灯具用电源导轨系统中接合器和灯具电源连接器的合格性试验有哪些?

| 收藏本文 下载本文 作者:czw1984123

以下是小编为大家整理的灯具用电源导轨系统中接合器和灯具电源连接器的合格性试验有哪些?(共含2篇),仅供参考,欢迎大家阅读。同时,但愿您也能像本文投稿人“czw1984123”一样,积极向本站投稿分享好文章。

灯具用电源导轨系统中接合器和灯具电源连接器的合格性试验有哪些?

篇1:灯具用电源导轨系统中接合器和灯具电源连接器的合格性试验有哪些?

灯具用电源导轨系统中接合器和灯具电源连接器的合格性试验有哪些?

a. 机械支承系统应经过100次操作试验;

b. 与机械固定装置同时操作的电气接触点,经100次操作试验;

c. 与机械固定装置分开操作的电气接触点应经过1000次操作试验,每进行100次操作后,接触点应移到导轨上一个新的位置。本试验仅适用于接合器;

d. 设计成沿导轨轴线固定且不移动的III类导轨系统的灯具电源连接器和接合器应经受GB7000中规定的150次操作周期。

注:“一次操作”是指以相当于实际使用的速度将接合器插入或拨出或者接通或断开电气接触点取两者中的任何一种,

b项与c项的试验应在额定交流电压下进行,试验电流为部件额定电流的1.25倍。除了对标有不同额定电流值的电阻负载,可在非电感性交流电路中进行试验以外,负载的功率因数均取为0.6左右。对II 类系统,功率因数定为1.0。

如果采用功率因数为0.6的空芯电感作为负载,那么用一个通过电感电流1%的电阻并联于该电感负载上。也可采用铁芯电感,提供的电流基本上是正弦波形。接地回路中应无电流流过。

试验后,样品应按GB7000中规定进行介电强度试验,但试验电压应降为1500V。对于III类系统,试验电压降为500V。试验后,样品应:

a. 不应有影响使用的损伤;

b. 外壳或隔板不应变坏;

c. 机械连接和电气连接不应松脱。

在进行本试验的前后,将接合器固定在导轨上并使接触点通以1.5倍的接合器的额定电流。在每个接触点上的电压降,包括接地触点,不得超过50mV。

篇2:灯具用电源导轨系统最少的试验样品应包括内容有哪些?

灯具用电源导轨系统最少的试验样品应包括内容有哪些?

a. 一个导轨系统有多根相互连接的导轨,当总长不小于2.4m时,至少有三根导轨组成,其中包括一根制造厂说明书中规定的最长长度,在只用一根导轨的地方,仅需一根最长的导轨;

b. 一只导轨电源连接器;

c. 一只端盖(如需要);

d. 若使用耦接器的话,每段导轨配1只(至少3只);

e. 每段导轨配有1只接合器(至少3只);

f. 若使用灯具电源连接器,每段导轨配1只(至少3只);

g. 制造厂说明书中规定的必需的悬吊装置以及其他部件;

h. 随III类试验样品须附加该厂生产的I类导轨的每种型号各一段,

通信电源系统运行和发展论文

灯具用电源导轨系统中接合器和灯具电源连接器的合格性试验有哪些?(通用2篇)

欢迎下载DOC格式的灯具用电源导轨系统中接合器和灯具电源连接器的合格性试验有哪些?,但愿能给您带来参考作用!
推荐度: 推荐 推荐 推荐 推荐 推荐
点击下载文档 文档为doc格式

相关文章

热门推荐

HOT

猜你喜欢

NEW
点击下载本文文档