继电保护和安全自动装置有关回路的绝缘检查规定有哪些?

| 收藏本文 下载本文 作者:meiyanyang

这次小编给大家整理了继电保护和安全自动装置有关回路的绝缘检查规定有哪些?(共含8篇),供大家阅读参考,也相信能帮助到您。同时,但愿您也能像本文投稿人“meiyanyang”一样,积极向本站投稿分享好文章。

继电保护和安全自动装置有关回路的绝缘检查规定有哪些?

篇1:继电保护和安全自动装置有关回路的绝缘检查规定有哪些?

继电保护和安全自动装置有关回路的绝缘检查规定有哪些?

1 在保护屏的端子排处将所有外部引入的回路及电缆全部断开,分别将电流、电压、直流控制信号回路的所有端子各自连接在一起,用1000V 摇表测量下列绝缘电阻,其阻值均应大于10MΩ,

1)各回路对地。

2)各回路相互间。

2 在保护屏的端子排处将所有电流、电压及直流回路的端子连接在一起,并将电流回路的接地点拆开,用1000V 摇表测量回路对地(屏板)的绝缘电阻,其绝缘电阻应大于1.0MΩ,

此项检验只有在被保护设备的断路器、电流互感器全部停电及电压回路已在电压切换把手或分线箱处与其他单元设备的回路断开开后,才允许进行。

对母线差动保护,如果不可能出现被保护的所有设备都同时停电的机会时,其绝缘电阻的检验只能分段进行,即哪一个被保护单元停电,就测定这个单元所属回路的绝缘电阻。

3 当新装置投入时,按9.1 条的绝缘检验合格后,应对全部连接回路用交流1000V 进行1min 的耐压试验。

对运行的设备及其回路每5 年应进行一次耐压试验,当绝缘电阻高于1MΩ时,允许暂用2500V 摇表测试绝缘电阻的方法代替。

篇2:继电保护和安全自动装置电压互感器及其二次回路外部检查规定有哪些?

2 检查电压互感器二次、三次绕组在接线箱处接线的正确性及端子排引线螺钉压接的可靠性。

3 检查放电器的安装是否符合规定。

4 检查电压互感器二次回路中所有熔断器(自动开关)的装设地点、熔断(脱扣)电流是否合适(自动开关的脱扣电流需通过试验确定)、质量是否良好、能否保证选择性、自动开关线圈阻抗值是否合适。

5 检查串联在电压回路中的开关、刀闸及切换设备接点接触的可靠性。

篇3:继电保护和安全自动装置外部检查规定有哪些?

继电保护和安全自动装置外部检查规定有哪些?

1 装置的外部检查应包括:

1)装置的实际构成情况是否与设计相符合,

2)主要设备,辅助设备,导线与端子以及采用材料等的质量。

3)安装外部的质量。

4)与部颁现行规程或反事故措施、网(省)局事先提出的要求等是否相符合。

5)技术资料试验报告是否完整正确。

6)屏上的标志应正确完整清晰,如在电器、辅助设备和切换设备(操作把手、刀闸、按钮等)上以及所有光指示信号、信号牌上都应有明确的标志,且实际情况应与图纸和运行规程相符,

涂去装置上闲置连片的原有标志或加标“闲置”字样,该闲置连片端子上的连线应与图纸相符合,图上没有的应拆掉。

2 装置上各继电器的外部检查按各有关试验规程进行。

3 所有装置的端子上以及继电器与其他设备的接线杆或连接片上的电缆芯和导线的标号应正确完整,质量应良好,且应与图纸和运行规程相符合,并检查电缆终端和沿电缆敷设路线上的电缆标号是否正确完整,质量是否良好,是否与相应的电缆编号相符合。

新安装装置的检验如由基建部门负责时,生产部门的验收人员在保护投入运行前也应按上列各条进行验收。

4 检查屏上的设备及端子排上内部、外部连接线的标号是否齐全,与图纸是否相符。

篇4:继电保护和安全自动装置有关操作信号设备及其回路的检验规定有哪些?

继电保护和安全自动装置有关操作信号设备及其回路的检验规定有哪些?

1 对操作信号的所有部件进行观察、清扫与必要的检修及调整,所述部件包括:与装置有关的操作把手、按钮、插头、灯座、位置指示继电器、中央信号装置及这些部件回路中的端子排、电缆、熔断器等。

2 检查信号灯及限流电阻的容量是否与设计符合,当信号灯座短路时是否保证不会发生误合或误跳闸的现象。

3 检验熔断器。当继电器及其他设备新投入或接入新回路时,核对熔断器的额定电流是否与设计相符或与所接入的负荷相适应。

4 利用导通法检验操作屏、继电保护屏、自动装置屏、中央信号屏等回路的电缆、电缆芯的标号以及全部接线应与设计相符,电缆编号薄的填写应正确,

5 用1000V 摇表测量电缆每芯对地及对其他各芯间的绝缘电阻,其绝缘电阻应不小于1MΩ。

定期检验只测量芯线对地的绝缘电阻。

6 新投入运行时,检查中央信号装置中各继电器逻辑回路的动作特性,各种音响信号、光示信号工作的正确性。

发电厂、变电站内每一设备单元停电后作保护的全部检验时,在操作试验中应检验所有信号回路的指示是否正确。信号回路设备可不进行单独的检验。

7 检验信号直流回路与保护及安全自动装置的直流回路是否确实没有寄生回路存在。检验时应根据回路设计的具体情况,用分别地断开信号直流回路中的一些可能在运行中断开(如熔断器、指示灯等)的设备及使回路中某些触点闭合的方法来检验。所有并联连接的回路如需引入直流电源时,这些并联元件如无可靠的隔离(二极管),则必须直接在同一个屏的端子板上接取电源。

篇5:继电保护和安全自动装置试验回路接线的基本要求有哪些?

继电保护和安全自动装置试验回路接线的基本要求有哪些?

1 试验工作应注意选用合适的仪表,整定试验所用仪表的精确度应为0.5 级,测量继电器内部回路所用的仪表应保证不致破坏该回路参数值,如并接于电压回路上的,应用高内阻仪表;若测量电压小于1V,应用电子毫伏表或数字型电表;串接于电流回路中的,应用低内阻仪表,绝缘电阻测定,一般情况下用1000V 摇表进行。

2 试验回路的接线原则,应使通入装置的电气量与其实际工作情况相符合。例如对反映过电流的元件,应用突然通入电流的方法进行检验;对正常接入电压的阻抗元件,则应用将电压由正常运行值突然下降、而电流由零值突然上升的方法,或自负荷电流变为短路电流的方法进行检验。

在保证按定值通知书进行整定试验时,应以上述符合故障实际情况的方法作为整定的标准。

模拟故障的试验回路,应具备对装置进行整组试验的条件。装置的整组试验是指自装置的电压、电流二次回路的引入端子处,向同一被保护设备的所有装置通入模拟的电压、电流量,以检验各装置在故障及重合闸过程中的动作情况。

3 对于复杂装置的检验,其模拟试验回路尚应具备如下的条件。

1)试验电流、电压的相对相位能在0°~360°范围内变化。试验电压一般为三相四线制,试验电流一般可为单相式,但应具备通入三相的条件。单相式的电流值应能在50A 内均匀调节,而模拟三相短路的电流,则应不小于20A。

2)要有模拟故障发生与切除的逻辑控制回路,一般应能模拟以下各种情况。

(1)各种两相短路、两相短路接地及各种单相接地故障。

(2)同时性的三相短路故障,三相短路的不同时性不大于1.0ms 的故障。

(3)上述类型的故障切除、重合闸成功与重合闸不成功(瞬时性短路与永久性短路)。

(4)由单相短路经规定延时后转化为两相接地或三相短路故障(对综合重合闸的检验及某些事故后的检验)。

(5)为进行纵联保护两侧整组对试所需要的模拟外部及内部短路发生及切除的远方控制回路。

4 在检验综合重合闸或单相重合闸装置时,为减少断路器的跳合闸次数,应准备满足以下基本要求的专用的三相断路器分相操作模拟回路,

1)与实际电流值基本相同的模拟分相跳、合闸回路。

2)与断路器跳、合闸回路的辅助触点转换性能、时间相似的逻辑回路。

3)与控制屏断路器位置监视灯功能相似的光指示回路。

5 装置动作时间测试回路的接线方式应满足以下要求。

1)对装置回路内个别继电器动作时间的测试,应做到尽可能不拆动或少拆动回路上的接线。

2)对同一装置内动作时间有相互配合要求的继电器,除单独测定各继电器自身的动作时间外,应按回路相互动作关系直接测量有配合要求的继电器动作时限的实际差值,以掌握其裕度。

3)装置所测定的动作时间应是以向被试装置通入模拟的故障电压、电流量开始到装置向断路器发出跳闸脉冲为止的全部时限。

模拟故障发生与起动的电秒表计数时间差,除特殊要求者外,一般应小于5ms。

4)用电秒表测量保护动作时间,应注意测试时的电源频率,如频率有偏差时,应对所测定的时限进行修正。

主系统装置动作时间的测定,应选用不受电源频率影响的电子毫秒表进行。

6 对高频收发信机检验,应注意选用频率范围合适的电子仪表,仪表测量端子的接地或低电位端子的连接方式应遵守仪表使用的规定,防止造成错误的测量结果。

高频频率的测试应用数字频率计进行。

7 在向装置通入交流工频试验电源前,必须首先将装置交流回路中的接地点断开,除试验电源本身允许有一个接地点之外,在整个试验回路中不允许有第二个接地点,当测试仪表的测试端子必须有接地点时,这些接地点应接于同一接地点上。

规定有接地端的测试仪表,在现场进行检验时,不允许直接接到直流电源回路中,以防止发生直流电源接地的现象。

8 保护装置中若采用晶体管或集成电路元器件,检验时注意如下问题,以避免元器件损坏。

1)装置屏应可靠与变电站(电厂)的接地网相连接。

2)规定有接地端的测试仪表,不允许直接接到元器件回路中。

3)要有防止静电感应电源引入元器件的措施,例如工作人员接触元器件时,人身要有接地线;测试仪表连接线不致引入感应电源等。

篇6:继电保护及安全自动装置检验管理规定有哪些?

继电保护及安全自动装置检验管理规定有哪些?

1 对运行中或准备投入运行的保护装置,应按部颁《继电保护及系统自动装置检验条例》和有关检验规程进行定期检验和其他各种检验工作,

2 基层局、厂继电保护部门,需根据季节特点、负荷情况并结合一次设备的检修,合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。有关调度部门应予支持配合,并作统筹安排,使保护装置定期检验工作能顺利开展。

定期检验工作应掌握进度,及时完成,以减少对系统安全运行的影响,并应保证检验质量,

3 检验工作中,须严格执行部颁《电业安全工作规程》及有关保安规程中的有关规定,并按符合设备实际安装情况的正确图纸进行现场检验工作;复杂的检验工作事先应制订实施方案。

4 主要厂、站应配备专用试验仪器、整组试验车及试验电源。检验用仪表的精确等级及技术特性应符合规程要求,所有测试仪表均需定期校验,以确保检验质量。

5 继电保护检验时,应认真作好记录。检验结束时,应及时向运行人员交待,在配电盘的有关记录簿上作好记录。结束后,应及时整理检验报告。

6 当保护装置发生不正确动作后,应及时向上级继电保护部门及整定管辖部门报告,并保留现场原有状态,及时进行事故后的现场检验。检验项目根据不正确动作的具体情况确定。

重大事故的检验工作应与上级继电保护及安全部门商定,并应有有关中试所参加协助分析,找出不正确动作原因,制订对策。

篇7:继电保护和电网安全自动装置现场工作准备规定有哪些?

继电保护和电网安全自动装置现场工作准备规定有哪些?

1了解工作地点一、二次设备运行情况,本工作与运行设备有无直接联系(如自投、联切等),与其他班组有无需要相互配合的工作,

2 拟订工作重点项目及准备解决的缺陷和薄弱环节,

3 工作人员明确分工并熟悉图纸与检验规程等有关资料。

4 应具备与实际状况一致的图纸、上次检验的记录、最新整定通知单、检验规程、合格的仪器仪表、备品备件、工具和连接导线等。

5 对一些重要设备,特别是复杂保护装置或有联跳回路的保护装置,如母线保护,断路器失灵保护等的现场校验工作,应编制经技术负责人审批的试验方案和由工作负责人填写,并经技术负责人审批的继电保护安全措施票

篇8:继电保护和安全自动装置电气特性的检验项目和内容规定有哪些?

继电保护和安全自动装置电气特性的检验项目和内容规定有哪些?

1 要求对出口故障能可靠动作的电流继电器,带记忆作用的方向阻抗继电器等,需检验出口最大可能短路电流时的动作可靠性;对零序电流继电器及零序电压继电器,则应检验出口接地故障最大可能零序电流及零序电压时的性能,

若最大短路电流超过电流互感器二次额定电流的20 倍,则最大电流按20 倍额定值考虑(以下均按此原则,不重复说明)。

2 对经常接入运行电压的继电器,应检验当通入额定值的1.1~1.2 倍电压时的性能。

3 对带方向性的继电器,应检查当通入可能的最大反方向短路电流时的性能。对零序方向元件,还应同时通入可能的最大零序电压,以检验其性能。

4 对三相短路时应动作的负序分量元件,要求检验在三相同时性短路时动作的可靠性能,

5 检查当动作量为整定动作值的1.05~1.1 倍(反映过定值条件动作的)或0.9~0.95 倍(反

映低定值动作的)时继电器的动作是否可靠。

6 对动作时限要求相互配合的继电器元件,要求在动作快的元件处于可能最慢而动作慢的元件处于可能最快的实际可能的组合条件下,检验其时限配合关系。例如单相(综合)重合闸中断开三相跳闸回路的交流元件与快速保护出口的时间配合就是一个简单的例子。

7 凡直流逻辑回路中,其动作时间配合有要求的各元件,要在实际可能的最低及最高直流工作电压条件下,检验其配合关系。

8 要检验辅助元件与主元件的实际配合关系,例如对于零序方向元件,应按它最灵敏的零序电流元件的起动值与该值相对应的母线最低零序电压的条件,检验方向元件的动作时间。

9 应注意安排用测定继电器的某些电气性能或特定数据作为判定继电器元件的机械状态是否正常的检验项目。