施工用电安全知识

| 收藏本文 下载本文 作者:五香萝卜干

以下是小编收集整理的施工用电安全知识(共含7篇),希望对大家有所帮助。同时,但愿您也能像本文投稿人“五香萝卜干”一样,积极向本站投稿分享好文章。

施工用电安全知识

篇1:施工用电安全知识

施工用电安全知识

1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计?

答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。

2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米?

答:4米。

3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?

答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。

4、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?

答:防护性接地或接零。

5、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次?

答:60-80次。

6、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级?

答:总配电箱、分配电箱、开关箱。

7、在操作闸刀开头和磁力开关时,为什么必须将盖盖好?

答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。

8、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?

答:“正在检修,不得合闸”。

9、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用哪种保护系统?

答:TN-S接零保护系统。

10、我国根据环境条件不同规定安全电压有哪几个等级?

答:6、12、24、36、42为安全电压额定值等级。

11、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?

答:应按两级设置,并应具备分级分段漏电保护功能。一级漏电保护设在开关箱,额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s。另一级漏电保护应设在总配电箱。

12、接地装置的接地体应采用什么材料制作?

答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,螺纹钢不能作接地体。

13、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标志?

答:配电屏(盘)上的配电线路应编号,并标明用途。

14、什么叫触电,它对人体有什么危害?

答:电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况就叫触电。触电时人体会受到某种程度的伤害,按其形式可分为电击和电伤两种。

15、常见的触电事故是怎样发生的?

答:(1)人体直接接触带电体。

(2)人体接触发生故障的电气设备。

(3)与带电体的距离过小。

(4)跨步电压触电。

16、什么叫短路?

答:电源两端直接短接,从而导致电路中的电流剧增,这种现象叫短路。

17、什么叫断路?

答:断路是在闭合回路中发生断线,使电流不能导通的现象。

18、对短路保护有何要求?

答:短路保护应能保证当发生短路时,或接近于短路电流数值的电流出现时,可靠地切断电源。

19、过载保护有何要求?

答:过载保护庆能保证当线路或设备的负荷超过允许范围时能自动切断电源的保护。

20、接地和接零按其作用分为四种方式,请说出哪四种?

答:(1)工作接地。

(2)保护接地。

(3)保护接零。

(4)重复接地。

21、什么叫中性线和零线?

答:(1)低压侧星形接法的配电变压器,其三相线圈的公共点称为中性点,由中性点引出的导线即中性线。

(2)如果发电机和变压器和中性点是接地的,则这时的中性点称为零点,中性线则称为零线。

22、从安全角度来理解电气设备为什么要接地?

答:从安全角度考虑:

(1)消除漏电。电气设备如果通电部分的绝缘性能欠佳,就会轻则感到“麻手”,重则伤人。倘若接地,漏电电流就从地线漏到大地,从而保护了人身安全。

(2)避免雷击。电气设备上的`避雷器是一种防止雷击的器件,必须埋好地线,以便引雷入地。

(3)消除感应。电气设备会受到静电感应,如果机壳接地,就可将感应电荷安全地导入地中。

23、在同一配电线路中不允许一部分接地,另一部分设备接零,这句话对吗?

答:对。

24、由同一个变压器供电的采用保护接零的配电系统中,能否同时采用保护接零和保护接地,为什么?

答:(1)不能混用。

(2)如果个别设备采取了保护接地措施,而离开零线网,则情况是相当严重的。当采取保护接地的设备发生碰壳时,这里该设备和其他所有接零设备的外壳对地电压也都升到110伏,以至所有接触该设备和接零设备的人都有触电危险。

25、防爆场所电气设备的安全基本要求是什么?

答:防爆场所对电气设备安全要求基本原则是整体防爆。整体防爆是指在爆炸危险区内,安装使用的电气动力、通讯、照明、控制设备、仪器仪表、移动电气设备(包括电动工具)及其输配电线路等,应全部按爆炸危险场所的等级采取相应的措施,达到要求。如果其中之一不符合爆炸危险场所的要求,也就不能说达到了电气整体防爆,就存在着爆炸危险。

篇2:施工用电安全知识参考

目录

施工用电安全知识

1、施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱、提供的各种机械设备动力源和照明,必须执行JG46-88《施工现场临时用电安全技术规范》施工完毕必须拆除。

2、施工现场所有用电设备线路必须良好,接头不准裸露,当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不能擅自处理以免发生事故。

3、施工现场采用橡皮线时,应架空敷设,不能拖地使用,以防人踩车扎,有水作业时,要将电缆线架高,防止浸水造成事故。

4、电缆线接头必须包扎牢固、严密、绝缘可靠。

5、高压线下方不准搭设临时设施,不准堆放材料、不能在下方进行施工作业。在高压线一侧进行作业时,必须保持6米以上的水平距离,达不到上述要求时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰撞高压线路造成触电事故。

6、施工现场每台用电设备都要有自己的开关箱,箱内刀闸和漏电保护器只能控制一台机械设备,不能同时控制两台或两台以上设备。

7、现场的电动机械设备包括电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、钢筋拉伸机等。为了确保运行安全,作业前必须进行检查,试运转,作业完成拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。

8、开关箱一般安装高度1.5米左右,与其控制的固定电气设备。

<<<返回目录

施工临时用电知识

一、基本原则

1、 建筑施工现场的电工、电焊工属于特种作业工种,必须按国家有关规定经专门安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。其他人员不得从事电气设备及电气线路的安装、维修和拆除。

2、 建筑施工现场必须采用TN-S接零保护系统,即具有专用保护零线PE线、电源中性点直接接地的220/380V三相五线制系统。

3、 建筑施工现场必须按“三级配电二级保护”设置。

4、 施工现场的用电设备必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,即每台用电设备必须有自己专用的开关箱,专用开关箱内必须设置独立的隔离开关和漏电保护器。

5、严禁在高压线下方搭设临建、堆放材料和进行施工作业;在高压线一侧作业时,必须保持至少6m的水平距离,达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施。

6、在宿舍工棚、仓库、办公室内严禁使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等较大功率电器。如需使用,应由项目部安排专业电工在指定地点,安装可使用较高功率电器的电气线路和控制器。严禁使用不符合安全的电炉、电热棒等。

7、严禁在宿舍内乱拉乱接电源,非专职电工不准乱接或更换熔丝,不准以其他金属丝代替熔丝保险丝。

8、严禁在电线上凉衣服和挂其他东西等。

9、搬运较长的金属物体,如钢筋、钢管等材料时,应注意不要碰触到电线。

10、在临近输电线路的建筑物上作业时,不能随便往下扔金属类杂物;更不能触摸、拉动电线或电线接触钢丝和电杆的拉线。

11、移动金属梯子和操作平台时,要观察高处输电线路与移动物体的距离,确认有足够的安全距离,再进行作业。

12、在地面或楼面上运送材料时,不要踏在电线上;停放手推车、堆放钢模板、跳板、钢筋时不要压在电线上。

13、在移动有电源线的机械设备,如电焊机、水泵、小型木工机械等,必须先切断电源,不能带电搬动。

14、当发现电线坠地或设备漏电时,切不可随意跑动和触摸金属物体,并保持10m以上距离。

二、安全电压

1. 安全电压是指50V以下特定电源供电的电压系列

安全电压是为防止触电事故而采用的50V以下特定电源供电的电压系列,分为42V、36 V、24V、12V和6V五个等级,根据不同的作业条件,选用不同的安全电压等级。建筑施工现场常用的安全电压有12V、24V、36V。

2. 特殊场所必须采用电压照明供电

以下特殊场所必须采用安全电压照明供电:

⑴ 室内灯具离地面低于2.4m,手持照明灯具,一般潮湿作业场所地下室、潮湿室内、潮湿楼梯、隧道、人防工程以及有高温、导电灰尘等的照明,电源电压应不大于36V。

⑵ 在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压,应不大于24V。

⑶ 在特别潮湿的场所,锅炉或金属容器内,导电良好的地面使用手持照明灯具等,照明电源电压不得大于12V。

三、电线的相色

1. 正确识别电线的相色

电源线路可分工作相线火线、专用工作零线和专用保护零线。一般情况下,工作相线火线带电危险,专用工作零线和专用保护零线不带电但在不正常情况下,工作零线也可以带电。

2. 相色规定

一般相线火线分为A、B、C三相,分别为黄色、绿色、红色;工作零线为黑色;专用保护零线为黄绿双色线。

严禁用黄绿双色、黑色、篮色线当相线,也严禁用黄色、绿色、红色线作为工作零线和保护零线。

四、插座的使用

正确使用与安装插座。

1、 插座分类

常用的插座分为单相双孔、单相三孔和三相三孔、三相四孔等。

2、 选用与安装接线

⑴ 三孔插座应选用“品字形”结构,不应选用等边三角形排列的结构,因为后者容易发生三孔互换造成触电事故。

⑵ 插座在电箱中安装时,必须首先固定安装在安装板上,接地极与箱体一起作可靠的PE保护。

⑶ 三孔或四孔插座的接地孔较粗的一个孔,必须置在顶部位置,不可倒置,两孔插座应水平并列安装,不准垂直并列安装。

⑷ 插座接线要求:对于两孔插座,左孔接零线,右孔接相线;对于三孔插座,左孔接零线,右孔接相线,上孔接保护零线;对于四孔插座,上孔接保护零线,其他三孔分别A、B、C三根相线。

<<<返回目录

施工用电安全常识

1、应随时将建筑物结构骨架混凝土柱子的主筋接地,以防施工期间遭受雷击;

2、每层楼的金属门窗应随时和混凝土框架主筋相连接;

3、应随时将金属管道及电缆外皮在进入建筑物的进口处与接地连接,并应把电气设备的铁架及外壳接地;

4、建筑物四周的起重机、脚手架等必须安装防雷装置。

在建筑施工中经常要使用手持电动工具,在使用时必须注意什么?

使用前必须检查外壳、手柄、负荷线、插头等是否完好无损,接线是否正确防止相线与零线错接;发现工具外壳、手柄破裂,应立即停止使用并进行更换。

安全知识库

安全电压是为防止触电事故而采用的由特定电源供电的电压系列。安全电压是一个系列,即:36伏、24伏、12伏、6伏。

如果把36伏当作安全电压是有条件的,当采用36伏安全电压时,应将电气设备及线路全部采取绝缘措施,接头应作绝缘包扎,并按一般低压线路的架设规定架线,由专业电工敷设线路和接装电器。当在特别危险的环境作业时,应采用12伏等级的安全电压。

保护接地是在电气设备正常情况下,把不带电的金属外壳和接地装置作良好的连接。是一种防止意外触电的安全措施。

安全观察

建筑施工中发生触电事故也屡见不鲜,造成这些事故的既有客观因素,也有人为因素。施工单位必须引起足够的重视,杜绝隐患,防止事故的发生。

安全忠告

施工用电必须遵守相关的安全操作规程和要求。有触电危险的部位必须设置醒目的警示标志。如果发现有人触电,千万不要用手拉触电人,应赶快拉断开关或用干燥的木棍、竹竿挑开电线,然后立即用正确的人工呼吸或胸外心脏挤压法进行现场急救。不能打强心针。

<<<返回目录

篇3:施工用电安全知识

一、正确使用橡皮线和电缆接头:

1、施工现场所有用电设备线路必须良好,接头不准裸露,当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不能擅自处理以免发生事故。

2、施工现场采用橡皮线时,应架空敷设,不能拖地使用,以防人踩车扎,有水作业时,要将电缆线架高,防止浸水造成事故。

3、电缆线接头必须包扎牢固、严密、绝缘可靠,且不得有张力。

二、高压线防护安全常识:

1、高压线下方不准搭设临时设施,不准堆放材料、不能在下方进行施工作业。

2、在高压线一侧进行作业时,必须保持6m以上的水平距离,达不到上述要求时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰撞高压线路造成触电事故。

三、正确使用开关箱:

1、、施工现场每台用电设备都要有自己的开关箱,箱内刀闸和漏电保护器只能控制一台机械设备,不能同时控制两台或两台以上设备。

2、现场的电动机械设备包括电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋切断机、钢筋拉伸机等。为了确保运行安全,作业前必须进行检查,试运转,作业完成拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。

3、开关箱一般安装高度1.5米左右,与其控制的固定电气设备的距离不超过三米,开关箱内不得对方杂物,预防误操作。

4、开关箱下部和周围不得堆放杂物,并应有足够的操作空间和通道。

5、开关箱内的电气安装与接线,必须由电工操作,如电闸保险丝断了要查明原因,排除故障后再接好保险丝,非电工严禁拆装,严禁用其它金属代替保险丝。

四、正确使用漏电保护器:

1、施工现场所有用电设备都要安装漏电保护器,漏电保护器安装再负荷线的首端,不得用漏电保护器代替电闸开关使用。

2、漏电保护器发生掉闸时不能强行合闸,要查明事故原因,排除故障后才能继续使用。

五、施工现场照明安全措施:

1、 一般场所的照明用电,宜选用额定电压220伏的电源供电,室内照明灯具的安装高度不应低于2.4m。手持照明灯具要使用安全电压。

2、安全电压36V电线上严禁搭毛巾衣物。

3、碘钨灯的外壳要做接零保护,灯具设离开易燃物要不少于30cm,固定架设高度不低于3米,用于移动照明时,要使用安全电压。

4、安全电压分为42V、3V、6V、24V、V6五级,根据不同作业条件选用。

篇4:施工用电安全知识问答

答:6、12、24、32为安全电压额定值等级。

13、配电屏盘上的配电线路应有什么标志?

答:配电屏盘上的配电线路应编号,并标明用途。

14、什么叫触电,它对人体有什么危害?

答:电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况就叫触电。触电时人体会受到某种程度的伤害,按其形式可分为电击和电伤两种。

15、常见的触电事故是怎样发生的?

答:1人体直接接触带电体。

2人体接触发生故障的电气设备。

3与带电体的距离过小。

4跨步电压触电。

16、什么叫短路?

1.所有电气设备金属外壳与保护接零线PE连接,专用保护零线N由配电室的第一级漏电保护器引出。

2.保护零线不得装设开关或熔断路。

3.保护零线采用五芯线从变压器中性点至总箱――分箱――开关箱到各种机械设备连通。

4.保护零线采用绿黄双色线,保护零线不得与工作零线混用,保证工作零线保护零线分别使用,严禁通过工作电流。

5.作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,外用电梯、外架、塔吊的接地体应制作独立的接地装置,接地电阻值不应大于10 。

6.在总配电箱,分配电箱做重复接地,每一重复接地电阻值不应大于10 。

7.在地下室、楼梯间、电梯井内的照明、行灯采用36V安全电压照明,在潮湿的环境使用24V安全电压照明。

8.配电系统应设置室外防水总配电箱,分配电箱和开关箱及流动电箱、开关箱与分配电箱距离不超过40米,开关箱距电设备距离不超过3―5m。

9.照明漏电保护器线路不得和动力线路混合使用空开。

10.配电箱、开关箱中导线的进出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

11.配电箱、开关箱应装在干燥通风场所,不得装在靠近潮湿及热源场所,周围不得堆放防碍操作、维修的物品。

篇5:施工用电安全知识问答

一、正确理解和使用安全电压

安全电压是为防止触电事故而采用的、由特定电源供电的电压系列。这个电压系列的上限值,在任何情况下,两导体或一导体与大地之间均不得超过交流(50-500HZ)有效值50V。我国国家标准规定安全电压的等级为42V、36V、24V、12V、6V。

下列场所如果没有特殊的安全结构或安全措施,应采用36V的安全电压:

1、手提照明灯,即行灯;

2、危险环境和特别危险环境的局部照明;

现场急救是指在现场对威胁人体生命安全的.各类事故、意外灾害、中毒和各种急症等所采取的一种应急救援和紧急救护措施,以挽救伤病员或受害者的生命,并迅速将他们安全的送往医院,作进一步的抢救检查和治疗。

在工作和生活中所发生人身伤害事故,如果能在第一时间,及时采取科学、正确急救措施,可以大大降低死亡的可能性,减轻伤害程度,避免产生严重的后遗症。因此,我们应该掌握一些常见事故伤害的急救方法,便于一旦发生事故进行科学的自救和互救。

现场急救应遵循“自救——救人——报告”的基本处置原则,要做到:机智、果断、及时、稳妥、正确、迅速、细致、全面。发生人员伤亡事故,现场人员应在确保自身安全的前提下,第一时间对受伤者采取急救措施,并立即进行紧急呼救,寻求支援,防止事故进一步扩大,同时,迅速向上级和有关部门拨打呼救电话,尽可能地降低事故造成的伤害和损失。

二、工伤事故处置程序

1、发生工伤事故时,发现者应立即高声呼叫,寻求支援,并在确保自身安全的前提下实施对伤员的抢救,对继续影响到受伤者生命安全的设备、管道、工具、电源等,有权立即停止运行,主要有以下几种:

⑴、拉闸。迅速拉下刀闸或拔出电源的插头。对于照明线路引起的触电,因普通电灯的开关控制的不一定是火线,所以,还是要找到电闸将刀闸拉下来。

⑵、拔线。若电闸一时找不到,应使用干燥的不棒或木板将电线拨离触电者。

⑶、砍线。若电线被触电者抓在手里或粘在身上拨不开,可设法将干木板塞到其身下,与地隔离。也可用绝缘柄的斧子砍断电线。弄不清电源方向时,两端都砍断。砍断后注意线头处理,以免重复伤人。

⑷、拽衣服。如果上述条件都没有,而触电者衣服又是干的,且施救者还穿着干燥的鞋子,可以找一干燥毛巾或衣服包住施救者的一只手,拉住触电者衣服,使其脱离电源。此时要注意,施救者应避免碰到金属物体和触电者身体,以防出现意外。

2、安全提示:

1、拨线时要注意,尽量不要挑线,以免电线回弹伤及他人。

2、应格外注意防止触电者二次伤害,特别是防止摔伤等次生伤害。

3、上述办法仅适用于220/380V低压触电的抢救。对于高压触电者,应立即通知有关部门停电,抢救者应戴上绝缘手套、穿上绝缘靴、用相应电压等级的绝缘工具断开开关。

三、对症抢救

⑴、伤势较轻者。伤势较轻,神智清醒,但有些心慌、四肢发麻、全身无力,或触电者层一度昏迷,但已清醒过来,应使触电者安静休息,不要走动,注意观察并请医生来治疗或送往医院。

⑵、伤势较重者。触电者伤势较重,已经失去知觉,但心脏跳动和呼吸尚未中断,应使触电者安静的平卧,保持空气流通,揭开其紧身衣服以利呼吸。若天气寒冷,应注意保温,并严密观察,速请医生治疗或送往医院。如果发现触电者呼吸困难、稀少或发生痉挛,应做好准备,一旦心跳或呼吸停止,立即进行心肺复苏。

⑶、伤势严重者。触电者伤势严重,呼吸停止或心脏跳动停止,或二者均停止,这时触电者已处于“假死”状态。呼吸停止者要立即进行人工呼吸,使其恢复呼吸,心跳停止者要立即进行胸外心脏挤压抢救,使其恢复心跳,两者都停止者,要同时恢复。

四、触电急救应注意事项

⑴、救护人员切不可直接用手、其它金属或潮湿的物件作为救护工具,而必须使用干燥绝缘的工具。救护人员最好只用一只手操作,以防自己触电。

⑵、为防止触电者脱离电源后可能摔倒,应准确判断触电者倒下的方向,特别是触电者在高处的情况下,更要采取防摔倒的措施。

⑶、人在触电后,有时出现较长时间的“假死”,因此救护人员应耐心进行抢救,不可轻易终止。但注意不可轻易给触电者打强心针。在送往医院途中,抢救不得停止。

⑷、触电后,即使触电者表面的伤害看起来不严重,也必须接受医生的诊治,因为身体内部可能会有严重的电流烧伤。

安全提示:触电救护过程中,救护人员应只用一只手操作(最好右手),以防自己触电。

篇7:用电安全知识

用电安全知识

室内

不要用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部,不要用湿手触摸电器。

插线板负载有限,不要将所有的电器插头插在同一个排插上,大功率电器最好享受“专插专用”的待遇。

家用“小太阳”、暖风机等取暖设备特别要注意,不要在他们身上覆盖任何物品。

室外

不要攀爬电线杆,不要在变压器和电力设施旁边逗留。

发现有掉落电线时,不要试着去捡起电线或电线附近的物品,以防发生触电事故。

如遇雷雨天气,不要在大树下或变压器下避雨。

安全标识

安全用电标志分为图形标志和颜色标志。图形标志一般用来告诫人们不要去接近危险场所。颜色标志常用来区分各种不同性质、不同用途的.导线,或用来表示某处安全程度。一般采用的安全色有以下四种:

红色——用来标志禁止、停止和消防,如信号灯、信号旗等都是用红色来表示“禁止”的信息。看到红色标志时,一定要做到严禁触摸。

黄色——用来标志注意危险的意思,预示“当心触电”、“注意安全”等。

绿色——用来标志安全无事。如“在此工作”、“从此进出”等。

蓝色——用来标志强制执行。如“必须穿防护鞋”等。

安全用电知识

施工用电安全协议

儿童用电安全知识

暴雨天气安全用电知识

冬季家庭用电安全知识

寝室用电安全小知识

施工用电合同

施工用电申请书

安全用电知识总结范文5篇

小区居民用电的安全知识

施工用电安全知识(精选7篇)

欢迎下载DOC格式的施工用电安全知识,但愿能给您带来参考作用!