小编在这里给大家带来给水排水实习心得(共含8篇),希望大家喜欢!同时,但愿您也能像本文投稿人“好哥哥”一样,积极向本站投稿分享好文章。
一.室内给排水管道施工:
1、消防管道
室内消防管道的安装主要是消火栓和自动喷淋系统。由于施工方不同,我学到了两种消防管道的连接方法:一种是卡箍连接,即将两根消防镀锌钢管的管口对正后,在上面套上橡胶圈,最后用卡箍卡住,锁紧卡箍两边的螺栓;一种是螺纹连接,即在开有螺纹的两根根消防镀锌钢管的管口处,缠绕聚四氟乙烯密封带,再用内开螺纹的外接,最后旋紧。
消火栓的安装是一大要点:消火栓口离地1.1m,允许偏差正负2mm;栓口朝外,并应安装在门轴侧;阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差正负5mm;消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。由于施工的原因,有些地方没有做到位,比如有些地方的消火栓箱的安装,将箱底紧贴地面,这样将手提式灭火器放在箱内就不符合要求。消防立管要用管卡在距地1.4~1.6m固定。
自动喷淋系统(金阳小区)的喷淋管都布置在梁下15~20cm。我在实习期间喷头还没有安装上去,因为此时刚做完系统试压,还要等冲洗合格后方可安装喷头。
2、给水管道
自来水给水管道采用upvc给水塑料管,中水给水管采用pp-r浅绿色塑料管,连接方式均采用黏接。由于住宅楼所在地地势较高,1~3层采用中心给水管网供水,4~7层采用屋顶水箱供水。每幢宿舍楼又分为a、b幢。a幢屋面上设有一个中水水箱供整幢楼的4~7层冲厕用水,b幢楼上设有两个水箱,一个是生活水箱,一个是消防水箱(供整幢楼的消防用水)。所有水箱均设置在楼梯间正上部,由2根管道用2个浮球阀控制进水量,设带有防止小动物进入的网罩的通气管、溢流管和泄空管,水箱的长度无法测量,宽为3.3m,外墙高为1.8m,墙厚为22cm,内壁贴有瓷砖。由水箱出来的水经屋顶的横干管分配到各个立管,其中横干管距屋面约30cm,便于维修。
室内分户水表的安装采用支管嵌装。室内分户横支管距地约25cm,立管由两个塑料管卡固定,下面的管卡距地约40cm,上面的距地约200cm。
室内给水管道要经过通水实验合格后,方可使用。可惜我没有看到是如何做通水实验,只能从书本上了解而已。
3、排水管道
排水管均采用upvc排水塑料管,连接方式均采用黏接。雨水排水根据建筑物的形式而定。比如,综合楼群工程的公室采用普通外排水;住宅楼采用边沟外排水。
排水横支管在转角小于135度时,要在此处设置一个清扫口,用吊环固定横支管,且每个横支管与排水立管连接处的下方,都要安装伸缩节。排水立管与排出管端部的连接,应采用2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度完头。排水立管要每隔10m设置一个检查口,检查口应朝外,便于操作。清扫口和检查口在还没有正式安装时,要及时做好防护措施,以免杂物掉入。
室内排水系统要做灌水试验、通水试验和通球试验。用不小于2/3管径的球做通球试验,通球率要达到100%。
二.室外给排水管道施工:
1、消防管道
消防管道的下管采用抬管下管,连接方式是卡箍连接。消防管外壁用防腐沥青刷1~2道。我有幸在实习期间看到自动喷淋系统埋地管道的水压试验。具体做法如下所述:
先用堵头将试压管道两端赌注,接着向管中注水,等水充满时,水将放气管溢出,此时关闭进水阀,等压力表显示0.2~0.3mpa时,用液式打压泵从进压管打压,压力达到1.2mpa时,停止加压,并关闭进压阀。半小时后,若压力表上显示的压力值大于1.15mpa,认为合格,或试压24小时后,压力之值在0.4~0.5mpa之间时,也可认为合格。(此试验方法与规定的系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6mpa实验压力下,10min内压力降不大于0.05mpa,然后将至工作压力进行检查,压力保持不变,不渗不漏基本符合)。
2、排水管道
金阳小区排水管道是采用pe双壁波纹管。其下管方式是人工下管,控制高程是用水准仪来实现的,连接方式是承插式连接,连接时,管口和橡胶圈要清洗干净,套在插口上的胶圈要平直、无扭曲,套好橡胶圈后,采用吊链拉入法:在已安装稳固的管子上拴好钢丝绳,在待拉入管子承口处放好垫木,用钢丝绳和吊链连好绷紧对正,拉动吊链,即将插口拉入承口中。
检查井是排水系统的重要部分。检查井在砌筑时要预留连接支管的空洞;每个检查井连接四根或四根以下的排水管;要做好管道与检查井连接部位的防渗工作,用水泥砂浆分两次嵌缝,检查井的井底要设有溜槽,污水检查井溜槽顶约于0.8倍大管管径处相平。
给水及排水实习报告
通过在给水排水专业三年的学习,我已经对给水工程、排水工程、水工程施工、水泵与水泵站、建筑给水排水工程等方面的知识有了较系统全面深入的把握,在此基础上学院安排我们在暑假7月10号至8月6号之间在一下三个地方实习:厦门校区建设工地、华侨大学校区给水管网改造和泉州泉南自来水有限公司。期间通过现场参观、听报告、看施工图纸、向工地领导、工程技术人员的请教以及同学间的讨论交流,对本专业的认识从理性认识上升到感性认识。
一、工程概况:
厦门校区建设工地位于厦门集美区,紧挨着集美大道,交通便利。校区总建设面积为80万平方米,计划 总投资20亿元人民币。其中第一期建设用地1160亩,建设校舍总面积30.9万平方米,总投资8.3亿元;第二期()建设用地840亩,校舍建设总面积30.4万平方米,总投资8.1亿元;远期建设面积20万平方米。我们到厦门刚实习时的工程进度大致如下:综合教学 楼群工程、学生公寓一期工程、学生餐厅一期工程、学术交流中心都已经建设完成,内部设施正在安装中,图书馆一期工程正在加紧建设中,中水处理构筑物的设备间刚拆掉模板、1#污水处理池正在拆模、2#污水处理池的混凝土正在养护中,校区内的排水管网、消防管网正在紧锣密鼓的进行中,校区内的小桥、桥墩也刚在浇注中。总体上说,厦门校区的整体建设工程是完成前的赶工阶段。
华侨大学校区给水管网改造是对华大西区的改造,是为适应校园发展的需要。整个工程是采用人力劳作为主,机械化程度很低。从挖沟,下管再到回填土都是人工完成的。
泉州泉南自来水厂有限公司,是一家自动化程度相当高的水厂。我们到此主要是学习水厂的管理制度, 水厂的水处理工艺。
二、实习内容:
1、厦门校区建设工地:
由于厦门校区正在加紧赶工建设,工程种类多,我们可以学到很多有关本专业的工程施工方法。因工程量较大,有多个施工队负责施工,我可以从学到同一工程的不同种施工方法,这是实习的一大收获。现将在厦门校区建设工地的实习收获做如下叙述:
(1)土方工程施工:
①、沟槽、基坑开挖:
a、土方开挖前的准备工作
为方便工程的正常开展和保证施工的安全运行,施工方在土方开挖前做了以下工作:一是、拆除了施工区内有碍施工的障碍物;二是修建临时的.供水、供电管线及设施;三是利用已搭建的临时工棚、仓库。
b、定位放线
定位放线是采用水准仪和经纬仪来实现的。在测定后用石灰粉在要开挖的地面上做上记号,以提高机械开挖时的效率,达到缩短工期的效果。
c、沟槽、基坑开挖
在确定好边坡系数后,就可以开挖了。本工程采用反铲单斗挖土机挖掘。此法具有操作灵活,挖土、卸土可在地面作业的特点,可以开挖停机面以下的土壤,不需设置进出口通道。我见到挖土机是在沟侧开挖,也就是挖土机沿沟槽一侧直线移动挖土。我认为这种方法能将土弃于距沟边较远处,可供回填使用,但稳定性较差,且不好控制边坡。
当挖槽达到一定深度或到地下水位以上时,要开始设支撑,然后逐层开挖逐层支设。但是综合教学 楼群工程旁的化粪池基坑,因为没有设支撑,在下大雨后发生的塌方。这是必须引起注意的,这不但影响工程进度,而且容易造成工程事故。
②、土方回填:
a、回填前的准备工作
在回填土方前应先清除填方基底上的杂物、淤泥和积水等。我所见到的土方回填并没有这样做,比如中水处理构筑物在回填时就没将基坑中的水抽走,没将水的漂浮物清理掉,也没将掉入基坑中的部分模板拿走。这么做将严重影响回填效果。但有一点施工方做的非常好,为了防止土方回填时,尖硬物质把涂在中水处理构筑物外壁的沥青防水层破坏,在外壁上面铺上一层白色泡沫,以前是在外壁用砖砌的。
给水排水实习报告
一、工程概况:
厦门校区建设工地位于厦门集美区,紧挨着集美大道,交通便利。校区总建设面积为80万平方米,计划总投资20亿元人民币。其中第一期(XX年)建设用地1160亩,建设校舍总面积30.9万平方米,总投资8.3亿元;第二期(20xx年)建设用地840亩,校舍建设总面积30.4万平方米,总投资8.1亿元;远期建设面积20万平方米。我们到厦门刚实习时的工程进度大致如下:综合教学楼群工程、学生公寓一期工程、学生餐厅一期工程、学术交流中心都已经建设完成,内部设施正在安装中,图书馆一期工程正在加紧建设中,中水处理构筑物的设备间刚拆掉模板、1#污水处理池正在拆模、2#污水处理池的混凝土正在养护中,校区内的排水管网、消防管网正在紧锣密鼓的进行中,校区内的小桥、桥墩也刚在浇注中。总体上说,厦门校区的整体建设工程是完成前的赶工阶段。
华侨大学校区给水管网改造是对华大西区的改造,是为适应校园发展的需要。整个工程是采用人力劳作为主,机械化程度很低。从挖沟,下管再到回填土都是人工完成的。泉州泉南自来水厂有限公司,是一家自动化程度相当高的水厂。我们到此主要是学习水厂的管理制度,水厂的水处理工艺。
二、实习内容:
1、厦门校区建设工地:
由于厦门校区正在加紧赶工建设,工程种类多,我们可以学到很多有关本专业的工程施工方法。因工程量较大,有多个施工队负责施工,我可以从学到同一工程的不同种施工方法,这是实习的一大收获。现将在厦门校区建设工地的实习收获做如下叙述:
(1)土方工程施工:
①、沟槽、基坑开挖:
a、土方开挖前的准备工作
为方便工程的正常开展和保证施工的安全运行,施工方在土方开挖前做了以下工作:一是、拆除了施工区内有碍施工的障碍物;二是修建临时的供水、供电管线及设施;三是利用已搭建的临时工棚、仓库。
b、定位放线
定位放线是采用水准仪和经纬仪来实现的。在测定后用石灰粉在要开挖的地面上做上记号,以提高机械开挖时的效率,达到缩短工期的效果。
c、沟槽、基坑开挖
在确定好边坡系数后,就可以开挖了。本工程采用反铲单斗挖土机挖掘。此法具有操作灵活,挖土、卸土可在地面作业的特点,可以开挖停机面以下的土壤,不需设置进出口通道。我见到挖土机是在沟侧开挖,也就是挖土机沿沟槽一侧直线移动挖土。我认为这种方法能将土弃于距沟边较远处,可供回填使用,但稳定性较差,且不好控制边坡。
当挖槽达到一定深度或到地下水位以上时,要开始设支撑,然后逐层开挖逐层支设。但是综合教学楼群工程旁的化粪池基坑,因为没有设支撑,在下大雨后发生的塌方。这是必须引起注意的,这不但影响工程进度,而且容易造成工程事故。
②、土方回填:
a、回填前的准备工作
在回填土方前应先清除填方基底上的杂物、淤泥和积水等。我所见到的土方回填并没有这样做,比如中水处理构筑物在回填时就没将基坑中的水抽走,没将水的漂浮物清理掉,也没将掉入基坑中的部分模板拿走。这么做将严重影响回填效果。但有一点施工方做的非常好,为了防止土方回填时,尖硬物质把涂在中水处理构筑物外壁的沥青防水层破坏,在外壁上面铺上一层白色泡沫,以前是在外壁用砖砌的。
b、土方回填
土方回填要符合设计要求,以保证填方的强度和稳定性。所以在回填土要严格控制含水量。根据土料的'含水量与最优含水量的关系,采用相应的措施。土料的含水量低于最优含水量时,要洒水湿润;大于则要晾晒。如果土料不符合回填土的质量要求就要更换土料,以保证回填的质量。
c、压实填土
填土要符合以下要求:密实度要求,含水量控制,铺土厚度和压实遍数。中水处理构筑物在回填土时,不但没有作好回填前的准备工作,而且在回填压实方面也没做到位,只是将土料回填到基坑中,等回填土到达地面时,用挖土机碾过而已。(中水处理构筑物深4米,地下室形式)。按规定应逐层压实,大约回填20~30厘米,要碾压4~5次,这样才能达到设计要求。
(2)、钢筋混凝土工程:
①、混凝土施工:
a、混凝土的搅拌
混凝土的搅拌分:人工搅拌和机械搅拌两种。其中机械搅拌又分为自落式和强制式两种。我在校区建设工地所见到的都是自落式搅拌。混凝土的搅拌要注意以下的情况;机械搅拌混凝土前,先加水空转几分钟,等筒壁充分湿润后将水倒掉,再开始正式搅拌。还有搅拌第一盘时,石头要减半加入,以消除筒壁的黏结而造成的砂浆损失。严禁改变配合比,严禁私自加减水量。
b、混凝土的运输
混凝土的运输要满足以下的基本要求:要保持混凝土的均匀性,不产生严重的离析现象;要满足规定的流动性;要保证混凝土在初凝前浇入模板内并振捣完。由于要满足以上要求,在施工现场内用手推车运送时要将道路整平;购买商品混凝土时,用混凝土搅拌运输车运送时,运输车要边走边搅拌。校区的钢筋混凝土桥板是用商品混凝土,由于施工组织的不合理,混凝土搅拌运输车有时在工地等待很长时间,再加上气温高,蒸发快,混凝土的坍落度严重不足,这将严重影响混凝土的质量。
c、混凝土的浇注
混凝土的浇注要严格控制厚度,要注意分层离析;当混凝土的自由倾落高度超过2米时,要采用串筒等缓冲件(桥墩的浇注就是采用此方法);浇注要连续进行,以保证构筑物的强度和整体性。
d、混凝土的振捣
混凝土的振捣有人工振捣和机械振捣两种。机械振捣是最常见的,都用机械振捣。除制作试件采用人工振捣外,常见的机械振捣有插入式振捣棒、平板式振捣器和附着式振捣器等。无论采用哪种振捣方法,都必须做到振捣到位,否则将影响浇注质量。比如,中水处理构筑物的部分混凝土浇注时就没有振捣到位,有的地方出现了麻面和露筋的现象。
e、混凝土的养护
混凝土养护的目的是为了保证水泥水化反应正常进行,为混凝土的硬化创造必需的湿度、温度条件,防止水分过早蒸发,确保施工质量。常见的养护方法是自然养护法中的湿养护,我在实习地所见到的均是自然养护的湿养护。其方法是在浇注完的混凝土表面上,覆盖湿的砂、麻袋等,并根据施工时的气温情况适时浇水。
②、混凝土质量控制:
a、混凝土试块抗渗实验
抗渗试件做6个为一组,试件一般要在同等条件下养护28天后进行实验。
b、满水实验
凡是用以贮水的构筑物,都要进行满水实验。满水实验即是在实验前向池内注水,后观察是否出现漏水现象。中水处理构筑物在做满水实验时,遇到了无充足的水来做实验,如果做外渗实验又怕构筑物抗浮不够和边坡产生滑坡现象,最后决定暂不做实验先回填土,等适当的时机再做实验。这样做是不符合规定的,将出现返工的现象,拖延工期。
(3)、室内外给排水管道施工:
①、室内给排水管道施工:
a、消防管道
室内消防管道的安装主要是消火栓和自动喷淋系统。由于施工方不同,我学到了两种消防管道的连接方法:一种是卡箍连接,即将两根消防镀锌钢管的管口对正后,在上面套上橡胶圈,最后用卡箍卡住,锁紧卡箍两边的螺栓;一种是螺纹连接,即在开有螺纹的两根根消防镀锌钢管的管口处,缠绕聚四氟乙烯密封带,再用内开螺纹的外接,最后旋紧。
消火栓的安装是一大要点:消火栓口离地1.1m,允许偏差正负2mm;栓口朝外,并应安装在门轴侧;阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差正负5mm;消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm。由于施工的原因,有些地方没有做到位,比如食堂的消火栓箱的安装,将箱底紧贴地面,这样将手提式灭火器放在箱内就不符合要求。(规定手提式灭火器的顶部距地面高度应小于1.50m,底部离地面高度不宜小于0.15m)。消防立管要用管卡在距地1.4~1.6m固定。
一、实习目的
毕业实习是学生大学学习很重要的实践环节,使我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,开阔了我们的视野,增长了见识,为我们以后更好把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。通过对给水处理厂、污水处理厂的参观,建立全面和系统的感性认识,熟悉处理厂工艺流程,总体布置及处理构筑物的类型,构造特点,运行和维护情况,使我更深入地接触专业知识,进一步了解给水排水专业所从事工作的实际,了解了工作过程中存在的问题和理论和实际相冲突的难点问题和解决的方法。并通过并通过撰写实习报告,使我学会综合应用所学知识,提高分析和解决专业问题的能力。
二、实习内容
本次实习行程为杭州、上海、衡阳,实习的内容为污水处理厂和给水处理厂工艺,以及建筑给排水,并参观了上海崇明岛人工湿地。
三、给水处理厂
3.1.1实习主要形式及要求
1)、实习主要形式
(1)请实习单位的技术人员就该水厂的设计思想、设计规模、厂地选择、工艺流程、操作管理等方面作介绍。
(2)老师随同参观讲解,解惑答疑。
(3)根据水厂有关资料,对照工艺流程,理论联系实际。 2)、实习知识要求
(1)了解水源情况,厂址选择原则,出水水质要求及主要技术经济指标。(2)了解水厂的规模,工艺流程,平面及竖向布置情况。
(3)了解水厂使用净水溶剂的品种、投量和投加方式,消毒方法、投加量及投加设备。
(4)熟悉和了解各构筑物的形式和构造,基本设计参数,运行方式和运行管理的.各项控制指标,优缺点等。
(5)了解水厂的辅助建筑物、道路、厂区给排水和绿化工程的布置情况。 (6)了解水厂自动化设施及运行情况。
3.1.2 杭州九溪水厂
1、水厂概况
一期建设利用奥地利政府贷款,主要设备由奥地利A公司和B公司提供,二期工程工艺、自控设计及主要设备由法国C公司提供,三期工程部分资金利用世界银行贷款。整个水厂设计先进,自动化程度高,处理工艺稳妥可靠,适应性强,拥有二座取水能力分别为100万吨/日、50万吨/日的取水泵房,采用絮凝、沉淀、过滤、消毒的常规净水处理工艺。水厂V型滤池单池面积达163平方米,目前为全国最大;主要设备均为上世纪90年代末国际上的一流产品,性能良好,装备了智能型的DCS控制系统,实现了全自动控制。近年来,水厂水质、效率、效益不断提高,常规水处理工艺出厂水浊度达到0.1NTU以下,处于全省乃至全国较为领先的水平。 2、工艺流程
1水源:以钱塘江珊瑚沙段为水源,钱塘江干流全长483 km,一般流量在5 000 m3/s,
枯水年平均泄水量300 m3/s (95%保证率)。水质良好,按地面水环境质量标准评价属Ⅰ~Ⅱ级。原水浊度3.2~7 000 NTU;温度5~32℃;色度10~30 SCU;氯化物3~4 370 mg/L(咸潮型河段);铁0.05~0.08 mg/L;锰0.05~0.10 mg/L;总细菌280~7 300个/mL;总大肠菌群740~9600个/L。
2 、取水泵房: 取水口为淹没式江心取水口,通过长108 m(DN=2600)引水钢管自流进○
水泵站吸水井。泵平面尺寸24.6 m×26 m, 地下部分深12.8 m,内设粗格栅、旋转滤网及立式斜流泵(Q=6875 m3/h,H=16 m)5台。
圆型配水井直径18 m,有效容积1470 m3,分设4路,停留时间3.2 min,主要功能为将原水均匀分配至4组净水构筑物,兼作预氯化投加点。
3混合:采用DN=1400×4静态管道混合器,速度梯度为 750~1000 s-1,滞留时间最长○
为6 s,投药口设于混合器前端,分上、下、左、右4处,保证药液快速、均匀的分配。
4凝沉淀池 :絮凝采用水力折板絮凝,分为三段,絮凝时间为15~18 min;速度梯○
度分别为:异波折板 80 s-1,同波折板43 s-1,平板24 s-1;絮凝区设穿孔排泥管,气阀控制。
该水厂共设4组平流式沉淀池,每座平面尺寸为118.5 m×18 m,有效水深3.2 m,分为两格,每格处理能力7.5万m3/d。出水为锯齿形三角堰指形槽,堰的负荷率一期为440~500 m3/(d·m),二期为190~225 m3/(d·m),三期为150~170 m3/(d·m)。
一、实习目的
认识实习是各专业必要的实践性教学环节,目的在于通过学习,学生能概括的了解将要学习的本专业的知识内容,在具体工程的实践应用中,对所学专业知识具有初步的感性认识,为今后的专业理论学习,加强理解打下一定的基础。
二、实习时间
20xx年8月22日~20xx年9月2日
三、实习地点
1.河北建筑工程学院新校区锅炉房2.宣化钟楼啤酒长污水处理站3.张家口市供水总公司第三制水公司4.张家口市通泰写字城、财富中心5.鸿泽污水处理厂
6.张家口市通泰大桥、清水桥7.张家口市嘉苑丽景小区
四、实习内容
1.给水
(1)实习地点:张家口市供水总公司第三制水公司
(2)实习时间:20xx年8月25日
(3)给水处理的任务:按用水的水质标准对原水进行加工,去除水中的有害成分,使处理后的水质符合生活或生产等用水的各种要求。
(4)给水管网布置的基本要求:
a.要确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理。管道尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,宜采用枝状布置力求管线简短,以减小工程量,降低造价。
b.管道不受损坏。给水埋地管应避免布置在可能受重物压坏处,如穿过生产设备基础、伸缩缝、沉降缝等处。如遇特殊情况必须穿越时,应采取保护措施。
c.不影响生产安全和建筑物的使用。
d.利于安装、维修。管道周围应留有一定的空间,给水管道与其他管道和建筑结构的最小净距应按规范要求留置。
(5)公司概况:张家口市有三个制水公司分别是第一制水厂、第二制水厂(又叫吉家房水厂)、第三制水分公司(又叫腰站堡水厂)
(6)具体介绍:
a.第三制水公司设计制水量为15万吨/日,现实际供水量8万吨/天。水源地为腰站堡村南的18眼120米深井,井间隔为350米,使用DN1000管径输水,水源地设一级泵站,扬程90m,潜水泵深40米,井口离清水池池底高30米。水厂距水源地7000m,厂内设三个蓄水能力为5000吨的清水池,厂内有二级泵站,由于其是逆坡供水,所以另设一西泵站(三级泵站),以供不时之需。厂内有35kv变10kv变电站,其中央控制室使用数传电台对水源地进行控制。厂内使用185kw潜水电泵对外输水,有6台高压电泵2台变频调速泵。出水量是550-600立方米每小时。供水范围最远到北站。
b.其处理设备有三部分:操作间,存放液氯间,装有漏氯吸收装置。
c.工艺流程图:水
2.排水(污水处理)
(1)实习地点:宣化钟楼啤酒长污水处理站、鸿泽污水处理厂
(2)实习时间:20xx年8月24日、8月30日
(3)污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。
a.一级处理,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水,BOD一般可去除30%左右,达不到排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。
b.二级处理,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质(BOD,COD物质),去除率可达90%以上,使有机污染物达到排放标准。
c.三级处理,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致水体富营养化的可溶性无机物等。主要方法有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂率法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗分析法等。
(4)各厂处理技术A.鸿泽污水处理厂
整个过程为通过粗格删的原污水经过污水提升泵提升后,经过格删或者筛率器,之后进入沉砂池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理(即物理处理),初沉池的出水进入生物处理设备,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反应器有曝气池,氧化沟等,生物膜法包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法和生物加氯间清水池二级泵西泵站东泵站用户流化床),生物处理设备的出水进入二次沉淀池,二沉池的出水经过消毒排放或者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。
二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被最后利用。
其主要的构筑物有:粗格栅、提升泵、细格栅、曝气沉砂池、基配水井、初沉池、曝气池(生物池)、二沉池、接触池等
3、建筑给排水
(1)实习地点:张家口市通泰写字城、财富中心、张家口市嘉苑丽景小区
(2)实习时间:20xx年8月29日、8月31日
(3)具体介绍:
污泥脱水间污泥池污泥泵反应池污水粗格栅集水井细格栅酸化池排出污泥储池二沉池污泥回流及剩生物池污水进水井粗格栅细格栅配水井初沉池建筑给水排水的基本内容有建筑给水、建筑排水、建筑消防给水(包括两类:消火栓给水和自动喷水系统)、热水与雨水。
建筑给水:高层建筑的供水系统与一般建筑物的供水方式不同。高层建筑物层多、楼高,为避免低层管道中静水压力过大,造成管道漏水;启闭龙头、阀门时出现水锤现象,损坏管道、附件;低层放水流量大,水流喷溅,浪费水量和影响高层供水等弊病,高层建筑一般采用分区供水系统。下区(1-5层)为市政给水管网直接供水,上区(6-顶层)为由升压贮水设备供水。在高层建筑内工作和生活的人数很多,用水量很大,设备使用频繁,所以对供水设备和管网都有更高的要求。由于城市给水网的供水压力不足,往往不能满足高层建筑的供水要求,而需要另行加压。所以在高层建筑的底层或地下室要设置水泵房,用水泵将水送到建筑物的用水点。由管网直达用户,需保证水量与水压,采取分区给水地方法。
建筑排水:对于建筑内的污废水需尽快排除,减少存留时间。
消防给水:消防系统包括消防泵和水箱,其中水箱必不可少,利用消防泵供水。消防栓系统包括水泵、栓箱(水枪,水龙带、消火栓、消防卷盘)和水箱。这要注意的是只有经过特殊训练的消防队员才会用消防栓。水泵一般设在设备间,消防水泵也不例外。水箱都设在屋顶,当起火时人来不及开启水泵,此时由水箱提供前10分钟的水。自动喷水系统,喷水泵设在设备间,屋顶设水箱,当起火时,温度达到73度,喷头就会自动破裂喷出水来水,水的喷射半径为1.8米,保证楼层内的'每个点都能喷到水。这时的水来自水箱,当电信号传给警报笛发出警报时,人开启水泵,此后的水来自水泵供水.其过程为:水流指示器信号蝶阀湿式报警阀消防控制室喷淋泵热水:热水系统,提供温度局部供水。高层建筑中是集中供热的供水系统。设备间设容积式的热水加热器,通过高压蒸汽加热水,把加热后的水送到热水管网。热水变冷时有额能量的损失,为了减少能量损失,设置了回水系统,也就是热水变冷的补偿系统。由水加热器提供,分为卧式与立式,通过热媒盘管与高压蒸汽进行热交换,冷水由高区提供,通过水势能流入或稍微加压,使冷热压力平衡。输送过程中变冷的水通过循环管网与循环水泵送回补充水源与配水管网的热损失。
雨水:高层建筑一般采用雨水内排系统,雨水外排系统不允许在高层建筑中使用。
4.市政设施(道路与桥梁)
(1)实习地点:通泰大桥、清水桥及清水河边道路
(2)实习时间:20xx年8月31日
(3)道路
道路分为城市道路和公路。公路是联接城市、乡村和工矿基地之间,主要供汽车行驶并具备一定技术标准和设施的道路。城市道路是指在城市范围内具有一定技术条件和设施的道路,两者的主要区别就是城市道路有人行道,城市道路主要分为五个等级分别是快速路、主干路、次干路、支路和街坊路。
主干路是城市道路网的骨架,联系城市的主要工业区、住宅区、港口、机场和车站等客货运中心,承担着城市主要交通任务的交通干道。主干路沿线两侧不宜修建过多的行人和车辆入口,否则会降低车速。
次干路为市区内普通的交通干路,配合主干路组成城市干道网,起联系各部分和集散作用,分担主干路的交通负荷。次干路兼有服务功能,允许两侧布置吸引人流的公共建筑,并应设停车场。
支路是次干路与街坊路的连接线,为解决局部地区的交通而设置,以服务功能为主。部分主要支路可设公共交通线路或自行车专用道,支路上不宜有过境交通。
纵向就是沿着行车方向,横向就是垂直行车方向。为了排水方便路面都有一定的坡度,最小纵坡为0.3%。路拱,路面的横向断面做成中央高于两侧,具有一定坡度的拱起形状,其作用是利用路面横向排水。道路边的雨水口一般的标准50cm×70cm或40cm×60cm,在坡度大的地方为防止发生水跃而增加雨水口。
城市道路必须设置人行道且人行道需高出车行道15-20cm,车行道边须设收水口,公路为拱形方便排水。路面可有沥青或水泥铺成,其中沥青路面又称为黑色路面。
(4)桥梁
桥是一种架空的人造通道。由上部结构、下部结构防护构筑物三部分组成。上部结构包括桥身和桥面;下部结构包括桥墩、桥台和基础;防护构筑物包括锥形护堤。1)桥梁按承重方式分上承式(荷载在梁上方承重)、中承式(又叫飞鸟式)、下承式;按桥梁分为梁式梁桥、索桥和拱桥这三种基本类型。还有吊桥、斜拉桥等。2)城市中桥梁最多,多为上承式。桥头设有桥牌,桥上灯和路上灯颜色有所区别(城市内的桥梁无论长短都有桥牌和桥头灯,并且桥头灯与路面灯有区别),桥上栏杆1.3m-1.5m。
3)桥梁直接承荷载的是墩和台,道路与桥台相连,以一般情况下桥梁可以无墩不可以无台(山区个别除外)。
(5)实例
A通泰大桥是世界上最长的钢结构下承式悬索拱桥,主跨190米,全长945米,用了28根悬索斜拉,拱是圆弧半径R=600m的半圆形,其中悬索是高强度的镀锌材料。桥梁为箱形,中国很罕见。是世界上最长的悬索桥。
B清水桥是上承式的梁板桥。石加水泥重力式桥墩,共11跨,跨间有伸缩缝。桥墩中间有洞是为了减小自重,减小水流速度消能。桥上有泄水口,纵坡<2%的6-8米设一个泄水口(泄水孔是进口有一定淹没深度的坝体泄水建筑物。可用于泄洪、预泄库水、放空水库、排放泥沙和施工导流。有对称式和交错式两种布置方式)
C清水河清水河基本靠雨水供应,主要作用是改善环境和泄洪。清水河上主要用橡胶坝拦截河水,橡胶坝里充满水,当发生洪水时,水压达到一定值时,橡胶坝会自动打开,开始泄洪。
5.锅炉房
(1)实习地点:河北建筑工程学院新校区锅炉房
(2)实习时间:20xx年8月23日
(3)锅炉的一般工作原理:锅炉是一种生产蒸汽的换热设备,它通过煤、油、天然气等燃烧时放出化学能,通过传热过程将能量传递给水,使水变成蒸汽,蒸汽直接供给工业生产和生活所需的各种形式的能源。
(4)锅炉本体:锅炉本体是锅炉设备的主要部分,是由“锅”和“炉”两部分组成的。“锅”是汽水系统,它主要任务是吸引收燃料放出的热量,使水加热、蒸发并最后变成具有一定参数的过热蒸汽。它由省煤器、汽包、下降管、联箱、水冷壁、链条机、鼓风机、水膜除尘器、过热器和再热器等设备及其连接管道和阀门组成。
(5)往锅炉房通水之前,需要用工业盐对水进行软化处理,防止水进入锅炉之后由于温度的升高而发生暂时硬度影响锅炉的使用寿命。热水管道要加保温层,防止热量损失。同时设置单流阀,消除水锤现象。蝶阀最大开启度为90°,主要是改变过水面积。
(6)新校区锅炉为卧式锅炉总共三台现在使用二台,大型锅炉采用加热冷水变成水蒸汽再用水蒸气加热水,然后回流蒸馏水,小型锅炉直接加热水,但需要补充冷水,因为回流的水有损失。
(7)燃煤过程
放下吊斗→进煤→拉吊斗→链条运动→燃烧,最后设有除尘器脱硫除尘。
(8)各个部件的作用
可曲挠接头:释放应力同时起到减震保护压力表的作用。集水器:多管进水少管出水,分水器是少进多出。单流阀:只允许水单向流动,防止水锤对水泵造成破坏。
安全阀:压力正常时不工作,当压力超压时再加压弹簧弹起水流出去,从而减压温度计:观察回流水温,通过温度调节水温。
五、实习总结
此次在河北建筑工程学院新校区锅炉房、宣化钟楼啤酒长污水处理站、张家口市供水总公司第三制水公司、张家口市通泰写字城、财富中心、鸿泽污水处理厂、张家口市通泰大桥、清水桥、张家口市嘉苑丽景小区的实习,使我初步认识到本专业所涉及到的各项主要内容,增加对本专业的感性认识,让我们学会了许多在课堂上学不到的东西,不但让我们开阔了视野,加深了对给排水各个方面的认识了解,更让我们深刻理解到实践的重要性;通过认识实习,加深专业意识,激发专业学习兴趣,提高我们对给水排水工程在国民经济和社会经济建设发展中的作用及地位的认识,增强感性认识,稳定专业思想,为我们今后专业课的学习打下了一定基础,同时也为我们的学习指引了方向。
这次顶岗实习是我们学习理论知识两年半以来的充分实践,也是为了毕业后可以与岗位正式接轨,所以它对我们重要性是巨大的,我们第一次系统地将理论知识与实际相结合。从20__年_月_日开始,到5月_日结束在工地现场的学习。历时三个月的实习让自己学习到很多,不论是在处理事情,还是人际交流方面都有很大的提升,让我们可以把书本上理论的东西灵活应用在实际中去。
公司简介:
福建宇宏工程项目管理有限公司(原漳州市宇宏建设监理有限公司)于20__年_月在漳州市成立,20__年_月公司总部迁移厦门市,在宁波、泉州、龙岩、莆田等地市设立分公司。公司注册资本金500万元,主要从事房屋建筑工程和市政公用工程监理服务,监理资质范围:房屋建筑工程甲级、市政公用工程甲级、人防工程乙级,可承担一、二、三等工程建设的前期准备、设计、施工及保修阶段监理任务。
公司专业技术力量雄厚,专业人才配套齐全。拥有土建、市政、造价等各类工程技术人员200多人,其中高级工程师10人,国家注册监理工程师25人,国家注册一级建造师7人,国家注册造价师9人,福建省注册监理工程师60人,为确保完成各项工程建设监理任务奠定了坚实的人才基础。公司管理制度完善,企业管理规范,通过了ISO9001:20__质量管理体系认证和GB/T28001-20__职业健康安全管理体系认证。
工程简介:
1、工程名称:福建片仔癀化妆品有限公司迁建工程新厂区主厂房、办公楼、门卫及地下消防水泵房;总建筑面积:主厂房建筑面积为12322.16㎡,占地面积5221.7㎡,办公楼建筑面积为3403.28㎡,占地面积为1206.47㎡,门卫及地下消防水泵房建筑面积为512.9㎡,占地面积为148㎡。建筑高度:主厂房地上三层,建筑高度为16.2m;办公楼主题为四层,局部转角为二层,建筑高度为16.1m。门卫及地下室消防水泵房地上一层,建筑高度为
3.5m。(福建宇宏工程项目管理有限公司第三十八监理部)
2.工程名称:毅达世纪新城北区;建设地点:漳州市龙文区迎宾路与龙文北路交叉口西南角;建设单位:厦门毅达世纪房地产有限公司;设计单位:厦门新区建筑设计院有限公司,中国东北设计研究院有限公司;勘察单位:厦门地质工程勘察院;监理单位:福建宇宏工程项目管理有限公司,施工单位:鑫泰建设集团有限公司,安徽三建工程有限公司。我监理单位主要负责3—8#楼、15#楼及地下室施工监理。工程概况:毅达世纪新城北区建筑总面积为476364.5㎡,其中地上地容建筑面积为409999㎡,北区1—15#楼及地下室总建筑面积为306155.9㎡,其中地上面积为262806.9㎡,地下室面积为43349㎡,建筑设计等级为一级,地下室除设备房为一级外,其余主体部分防水等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,耐火等级为一级,除9#楼为一类综合楼,其余都为二类高层住宅,抗震等级为二级,抗震防烈度为七度。
其中3#楼建筑总高度为97.30m,占地面积2489.02㎡,地上建筑面积26033.7㎡;4#楼建筑总高度为55.40m,占地面积为1785.25㎡,地上建筑面积19488.2㎡;5#楼建筑总高度为55.50m,占地面积为1069.54㎡,地上建筑面积11830.2㎡;6#楼建筑总高度为55.30m,占地面积为1351.69㎡,地上建筑面积为13051.6㎡;7#楼建筑总高度为55.10m,占地面积为1360.52㎡,地上建筑面积为13173.6㎡;8#楼建筑总高度为55.30m,占地面积为1928.06㎡,地上建筑面积为20447㎡;15#楼建筑高度为95.70m,占地面积为2766.74㎡,地上建筑面积为51841.2㎡。3#楼一层为店面,住宅门厅,二至三十二层均为住宅,4、5#楼一层为店面,架空绿化地及住宅门厅,二层至十八层均为住宅,6、7#楼一层为店面,架空绿化
场地和开闭所,变配电室及住宅门厅,二至十八层均为住宅,8#一层为店面,空绿化地及住宅门厅,二至十八层均为住宅;15#楼一层为绿化场地及住宅门厅,二至三十一层均为住宅。 地下室为设备用房和车库。(福建宇宏工程项目管理有限公司第九十六监理部)
实习内容:
1、防雷接地及验收重点:
按一般要求所有电气设备正常不带电,而事故情况下可能带电的金属外壳,及所有金属支架,都必须可靠接地,其接地电阻不得大于1欧姆。结构主筋绑扎时应焊接跨接线,均压环与主筋引下线也应焊接跨接线;当建筑物层高超过30米,在焊接引下线时,预留接地端子,并与门窗等金属结构均相连接;如果建筑外墙均为幕墙结构,建筑物从室外地坪起,每层外墙处利用结构圈梁内外侧两根主钢筋焊接连通成环形作均压环、并预留接地端子板,将外墙上的幕墙框架等所有金属构筑物均接入均压环接地系统,每个金属物的接入不少于两点,以防止侧击雷的破坏。验收重点:当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6M。搭接长度,扁钢与扁钢搭接长度为扁钢宽度的2倍,三面施焊;圆钢与圆钢为圆钢直径的6倍,双面施焊;圆钢与扁钢为圆钢直径的6倍,双面施焊。施工中需满焊,同时埋在砼中的除焊接接头外,要有防腐处理。
2、主体预埋及验收重点:
材料的准备→给排水管道口、灯盒定位→管路连接→卫生间等电位的焊接→管口保护→看板护管。验收重点:是否有按图施工,灯盒、开关、给排水洞口位置是否正确,等电位的焊接是否符合要求,灯盒及管道有无破损。
3、消防喷淋一些规范及验收重点:
管网采用钢管时,其材质应符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T8163、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091 的要求。当使用铜管、不锈钢管等其他管材时,应符合相应技术标准的要求。热镀锌钢管安装应采用螺纹、沟槽式管件或法兰连接。管道连接后不应减小过水横断面面积。管网安装前应校直管道,并清除管道内部的杂物;在具有腐蚀性的场所,安装前应按设计要求对管道、管件等进行防腐处理;安装时应随时清除管道内部的杂物。验收重点:消防需严格控制按图施工,对消防箱安装的位置、规格、型号进行检查。消防管道的管径大小进行核对。
4、内业资料的学习:
监理日记:主要是施工概况,今天的监理工作做了什么及一些其它的事项;
监理周报:主要是上周的工程形象进度,上周施工中出现的一些质量及安全问题,监理下周的工作重点,工程其它需要处理的问题。
监理月报:主要是本月工程概况;本月形象进度;工程进度(1.本月实际完成情况与计划进度比较2.对进度完成情况及采取措施效果的分析);工程质量(1. 本月工程质量情况分析,2. 本月采取的工程质量措施及效果);工程计量与工程款支付;合同其它事项的处理情况;本月监理工作小结。
监理通知单:主要是施工中出现的一些质量、安全问题,需要施工方整改的,将问题通知施工方,同时要求施工方在规定时间内整改完成。
个人总结及体会:
在福建宇宏工程项目管理有限公司第三十八监理部和第九十六监理部实习期间里,对我来讲是一个理论与实际相结合的过程,在这次实习中我学习了解监理员的职责,工作重点,对各方之间的工作联系等。同时自己对整个基础防雷接地的做法,标准层的水电施工有了深入的了解与掌握。在实习中更加理解了书本上的知识,将理论运用到实际中去,从工地现场中丰富自已的理论知识。也正是实习让我看到了书本理论与实践的差距,明白了经验的重要性,才让我真正迫切的想马上去工作,也让自己为以后的学习充满了动力。在为期三个多月
的实习中,让自己在为人处事及对书本学来的知识应用有了极大的提升。
实习建议:
在实习中,我发现很多同学极少与老师联系交流,即便是同学与同学之间也是一样,这样不利于我们的学习,不能最大空间的最少时间的提高我们自身。希望大家可以通过不同的方式多交流,同时老师也可以在QQ群,或者短信告诉大家一些工地上注意的事项,为人处事中一些该注意的。同时三个月的时间说长不长,说短不短,很多时候我们都无法真正深入的了解一些施工工序,所以在实习工作的过程中,如果可以到离自己工地不远的同学的工程参观学习,也许会有不同的收获。
一、实习目的 大三学习了给水排水专业的相关知识,所以学校安排我们在暑假进行实习。希望我们通过这个实习能够验证巩固所学知识。通过亲身参与到实生产中,通过观察和亲自操作,更好的印证所学知识,理解并运用所学施工知识使自己在施工现场的实践中加深对理论知识的理解和认识,培养和提高自己分析问题、解决问题和独立工作的能力。并且了解设计过程中和施工过程中应该注意的细节问题,并能够了解我国目前施工的工艺和水平,为以后工作中的实际生产--打下基础。所以,暑假期间我在7月20号到8月20号进行了为期四周的生产实习。
二、工程概况
我所实习的单位是,由石家庄中嘉信房地产有限公司开发,江苏建工承包——天阳御珑湾小区。御龙湾位于石家庄裕华区建通街6号,位于建设大街与平安大街之间,比邻石家庄火车站新站。项目的一期工程:6,7,8,9号楼基本完工剩下一些管道作业以及装修;二期工程:1.2.3号楼在建中;三期工程:商业楼还未建设。项目占地150亩,建筑面积高达260000平方米,其中地上面积21万平方米。 三、实习内容
我在单位的工程部进行实习,在前几天主要学习小区的官网图纸以及每栋楼的结构图纸。之后在对项目有一个大概了解的基础上,跟着张工到现场观测实际的建筑及楼内管道布置情况。有时也跟着宋工到现场的1.2.3号楼的验工及验收工作。通过对工人师傅的现场操作进行对知识有一个立体的体现,更深的理解。 前几天的学习图纸工作通常是相对很无聊的,虽然以前学习一些cad,但是到实际中发现还是远远不够的,还有就是学到的知识相对片面,到实际中有一定的拓展,在学校只知道“W”代表污水管,“J”代表给水管,但是不知道“GJ”代表的是高区给水管,“DJ”代表低区给水管,“ZJ”代表中区给水管。而这些在实际的图
纸中都是存在的,毕竟现在的小区都是以中、高层小区为主。以前只知道图纸中懂本专业的只是就好,学习的相对也只有这些,但到实际图纸中,我不仅要在总图上知道给排水的符号,还要知道暖通、电工方面的知识,因为,水暖电是不分家的,以前老师总是提到自己总是不在意,但是到实际应用中才发现这句话是多么的在理。就像带我的张工也是本校给排水专业的学长,但是他不仅本专业的知识扎实,在经理下达暖、电方面的工作时也可以很好的完成。最让我佩服的是,经理让他去拍工地的现场图纸用于小区的绿化设计。在我看来就是单单的拍一张全景就好。但是张工告诉我照片要体现实际的效果最好是有全景有俯视图,以及边角的部分要体现出来。在学校学习时,只是简简单单的做过一些给水管网或者排水管网图,但是当把整个小区的给水管网、排水管网、中水管网、雨水管网、消防管网全部体现出来的时候才发现要在一张图纸上边找出一些错误,找到一条管网是多么的艰难。虽然图纸上不允许管线随便交叉,但是仍旧难以辨别,毕竟有的地方是不得不的。这个时候张工的检查管线方法很有用,认准一条管线不用急于找开始跟结尾,从一个节点开始向两边扩散,沿着管线一直走,一定有跟市政管网或者小区泵房相连,否则是存在问题的。这些都是我需要学习,都是实际中总结的经验。
通过图纸对项目有一个详细的了解的基础下,我开始了现场的学习主要学习了雨水管的安装,排水立管的安装。雨水管安装:(1)、雨水管道制作安装,由于此趟雨水立管在消防管井内,消防队组施工时已经按照图纸尺寸制作好支架,雨水管道与消防管道共用一个支架。并且套管已经安装至22层,雨水立管管径为DN150,套管大两号为DN300,在30层已经吊线,从线右返250mm为立管管中,即套管管中,套管下表面与楼板底面相平,上表面超出地面高度为50mm,从500线下返450mm,固定套管时把套管先用钢筋短节点焊在后浇板钢筋上。(2)、雨水管为热镀锌钢管,卡箍连接,6m一根,预制加工时,把管道断成3m一节,两人配合用切管机断管,一人用压槽机压槽。(3)、现场雨水安装,也是三人合作,一人上层,两人本层,在本层把管道用绳索绑好管子,上层人员上拔,本层人上送,超过本层管接口位置时停止上拔,缓慢下放管道,与已安装完毕的管道进行对口,管道上事先已经把胶圈套在管端,对口之后将胶圈涂抹润滑剂,再把胶圈上返,将两个管端都包裹好,将管箍套在接口处,紧固管
箍上的螺栓。 排水立管安装,现场有一趟DN150的排水立管已安装至16层,三个工人进行安装作业,本层两名工人,上一层一个工人,管长为3m,把管道沿预留洞送到上一层,上层的把管道往上拔,当管道与套袖对准时,下放,在管端标记好插入深度,当到达标记位置,停止下放,把管道固定在支架上,下部套袖上法兰盘此时上紧,要依次逐步拧紧。17层设有检查口,检查口标高为1.1m,按照现场尺寸量好需要断管的尺寸,后台加工完毕后运抵现场,进行安装,管道在本层下放,下层人员确定管口与套袖接口准确,固定好,当管道安装完毕后,在洞口边缘加木塞把管道稳固好,防止发生轴向位移。 当立管安装至有支管时,确定好支管标高,规格,在此位置留有TY三通,支管安装需要注意的就是标高问题,即要满足坡度还得满足吊顶高度。
此外还学习了《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程》CECS 153:20__。施工要求 (1)当管道穿墙壁、楼板及嵌墙暗敷时,应配合土建工程预留孔、槽。留孔或开槽的尺寸宜符合下列规定: 预留洞口的尺寸宜比管外径大50~100mm; 嵌墙暗管的墙槽深度宜为管道外径加20mm,宽度宜为管道外径加40~50mm; 架空管道管顶上部的净空不宜小于100mm。(2)薄壁不锈钢管与阀门、水表、水咀等得连接应采用转换接头,严禁在薄壁不锈钢管上套丝。
之后的就进行了一些建筑方面的学习,毕竟是房建集团,而且现场的施工管理这些东西都是必不可少的。主要是进行模板的预支以及验收工作。模板是新浇混凝土成型用的模具。我实习的工地主要采用木模板。这次在工地我看了很多模板的做法:这里重点介绍装模过程:楼板浇灌好后工人会面先上其上面弹出墙、柱模板的边线和控制线,再绑扎钢筋,然后就可以开始支模板了。首先工人会用搭掉将模板就位。再将模板临时固定,按模板控制线调整模板下口,并做临时固定。模板加固后用支撑吊线调整模板的垂直度,然后往模板中穿入多根平行塑料管,再用长螺丝从塑料管中穿过,最后用螺帽从两边进行拧紧加固。验收工作就是对未浇筑的模板工程进行验收,以及一些墙内的穿线师不是符合要求,管道预留孔是不是按照图纸上的要求开放。
四、总结
通过这次实习我发现,书本上的知识总规是不全面的,在实际施工中,就
会发现有很多地方不是书本那么学的,不是简简单单就可以的,就简单的以图纸来说好多地方就看不懂,这个时候一个经验丰富的师傅是很重要的、有的地方书本更新的不如技术那么快,这就需要我们结合实际的情况进行分析,实事求是的进行工作。
在实习过程中发现理论知识和实践有些脱节,不能很好的结合。由于在课堂上学的内容偏重于理论,有些内容没有感性认识,所以不能完全理解,到了施工现场才知道怎么将书本上的理论知识付诸于实际。因此,在此后的实习过程中,我要继续学习专业知识,一边实践完善自己的知识结构,在现场实践的同时积极查阅相关的专业书籍,发挥在学校所学习到的专业理论知识,运用于实践中去;同时积极主动向技术人员和工人师傅学习,从与他们的交谈中学习到许多知识,这些都是书本上不可能学习到的东西,这样理论与实际相结合提高自己各方面的能力。
在实习期间,发现一个问题,就是,工地施工过程中,有很多个地方,环节都没按规定来,管理不得当。而且还有很多地方很浪费,尤其是由于验收不合格之后的返工。我们是在监理部实习的,就发现有很多个环节还没验收就继续施工了,就为了赶工,这种不按手续步骤来施工的现象很多。 这次实习,真是让我获益匪浅。在实习期间,我主要实践了本专业的知识,学习到了很多有关给排水方面的知识,对于以前就已学习到的知识有了更深一步的理解。这次的实习不论是对知识的加强上,还是对社会的经验上,都让我有个全新的认识。
前言:
20__年_月_日和_月_日在四位老师的带领下我们展开了为期2天的给水排水专业的实习。老师们认真辛苦的为我们讲解了各种设施和图纸,在此我要对4位老师说一声谢谢。
正文:
实习目的:认识学习是学生在学习专业课之前的一个重要环节,通过认识实习让我们对所要学习的专业有一个基本的感性认识,为以后专业知识的学习打下良好的基础。同时通过学习,使我们对给水排水工程有了初步认识和了解,提高了我们对给水排水工程的认识知道了给水排水工程是城市建设的良心。6月27日早上老师在a102给我们大概的讲解了给排水管道系统。
让我知道了很多关于自己专业的知识点比如:给排水系统分为给水系统和排水系统两部分,同时给排水系统有三个主要功能分别是:1水量保障;2水质保障;3水压保障。给水管网系统包括输水管道、配水管网、水压调节设施、水量调节设施等。排水管网系统包括污水和废水收集与输送管道、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等。
在给水管道系统中设计用水量包括多种其中有:1综合生活用水:居民生活用水、公共建筑及设施用水。2工业企业生产用水和工作人员生活用水。3消防用水。4浇洒道路和绿地用水。5未预计水量及管网漏失水量。给水管道系统的标准优化法:是球一定约束条件下、一定年限内管网造价和管理费之和为最小时的管径,称经济管径,相应于经济管径的流速称经济流速。但经济管径往往不是标准管径,实际工程只能选用与之相近的标准管径。
污水管道设计的主要内容包括:
1划分排水流域,进行管网定线;
2划分设计管段,确定各设计管段的设计流量;
3进行管道的水力计算,确定管径、坡度、流速及埋深等;4绘制管道平面图及剖面图。
雨水管网设计的主要内容包括:
1.确定当地的暴雨强度公式或暴雨强度曲线;
2.划分排水流域,进行雨水管渠的定线;
3.划分设计管段,计算各设计管段雨水设计流量;
4.进行管渠的水力计算,确定各设计管段的管径、坡度、标高及埋深。
5.绘制管渠平面图及纵剖面图。
同时还有给水管网布置原则:1按照城市总体现划,多方案技术经济比较;2主次明确,先搞好输水管道与主干管布置,然后布置一般管线与设施;3尽量缩短管线长度,节约工程投资与运行管理费用。
排水管网布置原则:1按照城市总体规划,多方案技术经济比较;
2先定确定排水区域和排水体制,然后布置排水管网,应按从干管到支管的顺序进行布置;
3充分利用地形,采用重力流排除污水和雨水,并使管线最短和埋深最小。下午1点老师带我们去了北辰西区的水泵房,首先老师给我们介绍的是消防设施,所有与消防有关的管道以及设施都是用红色漆涂的,消防设施有三个水泵,并且在外面地下有一个大水池,储备水源,为消防救火做准备,然后老师给我们介绍了学校的给水设备,其中有一个大水箱,给水与排水管道大水箱由许多小水箱组成,大水箱作为储备水源之用,我粗略的估计了一下大约能装210吨水左右,一般水都是经过液氯消毒的但是我们学校是通过臭氧发生器向水中充入臭氧进行消毒的,然后这些水在2个水泵的作用下通过输水管把水送到我们各个宿舍楼及教学楼,还有食堂。
然后老师又带我们参观了东区能环学院的学院楼,首先院长带我来到了楼顶给我们讲解了学院楼的消防设施,学院楼的每个房间都有自动喷淋设施当有火灾发生时会触发消防系统房间里会自动淋水,这些水都是来自屋顶的大水箱,还有就是学院楼的供暖设施,学院楼通过在夏天将热水与土壤进行热交换把水的热量传递给土壤,在冬天是通过地源热力泵将土壤的热量再传递到水中以此来实现学院楼的供暖。
6月28日上午老师带我们参观了南院的给水排水系统及设施,南院主楼于2000年设计施工,属二类高层建筑,建筑面积21978平方米,平面呈一字型,地上12层,局部13层,地下一层,主体建筑高度为49.9米,标准层面积1664平方米,设防火门分成两个防火分区,在二层走道沿中庭一侧设防火卷帘,作为一层和2层贯通空间的防火分区设施。
首先院长带我们到12楼顶参观消防给水系统,这里储水箱,消防水泵,稳压泵,气压罐等设备作为消防设备,同时院长还告诉我们所有消防用管道都必须是钢制的还有就是消防管道是红色的,生活给水管是蓝色的,中水管是绿色的,喷淋管是黄色的。
然后老师给我们讲解了消防栓箱的组成为消防栓,水带,水枪以及消防栓的使用方法,每个消防箱里都有一个按钮这个按钮可以启动水泵从而使水能喷出。最后院长带我们去地下室看整个楼的给水系统,由于主楼建楼比较早,水箱是由墙壁围成的,里面包括生活用水和消防用水,然后院长来到外面在楼后指着两个井盖给我们介绍了在消防水泵出故障后消防车能在这用自带的泵进行抽水救火。
下午老师又带我们去办公室给我们讲解图纸,让我知道了工程绘图的一些原则以及识图的一些重要知识。
实习两天虽然每天走来走去都很累,但是我们对于给水排水这个专业却有了更深的了解,最重要的是4位老师不耐其烦的讲解使我们非常感动,还有一位老师讲的连嗓子都哑了,却依然耐心的讲着,因此我要在这对每位老师说一声谢谢。在此我也了解了我们专业的人员是多么的不容易,他们的杰作都让我们大为感叹,对于我自己的今后大学生活我也有了初步的计划,总之不能让我的大学时光白白浪费,我要对自己负责。
一、实习目的
1.了解在国家拉动内需的大政方针下的我国水利水电工程和农田水利工程建设以及水资源综合利用的方针、政策和发展趋势;
2.通过对三峡大坝,水电站,三峡展览馆等的参观和现场人员的讲解以及专家的讲座,增强对水利水电工程的感性认识,促进理论与实践的结合,增加工程概念,丰富生产知识,对将要从事的工作有比较全面深入的了解和切身感受,提高分析和解决实际问题的能力,为今后的工作和继续深造打下基础;
3.熟悉水利枢纽的组成与总体布置,各种水工建筑物的作用,水电站的典型布置方式,组成建筑物及运行管理;
4.了解水利工程规划、设计、施工和运行管理的基本步骤,加深对工程施工技术、施工组织和施工管理知识的理解,为毕业设计做好准备。
二、实习要求
1.通过报告、现场参观和讲解,了解各种水利工程的组成和各部分的布置施工方法,并结合所学知识对建筑物的设计特点、形式及布置合理性进行分析;
2.了解和掌握水库各部分的组成、形式及其功能,各建筑物的形式选择和特点;
3.通过对施工现场的参观和与工程技术人员及专家的交流,熟悉施工技术、施工方法、工程管理以及工程监理等各方面的知识,并对其合理性作出自己的判断;
4.了解水利工程建设的一般过程和工程设计报告编写的主要过程,了解三峡工程中新技术,新方法的应用。
三、实习计划
1.日程安排:这次野外实习为期一周,3月9日召开实习动员会,3月10号到3月16日实习,其中,11号到13号主要的过程是上午听专家的讲座,下午到坝区或展览馆参观。14号到15号现场考察三峡库区。
2.实习方式:听专题报告、现场参观、听取专家及技术人员讲解、现场阅读资料、工地现场参观、讨论及考查、编写实习报告等。
四、实习内容
总结三峡实习过程,将报告整理为以下几个方面:
(一)三峡水利枢纽概况
三峡水利枢纽位于中国湖北省宜昌县三斗坪、长江三峡的西陵峡中,距下游宜昌市约40km。具有巨大的防洪、发电、航运等综合利用效益,是治理和开发长江的骨干工程。经过长期的研究论证,坝段、坝址、正常蓄水位、重庆至宜昌河段的一级开发与二级开发以及分期开发等多方面的比较,最后选定了“一级开发,一次建成,分期蓄水,连续移民”的方案。坝顶高程185m,正常蓄水位175m,初期运用水位156m。
为混凝土重力坝,坝高175m,总库容393亿m3。防洪库容221.5亿m3,可以使下游荆江河段,防洪标准可提高到百年一遇,在遇到千年一遇以上特大洪水时,配合以中游分蓄洪工程等,可以避免发生毁灭性洪灾。水电站装容量1820万kW,保证出力499万kW,多年平均发电量846.8亿kW·h。向华中、华东和川东供电。设有双线五级连续船闸,年单向通过能力5000万t,万吨船队可直达重庆。1993年开始施工准备,1998年截流,2003年6月水库开始蓄水,2009年全部建成。
坝址地形开阔,河谷宽达1000余m,右侧有中堡岛顺江分布,两岸谷坡平缓。基岩主要为前震旦纪斜长花岗岩,岩性均一、完整、力学强度高。微风化与新鲜基岩饱和抗压强度100MPa,变形模量30~40GPa,纵波速度大于5000m/s。岩体透水性微弱,单位吸水量一般小于0.01L/(min·m·m)。坝区有两组断裂构造,一组走向北北西,一组走向北北东,倾角在60°以上。
断层规模不大,且岩石胶结良好。花岗岩体的风化层分为全、强、弱、微4个风化带。风化壳的厚度(指全、强、弱3个带)在两岸山体地地段较大,可达20~40m,漫滩地段较薄,主河床中一般无风化层或风化层厚度较小。库区和坝区地壳稳定,地震基本烈度为6度,建筑物按7度设防。水库建成后,可能产生的水库诱发地震,估计震级为5.5级。水库库岸总体稳定条件较好。
坝址以上流域面积100万km2,多年平均径流量4510亿m3,多年平均输沙量5.3亿t。正常蓄水位175m时,库容393亿m3,防洪限制水位145m时,相应库容171.5m3,防洪库容221.5亿m3。枯季消落低水位155m,库容228亿m3,调节库容165亿m3。主要建筑物按千年一遇洪水设计,万年一遇洪水加10%校核,相应洪峰流量分别为98800m3/s和124300m3/s,相应水位为175m和180.4m(库容为450亿m3)。
三峡工程分三期,总工期17年。一期5年(1992——1997年),主要工程除准备工程外,主要进行一期围堰填筑,导流明渠开挖。修筑混凝土纵向围堰,以及修建左岸临时船闸(120米高),并开始修建左岸永久船闸、升船机及左岸部分砼坝段的施工。
一期工程在1997年11月大江截流后完成,长江水位从原68m提高到88m。己建成的导流明渠,可承受水流量为20000m3/s,长江航运不会因此受到很大影响。可以保证第一期工程施工期间不断航。
二期工程6年(1988-2003年),工程主要任务是修筑二期围堰,左岸大坝的电站设施建设及机组安装,同时继续进行并完成永久船闸、升船机的施工,2003年6月1~15日大坝蓄水至135m高,围水至长江万县市境内。张飞庙被淹没,长江三峡的激流险滩再也见不到,水面平缓,三峡内江段将无上、下水之分。永久通航建成启用,7月10日左岸首台机组发电。
三期工程6年(2003一2009年).本期进行的右岸大坝和电站的施工,并继续完成全部机组安装。届时,三峡水库将是一座长远600km,最宽处达2000m,面积达10000km2,水面平静的峡谷型水库。水库平均水深将比现在增加10~100m。最终正常冬季蓄水水位为175米,夏季考虑防洪,可以控制在145m左右,每年将有近30m的升降变化,水库蓄水后,坝前水位提高近100m,其中有些风景和名胜古迹会受一些影响。
三峡水利枢纽效益显著,拥有防洪、发电、航运、南水北调、渔业及旅游等综合效益。同时也存在许多问题,如投资、技术、移民、生态、水质、人文景观等。但是在工程进展至今的现实表明,这些问题都能得到妥善解决的。
(二)枢纽布置和水工建筑物
1.枢纽布置自左至右顺序为双线五级连续船闸、升船机左侧非溢流坝段、升船机、临时船闸、左岸非溢流坝段、左厂房坝段及左岸厂房、导墙坝段、泄洪坝段、纵向围堰坝段、右厂房坝段及右岸厂房、右岸非溢流坝段。大坝轴线总长度为2335m(不包括双线五级船闸)。
2.挡水大坝及泄水建筑物
(1)任务:挡水、泄洪、排沙。
(2)坝型及主要尺寸:拦河大坝为混凝土重力坝,坝长2309m,坝顶高程185m,底宽126m(厂房坝段181m),顶宽15~40m,大坝砼工程量1600万立方米。
(3)设计标准:千年一遇洪水设计;万年一遇洪水加大10%校核洪水时坝址下泄流量102500m3/s。
(4)泄洪建筑:泄洪坝段位于河床中部,总长483m,设有22个表孔和23个泄洪深孔,其中深孔进口高程90m,孔口尺寸为7×9m;表孔孔口宽8m,溢流堰顶高程158m,表孔和深孔均采用鼻坎挑流方式进行消能。
3.水电站
电站坝段位于泄洪坝段两侧,设有电站进水口。进水口底板高程为108m。压力输水管道为背管式,内直径12.40m,采用钢筋混凝土受力结构。水电站采用坝后式布置方案,共设有左、右两组厂房和地下厂房。共安装32台水轮发电机组,其中左岸厂房14台,右岸厂房12台,地下厂房6台。水轮机为混流式,转轮直径10m,水头113m,额定流量966m3/s,机组单机额定容量70万千瓦。
4.通航建筑物
通航建筑物包括永久船闸和升船机(德国合作方正在技术公关中,计划用螺旋杆技术取代原计划的钢缆绳提升技术),均位于左岸。
永久船闸为双线五级连续梯级船闸。单级闸室有效尺寸为280×34×5m(长×宽×坎上最小水深),可通过万吨级船队。升船机为单线一级垂直提升式设计,承船厢设计有效尺寸为120×18×3.5m,一次可通过一条3000吨的客货轮。承船厢设计运行时总重量为11800吨,总提升力为6000万牛顿。
(三)三峡工程的综合效益
1.防洪
防洪是兴建三峡工程的首要出发点和目标。由于三峡水利枢纽工程位于长江中游与下游的分界处,工程建成后在重庆至宜昌段形成巨大水库,当水位达到海拔175米时,水库可拥有221.5亿立方米的防洪库容,可有效调节和控制长江上游暴雨形成的洪水,对长江中下游平原地区,特别是对荆江河段的防洪具有决定性的作用,使荆江河段防洪标准由现在的约十年一遇提高到百年一遇。遇千年一遇的特大洪水,可配合荆江分洪等分蓄洪工程的运用,防止荆江河段两岸发生干堤溃决的毁灭性灾害,减轻中下游洪灾损失和对武汉市的洪水威胁,并可为洞庭湖区的治理创造条件。因此,三峡工程是长江中下游防洪的关键工程。
2.发电
三峡工程最直接的经济效益是发电。三峡水电站左岸厂房安装14台水轮发电机组,右岸厂房安装12台,总共装机26台;单机容量70万千瓦,装机总容量为1820万千瓦,年发电量为846.8亿千瓦时。主管三峡发电的长江电力现已将三峡电能搭接上4条大电网,三峡水电站全部投入发电后,可以把华中、华东、华南电网联成跨区的大电力系统,可取得地区之间的错峰效益、水电站群的补偿调节效益和水火电厂容量交换效益。它将为经济发达、能源短缺的华东、华中和华南等地区提供可靠、廉价、清洁的可再生能源,对经济发展和减少环境污染起到重大的作用。三峡工程所提供的电力资源,如果以火电来算,就意味着要多修建10座180万千瓦级的火电站。
3.航运
三峡工程位于南津关上游38千米处,地理位置得天独厚,对上可以渠化三斗坪至重庆江段,对下可以增加葛洲坝工程以下长江中游航道枯水季节流量和水深,能够较为充分地改善重庆至汉口间通航条件,满足长江上中游航运事业远期发展的需要。三峡水库将显著改善宜昌至重庆660公里的长江航道,万吨级船队可以从重庆直达汉口和上海。扩大了重庆至汉口门航道通过能力,可满足长江上中游航运事业远景发展的需要。航道单向年通过能力可由现在的约1000万吨提高到5000万吨,运输成本可降低35%-37%。
经水库调节,宜昌下游枯水季最小流量,可从现在的3000立方米/秒提高到5000立方米/秒以上,使长江中下游枯水季航运条件也得到较大的改善。三峡工程与葛洲坝工程联合运行,对长江上中游的航运效益十分显著。大幅度降低运输成本,可充分发挥水运优势。三峡工程建成后,由于长江上中游航道和水域条件的改善,将促进船型、船队向标准化、大型化方向发展。有利于库区港口、航道建设和航标管理。此外,干流两岸遇有大型崩塌、滑坡时,不会再阻断干流航道。
4.旅游
三峡水库蓄水使老三峡景观重新组合,并迁移保护了大量文物,在库区一支流又开发出原始生态的小三峡旅游区。工程建设本身也是一个难得的景观。
(四)三峡工程建设中存在的问题
三峡建设过程中,需要解决许多问题,其中既有技术方面,也有环境,生态等方面的问题。
1.投资和效益问题
三峡工程静态投资900.9亿元(1993年物价),工程完成时动态投资约2000余亿元。三峡工程投资来源有:国家贷款,国有电站电价每千瓦时加价0.4~0.7分钱,葛洲坝水电站,三峡水电站发电收入等。预计在三峡工程建成后十年内,总的工程投资本息,包括工程费和移民费,都能用电费收入偿还,防洪、航运等没有分摊投资。而三峡工程防洪、发电、航运等效益是长期的,还有巨大的社会效益。同时应用长江电力上市融资,陆续滚动开发金沙江上游向家坝、溪洛渡、白鹤潭、乌东德四大巨型电站。
2.船闸高边坡稳定问题
三峡双线五级船闸系在山体中深切开挖修建。在微风化和新鲜岩体部位,为充分利用花岗岩的高强度特性,闸室边墙为锚固在直立边坡岩体上的混凝土衬砌式结构,边坡断面下陡上缓,闸墙部位为50~70m高的直立坡。闸墙顶以上开挖边坡:全风化带1∶1~1∶1.5,强风化带1∶1,弱风化带1∶0.5,微风化和新鲜岩体1∶0.3。
船闸主体段开挖深度达170m,边坡高度,在第三闸首附近约400m长范围为120~160m,其余部位高50~100m。边坡基岩整体稳定性较好,但通过二维、三维弹性有限元分析以及地震动力响应分析,局部边坡存在塑性破损区;施工中存在局部块体失稳问题。为提高边坡的稳定性,主要采取以下措施:①设置防渗及排水系统。②边坡加固支护,包括喷混凝土支护、预应力加固、系统锚杆加固和预应力锚索加固。施工过程中加强观测、分析,进行动态分析和相应的调整。
3.库区移民问题
三峡水库将淹没陆地面积632平方公里,涉及重庆市、湖北省的20个县(市)。三峡水库淹没涉及城市2座、县城11座、集镇116个;受淹没或淹没影响的工矿企业1599家,水库淹没线以下共有耕地2.45万公顷;淹没公路824.25公里,水电站9.22万千瓦;淹没区房屋面积为3459.6万平方米,淹没区居住的总人口为84.41万人(其中农业人口36.15万人)。考虑到建设期间内的人口增长和二次搬迁等其它因素,三峡水库移民安置的动态总人口将达到113万人。
国家在三峡工程建设中,实行开发性移民方针,由有关人民政府组织领导移民安置工作,统筹使用移民经费,合理开发资源,以农业为基础、农工商结合,通过多渠道、多产业、多形式、多方法妥善安置移民,移民的生活水平达到或者超过原有水平,并为三峡库区长远的经济发展和移民生活水平的提高创造条件。
4.水库淹没和生态环境问题
修建三峡工程对生态环境有利方面为:防治下游土地和城镇淹没,减少火电空气污染,改善局部气候,水库可发展渔业等。对生态不利方面为:淹没耕地30余万亩,果地20余万亩,移民到库边高地,将破坏生态环境,水库静水减弱污水自净能力,恶化水质,影响野生动物(如中华鲟)的繁殖,也会使一些文物,名胜古迹等被淹没。工程进展至今表明:保护生态环境虽有难度,但必须解决也可以解决。
五、实习总结
实习是大学里必不可少的一项内容,一直以来,我们作为学生,只是一味地获取知识,真正实践的机会是很少的,我们工科学生的实习主要是对生产环境的熟悉,对先进技术的了解,以及我们所学知识涉及生产实践领域。通过实习,我深切感触到了我们所学知识过于浅薄,还不能解决工程中遇到的技术难题,在工程应用中实践经验太少。
由此看来,进一步深造和在社会这个人生的大舞台中不断提高自己无疑是我们毕业生要面临的两种选择。人生的路还很漫长,事业路上的坎坎坷坷谁都不能预测,但是我们却要牢记优胜劣汰这条亘古不变的原则,在这个处处充满挑战的社会我们只能让自己不断加强。确定好自己的人生目标,扎扎实实的工作,把自己融入社会,让自己适应社会的发展需求。这次毕业实习的时间虽然不是很长,但我得到了很好的实践机会,同时更为自己以后的工作和学习作了很好的铺垫。
★ 建筑给水排水论文
★ 给排水实习报告