂“有人工作,禁止合闸”牌,停电作业结束需送电时,由停电申请单位及运转工区工作负责人负责摘牌、撤岗后方可送电。 变电站系统适用行业

1、能源行业:电力行业变电站,水利行业变电站/泵站;

2、通信行业:电信/网通机房,移动/联通/小灵通基站,其他行业计算机机房;

3、仓储行业:军队/武警仓库,粮库/烟草库/冷库;其他行业仓库监控;

4、环保行业:重大污染源监控, 发电厂核电站等高辐射、高污染的场所;

5、保密机构:机关,重大安全机构监控,保密场所的远程综合监控

6、医疗生产:病房监护、特殊病人的隔离护理、制药企业精密车间、生产线综合监控,冶金、石化,工艺流程管理、设备的无人值守。

四、影响无人值守的原因分析

1、变电站一次、二次设备可靠性不高

目前,运行中的变电站设备出现问题的频率还比较高。虽然有些问题可能不是特别严重。例如,开关机构漏气,刀闸辅助接点不能准确到位,开关ct、线夹发热等等。这些问题有的是设备本身质量和工艺方面的原因,有的则是施工、维护变电站设备的状态产生不信任感。特别是在很多设备还不能通过在线监测装置获取运行数据的情况下,各种各样的规定就不会被废除,值班人员的工作量也就难以减少。

2、监控系统、远动工作站运行的可靠性不高

从表面上看,变电站自动化系统所用的核心设备都与国际的先进水平相近。但是,由于变电站自动化系统并不是一个独立的装置,只有从值班员直接面对的后台软件到所监控的变电站一次、二次设备之间的所有环节都能协调、稳定的工作,才能保证整套系统的正常运转。然而,远动系统经常发生误发信号、通讯中断等,使得值班人员对监控系统的可靠性产生怀疑。而且,在变电站投入运行后,自动化设备检修后的验收也比较困难,这些都制约了变电站自动化系统,使其难以进一步发挥更大的作用。

3、现有变电站运行管理制度与无人值守运行方式相冲突,运行人员的观念跟不上技术的发展和变化

五、加强无人值守运行管理的方法

1、按照目前的管理方法,运行和检修应该完全分开,属于不同的两个职能部门。在这种情况下,当运行人员发现异常或收到异常信号后,需到现场进行确认,再通过调度联系检修部门进行处理。并且,可以考虑将监控中心人员分成两部分,一部分仍然作为运行人员,负责日常的操作和设备巡视;另一部分则兼有检修技术,这样可以由这部分人自行操作设备,而无需专人到现场,大大减少事故和缺陷的处理时间。

2、变电站自动化系统目前存在的问题主要有:产品质量不过关,系统功能不够全面,系统性能达不到指标要求,不同厂家产品数据接口问题严重以及抗干扰(电磁兼容)问题,建议同一区域的变电站自动化设备和后台软件,尽量采用同一厂家同一系列的产品,并且建立完善的测试程序。

3、加强对集控中心人员的业务培训,使其具有简单事故、缺陷分析处理能力,这样在反馈给调度员时可以尽量过滤无用的信息,节省调度人员处理事故、缺陷的时间。

4、对于无人值守站的光线通道引入至gis系统中,在通讯通道发生中断时,可以迅速明确被影响的变电站,及时安排人员到现场值班,避免发生由于信号不能远传而导致事故扩大的情况发生。

总之,现代电网自动化技术发展迅速,国内外很多地方已经采用集控中心监盘,实现了变电站的无人值守。随着高科技术、高新信息技术的发展,普及无人值守将成为目前和未来电网发展的必然趋势。

篇4:变电站直流系统的运行维护与接地处理论文

随着计算机技术与网络技术的发达,电力系统也不断向网络化、自动化的方向发展,作为变电站系统中的关键部分,直流系统的安全运行是保障变电站运行稳定的前提。但随着科学技术的发展,很多新的电力技术与设备被引入,这也无疑给直流系统的运行维护带来了麻烦,而直流系统的接地处理又属于直流系统运行的关键技术处理,关系着变电站的.稳定运行。下文就变电站直流系统设备状况进行分析,以分析变电站直流系统运行存在的问题为基础,提出具体的运行维护与接地处理策略。

1.变电站直流系统运行过程中存在的问题分析

1.1蓄电池故障

当前我国运用在变电站直流系统中的蓄电池一般为阀控铅酸蓄电池,这种蓄电池不仅完全密封,更不需要加水或者调酸就能进行供电,非常适用于电力直流电源供电。而在实际的运用中,往往很多电池的使用寿命都没有完全达到设计寿命,这主要是因为在浮充状态下,电池的单体均一性有一定的偏差,也就是说单体电池的自放电一致性非常差,极易造成寿命缩短的现象。而处于长期浮充状态的蓄电池,浮充电流相同,但各个蓄电池的自放电不一致,有的过充,而有的又欠充,这就是造成过充电池失水,而欠充电池硫化过度实效的根本原因。其实,蓄电池的故障一般包括极板膨胀、腐蚀、钝化以及有效物质脱落、电解液干涸等情况,由此造成的电池实效,不仅很难补救,且会造成较大的经济损失。

随着时间的推移与外部条件的不断变化,直流电源系统中的半导体器件功能会发生漂移,从而导致充电机的参数发生不稳定偏移,如果这种偏移过大,则极可能造成蓄电池失效。而如果不对母线的电压纹波进行在线监测,则很难发现纹波系数过大。事实上,直流电源的充电机在运行的过程中,常常会因为以下故障而导致系数过大。第一,移相触发回路故障,一旦触发的信号不对称,或者单相没有触发信号会造成纹波系数过大;第二,如果遇到某相可控硅故障而造成系统开路,则也会造成系数过大的现象;第三,长期将充电机搁置不使用,也会使得滤波失效,从而引起系数过大;第四,电源中并联的蓄电池因故障造成脱线或者临时解列更换等因素都可能造成纹波系数过大,从而影响系统正常运行。

1.3直流系统接地故障

目前,我国很多变电站采用的都是将蓄电池组与浮充电装置并联的方式来供给直流负荷系统运行。而因分支网络过多、外部所接设备过多等问题,造成了直流电源网络的复杂性,这也在一定程度上加大了回路单线交错、双线交错,直接增加了处理接地故障的难度。众所周知,直流系统的支路较多且负荷涉及面广,因受到环境、气候以及温度等变化,使得接地电缆老化,部分元器件损坏,而造成系统绝缘水平下降而导致接地故障。接地故障如果不及时进行处理,势必会影响直流系统的安全运行,从而影响继电保护装置、安全自动装置可靠运行。

2.加强变电站直流系统的运行维护与接地处理

2.1对于蓄电池的维护

直流系统中的蓄电池在实际的运行使用过程中,会因内部的化学反应造成自放电的现象。对于阀控蓄电池组来说,在正常情况下应以浮充电方式来运行,电压值控制在2.25V/只范围内,一旦欠充将对电池的寿命造成一定的影响。另外,还必须针对直流系统的电池组进行定期的放电试验,检查电池组的容量与活化电池极板。适当的电池组后期维护不仅能保障电池的运行寿命,更是确保直流系统稳定运行的重要途径。

2.2设备检查

当变电站中的交流电源停电时,直流系统中的充电装置就会退出运行。此时,应尽可能的不使用直流负荷,还要密切关注到蓄电池组的端电压,保持其值低于放电终止电压,而当这个值接近放电终止电压钱,应采取转移或者停用的措施。同样,还应定期对直流系统设备进行检查,记录电池组每个电池端电压及外壳的温度,对超标的电池进行更换。

2.3接地故障处理

如果发现直流电源接地,必须首先考虑是直流回路、保护屏以及端子箱等二次回路的工作状态,如果二次回路设备在工作,则应立即停止并进行检查。根据当时的气候、现场工作的条件等内容对回路进行分合实验,以确定故障。其次,如果发现直流系统中是某回路接地,则可以通过将回路分段的形式,逐段进行排查,以缩小故障的范围。而如果接地故障出现在控制和保护回路上,应及时通知人员协助,在断开电源前,应采取防止保护误动操作的措施。此外,在查找直流系统接地时还应注意,必要时可以向调度申请停用相关设备。在消除故障点时,禁止在其它二次回路上工作。

3.结语

总的来说,直流系统是整个变电站的关键。因此,规范直流系统的运行与维护,认真执行变电站直流系统定期维护,并有效及时的处理系统接地故障,可以确保直流系统的运行稳定,从而保障变电站的安全运行。

【参考文献】

[3]马明霞.直流系统的运行维护与接地处理在变电站中的应用[J].科技创新与应用,,36:180.

[5]李均甫,张健能,任雪涛.浅谈变电站直流系统运行维护的几个问题[J].继电器,,17:75-77.

篇5:变压器的运行维护论文

一、变压器运行中的检查

1.检查变压器上层油温是否超过允许范围。由于每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中的变压器不能以上层油温不超过允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障。

2.检查油质,应为透明、微带黄色,由此可判断油质的好坏。油面应符合周围温度的标准线,如油面过低应检查变压器是否漏油等。油面过高应检查冷却装置的使用情况,是否有内部故障。

3.变压器的声音应正常。正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声。如声音有所改变,应细心检查,并迅速汇报值班调度员并请检修单位处理。

4.应检查套管是否清洁,有无裂纹和放电痕迹,冷却装置应正常。工作、备用电源及油泵应符合运行要求等等。

5.天气有变化时,应重点进行特殊检查。大风时,检查引线有无剧烈摆动,变压器顶盖、套管引线处应无杂物;大雪天,各部触点在落雪后,不应立即熔化或有放电现象;大雾天,各部有无火花放电现象等等。

6.呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱和。

7.瓦斯继电器无动作。

二、变压器运行中出现的不正常现象

1.变压器运行中如漏油、油位过高或过低,温度异常,音响不正常及冷却系统不正常等,应设法尽快消除。

2.当变压器的负荷超过允许的正常过负荷值时,应按规定降低变压器的负荷。

3.变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声;温度不正常并不断上升;储油柜或安全气道喷油;严重漏油使油面下降,低于油位计的指示限度;油色变化过快,油内出现碳质;套管有严重的破损和放电现象等,应立即停电修理。

4.当发现变压器的油温较高时,而其油温所应有的油位显著降低时,应立即加油。加油时应遵守规定。如因大量漏油而使油位迅速下降时,应将瓦斯保护改为只动作于信号,而且必须迅速采取堵塞漏油的措施,并立即加油。

5.变压器油位因温度上升而逐渐升高时,若最高温度时的油位可能高出油位指示计,则应放油,使油位降至适当的高度,以免溢油。

三、变压器运行中故障现象及其排除

为了正确的处理事故,应掌握下列情况:①系统运行方式,负荷状态,负荷种类;②变压器上层油温,温升与电压情况;③事故发生时天气情况;④变压器周围有无检修及其它工作;⑤运行人员有无操作;⑥系统有无操作;⑦何种保护动作,事故现象情况等。

变压器在运行中常见的故障是绕组、套管和电压分接开关的故障还有声音的异常,而铁芯、油箱及其它附件的故障较少。下面将常见的'几种主要故障分述如下;

1.绕组故障

主要有匝间短路、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等。产生这些故障的原因有以下几点:

①在制造或检修时,局部绝缘受到损害,遗留下缺陷。②在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化。③制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经受短路冲击,使绕组变形绝缘损坏。④绕组受潮,绝缘膨胀堵塞油道,引起局部过热。⑤绝缘油内混入水分而劣化,或与空气接触面积过大,使油的酸价过高绝缘水平下降或油面太低,部分绕组露在空气中未能及时处理。

由于上述种种原因,在运行中一经发生绝缘击穿,就会造成绕组的短路或接地故障。匝间短路时的故障现象是变压器过热油温增高,电源侧电流略有增大,各相直流电阻不平衡,有时油中有吱吱声和咕嘟咕嘟的冒泡声。轻微的匝间短路可以引起瓦斯保护动作;严重时差动保护或电源侧的过流保护也会动作。发现匝间短路应及时处理,因为绕组匝间短路常常会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障。

2.套管故障

这种故障常见的是炸毁、闪落和漏油,其原因有:

(1)密封不良,绝缘受潮劣比;

(2)呼吸器配置不当或者吸入水分未及时处理。

3.分接开关故障

常见的故障是表面熔化与灼伤,相间触头放电或各接头放电。主要原因有:

(1)连接螺丝松动;

(2)带负荷调整装置不良和调整不当;

(3)分接头绝缘板绝缘不良;

(4)接头焊锡不满,接触不良,制造工艺不好,弹簧压力不足;

(5)油的酸价过高,使分接开关接触面被腐蚀。

4.铁芯故障

铁芯故障大部分原因是铁芯柱的穿心螺杆或铁轮的夹紧螺杆的绝缘损坏而引起的,其后果可能使穿心螺杆与铁芯迭片造成两点连接,出现环流引起局部发热,甚至引起铁芯的局部熔毁。也可能造成铁芯迭片局部短路,产生涡流过热,引起迭片间绝缘层损坏,使变压器空载损失增大,绝缘油劣化。

运行中变压器发生故障后,如判明是绕组或铁芯故障应吊芯检查。首先测量各相绕组的直流电阻并进行比较,如差别较大,则为绕组故障。然后进行铁芯外观检查,再用直流电压、电流表法测量片间绝缘电阻。如损坏不大,在损坏处涂漆即可。

5.瓦斯保护故障

瓦斯保护是变压器的主保护,轻瓦斯作用于信号,重瓦斯作用于跳闸。下面分析瓦斯保护动作的原因及处理方法:

(1)轻瓦斯保护动作后发出信号。其原因是:变压器内部有轻微故障;变压器内部存在空气;二次回路故障等。运行人员应立即检查,如未发现异常现象,应进行气体取样分析。

(2)瓦斯保护动作跳闸时,可能变压器内部发生严重故障,引起油分解出大量气体,也可能二次回路故障等。出现瓦斯保护动作跳闸,应先投入备用变压器,然后进行外部检查。检查油枕防爆门,各焊接缝是否裂开,变压器外壳是否变形;最后检查气体的可燃性。

变压器自动跳闸时,应查明保护动作情况,进行外部检查。经检查不是内部故障而是由于外部故障(穿越性故障)或人员误动作等引起的,则可不经内部检查即可投入送电。如差动保护动作,应对该保护范围内的设备进行全部检查。

此外,就是声音的异常和变压器着火,声音异常可能是外施电压过高、套管表面太脏或有裂纹、内部结构松动、内部绝缘有击穿等原因造成的。应结合经验细心分析判断,应针对具体情况及时采取措施处理,如把电压调低、擦拭套管或考虑检修内部等。变压器着火也是一种危险事故,因变压器有许多可燃物质,处理不及时可能发生爆炸或使火灾扩大。变压器着火的主要原因是:套管的破损和闪落,油在油枕的压力下流出并在顶盖上燃烧;变压器内部故障使外壳或散热器破裂,使燃烧着的变压器油溢出。发生这类事故时,变压器保护应动作使断路器断开。若因故断路器未断开,应用手动来立即断开断路器,拉开可能通向变压器电源的隔离开关,停止冷却设备,进行灭火。变压器灭火时,最好用泡沫式灭火器,必要时可用砂子灭火。

[摘要]本文论述了变压器在运行中如何进行检查和维护以及发生事故如何处理的有关问题。特别指出,变压器在运行中,值班人员应定期进行检查,以便了解和掌握变压器的运行情况,如发现问题应及时解决,力争把事故消除在萌芽状态。

篇6:配网运行现状分析论文

配网运行现状分析论文

摘 要:由于10kV线路繁多复杂、分布广泛,除了一些城市10kV线路走电缆,大部分10kV线路架空,10kV架空线路位置低并长期处在露天环境下,容易遭受各类自然灾害和外力的破坏,导致在运行中频发故障和事故,影响居民正常供电,构成危害。

关键词:配网运行 配网维护

一、引言

随着人民群众生活水平的提高,生活用品的电气化,人们的生活越来越离不开电力。同时供电企业为了自身发展的需要而向社会做出承诺,使得人们对供电质量的要求也越来越高。向千家万户输送电能的供电网络就是10kV配电网络,因此加强10kV配电网络的建设,将直接影响与提升广大人民群众对供电企业服务的满意程度。

为了提高10kV配电网络的供电可靠性,电网公司开展了各城市“十一五”配电网供电可靠性规划研究,提出要抓好配网技术改造、技术进步,加大配网投资力度,尽量选用性能优良、可靠性高、免维护、少维护的设备,逐步提高供电能力,打造安全可靠、自动化水平高的坚强配网。由于我市近几年的快速发展,城市规模不断扩大,城区负荷随之逐年攀升,电网的发展已相对落后于城市的发展与扩张,需要增加新的变电站,提供更多的电源点,建设更多的电力通道,重新规划与分割供电区域。从而实现配电网络的“手拉手”供电以及满足电网的N-1要求。电网的规划与建设需要一定的周期,而人民群众对供电质量的需求却日益增强。因此,提高供电可靠率,就需要在大力加强配电网络建设的同时,立足于配电网络的现状,加强配电网络的运行维护与管理,从而达到立竿见影的效果。

二、供电可靠性的定义

10kV配电网络的供电可靠率是衡量10kV供电系统对用户持续供电能力的一个主要指标,它指在统计期间内10kV配电网络对用户有效供电时间总小时数与统计期间小时数的比值:

供电可靠率=[1-(每户每次停电时间)/总用户数/一年小时数]×100%。

由公式可以看出,要提高供电可靠率,就要尽量缩短客户停电时间、减少客户停电次数,其实质就是降低统计期内客户总的停电时间。

1.影响供电可靠率的主要原因分析与解决方法。影响供电可靠率的停电主要包括计划停电与故障停电,分别分析如下:

1.1计划停电。计划停电主要包括:供电部门根据定期计划维修制度对电气设备进行维修,其主要特点是将时间周期作为设备维修的基础,只要到了计划维修的时间周期,在无特殊情况下都必须进行设备大修或小修。这种维修制度对保证电力系统的安全运行,提高供电可靠性能起到以预防为主的积极作用。随着电气检测技术的进步、技术力量的逐渐加强、管理水平的不断提高、先进设备的推陈出新,设备质量得到提高,每年单一的设备检修显得有些多余,需要积极推行状态检修工作。其主要特点是通过在线监测、红外测温等科学手段,掌握设备的运行状况,根据实际需要及相关的配电网作业来综合安排检修。状态检修工作的推行,既节省了人力、物力及财力,又减少了用户停电时间,具有一定的经济效益和社会效益。

电网改扩建工作和电气设备消缺检修。配电网络一般为放射性网络,相互联络少,即使是联络线路也由于负荷的发展无法完全互供互代。在此情况下,就要加强计划停电管理,加强综合检修,提高施工检修质量,提高停送电管理,杜绝重复停电、拖延送电。在可能的`条件下大力开展带电作业、带电检修。

1.2故障停电。通过对某地区10kV配电网络故障的分析,影响供电可靠率的10kV配电网络故障主要如表1所示。

表110kV配电网络故障

序号故障类型故障次数比例

1树枝引起的故障2119.27%

2杂物引起的故障109.17%

3负荷过重引起的故障10.917%

4绝缘子引起的故障1412.84%

5地质灾害、施工引起的倒杆、断线65.51%

6交通事故引起的故障10.917%

7小动物引起的故障32.75%

8配网变压器的故障43.67%

9其他原因引起的故障4944.95%

备注:“其它原因引起的故障”包括雷雨等自然灾害以及电气设备故障等其它原因引起的故障。

通过以上统计可以看出,10kV配电网络故障中前8类故障所占比例为55.05%,而且均可通过加强运行维护与管理降低故障率,从而达到提高供电可靠率的目的,具体分析如下:

(1)树枝引起的瞬时故障或者树枝折断引起的永久故障。其解决方式为定期修剪树枝以及清理电力通道,架空裸导线更换为绝缘导线或电力电缆。

(2)居民乱抛杂物、飘空气球及彩带、广告布、风筝等杂物引起的线路、配电变压器故障。其解决方式为架空裸导线更换为绝缘导线或电力电缆,应积极发挥当地政府、传媒和广大群众的作用,加强保护、爱护电力设备的社会宣传。

由于近期配电网络的建设与改造,架空裸导线逐步更换为绝缘导线或电力电缆,以上两类故障发生率已大大下降。

(3)配电变压器负荷过重引起高、低压线烧断。由于大部分配电变压器直接接在主干线上,处理其高压故障必须将主干线停电。解决方式为配电变压器高、低压接线保持足够的安全距离,避免低压线烧断影响高压供电,加强线路、配电变压器日常巡视与维护,通过红外测温、计量自动化系统等技术在线监测,及时调整、平衡负荷分配。

(4)绝缘子的电气性故障有闪烙和击穿两种。闪烙发生在绝缘子表面可见到烧伤先进痕迹,通常并不失掉绝缘性能;击穿发生在绝缘子内部,通过铁帽和铁脚间的瓷体放电,外表可能不见痕迹,但失去绝缘性能,外力破坏出现的断裂。解决方式为提高巡视、检修质量,加强绝缘子检修期间的清扫工作,检查绝缘子有无裂纹,尤其是绝缘子下部,及时发现及更换不合格绝缘子。

(5)地质灾害、施工引起的倒杆、断线。其解决方式为雨季、地质灾害时及时巡视设备,立杆时就要考虑避免地质灾害的影响,加强对施工单位保护、爱护电力设备的宣传,以防农户在线行侧的竹、树砍伐造成线路短路、断线等故障。

(6)交通事故引起的倒杆、断杆、断线以及电力电缆箱被撞。此类故障所占比例虽然较低,但危害性极大,对客户的影响范围较广,排除故障所需的工作量也较大,极大地影响了供电可靠率。解决方式为安装设备时就要考虑到远离车行道以及避免安装在道路的弯道、视觉死角处,在道路的弯道、视觉死角处安装设备需在道路上安装减速带,电力杆塔、电力电缆箱加装缓冲并安装反光及夜光标识以加强夜晚辨识。

(7)小动物引起的短路。其解决方式为严密封堵电力电缆箱及电缆沟,在小动物可能攀爬处设置障碍;台墩式配电变压器上,跌落式熔断器至变压器的高压引下线采用绝缘线,变压器高压接线柱及高压避雷器加装绝缘防护罩。

(8)配网变压器故障。其解决方式为加强配网变压器日常巡视与维护,通过在线监测技术、红外测温等掌握配网变压器运行状况,通过综合检修维护、更换配网变压器高压保险丝,以保证配网变压器故障发生时能及时隔离故障点。

由于10kV配电网络客户的特殊性——千家万户的人民群众,停电后影响范围广、社会效应大,因此还需要配备足够的备品备件,在必要时能够调动足够的资源及时处理故障。(上转第294页)

(下接第387页)

三、结语

综上所述:对目前配电网络的现状,分析了影响供电可靠率的计划停电以及故障停电中8种主要故障与解决方法。在配电网络还不够稳固的情况下,为提高配电网络供电可靠性提供了一定的思路。为此,根据该地区20上半所供电可靠率达到的99.9072%,同比提高了0.1632%;用户平均停电时间4.032小时/户,同比减少7.2636小时/户;用户平均停电次数0.547次/户,同比减少0.767次/户。

提高供电可靠性是一个系统工程,不仅要加强配电网络的运行维护与管理,加强配电网络的建设,还需要加大高新科技产品与工具的应用,要从多方面努力才能取得实效。供电企业在进一步提高配电网络的供电可靠性和运行经济性、为广大用户提供优质服务的同时,也为企业带来更大的社会效益和经济效益。

参考文献:

[1]王建旺,徐超,金正军.电力系统配电网供电可靠性分析[J].

[2]张轶.影响用户供电可靠性的原因分析及改进措施[J].江西电力职业技术学院学报,2008.

篇7:输电设备运行维护工作的分析的论文

关于输电设备运行维护工作的分析的论文

摘要介绍了广州电力局500kV输电设备运行维护工作的管理模式,总结了在加强管理,完善规章制度和技术档案,以及事故预防等方面的经验,并提出了维护工作中仍存在的问题。

关键词500kV输电设备维护管理钢化玻璃绝缘子间隔棒

至10月为止,广州电力局(以下简称“我局”)已投运500kV输电线路3条,即沙增、蓄增、惠增线,共253km。自1992年前后投运以来,已经历五个春秋,设备运行正常,成为广东省500kV电网中枢的重要组成部分,对缓解全省电力供需矛盾、提高电网稳定性,作出较大贡献。现就我局输电设备运行维护工作,进行初步的总结回顾。

1投产前的准备工作

为做好500kV输电工程施工验收和设备投运前的生产准备工作,按原水电部颁发的《电力设备全过程管理规定》(试行)的要求,我们做了如下几件具体工作:

1)认真调研,学习有关先进经验

我局以对首建500kV输电设备工作非常重视。在确定项目后,组织运行单位有关领导和专业人员前往湖北、南京、镇江、沈阳、锦州等地兄弟单位了解500kV输电工程的建设施工验收、运行维护工作中出现的问题和经验,结合我局电网实际情况,向有关部门提交学习书面报告,提出使用钢化玻璃绝缘子,调整拉V塔,争取多建自立塔,取消猫塔等建议,为少走弯路,确保验收工作顺利进行,以及为日后的电网安全运行创造条件。

2)主动配合施工单位,加强质监,严格验收

整个工程可分为中间验收和总体验收。中间验收分为若干小组,每小组以工作经验丰富的老师傅带领缺乏工作经验具有中专以上文化的毕业生分赴各线路施工现场,进行质监检查工作,发现问题,及时汇报,及时处理。以质监管理,促培训新人,效果显著。

3)以科学态度,严格材质管理

在即将进入安装阶段,源源不断运往现场的钢芯铝绞线表层散股、绞合松散、铝股表毛刺严重。在抽检中,还发现在盘捆中央缠绕钢芯铝绞线有结灯笼现象。钢芯铝绞线存在的质量问题得到广东省电力局及原电力部质检中心领导的重视,亲临现场参加分析会议,并明确该批产品质量有严重问题,退货厂家钢芯铝绞线千余吨。对不合格、有严重锈蚀塔材,同样要求更换合格产品。既做到严格质量管理工作,也保证线材、金具质量,为运行维护设备提供安全可靠性。

4)培训新人,接受新技术

500kV输电线路比220kV线路电压级有所提高,对从未接触过500kV线路运行维护工作的管理人员和维护人员来说,是一个新技术,新课题。为迅速掌握此项超高压线路运行维护的新技术,抽调20多名生产骨干,委托沈阳全国带电作业中心进行技术培训,掌握新技术,接受新知识,并取得500kV输电线路带电作业资格证书。

2投运后的维护管理工作

2.1确定高效的管理模式

500kV输电线路投运后的管理模式如何,是专门成立一个部门管理500kV输电线路,还是由一个班负责综合管理35~500kV输电线路是个讨论的热点。经综合比较,反复酝酿,分别由具有丰富工作经验、责任心强、能吃苦耐劳的以原水电部劳动模范为代表的三个班负责3条共235km的输电线路的运行维护管理工作。经实践证明,职工们初步掌握了500kV输电设备运行维护管理等方面的技术工作,取得一定的成绩。

2.2建立规章制度,完善技术档案

对高一级电压的500kV输电线路设备,建立规章制度,进行资料收集,在积累数据的基础上,参照设计、上级要求有关技术资料,编写线路现场规程和500kV输电线路技术手册,制订运行、检修、缺陷等管理制度,明确各级人员岗位责任制,建立设备台帐、设备维护周期表等多种记录卡片,整理各种图纸、技术合同、试验报告、设备说明书,逐步做到循章查帐。

2.3掌握设备动态,研究事故预防对策

500kV输电线路设备运行技术要求可靠性高。几年来的.运行经验证明,每年除可利用发电站及线路解接满足扩建工程需要时的停电机会来处理线路设备缺陷外,其余停电检修的机会甚少,线路年运行小时超过8600h。结合电网实际和我局500kV线路塔型为第二代塔的结构情况,与东北电力科学研究院(全国带电作业中心)共同开展研究更换耐张V串、直线单片绝缘子的带电作业,并同时研究此项工作的带电工具,经表演操作及全国线路专家代表评议,基本达到带电作业的目的,尚有待改善。此为广东省500kV输电线路开展带电作业首开先例。

其次,当500kV线路投运后,由于电磁场强干扰大,沿线居民对场强感应反映甚为强烈。经会同设计、运行部门专家及有关技术人员进行现场测试鉴定,并未超过设计允许的场强值的设计要求。为考虑沿线居民的实际情况,除做好宣传工作外,还因地制宜,在保护区适当栽种少量矮灌木树,对屏蔽场强起到一定作用。

另外,我们经试验证明,对一串钢化玻璃绝缘子被雷击闪烙,或同一串钢化玻璃绝缘子连续两次被雷击闪烙未爆炸,若经工频、机电联合负荷试验,证明电气性能正常,则可继续运行,暂缓更换或不更换。

3运行维护情况

沙增、蓄增、惠增线路使用的铁塔塔型均为我国第二代超高压输电线路的塔型尺寸。线路设备材料全部国产化,共有铁塔575基。其中,拉V塔135基,自立塔440基。导线为4×LGJ-300、4×LGJ-400四分裂,架空地线为LGJ-95/55。自1992年下半年投产以来,除进行正常的定期巡视外,在每年雾雨季前均组织有关领导和管理人员进行夜间查线、检查设备异常及防污闪事故发生。

除检修更换自破绝缘子外,还更换和检修间隔棒13只,更换蓄增线01~03号左地线LGJ-95/55共0.694km。为加强抗振强度,我们加装了预绞护线条,配相应单、双线夹金具共25基。调整防震锤35只,清扫污区段绝缘子353基。并充分利用停电机会,及时进行检修线路设备缺陷,提高设备完好率,确保电网安全运行,取得明显的企业效益和社会效益。

4存在问题

至目前,线路运行情况良好,但是,仍然存在以下几个不容忽视的问题。

1)覆冰

初春,覆冰期刚过,发现地处从化北部的崇山峻岭的蓄增线01~03号档左地线LGJ-95/55外层铝股折断8股。利用停电机会,更换该段伤股地线,并根据塔型和档距情况,在2号、3号、6号、7号、19号、21号、22号、23号配置相应双线夹金具;在8号、10号、12号、13号、14号、16号配置相应的单线夹金具。仅用预防覆冰和防震的对策,其效果如何,有待进一步监察检查和研究。经验证明,在环境温度为-6~-8℃、风速为1~3m/s、相对湿度在80%~100%的阴雾天气下,运行的绝缘子覆冰最快。在绝缘子带电的情况下,电场对绝缘子周围的水滴具有极化和吸附作用,加速绝缘子和导、地线的覆冰。而运行线路中的地线在同样环境、温度、湿度、天气、风速的条件下,地线及金具覆冰也最快。01~03号档地线除覆冰外,随风力增强,地线受风速影响,震动振幅愈大,频率增加,而长时间的震动,使地线表层与线夹长时间磨擦,产生疲劳而折断。要真正摸清地线表层铝股折断的原因,尚待于进一步研究。

2)钢化玻璃绝缘子

钢化玻璃绝缘子比瓷质绝缘子具有独特的优点,劣化后自行爆炸,检查线路时,即可轻易发现自爆绝缘子。不用运行部门花费大量的劳力去按周期检测,寻觅绝缘子的零值,既节省大量的交通车辆费用,也节省外勤人员旅差开支。自爆后的绝缘子剩下的残悬挂不掉落地面。根据玻璃绝缘子在广东省输电线路运行已近30年的运行经验,当时决策在500kV线路上大量使用玻璃绝缘子是正确的。

在196月,阴雾湿度大的恶劣天气,一瞬间,沙增线96号塔A相电源、C相负荷侧绝缘子各自爆8片,97号塔A相负荷侧、C相电源侧和负荷侧自爆24片。我们及时前往现场调查,决定立即申请停电处理,同时发现同塔其它绝缘子串下层棱表面吸附着厚厚污秽物,而且棱与棱之间及铁脚均存在着不同程度的闪络痕迹。这些自爆绝缘子均在同一时间内发生,都在悬垂串。由此可见,悬垂串积秽盐密比水平串高一倍,Ⅰ串绝缘子盐密是V串所吸附的盐密的1.25倍。这段线沿途邻近分布有生产规模较大的耐火砖厂和水泥厂,高于100m的烟囱,昼夜不停地排放大量污秽物,其中硫酸盐占全部盐类比重的30%~70%,特别水泥污秽物中的硫酸钙最高。这些污秽物,随珠江三角洲沿海地区饱含盐类的海风飘荡,被绝缘子所吸附。玻璃绝缘子上表面自洁能力强,可直接被雨水冲刷,表面较为清洁,但下表面“棱”与“棱”之间却吸附着厚厚的污秽物,雨水无法冲刷,且愈积愈厚,测验盐物数据,都大于三级污区。位于这地区纵横交错河网地带的线路绝缘子,受露、雾持续长时间的影响,绝缘子表面吸附污秽物,湿润较均匀,使污秽物中的可溶盐溶解充分,而且难以流失。这盐类湿润度弱,对污秽物冲刷甚微,绝缘子表面电导可达到最大值,泄漏电流较大,对绝缘子运行最为危险。沙增线96号、97号塔钢化玻璃绝缘子突然自爆之多,正是因为出现较长时间含水量大的浓雾天气造成污闪,但尚未造成线路跳闸。

由此看来,在严重污秽区,使用钢化玻璃绝缘子应持慎重态度。

3)间隔棒运行情况

我局维护的线路采用国产JZX4-45300和FJY4-45300间隔棒,这两年,线路停电检修,共修理、更换13只。虽然间隔棒螺帽脱落不多,但仍时有发生。间隔棒已暴露运行几年,金具连接部位受负荷、环境、气候、风力等因素影响,金具螺栓连接件松脱现象有增无减。应利用停电机会,对线路间隔棒、线夹、防震锤等金具连接作一次全面的检修,避免钢芯铝绞线、地线连接金具松动,长时间产生电晕放电现象,或随气候、风速的影响造成磨擦而受损,危及电网安全。

4)外力损坏情况

主要有以下几方面:

a)线路器材设施被盗被损坏严重,防不胜防。近年来,我们花费大量资金更换防盗螺帽,器材被盗及损坏情况得到一定程度的遏制,但仍有待于进一步争取当地政府及公安部门的支持,开展群众护线工作,宣传保护电力设施、贯彻执行“电力法”的重要意义。

b)线路沿线防护区内新种竹树普遍,生长快,但设计、基建导线驰度对果树(荔枝等经济果树)安全距离裕度甚少,需要解决安全距离不足问题。其次随着沿线当地土地开发,线路走廊、杆塔被推土填埋的情况甚为普遍,导线对地距离不足,严重危及人身和电网设备安全,需要大量资金改建或升高铁塔。这两年,沙增线、惠增线已改建或升高铁塔共10基。此种情况,今后将会不断出现,运行维护工作的难度更大。

c)线路沿线附近的耐火砖厂和水泥厂排放污秽物与日俱增,绝缘子吸附盐密有增无减,将有发生污闪的可能性,危及电网安全运行。这个问题应引起我们的关注,有计划地做好绝缘子的防污调爬工作,提高线路外绝缘水平,提高电网安全可靠性。

篇8:500 kV输电设备运行维护工作论文

摘 要 介绍了广州电力局500 kV输电设备运行维护工作(1)的管理模式,总结了在加强管理,完善规章制度和技术档案,以及事故预防等方面的经验,并提出了维护工作中仍存在的问题。关键词 500 kV输电设备 维护 管理 钢化玻璃绝缘子 间隔棒 至年10月为止,广州电力局(以下简称“我局”)已投运500 kV输电线路3条,即沙增、蓄增、惠增线,共253 km。自1992年前后投运以来,已经历五个春秋,设备运行正常,成为广东省500 kV电网中枢的重要组成部分,对缓解全省电力供需矛盾、提高电网稳定性,作出较大贡献。现就我局输电设备运行维护工作,进行初步的总结回顾。

1 投产前的准备工作 为做好500 kV输电工程施工验收和设备投运前的生产准备工作,按原水电部颁发的《电力设备全过程管理规定》(试行)的要求,我们做了如下几件具体工作:

1)认真调研,学习有关先进经验 我局以对首建500 kV输电设备工作非常重视。在确定项目后,组织运行单位有关领导和专业人员前往湖北、南京、镇江、沈阳、锦州等地兄弟单位了解500 kV输电工程的建设施工验收、运行维护工作中出现的.问题和经验,结合我局电网实际情况,向有关部门提交学习书面报告,提出使用钢化玻璃绝缘子,调整拉V塔,争取多建自立塔,取消猫塔等建议,为少走弯路,确保验收工作顺利进行,以及为日后的电网安全运行创造条件。

2)主动配合施工单位,加强质监,严格验收 整个工程可分为中间验收和总体验收。中间验收分为若干小组,每小组以工作经验丰富的老师傅带领缺乏工作经验具有中专以上文化的毕业生分赴各线路施工现场,进行质监检查工作,发现问题,及时汇报,及时处理。以质监管理,促培训新人,效果显著。

3)以科学态度,严格材质管理 在即将进入安装阶段,源源不断运往现场的钢芯铝绞线表层散股、绞合松散、铝股表毛刺严重。在抽检中,还发现在盘捆中央缠绕钢芯铝绞线有结灯笼现象。钢芯铝绞线存在的质量问题得到广东省电力局及原电力部质检中心领导的重视,亲临现场参加分析会议,并明确该批产品质量有严重问题,退货厂家钢芯铝绞线千余吨。对不合格、有严重锈蚀塔材,同样要求更换合格产品。既做到严格质量管理工作,也保证线材、金具质量,为运行维护设备提供安全可靠性。

4)培训新人,接受新技术 500 kV输电线路比220 kV线路电压级有所提高,对从未接触过500 kV线路运行维护工作的管理人员和维护人员来说,是一个新技术,新课题。为迅速掌握此项超高压线路运行维护的新技术,抽调20多名生产骨干,委托沈阳全国带电作业中心进行技术培训,掌握新技术,接受新知识,并取得500 kV输电线路带电作业资格证书。

2 投运后的维护管理工作

2.1 确定高效的管理模式 500 kV输电线路投运后的管理模式如何,是专门成立一个部门管理500 kV输电线路,还是由一个班负责综合管理35~500 kV输电线路是个讨论的热点。经综合比较,反复酝酿,分别由具有丰富工作经验、责任心强、能吃苦耐劳的以原水电部劳动模范为代表的三个班负责3条共235 km的输电线路的运行维护管理工作。经实践证明,职工们初步掌握了500 kV输电设备运行维护管理等方面的技术工作,取得一定的成绩。

2.2 建立规章制度,完善技术档案 对高一级电压的500 kV输电线路设备,建立规章制度,进行资料收集,在积累数据的基础上,参照设计、上级要求有关技术资料,编写线路现场规程。

篇9:变电站电气设备安全运行管理及检修论文

变电站电气设备安全运行管理及检修论文

摘要:随着科学技术的不断发展,人们对用电需求量逐渐增多,变电站电气设备安全运行越来越受到人们的关注,风力发电变电站是现今较为环保的一种电气设备,利用大自然的属性将风能转化为电能。本文对风力发电变电站的常见故障进行简要分析并提出检修措施,为电气设备能够安全运行提供基础。

关键词:风力发电;变电站;设备运行及检修

在世界经济快速发展的大前提下,能源的不断消耗导致能源短缺现象,各国逐渐展开对新能源的研究,希望能够在保证环境稳定的同时,可以创造出更多的可用资源。风能作为我国新能源之一,目前已经开展研究并取得科研成果,但仍有许多问题和不足,不断突破新技术,提升风力发电转化为电能的稳定性,为我国电力事业发展做出贡献。

1风力发电变电站的原理

风力发电就是当风吹过时带动风车的叶片转动,结合自有的增速设备将转速提升,带动发电机运作,将风能转化为机械能再转化为电能的过程。风电发电的设备组叫做风力发电组,它由风轮、铁塔、发电机组成。风轮由多个螺旋桨型叶轮组成,是将风能转化为机械能的重要零件,当风在吹动叶轮时,叶轮转动带动风轮快速转动产生动力,但由于风的大小、方向都不稳定,所以在带动发电机工作之前,要加上齿轮变速箱、调速器和风轮后端尾舵,将转速提升至稳定状态,传输给发电机,确保风的动能能够最大程度的转化成机械能;铁塔承载着发电机、风轮和尾舵,铁塔主体通常体型较高大且强度大,为了能够获取更多更匀速的风,铁塔在建筑时的具体高度由障碍物对风速影响情况和风轮直径有关;发电机是帮助机械能转化为电能的设备。

2风力发电变电站电器设备的管理现状及常见故障

2.1风力发电变电站电器设备的管理现状

2.1.1管理跟不上规模的脚步一方面,社会对用电需求不断增加,风力发电变电站的电力设备越来越多,但在管理上依旧采用传统管理模式,无法对不同方面的工作同时进行管理,暴露出管理模式的片面性;另一方面,搜集信息方法落后、效率低且单一,易产生误差信息,导致数据错误,为后期工作增加负担。2.1.2数据统计方法不合理在数据统计工作的过程中,人工操作占主要部分,由于统计方法的老旧,人工效率低下导致数据统计准确率下降,无法为系统提供准确数据,导致偏差,造成安全隐患[1]。2.1.3定额标准难以统一因为风力发电变电站的管理方法落后,设备产生的信息量较大,所以很难统一个标准定额,设备中的基础信息无法被全部获取,无法让统计人员获得足够真实的数据,导致工作操作的不规范,为后期埋下“问题炸弹”。2.1.4管理人员综合素质较差导致风力发电变电站的运行不稳定原因之一是管理人员综合素质比较差,管理人员不能按照管理机制来使用设备,工作态度不认真,专业技能有限,无法实时巡查设备等,降低风力发电变电站的运行速率。

2.2风力发电变电站电气设备的常见故障

2.2.1跳闸多发电气设备在工作时会出现多次拉合现象,对变压器的损害比较严重,导致变压器被烧坏。这种情况需要对各组件的线路接地情况检查和故障排除,当接地电阻不能满足设备运行要求时,引起保险频繁跳闸,影响变电设备正常运行。2.2.2变压器故障变压器在工作时,有可能会直接接收电流,导致变压器内部结构变化,甚至烧坏变压器。为了避免这种情况的发生,将变压器两端分别安装熔断器和空气保护开关,可以控制强大电流对变压器的损坏,保障变压器的安全运行。2.2.3自然环境影响设备正常运行变压器的外接电线长期裸露在外面,长期受雨雪雷雨天气的影响,变压器在非正常工作状态下,容易导致内部电磁力转化,电压急速升高,破坏变压器的`内部绝缘功能,损坏变压器。

3风力发电变电站电气设备的检修措施、管理措施

3.1风力发电变电站电气设备的检修措施

在电气设备检修中常用技术是验电技术,验电工作通常是在电气设备安装地线前进行的,在进行验电操作时需要电气设备处于断电状态,检测电气设备在停电状态下电路中是否存在电压。通过验电工作可以杜绝带电装置接电线的安全隐患和误入带电间隔的严重事故发生。需要注意的是在验电工作进行时,要对进出线两侧相同部位逐个验电,验电工作人员也需要确保自己的人身安全,如采用符合标准的验电设备和绝缘手套的佩戴[2]。还可以在电气设备上安装接地线来保护设备检修工作人员的安全。在停电和断电的情况下,电气设备突然接入电流或线路中的残余电流会损害设备检修工作人员的安全。在接地线的安装过程中,需要两名设备检修工作人员同时作业,要保证安装和拆卸时组件的正确顺序,安装时先对接地端作业,而拆装时需要先对导体作业,严格按照顺序作业。在进行接地线安装的过程中,有的工作人员会走错间隔或将电器设备电源误开,为了避免这种情况的发生,可以将“有人工作,请勿合闸”的牌子放置明显的位置;在合闸开关的旁边设立“正在工作勿动”的指示灯,当检修人员在工作时指示灯红亮起,完成检修工作后红灯灭;在检修区域附近设立围挡;在临时工作设备上悬挂“高压危险,禁止攀登”的指示牌,为风力发电变电站的常规检修工作提供良好的环境。

3.2风力发电变电站电气设备的管理措施

3.2.1建立适合的管理制度想要风力发电变电站能够稳定的运行,必要建立健全的管理制度,让变电站中的设备安全工作和工作人员操作工作能够符合实际标准。在风力发电变电站中,首先要做好规章制度的建设工作,将每个岗位的工作职责详细规划,让工作人员能够明确自己的工作内容;其次,工作人员要按照规章制度的流程照章办事,在实践工作中严格按照详细的技术流程和管理制度来做,确保步骤顺序的正确性;最后,较高的电气设备顶部需要安装避雷设备,防止雷电天气带来的安全隐患,变电站中所有的变电设备必须做到金属外壳接地和意外保护措施,例如:断电保护,负荷超载保护、短路保护和电压异常保护。保证变电站的所有设备能够正常运行。在管理制度建设的初期,为保证管理制度适合风力发电变电站的发展,需要不断的实践和改进,建立制度固然重要,但对于常规化工作也要开展控制工作,保证工作结果符合预期设立的结果。3.2.2定期对电气设备检修检测风力发电变电站的电气设备想要正常运行,需要对其定期检修检测,延长使用寿命,保证电气设备的安全运行。由于电气设备不工作就无法产生电能导致停电,所以必须让工作人员做好对电气设备的实时检测,工作人员需要收集电气设备在运行中各项数据、使用年限、之前修理详细报告、运行环境是否良好、是否有工作负荷的情况等等,将上述所有内容综合考虑,预防意外发生情况,保证电气设备运行安全问题。当电气设备出现故障的时候,工作人员需要用最短时间对电气设备进行维修并恢复,在恢复前,需要电气设备技术人员给予是否可以重新开始工作的建议,杜绝重复出现故障的可能。3.2.3提高工作人员安全意识和专业素养由于现在的电气设备自动化还没有取得较成功的研究成果,所以工作人员仍是第一生产力,风力发电变电站距离城市相对较远,工作人员的大多来源本地,导致工作人员的水平参差不齐,因此提高工作人员的安全意识和专业素质是非常重要的。在电力变电站的日常工作,工作管理不完善、工作人员安全意识不健全、工作人员专业水平差是主要问题。针对以上问题,首先需要以班组为单位成立自我监督小组,根据班组内不同人员不同工作做好考核表,做好工作人员的工作流程监督;其次开展多方面多样式的安全知识教育活动,提高工作人员的安全意识,风力发电变电站可以给我们生活带来便利,但不适当的工作方法会伤害到自身的安全,可以根据班组的不同选取不同的事例,警醒工作人员;最后,为了防止工作人员专业水平差,可以在招聘过后给予基础知识培训,上岗后定期开展各岗位专业技能培训,鼓励工作人员自我二次进修,给予奖励。另外,可以在管理制度建立成熟之后,开展奖惩制度,确保工作人员能够按照流程进行相关工作,对管理效果好的个人和集体要给予奖励;对不按管理制度工作的个人和集体应给予惩罚,从根本上改善工作人员工作懒散的情况,保证风力发电变电站工作的顺利开展。

4结论

根据上述分析可知,只有确保风力发电变电站的安全运行,才可以保证电气企业的可持续发展。虽然现阶段我国的风力电发电技术还存在很多问题,但只要我们不断努力,在实践中不断总结经验、解决技术缺失问题、提高人员安全意识,才可以做好各种突发事件的处理,让风力发电技术更成熟。

参考文献:

[1]宋卿尧.风力发电厂电气设备安全运行的管理与维护[J].南方农业,,05:83-88.

[2]张坤,郭启碌.风力发电厂电气设备安全运行的管理和维护[J].科技经济市场,2016,05:128.

篇10:橡胶坝运行管理和维护剖析论文

关于橡胶坝运行管理和维护剖析论文

橡胶坝是上世纪五十年代,随着高分子合成材料的出现而产生的橡胶坝建筑物工程。它的工程原理是用高强力的合成纤维织物作受力骨架,在内外涂复合成橡胶作为黏结保护层,然后加工成坝袋,再按照设计锚固在混凝土基础上,形成封闭袋形,然后用气或水进行冲胀形成挡水坝。橡胶坝可以根据现实的需要泄空坝袋内的水或者空气,恢复河水的过流断面,也可以根据需要调节坝的高低,增减蓄水量。橡胶坝的开启较为迅速且经济低廉、施工短暂,这些优势为橡胶坝的管理和维护带来了方便。

1 橡胶坝及其相关概况

橡胶坝又称为橡胶水坝或橡胶气坝。橡胶坝的坝顶可以溢流,根据上游水库的情况调节坝的高低,目的是发挥生态蓄水和农田灌溉、用水发电、航运通行、防洪防汛、城市景观和挡潮等各种效益。橡胶坝主要适用于水头较低、跨度较大的闸坝工程,如用于水库溢洪道上作为闸门或活动溢流堰,用来增加水库的库容量和发电水头;也可以用于河道上作为跨度较大、水头较低的滚水坝或溢流堰,可以不用常规闸的工作桥和启闭机等;在渠系中,可用作分水闸、进水闸和节制闸,方便地蓄水和调节水位、流量;也可以用作海岸线的防浪堤、挡潮闸,与金属闸门相比,橡胶坝具有不受海水的侵蚀和海生生物影响的优点;可用于跨度较大的孔口船闸的上游闸门和下游闸门;可用于城区的园林工程建设,使用彩色的坝袋,会非常美观漂亮,线条优美,成为城市靓丽的风景;还可应用于施工围堰,橡胶活动围堰高度可自由升降,可从堰顶溢流,不需要取土筑堰就可保持河道的清洁,从而节省劳力和经济成本,降低劳动强度,缩短工期。

2 橡胶坝存在的问题

有的橡胶坝时缺少冲砂相关设施,冬季或主汛期到来时,洪水进入河道,若采取塌坝运行,河水会把大量的砂石带到坝前,引起坝前淤积。洪水过后,再次冲坝时需要清淤,如果坝袋和墩面的夹缝中也充满砂石,就会造成坝袋安全隐患,对工程管理来说,清淤较为困难。一般情况下,在缝隙中采用人工清淤的方式,坝袋的清理工作难度很大,石子清理不干净,将很容易划伤坝袋。

一般的橡胶坝在设计时,考虑到节约建设资金,在坝的两岸之间是不设工作桥的,这给坝袋的日常安全检查带来很大不便,不容易在行洪期对全坝进行安全检查。

橡胶坝的管理站配备的管理人员缺乏相应的坝站管理经验,特别是一些河流首次建坝,相关人员往往没有管理经验。在一些地区,橡胶坝较少,规模较小,对橡胶坝采用粗放型管理方式。不同的河流及自然环境对坝袋的形式结构和运行管理等技术要求不同,无法用统一的管理模式进行运行管理,增加了管理人员工作的难度。橡胶坝的管理人员要充分认识橡胶坝的各种危险问题,做到发现问题,及时上报和处理。

3 橡胶坝的管理与日常维护

橡胶坝要进行检查和日常维护。应充分结合相关地区的水文、气候和地质条件,多方位地对橡胶坝工程进行管理检查,要进行定期或不定期的检查和突击特别检查。主要是为了监测水情和水流的形态、工程状态变化和坝袋的运用情况,及时对工程的异常情况进行抢修,采取相关方法和措施,提高工程的安全性,防止发生工程事故。在对橡胶坝的管理检查中应特别注意行洪期。

应经常对橡胶坝工程的各个部位、坝袋的运行情况、充排设备和河床的冲淤、机电设备、河道堤防、水流情况等进行检查。每周期的检查为一月一次以上。如果橡胶坝出现不利情况,应对相关问题加强观察,用眼看和手摸耳听的方法对工程和设备的`各个部位进行巡视和巡检。定期检查要对橡胶坝工程的各个部位和各项设备进行全方位的检查,汛前检查工程的完成情况,汛后检查工程的变化和损坏情况。在冬季时要注意检查坝袋的结冰情况,防止坝袋受损。在特殊情况下还要对大洪水、暴雨、地震和重大工程事故进行特别检查。

在日常维护方面,要针对橡胶坝运行中常出现的问题进行每月定期保养,汛前要洗井,还要进行充坝和塌坝的相关试验。对日常橡胶坝的检查和观测设专人详细记录,早发现早治理。应用水务信息平台,提高管理水平。可通过防汛网络系统获得洪水情报和河水流量资料,查看气象资料和季风情况,从而及时采取相关措施,通过网络随时和水务管理部门及相关水利专家就橡胶坝运行状态进行沟通,实现科学调度和安全监控。还要全面提高管理人员的业务水平,建立健全相关制度。

要科学制定橡胶坝调度运行方案的相关规则标准,由专人负责操作,严格操作流程,做好相关的运行记录。要制定相关检查检修制度,对工程的贯彻要加强管理,应建立健全安全保护工作制度。管理人员的值班制度及其他各种管理制度的完善,是确保橡胶坝工程安全和河水安全的重要保证。应注重管理人员的业务知识培训,定期对学习的目标和任务进行专业化指导,使管理人员的管理水平达到橡胶坝管理的专业要求。

4 结语

橡胶坝具有施工简单、方便、经济造价较低、调度灵活、易于维修和管理等优势,对河水净化、城市景观、旅游发展和生态恢复有重要作用。应加强对橡胶坝的运行管理,使橡胶坝在生态、旅游、环境等效益上为生态文明建设作出应有的贡献。

篇11:变压器的运行事故及维护浅议论文

变压器的运行事故及维护浅议论文

[关键词]变压器 运行维护 事故处理

[摘要]由于每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中不仅要以上层油温允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障。

电力变压器是一种改变交流电压大小静止的电力设备,是电力系统中核心设备之一。如果变压器发生故障,将影响电力系统的安全稳定运行。笔者结合10多年的工作经验和电力技术规程,就电力技术标准对变压器的运行维护和事故处理做以下论述。

一、变压器运行中出现的不正常现象

1.变压器运行中如漏油、油位过高或过低,温度异常,音响不正常及冷却系统不正常等,应设法尽快消除。

2.当变压器的负荷超过允许的正常过负荷值时,应按规定降低变压器的负荷。

3.变压器内部音响很大,很不正常,有爆裂声;温度不正常并不断上升;严重漏油使油面下降,低于油位计的指示限度;油色变化过快,油内出现碳质;套管有严重的破损和放电现象等,应立即停电修理。

4.当发现变压器的'油温较高时,而其油温所应有的油位显着降低时,应立即加油。

5.变压器油位因温度上升而逐渐升高时,若最高温度时的油位可能高出油位指示计,则应放油,使油位降至适当的高度,以免溢油。

二、变压器运行中的检查

1.运行监视。无人值班的变电所按规定进行巡视。对高温、尘土、污秽、大雾、结冰、雨雪等特殊气象条件,过负荷或冷却装置故障时应增加检查次数,除巡视检查外,还应有计划地进行变压器的停电清扫,以保证变压器处于可以带电运行的完好状态。对检修后或长期停用的变压器,还应当检查接地线;核对分接开关位置和测量绝缘电阻。

2.检查变压器上层油温是否超过允许范围。定期用红外线测温仪对变压器进行测温。由于每台变压器负荷大小、冷却条件及季节不同,运行中的变压器不能以上层油温不超过允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较。

3.检查油质,应为透明、微带黄色,说明油质较好。油面应符合周围温度的标准线。

4.变压器的声音应正常。正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声,如声音有所改变,应细心检查。

5.检查油枕油面。油面均应正常,无渗漏现象,高低压套管应清洁,无裂纹,无破损及放电烧伤痕迹,螺丝是否紧固。一、二次引线不应过紧或过松,接头接触良好,呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱和,无变色,变压器外壳和零线接地应良好。

三、变压器的事故及原因

1.绕组故障。绕组故障包括相间短路、对地击穿、匝间短路的断线。相间短路是由于主绝缘老化、有破裂、断折等缺陷;变压器油受潮;线圈内有杂物;短路冲击变形损坏,因此要定期检测低压开关灵敏性、可靠性,防止因电缆短路造成变压器的损坏。不允许带负荷停送变压器。过电压冲击及引线间短路所造成,会使瓦斯、差动、过流保护动作,防爆管爆破。应测量绝缘电阻及吊芯检查。绕组对地绝缘击穿,是由于绝缘老化、油受潮、线圈内有杂物、短路冲击和过电压冲击所造成,会使瓦斯继电器动作。应测量绕组对油箱的绝缘电阻及做油简化验检查。匝间短路是由于匝间绝缘老化,长期过载,散热不良及自然损坏;短路冲击振动与变形;机械损伤;压装或排列换位不正确等原因造成。匝间短路会使瓦斯继电器内的气体呈灰白色或蓝色;油温增高,重瓦斯和差动保护动作跳闸。断线是由于接头焊接不良;短路电流冲击或匝间短路烧断导线所致。断线可能使断口放电产生电弧,使油分解,瓦斯继电器动作。应进行吊芯、测量电流和直流电阻进行比较判断或测量绝缘电阻判断。

由于上述种种原因,在运行中一经发生绝缘击穿,就会造成绕组的短路或接地故障。匝间短路时的故障现象是变压器过热油温增高,电源侧电流略有增大,各相直流电阻不平衡,有时油中有吱吱声和咕嘟咕嘟的冒泡声。发现匝间短路应及时处理,因为绕组匝间短路常常会引起更为严重的单相接地或相间短路等故障。

2.套管故障。这种故障常见的是炸毁、闪落和漏油。其原因有:

(1)密封不良,电容芯子制造不良,内部发生游离放电,套客脏污严重及瓷件有机械损伤,均会造成套管闪落或爆炸。

(2)呼吸器配置不当或者吸入水分未及时处理。

3.分接开关故障。常见的故障是表面熔化与灼伤,相间触头放电或各接头放电。主要原因有:

(1)连接螺丝松动;

(2)带负荷调整装置不良和调整不当;

(3)分接头绝缘板绝缘不良;

(4)接头焊锡不满,接触不良,制造工艺不好,弹簧压力不足;

(5)油的酸价过高,使分接开关接触面被腐蚀。

篇12:电厂电气设备运行维护分析论文

摘要:电力系统持续革新背景下,我国电厂自动化运行水平日渐提升,部分变电站已然落实无人值班运行目标,不过在电气设备运行维护上仍旧无法全面摆脱传统控制模式。究竟怎样令变电生产和电气设备运行维护有机融合,确保变电管理质量和运行自动化发展诉求相互迎合,已经成为当前电厂竞争发展的前提条件。由此,笔者决定针对电厂电气设备运行维护工作的现实意义、后期维护管理的具体手段等内容加以系统化论证解析,希望借此提升电厂内一切电气设备运行水平。

关键词:电厂;电气设备;运行维护;管理细节

当前我国许多发电厂都面临着严峻的电气设备安全运行和维护挑战困境,该类结果可以说和电气设备运行操作监理制度遗留缺陷、管理人员专业技能和职业道德素养过低、管理和维护技术设备陈旧落后等现象,有着直接性关联,如若长期放置不管,将直接威胁电厂生产安全性,遏制其应该获得的经济和社会效益。想要彻底整改以上消极现状,就必须尽快制定实施科学化的监管制度和设备维护控制方案,竭尽全力令电气设备安全运行管理和维护工作质量得以同步改进。

1处理好电厂电气设备运行和维护管理工作的现实意义

透过客观角度理解,电厂电气设备性能和运行状态,直接决定生产绩效和投入成本数量,以及电气设备整体功能的发挥,并且间接限制电厂经济效益。须知电厂内部电气设备遗留种类数量繁多、结构冗杂、范围广阔等特征,并且各类电厂因为工作规模和当地政策、环境因素差异,在电气设备需要和应用标准上也不尽相同。因此,必须尽快强化电气设备安全运行和维护控制力度,唯独如此,才能长时期维持电力生产的安全和可靠性,将电气设备精度等一切良好性能激发完全,进一步贯彻电厂生产的现代化改革目标,为后期电厂生产安全、有序进行,以及安全事故、经济损失减少,做足准备工作。

篇13:电厂电气设备运行维护分析论文

2.1持续修缮电气设备管理的规章体制

目前我国电厂设备运行中存在许多弊端,包括既有管理模式不够科学、管理主体综合素质过低等现象。部分领导有必要不断强化对电厂设备管理和维护工作的重视力度,并做好相关体制修缮工作。具体来讲,就是快速制定一套和自身电厂发展需求相互迎合的体制,并设置专业化的设备运行和维护管理机构,其间电厂工作人员一切任务都将由机构中心站分配,避免电气设备日常运行和维护管理中出现任何阻挠迹象;与此同时,生产技术单位将承担联系外界企业、引进技术和设备资源等职责,保证在监督管理标准完善修订基础上,全方位指导电厂的安全生产和维护工作。另外,安监部门负责电厂安全、检修部集中处理电厂设备检修和维护事务。上级领导要尽快构建起一类安全运行控制责任制度,令内部技术检修维护人员树立起严格的责任和质量规范理念,保证积极参与各类培训教育项目并提升个人综合素养,至此真正将责任细化到个人之上,推动责任到人整体计划的制定和执行进程。

2.2积极带领班组进行设备安全运行和维护教育

在贯彻落实上述规章制度过程中,班组发挥的支持效用不可小觑。不过我国大部分电厂实际工作中,内部班组管理主体安全意识、文化水平和认知能力等都不是十分理想,严重情况下更会导致违规违章操作等现象。同时,班组内部安全教育形式明显过于单调乏味,关于安全培训教育工作流于形式的隐患难以遏制。为了系统化应对以上不同类型的消极隐患,便需要令安全管理制度中一切环节得到有序、灵活地操作,保证班组成员自觉遵守电气设备安全生产规定和操作规范基础上,透过诸多实际状况中梳理经验;再就是针对不同水平、专业,和特定岗位需求,开展多元化的安全教育活动。需要加以强调的是,这部分安全教育活动在学习材料选取上,要尽量做好教学目标明确且能够全面激发受教育人员的学习欲望,重点任务便是令班组成员自觉树立起高度的安全责任意识。长此以往,特别是经过安全教育工作处理妥当之后,才能令单位班组成员在设备运行维护中自觉遵守相关安全规范细则,并保证在第一时间内挖掘设备遗留问题,并结合最新技术和实践经验予以解决,最终将一切安全隐患扼杀在摇篮之中。

2.3快速制定实施健全化的电气设备状态检修维护方案

第一,提炼整合设备运行状态的信息。这方面信息将细化为电气设备不良运行工况和检修状况。如断路器上经常出现的短路、断路和电流幅值超负荷、操作频率不达标等状况,再就是电气设备整体运行细节和试验过程等都要予以详细化记录,而重点内容将锁定在检修原委、性质、过程,以及检修发现问题和最终控制效果等层面上。第二,制定电气设备运行状态分析和检修维护的专业化措施。大多数状况下,电厂电气设备本身存在一定程度的抗力效应,即当工作参数不正常时,设备仍旧持续运行。开展状态分析的核心动机,便是合理估计电气设备在参数不正常工作过程中所处的临界数值,或是校验解析设备整体的运行状况。须知该类分析模式无法精准化判定相关设备是否存在缺陷问题或是锁定某类缺陷,其不过是一类初级宏观评价途径,旨在为后期检修维护工作系统化布置拓展,提供适当的指导线索。所以,在开展状态分析事务过程中,不会针对设备状态进行深入性对比并列出详细的缺陷问题,唯一要做的`便是为设备运行状态评分。分数越低证明电气设备检修维护工作越要快速进行,分数越高就判定设备工作状态良好。评分中主要采取百分制,任何低于30评分的设备必须尽快予以检修维护;在30~60分之间的需要事先制定富有针对性的维修控制计划,保证后期检修时不会手足无措;至于超过80分的,则可以适当地将检修期限延长。另一方面,改善对单位电气设备的维护调试水准。任何一类电厂都必须结合自身实际状况制定富有针对性的电气设备安装调试计划,方便后期开展相关的检验性试验。在布置调试工作期间,工作人员有必要尽量提前完成单位设备调试任务,保证为后续联动调节提供充足的时间。同时,工作人员要保证现场一切电气设备资源都得到精心保护,尤其是在交叉作业环节中,要关注电气设备基础安装和保护事务,令调试时任何工序交接都十分严谨。

结束语

综上所述,电厂电气设备运行管理和维护工作,本身涉猎较为宽泛的领域,包括厂内监督管理体制、操作和维护手段、技术应用指导体系等,任何细节存在漏洞,都将直接威胁相关设备后期运行水平。因此,有关工作人员必须确保联合实际,针对依然遗留的电气设备安全隐患进行细致、科学地校验解析,结合丰富实践经验制定实施妥善化应对举措,为今后电气设备长期的安全、稳定运行前景绽放,提供保障。

参考文献

[1]任泊冰.电厂电气设备的安全运行管理措施分析[J].中国高新技术企业,,19(18):168-171.

[2]潘海龙.电厂电气设备故障的解决措施剖析[J].电子测试,2016,15(10):145-150.

[3]薛庆元.电厂电气设备的检修与维护的措施[J].科技展望,2016,11(07):88-96.

篇14:论文:电气设备及其接地装置的运行维护探讨

一、使用维护电气设备中的误区(以农机为例)

1.“电枢”与“磁场”接线柱接反了。三联调节器“电枢”与“磁场”接线柱,应分别接至发电机“电枢”与“磁场”接线柱。若粗心大意把这两根线接反了,则会因发电机的输出电流将通过1Ω电阻构成回路,因电流过大被烧毁。

2.损坏的二极管继续使用。当发现硅整流发电机不发电或充电电流很小时,可能是由于二极管的损坏而引起的,查清后应立即更换,如继续使用,将会引起定子绕组一相或两相烧毁。

3.未按季节温度变化调整电解液。这样会使蓄电池极板不能在最佳比重的电解液内工作,将大大缩短其使用寿命。另外,在冬季还容易造成电解液结冰而胀坏蓄电池。

4.硅整流发电机安装蓄电池时不注意搭铁极性。这样做会因二极管的导通使蓄电池短路,使硅二极管迅速烧毁。所以安装蓄电池时必须正确分辩蓄电池的正负极桩,确认无误后才能连接。

5.拆掉调节器与发电机的搭铁钱。机车电系均为单线制电路,所以不少驾驶员误认为发电机与调节器的搭铁连线可以省掉(利用机体作搭铁连线)。但机体上有油污、油漆等,发电机与调节器之间存在一定电阻,使通往调节器的两并联线圈的电流不能随发电机电压的升高而增大,造成截流器白金触点不能闭合和1Ω电阻烧毁而不充电。因此,不应拆掉调节器与发电机的搭铁线。

6.将调节器随便平装在机车上。不是按原来那样垂直安装,这将引起调节器白金触点因路面不平或机车振动而振动,影响发电质量与工作稳定。

7.充电时间过长。蓄电池的.容量是有限的,如果在充足电后,还继续充电,储存的电能不会增加,充电电流只是在电解水。长时间的过充电还会使极板活性物质脱落,加速蓄电池的自放电。

8.加入电池内的电解液过多或过少。加入单格电池的电解液应浸没极板10~15mm,这样就有足够的硫酸参加化学反应。若过多易外溢,腐蚀周围机件;过少,极板会裸露,这不但使蓄电池容量降低,且所露的极板会很快硫化。

10.不注意蓄电池外表清洁。蓄电池上常积有尘土等杂物,这些东西与溅出的电解液混合一起,会使蓄电池的正负极之间形成回路,使蓄电池放电。所以应常将蓄电池外表擦干净,并注意避免将金属物品放在其壳盖上。

12.将发电机电枢与磁场接线柱用导线短接起来。当调节器出故障时,有些驾驶员将发电机电枢与磁场接线柱用导线短接起来,使其隔离调节器的调压部分,直通截流器向电流表供电。这样做,因发电机随转速提高电压也大大提高,过电压会使用电设备烧毁。

13.电喇叭持续通电时间过长。电喇叭连续通电时间不宜过长,一次鸣叫不应超过3秒,以免由于电流过大而烧毁触点和激磁线圈,同时,也应防止蓄电池过多放电。

14.使用仪表灯不会与后灯同时接通。因东方红-75型拖拉机仪表灯与后大灯并联,使用时必须将其与后灯同时接通。有些驾驶员在后大灯断路时,单独接通仪表灯,结果因该灯功率很小,发电机该相电压便上升很多,造成仪表灯被烧毁。

15.不用照明灯时,不摘掉发电机皮带。装用永磁交流发电机的东方红系列履带式拖拉机及其它小型拖拉机,白天作业不需照明灯时,应在发动机熄火后卸下发电机传动带,使之停止运转。这样可避免发电机轴承无意义磨损,并减小发动机功率消耗。

二、电器设备接地装置运行

1.接地装置的技术要求

1.1变(配)电所的接地装置

②接地体应埋设在变(配)所墙外,距离不小于3m,接地网的埋设深度应超过当地冻土层厚度,最小埋设深度不得小于0.6m。

③变(配)电所的主变压器,其工作接地和保护接地,要分别与人工接地网连接。

④避雷针(线)宜设独立的接地装置。

①易燃易爆场所的电气设备、机械设备、金属管道和建筑物的金属结构均应接地,并在管道接头处敷设跨接线。

③接地干线与接地体的连接点不得少于2个,并在建筑物两端分别与接地体相连。

④为防止测量接地电阻时产生火花引起事故,需要测量时应在无爆炸危险的地方进行,或将测量用的端钮引至易燃易爆场所以外地方进行。

1.3直流设备的接地

由于直流电流的作用,对金属腐蚀严重,使接触电阻增大,因此在直流线路上装设接地装置时,必须认真考虑以下措施。

①对直流设备的接地,不能利用自然接地体作为PE线或重复接地的接地体和接地线,且不能与自然接地体相连。

②直流系统的人工接地体,其厚度不应小于5mm,并要定期检查侵蚀情况。

1.4手持式、移动式电气设备的接地

2接地装置运行

接地装置运行中,接地线和接地体会因外力破坏或腐蚀而损伤或断裂,接地电阻也会随土壤变化而发生变化,因此,必须对接地装置定期进行检查和试验。