继电保护专用电力线载波收发信机装置整组性能要求有哪些?

| 收藏本文 下载本文 作者:梁祝与化蝶

以下是小编精心整理的继电保护专用电力线载波收发信机装置整组性能要求有哪些?(共含4篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。同时,但愿您也能像本文投稿人“梁祝与化蝶”一样,积极向本站投稿分享好文章。

继电保护专用电力线载波收发信机装置整组性能要求有哪些?

篇1:继电保护专用电力线载波收发信机装置整组性能要求有哪些?

继电保护专用电力线载波收发信机装置整组性能要求有哪些?

1 专用收发信机采用载频信号一次直接调制,调制方式包括:

a.断续键控制(ON/OFF);

b.移频键控制(FSK),

2 专用载波收发信机可实现的保护方式有:

a.方向比较式保护;

b.相位比较式保护;

c.直接跳闸式保护。

3 专用载波收发信机的载波信号作用方式可选择:

a.闭锁式;

b.允许式;

c.解除闭锁式;

d.直跳式;

e.混合式。

4 专用载波收发信机具有与同类载波通信机相同的外特性,可以按5.9.6 条规定的技术条件同相或邻相并机运行,

5 移频键控(FSK)收发信机发命令信号(频率为fT)时的发信电平为额定输出电平,发监护信号(频率为fG)时的发信电平比额定输出电平低6~10dB。

6 发信机功率放大器应采用经稳压的低压直流供电方式。

7 应设有远方启动发信回路和相应的解环回路(ON/OFF)。

8 应设有外部(来自其它保护)控制发信机发信或停信的回路,以便本侧保护动作后使对端保护加速动作跳开断路器(ON/OFF)。

9 应设有保护装置控制发信和收信机向保护装置输出信号的自保持信号指示,并起动中央信号,手动复归。

10 应设有开环或闭环进行通道检查的回路和相应的逻辑回路。

11 应设有收信电平监视回路,当正常收信电平低于整定的报警电平时,便发出报警信号或在人工通道检查试验中显示电平过低。

12 应设有和各种类型保护灵活联接的接口回路。接口回路应使用与保护装置在电气上相互隔离的专用电源。接口回路技术数据如表所示。

13 调机或维护用对讲电话的设置,由企业标准规定。

篇2:继电保护专用电力线载波收发信机性能指标有哪些?

继电保护专用电力线载波收发信机性能指标有哪些?

1 回波损耗(反射损耗)不小于10dB,

2 在额定满功率发信情况下外线谐波电平不大于-26dBm。

3 停信状态下外线残余电平不大于-10dBm。

4 在工作大气条件下额定频率误差不大于+30Hz。

5 移频频率间隔(FSK)

±500Hz,±250Hz,±125Hz。

6 允许并机频率间隔

同相并机:3B(其中B=4kHz);

邻相并机:紧邻。

并机介入损耗不大于1dB,

7 收信机工作频带宽度

`f_0`±1kHz; `f_0`±0.5kHz。

8 收信机总防卫度

应满足第6条规定的并机条件。

9 收信灵敏起动电平

+4~+14dBm,或0~+10dBm(FSK)。

10 载波专用收发信机用于相位比较式保护,输入50Hz 工频对称调制(180°∶180°)方块波,在自发自收和最大收信裕度下的收信输出方波信号宽度不大于195°;收信裕度为3dB时,收信输出方波信号宽度不小于170°。由上述条件确定的最大收信裕度不小于15dB。

11 信号传输时间(不包括信道时间)

收发信机信号传输时间随调制方式和收信带宽的不同而不同,详见表。

篇3:继电保护专用电力线载波收发信机额定参数有哪些?

继电保护专用电力线载波收发信机额定参数有哪些?

1 额定频率

a.额定频率范围:50~400kHz;

b.额定中心频率 (f0 ):f0 =(50+2n)kHz,n=0,1,2,3,

篇4:继电保护专用电力线载波收发信机直流电源规定有哪些?

b.允许偏差:-20%~+10%。

c.纹波系数小于5%。

2 逆变电源输出电压

a.额定电压:24V,±12V(±15V),-40V(功放电源);

b.允许偏差及纹波系数由企业标准规定。

继电保护专用电力线载波收发信机装置整组性能要求有哪些?(精选4篇)