1)冷拉。钢筋的冷拉可采用控制应力或控制冷拉率的方法。

2)调直。可以采用冷拉方法调直。当采用冷拉方法调直时,HPB235、HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%;HRB335、HRB400、HRB500、HRBF335、HRBF400、HRBF500及RRB400带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。

3)除锈。

4)剪切。手动剪切器一般只用于剪切直径小于12mm的钢筋;钢筋剪切机可以剪切直径小于40mm的钢筋;直径大于40mm的钢筋则需用锯床锯断或用氧-乙炔焰或电弧割切。

土建计量讲义:受力钢筋的弯钩和弯折规定

a.HPB235级钢筋末端应做180度弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍。

b.当设计要求钢筋末端做135度弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。

c.钢筋做不大于90度的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

土建计量讲义:钢筋连接的基本要求

①钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头,接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。

②当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。

同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

a.在受拉区不宜大于50%。

b.接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%。

c.直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。

土建计量讲义:焊接连接

钢筋采用焊接连接可节约钢材,改善结构受力性能,提高工效,降低成本。常用焊接方法有:闪光对焊、电弧焊、电阻点焊、电渣压力焊、埋弧压力焊、气压焊等。

①闪光对焊。闪光对焊广泛应用于钢筋纵向连接及预应力钢筋与螺丝端杆的焊接。

②电弧焊。电弧焊广泛应用于钢筋接头、钢筋骨架焊接、装配式结构接头的焊接、钢筋与钢板的焊接及各种钢结构的焊接。

③电阻点焊。电阻点焊主要用于小直径钢筋的交叉连接,如用来焊接钢筋骨架、钢筋网中交叉钢筋的焊接。

④电渣压力焊。电渣压力焊适用于现浇钢筋混凝土结构中直径14~40mm的竖向或斜向钢筋的焊接接长。

⑤气压焊。气压焊不仅适用于竖向钢筋的连接,也适用于各种方位布置的钢筋连接。当不同直径钢筋焊接时,两钢筋直径差不得大于7mm。

土建计量讲义:聚合物改性沥青防水卷材

由于在沥青中加入了高聚物改性剂,克服了传统沥青防水卷材温度稳定性差、延伸率小的不足,具有高温不流淌、低温不脆裂、拉伸强度高、延伸率较大等优异性能,且价格适中。

1.SBS改性沥青防水卷材

SBS改性沥青防水卷材属弹性体沥青防水卷材中的一种。该类防水卷材广泛适用于各类建筑防水、防潮工程,尤其适用于寒冷地区和结构变形频繁的建筑物防水,并可采用热熔法施工。

2.APP改性沥青防水卷材

APP改性沥青防水卷材属塑性体沥青防水卷材中的一种。该类防水卷材广泛适用于各类建筑防水、防潮工程,尤其适用于高温或有强烈太阳辐射地区的建筑物防水。

3.沥青复合胎柔性防水卷材

1.造价工程师土建计量知识点:墙面抹灰

2.20造价工程师土建计量知识点:安全文明施工

3.造价工程师考试计量科目如何备考

4.造价工程师技术与计量考试真题【附答案】

5.2017造价工程师考试安装计量知识点练习

6.2017造价工程师《土建工程》试题

7.2017造价工程师考试安装计量知识练习:无损检测

8.2017年造价工程师考试《土建工程》复习及应试技巧

9.造价工程师《土建工程》临考提分试题

10.2016造价工程师考试重点知识点:土建工程

篇2:造价工程师考试土建计量重点讲义:钢筋

土建计量讲义:冷加工钢筋

在常温下对热轧钢筋进行机械加工(冷拉、冷拔、冷轧而成。常见的品种有冷拉热轧钢筋、冷轧带肋钢筋和冷拔低碳钢丝。

1.冷拉热轧钢筋。在常温下将热轧钢筋拉伸至超过屈服点小于抗拉强度的某一应力,然后卸荷,即制成了冷拉热轧钢筋。如卸荷后立即重新拉伸,卸荷点成为新的屈服点,因此冷拉可使屈服点提高,材料变脆、屈服阶段缩短,塑性、韧性降低。若卸荷后不立即重新拉伸,而是保持一定时间后重新拉伸,钢筋的屈服强度、抗拉强度进一步提高,而塑性、韧性继续降低,这种现象称为冷拉时效。实践中,可将冷拉、除锈、调直、切断合并为一道工序,这样可简化流程,提高效率。

2.冷轧带肋钢筋。用低碳钢热轧盘圆条直接冷轧或经冷拔后再冷轧,形成三面或两面横肋的钢筋。现行国家标准《冷轧带肋钢筋》GB13788规定,冷轧带肋钢筋分为CRB550、CRB650、CRB800、CRB970四个牌号。CRB500用于非预应力钢筋混凝土,其他牌号用于预应力混凝土。冷轧带肋钢筋克服了冷拉、冷拔钢筋握裹力低的缺点,具有强度高、握裹力强、节约钢材、质量稳定等优点,CRB650、CRB800、CRB970钢筋宜用作中、小型预应力钢筋混凝土结构构件中的受力主筋,CRB550级钢筋宜用作普通钢筋混凝土结构构件中的受力主筋、架立筋、箍筋和构造箍筋。

3.冷拔低碳钢丝。将直径6.5~8mm的Q235或Q215盘圆条通过小直径的拔丝孔逐步拉拔而成,直径3~5mm.由于经多次拔制,其屈服强度可提高40%~60%,同时失去了低碳钢的良好塑性,变得硬脆。根据现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205规定,冷拔低碳钢丝分为两级,甲级用于预应力混凝土结构构件中,乙级用于非预应力混凝土结构构件中。

土建计量讲义:热处理钢筋

热处理钢筋是钢厂将热轧的带肋钢筋(中碳低合金钢)经淬火和高温回火调质处理而成的,即以热处理状态交货,成盘供应,每盘长约200m.热处理钢筋强度高,用材省,锚固性好,预应力稳定,主要用作预应力钢筋混凝土轨枕,也可以用于预应力混凝土板、吊车梁等构件。

土建计量讲义:预应力混凝土用钢丝

预应力混凝土钢丝是用优质碳素结构钢经冷加工及时效处理或热处理等工艺过程制得,具有很高的强度,安全可靠,且便于施工。根据现行国家标准《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223的规定,预应力混凝土用钢丝按照加工状态分为冷拉钢丝和消除应力钢丝两类,消除应力钢丝的塑性比冷拉钢丝好。消除应力钢丝按松弛性能又分为低松弛钢丝(WLR)和普通松弛钢丝(WNR)两种;按外形分为光面钢丝(P)、螺旋类钢丝(H)和刻痕钢丝三种。消除应力后钢丝的塑性比冷拉钢丝高;刻痕钢丝是经压痕轧制而成,刻痕后与混凝土握裹力大,可减少混凝土裂缝。

预应力混凝土用钢丝强度高,柔性好,适用于大跨度屋架、薄腹梁、吊车梁等大型构件的预应力结构。

土建计量讲义:钢板材

(1)钢板和钢带。

(2)花纹钢板。花纹钢板主要用于平台、过道及楼梯等的铺板。

(3)压形钢板。压型钢板曲折的板形大大增加了钢板在其平面外的惯性矩、刚度和抗弯能力,具有重量轻、强度刚度大、施工简便和美观等优点。在建筑上,压型钢板主要用作屋面板、墙板、楼板和装饰板等。

(4)彩色涂层钢板。彩色涂层钢板主要用于建筑物的围护和装饰。

土建计量讲义:钢管和棒材

(1)钢管。在截面面积相同的情况下,钢管的刚度较大,是轴心受压杆的理想截面形式。钢管大多用于制作桁架、塔桅等构件,也可用于网架、网壳结构和制作钢管混凝土。

(2)棒材。

1.2017年造价工程师土建计量讲义:钢筋的加工

2.2017年造价工程师考试土建计量讲义:转体施工

3.2017年造价工程师考试土建计量讲义:木屋架

4.2017年造价工程师考试土建计量讲义:钢结构

5.2017年造价工程师考试土建计量讲义:路面施工

6.2017年造价工程师考试土建计量讲义:平整场地

7.2017年造价工程师考试安装计量重点讲义:定额

8.2017年造价工程师土建计量讲义:混凝土技术

9.2017年造价工程师土建计量讲义:深基坑支护

10.2016造价工程师考试重点知识点:土建工程

篇3:造价工程师土建计量讲义:防水涂料

土建计量讲义:合成高分子防水卷材

1.三元乙丙(EPDM)橡胶防水卷材

广泛适用于防水要求高、耐用年限长的土木建筑工程的防水。

2.聚氯乙烯(PVC)防水卷材

3.氯化聚乙烯防水卷材

4.氯化聚乙烯―橡胶共混型防水卷材

氯化聚乙烯―橡胶共混型防水卷材兼有塑料和橡胶的特点。它不仅具有氯化聚乙烯所特有的高强度和优异的耐臭氧、耐老化性能,而且具有橡胶类材料所特有的高弹性、高延伸性和良好的低温柔性。因此,该类卷材特别适用于寒冷地区或变形较大的土木建筑防水工程。

土建计量讲义:防水涂料

防水涂料广泛适用于工业与民用建筑的屋面防水工程、地下室防水工程和地面防潮、防渗等,特别适合于各种不规则部位的防水。

防水涂料按成膜物质的主要成分可分为聚合物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料两类。

(1)高聚物改性沥青防水涂料。

(2)合成高分子防水涂料。品种有聚氨酯防水涂料、丙烯酸酯防水涂料、环氧树脂防水涂料和有机硅防水涂料等。

土建计量讲义:不定型密封材料

目前,常用的不定型密封材料有:沥青嵌缝油膏、聚氯乙烯接缝膏、塑料油膏、丙烯酸类密封膏、聚氨酯密封膏、聚硫密封膏和硅酮密封膏等。

(1)沥青嵌缝油膏。

(2)聚氯乙烯接缝膏和塑料油膏。

(3)丙烯酸类密封膏。

它具有良好的粘结性能、弹性和低温柔性,无溶剂污染,无毒,具有优异的耐候性。

丙烯酸类密封膏主要用于屋面、墙板、门、窗嵌缝,但它的耐水性不算很好,所以不宜用于经常泡在水中的工程,不宜用于广场、公路、桥面等有交通来往的接缝中,也不用于水池、污水处理厂、灌溉系统、堤坝等水下接缝中。

(4)聚氨酯密封膏。

尤其适用于游泳池工程。它还是公路及机场跑道的补缝、接缝的好材料,也可用于玻璃、金属材料的嵌缝。

(5)硅酮密封膏。硅酮密封膏具有优异的耐热、耐寒性和良好的耐候性;与各种材料都有较好的粘结性能;耐拉伸-压缩疲劳性强,耐水性好。硅酮建筑密封膏分为F类和G类两种类别。其中,F类为建筑接缝用密封膏,适用于预制混凝土墙板、水泥板、大理石板的外墙接缝,混凝土和金属框架的粘结,卫生间和公路缝的防水密封等;G类为镶装玻璃用密封膏,主要用于镶嵌玻璃和建筑门、窗的密封。

土建计量讲义:定形密封材料

定形密封材料包括密封条带和止水带,如铝合金门窗橡胶密封条、丁腈胶―PVC门窗密封条、自粘性橡胶、橡胶止水带、塑料止水带等。定形密封材料按密封机理的不同可分为遇水非膨胀型和遇水膨胀型两类。

土建计量讲义:保温隔热材料

材料的导热能力用导热系数表示,导热系数是评定材料导热性能的重要物理指标。影响材料导热系数的主要因素包括材料的化学成分、微观结构、孔结构、湿度、温度和热流方向等,其中孔结构和湿度对热导系数的影响最大。

1.岩棉及矿渣棉

矿物棉可用作建筑物的墙体、屋顶、天花板等处的保温隔热和吸声材料,以及热力管道的保温材料。

2.石棉

目前主要用于工业建筑的隔热、保温及防火覆盖等。

3.玻璃棉

广泛用在温度较低的热力设备和房屋建筑中的保温隔热。

4.膨胀蛭石

膨胀蛭石也可与水泥、水玻璃等胶凝材料配合,浇注成板,用于墙、楼板和屋面板等构件的绝热。

5.玻化微珠

用于外墙内外保温的一种新型无机保温砂浆材料。

6.聚苯乙烯板

聚苯乙烯板分为模塑聚苯板(EPS)和挤塑聚苯板(XPS)板两种,在同样厚度情况下,XPS板比EPS板的保温效果好,EPS板与XPS相比吸水性较高、延展性好。XPS板是目前建筑业界常用的隔热、防潮材料,已被广泛应用于墙体保温,平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温、低温储藏、地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温及控制地面膨胀等方面。

土建计量讲义:聚苯乙烯板

聚苯乙烯板分为模塑聚苯板(EPS)和挤塑聚苯板(XPS)板两种,在同样厚度情况下,XPS板比EPS板的保温效果好,EPS板与XPS相比吸水性较高、延展性好。XPS板是目前建筑业界常用的隔热、防潮材料,已被广泛应用于墙体保温,平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温、低温储藏、地面、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温及控制地面膨胀等方面。

土建计量讲义:吸声材料

1.薄板振动吸声结构

薄板振动吸声结构具有低频吸声特性,同时还有助于声波的扩散。建筑中常用胶合板、薄木板、硬质纤维板、石膏板、石棉水泥板或金属板等。

2.柔性吸声结构

这种材料的吸声特性是在一定的频率范围内出现一个或多个吸收频率。

3.悬挂空间吸声结构

空间吸声体有平板形、球形、椭圆形和棱锥形等。

4.帘幕吸声结构

帘幕吸声结构是具有通气性能的纺织品,安装在离开墙面或窗洞一段距离处,背后设置空气层。这种吸声体对中、高频都有一定的吸声效果。帘幕吸声体安装拆卸方便,兼具装饰作用。

1.造价工程师考试土建计量讲义:防水涂料

2.20造价工程师土建计量讲义:钢筋的加工

3.年造价工程师土建计量讲义:混凝土技术

4.2017年造价工程师土建计量讲义:地下停车场

5.2017年造价工程师土建计量讲义:土料选择与填筑方法

6.2017年造价工程师土建计量讲义:深基坑支护

7.2017年造价工程师考试土建计量讲义:混凝土

8.2017年造价工程师考试土建计量重点讲义:水泥

9.2017年造价工程师考试土建计量讲义:钢结构

10.2017年造价工程师考试土建计量讲义:转体施工

篇4:造价工程师土建计量讲义:地下停车场

土建计量讲义:地下停车场

1)公路式地下停车场。设置于公路下方,形态狭长,多为汽车自行方式,规模较大。

2)公园式地下停车场。占用公园的地下空间建造车库,规模较大,规划设计容易,但原则上应保持公园的功能,更好地保护好地面园林。

3)广场式地下停车场。充分利用广场的地下空间,可与地下街、地下商场一起规划,修建地下停车场。

4)建筑物地下室式停车场。是利用建筑物的地下室部分作为停车场。

土建计量讲义:汽车停车场构造基准

停车场的构造基准是设计的基础尺寸,包括车道宽度、梁下有效高度、弯曲度的回转半径、斜道坡度等。

1)车道宽度。双向行驶的汽车道宽度应大于5.5m,单向行驶车道可采用3.5m以上。

2)梁下有效高度。指梁底至路面的高度,在车道位置要求不低于2.3m,在停车位置应不低于2.1m。

3)弯曲段回转半径。为使汽车在弯道顺利行驶,单向行驶的车道有效宽度应在3.5m以上,双向行驶在5.5m以上进行设计。

4)斜道坡度。斜道的纵坡,一般规定在17%以下。如与出入口直接相连时,应尽可能采取缓坡,如13%~15%。

土建计量讲义:市政管线工程分类

市政管线工程一般应包括供水、能源供应、通信和废弃物的排除等四大系统。市政管线工程按性能与用途、敷设方式、管线覆土深度和输送方式的不同分为若干类型。

(1)按性能与用途分类

按性能与用途,市政管线工程分为铁路、道路、给水管道、排水沟管、电力线路、电信线路、热力管道、城市垃圾输送管道、可燃和助燃气体管道等。这些是常见的管线工程,此外,还有空气管道、液体燃料管道、灰渣管道、地下建筑线路及工业生产专用管道等不常见的管线工程。

(2)按敷设形式分类

按管线的敷设形式分为架空架设线路,如电力、电信、道路照明等;地下埋设线路,如给水、排水、燃气、热力、电信等线路。各种工业管道则根据工艺需要和厂区具体情况进行敷设;电力和照明线路,也可能采用地下敷设。

(3)按管线覆土深度分类

一般以管线覆土深度超过1.5m作为划分深埋和浅埋的分界线。在北方寒冷地区,由于冰冻线较深,给水、排水以及含有水分的煤气管道,需深埋敷设;而热力管道、电力、电信线路不受冰冻的影响,可以采用浅埋敷设。在南方地区,由于冰冻线不存在或较浅,给水等管道也可以浅埋,而排水管道需要有一定的坡度要求,排水管道往往处于深埋状况。

(4)按输送方式分类

各种输送管道,按承压情况可分为:压力管道,如给水、燃气、热力、灰渣等管道;重力流管道,如排水管道。

市政管线中的地下管线工程主要有:各种给水、污水排放、供热、煤气、原料供应、运输等管道工程,供电、通信等电缆工程及用来敷设各种工程管网和专门管道的综合管道。

土建计量讲义:市政管线工程布置方式与布置原则

多数市政管线工程是随着城市的发展逐步形成的,因此,往往自成体系、分散布置,互相之间缺乏有机的配合。例如,排水能力与供水能力不相适应;在一个系统内部,各个环节之间也可能不够协调,如在排水系统中处理能力往往小于排污能力等。

一些常规做法是:建筑线与红线之间的地带,用于敷设电缆;人行道用于敷设热力管网或通行式综合管道;分车带用于敷设自来水、污水、煤气管及照明电缆;街道宽度超过60m时,自来水和污水管道都应设在街道内两侧;在小区范围内,地下工程管网多数应走专门的地方。此外,地下管网的布置,还应符合相应的建筑规范要求。

1.2017年造价工程师土建计量讲义:钢筋的加工

2.2017年造价工程师土建计量讲义:混凝土技术

3.2017年造价工程师土建计量讲义:深基坑支护

4.2017年造价工程师土建计量讲义:土料选择与填筑方法

5.2017年造价工程师考试土建计量讲义:钢结构

6.2017年造价工程师考试土建计量讲义:路面施工

7.2017年造价工程师考试土建计量讲义:平整场地

8.2017年造价工程师考试土建计量讲义:混凝土

9.2017年造价工程师考试土建计量重点讲义:水泥

10.2017年造价工程师考试土建计量重点讲义:钢筋

篇5:造价工程师土建计量讲义:深基坑支护

土建计量讲义:深基坑支护基本形式的选择

深基坑支护形式的选择应综合考虑工程地质与水文地质条件、基础类型、基坑开挖深度、降排水条件、周边环境对基坑侧壁位移的要求、基坑周边荷载、施工季节、支护结构使用期限等因素,做到因工程、因地、因时制宜,合理选择、精心施工,严格监控。深基坑支护形式的选择应考虑基坑侧壁的安全等级(见表4.3.1)。

1)水泥土挡墙式。系由水泥土桩相互搭接形成的格栅状、壁状等形式的连续重力式挡土止水墙体。具有挡土、截水双重功能,施工机具设备相对较简单,成墙速度快,使用材料单一,造价较低等特点。其适用条件如下:基坑侧壁安全等级宜为二、三级;水泥土墙施工范围内地基承载力不宜大于l5OkPa;基坑深度不宜大于6m;基坑周围具备水泥土墙的施工宽度。

2)排桩与板墙式。挡土灌注排桩系以现场灌注桩,按队列式布置组成的支护结构。地下连续墙系用机械施工方法成槽浇灌钢筋混凝土形成的地下墙体,具有刚度大、抗弯强度高、变形小、适应性强、需工作场地不大、振动小、噪声低等特点,但排桩墙不能止水,连续墙施工需要较多机具设备。其适用条件如下:适于基坑侧壁安全等级一、二、三级;悬臂式结构在软土场地中不宜大于5m;当地下水位高于基坑底面时,宜采用降水、排桩与水泥土桩组合截水帷幕或采用地下连续墙;用逆作法施工。

3)边坡稳定式。系用土钉或预应力锚杆加固的基坑侧壁土体与喷射钢筋混凝土护面组成的支护结构,具有结构简单、承载力较高、可阻水、变形小、安全可靠、适应性强、施工机具简单、施工灵活、污染小、噪声低、对周边环境影响小、支护费用低等特点。其适用条件如下:基坑侧壁安全等级宜为二、三级非软土场地;土钉墙基坑深度不宜大于12m;喷锚支护适用于无流砂、含水量不高、不是淤泥等流塑土层的基坑,开挖深度不大于18m;当地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。

4)逆作挡墙式。系在平面上将支护墙体或排桩做成的闭合拱形支护结构。该种结构主要承受压应力,可充分发挥材料特性,结构截面小,底部不用嵌固,可减少埋深,具有受力安全可靠、变形小、外形简单、施工方便、快速、质量易保证、费用低等特点。其适用条件如下:基坑侧壁安全等级宜为二、三级;淤泥和淤泥质土场地不宜采用;基坑平面尺寸近似方形或圆形,施工场地适合拱圈布置;拱墙轴线的矢跨比不宜小于1/8,坑深不宜大于12m;地下水位高于基坑底面时,应采取降水或截水措施。

5)放坡开挖式。对土质较好,地下水位低,场地开阔的基坑采取规范允许的坡度放坡开挖,或仅在坡脚叠袋护脚,坡面作适当保护。此种方法不用支撑支护,需加强边坡稳定监测,土方量大,需外运。其适用条件如下:基坑侧壁安全等级宜为三级;基坑周围场地应满足放坡条件,土质较好;当地下水位高于坡脚时,应采取降水措施。

土建计量讲义:复合土钉墙支护技术

复合土钉墙是由普通土钉墙与一种或若干种单项轻型支护技术(如预应力锚杆、竖向钢管、微型桩等)或截水技术(深层搅拌桩、旋喷桩等)有机组合而成的支护――截水体系。其主要构成要素有土钉(钢筋土钉或钢管土钉)、预应力锚杆(索)、截水帷幕、微型桩(树根桩)、挂网喷射混凝土面层、原位土体等。

复合土钉墙支护具有轻型、复合、机动灵活、针对性强、适用范围广、支护能力强的特点,可作超前支护,并兼备支护、截水等效果。复合土钉墙支护技术可用于回填土、淤泥质土、黏性土、砂土、粉土等常见土层,施工时可不降水,在工程规模上,深度16m以上的深基坑均可根据已有条件,灵活、合理使用。

土建计量讲义:地下连续墙的优点

1)施工全盘机械化,速度快、精度高,并且振动小、噪声低,适用于城市密集建筑群及夜间施工。

2)具有多功能用途,如防渗、截水、承重、挡土、防爆等,由于采用钢筋混凝土或素混凝土,强度可靠,承压力大。

3)对开挖的地层适应性强,在我国除溶岩地质外,可适用于各种地质条件,无论是软弱地层或在重要建筑物附近的工程中,都能安全地施工。

4)可以在各种复杂的条件下施工,如美国110层世界贸易中心的地基,过去曾为河岸,地下埋有 码头等构筑物,用地下连续墙则易处理;广州白天鹅宾馆基础施工,地下连续墙呈腰鼓状,两头狭中间宽,形状虽复杂也能施工。

5)开挖基坑无需放坡,土方量小,浇混凝土无需支模和养护,并可在低温下施工,降低成本,缩短施工时间。

6)用触变泥浆保护孔壁和止水,施工安全可靠,不会引起水位降低而造成周围地基沉降,保证施工质量。

7)可将地下连续墙与“逆作法”施工结合起来,地下连续墙为基础墙,地下室梁板作支撑,地下部分施工可自上而下与上部建筑同时施工,将地下连续墙筑成挡土、防水和承重的墙,形成一种深基础多层地下室施工的有效方法。

土建计量讲义:地下连续墙的缺点

1)每段连续墙之间的接头质量较难控制,往往容易形成结构的薄弱点。

2)墙面虽可保证垂直度,但比较粗糙。尚须加工处理或做衬壁。

3)施工技术要求高,无论是造槽机械选择、槽体施工、泥浆下浇筑混凝土、接头、泥浆处理等环节,均应处理得当,不容疏漏。

4)制浆及处理系统占地较大,管理不善易造成现场泥泞和污染。

由于地下连续墙优点多,适用范围广,广泛应用在建筑物的地下基础、深基坑支护结构、地下车库、地下铁道、地下城、地下电站及水坝防渗等工程中。

土建计量讲义:导墙作用

1)作为挡土墙。在挖掘地下连续墙沟槽时,导墙起到支挡上部土压力,防止槽口崩塌的作用。为防止导墙在土、水压力的作用下产生位移,一般在导墙内侧每隔1m左右加设上、下两道木支撑;如附近地面有较大荷载或有机械运行时,可在导墙内每隔20~3Om设一道钢板支撑。

2)作为测量的基准。

3)作为重物的支承。导墙既是挖槽机械轨道的支承,又是搁置钢筋笼、接头管等重物的支承,有时还要承受其他施工设备的荷载。

4)存储泥浆。导墙内可存蓄泥浆,以稳定槽内泥浆的液面。泥浆液面应始终保持在导墙顶面以下20cm处,并高于地下水位1.Om以上,使泥浆起到稳定槽壁的作用。

土建计量讲义:泥浆循环

泥浆循环分为正循环及反循环两种。

泥浆正循环施工法是从地面向钻管内注入一定压力的泥浆,泥浆压送至槽底后,与钻切产生的泥渣搅拌混合,然后经由钻管与槽壁之间的空腔上升并排出槽外,混有大量泥渣的泥浆水经沉淀、过滤并作适当处理后,可再次重复使用,这种方法由于泥浆的流速不大,所以出渣率较低。

泥浆反循环是将新鲜泥浆由地面直接注入槽段,槽底混有大量土渣的泥浆用砂石泵将其从钻管内孔抽吸到地面。反循环排渣法有三种方式,即空气排渣法、泵举反循环和泵吸反循环。前两种方法较常用,反循环的出渣率较高,对于较深的槽段效果更为显著。

1.造价工程师土建计量讲义:钢筋的加工

2.20造价工程师土建计量讲义:混凝土技术

3.年造价工程师考试土建计量讲义:钢结构

4.2017年造价工程师考试土建计量讲义:转体施工

5.2017年造价工程师考试土建计量讲义:路面施工

6.2017年造价工程师考试安装计量重点讲义:定额

7.2017年造价工程师土建计量知识点:墙面抹灰

8.2017年造价工程师土建计量知识点:安全文明施工

9.2017造价工程师考试安装计量知识点练习

10.2017造价工程师考试计量科目如何备考

篇6:造价工程师考试土建计量讲义:钢结构

土建计量讲义:预应力筋张拉

张拉预应力筋时,构件混凝土的强度应按设计规定,如设计无规定,则不低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%.对后张法预应力梁和板,现浇结构混凝土的龄期分别不宜小于7d和5d。

预应力筋应根据设计和专项施工方案的要求采用一端或两端张拉。采用两端张拉时,宜两端同时张拉,也可一端先张拉,另一端补张拉。当设计无具体要求时,应符合下列规定:a.有粘结预应力筋长度不大于20m时可一端张拉,大于20m时宜两端张拉;预应力筋为直线形时,一端张拉的长度可延长至35m;b.无粘结预应力筋长度不大于40m时可一端张拉,大于40m时宜两端张拉。

土建计量讲义:孔道灌浆

预应力筋张拉后,应随即进行孔道灌浆,以防预应力筋锈蚀,同时增加结构的抗裂性和耐久性。

水泥宜采用强度等级不低于42.5的普通硅酸盐水泥;水胶比不应大于0.45;边长为70.7mm的立方体水泥浆试块28d标准养护的抗压强度不应低于30MPa。

灌浆顺序应先下后上。

土建计量讲义:无粘结预应力混凝土

(1)定义:在预应力筋表面刷涂料并包塑料布(管)后,如同普通钢筋一样先铺设在安装好的模板内,然后浇筑混凝土,待混凝土达到设计要求强度后,进行预应力筋张拉锚固。

(2)适用条件:预应力筋易弯成曲线形状,适用于曲线配筋的结构。在双向连续平板和密肋板中应用无粘结预应力束比较经济合理,在多跨连续梁中也很有发展前途。

土建计量讲义:有粘结预应力混凝土

有粘结预应力混凝土技术采用在结构或构件设计配筋位置预留孔道,待混凝土硬化达到设计强度后,穿入预应力筋,施加预应力,并通过专用锚具将预应力锚固在结构中,然后在孔道中灌入水泥浆的一种预应力混凝土施工技术。该技术可运用于多高层房屋建筑的楼板,转换层和框架结构等,以抵抗大跨度或重荷载在混凝土结构中的效应,提高结构、构件性能,降低造价,也可用于电视塔、核电站、安全壳、水泥仓等特种结构,在各类大跨度桥梁结构中,该技术也得到了广泛使用。

有粘结预应力筋应整束张拉;对直线形或平行编排的有粘结预应力钢绞线束,当各根钢绞线不受叠压影响时,也可逐根张拉。

土建计量讲义:钢结构选材

结构设计和施工对钢材均有要求,必须根据需要,对钢材的强度、塑性、韧性、耐疲劳性能、焊接性能、耐腐蚀性能等综合考虑优化选用。对厚钢板结构、焊接结构、低温结构和采用含碳量高的钢材制作的结构,应防止脆性破坏。

承重结构的钢材,应保证抗拉强度、伸长率、屈服点和硫、磷的极限含量。焊接结构应保证碳的极限含量。必要时还应有冷弯试验的合格证。

土建计量讲义:钢结构构件的制作加工

(1)钢结构放样。

(2)钢材切割下料。钢材的切割可以通过切削、冲剪、摩擦机械力和热切割来实现。常用的切割方法有:机械剪切、气割和等离子切割三种方法。

(3)钢构件模具压制与制孔。

1)模具压制。当室温低于-20℃时应停止施工,以免钢板冷脆而发生裂缝。

2)钢构件制孔。钢结构制作中,常用的加工方法有冲孔、钻孔、铰孔、扩孔等,施工时,可根据不同的技术要求合理选用。

(4)钢构件边缘加工。

(5)钢构件弯曲成型。工程中,常用的分类方法及其适用范围如下:

1)按钢构件的加工方法,可分为压弯、滚弯和拉弯三种。

2)按构件的加热程度分类,可分为冷弯和热弯两种。冷弯是在常温下进行弯制加工,适用于一般薄板、型钢等的加工;热弯是将钢材加热至950℃~1100℃,在模具上进行弯制加工,适用于板厚及较复杂形状构件、型钢等的加工。

土建计量讲义:钢构件模具压制与制孔

1)模具压制。当室温低于-20℃时应停止施工,以免钢板冷脆而发生裂缝。

2)钢构件制孔。钢结构制作中,常用的加工方法有冲孔、钻孔、铰孔、扩孔等,施工时,可根据不同的技术要求合理选用。

土建计量讲义:钢构件弯曲成型

工程中,常用的分类方法及其适用范围如下:

1)按钢构件的加工方法,可分为压弯、滚弯和拉弯三种。

2)按构件的加热程度分类,可分为冷弯和热弯两种。冷弯是在常温下进行弯制加工,适用于一般薄板、型钢等的加工;热弯是将钢材加热至950℃~1100℃,在模具上进行弯制加工,适用于板厚及较复杂形状构件、型钢等的加工。

1.2017年造价工程师土建计量讲义:钢筋的加工

2.2017年造价工程师土建计量讲义:混凝土技术

3.2017年造价工程师考试安装计量重点讲义:定额

4.2017造价工程师考试计量科目如何备考

5.2017造价工程师考试安装计量知识点练习

6.2017年造价工程师土建计量知识点:墙面抹灰

7.2017年造价工程师土建计量知识点:安全文明施工

8.2017造价工程师考试安装计量知识练习:无损检测

9.造价工程师考试重点知识点:土建工程

10.2017年造价工程师考试《土建工程》复习及应试技巧

篇7:造价工程师考试土建计量讲义:混凝土

土建计量讲义:砂的物理性质

表观密度一般为2.55~2.75g/cm3,干砂堆积密度一般为1450~1700kg/m3,随砂含水率的变化其堆积体积也发生变化。若以干砂为标准,当含水率为5%~7%时,体积增大25%~30%,这是由于砂子表面的吸附水膜造成,而继续增大水量时,水膜破裂体积反而缩小,所以在拌制混凝土时,砂子用量以质量控制较为可靠。

砂子的含水状态分全干、气干、表干和潮湿四种状态,其含水量各不相同,为了消除其对混凝土质量的影响,标准规定,骨料以干燥状态设计配合比,其他状态含水率应进行换算。

土建计量讲义:石子

普通石子包括碎石和卵石。

碎石表面粗糙,颗粒多棱角,与水泥浆粘结力强,配制的混凝土强度高,但其总表面积和空隙率较大,拌制制混凝土水泥用量较多,拌和物和易性较差;卵石表面光滑,少棱角,空隙率及表面积小,拌制混凝土需用水泥浆量少,拌和物和易性好,便于施工,但所含杂质常较碎石多,与水泥浆粘结力较差,故用其配制的混凝土强度较低。

《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685中,将粗骨料按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。Ⅰ类宜用于强度等级大于C60的混凝土;Ⅱ类宜用于强度等级为C30~C60及有抗冻、抗渗或其他要求的混凝土;Ⅲ类宜用于强度等级小于C30的混凝土。

土建计量讲义:最大粒径与颗粒级配

(1)最大粒径。石子的最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的3/4.对于混凝土实心板,粗骨料最大粒径不宜超过板厚的1/3,且不得超过40mm.若采用泵送混凝土时,还应该根据泵管直径加以选择。

(2)颗粒级配。石子级配的原理与砂基本相同,但其级配分为连续级配与间断级配两种。

连续级配是指颗粒的尺寸由大到小连续分级,其中每一级石子都占适当的比例。连续级配比间断级配水泥用量稍多,但其拌制的混凝土流动性和粘聚性均较好,是现浇混凝土中最常用的一种级配形式。

间断级配是省去一级或几级中间粒级的集料级配,其大颗粒之间空隙由比它小几倍的小颗粒来填充,减少空隙率,节约水泥。但由于颗粒相差较大,混凝土拌和物易产生离析现象。因此,间断级配较适用于机械振捣流动性低的干硬性拌和物。

土建计量讲义:外加剂的分类

①改善混凝土拌和物流变性能的外加剂,包括各种减水剂、引气剂和泵送剂等。

②调节混凝土凝结时间、硬化性能的外加剂,包括缓凝剂、早强剂和速凝剂等。

③改善混凝土耐久性的外加剂,包括引气剂、防水剂、防冻剂和阻锈剂等。

④改善混凝土其他性能的外加剂,包括加气剂、膨胀剂、着色剂等。

土建计量讲义:减水剂常用品种

①普通型减水剂木质素磺酸盐类,如木质素磺酸钙(简称木钙粉、M型),适宜掺量为水泥质量的0.2%~0.3%,在保持坍落度不变时,减水率为10%~15%.在相同强度和流动性要求下,节约水泥10%左右。

②高效减水剂,如NN0减水剂,掺入NN0的混凝土,其耐久性、抗硫酸盐、抗渗、抗钢筋锈蚀等均优于一般普通混凝土。适宜掺量为水泥质量的1%左右,在保持坍落度不变时,减水率为14%~18%.一般3d可提高混凝土强度60%,28d可提高30%左右。在保持相同混凝土强度和流动性的要求下,可节约水泥15%左右。

土建计量讲义:早强剂

早强剂多用于抢修工程和冬季施工的混凝土。目前常用的早强剂有:氯盐、硫酸盐、三乙醇胺和以它们为基础的复合早强剂。

①氯盐早强剂。掺入氯化钙能缩短水泥的凝结时间,提高混凝土的密实度、强度和抗冻性。但氯盐掺量不得过多,否则会引起钢筋锈蚀。

②硫酸盐早强剂。

③三乙醇胺[N(C2H4OH)3]早强剂。单独使用三乙醇胺,早强效果不明显,若与其他盐类组成复合早强剂,早强效果较明显。三乙醇胺复合早强剂是由三乙醇胺、氯化钠、亚硝酸钠和二水石膏等复合而成。

土建计量讲义:抗拉强度

混凝土在直接受拉时,很小的变形就要开裂。它在断裂前没有残余变形,是一种脆性破坏。混凝土的抗拉强度只有抗压强度的1/10~1/20,且强度等级越高,该比值越小,所以,混凝土在工作时,一般不依靠其抗拉强度。在设计钢筋混凝土结构时,不是由混凝土承受拉力,而是由钢筋承受拉力。但是混凝土的抗拉强度对减少裂缝很重要,有时也用来间接衡量混凝土与钢筋的粘结强度。

土建计量讲义:混凝土的抗折强度

在道路和机场工程中,混凝土抗折强度是结构设计和质量控制的重要指标,而抗压强度作为参考强度指标。各交通等级道路路面要求的水泥混凝土设计抗折强度为5.0MPa(特重和重交通量)、4.5MPa(中等交通量)、4.0MPa(轻交通量)。

道路水泥混凝土的抗折强度检验的标准试件为150mm×150mm×550mm直方体,是对直角棱柱体小梁按三分点加荷方式测定的。

1.造价工程师土建计量讲义:混凝土技术

2.20造价工程师考试土建计量讲义:转体施工

3.年造价工程师考试土建计量讲义:木屋架

4.2017年造价工程师考试土建计量讲义:钢结构

5.2017年造价工程师考试土建计量讲义:路面施工

6.2017年造价工程师考试土建计量讲义:平整场地

7.2017年造价工程师土建计量讲义:钢筋的加工

8.2017年造价工程师土建计量讲义:深基坑支护

9.2017年造价工程师考试安装计量重点讲义:定额

10.2017造价工程师考试计量科目如何备考

篇8:造价工程师土建计量讲义:混凝土技术

土建计量讲义:自然养护

自然养护分洒水养护和喷涂薄膜养生液养护两种。喷涂薄膜养生液养护适用于不宜浇水养护的高耸构筑物和大面积混凝土结构。喷涂薄膜养生液养护是指混凝土表面覆盖薄膜后,能阻止混凝土内部水分的过早过多蒸发,保证水泥充分水化。

混凝土的自然养护应符合下列规定:

a.应在浇筑完毕后的12h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护;干硬性混凝土应于浇筑完毕后立即进行养护。当日最低气温低于5摄氏度时,不得洒水养护。

b.混凝土洒水养护的时间:采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥时,不得少于7d;当采用其他品种水泥时,混凝土的养护时间应根据所采用水泥的技术性能确定;采用缓凝型外加剂、大量矿物掺和料配制的混凝土,不应少于14d;抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土,不少于14d;后浇带混凝土的养护时间不应少于14d;地下室底层和上部结构首层柱、墙混凝土带模养护时间,不宜少于3d.

c.浇水次数应能保持混凝土处于湿润状态,混凝土养护用水应与拌制用水相同。

d.采用塑料布覆盖养护的混凝土,其敞露的全部表面应覆盖严密,并应保持塑料布内有凝结水。

e.混凝土强度未达到1.2N/mm2前,不得在其上踩踏、堆放荷载、安装模板及支架。

土建计量讲义:新型混凝土技术

1)高性能混凝土技术

它以耐久性作为设计的主要指标,针对不同用途要求,保证混凝土的适用性和强度并达到高耐久性、高工作性、高体积稳定性和经济性。

2)超高泵送混凝土技术

通常将泵送高度超过200m的泵送混凝土的配制生产、运输、泵送、布料等全过程形成的成套技术称为超高泵送混凝土技术。

3)自密实混凝土技术

自密实混凝土(SCC)是指具有超高的流动性和抗离析性能的混凝土。骨料要选择接近圆形的骨料,针片状含量一般应控制其小于5%.配合比可采用体积法和直接法计算。

4)抗氯盐高性能混凝土技术

原材料考虑标准稠度低,强度等级不低于42.5MPa的中热硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜采用其他水泥;细骨料宜选用级配良好,细度模数2.6~3.2的中粗砂;粗骨料宜选用质地坚硬,级配良好,针片状少,孔隙率小的碎石,其岩石抗压强度宜大于100MPa,或碎石压碎指标不大于10%;减水剂应选用与水泥匹配的坍落度损失小的高效减水剂,其减水率不宜小于20%;掺和料应选用细度不小于40O0cm2 /m3的磨细高炉矿渣、I、II级粉煤灰、硅灰等。配合比设计同普通高性能混凝土,需注意粗骨料最大粒径不宜大于25mm,胶凝材料浆体体积宜为混凝土体积的35%左右;应通过降低水胶比和调整掺和料的掺量使抗氯离子渗透性指标达到规定要求。

土建计量讲义:抗氯盐高性能混凝土技术

原材料考虑标准稠度低,强度等级不低于42.5MPa的中热硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜采用其他水泥;细骨料宜选用级配良好,细度模数2.6~3.2的中粗砂;粗骨料宜选用质地坚硬,级配良好,针片状少,孔隙率小的碎石,其岩石抗压强度宜大于100MPa,或碎石压碎指标不大于10%;减水剂应选用与水泥匹配的坍落度损失小的高效减水剂,其减水率不宜小于20%;掺和料应选用细度不小于40O0cm2 /m3的磨细高炉矿渣、I、II级粉煤灰、硅灰等。配合比设计同普通高性能混凝土,需注意粗骨料最大粒径不宜大于25mm,胶凝材料浆体体积宜为混凝土体积的35%左右;应通过降低水胶比和调整掺和料的掺量使抗氯离子渗透性指标达到规定要求。

1.2017年造价工程师土建计量讲义:钢筋的加工

2.2017年造价工程师考试安装计量重点讲义:定额

3.2017年造价工程师土建计量知识点:墙面抹灰

4.2017年造价工程师土建计量知识点:安全文明施工

5.造价工程师技术与计量考试真题【附答案】

6.2017造价工程师考试安装计量知识点练习

7.2017造价工程师考试计量科目如何备考

8.2017造价工程师《土建工程》试题

9.2017造价工程师考试安装计量知识练习:无损检测

10.2017年造价工程师考试《土建工程》复习及应试技巧

篇9:造价工程师土建计量考点预习:钢筋工程

土建计量考点:钢筋工程

(1)现浇混凝土钢筋、预制构件钢筋、钢筋网片、钢筋笼。均按设计图示钢筋(网)长度(面积)乘以单位理论质量计算,单位:t。

现浇构件中伸出构件的锚固钢筋应并入钢筋工程量内。除设计(包括规范规定)标明的搭接外,其他施工搭接不计算工程量,在综合单价中综合考虑。

现浇构件中固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“铁马”在编制工程量清单时,如果设计未明确,其工程数量可为暂估量,结算时按现场签证数量计算。

(2)先张法预应力钢筋,按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算,单位:t。

(3)后张法预应力钢筋、预应力钢丝、预应力钢绞线,按设计图示钢筋(丝束、绞线)长度乘以单位理论质量计算,单位:t。

土建计量考点:其他预制构件

包括烟道、垃圾道、通风道及其他构件(预制钢筋混凝土小型池槽、压顶、扶手、垫块、隔热板、花格等,按其他构件项目编码列项)。

其工程量计算以“立方米”计量,按设计图示尺寸以体积计算,不扣除单个面积≤300mm×300mm的孔洞所占体积,扣除烟道、垃圾道、通风道的孔洞所占体积;或以“平方米”计量,按设计图示尺寸以面积计算,扣除单个面积≤300mm×300mm的孔洞所占面积;或以“根”计量,按设计图示尺寸以数量计算。

土建计量考点:螺栓、铁件

螺栓、预埋铁件,按设计图示尺寸以质量计算,单位:t.机械连接按数量计算,单位:个。编制工程量清单时,如果设计未明确,其工程数量可为暂估量,实际工程量按现场签证数量计算。

以上现浇或预制混凝土和钢筋混凝土构件,不扣除构件内钢筋、预理铁件所占体积或面积。

土建计量考点:压型钢板楼板、墙板

1)压型钢板楼板,按设计图示尺寸以铺设水平投影面积计算,单位:m2。不扣除单个面积≤0.3m2柱、垛及孔洞所占面积。

2)压型钢板墙板。按设计图示尺寸以铺挂面积计算,单位:m2。不扣除单个面积≤0.3m2的梁、孔洞所占面积,包角、包边、窗台泛水等不另加面积。

土建计量考点:金属制品

1)成品空调金属百页护栏、成品栅栏、金属网栏,按设计图示尺寸以框外围展开面积计算,单位:m2。

2)成品雨篷按设计图示接触边以长度计算,单位:m;或按设计图示尺寸以展开面积计算,单位:m2。

3)砌块墙钢丝网加固、后浇带金属网按设计图示尺寸以面积计算,单位:m2。

土建计量考点:木屋架

包括木屋架和钢木屋架。对于屋架的跨度应以上、下弦中心线两交点之间的距离计算。当木屋架工程量以榀计量时,按标准图设计的应注明标准图代号,按非标准图设计的项目特征需要描述木屋架的跨度、材料品种及规格、刨光要求、拉杆及夹板种类、防护材料种类。

(1)木屋架按设计图示数量计算,单位:榀;或按设计图示的规格尺寸以体积计算,单位:m3。带气楼的屋架和马尾、折角以及正交部分的半屋架,应按相关屋架项目编码列项。

(2)钢木屋架,按设计图示数量计算,单位:榀。钢拉杆、受拉腹杆、钢夹板、连接螺栓应包括在报价内。

1.2017造价工程师土建计量考点预习:开挖方法

2.2017造价工程师土建计量考点预习:排水施工

3.2017造价工程师土建计量考点预习:支护技术

4.2017造价工程师考试土建计量考点预习:施工法

5.2017造价工程师土建计量考点预习:气动夯管锤特点

6.2017造价工程师考试土建计量考点预习:挖土

7.2017造价工程师土建计量考点预习:建筑面积

8.2017造价工程师土建计量考点预习:土壤分类表

9.2017造价工程师考试土建计量考点预习:零星砌砖

10.2017造价工程师考试土建计量考点预习:石方

造价工程师考试土建计量考点预习:施工法

土建造价工程师的工作职责表述

土建工程师工作总结

土建工程师工作总结

土建工程师年终总结

土建工程师个人简介

土建工程师岗位职责

造价工程师考试补考时间

造价工程师年终工作总结

安装造价工程师工作总结

造价工程师土建计量讲义:钢筋的加工(共9篇)

欢迎下载DOC格式的造价工程师土建计量讲义:钢筋的加工,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式
点击下载本文文档